Нужен узел утепления наружных стен из газозолоблока
Инженер-архитектор
Екатеринбург
Регистрация: 27.11.2008
Сообщений: 16
|
||
Просмотров: 7921
|
|
||||
Зайдите сюда. http://www.rockwool.ru/sw1981.asp. Здесь есть ориентировочный теплотехнический расчет. Утепление стен из ячеистого бетона (газоблок) для Екатеринбурга необходимо. Вы ошибаетесь. А потом выложите картинку вашего узла.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДБОРУ ТОЛЩИНЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ Тип конструкции стены – штукатурный фасад Марка теплоизоляционного материала — ФАСАД БАТТС, ФАСАД БАТТС Д Расчётный коэффициент теплопроводности — ФАСАД БАТТС - 0.045 Вт/(м*К), ФАСАД БАТТС Д - 0.043 Вт/(м*К) ГСОП для города "Екатеринбург" = 5980.0, согласно СНиП 23-02-2003 и СНиП 23-01-99, при расчётной температуре внутреннего воздуха tв = 20°C Тогда по тому же СНиПу требуемое сопротивление теплопередаче R для стен жилых зданий составит 3.49м2C/Bт Рекомендуемая толщина теплоизоляции для - ФАСАД БАТТС = 90 мм , ФАСАД БАТТС Д = 90 мм Последний раз редактировалось Регистр, 05.11.2009 в 21:45. |
||||
![]() |
|
||||
Про ненужность утеплителя слышу невпервые, может кто знает источник этого заблуждения?
В Латвии газобетон 250-300 мм изолируют каменной ватой в 50-100 мм и это экономическая практика, так как надо еще больше. И если пишут что в Екатеринбурге можно обойтись без, то остается только принимать что в России очень дешевые энергоносители и проблема отопления не существует. Даже в Дании газобетон утепляют, а там зим в нашем понимании вообще нет. Про узел - утеплять равномерно весь фасад или вынести кладку за (а не между) бетонными конструкциями. |
||||
![]() |
|
||||
Я указал Вам ссылку. Там вся Россия. Утеплитель НЕОБХОДИМ
В своем мнении я не одинок. Смотрите пост №4. Это для Краснодара образчик. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДБОРУ ТОЛЩИНЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ Тип конструкции стены – штукатурный фасад Марка теплоизоляционного материала — ФАСАД БАТТС, ФАСАД БАТТС Д Расчётный коэффициент теплопроводности — ФАСАД БАТТС - 0.048 Вт/(м*К), ФАСАД БАТТС Д - 0.046 Вт/(м*К) ГСОП для города "Краснодар" = 2682.0, согласно СНиП 23-02-2003 и СНиП 23-01-99, при расчётной температуре внутреннего воздуха tв = 20°C Тогда по тому же СНиПу требуемое сопротивление теплопередаче R для стен жилых зданий составит 2.34м2C/Bт Рекомендуемая толщина теплоизоляции для - ФАСАД БАТТС = 50 мм , ФАСАД БАТТС Д = 50 мм |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-архитектор Регистрация: 27.11.2008
Екатеринбург
Сообщений: 16
|
Это электронный калькулятор так считает.
Я делаю расчет вручную в соответствии с СП по теплотехнике, и беру коэф. теплопроводности газоблока 0,12 Вт/м*С (по тех.характеристикам производителя). 1/8,7 + 0,30/0,12 + 1/23 = 2,658, что больше 2,64 Где ошибка? |
|||
![]() |
|
||||
Юрий, производители нередко лукавят и в характеристиках указывают теплопроводность материала в сухом состоянии - ваша цифра как раз на то похожа. Добейтесь от них коэффициента в условиях эксплуатации (А для Екатеринбурга) и пересчитайте
|
||||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ищу "Конструкций наружных стен зданий для районов Краснодарского края". | MasterZim | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 22.07.2011 11:03 |
Непонятки со связями | bezo | Расчетные программы | 8 | 06.06.2010 12:34 |
Блоки бетонные для стен подвалов - возможно ли использовать для кладки наружных стен? | Sanechek | Железобетонные конструкции | 15 | 19.08.2009 17:46 |
Какие виды наружных стен на данный момент в моде? | Armin | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 24.07.2008 16:00 |
Материал для наружных самонесущих стен | Groove10 | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 11.12.2007 10:25 |