Антикоррозийная защита уголка в кладке
Макс_
 
Петербург
Регистрация: 24.11.2008
Сообщений: 76

Есть система устройства перемычек из кирпича "Baut", где кирпич подвешивается на хомутах к продольной арматуре кладки или к кронштейнам. В их фирменном каталоге кронштейны из нержавейки, хомуты также.
Заказчик сообщил, что хомуты из нержавейки в продаже есть, а вот с кронштейнами проблемы (хотя подозреваю, что просто заказчика цена смутила).
Поступило предложение вместо фирменного кронштейна использовать обычный уголок по ГОСТ 8509.
В связи с этим вопрос уважаемым коллегам: как его правильно антикоррозийно защищать ? Уголок примыкает к монолитной бетонной балке перекрытия, с остальных сторон кирпич.
[IMG]http://s017.***********/i436/1112/69/6c07bd6c6ff6t.jpg[/IMG]
Просмотров: 2877
 
Непрочитано 07.12.2011, 13:21
#2
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,067
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Как будто бы уголок с утеплителем не соприкасается - может хватит и покрытия грунтовкой
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда

Последний раз редактировалось Axe-d, 07.12.2011 в 13:35.
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2011, 19:56
#3
Алекс80

КЖ,КМ
 
Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 338


Цитата:
Сообщение от Макс_ Посмотреть сообщение
как его правильно антикоррозийно защищать ?
Если нет возможности возобновления покрытия - то горячие цинкование!
Алекс80 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Антикоррозийная защита уголка в кладке

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Антикоррозийная защита болтов - есть нормы? antan83 Металлические конструкции 48 19.12.2024 16:29
Работают ли два уголка как швеллер? Lialiia Конструкции зданий и сооружений 76 15.04.2020 23:30
Антикоррозийная защита трубопровода Voron Инженерные сети 8 29.08.2019 19:02
Аэродинамический коэффициент для уголка ITroy Конструкции зданий и сооружений 22 13.12.2012 14:23
Определние прогиба уголка Катя Толкачева Конструкции зданий и сооружений 136 06.05.2011 14:04