Изменился тип грунта по просадочности. Возможно?
lybochka
 
инженер
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 08.09.2007
Сообщений: 13

Здравствуйте,
ситуация такая: г. Таганрог реконструируем два производственных корпуса, построенные в 1965 и 1975 гг. По проектным чертежам основанием фундаментов являются просадочные суглинки I типа, которые по этому же проекту следовало уплотнить тяжелыми трамбовками на глубину 20м.
В этом году летом были сделаны новые инженерно-геологические изыскания для обоих корпусов, по которым под тремя метрами насыпных грунтов располагается 16м просадочных суглинков II типа (просадка при замачивании до 25см).

Кто-то когда-то ошибся? или такое возможно?

Что делать при реконструкции? ведь при грунтах II типа по просадочности при проектировании необходимо закладывать дополнительные ж.б. пояса и т.п.
Просмотров: 13203
 
Непрочитано 08.10.2011, 09:48
#2
niisk


 
Регистрация: 19.04.2008
Сообщений: 277


ручками сами проверяли просадку от собственного веса, что геологи насчитали? (хотя для такой толщи скорее всего будет именно 2 тип)
niisk вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2011, 10:07
#3
Алекс80

КЖ,КМ
 
Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 338


Цитата:
Сообщение от lybochka Посмотреть сообщение
уплотнить тяжелыми трамбовками на глубину 20м.
На такую глубину трамбовками не уплотняют!
Цитата:
Сообщение от lybochka Посмотреть сообщение
Кто-то когда-то ошибся? или такое возможно?
Кто-то из геологов дал маху!
Цитата:
Сообщение от lybochka Посмотреть сообщение
Что делать при реконструкции?
Рассмотрите вариант закрепления грунтов!
Алекс80 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.10.2011, 19:16
#4
lybochka

инженер
 
Регистрация: 08.09.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 13
<phrase 1=


niisk, геологи и насчитали 25см

Цитата:
Сообщение от Алекс80 Посмотреть сообщение
На такую глубину трамбовками не уплотняют!
почему не уплотняют? вернее даже почему не могли уплотнить? в институте учили, что такие просадочные толщи вполне можно уплотнить и раньше очень часто применяли тяжелые трамбовки, хотя на практике вот только в старом проекте встретила

А закреплять грунты как-то слишком лихо, там не сараи, а корпуса 140х140м, которые простояли 40-50лет и по инструментальному обследованию только часть плит находится в ограниченно-работоспособном состоянии из-за уменьшения площадки опирания на стропильные балки (понятно, что из-за неравномерных просадок).

Всё же основной вопрос в том, что вероятнее ошибка геологов или изменение типа грунтов?!
lybochka вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2011, 20:38
#5
Алекс80

КЖ,КМ
 
Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 338


Цитата:
Сообщение от lybochka Посмотреть сообщение
почему не уплотняют?
1. 5 тонная трамбовка уплотняет толщу грунта примерно в 3метра. 10 тонная 5,5-6м
2.Если бы уплотнили то просадочных грунтов там не обнаружили.
Цитата:
Сообщение от lybochka Посмотреть сообщение
А закреплять грунты как-то слишком лихо, там не сараи, а корпуса 140х140м, которые простояли 40-50лет и по инструментальному обследованию только часть плит находится в ограниченно-работоспособном состоянии из-за уменьшения площадки опирания на стропильные балки
Если не будет замачивания и еще 50 лет простоят. Каков прогноз геологов по подтопляемости территори? Есть ли мокрые процессы?
Конечно это ошибка геологов. Только каких?
Алекс80 вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2011, 20:51
#6
trir


 
Регистрация: 18.12.2010
Сообщений: 5,108


А грунты какие???
trir вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.10.2011, 23:17
#7
lybochka

инженер
 
Регистрация: 08.09.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 13
<phrase 1=


Алекс80,
грунты влажные, по выводам геологов из-за потерь в водонесущих коммуникациях. Мокрых производств нет, не считая гальваники, но от нее больше бетону достается чем грунтам. К потенциально подтопляемой площадка не относится.


Цитата:
Сообщение от Алекс80 Посмотреть сообщение
2.Если бы уплотнили то просадочных грунтов там не обнаружили.
Вот и получается нестыковка... грунты уплотнялись, потом замокали (это однозначно: отмостки почти нет, коммуникациям столько же лет сколько и корпусам, на площадке куча резервуаров, по корпусам повреждения свидетельствующие о небольших неравномерных просадках) потом стояли сколько то лет... а теперь откуда-то такие характеристики по просадочности. Хотя по схеме расположения скважин сделаны они очень близко к корпусам, некоторые в полуметре от подошвы

trir, а что именно интересует о грунтах?

Последний раз редактировалось lybochka, 08.10.2011 в 23:23.
lybochka вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2011, 23:22
#8
trir


 
Регистрация: 18.12.2010
Сообщений: 5,108


Всё!
Название, свойства. Разрез - о грунтах вообще ничего не сказано!
trir вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.10.2011, 23:36
#9
lybochka

инженер
 
Регистрация: 08.09.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 13
<phrase 1=


постараюсь взять с работы...
но так, для обсуждения моих вопросов разве важны физико-механические характеристики?
Верх, насыпные грунты до трех метров, не слежавшиеся в основном строительный мусор вперемешку с суглинком и почвой;
далее собственно 15-16 метров водонасыщенных просадочных суглинков, подстилающий глина. Еще на разных глубинах обнаружены прослои почвы и вкрапления известняка.
Грунтовые воды скважинами не вскрыты.
lybochka вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2011, 23:48
#10
trir


 
Регистрация: 18.12.2010
Сообщений: 5,108


Это пойма?
Кстати как определялась просадочность, откуда брали образцы, чем испытывали?
trir вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2011, 15:56
1 | #11
alektich

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 02.04.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 649
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™


lybochka
Цитата:
Изменился тип грунта по просадочности. Возможно?

Здравствуйте,
ситуация такая: г. Таганрог реконструируем два производственных корпуса, построенные в 1965 и 1975 гг. По проектным чертежам основанием фундаментов являются просадочные суглинки I типа, которые по этому же проекту следовало уплотнить тяжелыми трамбовками на глубину 20м.
В этом году летом были сделаны новые инженерно-геологические изыскания для обоих корпусов, по которым под тремя метрами насыпных грунтов располагается 16м просадочных суглинков II типа (просадка при замачивании до 25см).

Кто-то когда-то ошибся? или такое возможно?

Что делать при реконструкции? ведь при грунтах II типа по просадочности при проектировании необходимо закладывать дополнительные ж.б. пояса и т.
lybochka
Цитата:
Всё же основной вопрос в том, что вероятнее ошибка геологов или изменение типа грунтов?!
lybochka, чтобы ответить на ваш вопрос, нужно иметь более подробную информацию (в первую очередь, по изысканиям 1965 и 1975 годов и реализации проектных требований по уплотнению грунтов). Веротнее всего, здесь не ошибки геологов и не изменения свойств грунтов, а третье - разные методики оценки просадочности грунтов тех времен и современные. Поясню, что имею ввиду. В 1965 году жестких требований по количеству выработок (скважин и шурфов) не было, Считалось достаточным иметь одну выработку на объект и по ней определять просадочные свойства грунтов (относительную просадочность, начальное просадочное давление и пр.) Сейчас - не менее 50% выработок толжны быть выполнены только для определения просадочных свойств. Понятно, что современные требования на порядок более жесткие. Это во-первых.
Во-вторых, методики лабораторного определения относительной просадочности и особенно обработки результатов определений тоже значительно разнятся и могут существенно повлиять на оценку просадочности площадки. Детали долго объяснять.
lybochka, в ваших сообщениях вижу много противеречивой информации. Например, в старых проектах вы обнаружили, что на площадке первый тип грунтовых условий по просадочности при нижней границе просадочной толщи 20 м. И что проектом было рекомендовано трамбование тяжелыми трамбовками до 20 м, т.е. на всю глубину просадочной толщи (вероятнее всего не поверхностными трамбовками, а глубинными скважинными; если написано там, что поверхностными тамбовками, то этот проект в плане устранения просадочных свойств не выдерживает никакой критики, а требование было прописано формально).
Могу утверждать, что в Таганроге при 20 м толще просадочных грунтов, первого типа не будет никогда - это из практики работ по Таганрогу. Во-вторых, по проектным чертежам основанием фундаментов являются просадочные суглинки I типа, которые по этому же проекту следовало уплотнить тяжелыми трамбовками на глубину 20м, т.е. на всю огромную глубину просадочной толщи и выполнить требования как для грунтов второго типа по просадочяности.
Далее в вашем сообщении
Цитата:
Верх, насыпные грунты до трех метров, не слежавшиеся в основном строительный мусор вперемешку с суглинком и почвой;
далее собственно 15-16 метров водонасыщенных просадочных суглинков, подстилающий глина. Еще на разных глубинах обнаружены прослои почвы и вкрапления известняка. Грунтовые воды скважинами не вскрыты.
, выделенное мной красным сочетание, в природе не сочетается: или просадочные, или водонасыщенные. А вместе и одновременоо - никак. Вероятнее, всего вы имели ввиду участки замоченного грунта, где произошли просадочные деформации и где уже
Цитата:
часть плит находится в ограниченно-работоспособном состоянии из-за уменьшения площадки опирания на стропильные балки (понятно, что из-за неравномерных просадок)

Offtop: По изысканиям 2011 году я, похоже, догадываюсь, о каком объекте идет речь. Если это, тот объект, то там никаких ошибок и нет и не должно быть. Хотя это вопрос более для профессиональной экспертизы, а не для форума при его скудной и противоречивой информации.
alektich вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.10.2011, 18:16
#12
lybochka

инженер
 
Регистрация: 08.09.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 13
<phrase 1=


alektich,
В точных цифрах могу ошибаться, на память пишу, то что была запроектирована поверхностная трамбовка точно помню, позже напишу по какой инструкции (всё что удалось найти). Старой геологии так же нет, только данные написанные в общих данных к КЖ по фундаментам.
Грунты и правда не водонасыщенные, а замоченные (извиняюсь за неточность)

Offtop: объект военный не очень корректно выкладывать полную информацию. Вопрос всё таки не зря задан, ваш ответ о разных требованиях к изысканиям уже наводит на мысли
lybochka вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2011, 19:35
#13
alektich

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 02.04.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 649
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™


lybochka, понятно, что поверхностное уплотнение тяжелыми трамбовками на глубину 20 м не выполнимо, даже если и послойно это делать. В Ростовкой области эта технология вообще не прижилась и практически не использовалась. Требование в проекте прописано формально, так зачастую делали в те времена, в надежде, что подрядчики закроют этот вопрос самостоятельно. А подрядчики всячески уходили от уплотнения и также формально его выполняли.
Похоже это тот объект, который я упомянул в свое сообщении выше. Признаков уплотнения трамбованием там нигде нет. Там по технологии везде сухие процессы. Серьезного аварийного замачивания просадочной толщи, похоже, там никода не было. Поэтому и стоят здания. Лишь в АБК, где находились туалеты и душевые, и где происходило реальное замачивание грунтов, имеются самые значительные деформации конструкций, вплоть до недопустимого состояния (по памяти), там даже закрыты помещения для прибывания людей. Это также напрямую свидетельствует о том, что никакого уплотнения там не делали. А разрушенные отмостки и замачивание грунтов дождевыми и талыми водами далеко не самые важные источники замачивания при нормальной планировке территории и поверхностном водоотведении.
С другой стороны, хочу отметить, что и в старых и новых изысканиях толща просадочных грунтов определена около 20 м. Разница только в оценки типа грунтовых условий по просадочности. Из-за различных методик работ и разного объема изысканий она вполне возможна. Возможна и описка в проекте.
И еще один важный момент в подтверждение отсутствия уплотенных грунтов: навряд ли подрядчики могли применять тяжелые трамбовки в 1975 году из-за динамики, когда рядом уже были построены корпуса с 1965 года, т.е. здания строились в разное время. Нормами определено, что тяжелые трамбовки применяются на новых площадках, расположенных вдали от затроенных территорий из-за существенных динамических воздействий.
alektich вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.10.2011, 19:41
#14
lybochka

инженер
 
Регистрация: 08.09.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 13
<phrase 1=


alektich, еще раз спасибо
lybochka вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2011, 11:26
#15
niisk


 
Регистрация: 19.04.2008
Сообщений: 277


Цитата:
Сообщение от lybochka Посмотреть сообщение
niisk, геологи и насчитали 25см
мало ли чего там насчитали геологи. Вы их проверяли??

Цитата:
Сообщение от lybochka Посмотреть сообщение
но так, для обсуждения моих вопросов разве важны физико-механические характеристики?
да

Цитата:
Сообщение от lybochka Посмотреть сообщение
далее собственно 15-16 метров водонасыщенных просадочных суглинков
кaкая Sr?

Цитата:
Сообщение от alektich Посмотреть сообщение
природе не сочетается: или просадочные, или водонасыщенные
как это ни парадоксально, но сочетается) повторюся, какая Sr?

Цитата:
Сообщение от alektich Посмотреть сообщение
в природе не сочетается: или просадочные, или водонасыщенные
Касательно глубины уплотнения трамбовками на 20 метров - явный бред. По пособию, глубина уплотнения = к*диаметр трамбовки. В нашем случае к = 1.8. Тогда диметр трамбовки = 11,12 м. В этом случае ее масса составит 20*97,1/9,81=198 т. что есть многовато, вы не находите?))
niisk вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2011, 11:43
#16
AlphaGeo


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от niisk Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от alektich Посмотреть сообщение
природе не сочетается: или просадочные, или водонасыщенные
как это ни парадоксально, но сочетается) повторюся, какая Sr?
Не сочетается. По определению.
Из ГОСТа 25100-95:
Цитата:
Грунт просадочный - грунт, который под действием внешней нагрузки и собственного веса или только от собственного веса при замачивании водой или другой жидкостью претерпевает вертикальную деформацию (просадку) и имеет относительную деформацию просадки 0,01.
Замочить водонасыщенный грунт невозможно. Если Вы только не собираетесь кислотой его замачивать...
 
 
Непрочитано 10.10.2011, 12:40
#17
alektich

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 02.04.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 649
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от alektich
природе не сочетается: или просадочные, или водонасыщенные
niisk
Цитата:
как это ни парадоксально, но сочетается) повторюся, какая Sr?
niisk, примеры сочетания в студию! Любые, из теории, из практики!
alektich вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2011, 16:14
#18
alexandrius

инженер-самоучка
 
Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346


Присоединяюсь к вопросу - при каких это нюансах водонасыщенный грунт может быть просадочным?
alexandrius вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2011, 16:52
#19
Алекс80

КЖ,КМ
 
Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 338


Цитата:
Сообщение от alektich Посмотреть сообщение
niisk


niisk, примеры сочетания в студию! Любые, из теории, из практики!
Если замачивание произошло до приложения внешней нагрузки. Грунт будет замоченный, но просадка произойдет только от собственного веса -просадочность останется.
Алекс80 вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2011, 17:17
#20
alektich

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 02.04.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 649
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™


Алекс80
Цитата:
Если замачивание произошло до приложения внешней нагрузки. Грунт будет замоченный, но просадка произойдет только от собственного веса -просадочность останется.
Алекс80, не убедительно. Хотя метафорфозы просадочности грунтов при замачивани и высыхании возможны. Конкретно речь идет о водонасыщенном грунте, у которого поры полностью заполнены водой. А замоченный грунт и водонасыщенный грунт - разные состояния грунта.
alektich вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Изменился тип грунта по просадочности. Возможно?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчёт свайного фундамента. Супесь (IL<0) под концом сваи vs. пылеватый песок. Armin Основания и фундаменты 26 01.05.2013 15:44
Возможно ли утрамбовать 6м песчаного грунта, который будет основанием? SerStar Технология и организация строительства 9 15.12.2010 13:55
Возможно ли перемещение грунта из санитарно-защитной зоны пром предприятия в жилую застройку lll.EvGen Основания и фундаменты 2 02.08.2010 15:34
ПОС в условиях просадочности грунтов Beirut Технология и организация строительства 3 14.04.2009 10:15
Возможно ли изменить в одно действие цвет, тип и вес линии? Pavel Samofalov AutoCAD 10 20.06.2008 02:31