Гидрошпонки в монолите
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Гидрошпонки в монолите

Гидрошпонки в монолите

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.03.2010, 11:35 #1
Гидрошпонки в монолите
Regby
 
р. Татарстан
Регистрация: 05.10.2007
Сообщений: 4,840

Привет всем.
Наверняка на сайте найдуться те, кто закладывал в проекты гидрошпонки. Что это такое вроде бы понятно, в советские времена исспользовали оцинованную сталь, теперь это высокотехнологичные элементы из различных материалов.

http://www.primoplast.ru/cntnt/profi.../basseyni.html
http://www.stopwater.ru/info/shponka.html
http://www.komen.ru/TPH/gidro2.html

Подскажите:
1 Интересуют узлы. Н асайтах много картинок и реальных фотографий, а вот как это должно решаться по факту не очень понятно. Допустим нужно сделать гидрошпонку по всему стыку фундаментной плиты с наружной монолитной стеной подвала. Защитный слой верхней арматуры до 30 мм. Получается что гидрошпонка будет погружена в плиту всего на 30 мм, а в стену на 12 см, явная ассиметрия, что в конце концов повлияет на водопроницаемость такого стыка. В инструкциях производителя написано что чем больше элемент заходит в оба элемента, тем бОлее надежна конструкция
см рисунок. Как быть?
[IMG]http://s59.***********/i164/1003/8d/5cc9b08b043at.jpg[/IMG]

2 Интересует подсчет объемов данного чуда нанотехнологий. Как давать сметчикам объемы? Указать длину стыка Плита+наружная стена? А фиксаторы? Клипсы? Как учитывают их?
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Просмотров: 5176
 
Непрочитано 17.03.2010, 18:35
#2
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Regby
1. Симметричные гидрошпонки (о которых вы спрашиваете) применяются при обустройстве раб швов бетонирования, например, стена-стена. Для шва ФП-стена нужна
-несимметричная гидрошпонка, в которой применяется набухающая резина или инъецирование ( http://rujoint.ru/pdf/ftm_leschuplast_katalog.pdf см стр 86)
- симметричную гидрошпонку можноприменить при устройстве бетонной шпонки (фаски) в стыке ФП-стена (см там же)
2. Расход даем только для самих лент в метрах.
Romka вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Гидрошпонки в монолите

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Чем заделать отверстия от тяжей в монолите? Павел Андреевич Технология и организация строительства 14 28.08.2020 21:20
Вентканалы в монолите k-s-v Железобетонные конструкции 27 03.12.2014 11:16
как правильно подсчитать объемы материалов в монолите aux314 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 01.04.2009 09:33
Перемычки в монолите Skovorodker Железобетонные конструкции 4 15.04.2008 07:34
Армирование перемычечной части в монолите baryshnikoff Прочее. Архитектура и строительство 1 09.08.2005 10:31