Как рассчитать одноэтажное здание с учетом жесткости столбчатого фундамента на крен?
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 238
|
||
Просмотров: 871
|
|
||||
Регистрация: 01.09.2013
Сообщений: 101
|
Цитата:
Далее проверочный расчёт в более сложной схеме, учитывающей фундамент. Делайте по пункту 1. Коэффициенты постели задаете «по Винклеру» с проведением расчета на средние напряжения + одна итерация. И нужно подумать как моделировать сам фундамент (если у него есть ступени и развитая подколодная часть). По поводу «От расчетного ветра возникает отрыв» - имеете в виду, когда действует только ветер и все? И что? Это несуществующее сочетание нагрузок, нет смысла его смотреть. Если отрыв возникает от действительно возможного сочетания - постоянные нагрузки + ветер, то корректируйте фундаменты, чтоб отрыва не было. Это по идее еще на этапе ручного расчета должно быть решено. Если про ручном все ок, а про совместном расчете идет отрыв, то корректируйте фундамент. Для того и делаем проверочный совместный расчёт, чтоб такие вещи увидеть и исправить. Я исхожу из того, что в принципе не стоит допускать отрыва. Я знаю, что СП допускает некоторый отрыв при определенных условиях, но я так не делаю. Если вы так делаете, то подсказать не смогу. По п. 2. Можно и такую схему рассмотреть, задав пружины с жесткостями соответствующими частному от деления ручных осадок на соотв. нагрузки, кренов (в рад.) на соотв. моменты. Лично я не вижу проблемы в том, что жесткость будет определена при нормативных нагрузках, а в схеме расчетные. Тут возможно два подхода. Оба имеют право на существование. В том числе и такой. Так как вы задаете жесткость соответствующую фактической работе здания, что происходит как раз при нормативных (а то и длительных) нагрузках. А расчетные нагрузки это как бы их мгновенное аварийное возрастание, жесткость грунта в таком случае не будет мгновенно падать. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Цитата:
То есть от нормативных нагрузок. Вообще всё так. На крен считай только самые опасные фундаменты. С какой-нибудь нанооптикой. В быту я тут дорос до таких высот, что не до крена уже. Отрезай вручную коэф. постели у исследуемого фундамента в МКЭ. Не делай отрыв. Исследуй влияние коэф постели на отрыве. Сколько %. В уме. Вообще это считает ГИПРО за 2 недели набора фундаментов. Но там невзаимосвязанная с КМ модель, ручные расчёты. То есть в ПД в ГГЭ нельзя.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 238
|
Цитата:
Поскольку расчетный ветер в 1,4 раза больше нормативного, то от комбинации расчетных нагрузок вес конструкций+ветер, без снега будет отрыв. Поскольку расчетный снег в 1,4 раза больше нормативного, то от комбинации расчетных нагрузок вес конструкций+ветер+снег будет превышение расчетного сопротивления. Проверки по второй и первой группе по СП 22 для схемы с абс. жесткими фундаментами выполняются, требуется учесть жесткость фундамента при расчетных нагрузках, когда давление под подошвой превышает расчетное сопротивление, для учета влияния жесткости фундамента на крен для уточнения расчетной длины колонн. ----- добавлено через ~11 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Вот для такой работы грунта и требуется определить жесткость фундамента на крен с расчетным обоснованием значений.
__________________
Блог Последний раз редактировалось Алексей3, 12.07.2025 в 13:15. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.09.2013
Сообщений: 101
|
Ну, попробуйте обнулить коэффициенты постели для КЭ, по которым отрыв.
Вы используете модель с коэффициентами постели, реализация которой сама по себе предполагает линейную работу с непревышением R. Хотите нелинейную - используйте ОКЭ. Ну, или ручными методами считайте нелинейную осадку и вручную понижайте коэффициенты постели. Лично я в этом смысла не вижу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 238
|
Отрыв не проблема, проблема в превышении R.
Цитата:
Что объемники дадут? Они тоже линейные, пластичную работу грунта не учитывают. По каким формулам?
__________________
Блог |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.09.2013
Сообщений: 101
|
Я имел в виду нелинейные объемники, если вам не нравится линейная задача.
Посмотрите формулу для нелинейной осадки - стр. 206 Ухов «Механика грунтов, основания и фундаменты» 1994. Еще раз скажу, что, по-моему, это лишнее. Так как фактически давления не будут превышать рассветного сопротивления. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 238
|
Цитата:
Фактические по какой-то другой формуле определяются?
__________________
Блог |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
А как так высокохудожественно получается, что при добавке 20% к усилиям, сразу не проходит R ?
У нас, например, у 6 человек, обычно всегда сначала не проходит отрыв... То есть вам лично доверять фундаменты нельзя ? Только что попроще ? Или у вас умный главспец трахает тютельки ? А этот R у вас проходит с учётом воды, с учётом котлованов через 10 лет ? Или заказчику ваши фундаменты откапывать или подкапывать никак нельзя ? И лишний провод на колонну не повесишь ? Мне нравится. Аморально, но так их, дебилов. ----- добавлено через ~7 мин. ----- По формулам снипа вручную крен неправильный. Меньше. Надо крен с учётом взаимовлияния. Из кросса. С креном обычно могут быть проблемы только, когда фундаменту плохо. Ну вот или тх.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 12.07.2025 в 15:57. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 238
|
Жесткость фундамента по крену верна по формулам СП 22, если для данной комбинации нагрузок выполняются проверки по второй группе. Или вы проверки по второй группе с расчетными нагрузками делаете? Не понимаю вас, поясните.
__________________
Блог |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Говорю, там ещё воронки от соседних осадок.
А так формально, да по снипу вручную, если просят.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 238
|
Тема про жесткость фундамента на крен, или воронки крен увеличивают?
__________________
Блог |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Или не увеличивают ?
А если по нормам читать что крен это вот та формула ? И сверху сарай ? И если это хирургический стол ? А если там радар смотрит на спутник ? Я не понимаю всех этих формул. В основаниях слабый. Только снип читал.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 238
|
Для чего #11?
Тема не про это, см. #1 и #4. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Это формула (1) из пособия к снип по основаниям 1984 года как оказалось.
__________________
Блог |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Крен фундамента Как считать? | Kurt1994 | Основания и фундаменты | 2 | 05.09.2017 06:05 |
Нюансы расчёта столбчатого фундамента | Tyhig | Основания и фундаменты | 64 | 29.01.2016 16:00 |
Учитывается ли собственный вес столбчатого фундамента при расчете отрыва фундамент в BASE? | Rourker | Расчетные программы | 2 | 30.09.2015 08:09 |
Размеры столбчатого ж/б фундамента | infoq | Основания и фундаменты | 5 | 05.05.2014 15:49 |
Расчёт столбчатого фундамента | ButcheR | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 02.05.2008 21:29 |