крепление ферм в однопролетном цехе
Вологда
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 369
|
||
Просмотров: 3708
|
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Ответ на п.1: Почему ферму нельзя, можно. Вам кто-то запретил?
Другое дело, что рациональнее для 12 м при V-районе и 1,5 -тонном кране применить сварную балку, скорее с ребрами. Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Вологда
Сообщений: 369
|
Получаеться что производственные мощности не позволяют делать сварную балку - т.е. не так... - там чуть ли не робот нужен для нормального провара - а у нас етого нет...
потому только ферма.. Может посоветуете какую нить серию с пролетом 12 метров однопролетную для ферм с подвесным краном на 1.5 тонны?? - ту где поэкономичнее получаеться... Спасибо. |
|||
![]() |
|
||||
гл.конструктор Регистрация: 12.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 6
|
antan83, лучше, я думаю, посчитать. У вас же есть, так сказать, техзадание... К тому же ферму можно в любой программе посчитать - это один из наиболее распространенных элементов (после балки=)), - как в дорогой и мощной типа SCAD или Lira, так и попроще дешевенькой, типа Base... Тока не забудьте про тормозные усилия от крана, без связей (горизонтальных,тормозных), полагаю, не обойтись.
![]()
__________________
Вот так! :yes: |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
...а балку на листе А4, карандашом ТМ, в два действия.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Динозавр на пенсии Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932
|
Стальных типовых ферм пролетом 12м нет, тем более у Вас принята ферма с габаритами по опалубке железобетонной, и кран подвесной Q=1,5т-не по ГОСТ (или серии)...
Можно выполнить опирание (статически определлимых) ферм сверху на оголовок колонн (шарнирный узел) или сбоку колонны (жесткий узел и статически неопределимые фермы)... Выбор за Вами!
__________________
Динозавр здравого смысла... |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Крепление фасада к газобетону. | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 42 | 23.02.2017 11:52 |
ДК. Гибкость растянутых поясов ферм | Artiznov | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 13.02.2013 07:06 |
Крепление мусоропровода | Pauk | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 03.05.2011 17:13 |
Крепление сендвич панели к кирпичу | Builder's Maker | Каменные и армокаменные конструкции | 15 | 07.01.2011 16:30 |