Расчёт усиления ребристых плит металлической балкой
Регистрация: 05.09.2024
Сообщений: 5
|
||
Просмотров: 1608
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
6000/150= 40 мм ?
Хотя преднапряжение... А там по сп на предняпряжение меньше прогибы ? Тогда какой смысл в преднапряжениии ? Стрёмно делать балки под рёбра. Да и как это поможет ? Балки будут подводиться под провисшие плиты. То есть не будут работать. А если вывешивать кровлю, то не проще ли поменять плиты ? Да и к тому же, а как остальные расчёты ? Балки им не помогут
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.04.2008
г. Магнитогорск, 74rus
Сообщений: 322
|
добры день!
преднапряжения уже давно нет. м.б. причина прогибов и в этом? при расчете на прочность, преднапряжение роли не играет. металл подбирайте по книгам (справочникам, каталогам ,сериям) на усиление конструкций. по-моему в Каталоге Мальганова и Плевкова за 90-е года был пример расчета. Там подбирается профиль металлический, по моему с учетом требуемой жесткости. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.09.2024
Сообщений: 5
|
Владимир из Магнитки, спасибо за наводку на Мальгамова. Мне тоже думается, что преднапряжения уже нет.
----- добавлено через ~15 мин. ----- Сначала модель плиты под нагрузкой, потом добавляем стержни вдоль ребер с арматурой с преднапряжением и обыгрывая усилие вдоль стержней вытягиваем плиту до реального прогиба 40 мм. Потом добавляем балки под ребра и подбираем их. Таким образом можно засечь остаточное преднапряжение для главэкспептизы. Второй вариант вообще отказаться от него. Последний раз редактировалось Sky1983, 07.09.2024 в 17:04. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.09.2024
Сообщений: 5
|
К сожалению, в отчёте обследователи не выдали данных по трещинам. Они там конечно же есть, но не зафиксированы. Однако дают рекомендацию на усиление, оперируя только прогибом в 40 мм (по серии 20 мм макс).
----- добавлено через ~23 мин. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось Sky1983, 07.09.2024 в 18:55. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Полка плит
Второстепенные ребра плит Крепление балок болтами с чернотой 3 мм даст наклонную трещины в основых продольных рёбрах после нагрузки. Трудоёмкость вывешивания плит и цена нестандарных подмостей. После вывешивания плит дефекты кровли потребуют ремонта. Крепление балок к фермам, узлы ферм нерассчитаны на балки. Как крепить.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.09.2024
Сообщений: 5
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Ну надо же было начинать с того, что это микросарайка.
Тогда может просто хрен положить ? По прочности проходит или нет ? Ну или там пирог кровли облегчить. Ппс положить вместо керамзита ? Уклоны кровли поменять ? Больше воронок натыкать ? Зачем сразу плиты обижать. По плитам можно выявить места превышения прогиба и добавить поперечных балок или стоек.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.09.2024
Сообщений: 5
|
Цитата:
Про хрен это Вы весьма красноречиво)) не стоит) Последний раз редактировалось Sky1983, 07.09.2024 в 20:29. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,738
|
Ну как бы я сделал... раз в отчете фигурирует аж две цифры - прогиб не должен превышать 20мм, а по факту прогиб 40мм, значит, конструкция после реконструкции под нагрузкой не должна прогибаться больше 20мм. Старая конструкция (плиты) не несут вообще ничего, значит, конструкция усиления должна нести вес покрытия (включая плиты)+нормативную нагрузку и подбираться под прогиб в 20мм. Хотя можно пойти и другим путем - подобрать по СП20 нормативный прогиб под этот пролет (1/200 или 1/150) и конструкцию усиления подбирать уже под нее. В этом случае (1/150), думаю, можно выкинуть вес плит - сами себя-то они несут... Предложить заказчику оба варианта, и на основании выбранного прописывать ТЗ.
P.S. Вообще, с этими ребристыми плитами покрытия это прям болезнь. Они после прогибов почему-то не восстанавливаются, стоит один раз выпасть большому снегу, как потом они навсегда прогнувшиеся стоят... Трещин на них, кстати, я не видел. |
|||
![]() |
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316
|
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой оптимальный выбор инструмента для очистки покрытия ребристых плит покрытия от отложений слежавшейся технологической пыли (пыль цементного клинкера) | Артур1985 | Технологические решения (ТХ) | 8 | 02.12.2019 12:06 |
Возможно ли осуществить стр-во бассейна в жилом доме на девятом этаже путем усиления пустотных плит перекрытия монолитной плитой? Стоит ли учитывать их совместную работу, либо считать раздельно? | sergeikolinko | Железобетонные конструкции | 29 | 04.12.2015 07:34 |
Какова причина сколов бетона на опорах ребристых плит? | Alexspartakman | Обследование зданий и сооружений | 14 | 03.12.2013 21:45 |
Анкеровка ребристых плит | Alkor527 | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 14.09.2012 17:15 |
Ищу пример усиления ж.б. круглопустотных плит... | Otets | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 06.10.2011 14:27 |