Непрочитано 17.01.2013, 09:34 2 | #1
По какой схеме считать профнастил?
Irina7S
 
Регистрация: 18.10.2012
Сообщений: 60

Почему в рекомендациях по выбору схем раскладок профнастила не допускается считать профнастил по двухпролетной схеме? Буду очень благодарна за ответ с подробным объяснением
Просмотров: 20698
 
Непрочитано 17.01.2013, 10:28
#2
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от Irina7S Посмотреть сообщение
Почему в рекомендациях по выбору схем раскладок профнастила не допускается считать профнастил по двухпролетной схеме? Буду очень благодарна за ответ с подробным объяснением
А можно ссылочку на данную фразу?
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2013, 10:48
#3
лариса К


 
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 51


Можно и с1,2,3 и 4 пролетами
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Профлист.GIF
Просмотров: 2821
Размер:	15.2 Кб
ID:	94501  

Последний раз редактировалось лариса К, 17.01.2013 в 10:53.
лариса К вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.01.2013, 11:54
2 | #4
Irina7S


 
Регистрация: 18.10.2012
Сообщений: 60


http://www.steel-plass.ru/technology...a-profnastila/
Irina7S вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2013, 11:57
#5
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от Irina7S Посмотреть сообщение
http://www.steel-plass.ru/technology...a-profnastila/
Ну вообще здесь подразумевается, что расчет надо наоборот вести по двухпролетной схеме)))))
Дрюха вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.01.2013, 12:42
2 | #6
Irina7S


 
Регистрация: 18.10.2012
Сообщений: 60


как же это понимать? если написано,что При раскладке профлистов необходимо помнить, что наиболее невыгодная статическая схема работы профлиста — двухпролетная балочная схема.
Irina7S вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2013, 12:50
#7
Казбек


 
Регистрация: 31.12.2007
Сообщений: 463


странно, что наиболее невыгодная статическая схема работы профлиста несет наибольшую предельную нагрузку по сравнению с другими схемами согласно картинке с 3 поста
Казбек вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2013, 12:55
#8
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Irina7S Посмотреть сообщение
Почему в рекомендациях по выбору схем раскладок профнастила не допускается считать профнастил по двухпролетной схеме?
Цитата:
Сообщение от Irina7S Посмотреть сообщение
При раскладке профлистов необходимо помнить, что наиболее невыгодная статическая схема работы профлиста — двухпролетная балочная схема.
"Не допускается" не эквивалентно "наиболее невыгодная" во всех оношениях
 
 
Непрочитано 17.01.2013, 13:15 профнастил
#9
инж-конструктор БАМ


 
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 340


Irina7S, это же реклама производителя, не известно кто писал строитель или просто конструктор. найдите в интернете Металл Профиль там были результаты проверки настилов.
инж-конструктор БАМ вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2013, 13:32
#10
лариса К


 
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от Казбек Посмотреть сообщение
странно, что наиболее невыгодная статическая схема работы профлиста несет наибольшую предельную нагрузку по сравнению с другими схемами согласно картинке с 3 поста
Не совсем так, это кусочек таблицы, а например для Н57-750-0,7 при шаге опор 3 м несет наименьшую предельную нагрузку.
лариса К вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2013, 14:18
#11
neopitniy

Сергей. Инженер-конструктор, пгс
 
Регистрация: 19.08.2010
Минск
Сообщений: 244
Отправить сообщение для neopitniy с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Казбек Посмотреть сообщение
странно, что наиболее невыгодная статическая схема работы профлиста несет наибольшую предельную нагрузку по сравнению с другими схемами согласно картинке с 3 поста
ну да, по-идеи самые маленькие моменты будут в 3 и 4 пролетной схеме.
neopitniy вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.01.2013, 14:32
3 | #12
Irina7S


 
Регистрация: 18.10.2012
Сообщений: 60


вотя и хочу понять почему наименьшие моменты будут при 3-4 пролетной схеме, если момент - это сила*плечо, т.е. момент зависит от длины балки прямопропорционально,т.е. чем больше длина, тем больше момент. Следовательно, получается что при однопролетной схеме будут не большие моменты.
Irina7S вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2013, 15:27
#13
LSN


 
Регистрация: 19.04.2007
Сообщений: 200


Цитата:
Сообщение от Irina7S Посмотреть сообщение
вотя и хочу понять почему наименьшие моменты будут при 3-4 пролетной схеме, если момент - это сила*плечо, т.е. момент зависит от длины балки прямопропорционально,т.е. чем больше длина, тем больше момент. Следовательно, получается что при однопролетной схеме будут не большие моменты.
Так длина то у вас одинаковая. Кол-во пролетов разное. Если интересно, то изучите книги по теоретической и строительной механике.
LSN на форуме  
 
Непрочитано 17.01.2013, 19:00
#14
инж-конструктор БАМ


 
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 340


в любом учеб. есть таблицы усилий и определение усилий в балках
инж-конструктор БАМ вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2013, 14:48
#15
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,249


Irina7S, это ссылка на сайт производителя. А производитель Вам напишет всё что угодно - лишь бы Вы купили. Пользуйтесь проверенными и надежными источниками - учебниками по стальным конструкциям, официальной НТД. А какая раскладка и расчетная схема - так это конструктор решает а не производитель.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2013, 08:41
#16
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


Цитата:
Сообщение от Irina7S Посмотреть сообщение
Почему в рекомендациях по выбору схем раскладок профнастила не допускается считать профнастил по двухпролетной схеме? Буду очень благодарна за ответ с подробным объяснением
Главное при двухпролетной схеме раскладки профнастила не забывать, что нагрузки на каркас здания будут отличаться примерно на 25% в каждой опорной конструкции. т.е. или прогоны будут через 1 по разному нагружены, или фермы, при беспрогонной схеме.
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2013, 11:43
#17
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Катюшин пишет, что это решается расстановкой 2-х пролетных прогонов в шахматном порядке. Однако, не пишет как реально решить проблему с крайними пролетами (мое мнение - там необходимы 3-х пролетные прогоны)
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2013, 12:31
#18
b@r@b@n

проектирование КМ и КМД из ЛСТК
 
Регистрация: 15.04.2011
Украина, Запорожье
Сообщений: 256
Отправить сообщение для b@r@b@n с помощью Skype™


При расчете мы должны проверять по 2 предельным состоянияфм.
1. несущая способность
2. по прогибам

Так вот при 2х пролетной схеме возникает самый большой момент на средней опоре и самый маленький в пролете по сравнению с другими схемами.
Т.е. для использования данных из таблици необходимо учитывать усиление в приопорных зонах. Например подклад из такого же профнастила. В противном случае он просто сложится на опоре.
b@r@b@n вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2013, 15:01
#19
neopitniy

Сергей. Инженер-конструктор, пгс
 
Регистрация: 19.08.2010
Минск
Сообщений: 244
Отправить сообщение для neopitniy с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от лариса К Посмотреть сообщение
Не совсем так, это кусочек таблицы, а например для Н57-750-0,7 при шаге опор 3 м несет наименьшую предельную нагрузку.
а вы бы не могли загрузить файлик со всеми таблицами в Download?
neopitniy вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2013, 15:54
1 | #20
JT

Строитель
 
Регистрация: 10.11.2005
Нижний Новгород
Сообщений: 205


Цитата:
Сообщение от neopitniy Посмотреть сообщение
а вы бы не могли загрузить файлик со всеми таблицами в Download?
http://www.steel-plass.ru/technology/nagruzka/

Я иногда считаю профлист так, как во вложении.
Проверил свои расчеты по тем значениям что в таблице по ссылке сверху - не сходится
Вложения
Тип файла: zip Профлист.zip (296.3 Кб, 728 просмотров)

Последний раз редактировалось JT, 23.01.2013 в 16:05.
JT вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > По какой схеме считать профнастил?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой максимальный катет может быть у сварного шва Т3 прикрепления пластины в тавр к пластине? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 32 09.11.2022 13:53
Расчет подпорной стены. По какой методе считать? _andrey52 Конструкции зданий и сооружений 2 02.05.2011 10:51
Какой лучше фундамент выбрать для типового павильона? Какой тип фундамента более универсален? ольга сычикова Основания и фундаменты 8 02.02.2011 12:58
Учет влияющих нагрузок при расчете осадок по схеме линейно-деформируемого слоя _Oleg_ Конструкции зданий и сооружений 6 19.11.2008 09:28