Как прикрепить стропила к ж/б поясу?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Как прикрепить стропила к ж/б поясу?

Как прикрепить стропила к ж/б поясу?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 31.01.2024, 00:10 #1
Как прикрепить стропила к ж/б поясу?
А_С
 
Регистрация: 31.05.2023
Сообщений: 45

Здравствуйте,
Какие есть способы закрепления стропил к железобетонному поясу? Деревянного мауэрлата нет, стропила ложатся напрямую.
Видел картинку, где крепление делается через оцинкованные уголки. Т.е. сверлится в поясе отверстие, анкером или шурупом по бетону прикручивается уголок, а к уголку стропило. Не очень нравится подобное, т.к. надо отдельно сверлиться. И уголки, как я понимаю, плохое крепление.

Как считаете, закладная для каждого стропила из проволочной скрутки годное решение?
Просмотров: 3500
 
Непрочитано 31.01.2024, 03:35
| 1 #2
Святослав_

Притворяюсь инженером
 
Регистрация: 11.08.2007
Сообщений: 343


Слишком мало данных.
Почему нет маурлата? Что за закладные из проволоки?
Не нужно изобретать велосипед. Делайте мауэрлат и сведите задачу к стандартной
Святослав_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.01.2024, 10:44
#3
А_С


 
Регистрация: 31.05.2023
Сообщений: 45


А зачем деревянное мурло, если есть ЖБП, который тот же самый мурло, только сделан из железобетона?

В ЖБП сделать закладные из проволоки - привязываешь к каркасу, заливаешь бетоном, а сверху торчат их выпуски. Далее ставишь стропило и привязываешь его этими выпусками. Всё просто.
А_С вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2024, 11:00
#4
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,323


затем хотя бы, что дерево отлично гниет на границе контакта, что бы мы с ним не делали, поэтому уж лучше пускай это будет мауэрлат, который проще заменить.
Во-вторых его проще крепить...
ну вы нарисуйте свой узел, выложите, а то мало ли действительно что-то полезное затерялось в описании
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 31.01.2024, 11:12
#5
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,182


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
дерево отлично гниет на границе контакта, что бы мы с ним не делали, поэтому уж лучше пускай это будет мауэрлат, который проще заменить.
Под мауэрлат подкладывают слой гидроизоляции, обычно рулонную кровельную.
В теории узел возможен, на практике геморроя будет больше, чем с мауэрлатом. Хотя бы из-за той же ГИ. Хотя, возможно, обойдется дешевле (если потраченное время не считать). Ну и без чертежа с показом всех элементов (включая стены из газобетона), действительно, непонятно до конца.
иваниваныч на форуме  
 
Непрочитано 31.01.2024, 11:14
#6
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,323


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Под мауэрлат подкладывают слой гидроизоляции, обычно рулонную кровельную.
да, это к сожалению бывает только во вред, лучше уж какие-нибудь проставки из той же бакелизированной фанеры, чтобы вентилировался мауэрлат.... стропила безусловно сгниют еще быстрее)
v.psk на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 31.01.2024, 11:14
#7
А_С


 
Регистрация: 31.05.2023
Сообщений: 45


У Антона Вебера это есть: https://youtu.be/plrZ3T8m6cM.
Только там мауэрлат лежит.

Между деревом и железобетоном прокладывается гидроизоляция, условный рубероид. Только вопрос не в этом.
А_С вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2024, 11:17
#8
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,323


Цитата:
Сообщение от А_С Посмотреть сообщение
Только вопрос не в этом
ну тогда так...

Цитата:
Сообщение от А_С Посмотреть сообщение
Как считаете, закладная для каждого стропила из проволочной скрутки годное решение?
-нет
v.psk на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 31.01.2024, 11:18
#9
А_С


 
Регистрация: 31.05.2023
Сообщений: 45


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
-нет
Обоснование?

Тогда как?
А_С вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2024, 11:22
#10
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,323


Цитата:
Сообщение от А_С Посмотреть сообщение
Обоснование?
а где само решение то? То что я себе представил с этим описанием - нежизнеспособно.
v.psk на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 31.01.2024, 11:25
#11
А_С


 
Регистрация: 31.05.2023
Сообщений: 45


Вот крыша. Чёрное - стены (ЖБП). Оттуда выпуски.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Без имени-1.jpg
Просмотров: 53
Размер:	37.3 Кб
ID:	261271  
А_С вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2024, 11:55
1 | #12
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674


Стропила штука наклонная, выставляемая и подгоняемая всегда по месту. При наличии мауэрлата нет никаких проблем подвинуть стропильную ногу на 10 мм туда-сюда, сделать в мауэрлате какую-то врубку под стропильную ногу, закрепить одно к другому. Также нет проблем мауэрлат закрепить на шпильки, заранее заложенные в каменную кладку, или используя закладные, заранее предусмотренные в ж.б. поясе. Все неточности монтажа проглатывает мауэрлат за счет своей ширины.
Если стропильную ногу крепим сразу к ж.б., значит надо или надежный анкер, рассчитанный на усилия. или тоже закладные изделия в армопоясе, заранее там заложенные и проглатывающие все неточности монтажа.
Заранее закладывать анкера точно не получится - взаимное смещение стропильной ноги и этого анкера на 20 мм уже критично для использования этого анкера. Расчетное усилие, на которое крепится стропильная нога, требует хороших диаметров, и сечения стропильной ноги часто не хватает для размещения двух болтов, устанавливаемых в пробуриваемые в бетоне скважины, например.
Остается вариант закладной детали в армопоясе, к которому потом приваривется например уголок (только не тот который в крепеж-сити продается, а нормальный, горячекатаный), и крепление к нему ноги на саморезы.
Таким образом получается, что с мауэрлатом проще в исполнении и надежнее при сопоставимых затратах. Тем более что врубка в мауэрлат и передача усилий через работу древесины на смятие это конечно же лучше, чем передача усилия саморезами.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Про закладную из проволоки ничего не понял.
Если то малое, что я понял - правильно понято =), то скрутка нас защитит от отрыва ноги от перекрытия, но не защитит от сдвига этой ноги по горизонтали.
Но я может быть не то совсем подумал.
AVO вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2024, 12:34
| 1 #13
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,182


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
да, это к сожалению бывает только во вред, лучше уж какие-нибудь проставки из той же бакелизированной фанеры, чтобы вентилировался мауэрлат
Обычные узлы опирания из советских серий по кровлям (например, 2.160-9) именно прокладку рулонной гидроизоляции предусматривают. Видел много деревянных стропилок, некоторым уже лет 50, так сделанных. Особых проблем не заметил.
Если по теме, то при схеме из поста 11, надо к поясу не стропила крепить, а балки перекрытия (которые и затяжками служат). Как при этом проволокой обеспечить их жесткую фиксацию - не очень понятно. Гораздо проще их на распорные анкера закрепить. И да, в этом случае без мауэрлата вполне можно обойтись.

Последний раз редактировалось иваниваныч, 31.01.2024 в 13:04.
иваниваныч на форуме  
 
Непрочитано 31.01.2024, 12:41
#14
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,175


Цитата:
Сообщение от А_С Посмотреть сообщение
Как считаете, закладная для каждого стропила из проволочной скрутки годное решение?
Так 100 лет назад делали, есть крыши тех времён до сих пор стоят.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.

Последний раз редактировалось Denbad, 31.01.2024 в 12:48.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2024, 12:55
#15
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,018


Цитата:
Сообщение от Denbad Посмотреть сообщение
Так 100 лет назад делали, есть крыши тех времён до сих пор стоят.
Ну 100 лет назад уголков особо и не было. А если они и были то стоили как Лада гранта))). Проволоку еще туда-сюда можно было стырить или обменять на теленка.
У меня по периметру монолитного ж.б. перекрытия лежит брус 150х150мм - мауэрлат так называемый. Прикреплен уголками к перекрытию. Стропила тоже уголками зафиксированы, но к уже мауэрлату. Уголки попались хорошие, оцинкованные, из Леруа Мерлен))) + анкера.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2024, 13:07
#16
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,937


Цитата:
Сообщение от А_С Посмотреть сообщение
Как считаете, закладная для каждого стропила из проволочной скрутки годное решение?
Решение годное. Хозяин - барин. Вопрос в удобстве.
Можно мауэрлат из коротышей сделать.
Раньше иногда в ЖБ закладывали выпуски из полосы к которой сбоку крепили ДК.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 31.01.2024 в 13:26.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2024, 13:25
#17
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,018


Offtop: Это проволока пошла вот от этого закона. Огрызки ее легче было умыкнуть))). Мне дед рассказывал.
А сейчас это вообще средневековье какое то.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 7-8.jpg
Просмотров: 140
Размер:	46.5 Кб
ID:	261274  
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2024, 13:56
#18
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,323


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Видел много деревянных стропилок, некоторым уже лет 50, так сделанных. Особых проблем не заметил.
всё хорошо, когда нет протечек и вентилируется.
хуже - когда постоянная влажность
гидроизоляция работает в две стороны, и не всегда во благо, я встречал и сгнившие конструкции.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
У меня по периметру монолитного ж.б. перекрытия лежит брус 150х150мм - мауэрлат так называемый.
ну вот, зажиточный социальный элемент.... можно было наверное и 150х50(Н)....
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 31.01.2024, 14:25
#19
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,018


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
можно было наверное и 150х50(Н)....
Наверное можно. Все зависит как чердак использовать. Но с фасада я мауэрлат замаскировал 2-я рядами полуторного кирпича. Между кирпичем и брусом легли прокладки изоляции и утепления. Куда остаток кирпича девать то было)))?
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2024, 14:38
#20
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
ну вот, зажиточный социальный элемент.... можно было наверное и 150х50(Н)....
Offtop: Да вообще мажор, однозначно!
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Как прикрепить стропила к ж/б поясу?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Стропила вызывающие распор Andrey88 Конструкции зданий и сооружений 60 28.08.2024 09:18
Допустимы ли широкие стропила 100 мм в загородном доме ? Tyhig Деревянные конструкции 3 11.08.2017 10:36
Узел опирания стропила на мауэрлат (зачем нужна кобылка?) GGCAT Конструкции зданий и сооружений 33 04.06.2011 22:26
Наслонные стропила без подпорок VVD Конструкции зданий и сооружений 30 11.04.2009 15:10
Примыкание связей к нижнему поясу SPim Конструкции зданий и сооружений 11 01.02.2008 16:05