крепление утеплителя на парашютах к газобетону
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > крепление утеплителя на парашютах к газобетону

крепление утеплителя на парашютах к газобетону

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.09.2009, 14:19 #1
крепление утеплителя на парашютах к газобетону
swell{d}
 
гадание на конечно-элементной гуще
 
Düsseldorf
Регистрация: 31.05.2006
Сообщений: 7,596

нужны не догадки, а опыт =)

у нас сейчас запроектирована мин.вата на парашютах к газобетону D400 толщиной 300мм (дом 15 этажей)
архитекторы настаивают на D600
один мужик в разговоре сказал, что в газобетоне парашюты вообще не держатся и ТОЛЬКО полнотелый кирпич (это край).

подскажите, у кого есть опыт, нормально ли с D400 ? в противном случае экспертиза весь каркас с фундаментами заставит пересчитывать =/

п.с. тема исчерпана, оставляем D400.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.

Последний раз редактировалось swell{d}, 29.09.2009 в 15:57.
Просмотров: 9350
 
Непрочитано 29.09.2009, 14:26
#2
Ulan_am


 
Регистрация: 26.05.2008
Украина
Сообщений: 337


мужик прав.
в Д400 вы рукой гвоздь воткнете. если к нему и крепить что-то анкерами то только химическими.

это вентфасад будет, или штукатурка по минплите?

Последний раз редактировалось Ulan_am, 29.09.2009 в 14:34.
Ulan_am вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2009, 14:34
#3
zenon

Остекляем!!! Алюминим!!!
 
Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,923
<phrase 1=


газобетон D400 это утеплитель
газобетон D600 уже несущий, но газобетон имеет свойство плохо сопротивляться локальным динамическим нагрузках, посему лучше кирпич.
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search:
zenon вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.09.2009, 14:40
#4
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


штукатурка по минплите
aeroc D600 даже не делает, а на D400 даёт теже B2,5, что и на D500
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2009, 14:48
#5
zenon

Остекляем!!! Алюминим!!!
 
Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,923
<phrase 1=


swell{d}, посмотри здесь вроде куча инфы
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search:
zenon вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2009, 14:51
#6
Ulan_am


 
Регистрация: 26.05.2008
Украина
Сообщений: 337


учитывая что плиты будут садится на клей, можно порыть каталоги производителей на предмет крепежа к газобетону, но я бы сделал наружную версту из кирпича, 120мм, потом 200 мм газобетона, связав их кладочной сеткой.
Ulan_am вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.09.2009, 14:53
#7
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


сижу изучаю каталоги hilti =)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2009, 15:01
#8
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,721
<phrase 1=


swell{d}, надеюсь стена-то в каркасном здании ))
насколько я знаю кроме парашютов обязательно крепление на клей.
на практике сталкиваолся только с малоэтажками и там только на парашуты, без кле и вперед
motor-serg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.09.2009, 15:09
#9
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


перекрестно-стеновая конструкция
шаги там мелкие 3-3,6м, высота этажа 3м. 15 этажей + чердак.
газобетон 300мм, 240мм опирается на плиту (без перфорации). крепление к стенам по 3 штуки на этаж и перекрытию с шагом метр что ли.
снаружи 80мм ваты.
приклеить - это грамотно. ща поищу тока узлы какие-нибудь что ли.

я вообще КЖ занимаюсь, пришло замечание экспертизы, мол обосновать D600, т.к. в расчёте принят D400. я хочу АР заставить поправить на D400.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2009, 15:15
#10
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,721
<phrase 1=


Цитата:
приклеить - это грамотно. ща поищу тока узлы какие-нибудь что ли
в альбоме технических решений Роквула везде указан клеевой состав,и у кнауфа вроде встречал
motor-serg вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2009, 15:47
#11
Валерий Юрьевич


 
Регистрация: 29.09.2009
Сообщений: 2


Обращайтесь к профессионалам. Не надо изобретать велосипед. По пенобетону мы утепляли почти все дома на Ходынском поле.Там применялись винтовые дюбели.Это все отработано в Германии и успешно применяется здесь.Можем оказать помощь.
Валерий Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2009, 15:54
#12
Anton_Br

архитектор
 
Регистрация: 20.11.2007
Ростов-на-Дону
Сообщений: 539


Вообще крепить утеплитель к стенам из пенобетона через грибки нехорошо сцепление если и будет, то со временем расшатается. А что если выпускать анкра из армирования пенобетонной стены в шахматном порядке. Посте этого утеплитель одевать на анкера, сверху сетка.Анкера загнуть на сетку
Anton_Br вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.09.2009, 15:56
#13
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Валерий Юрьевич, благодарю за совет.
Теперь информации достаточно, чтобы принять в проекте D400.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2009, 15:59
#14
Anton_Br

архитектор
 
Регистрация: 20.11.2007
Ростов-на-Дону
Сообщений: 539


Валерий Юрьевич а где можно посмотреть вантовые дюбели? очень интересно....
Anton_Br вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.09.2009, 16:02
#15
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от Anton_Br Посмотреть сообщение
Валерий Юрьевич а где можно посмотреть вантовые дюбели? очень интересно....
винтовые
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2009, 16:04
#16
Anton_Br

архитектор
 
Регистрация: 20.11.2007
Ростов-на-Дону
Сообщений: 539


Описка...
Anton_Br вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2009, 17:40
#17
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
aeroc D600 даже не делает, а на D400 даёт теже B2,5, что и на D500
Сказка какая-то . купите у них блоки и испытайте сами.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2009, 11:11 Ипытание дюбелей на объекте
#18
Валерий Юрьевич


 
Регистрация: 29.09.2009
Сообщений: 2


В г. Москва без испытания дюбелей на месте на объект не пустят. За этим строго следит "Энлаком". И подрядчикам спокойно, так как есть протокол испытаний. Утепление - наша компетенция!
Валерий Юрьевич вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > крепление утеплителя на парашютах к газобетону

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Крепление фасада к газобетону. Aragorn Конструкции зданий и сооружений 42 23.02.2017 11:52
Подскажите какой тип утеплителя применить в трехслойной кирпичной стене oolliiyy Прочее. Архитектура и строительство 13 15.02.2009 12:04
Крепление кладки ограждения балконов (лоджий) по краю монолитной плиты перекрытия vitalik Железобетонные конструкции 6 31.10.2008 11:21
Реализация на практике паро-,гидро-,ветро-защиты утеплителя NoBig_NoSmall Прочее. Архитектура и строительство 3 04.09.2007 14:30
Крепление кирпича к газобетону X-DeViL Прочее. Архитектура и строительство 11 25.11.2006 01:37