Расчёт усиления ребристых плит металлической балкой
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчёт усиления ребристых плит металлической балкой

Расчёт усиления ребристых плит металлической балкой

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.09.2024, 17:02 #1
Расчёт усиления ребристых плит металлической балкой
Sky1983
 
Регистрация: 05.09.2024
Сообщений: 5

Доброго времени суток, коллеги. После проведённого обследования ребристых плит покрытия ПНС-3 (3х6 м) по серии ПК-01-74/62 были зафиксированы прогибы до 40 мм, что превышает допустимые в 2 раза. По заключению обследователей это произошло в результате неправильного подбора плит покрытия под расчётную нагрузку. В последствии после ремонта кровли пирог кровли облегчили, но деформации не ушли. Сами плиты изготавливались с преднатяжением арматуры. Сейчас стоит задача усилить по рёбрам металлическими балками. Что-то мне подсказывает, что преднатяжение больше не работает в плитах. Хочу отказаться от него при расчёте модели плита-балка. Как вы думаете, насколько правомерно будет отказаться от него при расчёте, сославшись на остаточные деформации плит? Расчёт в дальнейшем уйдет в госэкспертизу.
Просмотров: 1608
 
Непрочитано 05.09.2024, 20:18
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


6000/150= 40 мм ?
Хотя преднапряжение... А там по сп на предняпряжение меньше прогибы ? Тогда какой смысл в преднапряжениии ?

Стрёмно делать балки под рёбра.
Да и как это поможет ?
Балки будут подводиться под провисшие плиты. То есть не будут работать.
А если вывешивать кровлю, то не проще ли поменять плиты ?

Да и к тому же, а как остальные расчёты ?
Балки им не помогут
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2024, 20:44
#3
time


 
Регистрация: 17.05.2024
Сообщений: 270


Цитата:
Сообщение от Sky1983 Посмотреть сообщение
Хочу отказаться от него при расчёте модели плита-балка
От кого?
time вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2024, 21:20
#4
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108


Цитата:
Сообщение от Sky1983 Посмотреть сообщение
Как вы думаете, насколько правомерно будет отказаться от него при расчёте, сославшись на остаточные деформации плит?
Наверное, ни на сколько, здесь надо ссылаться на раскрытие трещин.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2024, 22:33
#5
time


 
Регистрация: 17.05.2024
Сообщений: 270


Как преднапряжение в расчете усиления учесть?
time вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2024, 05:29
#6
Владимир из Магнитки


 
Регистрация: 01.04.2008
г. Магнитогорск, 74rus
Сообщений: 322


добры день!

преднапряжения уже давно нет. м.б. причина прогибов и в этом? при расчете на прочность, преднапряжение роли не играет. металл подбирайте по книгам (справочникам, каталогам ,сериям) на усиление конструкций. по-моему в Каталоге Мальганова и Плевкова за 90-е года был пример расчета. Там подбирается профиль металлический, по моему с учетом требуемой жесткости.
Владимир из Магнитки вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.09.2024, 16:46
#7
Sky1983


 
Регистрация: 05.09.2024
Сообщений: 5


Владимир из Магнитки, спасибо за наводку на Мальгамова. Мне тоже думается, что преднапряжения уже нет.

----- добавлено через ~15 мин. -----
Цитата:
Сообщение от time Посмотреть сообщение
Как преднапряжение в расчете усиления учесть?
Сначала модель плиты под нагрузкой, потом добавляем стержни вдоль ребер с арматурой с преднапряжением и обыгрывая усилие вдоль стержней вытягиваем плиту до реального прогиба 40 мм. Потом добавляем балки под ребра и подбираем их. Таким образом можно засечь остаточное преднапряжение для главэкспептизы. Второй вариант вообще отказаться от него.

Последний раз редактировалось Sky1983, 07.09.2024 в 17:04.
Sky1983 вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2024, 17:26
#8
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316


Что там с трещинами в ребрах?
Бим вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.09.2024, 18:25
#9
Sky1983


 
Регистрация: 05.09.2024
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Что там с трещинами в ребрах?
К сожалению, в отчёте обследователи не выдали данных по трещинам. Они там конечно же есть, но не зафиксированы. Однако дают рекомендацию на усиление, оперируя только прогибом в 40 мм (по серии 20 мм макс).

----- добавлено через ~23 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
6000/150= 40 мм ?
Хотя преднапряжение... А там по сп на предняпряжение меньше прогибы ? Тогда какой смысл в преднапряжениии ?

Стрёмно делать балки под рёбра.
Да и как это поможет ?
Балки будут подводиться под провисшие плиты. То есть не будут работать.
А если вывешивать кровлю, то не проще ли поменять плиты ?

Да и к тому же, а как остальные расчёты ?
Балки им не помогут
Домкратятся плиты, устанавливаются временные упоры, заводится балка металлическая. Как это они не будут работать? Про какие Вы расчёты конкретно? В расчётной модели будут присутствовать и плита, и балка подбираемая. Прошу Вас поконкретнее, что вас насторожило?

Последний раз редактировалось Sky1983, 07.09.2024 в 18:55.
Sky1983 вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2024, 19:21
#10
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Полка плит
Второстепенные ребра плит
Крепление балок болтами с чернотой 3 мм даст наклонную трещины в основых продольных рёбрах после нагрузки.
Трудоёмкость вывешивания плит и цена нестандарных подмостей.
После вывешивания плит дефекты кровли потребуют ремонта.
Крепление балок к фермам, узлы ферм нерассчитаны на балки. Как крепить.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.09.2024, 20:00
#11
Sky1983


 
Регистрация: 05.09.2024
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Полка плит
Второстепенные ребра плит
Крепление балок болтами с чернотой 3 мм даст наклонную трещины в основых продольных рёбрах после нагрузки.
Трудоёмкость вывешивания плит и цена нестандарных подмостей.
После вывешивания плит дефекты кровли потребуют ремонта.
Крепление балок к фермам, узлы ферм нерассчитаны на балки. Как крепить.
Плиты покрытия применены в административном здании. Высота до главного ребра в районе 3 м. Опирание на кирпичные стены по короткой стороне 3 м. Узел шарнирный. Крепление балок болтами к плитам не предусматривается. Дефекты кровли после залечатся. Пирог переберется. В справочнике Мальгамова есть прекрасное решение усиления через швеллер внутрь, которого заводятся продольные ребра. Сам швеллер крепится через шпильки, которые выводятся через монтажные швы на верхнюю грань плит с упором через пластину по двум уголкам.
Sky1983 вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2024, 20:11
#12
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Ну надо же было начинать с того, что это микросарайка.
Тогда может просто хрен положить ? По прочности проходит или нет ?
Ну или там пирог кровли облегчить. Ппс положить вместо керамзита ?
Уклоны кровли поменять ? Больше воронок натыкать ?
Зачем сразу плиты обижать.
По плитам можно выявить места превышения прогиба и добавить поперечных балок или стоек.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.09.2024, 20:17
#13
Sky1983


 
Регистрация: 05.09.2024
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Ну надо же было начинать с того, что это микросарайка.
Тогда может просто хрен положить ? По прочности проходит или нет ?
Ну или там пирог кровли облегчить. Ппс положить вместо керамзита ?
Уклоны кровли поменять ? Больше воронок натыкать ?
Зачем сразу плиты обижать.
Сарай? )) это я оставлю без комментариев)) А затем, что проектирование по договору происходит на основании отчёта с рекомендациями обследований. Который будет прикладываться к проекту, как основание. На рекомендации госэкспертиза обратит внимание в первую очередь. Там четко указанно - плиты усилить.
Про хрен это Вы весьма красноречиво)) не стоит)

Последний раз редактировалось Sky1983, 07.09.2024 в 20:29.
Sky1983 вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2024, 11:53
1 | 1 #14
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,738


Ну как бы я сделал... раз в отчете фигурирует аж две цифры - прогиб не должен превышать 20мм, а по факту прогиб 40мм, значит, конструкция после реконструкции под нагрузкой не должна прогибаться больше 20мм. Старая конструкция (плиты) не несут вообще ничего, значит, конструкция усиления должна нести вес покрытия (включая плиты)+нормативную нагрузку и подбираться под прогиб в 20мм. Хотя можно пойти и другим путем - подобрать по СП20 нормативный прогиб под этот пролет (1/200 или 1/150) и конструкцию усиления подбирать уже под нее. В этом случае (1/150), думаю, можно выкинуть вес плит - сами себя-то они несут... Предложить заказчику оба варианта, и на основании выбранного прописывать ТЗ.
P.S. Вообще, с этими ребристыми плитами покрытия это прям болезнь. Они после прогибов почему-то не восстанавливаются, стоит один раз выпасть большому снегу, как потом они навсегда прогнувшиеся стоят... Трещин на них, кстати, я не видел.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2024, 14:57
#15
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
прогиб не должен превышать 20мм, а по факту прогиб 40мм
В альбоме на них при испытаниях разрушающая нагрузка устанавливается при двухкратном прогибе, вроде бы. Так что они "разрушены" уже формально.
Бим вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчёт усиления ребристых плит металлической балкой

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой оптимальный выбор инструмента для очистки покрытия ребристых плит покрытия от отложений слежавшейся технологической пыли (пыль цементного клинкера) Артур1985 Технологические решения (ТХ) 8 02.12.2019 12:06
Возможно ли осуществить стр-во бассейна в жилом доме на девятом этаже путем усиления пустотных плит перекрытия монолитной плитой? Стоит ли учитывать их совместную работу, либо считать раздельно? sergeikolinko Железобетонные конструкции 29 04.12.2015 07:34
Какова причина сколов бетона на опорах ребристых плит? Alexspartakman Обследование зданий и сооружений 14 03.12.2013 21:45
Анкеровка ребристых плит Alkor527 Конструкции зданий и сооружений 29 14.09.2012 17:15