Узел верхнего пояса фермы с парных уголков
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел верхнего пояса фермы с парных уголков

Узел верхнего пояса фермы с парных уголков

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.11.2012, 14:37 #1
Узел верхнего пояса фермы с парных уголков
ekscentrysytet
 
студент пока
 
Киев
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 60

Добрый день уважаемые форумчане!
Хочу узнать Ваше мнение насчет узла. Вопрос такой: по расчету длины сварных швов для двух стержней верхнего пояса получился шов длиной 7 см. Можно ли, разместить этот сварной шов по одну сторону фасонки (поскольку необходима подрезка в месте крепления прогона), или же это не будет соответствовать расчетной схеме фермы? Рисунок прилагаю ниже, сделал общий шов длиной 14 см (7+7).

Вложения
Тип файла: pdf узел.pdf (35.3 Кб, 687 просмотров)

__________________
Autodesk AutoCAD 2012 x64 LICENSED
Autodesk 3ds max 2010 LICENSED
Просмотров: 8522
 
Непрочитано 13.11.2012, 15:02
#2
plz


 
Регистрация: 10.01.2012
Сообщений: 124


А под прогоном почему на заводе не заварить?
plz вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2012, 15:07
#3
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Кстати, вертикальная нагрузка от швеллера передается не по геометрической оси сечения, а по стенке
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.11.2012, 23:35
#4
ekscentrysytet

студент пока
 
Регистрация: 02.01.2011
Киев
Сообщений: 60


plz Ферма будет свариваться непосредственно на площадке!

Цитата:
Кстати, вертикальная нагрузка от швеллера передается не по геометрической оси сечения, а по стенке
Тоесть через ось стенки? Хм, не знал такого, спасибо!
__________________
Autodesk AutoCAD 2012 x64 LICENSED
Autodesk 3ds max 2010 LICENSED
ekscentrysytet вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2012, 00:11 Все неправильно в узле.
1 | #5
svk


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 125


См.вложение.Шов под швеллером варить.(не расчетный)Книги смотри,Беленя например -грамотным конструктором будешь.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
реш.констр..dwg (84.3 Кб, 4345 просмотров)
svk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.11.2012, 00:47
#6
ekscentrysytet

студент пока
 
Регистрация: 02.01.2011
Киев
Сообщений: 60


svk извиняюсь, внимательно перечитал Ваш пост спасибо большое!
__________________
Autodesk AutoCAD 2012 x64 LICENSED
Autodesk 3ds max 2010 LICENSED

Последний раз редактировалось ekscentrysytet, 19.11.2012 в 12:28.
ekscentrysytet вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2012, 07:54
#7
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Кстати, вертикальная нагрузка от швеллера передается не по геометрической оси сечения, а по стенке
Да, только в сериях крепят прогоны не центрируясь по стенке.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2012, 11:12
#8
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


от оно че, Михалыч...

Других серий под рукой нету сейчас.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: p0059.jpg
Просмотров: 744
Размер:	229.3 Кб
ID:	90360  
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.11.2012, 11:47
#9
ekscentrysytet

студент пока
 
Регистрация: 02.01.2011
Киев
Сообщений: 60


Спасибо коллеги за замечания, но хочу повторить вопрос: в расчетной схеме верхний пояс в узле состоит из двух стержней. Расчет швов по обушку стержней верхнего пояса дает для обоих длину 7 см (с учетом непровара). Можно ли этот шов разместить только по одну сторону сторону от центра узла но общей длиной 14 см? (7+7). Или надо же конструировать фасонку так, чтобы разместить швы для этих стержней отдельно?
__________________
Autodesk AutoCAD 2012 x64 LICENSED
Autodesk 3ds max 2010 LICENSED
ekscentrysytet вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2012, 13:37
#10
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
от оно че, Михалыч...
посмотрите, Бармаглотище, картинку
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenHunter_23 Nov. 14 13.33.jpg
Просмотров: 662
Размер:	97.9 Кб
ID:	90373  
efwl вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2012, 14:04
#11
Сеченов

Проектирование
 
Регистрация: 17.08.2008
Магнитка
Сообщений: 607
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™


efwl, откуда такая картинка?
__________________
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2012, 14:13
#12
SergeyAB


 
Сообщений: n/a


Хоть чтоли программу бы в ВУЗах пересмотрели, чесслово, на дворе ИННОВАЦИИ!!!
Как обезьяны эти уголковые фермы сначала изучают, потом чертют и чертют, потом на заводе уголки поперепутают, потом пояса при сварке изведет, и ни конца ни края, ну обезьяний же труд? Хоть бы для разнообразия из трубы чтоли фермы проектировать учили...

Вместо заклепок сварку стали применять, в этих уголковых, вот и вся инновация! а остальное - конструкция 1860-х!!! Вот какие еще нужны доводы чтобы отказались уже от них? И дороже, и металла больше, и трудоемки, и погибей местных тьма, и красить муторно, и огнезащиты по человечески не сделать и коррозии больше подвержены, и...а все одно - 4-курс - "Уголковая ферма" Верным курсом идете товарисчи!
 
 
Непрочитано 14.11.2012, 14:15
#13
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от Сеченов Посмотреть сообщение
откуда такая картинка?
из Беленя
efwl вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.11.2012, 14:30
#14
ekscentrysytet

студент пока
 
Регистрация: 02.01.2011
Киев
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от SergeyAB Посмотреть сообщение
Хоть чтоли программу бы в ВУЗах пересмотрели, чесслово, на дворе ИННОВАЦИИ!!!
Как обезьяны эти уголковые фермы сначала изучают, потом чертют и чертют, потом на заводе уголки поперепутают, потом пояса при сварке изведет, и ни конца ни края, ну обезьяний же труд? Хоть бы для разнообразия из трубы чтоли фермы проектировать учили...

Вместо заклепок сварку стали применять, в этих уголковых, вот и вся инновация! а остальное - конструкция 1860-х!!! Вот какие еще нужны доводы чтобы отказались уже от них? И дороже, и металла больше, и трудоемки, и погибей местных тьма, и красить муторно, и огнезащиты по человечески не сделать и коррозии больше подвержены, и...а все одно - 4-курс - "Уголковая ферма" Верным курсом идете товарисчи!
Сергей, я вижу сегодня у Вас настроение не очень, всё Вам не нравиться, или Вы такой человек по жизни? Чесно говоря я с Вами полностью согласен. Работаю в проектном институте вместе с бабушками-инженерами, которые еще учились в 50-е года в универе, и здесь на работе уже 40-45 лет работают. Про какие инновации может быть речь? Я пытался фыркать на ранних порах, что они делают расчет не по новых нормах (ДБН) а по старых снипах и что их можно автоматизировать, используя расчетные комплексы. В ответ мне: "Сынок, я уже здесь столько лет работаю, что мир уже 4 раза поменялся!" и далее продолжают делать расчеты вручную. Тьфу-тьфу еще никакие здания не обрушилимь. Я проектировал фермы типа "Молодечно" правда в рамках универа и сравнял расход металла КМД и трудоемкость в сравнении с фермами с парных уголков - получились еффективнее. Наша система образования не учит нас инноваций, а только старью. вот так.

Offtop: Извините за мой русский
__________________
Autodesk AutoCAD 2012 x64 LICENSED
Autodesk 3ds max 2010 LICENSED
ekscentrysytet вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2012, 14:41
#15
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от SergeyAB Посмотреть сообщение
И дороже, и металла больше, и трудоемки, и погибей местных тьма, и красить муторно, и огнезащиты по человечески не сделать и коррозии больше подвержены
уголковые фермы актуальность не потеряли.
Да, стали больше (% так на 10-15). И трудоемкость выше, особенно на коротких фермах.
Но..Есть одно но. Стоимость тонны уголка примерно на 30-35% меньше, чем профильной трубы.
При этом сейчас наметилась тенденция у км-щиков - усилять узлы "трубных" ферм больших пролетов всяческими фасонками, накладками и т.д.... Что уменьшает разницу в трудоемкости изготовления.

Единственный, ничем не компенсируемый косяк уголковых ферм - непрокрасы обращенных друг к другу полок уголков. Ну, и эстетика тоже за трубу.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2012, 19:04
#16
SergeyAB


 
Сообщений: n/a


то что не потеряли актуальность - так это наше общее "горе". Все рациональные тенденции в развитии МК, с которыми СССР подошел к своему распаду так и остались в учебниках МК, повсеместно проданы и пропиты сварочные трактора, разграблены заводы МК...Были например линии по производству перфобалок, гофробалок, т.е. рациональный конструктив шел в производство...
Уголковые фермы это...
КОСЯКОВ в этих фермах столько сколько я перечислил, и еще продолжать можно.
что значит компенсируемый я не понял. Варить длинные швы по сжатому поясу, обваривать "рыбки", это...
причем тут профильная труба? Двутавр, тавр, основная масса - пояса, а с учетом кол-ва сварных швов и фасонок, экономика все расставит.

а посчитать в скаде структуру из труб - никакой проблемы, проблема в том кто ее будет делать, а МУЖЫКОВ с РДС всегда не проблема найти, особенно с Украйны где нить в Печоре...
Катать угол совсем не просто, почему балку и трубу продают дороже мне понятно, это связано главным образом не с технологией, а наоборот с областью применения.
Сугубо IMHO - уголковая ферма лучше всего "помещается в голове", все ГИПы представляют как она "работает", и поэтому она всем нравится.
На самом деле ничего хорошего в ней не вижу...А после приемки этих ферм изготовленных на заводе, практически увидел что был прав по всем пунктам, вот только классика есть классика, от нее так просто не отделаться...

Последний раз редактировалось SergeyAB, 14.11.2012 в 19:18.
 
 
Непрочитано 14.11.2012, 21:37
#17
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Серия ферм из парных уголков (видно вверху картинки).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Буфер обмена01.jpg
Просмотров: 580
Размер:	453.9 Кб
ID:	90419  
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2012, 21:16
#18
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Цитата:
Сообщение от ekscentrysytet Посмотреть сообщение
Спасибо коллеги за замечания, но хочу повторить вопрос: в расчетной схеме верхний пояс в узле состоит из двух стержней. Расчет швов по обушку стержней верхнего пояса дает для обоих длину 7 см (с учетом непровара). Можно ли этот шов разместить только по одну сторону сторону от центра узла но общей длиной 14 см? (7+7). Или надо же конструировать фасонку так, чтобы разместить швы для этих стержней отдельно?
Если я правильно понят вопрос, то посоветовал бы подрезать фасонку под прогоном, чтобы она утопилась м/у уголков вниз на 5 мм и проварить шов сверху, как, например вот тут:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 385
Размер:	375.5 Кб
ID:	90570  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 6.jpg
Просмотров: 247
Размер:	286.3 Кб
ID:	90571  
Chebyn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.11.2012, 17:23
#19
ekscentrysytet

студент пока
 
Регистрация: 02.01.2011
Киев
Сообщений: 60


Chebyn спасибо, уже решил!
__________________
Autodesk AutoCAD 2012 x64 LICENSED
Autodesk 3ds max 2010 LICENSED
ekscentrysytet вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел верхнего пояса фермы с парных уголков

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Соотношение ширины пояса пояса и элементов решетки фермы из ГСП Сазоныч Конструкции зданий и сооружений 49 01.11.2018 10:49
Опорный узел фермы по серии 1.263.2.4_1 (Фермы для покрытий зальных помещений) Говард Тич Конструкции зданий и сооружений 12 10.05.2012 13:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Нужно мнение специалиста по МК. Бесфасоночный узел фермы студент Конструкции зданий и сооружений 27 24.03.2006 23:27