Какой будет расчётный контур при расчёте на продавливание фундаментной плиты подколонником со стенами?
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 28
|
||
Просмотров: 1776
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Стена слишком тонкая. Предлагаю её условно не учитывать в расчёте продавливания (из-за соотношения размеров). К тому же в стенах любят делать проемы.
Да и нагрузка никакая. 60 т для 400 мм - это можно и не считать. Ну или быстро в Арбате. Будет около Кисп=0,2...0,3. Offtop: Для сарайки это прямо бункер. Можно всё утончить раза в 1,5. От КМа до КЖ. Наверное.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 28
|
Цитата:
Без учета стен у меня получалось так: F=N1-Fq+Fq1=63,68-4,43+1,13=60,38т ub=1,175+0,875=2,05 Fb,ult=Rbt*ub*ho=90*2,05*0,35=64,58т Без установки поперечной уже не проходит. И это без учета моментов. Вы имели ввиду Кисп=0,2...0,3 с поперечной арматурой? Или я что-то не так делаю? Offtop: Это башня |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.04.2023
Сообщений: 105
|
Если не делать рабочий шов по грани колонны, то стены 100% можно включать в расчет, т.е. будет по сути перекрытие по контуру и никакого продавливания при таких нагрузках. Даже если р.ш.б. по грани колонны не выполнить, то контур продавливания пройдет не по стыку элементов и стена все равно будет вопринимать поперечку.
Посмотрел внимательнее, пирамида в другую сторону, так что шов обязательно или поставить поперечку. Что вы так боитесь поперечки? Если опасаетесь за качество сварки каркасов - ставьте шпильки. Плюс у вас запас на отпор грунта с площади 1,05*1,35=1,4 м.кв, если его учесть то и вообще все пройдет все верно по калькулятору несет 52 т, если точнее Последний раз редактировалось WS1984, 10.01.2025 в 08:11. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 28
|
Цитата:
N1=63,68т (усилие в колонне + вес подколонника) Fq=q*Aq q=13,42т/м2 (реактивное давление грунта из лиры) Aq=(hо/2)*(а1+b1+ho/2)=(0,35/2)*(0,7+1+0,35/2)=0,33м2 (там длинная формула, но cx и cy у меня по идее равны 0) Fq=13,42*0,33=4,43т Fq1=q1*Aq1 q1=2,5*0,4*1,1=1,1т/м2 Aq1=(a1+ho/2)*(b1+ho/2)=(0,7+0,35/2)*(1+0,35/2)=1,03м2 Fq1=1,1*1,03=1,13т ub=a1+ho/2+b1+ho/2=0,7+0,35/2+1+0,35/2=2,05м А в чем смысл рабочего шва? Горизонтальная арматура стен же будет заходить в подколонник. Практики нет установки поперечки в фундаментах, не было раньше таких ситуаций. Получается, что нужно поставить несколько каркасов только в свободном углу? И вообще хотелось понять сам принцип расчёта при такой схеме. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.04.2023
Сообщений: 105
|
Цитата:
Вы же посчитали усилие воспринимаемое бетоном? Далее по СП63 добавьте к нему усилие воспринимаемое арматурой и расставьте ее с учетом написанных конструктивных требований. Там ничего сложного Последний раз редактировалось WS1984, 10.01.2025 в 09:20. |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Цитата:
Давно не смотрел отчет НИИЖБ. Что-то мне кажется Fq это не про отпор. Там рассматривается все же схема плиты перекрытия, смотрите рисунок 2.2. Отпор грунта учитывался по основанию пирамиды. Ниже картинка.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 28
|
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Для башни 400 мм - слишком тонко.
Прикинул вчера неправильно. 60 т 400 мм В25 несёт еле-еле без моментов. Видно с моментами не пройдёт. А откуда в колонне башни момент ? Там же шарниры в опорах ? Надо утолщить подошву до 700-1000 мм конструктивно на отрыв, для уменьшения армирования и т.п. Стены убрать. Для башни они зачем ? Подколонник для башни слишком маленький. Не верю в малые усилия от ветра. А там упоры. Делайте больше. От 1200х1200 мм. И солидные базы. Или там башенка высотой 10 м ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 28
|
Башня высокая, но будет связана с существующим жб зданием и все ветровые нагрузки будут переданы на него, поэтому никакого отрыва не будет. Базы жёсткие, небольшие моменты и силы там есть. Стены нужны конструктивно, не буду вдаваться в подробности
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
Представьте что подколонника нет совсем, а вся нагрузка приходит на угол стены. Нужно не анкеровать стену в подколонник, а соединить горизонтальную арматуру стен в подколоннике. Тогда точно не нужно будет никакой поперечки.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 28
|
Что-то мой мозг сломался. Продлить горизонтальные стержни до пересечения и завязать пэшками?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.04.2023
Сообщений: 105
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 28
|
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Высокую башню нельзя объединять со зданием. Делайте шов.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Продавливание. EC2. Какой брать периметр для плиты с капителью? | St_Sergey | Железобетонные конструкции | 4 | 09.08.2021 14:14 |
Расчет фундаментной плиты на продавливание? | Mawave | Основания и фундаменты | 2 | 27.10.2013 22:42 |
Какой применить диаметр вязальной проволоки для монолитной фундаментной плиты | Татьяна_74 | Основания и фундаменты | 5 | 05.07.2011 15:02 |
Какой модуль армирования задавать в Лире 9.6 R4 для фундаментной плиты? "Плита" или "оболочка"? | dennsv | Лира / Лира-САПР | 39 | 28.06.2011 10:35 |
Какой коэффициент постели принять в Лире для расчета фундаментной плиты? | dennsv | Основания и фундаменты | 4 | 09.06.2011 19:25 |