Прошу прокомментировать узел.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Прошу прокомментировать узел.

Прошу прокомментировать узел.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.07.2010, 07:32 #1
Прошу прокомментировать узел.
kmo_3gecb
 
Регистрация: 27.03.2010
Сообщений: 148

Уважаемые, в даунлоаде лежит "Альбом конструктора изд. 2 ч.II", в нем есть такой узелок(тот что под литерой б.) без стульчика), и стоит ограничение до 3 тонн, можно ли его использовать при нагрузках больше?

Вложения
Тип файла: pdf Альбом конструктора изд. 2 ч.II.pdf (1.06 Мб, 488 просмотров)

Просмотров: 3271
 
Непрочитано 27.07.2010, 08:51
#2
se.b


 
Регистрация: 11.12.2008
Тула
Сообщений: 88


http://dwg.ru/dnl/3487 вам в помощь.
se.b вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.07.2010, 09:09
#3
kmo_3gecb


 
Регистрация: 27.03.2010
Сообщений: 148


se.b
Серии эти есть, но монтажники выполняют все узлы без разбора на усилия, жесткость и т.д., способом как посте 1, и на отрез отказываются делать на болтах как в 2.440-2. Отсюда и вопросы о допустимости.
kmo_3gecb вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2010, 09:21
#4
se.b


 
Регистрация: 11.12.2008
Тула
Сообщений: 88


Ну тогда считать нужно. На сколько больше 3 т. Может взять катет шва 8, а не 6?
se.b вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.07.2010, 08:46
#5
kmo_3gecb


 
Регистрация: 27.03.2010
Сообщений: 148


Причем тут считать, меня интересует почему они не приводят усилия больше 3 тонн, этот узел как-то плохо работает? Ведь они не зря делают градацию до 3, до 5, до 10 тонн??? Почитал соседнюю тему про узлы балочных клеток на накладках и их работу.... сомнений еще более прибавилось.
kmo_3gecb вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2010, 17:16
#6
Allaz


 
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341


Этот узел плохо работает. Несущая способность узла при опирании через уголок определяется проверкой отгиба полки. См. узел 3 в 2.440-2. Там и формулы есть.
Allaz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.07.2010, 11:29
#7
kmo_3gecb


 
Регистрация: 27.03.2010
Сообщений: 148


2 Allaz
Прошу читать внимательно я же написал под литерой Б), а проблема с отгибом решается постановкой ребра, но я спрашивал про сварку вспомогательной балки к стенке главной балки без пластин, т.е. стенка к стенке.
kmo_3gecb вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2010, 17:55
#8
NRK


 
Регистрация: 12.11.2010
Сообщений: 11


Не хотелось бы создавать ещё одну аналогичную тему, про коментарии к узлам, поэтому пишу в этой. У меня такая проблемма, прогон попадает на болты, для крепления связей, не могу решить что с этим делать. Подскажите.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Узел по прогону.dwg (38.1 Кб, 411 просмотров)
NRK вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2010, 19:01
#9
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108


Можно к нижней полке швеллера крепить связь, а можно связь к балке крепить через вертикальную накладку, т.е. добавляется ещё одна деталь - одна - это пластина между уголками, а вторая - вертикальное ребро в балке, вот: Узел по прогону1.dwg
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2010, 19:18
#10
NRK


 
Регистрация: 12.11.2010
Сообщений: 11


Спасибо, SetQ, оно конечно, понятно, что на вертикальную пластину лучше бы было, но балки с горизонтальной пластиной уже изготовлены, а мой головняк сейчас в связях и прогонах. Может есть ещё какие-то варианты?
NRK вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2010, 19:18
#11
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Ввари вертикальную пластину в балку и прицепи связь к ней в середине пластины - связь будет работать еще лучше.
Ты же конструктор - конструируй.
таи вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2010, 22:18
#12
Allaz


 
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от NRK Посмотреть сообщение
но балки с горизонтальной пластиной уже изготовлены, а мой головняк сейчас в связях и прогонах. Может есть ещё какие-то варианты?
Ну переверни балку на монтаже, ну смести прогон, ну прогон развей из плоскости и используй в качестве распорки и др. ну.... А зачем вообще эта т.н. "связь"? Что она кому делает? Схему изобрази.

Последний раз редактировалось Allaz, 20.11.2010 в 22:27.
Allaz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Прошу прокомментировать узел.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
какая из двух схем загружения накосной верная грузовая или от реакции от стропил Pablospb Расчетные программы 6 12.12.2009 07:34
Прошу прокомментировать расчетную схему пристройки (пандуса) Vasya constr Расчетные программы 15 11.12.2009 14:51