расчёт перемычки для проема 10 метров в кирпичной стене
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > расчёт перемычки для проема 10 метров в кирпичной стене

расчёт перемычки для проема 10 метров в кирпичной стене

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.08.2011, 14:41 #1
расчёт перемычки для проема 10 метров в кирпичной стене
igor1359
 
Регистрация: 28.08.2011
Сообщений: 6

Помогите пожалуйста с расчетом перемычки для оконного проема шириной 10 метров в наружной стене одноэтажного здания бассейна. Стена из полнотелого кирпича - в полтора кирпича. Стена опирается на монолитный ленточный фундамент толщиной 380. В свою очередь лента фундамента опирается на край монолитной плиты (на которой стоит чаша бассейна) Крыша с деревянной стропильной системой и покрытием из битумной черепицы. Форма здания прямоугольник 20 на 6 метров . Перекрытия в здании нет , то есть грубо говоря стропила опираются на расчитываемую перемычку. Вопрос - из чего и как делать перемычку , можно ли ее изготовить монолитную на месте?

Последний раз редактировалось igor1359, 28.08.2011 в 14:54. Причина: добавление инфо
Просмотров: 6720
 
Непрочитано 28.08.2011, 15:01
#2
Sh. Askarov

Инженер-строитель
 
Регистрация: 21.08.2011
Сообщений: 11


Почему бы и нет только будет она высокой и заделать надо хорошо
__________________
Каждая проблема имеет решение. Единственная трудность - найти это решение. :cool:
Sh. Askarov вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2011, 15:08
#3
Doka


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Sh. Askarov Посмотреть сообщение
и заделать надо хорошо
В стену толщиной 380 мм (высотой 15 м?), опирающейся на ленточный фундамент, который в свою очередь опирается на край монолитной плиты (?), на которой стоит чаша басейна с вышкой для прыжков (глубиной в этой части 6 м), в которую залита вода? А на что опирается сама плита...?
Sh. Askarov, поясни, как ты это понял, что так смело отвечаешь?
 
 
Непрочитано 28.08.2011, 15:14
#4
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Схемку выложи а то трудно понять.Вероятно в проеме 10 м будут стальные стойки импосты?
igr вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2011, 15:16
#5
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Наверное проще металлическую сделать.
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.08.2011, 15:28
#6
igor1359


 
Регистрация: 28.08.2011
Сообщений: 6


Плита 300мм под всем зданием ( грунт песок угв 3м) на плите чаша бассейна глубиной 1.6м, то есть верх плиты (на которой по краям будут литься ленты фундамента) где то на отметке 1.5 ниже уровня земли. Высота монолитной ленты (от плиты до нуля - 1.9 м) высота кирпичной стены 2.6м. В проеме будут стоять 4 алюминиевых окна по 2.5 м два из них (центральные - подъемно раздвижные) крайние - глухие. Кажись все.
igor1359 вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2011, 15:43
#7
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Ну вот 4 проема.Получается стальная 4 пролетная рама полеты по 2.5 м.Рама опирается на цоколь или на фундамент.А сверху чего хочешь клади.Сечение рамы можно гнутосварные профиля
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.08.2011, 15:53
#8
igor1359


 
Регистрация: 28.08.2011
Сообщений: 6


Не совсем так. Уточняю - рама одна , а в ней 4 оконных створки по 2.5 м. Центральные две сдвигающиеся в стороны от центра. Все это из алюминиевого профиля shuco ass 70HI.
igor1359 вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2011, 16:05
#9
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Тогда три пролета 2,5 +5+ 2,5 м.Среднийй пролет 5 м без опор
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.08.2011, 18:15
#10
igor1359


 
Регистрация: 28.08.2011
Сообщений: 6


Спасибо igr. Но я как то не уверен что у оконного профиля есть серьезная несущая способность. А если считать что никаких опор вообще нет (просто представить что стекло на всю ширину проема. ( я понимая что таких стеклопакетов нет, но все таки)) так вот если нет никаких импостов и так далее, то какую перемычку можно предложить?
igor1359 вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2011, 18:26
#11
studioserg

civil engineer
 
Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 801


Лучше сделать симметричные относительно стены (плоскости остекления) выносные стойки-опоры - хотя бы 1-2 из металла (если архитектура позволяет). Из бетона монолитного по технологии такую перемычку не выполнить без дополнительного временного крепления из металла (или появятся дополнительные поперечные швы, что не есть хорошо). Так что проще всю перемычку делать стальной (из швеллеров). Кроме того, кровля в Вашем случае опирается на стену (прогоны или что там у Вас) - и передает на неё нагрузки. Так что получается не просто перемычка, а я бы сказал, рандбалка. При таком проеме высота стальной балки ориентировочно составит 1/30 пролета - т.е. не менее 330 мм. Сечение уточняется расчетом. Приложите схемы, планы, разрезы - чтобы можно было лучше понять.
__________________
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2011, 19:21
#12
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Такие проемы не делают без промежуточных опор.Надо посмотреть каталог профилей, обычно там есть усиленные профиля либо вставки из черного металла способного воспринимать ветровые и другие нагрузки
igr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > расчёт перемычки для проема 10 метров в кирпичной стене

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Перемычки в кирпичной стене Tanga83 Каменные и армокаменные конструкции 15 16.04.2015 11:01
Вопрос. Конструкция перемычки из металла в кирпичной стене. Chief Justice Каменные и армокаменные конструкции 22 20.02.2012 12:12
Какая существенная разница в устройстве проема в несущей стене из блоков ФБС от кирпичной кладки. su6969 Обследование зданий и сооружений 13 19.07.2011 21:58
Пробивка проема в несущей кирпичной стене Shpreh Каменные и армокаменные конструкции 8 10.07.2009 13:31
пробивка проема в несущей кирпичной стене Valentina Разное 27 06.04.2009 14:04