Реклама i
|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Узел стыковки балок
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 15
|
||
Просмотров: 4355
|
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Рассчитать примерно на 5 тонн Q. Или на столько, сколько Вы собираетесь передать на балку.
С клиньями как бы не переборщить - усилия как-то надо ограничивать. Ведь одна опора прямо рядом с клиньями. Удар кувалдай даст усилие вдоль клина 1 тонну, а распирать клинья будут с усилием 10 тонн. Может в зоне "опирания" плиты на балку положить просто полосу на длину проема, ближнюю опору закрепить просто "в упор", а натяжку (небольшую) создать за счет "подъема" дальней опоры на расчетную величину (10..20 мм)? У Вас торец балки приварен к столику - так точно вряд ли совпадет - зазор для этого должен быть не более 2-х мм. Да и на момент не следует рассчитывать - организуйте просто шарнирное опирание.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
опорный узел прокатных и сварных балок | SHURF | Металлические конструкции | 20 | 27.06.2011 11:39 |
Непонятки со связями | bezo | Расчетные программы | 8 | 06.06.2010 12:34 |
Узел сопряжения колонн и балок | I'm_Dmitriy | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 22.12.2007 00:46 |
Узел опирания балок на колонну | БУМБАРАШ | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 21.11.2007 20:12 |
Узел стыка железобетонных балок (двух опорная+консоль балки) | Zydrunas | Железобетонные конструкции | 25 | 05.12.2005 20:53 |