Стеклянный пол Определение прогибов
ПЦБ
Украина
Регистрация: 28.07.2007
Сообщений: 33
|
||
Просмотров: 6636
|
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Зодчий 7
Нормативную литературу открываем переодически??? СНиП 2.01.07-85* НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ Таблица 3 Открываем
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
Ты тут не умничай, 150 кг/м2 это если внутри жилой комнаты, а если это коридор или холл, то вообще 300 кг/м2 (СНиП2.01.07 таб.3 п.12, а)
Да еще коэффициентик на перегрузку, для 300 кг/м2 это 1,2 а если все же это комната то для 150 кг/м2 коэффициент 1,3. При таких проектировщиках стремно как-то ходить по стеклянным перекрытиям. ![]() Если это коридор, то представь как по нему будут волочь например рояль. У него колесики маааааленькие, нагрузочка будь здоров, как твоя стекляшка будет себя чувствовать под такой состедоточенной нагрузкой? Последний раз редактировалось MasterZim, 30.11.2008 в 11:57. |
|||
![]() |
|
||||
ПЦБ Регистрация: 28.07.2007
Украина
Сообщений: 33
|
Здорово вы на меня наехали....... было за что. Опечатка получилась.
Я пользуюсь ДБН В.1.2-2:2006 "Навантаження i впливи", у нас советский СНиП аннулирована. Нагрузка не 40, а 400 - как для балкона.(табл. 6.2, п. 10.2). А по теме кто-то что-то подскажет?
__________________
Проектирование - это процесс |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Ну скажу, что стекло - вещество аморфное, типа смола
![]() А по делу - нормы обязывают, кроме прочности и т.п., проверять деформации с различных точек зрения: эстетич-псих., физиолог., технолог. и наконец конструктивные. Т.е., кроме проверки всего и еще банальной зыбкости, надо учесть ХРУПКОСТЬ стекла. Для этого надо знать ТОЧНЫЕ характеристики Вашего стекла.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Еxpat Регистрация: 08.01.2007
European Union
Сообщений: 1,424
|
Зодчий 7
Прежде чем заняться расчётами подобной конструкции, следует определится с поставщиком/производителем стекла. Они вам предоставят все необходимые сертификаты, в которых будет вся интересующая вас информация. Поставщик также наверняка сможет ознакомить вас с типовыми решениями, которые в свою очередь вам смогут помочь качественно сделать свой проект. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569
|
Максимальный прогиб 1/200 пролета для стекла, 1/300 для стеклопакета. Плюс проверка по зыбкости. Плюс определение разницы вертикальных перемещений углов.
По расчету можно рекомендовать более-менее внятную методику, изложенную в "ПРАВИЛА И МЕТОДИКИ РАСЧЕТА ПРОЧНОСТИ ОСТЕКЛЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ГОРОДА МОСКВЫ". |
|||
![]() |
|
||||
ПЦБ Регистрация: 28.07.2007
Украина
Сообщений: 33
|
Пообщался с компанией поставщиком и производителем стекла. Рекомендуют стекло толщиной 26 мм (2х13мм). Они его подбирают испытывая образцы. По словам их главного инженера, много чего зависит от производителя стекла и его качества. Расчет здесь не всегда помогает.
Стекло конечно не обычное оконное, а "каленое" - типа Triplex (стекло защитное, многослойное), АIK, Вы были правы ![]()
__________________
Проектирование - это процесс |
|||
![]() |
|
||||
ПЦБ Регистрация: 28.07.2007
Украина
Сообщений: 33
|
Samar
Зачем? Если рассматривать его как перекрытие в здание с 2 типом противопожарных препятствий с REI 60 то да. Здесь не тот случай.
__________________
Проектирование - это процесс |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Пол по грунту | Zombie | Архитектура | 26 | 17.11.2010 14:01 |
Нагрузка на пол | Кавабанга | Архитектура | 18 | 07.01.2009 18:58 |
Пол по грунту и мостики холода в промздании | Layout | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 27.11.2008 12:25 |
Замена старого пола на пол из ламината | Sandrik | Архитектура | 17 | 07.06.2008 11:03 |
Теплый пол | lampa | Архитектура | 13 | 16.07.2007 22:09 |