Буронабивные сваи при высоком уровне г.в.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Буронабивные сваи при высоком уровне г.в.

Буронабивные сваи при высоком уровне г.в.

Ответ
Поиск в этой теме
Старый 19.04.2012, 17:20 #1
Буронабивные сваи при высоком уровне г.в.
Vitalpaust
 
Регистрация: 18.09.2011
Сообщений: 60

Доброго всем дня. Заранее спасибо всем кто откликнулся. Имеется буронабивная свая длиной 4 м, воды залегают на отм -3,5 от ур.з. Т.е. свая на пол метра в воду заглублена. Как в таком случае производят бетонирование? Прямо в воду бетон льют? И вообще какова технология в таком случае?
Просмотров: 17560
 
Старый 19.04.2012, 17:25
#2
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


1.Если грунт устойчивый, например плотная глина можно попробовать просто бурить скважину и заливать бетон. Вот сейчас только на память не скажу нужна ли бетонолитная труба при высоте 4 м.
2.Если грунт не устойчивый (стенки скважины будут осыпаться) - с использованием извлекаемой обсадной трубы, полого шнека, под глинистым раствором (что не рекомендую).
_Oleg_ вне форума  
 
Автор темы   Старый 19.04.2012, 17:36
#3
Vitalpaust


 
Регистрация: 18.09.2011
Сообщений: 60


по скважине три ИГЭ: Суглинок, песок, галечник. Уровень грунтовых вод совпадает с кровлей галечникого грунта.
Vitalpaust вне форума  
 
Старый 19.04.2012, 17:37
#4
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от _Oleg_ Посмотреть сообщение
под глинистым раствором (что не рекомендую).
Чем вызвано сие? Усложнением технологии производства работ в целом или в данном конкретном случае топикстартера?
P.S. это только мне кажется, что свая какая-то короткая?
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Старый 19.04.2012, 18:50
#5
Vitalpaust


 
Регистрация: 18.09.2011
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
это только мне кажется, что свая какая-то короткая?
Свая уперлась в малосжимаемый грунт, за каким ее еще глубже пихать? Тем более что заказчик за каждый куб бетона бъется...и нагрузки не большие.
Vitalpaust вне форума  
 
Старый 19.04.2012, 18:54
#6
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Vitalpaust Посмотреть сообщение
за каким ее еще глубже пихать?
А чем суглинок или песок плохи в качестве основания? К тому же ведь "нагрузки не большие"...
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Старый 19.04.2012, 18:58
#7
Vitalpaust


 
Регистрация: 18.09.2011
Сообщений: 60


Пучинистые сильно. Уровень г.в колеблется. глубина промерзания -2,9

Может все таки кто нибудь просветит как бетонировать ствол сваи при высоком уровне г.в.?

Последний раз редактировалось Vitalpaust, 19.04.2012 в 19:18.
Vitalpaust вне форума  
 
Старый 19.04.2012, 19:33
#8
niisk


 
Регистрация: 19.04.2008
Сообщений: 277


Просвечу - берем бетононасос иии ... а если серьезно - вам во втором посте уже ответили. + лично я бы всеже остановился на обсадной трубе.
niisk вне форума  
 
Автор темы   Старый 19.04.2012, 19:56
#9
Vitalpaust


 
Регистрация: 18.09.2011
Сообщений: 60


спасибо всем за мнения, будем думать на счет обсадной трубы
Vitalpaust вне форума  
 
Старый 20.04.2012, 09:37
#10
Zedvik


 
Регистрация: 28.06.2011
Сообщений: 141


Есть еще вариант с водопонижением на время строительства если вода в скважину попадает.
Zedvik вне форума  
 
Старый 20.04.2012, 09:56
1 | #11
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Существует подводное бетонирование.
Под воду бетон подаётся в бетонолитной трубе диаметром 200-250 мм методом ВПТ.
При этом ?вроде бы? как заранее учитывается что бетон будет плохой и поэтому его прочность снижают в расчётах.
Но это новая для меня технология. Больше сказать не могу, надо разбираться.

Можно снизить УГВ на период стр-ва водопонижением. Но это дороже. Но будет качественнее. Простые рабы вряд ли умеют работать под водой.

Следует понимать что УГВ - переменная величина, амплитуда даётся в изысканиях. Обычно 0,5-1,5 м. В изысканиях приводят дату измерения УГВ, обычно весна.

Вообще поскольку там постоянный УГВ (а он ведь ещё и меняется по сезонам) то логично было бы сделать общее водопонижение.

Также поскольку в середине песок и ниже галечник, то в воде они будут иметь угол естественного откоса 20-25 градусов у песка и чуть больше у галечника.
Я к тому, что скважину без обсадной трубы или водопонижения вообще не сделать.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Старый 20.04.2012, 10:01
#12
NIPIOLEG

Конструктор
 
Регистрация: 10.03.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 565


А забивные с лидерными скважинами не пойдут в данном случае?
или там ограничение по забивке свай?
судя по глубине промерзания сибирь. ЖБИ рядом нету? Нагрузки маленькие - может металлические сваи забить?
NIPIOLEG вне форума  
 
Старый 20.04.2012, 10:13
2 | #13
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Чем вызвано сие? Усложнением технологии производства работ в целом или в данном конкретном случае топикстартера?
Вызвано сие личными наблюдениями за статическими испытаниями большого числа такого рода свай. Сильный разброс несущей способности демонстрирующий качество ствола и зачистки забоя и не связаный непосредственно с грунтом. Результаты либо очень хорошие либо очень плохие. Лично мой вывод - технология в целом слабоконтрольная. Легко запороть.

Цитата:
Сообщение от niisk Посмотреть сообщение
лично я бы всеже остановился на обсадной трубе.
Интересно, а в Днепре кто-то применял такие сваи. За 8 лет работы ни разу не встретил, хотя видел практически все объекты.



П.С. Люди какое водопонижение!!!
_Oleg_ вне форума  
 
Старый 20.04.2012, 10:30
#14
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


А если уменьшить длину, соответственно увеличив количество свай? Может получиться дешевле.
vanAvera вне форума  
 
Старый 20.04.2012, 10:44
#15
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


а я все равно не вижу смысла в БНС. разве суглинки в воднасыщенном состоянии? ну и пусть глубина промерзания 2,9 м, УГВ на глубине 3,5 м и явно ненапорные.
Forrest_Gump вне форума  
 
Старый 20.04.2012, 12:04
#16
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от _Oleg_ Посмотреть сообщение
П.С. Люди какое водопонижение!!!
Иглофильтрами, хотя вариант с подводным бетонированием мне больше понравился )))
Alkor527 вне форума  
 
Старый 20.04.2012, 23:45
#17
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


_Oleg_, вы за подводное бетонирование ?

Честно говоря не сталкивался с подобным. Решение не могу подсказать, только перебрал разные варианты.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Старый 20.04.2012, 23:49
#18
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Oleg_, вы за подводное бетонирование ?

Честно говоря не сталкивался с подобным. Решение не могу подсказать, только перебрал разные варианты.
Разве подобное сильно будет отличаться от метода ВПТ, когда бентонитовый раствор вытесняется бетоном?
Forrest_Gump вне форума  
 
Старый 21.04.2012, 12:54
#19
gofra


 
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,074


методом ВПТ. если надо опишу как сделать.
gofra вне форума  
 
Старый 22.04.2012, 01:20
#20
Smarts23

инженер ПГС
 
Регистрация: 03.03.2009
Воронеж
Сообщений: 426
Отправить сообщение для Smarts23 с помощью Skype™


Скоро предстоит решать такую же проблему, как у топикстартера, только там буронабивные сваи совсем в воде будут.

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Можно снизить УГВ на период стр-ва водопонижением
Цитата:
Сообщение от _Oleg_ Посмотреть сообщение
Люди какое водопонижение!!!
За то небольшое время, что я работаю, у меня сложилось впечатление, что мероприятия типа "водопонижение" существуют только в учебниках по ТСП и в развитых капстранах. Неужели это правда так?
Smarts23 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Буронабивные сваи при высоком уровне г.в.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Буронабивные сваи или забивные сваи Анатолик Основания и фундаменты 11 19.04.2012 09:43
Как устроить буронабивные сваи при высоком уровне грунтовых вод Vitamin C Основания и фундаменты 8 25.05.2011 21:57
Буронабивные сваи и насыпные грунты. Trikokosika Основания и фундаменты 26 08.11.2010 17:28
Буронабивные сваи 25 м terewe Основания и фундаменты 13 02.12.2009 05:57
Как защитить буронабивные сваи от сульфатной агрессии naden Основания и фундаменты 8 13.07.2008 17:29