Прогон из профильной трубы 150х100х5 возможно-ли?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Прогон из профильной трубы 150х100х5 возможно-ли?

Прогон из профильной трубы 150х100х5 возможно-ли?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.12.2011, 14:09 #1
Прогон из профильной трубы 150х100х5 возможно-ли?
Мерсостроитель
 
Регистрация: 15.11.2010
Сообщений: 42

Доброго всем дня!
Подскажите пожалуйста, а допускается-ли вообще использование профильной трубы в качестве прогонов?
И конкретно в данном случае пройдет-ли по прогибам и нагрузкам проф. труба 150х100х5 L=5.7м, нагрузка 0,43т/м пог., закрепление к гладкой полке швеллера сварным швом. Заранее благодарен.

Вложения
Тип файла: doc набросок.doc (36.0 Кб, 734 просмотров)

Просмотров: 11277
 
Непрочитано 18.12.2011, 16:02
#2
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Запас прочности по изгибающему моменту - 8% (сталь С245). Прогиб - 43.6 мм. Это если считать опоры шарнирными. Фактически приварка является жестким узлом, но крутильная жесткость швеллера мала, так что тут не скажешь что опора жесткая, разве что констрктивно как-то швеллер закреплен от кручения.
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.12.2011, 17:11
#3
Мерсостроитель


 
Регистрация: 15.11.2010
Сообщений: 42


Что-то уж как-то совсем на пределе, неужели швеллер №20 лучше примет нагрузку, у трубы все-таки 2 ребра по 150мм, против одного швеллера 200мм.
А если учесть, что приварены ребра с противоположной стороны швеллера и на них тоже опираются прогоны?

Последний раз редактировалось Мерсостроитель, 18.12.2011 в 17:25.
Мерсостроитель вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2011, 18:41
#4
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Я чуть не правильно трубу посчитал, нагрузку был не ту задал. Там запас по моменту получается 18%, прогиб 40 мм. А швеллер 20 (с уклоном полок) - запас по моменту 88%, а прогиб 19 мм.
Лучшая работа швеллера связана с тем, что эффективнее всего работает металл сверху и снизу балки. Не случайно у швеллеров и двутавров полки намного толще стенок.
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.12.2011, 19:33
#5
Мерсостроитель


 
Регистрация: 15.11.2010
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Там запас по моменту получается 18%, прогиб 40 мм. А швеллер 20 (с уклоном полок) - запас по моменту 88%, а прогиб 19 мм.
Мдяяя...
Видел в стройцентре такое решение, здание типа "Молодечно", правда там неразрезная схема поверх ферм, но снизу сечение трудно определить, похоже 140х140 или 140х120...

Вот и я хотел все помещение выдержать в одном стиле, все из профильной трубы (опоры, фермы, прогоны), но похоже не рискну трубу на прогоны, уж больно получается на пределе...
Или может сечение увеличить или толщину стенки взять 6мм? Что порекомендуете?
Мерсостроитель вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2011, 12:56
1 | #6
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Прогон изгибается в одной плоскости? Если да, то можно оставить и такой профиль. Во-первых он по расчету проходит (если вы правильно собрали расчетную нагрузку). По прогибам вас нужно самому решить - проходит или нет. Если задаться допустимым прогибом 1/200 часть пролета, то это будет 28.5 мм и в этом случае по прогибу не пройдет. Нужно учитывать еще защемляющий эффект опорных сечений. Благодаря этому скорее всего и пролетный расчетный момент и прогибы будут снижены. Насколько - оценить сложно.
Вобщем если взять профиль повыше сечением и снизить расчетный прогиб в шарнирной схеме, то может и пойдет.
Нитонисе вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Прогон из профильной трубы 150х100х5 возможно-ли?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел стыка профильной трубы yakuleb Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 22 05.12.2022 03:07
Высота дымовой трубы от отопительных газовых котлов omk_67 Отопление 25 18.10.2011 02:50
Две дымовые трубы на одном фундаменте EUDGEN Основания и фундаменты 25 02.06.2010 18:08
Каркас коттеджа из профильной трубы Glemiona Конструкции зданий и сооружений 13 13.08.2009 11:07
Поверочный расчет трубы с вантами. Замена вант на упругие опоры - возможно? Lurker01 Конструкции зданий и сооружений 9 29.01.2009 01:31