Можно ли использовать плиты ПТО при нагрузке на перекрытие камеры 15 т/м2?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.06.2025, 23:13 #1
Можно ли использовать плиты ПТО при нагрузке на перекрытие камеры 15 т/м2?
Talatta
 
Регистрация: 03.07.2021
Сообщений: 87

Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться:с учетом нагрузки от автотранспорта (1,5*5,46+1,25*0,52=8,84 т/м2) нагрузка на перекрытие камеры теплотрассы без учета собственного веса составила 9,61 т/м2. В серии 3.006.1-8 есть плиты ПТ, рассчитанные на такую нагрузку, но плиты с отверстием - ПТО - рассчитаны максимум на 6 тонн в этой серии. То есть плиты ПТО мне не подходят? или я чего-то не учитываю?
Просмотров: 762
 
Непрочитано 16.06.2025, 00:06
#2
kopekopa

типа инженер
 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 749


Цитата:
Сообщение от Talatta Посмотреть сообщение
с отверстием - ПТО - рассчитаны максимум на 6 тонн
/м2
Согласно серии - да

Цитата:
Сообщение от Talatta Посмотреть сообщение
1,5*5,46+1,25*0,52=8,84 т/м2
Вы точно правильно определили нагрузку от автотранспорта, передающуюся на сооружение (поскольку 8,84 - это многовато)? Эти числа в формуле - как получены? ...
Кроме того, чем глубже находится перекрытие сооружения, тем на бОльшую площадь будет приходиться пятно нагрузки, расположенной на пов-ти земли, и, соответственно, давление от этой нагрузки будет уменьшаться. Это надо учитывать
Также, судя по разности 9,61-8,84 = 0,77 т/м2, от дороги до перекрытия остается 400-500 мм? При таком расстоянии принимать пятно нагрузки от всей машины скорее всего не вполне корректно. Надо рассматривать отдельные колеса
kopekopa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2025, 08:42
#3
Talatta


 
Регистрация: 03.07.2021
Сообщений: 87


Доброго утра! Я считала нагрузку от автотранспорта по п. В13, В14 СП 43.13330.2012. Да, земли на камере всего 0,18 м. Заложение поверхности скольжения а=0,12 м. Нормативная нагрузка 2*14 / (1,9*2,7) = 5,46 т/м2 и 1,4/2,7 = 0,52 т/м2. Расчетная нагрузка 1,5*5,46+0,52*1,25 = 8,84 т/м2 (коэффициенты надежности по табл. 6.10 СП 35.13330.2011).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рис. В.4.jpg
Просмотров: 50
Размер:	71.9 Кб
ID:	268509  
Talatta вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2025, 08:49
#4
Talatta


 
Регистрация: 03.07.2021
Сообщений: 87


Вот такая камера:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ТК.jpg
Просмотров: 61
Размер:	157.4 Кб
ID:	268510  
Talatta вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2025, 09:09
#5
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от Talatta Посмотреть сообщение
Да, земли на камере всего 0,18 м.
Так вам же уже сказали, что при заглублении менее 0,6м нагрузку нужно прикладывать от каждого колеса
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2025, 09:31
#6
Talatta


 
Регистрация: 03.07.2021
Сообщений: 87


Благодарю!!!

----- добавлено через ~6 мин. -----
А где это написано в нормах?

----- добавлено через ~12 мин. -----
То есть не объединять 2 полосы?
Talatta вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2025, 09:48
#7
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от Talatta Посмотреть сообщение
А где это написано в нормах?
п.В.19 СП 43
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2025, 10:00
#8
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


На передвижение колёсного транспорта ещё коэффициент динамичности по СП на мосты применительно.
К=1,4

(В реальности, будет возможно меньше. 1,1...1,25, но норм нет)
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2025, 10:09
#9
Talatta


 
Регистрация: 03.07.2021
Сообщений: 87


Что-то с нагрузкой от каждого колеса расчет усложняется! Нельзя посчитать сколько тонн приходится на м2 плиты, нужно моделировать эту плиту с ее арматурой и смотреть выдержит ли она нагрузку распределенную по части ее площади.
Talatta вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2025, 10:54
#10
kopekopa

типа инженер
 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 749


Цитата:
Сообщение от Talatta Посмотреть сообщение
земли на камере всего 0,18 м
Если это камера тепловой сети под реальной дорогой, то это плохо: как по физике процессов, так и по нормам. Это нарушение требований СП124 по глубине заложения камер под дорогами. Кстати что там за дорога?

Да и в 0,18 м нормальный пирог дорожной одежды разве положат?
"всего 0,18 м" - это значит, что нагрузку надо анализировать точно от каждого колеса. Там 5,5 т на колесо при К = 11 (это только нормативная).
И также, при отсутствии нормальной грунтовой прослойки, надо еще учитывать динамичность проезда автотранспорта.

Не применяйте тут ПТО. Рассмотрите лучше плиты ВП.
kopekopa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2025, 11:02
#11
Talatta


 
Регистрация: 03.07.2021
Сообщений: 87


Хорошо!
Talatta вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2025, 11:32
#12
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 647


Лучше что бы машины не ездили над камерой, только рядом с ней.
ekspert вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли использовать плиты ПТО при нагрузке на перекрытие камеры 15 т/м2?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли использовать данную схему КЖ? Mukhammad Железобетонные конструкции 23 28.04.2017 16:52
Можно ли пустоты плит ПК1 диаметром 159 мм использовать в качестве вентиляционных каналов? immelnikoff Инженерные сети 1 22.06.2015 13:59
Можно ли использовать в проекте плиты перекрытий нестандартной формы, скошенные с одного торца? студентка ПГС Железобетонные конструкции 25 17.06.2013 16:38
Можно ли использовать для плиты арматуру в бухтах kol Железобетонные конструкции 1 08.06.2012 08:56
Как можно демонтировать ребристые плиты покрытия alita123 Технология и организация строительства 31 08.06.2011 11:10