Цитата:
Сообщение от And_T
Если a>1.5t, то максимальная величина будет тогда, когда напряжения близки, но не перевалили за Ry, если a=<1.5t, то Rp. Ваш капитан
----- добавлено через ~2 мин. -----
Хрен редьки не слаще. Можно, только смысла в этом не очень много. В ребре напряжения больше Ry?
|
В ребре примерно 0,5Ry, меня смущает в моем случае высота а=105мм, подумал, может ее устойчивость в плоскости балки тут будет играть бОльшую роль, поэтому как запасной вариант рассматриваю брусок. Поправьте меня, если не прав: для расчета устойчивости ребра на участке с длиной "а" нужно принять в расчет консольную стойку с lef=2*a=2*105=210 мм, проверить как центрально-сжатый элемент от сосредоточенной нагрузки на конце консоли, проверить гибкость на соответствие (180-60альфа), так?
Еще маленький вопрос: при определении "tr" из поста #3, если за "br" считать фактически принятую ширину ребра (а не 0,5*ширины полки балки) выходит так, что чем шире делаешь опорное ребро, тем толще оно должно быть. Как так? Если мне по напряжениям хватает ширины 150 мм, а я (для более равномерного распределения напряжений под пяткой) его уширяю до 300 мм, то и толщину должен увеличивать? При том, что напряжения в сумме остались прежними?