Заземление удаленных от ВРУ потребителей
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 9410
|
|
||||
Регистрация: 06.05.2010
Москва
Сообщений: 48
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373
|
Да надо, согласно п.1.7.82 ПУЭ это выполнется путем присоединения оборудование к проводу РЕ насосной, который в свою очередь должен быть присоединен к ГЗШ электроустановки и, согласно п.1.7.61 ПУЭ, должен иметь повторное заземление, роль которого выполняет внешний контур заземления насосной - заземлитель.
Читайте главу 1.7 ПУЭ.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик-электрик Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
![]() |
Провод PEN(PE) и объединит ЗУ у насосной и эл/щитовой. Вы ж туда питание приводите? нет?
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно |
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373
|
Зачем доказывать очевидное.
Уравнивание потенциалов вы делаете - ГЗШ заземляете, молниезащиту делаете - заземляете. Какие еще доказательства нужны.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
![]() |
|
||||
Руководитель проектной организации Регистрация: 15.09.2009
Москва
Сообщений: 90
|
Валериан, представьте ситуацию: все смонтировано и работает, вы представитель заказчика, принимающий работу у подрядчика, приходите и говорите:
Цитата:
Будете чем-то обосновывать? Простите за грубость моего примера, но в жизни обосновывать что-то приходится именно в подобных ситуациях. Буду вам очень благодарен, если вы приведете такое обоснование, которое поставит лично для меня жирную точку в вопросе повторного заземления, в котором я не силен. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825
|
Сначала проектируют, потом строят. А скупой заказчик который сначала строит, а потом делает проект - платит дважды. За асфальт, орхидеи и т.п.
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик! |
|||
![]() |
|
||||
Руководитель проектной организации Регистрация: 15.09.2009
Москва
Сообщений: 90
|
Очень много житейской мудрости и мало информации. Кто-нибудь может ответить на технический вопрос ссылкой на нормативный документ или уверенно заявить, что повторное заземление не требуется ни одним действующим нормативным документом?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. При этом в первую очередь следует использовать естественные заземлители, например, подземные части опор, а также заземляющие устройства, предназначенные для грозовых перенапряжений (см. гл. 2.4). Указанные повторные заземления выполняются, если более частые заземления по условиям защиты от грозовых перенапряжений не требуются. Повторные заземления PEN-проводника в сетях постоянного тока должны быть выполнены при помощи отдельных искусственных заземлителей, которые не должны иметь металлических соединений с подземными трубопроводами. Заземляющие проводники для повторных заземлений PEN-проводника должны иметь размеры не менее приведенных в табл. 1.7.4. в данном случае о ВЛ речи не идет какие еще вопросы? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825
|
Если у тебя полностью изолированный от остальной "земли" контейнер или применены иные методы защиты(огораживание, двойная изоляция, УЗО), то не обязательно повторно заземлять. Если есть вероятность что каким-то способом человек может коснуться заземлённого элемента и он не объединён с PEN щитовой - то это вероятный труп. Но делать "специально" ещё один контур на 4 Ом не обязательно, но оооочень рекомендовано. (см.выше).
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик! |
|||
![]() |
|
||||
Руководитель проектной организации Регистрация: 15.09.2009
Москва
Сообщений: 90
|
Повторное заземление - безусловно очень полезная вещь с точки зрения безопасности, но делать его или нет (если, как верно подметил Kifa, речь не идет о ВЛ) сугубо личное дело каждого (заказчика/монтажника/проектировщика). На данный момент мне не известно ни одного действующего нормативного документа, содержащего требования к наличию повторного заземляющего устройства (за исключением п. 1.7.102 ПУЭ). В своей практике я неоднократно сталкивался с вопросом повторного заземления общаясь с малограмотными писателями замечаний (постоянно требуют расчет сопротивления устройства, которое в принципе не требуется), именно поэтому мне интересна эта тема.
Последний раз редактировалось Shish, 14.09.2011 в 16:10. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-электрик Регистрация: 13.10.2007
Калининград
Сообщений: 151
|
Да больной вопрос, давайте подумаем:
1.7.60. При применении защитного автоматического отключения питания должна быть выполнена основная система уравнивания потенциалов в соответствии с 1.7.82, а при необходимости также дополнительная система уравнивания потенциалов в соответствии с 1.7.83. 1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется. Слово "рекомендуется" означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным. 1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7): 1) ... 2) ... 3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель); 4) .... 5) .... 6) ... 7) заземляющее устройство системы молниезащиты 2-й и 3-й категорий; 8) ... 9) ... Т.е. разработчики ПУЭ порекомендовали устройство заземления с не нормируемым сопротивлением. Т.е. типа "лучше сделать", ну так и давайте делать...
__________________
Можно сопротивляться вторжению армий, вторжению идей сопротивляться невозможно. /В. Гюго/ |
|||
![]() |
|
||||
Россия Регистрация: 06.10.2011
Россия
Сообщений: 6
![]() |
Да-это проблема. В старых советских многоэтажках выполнена система TN-C. Поэтому конечно вариант подсоединения PE-проводника к этажному щиту оказывается чуть-ли не единственным решением, но как вы правильно заметили далеко не самым лучшим и безопасным. Больше повезло тем, кто живет на нижних этажах есть вариант выполнить заземление самостоятельно. Как вариант - протяните к своему этажному щиту дополнительный провод РЕ-проводникнепосредственно от ВРУ дома, сделайте коммутацию в самом щите отделите рабочий ноль от защитного проводника и подключайтесь....
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Электроснабжение и технологическое заземление серверной | al_z_48 | Электроснабжение | 22 | 27.11.2023 13:50 |
Заземление ВРУ. | Карина@ | Электроснабжение | 9 | 18.06.2014 19:33 |
Можно ли размещать ВРУ (ВУ) не в щитовой? | Огурец | Инженерные сети | 3 | 27.09.2010 12:41 |
Заземление металлических коробов на эстакаде | McDew | Инженерные сети | 10 | 22.08.2010 21:29 |
Вопрос электрикам: заземление генератора | ekzersist | Электроснабжение | 3 | 25.10.2007 04:25 |