high_zero
 
Инженер
 
Регистрация: 29.04.2010
Сообщений: 51

Устроился на новую работу и мне сразу дали объект - реконструкция торгового центра с надстройкой второго этажа .

Плиты покрытия 1,5х12 (Серия 1.465-3)ПАIIIв-3 - макс полезная нагрузка с учетом собств. веса 1130 кгс/м2. они стоят на балке коробка из двутаров из уклоном полок №40 по Гост 8239-72 сталь балки С38/22 Ry=225 МПа. Wx=1906 см3
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Чертеж1-Model.jpg
Просмотров: 130
Размер:	243.7 Кб
ID:	848561-1
Моменты и поперечная до реконструкции
Нажмите на изображение для увеличения
Название: untitled(5).jpg
Просмотров: 102
Размер:	29.3 Кб
ID:	84857
Нажмите на изображение для увеличения
Название: untitled(6).jpg
Просмотров: 75
Размер:	29.8 Кб
ID:	84858
Моменты и поперечная после реконструкции
Нажмите на изображение для увеличения
Название: untitled(7).jpg
Просмотров: 80
Размер:	29.5 Кб
ID:	84859
Нажмите на изображение для увеличения
Название: untitled(8).jpg
Просмотров: 89
Размер:	29.8 Кб
ID:	84860
требуемой момент сопротивления Wx=2356 см3.
Как грамотно усилить данную балку ? Глав спец хочет по бокам возле наварить два кутника 140*10 и снизу пластину толщиной 10. тогда Wx=3002 см3 но как включить в роботу это усиление ?

я ж больше склоняюсь к варианту Wx=2506 см3


Последний раз редактировалось high_zero, 02.08.2012 в 00:29.
Просмотров: 6329
 
Непрочитано 02.08.2012, 00:27
#2
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820


Подставлять стойки из трубы и домкратами выдавливать балки. Потом собирать и варить усиление.
lexabelic вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.08.2012, 00:32
#3
high_zero

Инженер
 
Регистрация: 29.04.2010
Сообщений: 51


Цитата:
Подставлять стойки, домкратами выдавливать. Потом собирать и варить усиление.
шеф категорически против такого. я хотел таким способом заменить балку на новую..а то неизвесно еще в каком стане существующая. балка зашита и оштукатурена.
high_zero вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2012, 00:43
#4
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


иначе у вас будет работать усиление отдельно, балки отдельно ))
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2012, 00:45
#5
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Как вариант усиления без поддомкрачивания - натяжение троса под нижней полкой.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.08.2012, 00:50
#6
high_zero

Инженер
 
Регистрация: 29.04.2010
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
А натяните тросик на нижнем поясе.. = )) пока тяните - он как раз и включится.

Найти, как посчитать нужное натяжение - не проблема, в литературе есть.
имеете ввиду предварительно напреженная затяжка как нарисовано в альбоме по усилению конструкций ?
тоесть в кажном пролете по затяжке ?

Последний раз редактировалось high_zero, 02.08.2012 в 00:57.
high_zero вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2012, 00:57
#7
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


ну да. Хотите - как постоянное усиление, хотите - как временная мера вместо поддомкрачивания, пока варите пластинки-уголки
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2012, 01:31
#8
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820


А может, и прав шеф. Будете поддомкрачивать балки - стронете с места плиты, а по ним стяжка и т.п....
Если вы наварите усиление на нагруженные балки - это совсем не значит, что усиление и сама балка будут работать раздельно. Их ведь сварили. совместно они и будут работать. Лишь бы по прогибу проходило.
Будет статически неопределимая система ; ) Чем больше нагрузка - тем большую ее долю будут воспринимать элементы усиления. Принцип - как в балке со шпренгелем. А за перерасход металла нечего волноваться - на то оно и усиление. Не будете считать статически неопределимую - заложите такие толщины элементов усиления, чтоб момент сопротивления сечения был раза в полтора больше требуемого, да и все) Не десятку-лист, а четырнадцатку заложите. А будете считать - значит, вы красавец, так держать.

Насчет вариантов самого усиления - однозначно надо выбирать вариант, где меньше сварки, т.е. "шефов" нижний поясной лист предпочтительние, да там и играться толщиной листа можно в более широких пределах, чем по вашему варианту с накладками. В чем еще плюс широкой "шефовой" пластины - швы в нижнем положении, а не потолочные, как у вас. И длина швов в три раза меньше, повторюсь.

В то же время, "шефовы" уголки вы ведь просто не приварите, как выварить шов по обушку уголка, там просто не залезть! Поэтому по верхнему поясу - ваш вариант. Толщина, опять же - ей поиграться можно.

Последний раз редактировалось lexabelic, 02.08.2012 в 01:43.
lexabelic вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.08.2012, 21:01
#9
high_zero

Инженер
 
Регистрация: 29.04.2010
Сообщений: 51


Вообщем был выбран совсем другой вариант установка подкосов и усиление Жб колон металической обоймой.нить шеф незотел натягивать так так "уровень строителей не тот"
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 43453.jpg
Просмотров: 256
Размер:	262.2 Кб
ID:	86256
high_zero вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2012, 22:23
#10
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Адские узлы в месте стыка подкосов с обоймой будут...
А почему не сделать по одному подкосу с каждой стороны от колонны? А то больно пологие.

Еще пара мыслей: ничего поддомкрачивать не надо для включения в работу-просто на время монтажа снять временную нагрузку с перекрытия.
И как вариант можно было балку превратить в ферму. Нижний пояс опирается на обойму - разрезной, верхний неразрезной. Высота фермы будет небольшая - не будут так торчать подкосы. Да и понадежнее.
ooze вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2012, 23:11
#11
Palomnic

ПГС
 
Регистрация: 22.05.2007
Москва
Сообщений: 638


Чо-то я не понял про малые подкосы?! Они же не работают... Может их зеркально развернуть? Что бы треугольники жесткости были. Расскажите, плиз, зачем они?)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 43453-1.jpg
Просмотров: 127
Размер:	179.6 Кб
ID:	86260  
Palomnic вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.08.2012, 00:56
#12
high_zero

Инженер
 
Регистрация: 29.04.2010
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
ничего поддомкрачивать не надо для включения в работу-просто на время монтажа снять временную нагрузку с перекрытия.
так и будет.тоесть во время усиления нагрузкой будет служить только собственный вес плит покрытия.

Цитата:
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
И как вариант можно было балку превратить в ферму.
тоже об этом думал но шеф против фермы. так как в магазине прийдется пол потолка добить, а в этом варианте только немножко

еще хотел чтото типа пол портальной связи организовать чтоб передать усилия дополнительные на фундамент. при етом варианте усилия после реконструкции не превышали несущей способности колоны, но заказчик отказался так ка много места занимает ((

Цитата:
Сообщение от Palomnic Посмотреть сообщение
Может их зеркально развернуть?
тогда прийдется крайнюю колону у нее по паспорту несущая способность 25 т. сечас максимальное усилие на ней 23 т (если не память не подвела)

Цитата:
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
Адские узлы в месте стыка подкосов с обоймой будут...
так и есть .

Цитата:
Сообщение от Palomnic Посмотреть сообщение
Они же не работают...
да они практически не работают. но все-же передают часть усилия на обойму.

Еще вопрос о усилении обоймой.обойму я планируюю забить в стакан сущ. фундамента. но видел и варианты что обойма опирается на опорные уголки которые установленые на фундамент на ц.п.растворе 1:3. еще книги пушут что ети опорные уголки нужно соеденить с рабочей арматурой колоны. непонимаю этого.
high_zero вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2012, 08:44
#13
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Неужто ж.б. колонна так мало несет? В любом случае тут без обоймы не обойтись, просто интересно.
Опорные уголки можно установить на фундамент... Почему нет?
ooze вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2012, 10:05
#14
Palomnic

ПГС
 
Регистрация: 22.05.2007
Москва
Сообщений: 638


Цитата:
Сообщение от high_zero Посмотреть сообщение
да они практически не работают. Но все-же передают часть усилия на обойму.
Да ладно, не прикалывайтесь на обойму они ни чего не передают, так как с обоймой не закреплены))
На дальний подкос, при такой схеме усилия передаются. Кстати, тем самым его еще и прогибать пытаются в критической точке (по середине). Вы за прогиб основной балки боретесь между подкосами? Ну тогда это тоже странно выглядит, половина балки закреплена адски, а вторая половина пусть провисает?! Как, я понимаю, у вас задача помимо прогиба балки еще и организовать жестки угол, что бы вторая половина балки аля консольно висела. Ну, дык, для этого надо, что бы было как можно больше жестких элементов
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2000
Чертеж2.dwg (114.6 Кб, 2048 просмотров)

Последний раз редактировалось Palomnic, 30.08.2012 в 10:32.
Palomnic вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.08.2012, 13:59
#15
high_zero

Инженер
 
Регистрация: 29.04.2010
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от Palomnic Посмотреть сообщение
Да ладно, не прикалывайтесь на обойму они ни чего не передают, так как с обоймой не закреплены))
На дальний подкос, при такой схеме усилия передаются. Кстати, тем самым его еще и прогибать пытаются в критической точке (по середине). Вы за прогиб основной балки боретесь между подкосами? Ну тогда это тоже странно выглядит, половина балки закреплена адски, а вторая половина пусть провисает?! Как, я понимаю, у вас задача помимо прогиба балки еще и организовать жестки угол, что бы вторая половина балки аля консольно висела. Ну, дык, для этого надо, что бы было как можно больше жестких элементов
Не то рисунок вставил там сечас также как у вас на третей схеме (где дискотека)

Цитата:
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
Неужто ж.б. колонна так мало несет?
по логике она несет приблезительно 50 т, а по документах 25 т.
high_zero вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2012, 14:06
#16
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Offtop: Только не забудьте проверить колонну при несимметричном нагружении (с одной стороны есть временная нагрузка на перекрытие, с другой - нет.
Она сразу сжато-изгибаемой становится... А то еще обидится колонна да и приляжет отдохнуть
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.08.2012, 14:10
#17
high_zero

Инженер
 
Регистрация: 29.04.2010
Сообщений: 51


Offtop: Offtop:
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Только не забудьте проверить колонну при несимметричном нагружении (с одной стороны есть временная нагрузка на перекрытие, с другой - нет.
Она сразу сжато-изгибаемой становится... А то еще обидится колонна да и приляжет отдохнуть

проверил
high_zero вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Усиление неразрезной балки типа спариные двутавры

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Помогите идентифицировать конструкцию jafar miasnik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 04.11.2011 22:48
Расчет балки покрытия в здании из металлических конструкций типа Орск-2 Oxana123 Металлические конструкции 1 08.07.2009 17:23
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? зщцук? Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.05.2005 06:53