Усиление балконной плиты
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Усиление балконной плиты

Усиление балконной плиты

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.12.2009, 15:13 #1
Усиление балконной плиты
Severe_dude
 
сферический конь в вакууме
 
с Вологды
Регистрация: 02.05.2006
Сообщений: 307

Коллеги. Опять косяк.

Сделал некий дядя переустройство(перепланировку) квартиры. В перепланировку вошло некотрое перемещение перегородок и устройство так называемого "французкого окна" (когда у оконного проема прилегающего к балкону убирают участок стены "пенек" и делают окно с выходом на балкон на всю высоту имевщегося старого проема). Батарею отопления есстественно убрали, но убрали совсем, чтобы не мешала, компенсировав убыток тепла остеклением балкона пластиковыми стеклопакетами на всю высоту. Картинки прилагаються.

Прошу у вас совета, что как чем можно усилить балконную плиту. Этаж 2, т.е. до земли не далеко. Косяк в том, что она уже "как бы усилена" (на фотках видно цепи и т.п.) плюс здание панельное хрензнает какой серии (домоуправление молчит, а в закромах организации похожее нашлось, но совпадает только по планировке но не по конструкции). Заранее спасибо.

зы: Нашел типовую схему усиления, тоже с помощью подвесок (тяжей), подвох в том что она для кирпичных зданий, можно её и для этого типа подправить, но хочеться услышать сперва совета, чтоб в грязь лицом не ударить..

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1210761.JPG
Просмотров: 1283
Размер:	160.4 Кб
ID:	30517  Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1210762.jpg
Просмотров: 1053
Размер:	20.8 Кб
ID:	30518  Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1210771.jpg
Просмотров: 1262
Размер:	70.7 Кб
ID:	30519  Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1210772.jpg
Просмотров: 1027
Размер:	27.4 Кб
ID:	30520  Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1210773.jpg
Просмотров: 975
Размер:	41.6 Кб
ID:	30521  


__________________
Наша игра - Самая игра! :D
Просмотров: 12044
 
Непрочитано 14.12.2009, 15:29
#2
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Предложите соседям снизу балкон сделать.
И ни каких проблем с усилением
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2009, 15:30
#3
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


А зачем усилять? Состояние на вид удовлетворительное. Планируется увеличение нагрузок?
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.12.2009, 15:49
#4
Severe_dude

сферический конь в вакууме
 
Регистрация: 02.05.2006
с Вологды
Сообщений: 307
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
А зачем усилять? Состояние на вид удовлетворительное. Планируется увеличение нагрузок?
В принципе увеличение нагрузок не планируется, но есть сомнения в существующей конструкции усиления балконной плиты, т.к. она сделана без проекта, да и шайбочки за которые держит подвеска балкон кажутся хлипковатыми, а вдруг помнет, порвет?. Возможно у монтажников производивших остекление балкона, что-то и было вроде проекта, расчетов, от заказчика тока добиться не можем, чтоб он распросил тех монтажников насчет этого.

Цитата:
Сообщение от Sarman
Предложите соседям снизу балкон сделать. И ни каких проблем с усилением
Да, но наши люди любят сложности
__________________
Наша игра - Самая игра! :D

Последний раз редактировалось Severe_dude, 14.12.2009 в 15:56.
Severe_dude вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2009, 16:09
#5
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


А Вы собирите нагрузки и попробуйте посчитать выдергивающую силу
в анкере и усилие в цепи. Тогда может еще страшнее станет
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2009, 16:14
#6
sasa.od

инженер
 
Регистрация: 29.06.2006
Одесса,Украина
Сообщений: 285


ну парижанов у нас развелось) на фото не понятно как выполнена заделка уха в стену панели.. не понравилось это так сказать)) вид снизу)) малая площадь опирания гайки... затея неплохая...возможно выполнил бы следующее:
поставил дублирующие цепи усиления один конец пониже стены - другой в балконную плиту на половину ширины балкона(угол 45), при этом широкая металлополоса идет место гаек что понизу плиты и соеденяет новую и старую цепи (полоса снизу плиты поперек балкона на всю ширину).
Если хочеш поболее усилить то делай снизу балку по длине балкона и цепи крепи к ней
__________________
саша
sasa.od вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.12.2009, 16:15
#7
Severe_dude

сферический конь в вакууме
 
Регистрация: 02.05.2006
с Вологды
Сообщений: 307
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
А Вы собирите нагрузки и попробуйте посчитать выдергивающую силу
в анкере и усилие в цепи. Тогда может еще страшнее станет
Страшнее станет, это не вопрос Гип уже говорит "Как бы нам Паша отказаться бы этого дела?". Но отказываться надо было раньше..

Думаю посчитать, да свой узел силения нарисовать. А на сделанный закрыть глаза, сказав "Сделано не по науке, ничо не знаем", в архитектуре всеравно наверно не согласуют. (устройство французкого окна, всмысле)

Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
ну парижанов у нас развелось) ...
Об этом я и думал, сделать как вы предалгаете.
__________________
Наша игра - Самая игра! :D
Severe_dude вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2009, 17:01
#8
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от Severe_dude Посмотреть сообщение
В принципе увеличение нагрузок не планируется, но есть сомнения в существующей конструкции усиления балконной плиты,
Ты немного не понял мой вопрос. Сомнения по несущей способности самого балкона (без этого псевдо-усиления) есть? Признаков аварийности по фото не видно, нагрузки не увеличиваются. Зачем усилять?
Ну подвесил хозяин цепи. Ну и пусть висят, для красоты. Если верить фото, в совместную работу они похоже еще не включились.
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.12.2009, 08:17
#9
Severe_dude

сферический конь в вакууме
 
Регистрация: 02.05.2006
с Вологды
Сообщений: 307
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
Ты немного не понял мой вопрос. Сомнения по несущей способности самого балкона (без этого псевдо-усиления) есть? Признаков аварийности по фото не видно, нагрузки не увеличиваются. Зачем усилять?
Ну подвесил хозяин цепи. Ну и пусть висят, для красоты. Если верить фото, в совместную работу они похоже еще не включились.
Согласен снаружи признаков износа большого нет, но кто знает что там в нутри, возможно со временем несущая способность плиты снизилась на 10%, а может на 50%, да и "пенек" у окна убрали, считай полпанели удалили, которая тоже как то, но держала балконную плиту (я так считаю по крайне мере, пока серию не найду по этой панельке). Ну и вес пластикового стеклопакета в среднем 30-35 кг/м2, хорошо если несущая способность балконной плиты 200 кг/м.п.(да и то такой только в лоджиях наверно), а если как по серии 1.137... плиты балконные у кирпичных зданий с несущей способностью 100 кг/м.п. Вобщем, надо мне серию по панельке ещё найти на всякий случай.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: план.JPG
Просмотров: 700
Размер:	30.0 Кб
ID:	30580  
__________________
Наша игра - Самая игра! :D
Severe_dude вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2009, 08:43
#10
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Усиление выглядит неплохо, вылет плиты мизерный, не вижу вообще из-за чего сыр-бор. Сомнение может вызвать только узел заделки анкера в стену и устойчивость простенка, к которому его присобачили. Рекомендую выполнить проверочные расчеты простенка и испытания анкеров.

Последний раз редактировалось Liam, 15.12.2009 в 11:04.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2009, 11:15
#11
denis_b52

Инженер-контруктор
 
Регистрация: 30.11.2008
Киев
Сообщений: 26


А ничего, что усиление меняет расчетную схему плиты. Изначально она была консолью, сейчас на двух опорах !
Армирование нижней зоны может быть недостаточно.
denis_b52 вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2009, 11:28
#12
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


За это можно не волноваться, чаще всего балконные плиты имеют достаточное армирование (конструктивное, для монтажа за петли) снизу для работы по схеме на опорах.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2009, 16:03
#13
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от Severe_dude Посмотреть сообщение
хорошо если несущая способность балконной плиты 200 кг/м.п.(да и то такой только в лоджиях наверно), а если как по серии 1.137... плиты балконные у кирпичных зданий с несущей способностью 100 кг/м.п. Вобщем, надо мне серию по панельке ещё найти на всякий случай.
С чего вдруг? Балконы по серии 1.137 запроектированы под нормативную равномерно-распределенную полезную нагрузку 400кг/м.кв. А 100 кг/м - это только принятая в серии погонная нагрузка на край плиты от ограждения ("с цветочницами" - цитата из серии).

Здесь же я вижу только фактическое уменьшение расчетных нагрузок как минимум в 2 раза и усиление ради усиления.

Последний раз редактировалось vv_77, 16.12.2009 в 16:17.
vv_77 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Усиление балконной плиты

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Усиление плиты перекрытия pr_otdel Конструкции зданий и сооружений 98 12.05.2016 19:03
утепление балконной плиты YUYUYU Конструкции зданий и сооружений 7 14.08.2009 08:17
усиление плиты армированием или утановкой рамы под ней? chuklanoff Железобетонные конструкции 24 10.07.2009 13:23
Расчет балконной плиты Jax Конструкции зданий и сооружений 14 06.06.2008 12:48
Расчет анкеровки балконной плиты alterdeen Конструкции зданий и сооружений 1 21.02.2008 16:36