| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Усиление ж/б плиты опертой по контуру.
Ростов-на-Дону
Регистрация: 18.09.2008
Сообщений: 1,379
|
||
Просмотров: 5283
|
|
||||
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
![]() |
Плита стала работать по контуру. Разбить - нет. нужно другое решение. я вот так хотел бы
|
|||
![]() |
|
||||
вооще Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 782
|
Балку Плиту ж/б опирай по нижнему поясу (кстати зачем она?). потом утеплитель, потом чистый пол. будет нормально.
А может лучше без ж/б балки плиты просто утеплитель между швеллерами (лучше возьми двутавр) поверх чистый пол
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ. Последний раз редактировалось Dusty, 16.10.2012 в 15:11. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672
|
Для того что бы правильно ответить нужно знать:
- какая нагрузка на перекрытие (в каком здании перекрытие - в общественном, жилом или промышленном); - марка бетона плиты; - опираются ли на плиту вышележащие констр. или оборудование; А еще есть такое понятие как полы по грунту, а если это ОНИ то толщины плиты (200мм) и армирования d12 ш.200 более чем достаточно даже с просевшим основанием для жилого здания. Главное что бы эти полы не опирали на стены по контуру. Если "плита перекрытия первого этажа"=фундаментная плита здания, то тут нужен нормальный расчет!!! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
Такая плита (5,5х13м, бетон В20) опертая по контуру несет нагрузку порядка 360кг на кв.м (собственный вес учтен отдельно) Если нагрузка не превышает этой цифры - можно оставить без усиления. Если нагрузка выше - мозголом в предыдущем посте написал наиболее простое и дешевое решение.
|
|||
![]() |
|
||||
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
![]() |
Цитата:
1. По всей плите с шагом 1.5х1.5м перфоратором засверлить отверстия d=50мм. 2. Щупом замерить зазоры от низа плиты до грунтового основания. 3. Подсчитать объем подплитного пространства. 4. Растворонасосом закачать пластичный цементно-известковый раствор М50 с контролем объема закачки по сравнению с п.3. 5. Допускается неполное заполнение, но не менее опорного круга не менее 30см в диаметре. Данный приём и технология опрбована на реконструируемом здании. Осадка пола не наблюдалась под нагрузкой от оборудования.
__________________
Всё познаётся в сравнении! |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Пример расчета плиты опертой по контуру | Lena3456 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 14 | 31.01.2015 02:04 |
Как вычислить предельный прогиб для плиты, опертой по контуру? | sanek88 | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 27.09.2012 21:10 |
усиление плиты опертой по контуру | Voznyuk L | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 26.07.2010 15:13 |
расчёт консольной ж/б плиты | хвостатый студент | Прочее. Архитектура и строительство | 26 | 03.11.2008 11:32 |
Минимальная толщина ж/б плиты 2.5x2.5 | &Rey | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 17.06.2005 13:23 |