Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,411
|
С таким названием и формулировкой вопроса место теме в "Разном".
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
Конструктор (машиностроение) Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,259
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Перед тем, как пытаться экспортировать/импортировать, необходимо четко представлять себе, что Кристалл сможет верно (и то вопрос
![]() Последний раз редактировалось IBZ, 16.07.2009 в 10:34. |
||||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
SmeaNi, переименуй тему - это ведь не сложно.
По вопросу - из Конструктора в Кристалл - только в режиме Сопротивление сечений. По расчету есть ограничения. Там же можно создать сечение из набора стандартных типов (2 швеллера и т.п.) и сохранить его в базе данных пользователя.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
"Можно ли и как перевести расчет сечения, сделанный в SCAD'e, в Кристалл?"
Так правильно будет, коллега Ярослав и другие?
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 16.07.2009 в 10:33. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643
|
Я бы использовал Кристалл только в проверочных целях. А как люди побирают сечения (причем по барабану - ответственные или ерунду) в модуле подбра скада без проверок - я лично не понимаю.
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
![]() Где вы пытались сохранить сечение, девушка? И куда в Кристалле пытались его вставить? К примеру, в "балках" можно только одиночные сечения, которые там и так есть - двутавры и швеллер.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Конструктор сечений в Лире | itana | Лира / Лира-САПР | 13 | 31.05.2017 22:02 |
Конструктор сечений и SCAD | Lelikson22 | SCAD | 13 | 05.02.2014 16:34 |
Кристалл подбирает сечение с запасом | Sanechek | Расчетные программы | 14 | 21.11.2008 11:02 |
Интересная особенность конструктора сечений из Scad | Коллега | SCAD | 4 | 22.04.2008 13:27 |
Вопрос по конструктору сечений | ffok | Расчетные программы | 7 | 04.02.2008 06:09 |