Можно ли опереть ребристую плиту покрытия вне обычного места опирания?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли опереть ребристую плиту покрытия вне обычного места опирания?

Можно ли опереть ребристую плиту покрытия вне обычного места опирания?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.11.2023, 14:32 #1
Можно ли опереть ребристую плиту покрытия вне обычного места опирания?
ingt
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856

При усилении вывешивается плита покрытия подведением новой балки, для этого переносится опирание плиты с существующей балки на новую, располагаемую рядом с существующей.
Можно ли опереть ребристую плиту покрытия вне обычного места опирания с точки зрения прочности плиты? Образуемая консоль не более 300 мм.
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2023-11-28_15-13-10.png
Просмотров: 75
Размер:	273.9 Кб
ID:	260242


Последний раз редактировалось ingt, 28.11.2023 в 15:36.
Просмотров: 864
 
Непрочитано 28.11.2023, 14:48
#2
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,738


Offtop: Вы, видимо, не застали эпоху павлинария на этом форуме...
Komplanar на форуме  
 
Непрочитано 28.11.2023, 14:52
1 | #3
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,325


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
При усилении вывешивается плита покрытия подведение новой балки, для этого переносится опирание плиты с существующей балки на новую, располагаемую рядом с существующей.
Можно ли опереть ребристую плиту покрытия вне обычного места опирания с точки зрения прочности плиты? Образуемая консоль не более 300 мм.
Вложение 260242
Зависит от нагрузки на эту консоль, если нет ее вообще или незначительна, то можно
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2023, 15:11
2 | #4
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Есть вариант этих плит для укладки в зоне температурных деформационных швов, отличие - только в положении закладных, если не ошибаюсь. Можно проверить армирование и сравнить с таким у типовой плиты.
Бам вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2023, 15:11
2 | #5
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 647


Можно.
Так опираются плиты по торцам здания, и в местах деф. и темп. швов.
ekspert вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2023, 16:07
#6
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Смотри обследование на дефекты.
Опорные зоны плит очень часто перегружены при сильной агрессии. Остаётся огрызок, который ничего не держит. И бетон там сильно корродированный, ниже прочности. И трещины могли быть. Если шо, наверное, можно подлить нового бетона куда-нибудь. Но тогда надо думать.

Ну и надо думать про сварные швы зд-балка. Там же приварено в 3 углах. Со швами просто так поднимать нельзя. Углы плиты же отвалятся от пары сил. Хз.

В целом вариант усиления одобряю, просто внимательнее.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 28.11.2023 в 16:15.
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли опереть ребристую плиту покрытия вне обычного места опирания?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Ищу серию на ребристую плиту покрытия 1,5х6,0 м с пятью рёбрами жёсткости Yuriy_Samok Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 26.08.2016 08:54
Можно ли свайный фундамент опереть на суглинок мягкопластичный, текучепластичный, текучий, супесь пластичную? ЛИЛИПУТ Основания и фундаменты 32 22.07.2016 12:07
Нужно опереть емкости на ребристую плиту перекрытия. pasechnik-by Конструкции зданий и сооружений 5 01.02.2013 15:41
Как можно демонтировать ребристые плиты покрытия alita123 Технология и организация строительства 31 08.06.2011 11:10