Дмирий
 
инженер строитель
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 09.03.2008
Сообщений: 52

Суть в том, что монолитная плита залита с отклонениями от горизонта не более 2 см., на 2 метровую рейку. Пришли половики заливать пол и требуют оплатить дополнительный раствор. Толщину стяжки контролирует технадзор вскрытиями... Поэтому тоньше они делать не хотят, берут самую высокую точку и погнали по этажу в 450 м2 полы под один уровень.

Что такое выверяемый участок в СНиПе 3.03.01-87. Монолитчики утверждают что это рейка 2 м. Или на худой конец помещение... Половики говорят выверяемый участок это этаж... Кто прав?
__________________
Человеческая глупость не имеет границ.
Просмотров: 1819
 
Непрочитано 12.09.2011, 09:01
#2
lerapo

Инженер
 
Регистрация: 05.10.2010
Сообщений: 127


Согласен, что верх монолит. перекрытия выполнить с местной неровностью ровнее 2 см на 2м проблематично, но именно по этому показателю СНиП на стороне половиков (т.к. должно быть 5 мм). А выверяемый участок это именно этаж, помещение и замеры проводят в точках каждые 10...20м по длине. Разность отметок в любых точках не д.б. более 20мм, и этот показатель у Вас скорее всего в норме.
lerapo вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Выверяемый участок

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как вырезать определеный участок..... Мясник AutoCAD 38 10.05.2013 13:20
Посадка дома на участок Lidiya Архитектура 26 21.11.2009 13:47
В межевании нужно ли выделять участок под проектируемую ТП, если ее местоположение определено ориентировочно? blincha Прочее. Архитектура и строительство 5 25.10.2009 01:49
Анкеровка арматуры загибом по радиусу. ПРЯМОЙ УЧАСТОК! Michail Железобетонные конструкции 34 31.10.2007 10:08