поддерживающие каркасы из прокатных профилей для фундаментной плиты
химки
Регистрация: 18.09.2007
Сообщений: 163
|
||
Просмотров: 10152
|
|
||||
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645
|
да, я сталкивался и делал. Плита была 1,5м, армирование тяжелыми сетками в 2-х напривлениях диар 25-32ш.200. В поперечнике каркасы формы А все из уголков, 75,связи из диам 16. шаг каркасов подбирал, прикладывая нагрузки от армирования, бетонщиков, оборудования + коэфф. дуракоустойчивости. при этом стремился, чтобы при расчете не выйти за профиль100, в общем немного творчества. подбирайте оптимальное соотношение шаг каркасов-сечения.
у вас экспертиза проверяет поддерж. каркасы? тогда какую стадию смотрят, что-то не пойму |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.09.2007
химки
Сообщений: 163
|
уже что-то... благодарю. Под каким углом к основанию проектировались наклонные профиля из 75-ки (А), 60 градусов?
стадию П, дали сечение по фундаменту, там то им и не понравилось поперечное армирование пространственным каркасом. а под рукой нет примера, хотябы принтскрином? ПС:попробую прочертить, если что потом проверьте правильно ли я вас понял. С уважением, Александр. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645
|
да угол - число не принципиально, кажется 60. А каркас задавайте в лире-скаде, нагрузки, сечения - и подбирайте. угол поприкидывайте. вручную считать замучаетесь
картинку не могу. работаю под "всевидящим оком") не понял про "поперечное армирование ПК". я в армировании ПК не учитывал - только для производства работ Последний раз редактировалось 4245, 27.02.2013 в 18:30. |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
Цитата:
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...7&d=1314882688 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.05.2008
Сообщений: 475
|
|
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
да в общем-то и для очень толстых плит, и для очень тяжёлой арматуры можно использовать пространственные поддерживающие каркасы согнутые/сваренные из арматуры. Видел такие ажурные кренделя - залюбуешься. Но тут встаёт вопрос экономической целесообразности и сроков. Одну ферму/пространственный каркас из арматуры сварить в несколько раз дольше, чем швеллер/уголок отрезать.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645
|
почти..
в вершине у вас идет какая-то арматура, а должен идти прокат: посчитайте этот элемент как неразрезную балку, загруж распределенной . шаг опор-шаг А - получите какой -то уголок-ну точно не меньше стоек а насчет 2х зайцев-)- поперечное-то у вас требуется наверняка не везде. А где густая поперечка- конечно, лучше использовать ее, объединенную в ПК- опять же, посчитав |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет фундаментной плиты в SCAD 11.1 | Николай 623 | SCAD | 9 | 08.11.2010 13:07 |
Толщина фундаментной плиты | F0xik | Основания и фундаменты | 10 | 18.09.2009 16:10 |
Песчаная подушка для фундаментной плиты. | F0xik | Основания и фундаменты | 22 | 12.09.2009 09:34 |
Шарнирные выпуски арматуры из фундаментной плиты в колонны. Можно ли? | depak | Основания и фундаменты | 50 | 06.04.2009 11:47 |
Перепад фундаментной плиты по высоте. | OlegM | Основания и фундаменты | 21 | 13.08.2007 16:34 |