Непрочитано 08.07.2011, 10:58 #1
Как обеспечить подвижный шарнир?
yozhik
 
Регистрация: 21.09.2009
Сообщений: 23

Доброе время суток, господа. Обращаюсь к Вам за помощью. Не могли бы вы мне подсказать как обеспечить в данном узле подвижный шарнир в горизонтальном направлении ибо нужно уйти от передачи распора на стену (реконструируемое здание). Я планировал в ж/б поясе предусмотреть закладную, на которую и обопрётся ферма своей опорной пластиной, но вот дальше идей масса, а практический совет решил спросить у вас: как закрепить на опоре так что бы оно "ездило" по ней, но в то же ограничить это перемещение, что бы ферма не соскочила. Помогите с решением, пожалуйста.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел.jpg
Просмотров: 233
Размер:	26.1 Кб
ID:	62684  

Просмотров: 4962
 
Непрочитано 08.07.2011, 11:54
#2
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Цитата:
Сообщение от yozhik Посмотреть сообщение
Доброе время суток, господа. Обращаюсь к Вам за помощью. Не могли бы вы мне подсказать как обеспечить в данном узле подвижный шарнир в горизонтальном направлении ибо нужно уйти от передачи распора на стену (реконструируемое здание). Я планировал в ж/б поясе предусмотреть закладную, на которую и обопрётся ферма своей опорной пластиной, но вот дальше идей масса, а практический совет решил спросить у вас: как закрепить на опоре так что бы оно "ездило" по ней, но в то же ограничить это перемещение, что бы ферма не соскочила. Помогите с решением, пожалуйста.
На сколько велики горизонтальные перемещения на опоре?
RomanM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.07.2011, 12:02
#3
yozhik


 
Регистрация: 21.09.2009
Сообщений: 23


Порядка 4 мм, но это без учёта температурных деформаций.
yozhik вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2011, 12:44
#4
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Цитата:
Сообщение от yozhik Посмотреть сообщение
Порядка 4 мм, но это без учёта температурных деформаций.
Думаю, что в Вашем случае спец. мероприятий по увеличению податливости опорного узла не требуется.
RomanM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.07.2011, 12:54
#5
yozhik


 
Регистрация: 21.09.2009
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
Думаю, что в Вашем случае спец. мероприятий по увеличению податливости опорного узла не требуется.
То есть достаточно просто приварить?
yozhik вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2011, 13:05
#6
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Цитата:
Сообщение от yozhik Посмотреть сообщение
То есть достаточно просто приварить?
Если есть беспокойство, лучше на анкерных болтах сделать
RomanM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.07.2011, 13:06
#7
yozhik


 
Регистрация: 21.09.2009
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
Если есть беспокойство, лучше на анкерных болтах сделать
А как это конструктивно реализовать? В овальные отверстия?
yozhik вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2011, 13:17
#8
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Цитата:
Сообщение от yozhik Посмотреть сообщение
А как это конструктивно реализовать? В овальные отверстия?
Лучше в отверстия большего диаметра с последующей установкой и приваркой шайб под диаметр анкера.
RomanM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.07.2011, 13:46
#9
yozhik


 
Регистрация: 21.09.2009
Сообщений: 23


Спасибо Вам большое за помощь.
yozhik вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2011, 18:30
#10
uraltay

конструктор-механик
 
Регистрация: 27.03.2011
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщений: 2,759


Если горизонтальная сила нежелательна, то не нужно ли уменьшить силу трения скольжения? Например, проложить ролики, как это делают у мостов. Или соединить ферму и пояс качающимся рычагом.
__________________
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как обеспечить подвижный шарнир?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
как обеспечить устойчивость столбам из газобетонных блоков? APXITEKTOP Конструкции зданий и сооружений 25 15.01.2011 16:43
Шарнир в узле фермы (Лира) Dinar^^ Лира / Лира-САПР 10 02.11.2010 17:11
Шарнир или не шарнир, вот в чем вопрос Roman DT Конструкции зданий и сооружений 47 14.06.2010 19:23
Шарнир в перекрестных фермах Saha Расчетные программы 7 27.05.2010 15:51
Жесткая заделка, шарнир или что? GGCAT Конструкции зданий и сооружений 15 23.09.2008 08:11