| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Фундамент на насыпном грунте
CAD
Ярославль
Регистрация: 13.04.2006
Сообщений: 79
|
||
Просмотров: 2863
|
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
За 20 лет песчаные насыпные грунты смело можно отнести к слежавшимся. Их наименьшее расчетное сопротивление принимается 150 кПа (см. таблицы расчетных сопротивлений в СП как для уплотненных насыпей). Если песок не пылеватый, не водонасыщенный то 200, или 250 кПа.
__________________
Ставки сделаны, господа... |
|||
![]() |
|
||||
CAD Регистрация: 13.04.2006
Ярославль
Сообщений: 79
|
вот с водонасыщением тоже вопрос. Опять же в архиве нашел одну запись, что уровень грунтовых вод -1,0 м. то есть при расчете R необходимо будет учитывать объемный вес грунта с учетом взвешивающего действия воды. Это я сам себя опять же к геологии отправляю.
Я еще до раскопок неправильно предполагал что там суглинок и взял 400 КПа. И там где колонна с нагрузкой 1780 КН у меня получилась площадь подошвы фундамента 6 кв.м. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
Чтобы рассчитать R, нужно заказывать геологию (угол внутр. сцепления, вес, крупность частиц, пористость). Без геологии - только по таблицам, но по ним принятые 300-400 кПа не обосновать...
Если фундамент только проектируется, можно еще поправить размеры подошвы...
__________________
Ставки сделаны, господа... |
|||
![]() |
|
||||
Загородное строительство Регистрация: 27.02.2013
СПб
Сообщений: 61
|
Мишаня, у меня похожая ситуация. Проектирую каркасное произв. здание на столбиках. Геология - 5 метров насыпного грунта, который уже довольно продолжительное время уплотняется (счет ан десятки лет идет). УГВ - 1,7 м. В отчете по ИГИ - R=8,15 т/м2.
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
расчет ж.б. плиты на насыпном грунте | AlexM1981 | Основания и фундаменты | 14 | 02.05.2024 14:13 |
Фундамент на насыпном грунте | Евген. | Основания и фундаменты | 46 | 17.01.2014 17:21 |
Фундамент на искусственном основании на насыпном грунте. | AlexC | Основания и фундаменты | 26 | 15.03.2013 15:57 |
Фундамент на насыпном грунте. | FoxZoo | Основания и фундаменты | 7 | 06.09.2010 10:55 |
Ростверк на насыпном грунте | Lexa_MK | Основания и фундаменты | 6 | 25.04.2008 10:02 |