Глубина погружения нижнего конца сваи в котловане.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Глубина погружения нижнего конца сваи в котловане.

Глубина погружения нижнего конца сваи в котловане.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.12.2012, 12:58 #1
Глубина погружения нижнего конца сваи в котловане.
vik123
 
Регистрация: 05.11.2012
Сообщений: 339

Возник спор у меня с главспецом.
Есть котлован глубиной 25м. На дно нужно поставить башенный кран. Для крана нужна фундаментная плита на 4-х сваях.
Как по таблице 1 СНиП "Свайные фундаменты" опредилить глубину погружения нижнего конца сваи, откуда отсчет?
Примечание к таблице:
"2. В табл. 1 и 2 глубину погружения нижнего конца сваи и среднюю глубину расположения слоя грунта при планировке территории срезкой, подсыпкой, намывом до 3 м следует принимать от уровня природного рельефа, а при срезке, подсыпке, намыве от 3 до 10 м - от условной отметки, расположенной соответственно на 3 м выше уровня срезки или на 3 м ниже уровня подсыпки."
Мнение главспеца - острие сваи брать от поверхности земли, а не дна котлована.
Мое - от поверхности котлована +3 метра.
Разница в значениях почти в 2 раза... Главспец позвонил в какой то НИИ, там сказали что он прав, а на следующий день перезвонили и сказали - сами незнают, у них весь отдел спорил и полдня неработал ).
Сделал в результе по своему, с запасом все таки...
Просмотров: 5135
 
Непрочитано 19.12.2012, 13:03
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


А она не расчётом ли определяется эта длина сваи ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 19.12.2012, 13:14
#3
vik123


 
Регистрация: 05.11.2012
Сообщений: 339


расчетом. Только в СНиП сказано - значение под острием брать от природного рельефа.
А природный рельеф у меня +25 метров от низа ростверка...
vik123 вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2012, 13:40
#4
dim998


 
Регистрация: 11.01.2008
Сообщений: 12


Конечно, от дна котлована, а то получится, что если по расчету сваи длиной менее 25м, то они что - в воздухе повиснут?
Кстати, по поводу пресловутых 3-х метров, для таких глубин в запас я бы их вооюще не учитывал, также как и при значительной площади котлована
dim998 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.12.2012, 13:49
#5
vik123


 
Регистрация: 05.11.2012
Сообщений: 339


Ну не в воздухе. Если свая длинной 5 метров, то по таблице 1 и 2 расчетное сопротивление под острием и по боковой поверхности нужно брать как для глубины 30 метров...
Я так думаю, что там учитывается уплотнение грунта под собственным весом со временем. Но как то стремно брать такие значения в расчет. Разница получается, при отсчете от природного рельефа - свая 5 метров, при расчете от дна котлована - 9 метров.
Взял то я 9 метров, но вот кто прав, так и не понял до конца.
vik123 вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2012, 13:55
#6
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Надо меньшее брать от поверхности котлована +3м, пригруз дна котлована сняли, поэтому характеристики грунта уже не те, что были ранее
igr вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2012, 05:53
#7
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 783


Брать от дна котлована. Т.К. кран работает именно со дна. Там точка приложения нагрузки.
Цитата:
1 СНиП "Свайные фундаменты"
это для здания. Когда здание будет стоять тогда да. А так прав igr - разуплотнение.
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2012, 06:00
#8
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Сваи испытывать надо вот и узнаете кто прав
igr вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2012, 06:03
#9
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 783


Цитата:
Сваи испытывать надо вот и узнаете кто прав
Для крана? дороговато выйдет
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2012, 13:16
#10
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Да это описка, думал про сваи под дом.Конечно не надо испытывать а брать с запасом
igr вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2012, 16:36
#11
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от vik123 Посмотреть сообщение
Мое - от поверхности котлована +3 метра.
абсолютно верно
GIP вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Глубина погружения нижнего конца сваи в котловане.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Опирание нижнего конца сваи на грунт с IL>0,5 (0,55) в сейсмике GybelindaV Основания и фундаменты 4 27.12.2016 10:28
решаема ли эта задача? Определить глубину погружения сваи по следующим данным bovanya Основания и фундаменты 4 13.11.2012 20:37
Глубина погружения сваи меньше 3,0м Manuel Основания и фундаменты 26 12.09.2012 16:38
Глубина погружения свай в воде studentoff Основания и фундаменты 2 15.01.2010 17:38
Откуда считать глубину погружения нижнего конца буронабивной сваи? Poreth Основания и фундаменты 17 27.08.2009 20:46