срезка грунта
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > срезка грунта

срезка грунта

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.03.2008, 16:32 #1
срезка грунта
serserserserser
 
проектрировщик
 
валдай
Регистрация: 28.02.2008
Сообщений: 100

если мы устраиваем полы в пром цехе без подвала, то должны выбрать грунт до глубины промерзания и засыпать песком (из тех соображениий ,что до этого площадка под строительство(чисто поле) подвергалась сезонным промерзаниям) - если не так то поправьте( может достаточно срезать только насыпной грунт)
Просмотров: 1801
 
Непрочитано 11.03.2008, 16:44
#2
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Срезать надо почвенно-растительный слой.
А остальные нахрен? Здание-то отапливаемое. Важно грамотно выполнить узел примыкания полов к наружным стенам, чтобы не было промерзания.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2008, 16:46
#3
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


правильно говорит Ярослав, срезать нужно только растительный слой. остальные слои находятся в естественно-уплотненном состоянии. и нормально будут себя чувствовать под полами.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2008, 16:47 спасибо успокоил
#4
serserserserser

проектрировщик
 
Регистрация: 28.02.2008
валдай
Сообщений: 100


ааа
serserserserser вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2008, 16:48 цех отапливаемый
#5
serserserserser

проектрировщик
 
Регистрация: 28.02.2008
валдай
Сообщений: 100


основание глины - среднепучинистые
serserserserser вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2008, 17:02
#6
serserserserser

проектрировщик
 
Регистрация: 28.02.2008
валдай
Сообщений: 100


это если зимой не будут отапливать
__________________
работать проектировщиком ПГС - это расплата за грехи в прошлой жизни.:mad:
serserserserser вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2008, 17:08
#7
serserserserser

проектрировщик
 
Регистрация: 28.02.2008
валдай
Сообщений: 100


калориферами топят-12С
__________________
работать проектировщиком ПГС - это расплата за грехи в прошлой жизни.:mad:
serserserserser вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2008, 17:30
#8
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Обратную засыпку фундаментов - песком, остальное "лежать будет"
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2008, 17:32
#9
serserserserser

проектрировщик
 
Регистрация: 28.02.2008
валдай
Сообщений: 100


спасибо
__________________
работать проектировщиком ПГС - это расплата за грехи в прошлой жизни.:mad:
serserserserser вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > срезка грунта

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Определение несущей способности грунта (экспресс-методы) гелО Основания и фундаменты 9 27.10.2015 18:25
Колебения грунта от динамических воздействий Ильнар Основания и фундаменты 14 10.01.2009 06:37
Срезка грунта растительного слоя Vikk Технология и организация строительства 12 23.04.2008 20:00
Расчет отпора грунта shnn Основания и фундаменты 7 14.05.2007 19:19
Расчет просадочного грунта beam21 Основания и фундаменты 7 04.04.2006 18:54