Непрочитано 26.06.2012, 21:26 4 |
Оценка / критика расчетной схемы
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator
 
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
С.-Петербург
Регистрация: 25.08.2003
Сообщений: 40,377

В теме располагаются вопросы по оценке расчетных схем. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию ЛИРЫ
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 28.06.2012 в 17:50.
Просмотров: 709563
 
Непрочитано 12.04.2015, 07:48
#1001
Начинающий КЖ, КМ


 
Регистрация: 04.09.2012
Сообщений: 100


Попробую по другому сформулировать "речь". То есть Я нашел 11 форм . Как понял что 1-я форма (к примеру)- имеет усилия 2 т, 2-форма - 3т , итд...11 форма - максимальная возьмем например 8т, по ним у рассчитываю конструкцию ?
Начинающий КЖ, КМ вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2015, 06:12
#1002
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


СП20 "Нагрузки и воздействия" п.11.1.9.
ander вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2015, 07:40
#1003
Начинающий КЖ, КМ


 
Регистрация: 04.09.2012
Сообщений: 100


Ivan3891
Andrei 1777
ander

Спасибо Вам большое !
Начинающий КЖ, КМ вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2015, 16:11
#1004
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017


Расчетчики, подскажите мне пожалуйста как смоделировать данные участки (давно делал, где-то записывал, не могу найти где....) - опирание сверху фермы на колонны со смещением осей стойки фермы и колонны
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ферма 1.jpg
Просмотров: 70
Размер:	45.6 Кб
ID:	147752  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ферма 1 - 3д.jpg
Просмотров: 93
Размер:	79.2 Кб
ID:	147753  

Последний раз редактировалось wvovanw, 16.04.2015 в 07:53.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2015, 09:26
1 | #1005
Andrei 1777

Вед.инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
вам хоть в одной задаче столько потребовалось? Так и опухнуть не долго, дожидаясь результатов первого счета.
Добрый день, ander. Я проектирую заводы, у меня куча всяких башен металлических на площадке. Вот там бывает и по 60 форм колебаний. Конечно, если рассматривать железобетон, то это много, согласен. Тут нужно отталкиваться от того, что рассчитываешь.

Цитата:
Сообщение от Начинающий КЖ, КМ Посмотреть сообщение
чуть чуть начал понимать, например определил эти 11 форм, чье он мне даст и надо ли увеличивать жесткость конструкции (диафрагма жесткости)? - (объясните пожалуйста для медлен о сообразительного чел.) Спасибо
Вам это даст прирост усилий в элементах, если рассматривать статику без динамики. Ну а по поводу, нужно увеличивать жёсткость или нет - решает сам расчётчик данной модели

----- добавлено через ~6 мин. -----
wvovanw, проектируют данные элементы жёсткой вставкой или КЭ10 с жёсткостью, приближенной к жёсткой вставке. Кстати, при таком моделировании, как у Вас, шарнир в самой колонне не нужен, в той части, которая под фермой.
Andrei 1777 вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2015, 09:56
#1006
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017


Цитата:
Сообщение от Andrei 1777 Посмотреть сообщение
проектируют данные элементы жёсткой вставкой или КЭ10 с жёсткостью, приближенной к жёсткой вставке. Кстати, при таком моделировании, как у Вас, шарнир в самой колонне не нужен, в той части, которая под фермой.
Andrei 1777 , благодарю, я еще вчера разобрался. Это не мой расчет. Проверка обследователей.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2015, 15:36
#1007
GoRo


 
Регистрация: 11.04.2007
Russia
Сообщений: 59


Добрый день.
Есть ли необходимость делать расчет 12-этажного кирпичного здания в трехмерной постановке?
Подскажите ссылку на норматив - заказчик не понимает, хочет чтобы только фунд плиту посчитали в лире
GoRo вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2015, 05:14
#1008
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


GoRo, СП22.13330.2011 п.5.1.4, в старом СНиПе п2.4, 2.5.
ander вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2015, 09:26
#1009
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017


Цитата:
Сообщение от GoRo Посмотреть сообщение
Есть ли необходимость делать расчет 12-этажного кирпичного здания в трехмерной постановке?
Подскажите ссылку на норматив - заказчик не понимает, хочет чтобы только фунд плиту посчитали в лире
а кто-нибудь это в лире делал?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2015, 14:14
#1010
Andrei 1777

Вед.инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от GoRo Посмотреть сообщение
Добрый день.
Есть ли необходимость делать расчет 12-этажного кирпичного здания в трехмерной постановке?
Подскажите ссылку на норматив - заказчик не понимает, хочет чтобы только фунд плиту посчитали в лире
Так давно уже в СП есть пункт, что фундаменты нужно считать совместно с верхушкой. Так вы соберите 3d модель и посчитайте в ней только фундамент. А заказчику скажите то время, которое необходимо для построения всей модели и расчёта только фундамента. Ну и собственно цену. Большего ему знать не нужно.
Andrei 1777 вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2015, 05:35
#1011
zlatan_tmb

Расчет и проектирование ЗиС
 
Регистрация: 22.04.2010
Зеленоград
Сообщений: 10
Отправить сообщение для zlatan_tmb с помощью Skype™


Добрый день.

Выкладываю для критики расчет по зданию цеха в ЛИРА-САПР 2013 R3. Также во вложении подобранный конструктив в формате dwg.

Описание конструктива.

Здание в плане имеет прямоугольную форму, размеры в осях 18,0 х 14,0 м, высота 15,0 м в верхней точке.

Конструктивная схема здания – рамно-связевой каркас.
Каркас здания запроектирован металлическим с покрытием из балок и представляет из себя систему рядовых (несущих) рам с шагом 4,5 и 5 м, раскрепленных вертикальными / горизонтальными связями и распорками.
Балки покрытия неразрезные пролетом 4,5 и 5 м имеют уклон 12˚ от конька в обе стороны. Устойчивость покрытия создает жесткий диск покрытия – система горизонтальных стержневых связей и прогоны по верху балок покрытия. Горизонтальные связи расположены между балками покрытия.
Здание имеет 4 внутренних уровня технологических площадок для установки и обслуживания оборудования. Отметка чистого пола первого уровня 0,000, второго уровня +2,400, третьего уровня +4,800 и четвертого уровня +8,000. Отметка низа несущей конструкции покрытия переменная от +13,000 до +14,200. Опирание вспомогательных балок технологических площадок на главные балки – в одном уровне.
Жесткость и устойчивость каркаса здания в период строительства и эксплуатации в плоскости рам обеспечивается жестким креплением колонн на фундаменты и главных балок технологических площадок к колоннам. Из плоскости рам - системой вертикальных связей по колоннам, горизонтальных связей в покрытии и распорок.
Крепление балок покрытия на колонны – шарнирное.
Ограждающие конструкции приняты из трехслойных сендвич-панелей:
• Наружные стены – трехслойные стеновые панели толщиной 100мм на минераловатном утеплителе. Крепятся к несущим конструкциям стального каркаса здания.
• Покрытие – трехслойные кровельные панели толщиной 150мм на минераловатном утеплителе. Крепятся к прогонам, опирающимся на балки покрытия.

Сомнения следующие:

1. Стоит ли вводить связи в покрытии в торцевых частях здания.
2. На площадке на отм. +2,4 технологическая нагрузка отсутствует. В то время как на площадках на отм. +4,8 и +8,0 есть большие точечные нагрузки от установленного оборудования.
По факту на отм. +2,4 для любых балок пройдет профиль не более 23Б1.
А вот на отм. +4,8 и +8,0, в ряде мест с наибольшими технологическими нагрузками, проходит только профиль 40Б1.
В целях унификации узлов и типоразмеров, а также по конструктивным соображениям ГИП просит по всем площадкам сделать не более 2-х типов профилей по главным и 3-х типов по вспомогательным балкам.
Также эта просьба вызвана отсутствием данных по динамическим нагрузкам и не учтенными в технологическом задании нагрузкам по обвязке из труб.
Как бы Вы поступили в такой ситуацией?
Вложения
Тип файла: rar Цех_расч+КР.rar (956.2 Кб, 83 просмотров)
zlatan_tmb вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2015, 13:31
#1012
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017


zlatan_tmb, по схеме:
- классика - это связи в других плоскостях (например в осях 2-3по осям А, Б, В, Г), там же и горизонтальные по покрытию, рамные по цифровым осям, я бы так сделал;
- количество сечений в балках, прогонах - 5!;
- раскрепления для прогибов для всех балок и прогонов ;
- уберите эти извращения с прогонами, не надо их так задавать, напрямую к балке;
- крестовые связи разбить по центру узлом, одна связь цельная с шарнирами на концах, две примыкающие с шарнирами;
- в доп. характеристиках бардак, внимательно почитать о раскреплении сжатого пояса у балок (Горев, Васильев, Беленя и др. вам в помощь);
- в доп. характеристиках со связями тоже не очень все понятно что вы хотели задать;
- в таблице РСУ у снега кэф. = 1,4; ветер по Х и по У взаимосключить, кэф. тоже = 1,4.


это так на скорую руку лично мое мнение, может кто еще что подскажет или меня поправит.
скидываю пример (связи на некоторых отметках на разрезе нет из-за наличия стенки бункера от колонны до колонны, не пужайтесь) для наглядности почему именно неоходимо поменять рамные и связевые плоскости, думаю разберетесь.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: пример связи.jpg
Просмотров: 106
Размер:	33.3 Кб
ID:	148448  
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Пример.dwg (186.6 Кб, 2172 просмотров)
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2015, 05:18
#1013
zlatan_tmb

Расчет и проектирование ЗиС
 
Регистрация: 22.04.2010
Зеленоград
Сообщений: 10
Отправить сообщение для zlatan_tmb с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
zlatan_tmb, по схеме:
- классика - это связи в других плоскостях (например в осях 2-3по осям А, Б, В, Г), там же и горизонтальные по покрытию, рамные по цифровым осям, я бы так сделал;
Расположение рам и связей продиктовано наличием технологического отверстия в осях 1-4/В-Г. Это отверстие не позволяет по осям 2 и 3/В-Г расположить рамы. Поэтому было принято такое решение по расположению рам и связей. Рамы - по буквенным, связи - по цифровым.
Цитата:
- количество сечений в балках, прогонах - 5!;
Согласен. Проверил еще раз, не на все озвученные элементы стояло это кол-во.
Цитата:
- раскрепления для прогибов для всех балок и прогонов ;
- уберите эти извращения с прогонами, не надо их так задавать, напрямую к балке;
По балкам покрытия раскрепления есть. По прогонам добавил.
По поводу задания прогонов жесткими вставками. Насколько я понимаю - если задать им раскрепления для прогибов и в доп характеристиках (у меня на них есть отдельная группа) ввести корректные коэффициенты к расчетной длине, в задании этажного опирания на балки покрытия необходимость отпадает? И еще вопрос - какие минусы в способе с жесткими вставками?. На форуме читал несколько тем, вроде бы все так и задают. Хотя были у меня на этот счет сомнения.
Цитата:
- крестовые связи разбить по центру узлом, одна связь цельная с шарнирами на концах, две примыкающие с шарнирами;
- в доп. характеристиках со связями тоже не очень все понятно что вы хотели задать;
По вертикальным связям по колоннам разбиение по центру узлом хотел учесть коэфф. к расч. длине. По гориз связям раскрепление из плоскости тоже коэффициентом.
Цитата:
- в таблице РСУ у снега кэф. = 1,4; ветер по Х и по У взаимосключить, кэф. тоже = 1,4.
Взаимоисключение в моей модели присутствует.

Цитата:
это так на скорую руку лично мое мнение, может кто еще что подскажет или меня поправит.
скидываю пример (связи на некоторых отметках на разрезе нет из-за наличия стенки бункера от колонны до колонны, не пужайтесь) для наглядности почему именно неоходимо поменять рамные и связевые плоскости, думаю разберетесь.
Благодарю за критику и предоставленные примеры.

По поводу ситуации по вопросу 2 в посте #1011 не поделитесь мнением?

П.С.: Был бы очень благодарен если еще кто-то покритикует и поучаствует в обсуждении.

Последний раз редактировалось zlatan_tmb, 27.04.2015 в 12:55.
zlatan_tmb вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2015, 16:22 Моделирование фланца
#1014
Chiosan


 
Регистрация: 17.02.2013
Сообщений: 38


Уважаемые форумчане, доброго времени суток!
Моделирую фланец в стыке секций антенной опоры башенного типа.
Усилие, действующие в стыке - 47тонн, в стыке установлено 6 болтов М16 класса прочности 8.8
Конструкция фланца представлена на прикреплённом рисунке. Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фланец.jpg
Просмотров: 38
Размер:	54.6 Кб
ID:	148519
Толщина фланца принята по расчету и составляет 22мм.
Пытаюсь смоделировать этот фланец в ЛИРе, поскольку с объёмными конечными элементами работаю впервые, получается какая-то ерунда, усилия в 10 раз меньше, чем нужно. В чём может быть проблема? Схема сделана в ЛИРе 9.6.
Буду рад вашей помощи и надеюсь на понимание.
Схема.rar
Chiosan вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2015, 03:52
#1015
zlatan_tmb

Расчет и проектирование ЗиС
 
Регистрация: 22.04.2010
Зеленоград
Сообщений: 10
Отправить сообщение для zlatan_tmb с помощью Skype™


Никто больше по посту #1011 не откликнется?
zlatan_tmb вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2015, 04:51
#1016
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Chiosan, смысл отрывать его от конструкции (наложенные связи весьма сомнительны)? Где пятно контакта с ответным фланцем? Почему нет отверстий и такая грубая сетка? Непонятно, почему не с той стороны нагрузка приложена, хотя ее учитывать таким образом бессмысленно. Нужно же натяжение задать. Стоит поискать здесь на форуме, что-то может и найдете для более точного моделирования.
ander вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2015, 16:15
#1017
Вир


 
Регистрация: 05.02.2014
Сообщений: 6


Добрый день. Пробую моделировать безбалочное перекрытие. В состав перекрытия входят капители, межколонные и пролётные плиты. Соединение капителей с колоннами и межколонными плитами жесткое, пролётная плита свободно опирается на пролётные плиты. Подобное перекрытие представлено на картинках ниже. Оцените правильность задания капители колонны и стыка пролётной и межколонных плит. Расчетная схема прилагается в архиве.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: p0405.png
Просмотров: 25
Размер:	32.8 Кб
ID:	149139  Нажмите на изображение для увеличения
Название: p0026-sel.jpg
Просмотров: 24
Размер:	28.6 Кб
ID:	149143  
Вложения
Тип файла: zip расчет.zip (12.1 Кб, 25 просмотров)
Вир вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2015, 00:27
#1018
Алексей Киселев

Конструктор
 
Регистрация: 15.03.2013
Краснодар
Сообщений: 30


Пришел в ужас от полученных результатов!
Первый раз пробую расчет с учетом объемных элементов моделирования грунта основания в Лире Грунт. (Расчет Лира САПР 2013 R3)
Выполнял тестовый расчет монолитного 8 этажного здания, здание уже прошло экспертизу. Просматривал результаты расчета, где максимальная осадка составляла 110 мм на просадочных грунтах, усомнился, решил проверить.
Так вот, при моделировании в Грунте максимальные осадки ушли за 380 мм! Армирование фундаментной плиты - космические результаты!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Осадка_РСН1.png
Просмотров: 78
Размер:	84.2 Кб
ID:	149174  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Грунт_слои_осадка.png
Просмотров: 94
Размер:	26.7 Кб
ID:	149175  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Арм_х_нижнее.png
Просмотров: 77
Размер:	98.0 Кб
ID:	149176  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Арм_у_нижнее.png
Просмотров: 58
Размер:	92.0 Кб
ID:	149177  
Вложения
Тип файла: rar литер3_4.rar (3.77 Мб, 38 просмотров)
Алексей Киселев вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2015, 00:46
#1019
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


Алексей Киселев, схема оставляет желать лучшего.
что за связи в уровне плиты.
очень не правильная сетка на грунте. слишком мелкая сетка на здании.
почему у грунта вес присутствует в схеме. от собственного веса вы поймали 219 мм. вас схема перемещений не смутила?
Вы не ограничили боковое смещение грунта - неверно.
вы уверены что вы корректно назначили размеры массива грунта, слишком много вниз или слишком мало в сторону.
У уже писал что сетка жуткая на грунте?
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2015, 01:09
#1020
Алексей Киселев

Конструктор
 
Регистрация: 15.03.2013
Краснодар
Сообщений: 30


Цитата:
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
что за связи в уровне плиты.
очень не правильная сетка на грунте. слишком мелкая сетка на здании.
почему у грунта вес присутствует в схеме. от собственного веса вы поймали 219 мм. вас схема перемещений не смутила?
Спасибо, сейчас подправлю.

Цитата:
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
Вы не ограничили боковое смещение грунта - неверно.
Еще не совсем понимаю - как это должно быть реализовано.
Алексей Киселев вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2015, 16:27
#1021
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017


Уважаемые расчетчики, подскажите - возможно ли расчетный скадовский файл открыть в лире? Если да, то как и что необходимо сделать для этого?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2015, 11:22
1 | #1022
jopt


 
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 282


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
возможно ли расчетный скадовский файл открыть в лире
Через текстовый файл. Не всегда, правда безошибочно.
__________________
И это пройдет.
jopt вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2015, 13:00
#1023
MarinKukhova


 
Регистрация: 14.05.2015
Сообщений: 5


Произвела расчет вантового моста.
Возник вопрос: какие именно данные,в каких узлах надо рассматривать,чтобы проверить жесткость и устойчивость конструкции.
Вложения
Тип файла: lir вантовый мост - обрыв1.lir (296.4 Кб, 32 просмотров)
MarinKukhova вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2015, 13:02
#1024
MarinKukhova


 
Регистрация: 14.05.2015
Сообщений: 5


*отдельно суперэлемент. надо скачать оба файла в одну папку для корректного открытия
Вложения
Тип файла: lir сэ.lir (505.0 Кб, 25 просмотров)
MarinKukhova вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2015, 11:35
#1025
Начинающий КЖ, КМ


 
Регистрация: 04.09.2012
Сообщений: 100


Добрый день ! Как разбить плиту перекрытия на КЭ ?
Вложения
Тип файла: rar Рабочий стол.rar (82.8 Кб, 25 просмотров)
Начинающий КЖ, КМ вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2015, 15:19 Проверьте расчетную схему, пожалуйста . ЛИРА САПР
#1026
Проектировщица Анюта


 
Регистрация: 15.05.2015
Сообщений: 2


Доброго времени суток, господа!

Делаю дипломный проект, параллельно осваиваю ЛИРУ. Хочу узнать Ваше критическое мнение о составленной расчетной схеме.

Прошу проверить схему для дальнейшего расчета. По результату выдает много ошибок

Информация по объекту: крытый хоккейная коробка. Снеговой район - 4. Ветровой - 1. Шаг пролетов - 9м. Длина здания - 57м.

Заранее благодарю за ответы и советы!
Вложения
Тип файла: rar Расчетная схема.rar (35.9 Кб, 37 просмотров)
Проектировщица Анюта вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2015, 15:48
#1027
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Бегло посмотрел схему
1)Проблемы с масштабом. Шаг арок 9000 м. Если импортируете из dxf, то размеры должны быть в метрах
2)Почему в распорка продольный шарнир. они как раз должны работать на растяжение и сжатие.
3)В горизонтальных связях должны быть шарниры от поворота или сделать их 4 типом КЭ.
4)Если интересуют опорные узлы, то стоит опорные закрепления по-другому реализовать.

Я с арками мало знаком, но думаю, что связи и распорки должны быть по обоим поясам, т.к. оба могут быть сжаты.
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2015, 15:56
#1028
Проектировщица Анюта


 
Регистрация: 15.05.2015
Сообщений: 2


Не могли бы Вы подкорректировать схему согласно Вашим предложениям, чтобы перейти во вкладку расчеты. на почту zakharova.anna1991@mail.ru. Заранее благодарю
Проектировщица Анюта вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.05.2015, 19:04
#1029
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,377


Проектировщица Анюта, во-первых, перечитай стартовый топик темы. Во-вторых, замечания не выглядят уж совсем запредельными, попробуй сама.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2015, 20:04
#1030
Шпунтик


 
Регистрация: 03.10.2011
Сообщений: 16


Здравствуйте.
Подскажите как грамотно задать балочную систему если балки разной высоты.
Т.к. балки имеют разную высоту сечения, то задав жёсткость балок элементам (стержням) сетки, верхние уровни сечения балок не лежит в одной плоскости.
(Центр сечение балки садится по центру стержня)

Заранее спасибо.
Шпунтик вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2015, 09:44
#1031
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017


Цитата:
Сообщение от Начинающий КЖ, КМ Посмотреть сообщение
Добрый день ! Как разбить плиту перекрытия на КЭ ?
для начала удалить контур плиты
далее - фрагментация узлов первого этажа - "создание и триангуляция контуров" - "контур с отверстиями" - ХОУ, выделяем узел, применить - "триангулировать контур" - "дробление контура и сетки узлов", четырехузловые элементы, шаг 0,4м - применить - возврат
не забывать про упаковку
Вложения
Тип файла: zip Плита.zip (203.4 Кб, 23 просмотров)
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2015, 09:09
#1032
OLGA_TCH

инженер
 
Регистрация: 02.08.2013
Сообщений: 47


для Шпунтик. А Жесткие Вставки для стержней вам не подошли.
OLGA_TCH вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2015, 18:44
#1033
bartus


 
Регистрация: 06.03.2011
Сообщений: 250


Удалено.

Последний раз редактировалось bartus, 29.05.2015 в 03:30.
bartus вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2015, 14:15
#1034
Сергей 1001

Активная мозговая атака
 
Регистрация: 19.09.2013
Нижний Новгород
Сообщений: 56


Добрый день, коллеги.
Делаю учебный пример в ЛИРА_САПР 2013. " расчет конструкций на грунтовом оснований (Пример №9). Возникла ошибка "К1+К2+К3 не равна 1", при попытке задать импортированные нагрузки. Что это за коэффициенты я догнать не могу. В справке что-то похожее не нашел. Сижу, чешу репу как выйти из ситуаций
Помогите, плиз.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вопрос по Лире.jpg
Просмотров: 67
Размер:	298.0 Кб
ID:	150776  
__________________
Пессимист видит трудности при каждой возможности; оптимист в каждой трудности видит возможности.
Сергей 1001 вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2015, 04:03
#1035
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Цитата:
Сообщение от Сергей 1001 Посмотреть сообщение
Возникла ошибка "К1+К2+К3 не равна 1"
смотрите параметры условного фундамента (свайный), там эти параметры изменяются.
ander вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2015, 07:30
#1036
Шпунтик


 
Регистрация: 03.10.2011
Сообщений: 16


ПК ЛИРА САПР 2013 ( R3).
1) Как задать ребристую фундаментную плиту где высота ребра равна высоте плиты.
Т.о есть ребра будут находится в теле плиты и разница между плитой и ребром только в армирование.
Нашел похожий пост http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=44692 , но не думаю, что бы предложенный в нем вариант подходил в данном случае, если вообще возможно такое задать =(
Может попробовать задать обычную ребристую фунд. плиту, а на участки плиты (между ребрами) добавить условную нагрузку от недостающего массива бетона, который присутствовал бы в варианте со сплошной плитой?
З.Ы. Все таки не слишком приближенно.
2) Могли бы вы оценить мою расчетную схемку?
1. Тут я волнуюсь на счет привязки моих колонн-пилонов ( со стороны большого балкона) и ригилей. Стержень колонны-пилона не пересекся со стержнем ригиля и я дотягиваю их друг до друга новым стержнем (ригилем). Это корректно?
2. И ещё есть вопрос по креплению диафрагм с фунд. плитой.
У меня все узлы сетки диафрагмы соединяются с узлами сетки фундамента, но некоторые узлы сетки фундамента попадают под ребро пластины диафрагмы.

З.Ы.Ы. Огромное спасибо!!!
Вложения
Тип файла: rar 10 tmk.rar (185.5 Кб, 22 просмотров)
Шпунтик вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2015, 08:22
#1037
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Цитата:
Сообщение от Шпунтик Посмотреть сообщение
Как задать ребристую фундаментную плиту где высота ребра равна высоте плиты.
вы сами прочитайте, что написали. Что меняется в работе сплошной конструкции? С точки зрения МКЭ, ничего.

Цитата:
Сообщение от Шпунтик Посмотреть сообщение
разница между плитой и ребром только в армирование.
вот именно, нет там никаких ребер. Максимум, это можно каким-то образом учитывать при расчете на поперечную силу/продавливание.
ander вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2015, 13:23
#1038
Шпунтик


 
Регистрация: 03.10.2011
Сообщений: 16


ander, да понятно, что Лире стандартно не задаш ребра в теле сплошной плиты, жесткости одинаковы. Вопрос, можно ли задать както по другому? Даже не знаю.... , а если задать допустим высоту ребер 80см. а высоту плиты 70см.
А как насчет коректности расчетной схемы?
Шпунтик вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2015, 15:52
#1039
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797


Цитата:
Сообщение от Шпунтик Посмотреть сообщение
1) Как задать ребристую фундаментную плиту где высота ребра равна высоте плиты.
Т.о есть ребра будут находится в теле плиты и разница между плитой и ребром только в армирование.
Не только разными коэф-ми жесткости для фунд. плиты, но и разными размерами КЭ при этом, для которых и модуль деформации тоже разный.
Offtop: Снова тема скрытых балок...

Не получится ничего у вас.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2015, 16:00
#1040
Шпунтик


 
Регистрация: 03.10.2011
Сообщений: 16


SergeyKonstr,
Цитата:
Сообщение от Шпунтик Посмотреть сообщение
а если задать высоту ребер 80см. а высоту плиты 70см?
Шпунтик вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2015, 16:26
#1041
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797


Самому вам не смешно?

Теоретически можно и так. Тогда ребро (80 см. задается пластиной) делайте на жесткой вставке по отношению к плите (70 см. задается пластиной). Жесткости у элементов разные и разные коэф. постели (жесткости гр. основания) под элементами.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2015, 16:31
#1042
Шпунтик


 
Регистрация: 03.10.2011
Сообщений: 16


Ребят помогите с схемой!
Цитата:
Сообщение от Шпунтик Посмотреть сообщение
2) Могли бы вы оценить мою расчетную схемку?
1. Тут я волнуюсь на счет привязки моих колонн-пилонов ( со стороны большого балкона) и ригилей. Стержень колонны-пилона не пересекся со стержнем ригиля и я дотягиваю их друг до друга новым стержнем (ригилем). Это корректно?
2. И ещё есть вопрос по креплению диафрагм с фунд. плитой.
У меня все узлы сетки диафрагмы соединяются с узлами сетки фундамента, но некоторые узлы сетки фундамента попадают под ребро пластины диафрагмы.
Шпунтик вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2015, 16:38
#1043
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797


Пояснить с соблюдением норм что такое "колонна-пилон" можете?
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2015, 16:42
#1044
Шпунтик


 
Регистрация: 03.10.2011
Сообщений: 16


SergeyKonstr,
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Пояснить с соблюдением норм что такое "колонна-пилон" можете?
Да конечно...
"колонна-пилон" я просто условно назва мои колоны с жесткостью 1700х400 мм.
Шпунтик вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2015, 16:50
#1045
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797


Вообще-то это стена, если не подпадает под второе условие к определению колонны.

А вот что такое колонна-пилон - это интересно.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2015, 16:59
#1046
Шпунтик


 
Регистрация: 03.10.2011
Сообщений: 16


SergeyKonstr, есле сможете, глянте мою расчетную схему (1036 пост)
у меня колоны 170х40 заданы как Брус, считаете их лучше задать через Пластины?
Шпунтик вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2015, 17:06
1 | #1047
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797


Цитата:
Сообщение от Шпунтик Посмотреть сообщение
есле сможете, глянте мою расчетную схему (1036 пост)
Нет. Сапером не владею.

Цитата:
Сообщение от Шпунтик Посмотреть сообщение
у меня колоны 170х40 заданы как Брус, считаете их лучше задать через Пластины?
Я последние 7 лет в схемах понятие колонна перевожу в понятие стена (модель пластинами) при размерах "на тоненького", не считаю продавливание.....стоят 17-ти этажки..однако.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2015, 18:42
#1048
Шпунтик


 
Регистрация: 03.10.2011
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Я последние 7 лет в схемах понятие колонна перевожу в понятие стена (модель пластинами) при размерах "на тоненького", не считаю продавливание.....стоят 17-ти этажки..однако.
SergeyKonstr, Огромное спасибо

Подскажите, если задать ребристую фунд. плиту с ребром h=0,8м. и плитой h=0,7м. будет ли моя расчетная схема корректной? т.е. будут ли учитываться пластины с h=0,8м. как ребра?
Шпунтик вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2015, 15:08
1 | #1049
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797


Назначение ребра в ребристой фунд. плите не допускать пиков реактивных давлений от грунта на подошву плиты в местах опирания надфундаментных конструкций. т.е. чем выше ребро, тем выше жесткость самой плиты в месте ребра, тем больше "размазывается" реактивное давление грунта.
При
Цитата:
Сообщение от Шпунтик Посмотреть сообщение
если задать ребристую фунд. плиту с ребром h=0,8м. и плитой h=0,7м.
размазывание будет почти не заметное, чем если бы вы задали плоскую плиту h=0,7м.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2015, 15:37
#1050
Шпунтик


 
Регистрация: 03.10.2011
Сообщений: 16


SergeyKonstr, и ещё раз спасибо!
Шпунтик вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2015, 18:07
#1051
VitaKo


 
Регистрация: 19.05.2015
Сообщений: 210


SergeyKonstr,
Цитата:
при размерах "на тоненького"
- разъясните эту фразу, пожалуйста. Я сам последнее время создаю две расчетных модели. В одной модели я задаю стены/колонны/столбы (сечением b=200..300 мм. на h=900..1500..1800..2000 мм.) стержнями с АЖТ в следу, в другой - пластинками.

Offtop:
Цитата:
...стоят 17-ти этажки..однако.
- "Памятка начинающему врачу: поначалу ваши пациенты будут умирать, но вы не беспокойтесь - со временем придет опыт."

Последний раз редактировалось VitaKo, 02.06.2015 в 18:15.
VitaKo вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2015, 07:59
#1052
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797


"на тоненького" означает что размер h чуть более 4-х толщин стены.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2015, 17:59
#1053
226


 
Регистрация: 10.05.2015
Сообщений: 1


Здравствуйте!
Делаю дипломный проект. В Лире 2013 подбираю сечение для фермы.
Возникла проблема с тем, что нижний пояс, когда меняю сечение на большее, чтобы проходило по 1 ПС, сразу же не проходит по 2-му пред. состоянию.
Подскажите, пожалуйста, что не правильно и что нужно исправить, чтобы все проходило?
Вложения
Тип файла: lir Рс ферма 2.lir (33.4 Кб, 19 просмотров)
226 вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2015, 20:04
#1054
Серж- специалист


 
Регистрация: 18.06.2015
Сообщений: 4


Оцените расчетную схему !

почему армир. колонны подбирает арматуру ф32 и правильно ли составил схему ?
Вложения
Тип файла: rar 222.rar (268.4 Кб, 30 просмотров)

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 20.06.2015 в 20:25.
Серж- специалист вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2015, 19:06
#1055
Серж- специалист


 
Регистрация: 18.06.2015
Сообщений: 4


все понятно, в молчанку играете !
Серж- специалист вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2015, 14:35
1 | #1056
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797


Цитата:
Сообщение от Серж- специалист Посмотреть сообщение
все понятно, в молчанку играете !
Offtop: угу..найди меня...

Цитата:
Сообщение от Серж- специалист Посмотреть сообщение
и правильно ли составил схему ?
Для энтого нужно её описать Offtop: описать, а так...к экстерам бросайтесь....
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2015, 18:27
#1057
Шпунтик


 
Регистрация: 03.10.2011
Сообщений: 16


Не подскажите, почему в лира арм не показывает распределенную арматуру AS1,2,3,4, но показывает всю угловую и т.д.
Шпунтик вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2015, 06:10
#1058
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674


Цитата:
Сообщение от Шпунтик Посмотреть сообщение
Не подскажите, почему в лира арм не показывает распределенную арматуру AS1,2,3,4, но показывает всю угловую и т.д.

Так все-таки чего показывает а чего не показывает? и т.д. это кто такой?
Если мои экстрасенсорные способности меня не подвели, то думается мне у Вас стоит галочка "выделять угловые стержни". А угловые же стержни эффективнее в работе распределенной арматуры, вот она Вам и ставит тока угловые а распределенной ей не требуется по расчету. Не?
Offtop: Крутящий момент есть?
AVO вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2015, 07:33
#1059
Серж- специалист


 
Регистрация: 18.06.2015
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Для энтого нужно её описать
а что здесь описывать, 5-и этажный офис , (на нагрузки не обращайте вним.) . почему арматуры в колоннах странно подбирает к примеру внизу ф18 а на верху ф 22 ?
Серж- специалист вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2015, 08:09
#1060
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674


Цитата:
Сообщение от Серж- специалист Посмотреть сообщение
почему арматуры в колоннах странно подбирает к примеру внизу ф18 а на верху ф 22
Я схему не смотрел - слишком крутая лира у Вас.
Изгиб. момент проверьте пожалуйста там и там, и продольную силу. Вероятнее всего у Вас вверху изгиб. момент больше, вот и вылазит большая арматура.
А вот почему момент больше? Дык потому что такая конструктивная схема, и потому что нагрузки такие, те самые, на которые пока внимания не обращать.
Там, где сомневаетесь в армировании - смотрите усилия, прибросьте вручную. Совпало? Ок, тогда смотрите, почему такие усилия, и можно ли их как-нибудь уменьшить. Не совпало? Ищите ошибку в ручном расчете. Нету ошибки? Ищите что не так задали в АРМе... Такая она, наша жисть, сплошное колупание в цифирках.
AVO вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2015, 10:58
#1061
Серж- специалист


 
Регистрация: 18.06.2015
Сообщений: 4


момент странный почему внизу минимум а верху максимум, а должно быть наоборот как консольная "балка"
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11111.JPG
Просмотров: 108
Размер:	276.1 Кб
ID:	152060  
Серж- специалист вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2015, 11:04
#1062
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674


Цитата:
Сообщение от Серж- специалист Посмотреть сообщение
момент странный почему внизу минимум а верху максимум, а должно быть наоборот как консольная "балка"
Не знаю я, схему смотреть надо, а у меня лира Вашу схему не ест.
А причем здесь консоль? У Вас же еще моменты от перекрытий накладываются? Или это только от ветра эпюра?
AVO вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2015, 03:05
#1063
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 624


Цитата:
Сообщение от Серж- специалист Посмотреть сообщение
момент странный почему внизу минимум а верху максимум, а должно быть наоборот как консольная "балка"
Городецкий и др. Расчет и проектирование конструкций высотных зданий из монолитного железобетона
А теперь думаем: вверху момент больше, продольная сила меньше, арматуры получится больше или меньше?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 100
Размер:	106.6 Кб
ID:	152111  
27legion вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2015, 07:22
#1064
Darhan


 
Регистрация: 18.06.2010
Сообщений: 115


Здраствуйте При подборе металических конструкции ошибки выдают. Не могу найти ошибки. Посмотрите расчета.
Вложения
Тип файла: rar Медунивер 2.rar (459.5 Кб, 31 просмотров)
Darhan вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2015, 17:22
#1065
Grim.113


 
Регистрация: 28.07.2015
Сообщений: 1


Добрый день, при расчете выдает ошибку неккоректная геометрия у многих элементов, перед расчетом пересек блоками(чтобы ничего не "отвалилось"), и сделал сшивку 5 см. Подскажите пожалуйста, что значит "неккоректная геометрия" откуда она взялась? и как ее лечить? До этого прогнал расчет без пересечения блоками, но со сшивкой 5 см. В анализе после первого расчета плиты привязались только к крайним колоннам, и из за этого пришлось пересекать пластину и балки. Работаю в ЛИРЕ 2013R3
Вложения
Тип файла: rar и_ж_дду-150-001.rar (534.8 Кб, 25 просмотров)

Последний раз редактировалось Grim.113, 28.07.2015 в 17:28.
Grim.113 вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2015, 08:36
#1066
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017


бардак!
зачем вам столько трехузловых элементов?

Цитата:
Сообщение от Grim.113 Посмотреть сообщение
что значит "неккоректная геометрия"
нет общих узлов плиты с балкой. Выберите через полифильтр любой элемент, на который прога ругается и посмотрите сколько узлов у балки и сколько у плиты в этом месте
удалить плиты, заново создать, желательно 4-х узловые
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2015, 05:33
#1067
Олег89


 
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 20


Здравствуйте. У меня возникла проблема при расчете 6м. ж/б консольной балке в лира 2013. Дело в том ,что результаты расчета выдают серьезные напряжения и прогибы в балке, а результаты расчета арматуры выдают площадь арматуры в верхнем сечение 2,1 см*2.
Мне кажется ,что я ошибаюсь при задаче характеристик материала для стержня. Если можете, подскажите какие характеристики стержня надо задавать для расчета консоли.
Олег89 вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2015, 10:19
#1068
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Цитата:
Сообщение от Олег89 Посмотреть сообщение
6м. ж/б консольной балке
это что еще такое?
ander вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2015, 10:34
#1069
Шпунтик


 
Регистрация: 03.10.2011
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от Олег89 Посмотреть сообщение
6м. ж/б консольной балке
= 6 метровая конслоль
Шпунтик вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2015, 10:47
#1070
andrejjerdna

Борьба с пустотой
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2014
Владимир
Сообщений: 558
Отправить сообщение для andrejjerdna с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Олег89 Посмотреть сообщение
Здравствуйте. У меня возникла проблема при расчете 6м. ж/б консольной балке в лира 2013. Дело в том ,что результаты расчета выдают серьезные напряжения и прогибы в балке, а результаты расчета арматуры выдают площадь арматуры в верхнем сечение 2,1 см*2.
Мне кажется ,что я ошибаюсь при задаче характеристик материала для стержня. Если можете, подскажите какие характеристики стержня надо задавать для расчета консоли.
прикрепите файл, надо смотреть
andrejjerdna вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2015, 10:55
#1071
Шпунтик


 
Регистрация: 03.10.2011
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от Олег89 Посмотреть сообщение
Здравствуйте. У меня возникла проблема при расчете 6м. ж/б консольной балке в лира 2013. Дело в том ,что результаты расчета выдают серьезные напряжения и прогибы в балке, а результаты расчета арматуры выдают площадь арматуры в верхнем сечение 2,1 см*2.
Мне кажется ,что я ошибаюсь при задаче характеристик материала для стержня. Если можете, подскажите какие характеристики стержня надо задавать для расчета консоли.
добавляю файл к посту
Автор Олег89 в данный момент не имет доступа к сайту.
Вложения
Тип файла: rar prim 6.rar (276.0 Кб, 21 просмотров)
Шпунтик вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2015, 10:13 Здравствуйте форумчане! Вот пришел и мой черед с просьбой с советами в расчете пространственной рамы
#1072
Сергей_Г


 
Сообщений: n/a


Здравствуйте форумчане! Вот пришел и мой черед с просьбой с советами в расчете пространственной рамы.
Дело заключается в следующем:
1. Задал расчетную схемку, создал табличку РСУ, жесткостя всех элементов ввёл, вроде как всё верно задано;
2. Но! В полном расчете, при нажатии "проверка сечений/подбор сечений" - подбираются сечения только верхних балок настила. И ни словечка о главной балке и колоннах и тем более о вертикальных связях;
3. Попробовал объединять в конструктивные элементы, унифицировал сечения, но в результате всё то же самое, т.е. подбираются только сечения балок настила, голова кипит, но ничего понять не могу;
Пожалуйста, помогите советом форумские гуру!
Программа Лира-САПР 2013 R4 (бесплатная, с Лира-Лэнда скачанная)
Вложения
Тип файла: rar каркас1.rar (3.8 Кб, 38 просмотров)
 
 
Непрочитано 04.08.2015, 10:18
#1073
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017


дополнительные характеристики, расчетные сечения (для балок 5), шарниры, раскрепления для прогибов, конструктивные элементы кто будет задавать?

----- добавлено через ~1 мин. -----
http://dwg.ru/dnl/5395 - изучайте
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2015, 10:35 Спасибо за ссылку!
#1074
Сергей_Г


 
Сообщений: n/a


Пробовал и так и сяк. Задавал конструктивные элементы, разбивал расчетные сечения. Но и это результатов не дало.
Щас проштудирую ссылку
 
 
Непрочитано 04.08.2015, 10:39
#1075
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017


Цитата:
Сообщение от Сергей_Г Посмотреть сообщение
Задавал конструктивные элементы
нет в схеме конструктивных элементов
Цитата:
Сообщение от Сергей_Г Посмотреть сообщение
разбивал расчетные сечения
их не надо разбивать, их надо задавать
Цитата:
Сообщение от Сергей_Г Посмотреть сообщение
Но и это результатов не дало.
нет дополнительных характеристик, нет марки стали - нет результата
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2015, 13:30 Спасибо Вован, всё подобралось у меня!
#1076
Сергей_Г


 
Сообщений: n/a



1. Разобрался с материалами и доп. характеристиками. Хорошо видно, когда наводишь на элемент "фонарик".
И когда наводишь тот же фонарик на констр. элемент, то показывает длину элемента 1,5м, хотя я создавал констр. элемент как 6-метровый.
Но в результатах расчетов пишет, что длина констр. элемента 6м.
2. А вот как быть с раскреплениями?
Допустим, для главных балок (№61...64) я поставил "раскрепление создавать в каждом узле" в плоскости XY. Верно ли это?
(подробнее см. вложение).
3. Пожалуйста, если не затруднительно, загляните в узлы сопряжений "колонна-главная балка", "колонна-фундамент", "балка настила-главная балка", "верт. связи-колонна"
 
 
Непрочитано 04.08.2015, 15:28
#1077
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017


Цитата:
Сообщение от Сергей_Г Посмотреть сообщение
(подробнее см. вложение).
где?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2015, 16:39 аа, забыл с вложением
#1078
Сергей_Г


 
Сообщений: n/a


Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Каркас 2.JPG
Просмотров: 79
Размер:	178.3 Кб
ID:	154408  
 
 
Непрочитано 05.08.2015, 07:39
#1079
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017


Цитата:
Сообщение от Сергей_Г Посмотреть сообщение
2. А вот как быть с раскреплениями?
Допустим, для главных балок (№61...64) я поставил "раскрепление создавать в каждом узле" в плоскости XY. Верно ли это?
создаете конструктивный элемент (балка от колонны дол колонны, если она у вас разрезная), затем задаете раскрепления для прогибов - создать на концах конструктивных элементов.
Шарниры где у главных балок в связевой плоскости?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2015, 13:41 Спасибо Вован! Сделал всё как надо по твоим советам и получилось!
#1080
Сергей_Г


 
Сообщений: n/a


Да, главная балка разрезная у меня, длиной 6м (от колонны до колонны)
Создал конструктивный элемент, собрав воедино 4 элемента (все по 1,5м - итого 6м общая длина констр. элемента).
Стык главной балки с колонной жесткий (ни одной галочки в окне "связи");
Стык колонны с фундаментом шарнирное (галочки на всех XYZ и UX UY UZв окне "связи");
Стык балки настила с главной балкой - шарнир (галочки в начале и конце балки по UZ и UY);

P/S/ А разве раскрепление главной балки не на каждом узле будет? (т. е. в каждой точке опирания балки настила, шаг балок настила - 1,5м)

Гляньте, пожалуйста, на досуге, лировский файл прикрепил
Вложения
Тип файла: lir каркас2.lir (37.7 Кб, 17 просмотров)
 
 
Непрочитано 05.08.2015, 13:58
#1081
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017


Цитата:
Сообщение от Сергей_Г Посмотреть сообщение
Создал конструктивный элемент, собрав воедино 4 элемента (все по 1,5м - итого 6м общая длина констр. элемента).
да

Цитата:
Сообщение от Сергей_Г Посмотреть сообщение
Стык главной балки с колонной жесткий (ни одной галочки в окне "связи");
если все балки с колоннами соединены жестко, то на кой черт вам вертикальные связи?

Цитата:
Сообщение от Сергей_Г Посмотреть сообщение
Стык колонны с фундаментом шарнирное (галочки на всех XYZ и UX UY UZв окне "связи");
это жесткий узел
в "связи" вы запрещаете повороты и перемещения, в шарнирах наоборот разрешаете
не путайте


Цитата:
Сообщение от Сергей_Г Посмотреть сообщение
Стык балки настила с главной балкой - шарнир (галочки в начале и конце балки по UZ и UY);
по UY (относительно оси У вы разрешаете поворот, включите местные оси стержней и посмотрите где и какая ось)
Цитата:
Сообщение от Сергей_Г Посмотреть сообщение
А разве раскрепление главной балки не на каждом узле будет? (т. е. в каждой точке опирания балки настила, шаг балок настила - 1,5м)
нет, во второстепенных не забудьте раскрепления на концах конструктивного элемента поставить, для того чтобы прогибы не суммировались (читайте справку и книгу которую я указал в п.1073)

а по хорошему я бы полностью связевой каркас сделал
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2015, 14:01
#1082
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017


исправить
я уже говорил как
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 23.jpg
Просмотров: 82
Размер:	126.4 Кб
ID:	154473  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2015, 15:33 Вот человечище, спасибо преогромнейшее!
#1083
Сергей_Г


 
Сообщений: n/a


Век живи - век учись. По-тихой буду осваивать, знаю, пока я на правильном направлении. Для начинающего много непонятностей, но благодаря форуму и её участникам оттачиваю мастерство ежедневно
 
 
Непрочитано 05.08.2015, 22:30
#1084
Andrey1945

начинающий проектировщик навесные фасады
 
Регистрация: 21.11.2012
Алчевск, Украина
Сообщений: 32


Доброго времени суток. У меня есть вопрос. Есть расчетная схема навеса, вроде проходит по всем параметрам но когда пояса прямоугольных ферм объединяешь в конструктивный элемент то не проходит на 10000%%% в чем может быть дело? Схема во вложении ЛИРА-САПР 2013
Вложения
Тип файла: lir навес москва1.lir (110.7 Кб, 25 просмотров)
Тип файла: rar навес москва1.rar (4.6 Кб, 21 просмотров)
__________________
Учусь на ошибках.
сайт обо всем и ни о чем
Andrey1945 вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2015, 07:43
#1085
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017


Цитата:
Сообщение от Andrey1945 Посмотреть сообщение
Есть расчетная схема навеса, вроде проходит по всем параметрам но когда пояса прямоугольных ферм объединяешь в конструктивный элемент то не проходит на 10000%%% в чем может быть дело? Схема во вложении ЛИРА-САПР 2013
дополнительные характеристики кто будет задавать?
Для каждого пояса свои, отдельно раскосы. Все в зависимости от закреплений.
Конструктивный элемент = вся длина пояса, а расчетные длины = расстояния между закреплениями.
Тем было дофигища!
Например вот http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=123952 из крайних
Для начала почитайте про фермы Кузина, Горева, Васильева, Мандрикова и др.
ищите еще, читайте, изучайте, будут вопросы после прочтения - задавайте.

----- добавлено через 24 сек. -----
фермы с колонной жестко соединены?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2015, 10:45
#1086
serg2015


 
Регистрация: 10.08.2015
Сообщений: 13


Здравствуйте уважаемые инженеры. Прошу посмотреть мои схемы на предмет ошибок. Две плиты с изломами, шарнирно опертые по 2 сторонам. В местах изломов получается большая концентрация напряжений. При расчете этих плит по балочной системе, усилия в местах переломов получаются в несколько раз меньше. Сломал уже всю голову. Создавал отдельную тему, но никто внятного ответа не дал. Прошу Вашей помощи. Плиты посчитаны в Лира сапр 2013.
Изображения
Тип файла: tif перекрытие 1.tif (95.1 Кб, 57 просмотров)
Тип файла: tif перекрытие 2.tif (91.1 Кб, 28 просмотров)
Вложения
Тип файла: lir перекрытие 1.lir (885.0 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: lir перекрытие 2.lir (635.0 Кб, 10 просмотров)
serg2015 вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2015, 10:56
#1087
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797


Если шарнирно оперты, то где-то должны отрываться на опоре.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2015, 11:41
#1088
serg2015


 
Регистрация: 10.08.2015
Сообщений: 13


Отрывается, но таких усилий (моментов), превышающих в несколько раз пролетный момент в месте перелома плиты, быть не может.
serg2015 вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2015, 11:43
#1089
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797


А чё гадать. Определите в схемах опорные реакции узлов и посмотрите.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2015, 19:17
#1090
serg2015


 
Регистрация: 10.08.2015
Сообщений: 13


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
чё гадать. Определите в схемах опорные реакции узлов и посмотрите.
Определил, получается по прежнему какаето ерунда. Реакции в местах переломов составляют более 35 т, когда вся нагрузка составляет 35 т. Прошу грамотных специалистов посмотреть схему и указать на ошибки!
Изображения
Тип файла: tif реакция.tif (206.2 Кб, 69 просмотров)
Вложения
Тип файла: lir перекрытие 1.lir (886.6 Кб, 11 просмотров)
serg2015 вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2015, 04:53
#1091
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Цитата:
Сообщение от serg2015 Посмотреть сообщение
Прошу грамотных специалистов посмотреть схему и указать на ошибки!
ну опустил.. куда деваться. Все уже давно сказано, а вот желания разобраться пока не видно, только в грудь все бьем!
ander вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2015, 07:49
#1092
serg2015


 
Регистрация: 10.08.2015
Сообщений: 13


Обижать, госпадин ander, я не кого не хотел. Просто с этой, на первой взгляд, простой схемой сломал всю голову. Если есть совет, то прошу поделится.
serg2015 вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2015, 08:22
#1093
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797


Цитата:
Сообщение от serg2015 Посмотреть сообщение
Определил, получается по прежнему какаето ерунда
Какую схему составили, такие результаты и получили.
Реакции разного направления означают защемление на опорах.
Вот и задайтесь вопросом - есть у вас защемление (полное или частичное) или нет?
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2015, 14:25
#1094
Yarxis


 
Регистрация: 27.08.2015
Сообщений: 1


Добрый день, коллеги инженеры. Прошу оценить схемку производственного корпуса. На мой взгляд момент в заделке должен побольше набегать, но он как-то подозрительно мал. И еще прошу совета по поводу колонн. Стоит ли вообще так заморачиваться с ними (нижняя часть) или достаточно просто раздвинутых двутавров при соединении с подкрановыми балками через АЖТ? Схема в ЛИРА-САПР 2014 R4
Вложения
Тип файла: rar Промздание.rar (164.8 Кб, 38 просмотров)
Yarxis вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2015, 16:56 Плоский поперечник с фермой
#1095
Эмиль

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 14.05.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 19


Доброго времени, уважаемые форумчане. При расчете поперечника пром. здания столкнулся с проблемой: при подборе в Лир_СТК сечение колонны (сварной двутавр) развивается из плоскости рамы. У кого есть время и желание, посмотрите, пожалуйста.
Вложения
Тип файла: rar 1.rar (5.7 Кб, 17 просмотров)
Эмиль вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2015, 04:44
#1096
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Цитата:
Сообщение от Эмиль Посмотреть сообщение
при подборе в Лир_СТК сечение колонны (сварной двутавр) развивается из плоскости рамы.
а почему не должно? Если речь идет о минимальной массе сечения, к примеру. Здесь важно знать алгоритм, и он, похоже, не зависит от исходных данных, потому как, если изначально задать больше высоту или пытаться назначать ограничения при подборе, то ничего не вышло. Поэтому пользуйтесь проверкой, а не подбором, если нужны какие-то определенные габариты сечения.
ander вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2015, 02:41
#1097
U.M


 
Регистрация: 17.10.2014
Сообщений: 75


Здраствуйте , товарищи )) возможно ли искажение результатов в РС ( недобор модальных масс (74%-15 форм) при сейсмических нагрузках ) при использовании фиктивных стержней для передачи нагрузок от стен и перегородок на ПП. РС собрана добротно , все проверенно основание - скала ( жесткое ) . Формы колебания - "без танцев" приемлемые . схемку прилагаю
U.M вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2015, 02:42
#1098
U.M


 
Регистрация: 17.10.2014
Сообщений: 75


схемка
Вложения
Тип файла: rar 2221.rar (4.00 Мб, 23 просмотров)
U.M вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2015, 04:49
#1099
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


глянул и ахнул.. а с чего вы взяли, что в такой сложной схеме за 15 форм наберете нужный процент? Если стены отрежете, может быть.
Если фиктивные стержни не имеют собственных узлов (висячих), то их влияние отсутствует, в принципе, на формы колебаний.
ander вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2015, 15:00
#1100
U.M


 
Регистрация: 17.10.2014
Сообщений: 75


обычно набирал )) с 15 % когда не использовал фиктивки )) поэтому решил спросить ) прост я полагал бессмысленно вводить кучу форм и добирать массы ) так то думаю это сработает , прост кто то однажды тут мне говорил что порой и 5 форм достаточно если все шик )))

----- добавлено через ~5 мин. -----
я бы хотел еще вот какой вопрос задать , если не сложно ответить ) (опыт у меня не велик) мои стены с обоих концов охватываются колоннами , в которых усилия сжатия довольно высоки , понятно что их тянет стена , так вот , фактически можно обойтись и без этих колонн , ограничиваясь только работой стены , я бы хотел уточнить , можно ли мне армировать эти колонны не по результатам расчета , а конструктивно , при этом верт. арм. стен поднять на порядок , а то и может и вовсе не поднимать ( я полагаю расчетом выйдет ф10 максимум фоновая )
U.M вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2015, 04:16
#1101
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


локальное утолщение стены в любом случае будет оттягивать на себя бОльшие усилия, как и на фундамент передавать бОльшие нагрузки.
ander вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2015, 15:28
#1102
U.M


 
Регистрация: 17.10.2014
Сообщений: 75


согласен , просто мне стоило бы моделировать эти утолщения не стержнем а пластинами , было б проще при армировании , у меня возникла вот еще какая беда , некоторые КЭ колонн ругаются при армирование на предельный процент по изгибу , ссылаясь на пункт СП 8.1.8 , но проверяя по этому пункту я не наблюдаю превышение момента моего сечения , вы не подскажите где я могу почитать алгоритм подбора армирования лиры
U.M вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2015, 06:21
#1103
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


пока не понятно мне, о чем речь, может, хоть свойства элемента выложите скрином? Может, у вас назначенный максимальный процент превышен? Его значение регулируется в характеристиках элемента.
ander вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2015, 12:14
#1104
U.M


 
Регистрация: 17.10.2014
Сообщений: 75


в общем была такая проблемка , в итоге увеличил сечение в двух колоннах по всем этажам , ( выделил красным на плане ) ошибок стало меньше , остались только в колоннах обжимающие диафрагмы , но их я скорее заармирую несмотря на эти ошибки , очень не хочется изменять сечения еще где то

----- добавлено через ~2 мин. -----
бетон В25 , арматура А400 , по СП не проходили по изгибу , по крайней мене ( лира так ругалась ) пока сечение не увеличил
)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2221(2).jpg
Просмотров: 71
Размер:	152.5 Кб
ID:	156774  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2221(3).jpg
Просмотров: 44
Размер:	106.7 Кб
ID:	156775  
U.M вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2015, 12:25
#1105
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797


Цитата:
Сообщение от U.M Посмотреть сообщение
просто мне стоило бы моделировать эти утолщения не стержнем а пластинами
При определенных соотношениях толщины стены к толщине утолщения = да.
Цитата:
Сообщение от U.M Посмотреть сообщение
было б проще при армировании
нисколько.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2015, 14:09
#1106
U.M


 
Регистрация: 17.10.2014
Сообщений: 75


план не добавился ,
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Каспийск_recover-Model.jpg
Просмотров: 69
Размер:	317.4 Кб
ID:	156786  
U.M вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2015, 14:16
#1107
U.M


 
Регистрация: 17.10.2014
Сообщений: 75


соотношения 1 к 1 получается , я полагал моделирование оболочкой только для смены модуля армирования . В принципе эти участки за исключением некоторых , прошли армирование до 3% . приложу скрин где видны усилия стержня , в первом расчетном максимальные изгибающие моменты и нормальные силы .
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 38
Размер:	173.2 Кб
ID:	156790  
U.M вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2015, 11:19 Доброго времени, инженера-конструкторы!
#1108
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Представляю вашему вниманию простенькую балочную клетку.

Всё бы действительно очень просто, но как начинающему пользователю, возникли некоторые вопросы. А именно:

1. Вызывают сомнения подборы сечения главных балок (оси 1...3), где по 1ПС для двутавра 20Б1 141,8%, а по 2ПС всего 123,8%. Мне кажется, всё должно быть наоборот. Предельный прогиб задавал 1/207 (для пролёта 7м). Lef=1,5м (по шагу балок настила).
На всю длину главной балки задал констр. элемент, общая длина которой составила 21м, т. к. балка на промежуточные колонны опёрта шарнирно (просто укладывается сверху на колонны). Концы главной балки имеют жесткое соединение с крайними колоннами.
Раскрепления для главной балки задал в местах опирания к колоннам (по вкладке "создать только в узлах с №№").

И по таким исходным данным расчет выдаёт такие значения, (по 1ПС для двутавра 20Б1 141,8%, а по 2ПС всего 123,8%), а подобрал сечение для главной балки по оси "2" 25Б1.

Вот такие результаты по главной балке. Чего не скажешь о балках настила, где показатели по 2ПС намного больше, чем по 1ПС. Кстати, балки настила для пролета 9м с шагом 1,5м подобрались швеллера 22П (раскрепления на концах, разбиты на 5 элементов, каждый элемент разбит на 5 расчетных сечений).

2. Каждую балку (балку настила, главную балку) разбивал на 5 отдельных элементов, а эти отдельные элементы разбиты ещё на 5 расчетных сечений. Итого, в результатах расчета на каждую балку по 25(!) строк. Нельзя ли как-нибудь упростить это?
Кто и насколько разбивает простую шарнирно опёртую балку?

3. По колоннам всё то же самое: разбивал на 5 отдельных элементов, а эти отдельные элементы разбиты ещё на 5 расчетных сечений и всё это объединено в констр. элемент. И есть ли необходимость раскреплять верхнюю часть колонны?

ПС. Могут быть несущественные ошибки в исходных данных, хотя подходил ко всем деталям очень скрупулезно
Так что, уважаемые, обоснованно критикуйте, подчеркивайте недочеты.
Работал на Лира-САПР 2013 R4 (свободно распространяемая). Прикладываю расчетную схему. Да и наступит тот день, когда я тоже буду делиться опытом и советовать с начинающими проектировщиками!
Вложения
Тип файла: lir металлокаркас 5.lir (80.8 Кб, 36 просмотров)
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2015, 14:23
#1109
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017


изучайте http://dwg.ru/dnl/5395 , корректируйте свою схему, интересуйтесь что не понятно после прочтения.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2015, 04:20
#1110
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Цитата:
Сообщение от U.M Посмотреть сообщение
в общем была такая проблемка , в итоге увеличил сечение в двух колоннах по всем этажам
может, стоило снизить жесткость ригеля, примыкающего к диафрагме (чтобы больше походил на распорку)? Или ввести "шарнир"? Чем решать проблему "в лоб"?
ander вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2015, 14:57
#1111
U.M


 
Регистрация: 17.10.2014
Сообщений: 75


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
может, стоило снизить жесткость ригеля, примыкающего к диафрагме (чтобы больше походил на распорку)? Или ввести "шарнир"? Чем решать проблему "в лоб"?
смейтесь надо мной )) стоило просто перепроверить исходные данные , где сейсмика без взаимоисключений и коэффициент Кпси = 1,3 , в общем все поправил и все успешно прошло в стандартных сечениях

----- добавлено через ~19 мин. -----
хотел уточнить по поводу повторного расчета с подобранными жесткостями , при унификации стержней ведь армирование выскакивает завышенным ? а без унификации помоему замена жесткостей не происходит ( хочу впервые попробовать функцию замены жесткостей )

----- добавлено через ~9 ч. -----
и вновь беда ЛАРМ и АРМ в некоторых стержнях дают разные результаты . где правда ?
U.M вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2015, 00:54
#1112
U.M


 
Регистрация: 17.10.2014
Сообщений: 75


РСУ одного и того же стержня , АРМ и ЛАРМ , в ЛАРМе какой то бардак , разве ЛАРМ не дублирует РСУ с АРМа ?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 221212.PNG
Просмотров: 28
Размер:	23.4 Кб
ID:	157067  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 23
Размер:	15.4 Кб
ID:	157068  
U.M вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2015, 17:17 Расчетная схема каркаса с 3Д грунтом
#1113
Romick

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.08.2011
Минск
Сообщений: 101
Отправить сообщение для Romick с помощью Skype™


Здравствуйте, создал расчетную схему каркаса с фундаментами и посадил на 3Д грунт. Но получаются дикие перемещения (до 500мм). Без 3Д грунта всё красиво (не более 20мм). В чём может быть ошибка?
Файл расчёта прилагаю (ну и сам грунт). Ошибок расчет не выдаёт.
Вложения
Тип файла: rar последний с грунтом.rar (2.00 Мб, 34 просмотров)

Последний раз редактировалось Romick, 17.09.2015 в 17:31.
Romick вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2015, 17:21
#1114
YarUnderoaker

Негропроект, инженегр-конструктор
 
Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903


Не смотрел файл, но если задан собственный вес грунта, то его не надо задавать.
YarUnderoaker вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2015, 17:31
#1115
Romick

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.08.2011
Минск
Сообщений: 101
Отправить сообщение для Romick с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
Не смотрел файл, но если задан собственный вес грунта, то его не надо задавать.
нет, собственный вес на грунт не задавал.
Romick вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2015, 12:12
#1116
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Доброго времени, уважаемые форумчане!
У меня вопрос такой:
Считаю ферму из уголков. На верхний пояс сплошняком опирается ж/б перекрытие из профлиста. Поэтому считается, пояс работает как сжато-изгибаемый элемент.
Но вот напасть! Лира, если пояс задан как ферменный элемент, подбирает сечение только по продольному усилию N, не учитывая изгиб. Ну изгиб, конечно же, несоизмеримо мал по сравнению с N, но всё-таки он есть.
Кто как выходит из этой ситуации? Может просто врукопашную по формуле сжато-изгибаемого элемента подбираете по M и N? Поделитесь советом пожалуйста
Версия: Лира-САПР 2013 R4
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2015, 16:11
#1117
гувиев

инженер
 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294


Sergey_v Вам следует выбрать тип элемента колонна, а не ферменный.
Тогда расчет будет выполняться в т.ч. на М.
Тип элемента в параметрах материала указывает не конструктивную принадлежность, а на какую группу усилий будет производиться расчет.

----- добавлено через ~34 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Romick Посмотреть сообщение
Здравствуйте, создал расчетную схему каркаса с фундаментами и посадил на 3Д грунт.
Высота массива ОКЭ должна равняться глубине сжимаемой толщи. Иначе в осадке участвуют также слои, в которых она проявляться не должна.
Именно поэтому в методе послойного суммирования ограничивается глубина сжимаемой толщи.
гувиев вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2015, 10:18
#1118
Hyper

Конструктор
 
Регистрация: 02.01.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 244


Подкажите, кто может! У меня в схеме 14 загружений. 14-е - это сейсмика (массы собраны с шести загружений). Расчет прерывается сообщением "в строке 35 документа 0 многократно заданы номера нагружений 14". Как это понимать? Лира 9.6 R6.
Если надо, прикреплю схему
Hyper вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2015, 12:18
#1119
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797


Ну скинте, гляну. :6-0й релиз может и не работать, после определенного числа ....
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2015, 13:12
#1120
Hyper

Конструктор
 
Регистрация: 02.01.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 244


фух... разобрался! ну вы тоже гляньте... У меня вся статика была собрана в массы в одном нагружении №14, и я его направлял и по X, и по Y. А потом продублировал нагружение, сделал №15. И задал им разные направления. №14 - по Х, №15 - по Y. И расчет прошёл
Вложения
Тип файла: lir Ангар_08-10-1.lir (244.2 Кб, 37 просмотров)
Hyper вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2015, 13:32
#1121
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797


Например, элемент 11, 2-е сечение, комбинация РСУ 1+4+6+14+15. Мало того, что потеряли где-то 8 тонн сжатия (нет загружения 2, а от него сейсмика создается), так ещё и две сеймики сразу.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2015, 14:08
#1122
Hyper

Конструктор
 
Регистрация: 02.01.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 244


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
нет загружения 2, а от него сейсмика создается
странно... у меня загружение 2 везде учтено

а одна сейсмика в двух направлениях выдаёт вышеописанную ошибку
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 143.png
Просмотров: 51
Размер:	33.7 Кб
ID:	158183  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 144.png
Просмотров: 83
Размер:	88.6 Кб
ID:	158184  
Hyper вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2015, 14:20
#1123
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797


Цитата:
Сообщение от Hyper Посмотреть сообщение
странно..
Ничего нет странного. Логическая связь "длительная" - это временное загружение, сочтет прога, что без него худший вариант комбинации РСУ, так и не включит его в комбинацию. Эффект знакомый.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2015, 15:17
#1124
Hyper

Конструктор
 
Регистрация: 02.01.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 244


ну с сейсмикой я ошибку понял. Тормозные 11 и 12 (прод. тормоз) тоже сделаю взаимоисключающимися. А вот с №2 вы меня запутали... это хорошо, что прога её исключает из сочетания? или нет?
Hyper вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2015, 15:35
#1125
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797


Это же не соответствие. Получается то, что снег создал в модели сесмонагрузку (вы внесли его в таблицу учета стат нагружений), а во время действия этой сеймонагрузки снег как бы "подпрыгнул" с крыши. т.е. в схеме недоучет загружения.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2015, 15:48
#1126
Hyper

Конструктор
 
Регистрация: 02.01.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 244


а как исправить? поменять "длительную" на "кратковременную"? или создать какую-то группу объединяемых загружений? снеговая с сейсмикой не объединяются
Hyper вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2015, 16:07
#1127
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797


Цитата:
Сообщение от Hyper Посмотреть сообщение
а как исправить?
сделать так табл РСУ, чтобы снеговая всегда сочеталась с сейсмикой.

Цитата:
Сообщение от Hyper Посмотреть сообщение
поменять "длительную" на "кратковременную"?
то же самое будет.

Цитата:
Сообщение от Hyper Посмотреть сообщение
или создать какую-то группу объединяемых загружений?
это работает только в первом столбце РСУ, и то может не сработать.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2015, 17:05
#1128
Hyper

Конструктор
 
Регистрация: 02.01.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 244


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
сделать так табл РСУ, чтобы снеговая всегда сочеталась с сейсмикой.
Хм... то бишь указать снеговую сопутствующей сейсмике?.... Тогда и краны придётся тем же макаром указывать. А их 4... Получится 8 динамических загружений (4 для X, 4 для Y)
Hyper вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2015, 21:33
#1129
Minerva1978

Архитектор
 
Регистрация: 06.05.2010
Воронеж
Сообщений: 152


Продолжаю самостоятельное освоение ЛИРЫ)). Покритикуйте пожалуйста мою расчетную схему:
Создана в сапфир 2013, импортирована в лиру сапр 2013 (бесплатная которая). Вполне или не очень корректно смоделировано?
АЖТ в местах стыка пилонов с плитами не задавала намеренно (пока это не интересует). И еще, верно-ли САПФИР передает в ЛИРУ сопряжение балок в покрытии посредством связи через АЖТ? Читала, что через жесткие вставки это делается. Или так тоже можно?
Вложения
Тип файла: rar 1-10.rar (165.6 Кб, 22 просмотров)
Minerva1978 вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2015, 00:41
#1130
heallex


 
Регистрация: 28.07.2009
msk
Сообщений: 29
Отправить сообщение для heallex с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Romick Посмотреть сообщение
Здравствуйте, создал расчетную схему каркаса с фундаментами и посадил на 3Д грунт. Но получаются дикие перемещения (до 500мм). Без 3Д грунта всё красиво (не более 20мм). В чём может быть ошибка?
Файл расчёта прилагаю (ну и сам грунт). Ошибок расчет не выдаёт.
жесткости грунтов берите динамические. например, статические умноженные в 10 раз [п.5.14 СНиП РК http://dwg.ru/dnl/3004].
heallex вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2015, 20:58
#1131
Mr.AS


 
Регистрация: 21.07.2009
Астана
Сообщений: 589


расшифруйте плз.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111111.jpg
Просмотров: 66
Размер:	218.2 Кб
ID:	161148  
Mr.AS вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2015, 23:31
#1132
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Доброго времени суток. Имеется здание, на нем хотят поставить телевизионный экран, размер экрана 8000х4500, расстояние от кровли до низа экрана 1500мм, вес всего экрана 1500кг, имеется 4 загружения:
1. Собственный вес всей конструкции с экраном.
2. Ветер с запада на весь экран.
3. Ветер с востока на весь экран.
4. Ветер с запада на пол экрана + ветер с востока на пол экрана (то есть как бы разворачивать должен).

Хочется сделать все из труб квадратных. Изначально в сапфире воткнул 60х4 сечение, и швеллера на фасаде, для крепления обрешетки, в которую будут вставляться телевизионные прямоугольные модули размерами 1000х750, в следствии этого, я задал шаг стоек 2000мм (а то думаю по метру жирно будет по металлу), а в высоту так и оставил 750мм шаг.

Вопрос: Какой тип элемента принимать для труб (не считая некоторых стоек, которые также из труб), либо ферменный либо балка, если ставлю ферменный, и прогиб на растяжение 200, то сечения все проходят, даже с запасом, а вот если ставлю балка, то сечение вообще не подбирается, в итоге главный вопрос всей моей жизни))
Какой тип элемента в моем случае, и как на глаз определить сие тип элемента. Прошу не ссылаться на литературу, просто русским языком объяснить.
Вложения
Тип файла: lir Телевизор на крышу.lir (326.3 Кб, 17 просмотров)
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2015, 06:06
#1133
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


я думаю, вы зря учитываете "экран" или что там у вас задано пластинами. Ваш каркас сам по себе должен стоять, а не быть устойчивым (в плоскости экрана) за счет жесткости пластин. Поэтому в плоскости экрана нужны дополнительный связи.
Тип КЭ можно взять общий КЭ10 и назначать конкретные шарниры в каждом узле в зависимости от того, как стыкуются элементы (в т.ч. что разрезается, а что транзитом проходит), конечно, это и типом КЭ можно регулировать, если вам так удобнее. А при расчете как стального элемента можно регулировать тип расчета в зависимости от того, какие усилия возникают. В любом случае без узлов конструирования вам никто ничего не посоветует.

Если как балка не прошел, значит проблемы либо в перемещениях, либо в моментах, либо в поперечке, а значит - схему на пересмотр, поиск нелогизмов и дыр.
ander вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2015, 10:46
#1134
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
я думаю, вы зря учитываете "экран" или что там у вас задано пластинами
Погонной нагрузкой учитывать получается лучше?

Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Тип КЭ можно взять общий КЭ10 и назначать конкретные шарниры в каждом узле в зависимости от того, как стыкуются элементы
А что этот КЭ10 дает, я просто не применял его ни разу?

Поясню, конструкция вся стоит шарнирно на кровле, то есть нижние жб плиты играют роль противовеса, и всю нагрузку размазываем по существующим плитам, чтобы не перегружать существующие плиты перекрытия. Поэтому я задал КЭ56, быть может не правильно, поправьте, хотел сперва поставить связь по Z, по сути вертикально они не переместятся эти узлы, так как плита не даст, правильным ли будет данное закрепление узлов? (по Z, Ux, Uy).

Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
В любом случае без узлов конструирования вам никто ничего не посоветует.
Единственное что я могу сказать, все соединения сварные.

Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Если как балка не прошел, значит проблемы либо в перемещениях, либо в моментах, либо в поперечке, а значит - схему на пересмотр, поиск нелогизмов и дыр.
Проблемы в поперечке, имеете ввиду сечение и толщина стенки? А если вместо труб, в некоторых местах сделать швеллер, улучшит ли интересно мою ситуацию данная метода?

А как вот все таки определить тип элемента? Если к примеру большие моменты в трубах, то делать тип элементов балка? А если максимально продольная сила N, тогда принимать ферменный, правильно ли я понял?
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2015, 11:55
#1135
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674


Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
А как вот все таки определить тип элемента? Если к примеру большие моменты в трубах, то делать тип элементов балка? А если максимально продольная сила N, тогда принимать ферменный, правильно ли я понял?
Ферменный - это когда кроме N ничего нет, никаких других усилий. Колонна или балка определяется путем вычисления относительного приведенного эксцентриситета m=(M*A)/(N*W). Если m>20 - рассчитываем как балку, иначе как колонну. См. п. 9.2.2 СП 16.13330.2011
AVO вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2015, 12:36
#1136
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Цитата:
Сообщение от Proectant Посмотреть сообщение
Ферменный - это когда кроме N ничего нет, никаких других усилий. Колонна или балка определяется путем вычисления относительного приведенного эксцентриситета m=(M*A)/(N*W). Если m>20 - рассчитываем как балку, иначе как колонну. См. п. 9.2.2 СП 16.13330.2011
В моем случае мне придется считать как балку все элементы, кроме стоек. Понятно, плохо дело, сечение вроде большое, а конструкция получится мощная, наверное придется передумать на счет труб, и применять швеллера :-( а то по подбору, трубы подбираются бешанные. Либо стойки добавлять.
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2015, 13:30
#1137
Bibigonoff

Руководитель группы
 
Регистрация: 02.04.2009
Москва
Сообщений: 7
Отправить сообщение для Bibigonoff с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Mr.AS Посмотреть сообщение
расшифруйте плз.
Первый столбец - геометрия расчетного контура.
Второй - предельные усилия бетона и арматуры, предельные моменты для бетона и арматуры
Третий - момент относительно оси Х и расчетные данные при наличии проемов-волокна у свободного края плиты, расстояние точки приложения силы от свободного края плиты, эксцентриситет силы относительно ц.т. контура расчетного сечения. V-процент использования
Четвертый - момент относительно оси Y и расчетные данные при наличии проемов-волокна у свободного края плиты, расстояние точки приложения силы от свободного края плиты, эксцентриситет силы относительно ц.т. контура расчетного сечения. Усилие в арматуре. Площадь арматуры в зоне для которой она учитывается в расчете, суммарная площадь арматуры.

Пожалуйста, читайте нормы перед проектированием-там все расписано!!!.
Bibigonoff вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2015, 15:08
#1138
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Погонной нагрузкой учитывать получается лучше?
вряд ли, но если крепление к каркасу хоть и узловое, но частое, можно и распределенно. Мне кажется, нужно узловые силы считать.

Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
А что этот КЭ10 дает, я просто не применял его ни разу?
общий случай - "колонна", из которого (введением шарниров) можно получить "балку" или "стойку" (ферменный тип).

Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Поэтому я задал КЭ56
смысла особого нет, конкретно в данном расчете, да и данные "от фонаря" и фактическое расположение опорной точки (в пролете или на опоре) не учитывается, поэтому назначьте опорные закрепления в соответствии с конструированием.

Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Единственное что я могу сказать, все соединения сварные.
если вы говорите, что везде будут "рамные" узлы - одно, если на косынках - другое. Поймите считать без конструирования, пусть предварительного, бесполезная работа.

Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Проблемы в поперечке, имеете ввиду сечение и толщина стенки? А если вместо труб, в некоторых местах сделать швеллер
стенка может не проходить. Смысл переходить на швеллер? Он эффективно будет работать только в одной плоскости. Нужно искать проблему.
А считать можно все "колонной", просто если в таблице по 1ПС вы увидите значение, которое отсутствует в предыдущих колонках, откуда собирается максимум, то можно просчитать такие элементы как балку, чтобы более детально увидеть откуда "ноги растут".

----- добавлено через ~7 мин. -----
а вообще какие-то дикие перемещения у вашей системы, может, здесь и проблема первоочередная? Убирайте одноузловые, не для такой задачи они.
ander вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2015, 15:59
#1139
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
вряд ли, но если крепление к каркасу хоть и узловое, но частое, можно и распределенно. Мне кажется, нужно узловые силы считать.
Да я и с запасом бы даже забацал нагрузку, главное чтобы было ближе к реальности, ведь экран собирается модулями размером 1000х750, которые устанавливаются на обрешетку как то, и тем самым обрешетка крепится к каркасу моему, я так понял, эти модули крепятся как пазл, друг в друга втыкаются, и потом проводами соединяют, вот и все, то есть грубо говоря, крепление которое будет у обрешетки с каркасом, будет работать на выдергивание.
Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
общий случай - "колонна", из которого (введением шарниров) можно получить "балку" или "стойку" (ферменный тип).
Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
смысла особого нет, конкретно в данном расчете, да и данные "от фонаря" и фактическое расположение опорной точки (в пролете или на опоре) не учитывается, поэтому назначьте опорные закрепления в соответствии с конструированием.
Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
а вообще какие-то дикие перемещения у вашей системы, может, здесь и проблема первоочередная? Убирайте одноузловые, не для такой задачи они.
Имеете ввиду что КЭ56 не совсем к месту, проще закрепить по Z и повороты по X и У? Имею ввиду узлы фундамента моей конструкции.

Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
если вы говорите, что везде будут "рамные" узлы - одно, если на косынках - другое. Поймите считать без конструирования, пусть предварительного, бесполезная работа.
Крепления все однозначно сварные, без косынок.

Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
стенка может не проходить. Смысл переходить на швеллер? Он эффективно будет работать только в одной плоскости. Нужно искать проблему.
А считать можно все "колонной", просто если в таблице по 1ПС вы увидите значение, которое отсутствует в предыдущих колонках, откуда собирается максимум, то можно просчитать такие элементы как балку, чтобы более детально увидеть откуда "ноги растут".
Если посчитаю как балка, там бешеный подбор получается. При проверке выдает значение 999%.

Я вот думаю а если увеличить количество стоек в центре, сделать шаг 1000мм, есть ли шанс что конструкция разгрузится, и будет устойчивее. И мне все таки кажется что погонная нагрузка, вот выход из ситуации, и закрепление по Z, в правильном ли я русле думаю?

p.s. форму конструкции выбираю я, заказчику все равно, главное чтобы не было раскосов со стороны экрана, что то типа такого /|\\\ а должно быть только |\\\
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2015, 20:17
#1140
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
ведь экран собирается модулями размером 1000х750
я к тому, что будет нездорово, если эти модули будут воспринимать нагрузки перекоса каркаса. А насколько критична разница между равномерно-распределенной и сосредоточенной нагрузкой, решайте сами.

Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Имеете ввиду что КЭ56 не совсем к месту, проще закрепить по Z и повороты по X и У?
фундаменты по X, Y, Z, а повороты здесь причем? У вас пространственная конструкция, к чему вам защемление, да и как вы его будете воспринимать фактически? Там еще отрыв/давление оценить на перекрытие потребуется, а то, может, неудачно назначили опорную конструкцию.

Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Крепления все однозначно сварные, без косынок.
Что значит все? И крестовые связи будете вваривать по периметру квадратной трубы? А если так и все узлы "жесткие", тогда тем более не понятно, зачем вы используете "недоэлементы", берите КЭ10, в конструировании - колонна с правильными значениями расчетных длин в/из плоскости экрана.

Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Если посчитаю как балка, там бешеный подбор получается. При проверке выдает значение 999%.
так не понять, может, это прогиб (не заданы раскрепления для прогибов или завышено предельное значение для прогибов, не заданы конструктивные элементы..), может, превышение предельной гибкости или устойчивости. В выложенной задаче (проверка в цвете - в норме, правда, перемещения дикие..)

Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
увеличить количество стоек в центре, сделать шаг 1000мм, есть ли шанс что конструкция разгрузится, и будет устойчивее.
вам в каркасе экрана нужно вводить наклонные элементы - связи, в опорах что-то есть (достаточно или нет, другой вопрос, ведь, у вас несколько опорных рядов, а они в плоскости, параллельной экрану, не сказать, что достаточно устойчивы), а в самом каркасе - нет. Так-то можете и на устойчивость с учетом моментов проверить, оценить, есть ли запас, а то, может, уже пора хвататься за голову..
ander вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2015, 23:21
#1141
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
я к тому, что будет нездорово, если эти модули будут воспринимать нагрузки перекоса каркаса. А насколько критична разница между равномерно-распределенной и сосредоточенной нагрузкой, решайте сами.
Сделал как посоветовали, ну и подумав тоже на досуге, приложил ветер в узлы (думаю неправильно приложил, мозги уже кипят, у нас дует 0.03т, в узел приложил почему то 0.04, надо было 0.06т, будет даже с запасом мне кажется, или снова я что то делаю не так, а в центральный узлы приложил 0.08, а надо было 0.12, пролет ведь 2м в одну сторону а в другую 0.75). Также приложил погонную нагрузку от экрана, на каждую балку. В итоге получил, что моментов огромных нету, а вот сила N большая. При подборе, выставил коэффициенты расчетных длин - 2 для типа колонн, всех вертикальных то есть. Остальные замоделил балкой. В итоге получилось вполне вменяемо. Правда почему то при подборе колонн, нижний ряд с ошибкой, хотя все прошли проверку на отлично. Некоторые трубы проверку не прошли, но подобрались более адекватные сечения.

Что касаемо фундамента, сделал XYZ.
Вложения
Тип файла: lir телевизор на крышу №2.lir (391.5 Кб, 16 просмотров)
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2015, 14:45
#1142
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


по уклону есть связи, но они почему-то до конца не доходят, в плоскости экрана связей, по-прежнему, нет. Дело ваше, как говорится. Пульсацию не стали учитывать? Про нагрузки ничего сказать не могу, кроме того, что по верхнему ряду грузовая площадь будет меньше, в числа в информации об узле что-то нагрузок не показывает, поэтому на цвет ориентировался.
Зачем вам "балка" в характеристиках 2? У непрошедших по 2ПС, коэффициенты расчетной длины не будут равны 2, по сути 1.
Ну а по 1ПС видно, что если вы уйдете от горизонтальности элементов последнего яруса распорок и приведете их в узел выше каркаса экрана, то процент снизите, да и пролет вертикальных элементов из плоскости экрана будет равномерным снизу и сверху.
ander вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2015, 15:35
#1143
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
по уклону есть связи, но они почему-то до конца не доходят, в плоскости экрана связей, по-прежнему, нет.
Да, что то запамятовал, расставил, устойчивость теперь огромная, в плоскости экрана и довел до верха связи по уклону.
Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Пульсацию не стали учитывать?
Пульсацию нет, не стал учитывать, экран находится на высоте 10м от уровня земли, я думаю там как таковой сильной пульсационной составляющей не будет (а если даже и будет, то я все равно металл заложу на один а то и два шага выше, плюс сталь не с235 а с245, а устойчивость связями обеспечена).
Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Про нагрузки ничего сказать не могу, кроме того, что по верхнему ряду грузовая площадь будет меньше, в числа в информации об узле что-то нагрузок не показывает, поэтому на цвет ориентировался.
Ну, это ничего страшного, больше, даже лучше. (я так думаю) А нагрузки я в узлы прикладывал в сапфире.
Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Зачем вам "балка" в характеристиках 2?
Немного не понял, вы имеете ввиду почему я применил тип элемента "балка" на оставшиеся элементы моей конструкции? (а что тогда мне применять, ферменный? Я вот именно в этом моменте слабоват, как определить, вроде бы моментов нету огромных, тогда получается что все жестко закреплено, и большие продольные силы N, во многих элементах, получается что целесообразнее применять тип элемента "Ферменный", для всех конструкций, кроме вертикально стоящих? Я правильно понял? Поясните пожалуйста.)
Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
У непрошедших по 2ПС, коэффициенты расчетной длины не будут равны 2, по сути 1.
Попробую для всех применить коэффициент расчетной длины 1.
Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Ну а по 1ПС видно, что если вы уйдете от горизонтальности элементов последнего яруса распорок и приведете их в узел выше каркаса экрана, то процент снизите, да и пролет вертикальных элементов из плоскости экрана будет равномерным снизу и сверху.
Распор действительно, лучше так сделать, так и сделал, теперь распор воспринимает продольные силы.

Пересоздал схему, со сдвижкой опор, у трех опор теперь практически одинаковый пролет между собой, тем самым распорки начали воспринимать хоть какую то нагрузку. Ведь суть в чем, я составлял схему с таким прицелом, чтобы максимально размазать всю нагрузку от конструкции равномерно на все стойки, а тем самым стойки уже передавали бы нагрузку на фундаменты мои, которые передают нагрузку на существующие плиты. Поэтому выбрана именно такая схема конструкции, чтобы не перегрузить покрытие здания. И еще, фундаменты у меня, не закрепляются с покрытием существующего здания, они просто будут лежать на существующей стяжке. Плиты покрытия лежат перпендикулярно экрану, плиты шириной вроде 1500мм, или 1200мм, тем самым фундамент лежит на нескольких плитах. Но закреплять, повторюсь, никак нельзя, хозяин здания так сказал. Фундаменты выполняют роль противовеса, я уж думаю четыре плиты бетонных по 2т каждая, не сорвет.


У меня еще вдобавок закрадываются сомнения в правильности закрепления фундамента "X Y Z", ведь я просто опираю плиту на покрытие, ни чем не закрепляясь. Как создать шарнирное опирание на покрытие? Быть может поможет шарнирное опирание? Попробовал "Создать с помощью расшивки узлов", но на пластину это не действует. Ведь когда считаю я жб здание, я задаю грунт, и закрепляю X Y с помощью КЭ56 (как бы создавая трение по грунту), ну так вот, а как быть в моем случае, ведь КЭ56 по X Y то можно задать, а по Z не знаю что ставить, все перебпробовал везде ГИС (и С1 с С2, и КЭ56, и по Z закреплял), везде перемещения за 2000мм. Это что то типа тайфуна тогда получается.
Вложения
Тип файла: lir Телевизор на крышу 3.lir (445.8 Кб, 17 просмотров)

Последний раз редактировалось erikbond, 29.11.2015 в 16:37. Причина: Добавил в конце абзац
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2015, 16:57
#1144
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Немного не понял, вы имеете ввиду почему я применил тип элемента "балка" на оставшиеся элементы моей конструкции? (а что тогда мне применять, ферменный?
если не знаете, берите "колонный".


Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Попробую для всех применить коэффициент расчетной длины 1.
не для всех, но для непрошедших. В принципе, необязательно дублировать жесткости с разными характеристиками, достаточно перепроверить при уточненных коэффициентах непрошедшее, если в этом есть необходимость.

В плоскости экрана со связями перестарались, теоретически вертикали с опор до верха правильно, но выше опор 2 ряда это слишком, рекомендую устраивать в самом верхнем. Получится этакая П-обр. рама. По уклону - аналогично. Только делать связи из тех же квадратных труб, по-моему, перебор, чересчур трудоемко. Их закрепить можно и не в плоскости труб - с задней стороны, да и принять лучше уголки.

Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Фундаменты выполняют роль противовеса, я уж думаю четыре плиты бетонных по 2т каждая, не сорвет.
Ну так, проверьте. Рассчитайте нагрузку на фрагмент и оцените, хватит массы фундамента (при к-те 0.9 вместо 1.1 к собственному весу), сдвигающую силу оцените. Кстати говоря, я бы фундамент замкнул по периметру.

Для расчета на устойчивость нужно иметь вторую расчетную схему - с дроблением всех или интересуемых элементов на некоторое кол-во частей. Коэффициент запаса изменится, а то и место.
ander вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2015, 17:17
#1145
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
если не знаете, берите "колонный".
Если взять колонный, то получится расчет с запасом? (в моем случае)

Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
рекомендую устраивать в самом верхнем. Получится этакая П-обр. рама. По уклону - аналогично.
То есть П-образная рама из связей, как в плоскости экрана, так и по уклону?

Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Только делать связи из тех же квадратных труб, по-моему, перебор, чересчур трудоемко. Их закрепить можно и не в плоскости труб - с задней стороны, да и принять лучше уголки.
Когда выстроил в сапфире всю эту багадельню, и увидел сколько соединений в одном месте, подумал действительно про уголки. Только вот думаю надо ли будет еще накладывать пластину по верх стыка уголка с трубой и закреплять всё болтами и сваривать все что можно, то есть создать узел не только сварной, но и с болтами, для жесткости узла (это я уже потом в чертежах укажу, в лире не могу еще пока узлы считать, не доводилось просто на просто).

Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Кстати говоря, я бы фундамент замкнул по периметру.
это бя я с радостью, но вот их не соединить по одной просто причине, между вторым и третьим фундаментами, идет вентиляционная труба, пол метровая, или дымоход, вот мы и плясали вокруг него, прокинули через него два последних фундамента. Единственное можно будет соединить только первые два, и последний два между собой, тогда уж точно там ничего не сдвинет их я думаю.

Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Для расчета на устойчивость нужно иметь вторую расчетную схему - с дроблением всех или интересуемых элементов на некоторое кол-во частей. Коэффициент запаса изменится, а то и место.
То есть разбить все стержни на одинаковое количество участков?
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2015, 17:52
#1146
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Если взять колонный, то получится расчет с запасом? (в моем случае)
не то, чтобы с запасом, а учтет все факторы, которые может расчетный комплекс.

Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
То есть П-образная рама из связей, как в плоскости экрана, так и по уклону?
да

Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Только вот думаю надо ли будет еще накладывать пластину по верх стыка уголка с трубой
если места для швов не хватает, чтобы уголки приварить, можно, косынки наварить, а на них уже уголки, необходимости в болтах не вижу, если только со сваркой проблемы, но трубы же на сварке?

Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Единственное можно будет соединить только первые два, и последний два между собой
тоже вариант.

Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
То есть разбить все стержни на одинаковое количество участков?
да, в данном случае, на 4, думаю, достаточно.
ander вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2015, 18:09
#1147
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
не то, чтобы с запасом, а учтет все факторы, которые может расчетный комплекс.
хм..хорошо, учтем.
Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
если места для швов не хватает, чтобы уголки приварить, можно, косынки наварить, а на них уже уголки, необходимости в болтах не вижу, если только со сваркой проблемы, но трубы же на сварке?
Трубы да, на сварке, болты чисто хотел для надежности, если вдруг не будет места для сварки, ну это уже тогда на месте, при конструировании точнее будет понятно.

Правда вот незадача, а как рассчитать сдвигающую силу, если закреплена схема по XYZ, или имеете ввиду сумму горизонтальных нагрузок в конструкции?

Правильным ли решением будет (или же приблизтельно хотя бы правильно или нет) следующее размышление: Вертикальная жесткость фундамента задана коэффициентом пастели С1 и С2 , где С1- 1000 т/м2, С2 - 10000 т/м2, А горизонтальная КЭ56? Все таки шарнирно опертая на покрытие, дабы смоделировать шарнир, и сдвиг.

Последний раз редактировалось erikbond, 29.11.2015 в 20:21.
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2015, 04:56
#1148
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
имеете ввиду сумму горизонтальных нагрузок в конструкции?
да, но все же, если у вас фундамент не связан, то желательно нагрузки по лентам считать. Используйте нагрузку на фрагмент.


Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Правильным ли решением будет (или же приблизтельно хотя бы правильно или нет) следующее размышление: Вертикальная жесткость фундамента задана коэффициентом пастели С1 и С2 , где С1- 1000 т/м2, С2 - 10000 т/м2, А горизонтальная КЭ56? Все таки шарнирно опертая на покрытие, дабы смоделировать шарнир, и сдвиг.
Что вам это даст? В вашем случае, даже сами плиты фундамента излишни. Достаточно закреплений в опорных узлах.
ander вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2015, 10:06
#1149
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Что вам это даст? В вашем случае, даже сами плиты фундамента излишни. Достаточно закреплений в опорных узлах.
плиты то да, достаточно бы было на пластины воткнуть, но крепиться нельзя к плитам.

Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
да, но все же, если у вас фундамент не связан, то желательно нагрузки по лентам считать. Используйте нагрузку на фрагмент.
Странная штука, горизонтальных суммарных нагрузок в узлах моей конструкции нету вообще (то есть в узлах стыка стальных конструкций), хотя выделил всю конструкцию, и в "Нагрузка на фрагмент" нажал Вычислить. Для фундамента рассчитало, по X Y Z. По Z во всех узлах, а вот в X Y только в местах опор, я думаю вы это и имели ввиду, сумму всех опорных горизонтальных сил?
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2015, 11:39
#1150
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
достаточно бы было на пластины воткнуть
пластины вам вообще не нужны, достаточно оставить саму конструкцию и наложить связи в опорных узлах.
Общую сдвигающую силу можно посмотреть в протоколе расчета, а для конкретного фундамента нужно вычислять (ну или суммировать нагрузки).


Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Странная штука, горизонтальных суммарных нагрузок в узлах моей конструкции нету вообще
может, забыли, что нужно выделить только стальные элементы конструкции, а плиты не выделять?
В принципе, взял один узел, нагрузка на фрагмент по первому РСН - 0.4т сдвиг по Y при 0.5т прижатия по Z, это без учета балласта - фундамента, но это приличная цифра.
ander вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2015, 17:06
#1151
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
пластины вам вообще не нужны, достаточно оставить саму конструкцию и наложить связи в опорных узлах.
Нет, я имею ввиду уже схему реальную, а под пластинами имею ввиду - листовой металлопрокат.
Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
может, забыли, что нужно выделить только стальные элементы конструкции, а плиты не выделять?
Не, все правильно выделял, нагрузки в итоге все равно так же в опорных частях стоек моих (сдвигающие).
Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
В принципе, взял один узел, нагрузка на фрагмент по первому РСН - 0.4т сдвиг по Y при 0.5т прижатия по Z, это без учета балласта - фундамента, но это приличная цифра.
ну все таки выше чем прижатие. А что вы имеете ввиду под "Приличная цифра" - огромная для сдвигающей, или же близка к нагрузке прижатия?
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2015, 19:03
#1152
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
я имею ввиду уже схему реальную
а чем это не реальная? Да и к чему учитывать его, хотите снизить сечения, убрать связи? Лист же тоже может обеспечивать неизменяемость. Но это, скорее, "от лукавого".

Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
нагрузки в итоге все равно так же в опорных частях стоек
ну так-то им больше и негде быть, или я не понял.

Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
или же близка к нагрузке прижатия?
да, она соразмерна прижатию, тут уже от коэффициента запаса будет зависеть и массы "фундамента", а также его конструктивной связи.
ander вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2015, 20:36
#1153
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
да, она соразмерна прижатию, тут уже от коэффициента запаса будет зависеть и массы "фундамента", а также его конструктивной связи.
Самое главное чтобы не опрокинуло экран, вот и вся цель по сути, я ветер задал в 2 раза больше чем есть , должно быть 30 кг/м2, а я 60кг/м2.
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2015, 09:49
#1154
Жора3553


 
Регистрация: 27.11.2015
Сообщений: 2


Помогите расчитать ферму. Не могу сделать жесткое защемление справой стороны. Расчет не выполняется. Лира 9.6. Спасибо!
Вложения
Тип файла: lir untitled.lir (8.8 Кб, 13 просмотров)
Жора3553 вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2015, 12:05
#1155
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Цитата:
Сообщение от Жора3553 Посмотреть сообщение
Не могу сделать жесткое защемление справой стороны.
зачем АЖТ? АЖТ состоит не менее чем из 2-х узлов. Ну и наличие АЖТ не создает опорной точки. Если права ферма опирается и нижний и верхним поясом на что-то, то там проще связи наложить.
Можно еще чертеж приложить, чтобы понять, что вы пытаетесь смоделировать.
ander вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2015, 08:57
#1156
Жора3553


 
Регистрация: 27.11.2015
Сообщений: 2


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
зачем АЖТ? АЖТ состоит не менее чем из 2-х узлов. Ну и наличие АЖТ не создает опорной точки. Если права ферма опирается и нижний и верхним поясом на что-то, то там проще связи наложить.
Можно еще чертеж приложить, чтобы понять, что вы пытаетесь смоделировать.
Если честно, я не силен в этой программе, когда то в универе учили в ней работать. сейчас на работе попросили посчитать ферму. как я понял это навес для дома, с одной стороны фермы защемлены в стене дома, с другой опираются на стойки. в приложеных документах есть чертеж фермы, которую надо посчитать
Жора3553 вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2015, 23:54
#1157
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Уважаемые профи ЛИРЫ, подскажите пожалуйста, как правильнее (грамотнее, ближе к правде, адекватнее и т.д.) задать шарнирное опирание каркаса рекламной конструкции телевизионного экрана (да, да, снова он, запроектировал в итоге с анкерами к плите, пусть что хотят делают, боязно как то за опрокидывание)?
Суть в чем, объясню заново, имеется каркас в виде треугольника, в подошве конструкции запроектирован фундамент высотой 200мм из жб, он выполняет роль противовеса, то есть заказчик заливает к примеру бетон на кровлю с заанкеренными деталями в бетоне, затем ставит мой каркас на него и сваривает его к нему, затем прикручивает телевизионные панели к обрешетке, которая в свою очередь крепится на расстоянии в 150мм от основного каркаса. Тем самым создается опрокидывающий момент. Как то с уважаемым человеком под ником ander, мы это обсуждали, но меня так и не убедили. В том, что для моей конструкции достаточно сделать связь по X Y Z и все, и считай мол (но мне кажется, это неправильно, ведь нужно чтобы шарнирно оперто было). Так же рассчитать нагрузку на фрагмент, чтобы узнать опрокинется или нет. Я уже на столько все перемусолил с этой конструкцией, что уже масло масленное там видимо получается. Ах да, забыл добавить, заказчик категорично отказался от связей в плоскости экрана, якобы они будут мешать установке и эксплуатации панелей экрана, у них там какие то дверцы открываются, и ремонтируют тем самым, а если будут связи то добраться и открыть панель экрана не получится.
Я и со статическим ветром считал и с пульсацией, и что то уже не пойму, отрывается ли от земли или нет, подскажите пожалуйста
Вложения
Тип файла: lir Телек №4 динамика.lir (765.7 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: lir Телек №4 статика.lir (766.0 Кб, 12 просмотров)
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2015, 14:08 Молодечно ФС-24-2.0
#1158
neugierig


 
Регистрация: 17.11.2015
Санкт-Петербург
Сообщений: 8


Доброго времени суток!

Прошу проверить расчетную схему фермы.
Ферма по моим нагрузкам показывала странные усилия в стержнях. Совсем небольшие.
Я решила задать нагрузку по серии т.е. 2т/м=6т(узловая нагрузка т.к. панель 3м)=58.86кН и 29.43кН в крайних узлах.
Усилия меньше (примерно на 10т), чем те, которые прописаны в серии.
Что не так со схемой?

Работа учебная, супер точность не требуется. Но 10 т это всё таки много.

Лира 2013
В архиве схема и принтскрин из серии с сортаментом

типы элемента - элементы плоской рамы, элементы плоской фермы не дают практически никакой разницы
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ферма.JPG
Просмотров: 39
Размер:	37.4 Кб
ID:	162045  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ферма2.JPG
Просмотров: 45
Размер:	51.7 Кб
ID:	162046  
Вложения
Тип файла: rar New folder.rar (317.5 Кб, 13 просмотров)
neugierig вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2015, 02:37
#1159
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 624


что за стойка в центральной панели? собственный вес фермы задан?
27legion вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2015, 06:45
#1160
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Цитата:
Сообщение от neugierig Посмотреть сообщение
типы элемента - элементы плоской рамы, элементы плоской фермы не дают практически никакой разницы
дают, по прогибам, как правило.
ander вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2015, 10:22
#1161
neugierig


 
Регистрация: 17.11.2015
Санкт-Петербург
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
что за стойка в центральной панели? собственный вес фермы задан?
я спросила, как в расчете учитывать, что это две отправочные марки
преподаватель сказал, что поставить стержень посередине

собственный вес задан
neugierig вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2015, 10:30
#1162
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017


Цитата:
Сообщение от neugierig Посмотреть сообщение
преподаватель сказал, что поставить стержень посередине
ох уж эти преподаватели)
читайте
http://dwg.ru/dnl/4443

http://dwg.ru/dnl/7860
http://dwg.ru/dnl/3335
Цитата:
Сообщение от neugierig Посмотреть сообщение
собственный вес задан
с каким коэффициентом?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2015, 10:31
#1163
neugierig


 
Регистрация: 17.11.2015
Санкт-Петербург
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
с каким коэффициентом?
1.05
neugierig вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2015, 10:32
#1164
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 624


усилия близки к серийным
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 61
Размер:	88.7 Кб
ID:	162091  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.JPG
Просмотров: 53
Размер:	52.4 Кб
ID:	162092  
27legion вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2015, 10:38
#1165
neugierig


 
Регистрация: 17.11.2015
Санкт-Петербург
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
усилия близки к серийным
просто без стержня?


я вчера просто с нуля перечертила ферму
и получились усилия больше, ближе к тем, что нужны

в скаде тоже такое бывает, или это невнимательность моя просто?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: усилия.JPG
Просмотров: 33
Размер:	62.9 Кб
ID:	162094  
neugierig вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2015, 10:39
#1166
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017


neugierig, а для другой нагрузки какой кэф?
с К=1 , разница около 1т
на скрине элемент, соответствующий элементу серии В4
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: усилия.jpg
Просмотров: 44
Размер:	42.3 Кб
ID:	162095  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2015, 10:41
#1167
neugierig


 
Регистрация: 17.11.2015
Санкт-Петербург
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
neugierig, а для другой нагрузки какой кэф?
1.2
neugierig вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2015, 10:44
#1168
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017


neugierig, у вас же всего 2 загружения
где там полезная, да еще и постоянная
где снег?
нормально задайте для своего района и не мучайтесь
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2015, 10:48
#1169
neugierig


 
Регистрация: 17.11.2015
Санкт-Петербург
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
neugierig, у вас же всего 2 загружения
где там полезная, да еще и постоянная
где снег?
нормально задайте для своего района и не мучайтесь
Извините! Я прикладывала схему, в которой сделала нагрузку 2т/м как ко серии. Чтобы понять, почему моя схема с моими нагрузками нормально не работает.
А когда Вы спросили коэффициенты, написала свои, своей схемы, где у меня свои нагрузки.
я уже исправила к=1.2

*там не полезная, там покрытие
neugierig вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2015, 11:15
#1170
Флександр


 
Регистрация: 21.08.2013
Сообщений: 127


Добрый день участники форума. Столкнулся с таким вопросом: При выборе параметров расчета в Лира Сапр R4 тип оптимизации-алгоритм минимальной степени,в протоколе выдает сообщение о невязке решения в двух узлах по направлению UX около 1% в загружении 5(с.вес).Если использовать тип оптимизации -"без оптимизации",сообщений о невязках не поступает. Кто с таким сталкивался, подскажите,как быть. Где то еще можно посмотреть невязки кроме как в протоколе?.Какой лучше использовать тип оптимизации? Буду благодарен.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Параметры расчета Лира.PNG
Просмотров: 62
Размер:	45.2 Кб
ID:	162096  
Флександр вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2015, 23:06
#1171
heallex


 
Регистрация: 28.07.2009
msk
Сообщений: 29
Отправить сообщение для heallex с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Флександр Посмотреть сообщение
о невязке решения в двух узлах по направлению UX около 1% в загружении 5(с.вес)
схему приложите, будет проще понять, почему появилась невязка.
heallex вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2015, 10:44 РС башни
#1172
al-n-82


 
Регистрация: 24.02.2015
Сообщений: 4


Создала расчетную схему в Лире 9.6. Дошла до расчета, и программа выдает ошибку "в динамических нагружениях присутствует статические". Всё проверила: в динамике статические нагрузки учтены. Помогите решить эту проблему.
В РС осталось пустое загружение 5 (ненужное), как его удалить не знаю. Возможно из-за него и возникает ошибка.
Вложения
Тип файла: lir башня.lir (61.4 Кб, 22 просмотров)
al-n-82 вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2015, 05:07
#1173
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Цитата:
Сообщение от al-n-82 Посмотреть сообщение
"в динамических нагружениях присутствует статические"
у вас в загружении 3 присутствуют статические нагрузки - равномерно распределенные силы, которых там быть не должно.

с чем связано применение признака схемы 4? Так-то у вас нет такого, чтобы везде геометрическая неизменяемость обеспечивалась бы только за счет треугольников жесткости.

Последний раз редактировалось ander, 14.12.2015 в 05:14.
ander вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2015, 07:33
#1174
al-n-82


 
Регистрация: 24.02.2015
Сообщений: 4


Загружение 3 - это пульсация ветра.
Признак схемы приняла 4, потому что делала расчет по примеру из методички по Лире. Если принят неправильно, объясните пожалуйста почему.
На счет геометрической неизменяемости знаю, но башня уже построена, и проект на нее существующий. А я просто добавляю новое оборудование. Т.е. в самом конструктиве башни я ничего изменить не могу.
al-n-82 вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2015, 08:14
#1175
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Цитата:
Сообщение от al-n-82 Посмотреть сообщение
Загружение 3 - это пульсация ветра.
И? Я в курсе, посмотрел задачу. Ваши действия? При том, что там могут быть заданы только инерционные силы.


Цитата:
Сообщение от al-n-82 Посмотреть сообщение
Если принят неправильно, объясните пожалуйста почему.
Цитата:
Сообщение от al-n-82 Посмотреть сообщение
А я просто добавляю новое оборудование.
потому и неправильно. Чтобы учитывать оборудование, нужно признак сменить, либо везде "ферменную" решетку обеспечить.
ander вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2015, 13:01
#1176
al-n-82


 
Регистрация: 24.02.2015
Сообщений: 4


1 C загружением №3 разобралась (статические нагрузки удалила, оставила только инерционные).
2 Что делать с геометрической неизменяемостью системы? усиливать конструкцию?
3 Признак 5 подойдет для данной задачи?
al-n-82 вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2015, 17:09
#1177
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


1. Я так понимаю, их нужно было перенести в ветер-статическое.
2. Менять признак схемы и/или тип КЭ, либо вводить "треугольники".
3. Без него в данном случае (рамные навесные конструкции) не обойтись.
ander вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2015, 17:43 Помогите найти косяк в схеме (сборный жб каркас)
#1178
Голубчик


 
Регистрация: 15.12.2015
Москва
Сообщений: 16


Добрый вечер! Пытаюсь собрать в 13ой Лире связеый сборный каркас. Создал 1 этаж - все работает безупречно, начинаю множить этажи - некоторые ригели ведут себя странным образом. Подскажите пожалуйста, что делаю не так?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сборняк связевой bad.png
Просмотров: 65
Размер:	32.1 Кб
ID:	162362  
Вложения
Тип файла: rar Сборняк связевой bad.rar (708.2 Кб, 18 просмотров)

Последний раз редактировалось Голубчик, 16.12.2015 в 10:25.
Голубчик вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2015, 02:45
#1179
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 624


схему заархивировать и всё прикрепится. Не смотрел, но упаковку схемы делали?
27legion вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2015, 10:26
#1180
Голубчик


 
Регистрация: 15.12.2015
Москва
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
схему заархивировать и всё прикрепится. Не смотрел, но упаковку схемы делали?
Перезалил. Да, схему сшил. Соостность узлов диафрагмы проверил
Голубчик вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2015, 12:06
#1181
Migsovich


 
Регистрация: 16.12.2015
Сообщений: 1


Добрый день!
Есть архитектура по 12-этажному жилому монолитному дому(перекрестные продольные и поперечные монолитные стены, монолитные перекрытия). В Revit 2015 сделал 3д модель по поэтажным планам(разрезам и тд), пересохранил в IFC формат, открыл модель в Сапфир 2013, обработал физическую модель(не все элементы правильно распознавались), создал аналитическую модель, нашел пересечения, выполнил триангуляцию (кстати, почему-то не все перекрытия триангулировались), задал несколько нагружений, задал связи фундаментной плите по Ux,Uy,Uz,z. Эту модель импортировал в ЛИРУ 2013, задал жесткости, создал РСУ и начал выполнять расчет. По результатам расчета на армирование почти все стены и почти все перекрытия вместо цветовой диаграммы выдает ошибку(файл лиры и один скриншот в приложениях). Собственно вопрос такой, почему зоны армирования показывает как "Ошибку", надо ли задавать связи пересечениям стен и перекрытия и где я еще мог допустить ошибки?
Опыта работы в ЛИРе мало, возможно допустил "детские" ошибки при создании расчетной схемы или задании параметров. Прошу вашей помощи, уважаемые форумчане и не только
P.s. еще не все загружения сделал, пока просто экспериментальная модель(5 этажей место 12).
А и еще, опоры в нулевом уровне это сейсмоизолирующие опоры, по хорошему они должны крепится шарнирно, но так как пока не знаю в каких точно направлениях, делал их обычными колоннами
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-12-16 11-59-58 Скриншот экрана.png
Просмотров: 134
Размер:	176.0 Кб
ID:	162415  
Вложения
Тип файла: rar 16декабрясапфир.rar (8.06 Мб, 23 просмотров)
Тип файла: rar 16декабря.rar (1.85 Мб, 24 просмотров)
Migsovich вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2015, 08:24
1 | #1182
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 624


Цитата:
Сообщение от Голубчик Посмотреть сообщение
Перезалил. Да, схему сшил. Соостность узлов диафрагмы проверил
а протокол решения?
Цитата:
15:22 Контроль решения
ВНИМАНИЕ!!!!!!! Геометрически изменяемая система в узле 20184 по направлению Y при максимальной невязке 100% (0 приложено против -8192 получено) в загружении 1. Наложена связь
ВНИМАНИЕ!!!!!!! Геометрически изменяемая система в узле 20186 по направлению Y при максимальной невязке 100% (0 приложено против -4096 получено) в загружении 1. Наложена связь
ВНИМАНИЕ!!!!!!! Геометрически изменяемая система в узле 10682 по направлению Z при максимальной невязке 100% (-0.016775 приложено против -4020.49 получено) в загружении 2. Наложена связь
ВНИМАНИЕ!!!!!!! Геометрически изменяемая система в узле 20188 по направлению Y при максимальной невязке 100% (0 приложено против -2048 получено) в загружении 1. Наложена связь
ВНИМАНИЕ!!!!!!! Геометрически изменяемая система в узле 19028 по направлению Y при максимальной невязке 100% (0 приложено против 2048 получено) в загружении 1. Наложена связь
ВНИМАНИЕ!!!!!!! Геометрически изменяемая система в узле 17181 по направлению Y при максимальной невязке 100% (0 приложено против -2048 получено) в загружении 1. Наложена связь
ВНИМАНИЕ!!!!!!! Геометрически изменяемая система в узле 20190 по направлению Y при максимальной невязке 100% (0 приложено против -2048 получено) в загружении 1. Наложена связь
ВНИМАНИЕ!!!!!!! Геометрически изменяемая система в узле 4758 по направлению Y при максимальной невязке 100% (0 приложено против -1024 получено) в загружении 1. Наложена связь
ВНИМАНИЕ!!!!!!! Геометрически изменяемая система в узле 4756 по направлению Y при максимальной невязке 100% (0 приложено против -1024 получено) в загружении 1. Наложена связь
ВНИМАНИЕ!!!!!!! Геометрически изменяемая система в узле 4754 по направлению Y при максимальной невязке 100% (0 приложено против 1024 получено) в загружении 1. Наложена связь
ВНИМАНИЕ!!!!!!! Показаны только 10 геометрических изменяемостей с наибольшими невязками. Всего их 98. Изменяемости обнаружены в направлениях Y, Z, UZ
ВНИМАНИЕ!!!!!!! Невязка решения в узле 3427 по направлению Y. Максимальная невязка 100% (0 приложено против 131366 получено) в загружении 1
ВНИМАНИЕ!!!!!!! Невязка решения в узле 3428 по направлению Y. Максимальная невязка 100% (0 приложено против -131072 получено) в загружении 1
ВНИМАНИЕ!!!!!!! Невязка решения в узле 17805 по направлению Y. Максимальная невязка 100% (0 приложено против 40960 получено) в загружении 1
ВНИМАНИЕ!!!!!!! Невязка решения в узле 17756 по направлению Y. Максимальная невязка 100% (0 приложено против -40960 получено) в загружении 1
ВНИМАНИЕ!!!!!!! Невязка решения в узле 7211 по направлению Y. Максимальная невязка 100% (0 приложено против 32768 получено) в загружении 1
ВНИМАНИЕ!!!!!!! Невязка решения в узле 7206 по направлению Z. Максимальная невязка 100% (-2.23125 приложено против -32768 получено) в загружении 1
ВНИМАНИЕ!!!!!!! Невязка решения в узле 20182 по направлению Y. Максимальная невязка 100% (0 приложено против 28672 получено) в загружении 1
ВНИМАНИЕ!!!!!!! Невязка решения в узле 19018 по направлению Y. Максимальная невязка 100% (0 приложено против -28672 получено) в загружении 1
ВНИМАНИЕ!!!!!!! Невязка решения в узле 20187 по направлению Y. Максимальная невязка 100% (0 приложено против 24576 получено) в загружении 1
ВНИМАНИЕ!!!!!!! Невязка решения в узле 19023 по направлению Y. Максимальная невязка 100% (0 приложено против -24576 получено) в загружении 1
ВНИМАНИЕ!!!!!!! Показаны только 10 наибольших невязок. Всего их 5265. Невязки обнаружены в направлениях X, Y, Z, UX, UY, UZ
27legion вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2015, 08:35
#1183
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 624


Цитата:
Сообщение от Голубчик Посмотреть сообщение
некоторые ригели ведут себя странным образом. Подскажите пожалуйста, что делаю не так?
мне кажется, что-то у вас с объединениями перемещений намудрено
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 135
Размер:	45.2 Кб
ID:	162454  
27legion вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2015, 11:54
#1184
Голубчик


 
Регистрация: 15.12.2015
Москва
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
а протокол решения?
Сейчас пока нет возможности его скинуть

Цитата:
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
мне кажется, что-то у вас с объединениями перемещений намудрено
Я моделировал совместную работу сборных плит перекрытия. Способ вычитал у Городецкого, на малой схеме (да и вообще, даже как есть в пределах одного этажа) все работало правдоподобно.
Вы полагаете, дело именно в этом? Для соединения каждой точки плиты нужен свой независимый узел на ригеле?
Голубчик вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2015, 15:36
#1185
Голубчик


 
Регистрация: 15.12.2015
Москва
Сообщений: 16


27legion, заново перезадал все объединения перемещений. В протоколе ошибок не возникает.
Однако, начинаю задавать ветровую нагрузку (загружение 4),к граням плит через фиктивный стержень и получаю следующее:
Цитата:
ВНИМАНИЕ!!!!!!! Геометрически изменяемая система в узле 38899 по направлению UZ при максимальной невязке 100% (-0.00370563 приложено против 0 получено) в загружении 4. Наложена связь
и т.д., по списку
Что ей опять не нравится? Несколько раз повторил эксперимент, прикладывал нагрузку аккуратно, лишнего не цеплял
Вложения
Тип файла: rar Сборняк связевой 12 этаж bf.rar (770.7 Кб, 31 просмотров)
Голубчик вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2015, 06:03
1 | #1186
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 624


не то написал

----- добавлено через ~48 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Голубчик Посмотреть сообщение
Что ей опять не нравится? Несколько раз повторил эксперимент, прикладывал нагрузку аккуратно, лишнего не цеплял
все дело в ваших фиктивных балочках для задания ветровых нагрузок - им присвоена слишком малая жесткость. В МКЭ задание элементов с большим разбросом жесткостей приводит к плохой сходимости матрицы жесткостей элементов (дословно не помню, но суть примерно такая), как итог, можно получить неверные результаты (или не получить вообще). Задал балкам размеры 10х10см и Е=100т/м2 и расчет прошел без ошибок

Последний раз редактировалось 27legion, 23.12.2015 в 06:53.
27legion вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2015, 11:45
#1187
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997


Доброе время суток, форумчане! Взываю о помощи или о разъяснении. Есть простенькое легкое здание 21х120м все из ГСП ферма по типу молодечно. При ручном расчете все по гибкостям/жесткостям/прочностям проходит, пробую считать устойчивость в Лире - коэффициент запаса устойчивость очень маленький 0,003. При добавлении связей (как вертикальных так и горизонтальных) картина практически не меняется, не могу набрать даже единицы.
Может я что-то недопонимаю или не правильно задаю, буду благодарен за любую информацию. Расчетную схему прикладываю.
Вложения
Тип файла: rar 1.rar (67.3 Кб, 24 просмотров)
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2015, 12:40
#1188
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Может я что-то недопонимаю или не правильно задаю
коль, узлы шарнирные - "классическая" ферма, то: убираете все шарниры с ферменных элементов и распорок, задаете им же тип КЭ4. Далее переносите распорки в отдельную жесткость и подбираете нужный профиль, т.к. заданного не достаточно.

ну а так, непонятно, почему в колоннах полное защемление, если есть вертикальные связи. Бывает, это необходимо, но вряд ли это ваш случай. С фундаментами проблем не будет? - полное защемление, вверху распорная конструкция.. как сие монтировать то?
ander вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2015, 13:29
#1189
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997


ander, Спасибо за оперативный ответ. Пробовал я убирать все шарниры из схемы и назначать кэ4. Коэф. запаса становился еще меньше.

Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Далее переносите распорки в отдельную жесткость и подбираете нужный профиль, т.к. заданного не достаточно.
В каком смысле "в отдельную жесткость" ? Распорка по гибкости как сжатый походит, по схеме усилие в ней 1,7т. Шаг рам 3м.

Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
ну а так, непонятно, почему в колоннах полное защемление, если есть вертикальные связи. Бывает, это необходимо, но вряд ли это ваш случай. С фундаментами проблем не будет? - полное защемление, вверху распорная конструкция.. как сие монтировать то?
Согласен изначально считалась плоская рама, для выдачи ком. предложения, а потом просто покопировал все, с фундаментами все нормально будет.

Хотелось бы узнать Ваше мнение, ander, конструктивная схема рабочая ? То-есть ошибка(недопонимание) именно программная, можно закрыть глаза на коэф. запаса устойчивости ?
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2015, 04:55
1 | #1190
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


если считать как есть, то у ваших распорок коэффициент расчетной длинны чересчур велик, около 18.. с таким коэффициентом явно не пройдет. Как-то слишком длинно и мало вертикальных связей, такой корпус еще и на температурные неплохо бы проверить. С точки зрения монтажа, по-моему, никуда не годится. Да еще и ферма с распором, возможно, отсюда и проблемы у распорок. Возможно, еще один связевой блок в фермах нужно организовывать или два. Забыл, в связевом блоке элементы также - КЭ4.

вот переработанная, по-минимуму (элементы ферм и связей выше колонн - КЭ4, добавил связевой блок по фермам, опорные закрепления не трогал), схема, по идее, еще и угол вращения для распорок нужно учесть, если они являются прогонами, если опирание по поясам ферм происходит, тогда нет. Принципиально - по устойчивости - проходит:
Вложения
Тип файла: zip 1+.zip (48.7 Кб, 22 просмотров)
ander вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2015, 08:53
#1191
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997


ander, спасибо. Я понял в чем ошибка.
Кстати пробовал добавлять и по покрытию связей и по колоннам, результаты практический не менялись, а вот в Ваше корректировке устойчивость скачет если выкинул какой-нибудь связевой блок. Спасибо.
По фермам прогоны, холодная кровля будет, профлистом могут раскрепить. Разве угол вращения для замкнутого профиля принципиален, или вы имеете в виду в узле учесть кручение ?
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2015, 09:05
#1192
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 624


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
или вы имеете в виду в узле учесть кручение
скорее всего работу элемента в двух плоскостях, если он входит в состав скатной кровли, потому что в таком случае появляется момент из плоскости, который при проверке надо учитывать еще с моментом в плоскости и с продольной силой, если прогон является еще и распоркой
27legion вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2015, 09:09
#1193
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997


А в этом плане понятно ... смутила фраза "угол вращения" , а так само собой, моменты в двух плоскостях + N .
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2015, 09:33
#1194
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 624


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
смутила фраза "угол вращения"
ну во вкладке "местные оси стержней" так и написано "изменить угол вращения")
27legion вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2015, 17:43
#1195
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Mistake, там, кстати, нужно проверить, не скопировались ли лишние нагрузки вместе с элементами, я не смотрел; на устойчивость принципиально не скажется, а вот на конструирование вполне может.
ander вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2016, 15:21
#1196
карлсонъетка


 
Регистрация: 22.06.2010
Екатеринбург
Сообщений: 115
<phrase 1=


Понимаю что где-то туплю, но не могу понять... небольшой переход, стены из газоблока, построила в Лире 9.4. перевела в лиру-арм, диаметры арматуры какие-то маленькие получаются... начинаю смотреть армирование подобной балки в Скаде Арбате, так получается что в балке вообще арматура большая получается... Пожалуйста, помогите разобраться, где я ошиблась...
Вложения
Тип файла: rar Переход.rar (233.1 Кб, 26 просмотров)
карлсонъетка вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2016, 16:11
#1197
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797


Жесткие тела с одним номером вдоль линии узлов что означают?
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2016, 16:30
#1198
карлсонъетка


 
Регистрация: 22.06.2010
Екатеринбург
Сообщений: 115
<phrase 1=


Балки, там перекрытия приходят на монолитных балки
карлсонъетка вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2016, 16:34
#1199
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797


Кто это так вас моделить научил?
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2016, 18:14
#1200
карлсонъетка


 
Регистрация: 22.06.2010
Екатеринбург
Сообщений: 115
<phrase 1=


а чтобы балка работала вместе с перекрытием разве не надо задать АЖТ?
карлсонъетка вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2016, 18:33
#1201
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797


есть такой способ моделирования, но не так, как вы сделали.

Три узла в поперечнике балки - один номер АЖТ, следующие три узла по длине разбивки балки - другой номер АЖТ. А не один и тот же.

Только стержень (подбалка) в схеме не опущен вниз (вверх). Зачем АЖТ.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2016, 20:33
#1202
карлсонъетка


 
Регистрация: 22.06.2010
Екатеринбург
Сообщений: 115
<phrase 1=


Учту, завтра исправлю на работе, посмотрю, что получится...
карлсонъетка вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2016, 21:15
#1203
l--a--w


 
Регистрация: 08.01.2016
Сообщений: 42


Уважаемые проектировщики посмотрите пожалуйста правильность выполнения

Последний раз редактировалось l--a--w, 14.01.2016 в 00:12.
l--a--w вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2016, 23:32
#1204
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Необходимо опереть конструкцию экрана шарнирно на плиты покрытия (плиты покрытия мощные, вскрывали, 2х18мм в ребре, по серии смотрел, держат не менее 1т/м2), без закрепления к ним, то есть создать тупо противовес. Но что то у меня либо не хватает, точнее мало противовеса, либо я что то делаю не так в расчетной схеме, либо ЛИРА не въезжает чего я хочу сделать. Мне сейчас самое главное сделать так, чтобы экран не опрокинулся от ветра и соответственно от экрана, который немного выступает от первой стойки на 200мм в бок (вот этот момент меня больше разочаровывает, и я что то вручную не могу понять как рассчитать это, в минус записать получается?). Хотел бы узнать что в ЛИРЕ сделано не так, я закрепил фундамент по XYZ, и также закреплял КЭ56 по X Y Z, с реакциями 0.01т/м (от балды взял цифры). Затем делал расчет нагрузки на фрагмент, и в последней стойке, реакция была направлена вверх, я так понял, это опрокидывающая сила получилась, а первые три стойки противовесы получаются (так как направлены вниз).
Подскажите как правильно закрепить в ЛИРЕ, чтобы создался шарнир. Либо необходимо толщину последней ленты увеличить, или же продлить металлическую конструкцию чуть дальше? Мыши шифером шурша, крыша едет не спеша

И такой вопрос, "Нагрузка на фрагмент" показывает реакции в точках. Правильным ли будет решением, если я начну считать опрокидывающий момент, отталкиваясь от этих значений, то есть там где сила направлена вниз, это пригруз, там где сила направлена вверх, это опрокидывание, верно? Или я во что то не въезжаю?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 62
Размер:	71.0 Кб
ID:	163757  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 46
Размер:	55.0 Кб
ID:	163758  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ЦУМ нов 1401 статика(4).jpg
Просмотров: 52
Размер:	40.5 Кб
ID:	163759  
Вложения
Тип файла: lir Экран 1.lir (679.3 Кб, 26 просмотров)

Последний раз редактировалось erikbond, 17.01.2016 в 01:38.
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2016, 12:39
#1205
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797


Какая же опорная реакция, там, где опору отрывает от плиты? Она же не прикреплена к плите. Следовательно её поднимает.
0,01 т/м для всех опор - это уж совсем не верно.
В линейном расчете отцепляйте от опоры с нагрузкой фрагмента, направленной вверх, стержни методом научного тыка.
Шарниры можно задать установив их на элемент (стержень) по крутильным направлениям.
В нелинейном (шаговом) расчете можно использовать КЭ с предельными усилиями.
Лир. схему не глядел.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2016, 13:12
#1206
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Какая же опорная реакция, там, где опору отрывает от плиты?
Опорная реакция в том случае, когда я всему фундаменту назначил связи по X Y Z.
А когда КЭ56 применяю, их нету (не так выразился немного).

Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
0,01 т/м для всех опор - это уж совсем не верно.
Это не применимо получается для данной задачи? Просто единственное помню, что такой элемент как КЭ56, применяется для закрепления по X Y фундаментных плит, как бы моделируя трение по грунту. Вот я и подумал, чтобы жестко не закреплять, применю я этот КЭ56, дабы смоделируя шарнир (но видимо я не в ту степь полез не по тому направлению так скажем).

Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
В линейном расчете отцепляйте от опоры с нагрузкой фрагмента, направленной вверх, стержни методом научного тыка.
Освободил я узлы стоек от опоры, и что-то не въехал что получилось. Или отсоединять (убирать связи по XYZ) весь фундамент от плиты покрытия?
Затем освободил весь фундамент, он у меня вообще падает, то есть как бы создал консоль. Что я делаю не так? Поясните пожалуйста поподробнее как лучше быть?

Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Шарниры можно задать установив их на элемент (стержень) по крутильным направлениям.
Это я даже пока не представляю как поставить фундамент на стержни, много стержней (в виде балок) создать, и сделать шарнир? Или же только под стойками? Если только под стойками, тогда я не смогу определить, хватит ли мне бетонного противовеса.

Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
В нелинейном (шаговом) расчете можно использовать КЭ с предельными усилиями.
Нелинейный расчет с опрокидыванием не считал, даже не знаю с чего и начать.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 45
Размер:	250.8 Кб
ID:	163773  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 45
Размер:	214.0 Кб
ID:	163774  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 25
Размер:	165.0 Кб
ID:	163775  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.jpg
Просмотров: 25
Размер:	239.2 Кб
ID:	163776  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5.jpg
Просмотров: 38
Размер:	44.2 Кб
ID:	163777  

erikbond вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2016, 13:13
#1207
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


И в продолжении...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 6.jpg
Просмотров: 39
Размер:	50.8 Кб
ID:	163779  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 7.jpg
Просмотров: 43
Размер:	166.2 Кб
ID:	163780  
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2016, 14:42
#1208
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797


В последней картинке #1204 на крайней правой опоре возникает нагрузка -0,288. Она может возникнуть, если опора закреплена по Z или на опору положен груз, гасящий эту нагрузку. Вы пишите, что опоры не связаны с плитой перекрытия

Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Необходимо опереть конструкцию экрана шарнирно на плиты покрытия (плиты покрытия мощные, вскрывали, 2х18мм в ребре, по серии смотрел, держат не менее 1т/м2), без закрепления к ним,
Следовательно опора эта отрывается от перекрытия. По сему освобождаете эту опору от связи по Z. Пересчитываете схему и смотрите нагрузку на фрагмент. Если на второй опоре возникает сила с минусом, то и её освобождаете по Z. Пересчитываете. и т.д. до тех пор, пока стойки не будут иметь назрузку с плюсом или возникнет ГИС.

Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Опорная реакция в том случае, когда я всему фундаменту назначил связи по X Y Z.
А когда КЭ56 применяю, их нету (не так выразился немного).
Тут я не понял...Какой фундамент?

Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Это не применимо получается для данной задачи?
Применимо, если такую жесткость давать стойкам, в которых возникают от опоры усилия растяжения. А если сжатие, то жесткость должна быть очень большой. А когда не знаешь, усилие или сжатие - это уже шаговая задача.

Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
тогда я не смогу определить, хватит ли мне бетонного противовеса.
Тогда вообще не понятно, о чём вы.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2016, 15:38
#1209
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
В последней картинке #1204 на крайней правой опоре возникает нагрузка -0,288. Она может возникнуть, если опора закреплена по Z или на опору положен груз, гасящий эту нагрузку. Вы пишите, что опоры не связаны с плитой перекрытия
Я всю конструкцию закрепляю к железобетонной ленте, которая просто лежит на плите покрытия (тобишь на крыше), эту ленту крепить к крыше нельзя, в связи с тем, что главный инженер этого строения, против продырявливания его крыши, иначе течь будет, да и тем более анкериться в ребристую плиту проблематично мне кажется, надо анкерится либо в ребра, либо в ригеля на которых лежат плиты, но это надо идти туда вскрывать крышу, искать стыки, чтобы не промахнуться, то есть в принципе это возможно теоретически, но практически это геморрой, да и непонятно как там строители заанкерят эту ленту, поэтому было принято решение не анкерить нашу бетонную ленту (противовес) к плите покрытия, а просто создать противовес, поэтому конструкция такая массивная получается.

Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Следовательно опора эта отрывается от перекрытия. По сему освобождаете эту опору от связи по Z. Пересчитываете схему и смотрите нагрузку на фрагмент. Если на второй опоре возникает сила с минусом, то и её освобождаете по Z. Пересчитываете. и т.д. до тех пор, пока стойки не будут иметь назрузку с плюсом или возникнет ГИС.
В узле последней опоры убрал связь по Z, но оставил связь по X Y , рассчитал Нагрузку на фрагмент, ничего не изменилось, просто реакция по Z исчезла, а цифры все те же, и направление реакций всех такая же. Вы наверное подумали что у меня стоит просто метал каркас на крыше, которую якобы я нарисовал тут, это у меня противовес (как я и писал выше, в этом же сообщении).

Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Тут я не понял...Какой фундамент?
под фундаментом я подразумеваю противовес мой бетонный, то есть лента.
В посте #1206 есть 3D фото общей пространственной моей схемы (1 фото), то есть имеется 4 опоры, 2 первые и 2 последние между собой соединены, а между ними соединить невозможно, мешает труба идущая по крыше вдоль всей моей конструкции.

Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Применимо, если такую жесткость давать стойкам, в которых возникают от опоры усилия растяжения. А если сжатие, то жесткость должна быть очень большой. А когда не знаешь, усилие или сжатие - это уже шаговая задача.
То есть цифру от балды ставить не получится, надо каким то образом высчитать это...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 8.jpg
Просмотров: 20
Размер:	38.8 Кб
ID:	163788  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 9.jpg
Просмотров: 19
Размер:	40.2 Кб
ID:	163789  
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2016, 16:57
#1210
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797


Ну если ставите противовес, то какое тут опрокидывание? Противовесом его убирают.

Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Нагрузку на фрагмент, ничего не изменилось, просто реакция по Z исчезла, а цифры все те же, и направление реакций всех такая же.
Так не может быть.

Оставьте закрепления всех опорных узлов по x, y и z а на опорах, где нагрузка на фрагмент с минусом, поставьте противовес.
Если хотите промоделить вместе с пластинами, то под пластины задайте коэф. постели, жесткость которого вычислится исходя из жесткости кровли.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2016, 17:07
#1211
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Ну если ставите противовес, то какое тут опрокидывание? Противовесом его убирают.
Вот я и хотел бы узнать как понять в ЛИРЕ, опрокидывает ли всю конструкцию с противовесом, али нет.

Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Так не может быть.
Реакция по Z осталась в узлах самой ленты вокруг узла опоры.

Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
где нагрузка на фрагмент с минусом, поставьте противовес.
Это как, убрать связи вообще вот в этой зоне? (см. картинку) создать консоль?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 10.jpg
Просмотров: 45
Размер:	257.9 Кб
ID:	163791  
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2016, 17:43
#1212
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797


Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Это как, убрать связи вообще вот в этой зоне
Вообще убрать пластины противовеса, рассчитать одну стержневую модель. По данным опорных реакций и определять вес противовеса.

Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Вот я и хотел бы узнать как понять в ЛИРЕ, опрокидывает ли всю конструкцию с противовесом, али нет.
Написал же.в линейном убираем растянутые опоры, в шаговом ставим КЭ с предельной нагрузкой. Если после расчета нет ГИС, то нет опрокидывания.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2016, 18:26
#1213
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Вообще убрать пластины противовеса, рассчитать одну стержневую модель. По данным опорных реакций и определять вес противовеса.
Понял. Спасибо. Действительно теперь все иначе рассчитывается (голова просто кругом пардон)...
1.Убрал я вообще все пластины, закрепил все опоры по X Y Z, получил следующее, в первых трех нагрузка на фрагмент направлена вниз, а последняя вверх.
2. Убрал с последнего ряда опор связи по X Y Z, то есть тупо висят, в итоге в 3-ей опоре (если считать слева направо), возникли реакции вверх, а также во второй возникли реакции вверх.
3. Убрал с предпоследнего и последнего ряда опор связи по X Y Z, то есть два последних ряда опор висят, в итоге: во 2-ой опоре реакции также вверх, но уже больше чем были (оно и понятно)
4. Убрал со всех опор кроме 1-го ряда, связи по X Y Zполучил:
Цитата:
"ВНИМАНИЕ!!!!!!! Геометрически изменяемая система в узле 211 по направлению UX при максимальной невязке 100% (0 приложено против -0.882661 получено) в загружении 2. Наложена связь"
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
в шаговом ставим КЭ с предельной нагрузкой.
В шаговом получается добавить в последнюю опору одноузловой КЭ? Только вот какой? КЭ251? Он вроде как имеет у себя в арсенале предельное усилие. Но еще и погонную жесткость которую непонятно как задать... в нелинейном сильно не разбирался...

Применил КЭ251, задал грубые значения, чисто посмотреть итог, в итоге "Задача не выполнена" после второго запуска (был сперва первый запуск с итерациями), затем второй раз окно открылось и там уже остановилось, вот что пишет:
Цитата:
545_ При нелинейном расчете нагрузки на фрагмент не реализованы.

Последний раз редактировалось erikbond, 17.01.2016 в 18:31.
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2016, 18:47
#1214
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797


Получили ГИС - значит опрокидывается. Рассчитывайте стержневую модель со связями во всех опорах и определяйте опоры, куда нужно установить пригруз.

Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
В шаговом получается добавить в последнюю опору одноузловой КЭ?
Почему последнюю. На всех.

Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Только вот какой? КЭ251?
Лиры нет под рукой. Наверное 255, если не вру. Там и на сжатие и на растяжение.

Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
погонную жесткость которую непонятно как задать.
Вам не особо то. Какую-нибудь большую.

Зачем вам нагрузка на фрагмент?
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2016, 19:24
#1215
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Рассчитывайте стержневую модель со связями во всех опорах и определяйте опоры, куда нужно установить пригруз.
Пригруз везде необходимо ставить, во все опоры (так как точечную нагрузку не желательно там делать. Связи имеете ввиду одноузловыми?

Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Лиры нет под рукой. Наверное 255, если не вру. Там и на сжатие и на растяжение.
255 для стержней вроде как, а 256 для узлов, когда назначаю жесткость, там при выборе имеется жесткость 255, 256 (сразу две), и появляется таблица с R (т/м), N+ (т), N- (т). В R ввожу 2.1e7 (т/м), а в остальные что вводить? И вводить получается только в строчке Z ?

Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Зачем вам нагрузка на фрагмент?
Это мне ЛИРА сама выдала, а как отрубить незнаю, наверное сама считает.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-01-17 18-51-03 Добавить элемент.png
Просмотров: 36
Размер:	15.9 Кб
ID:	163798  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-01-17 19-24-50 Численное описание КЭ 255,256.png
Просмотров: 37
Размер:	13.8 Кб
ID:	163801  
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2016, 19:37
#1216
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797


Связи - это закрепления x, y,z/

Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
а в остальные что вводить?
Предельное на сжатие - большое число. на растяжение - ноль.

Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
И вводить получается только в строчке Z ?
по x и y узлы закрепите.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2016, 20:34
#1217
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
по x и y узлы закрепите.
Закрепило абсолютно все узлы по X и Y.
Первый ряд опор (над которым экран) закрепил дополнительно по Z.
В остальных 3 рядах опор, наложил одноузловую связь КЭ256, далее сделал несколько расчетов с разными значениями:

Во всех расчетах R (погонная жесткость) = 2.1e7 т/м (где то на форуме видел обсуждение этого КЭ256, и там увидел это значение, думаю это для метала самое то).

1. Во всех КЭ256 в столбце N+(т) и N- (т) прописал = 0т. В Итоге получил перемещение по оси Y = -1860мм, в сторону опрокидывания (то есть без пригруза опрокидывается, из-за ветра с экраном).
2. Во всех КЭ256 в столбце N+ (т) прописал = 0.02т, а в N- (т) прописал = 0т. В Итоге получил перемещение по оси Y = -4000мм (почему то еще больше).
3. Во всех КЭ256 в столбце N+ (т) прописал = 0.05т, а в N- (т) прописал = 0т. В Итоге получил перемещение по оси Y = -458мм (почти перевесил).
4. Во всех КЭ256 в столбце N+ (т) прописал = 0.1т, а в N- (т) прописал = 0т. В Итоге получил перемещение по оси Y = +2510мм (то есть получается что всей моей конструкции достаточно 100кг в каждый узел опоры, и она будет устойчива? Я правильно рассуждаю?).
Это я еще пока пульсацию не учитывал...сейчас попробую с пульсацией...
Хотя нет. В моей версии нелинейный расчет с динамическим воздействием не реализован
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Счет №1.png
Просмотров: 20
Размер:	42.2 Кб
ID:	163804  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Счет №2.png
Просмотров: 11
Размер:	41.6 Кб
ID:	163805  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Счет №3.png
Просмотров: 14
Размер:	41.8 Кб
ID:	163806  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Счет №4.png
Просмотров: 18
Размер:	41.3 Кб
ID:	163807  

Последний раз редактировалось erikbond, 17.01.2016 в 20:42.
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2016, 20:49
#1218
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797


Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Закрепило абсолютно все узлы по X и Y.
Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Итоге получил перемещение по оси Y
Ни на какие мысли не наводит?
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2016, 20:56
#1219
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Ни на какие мысли не наводит?
Что то я немного не въехал
Убрал связи посчитал, ничего не изменилось, что то подозрительно все это...подскажите пожалуйста, в чем беда тогда? Подозрительно 100кг в каждом узле даст устойчивость всей конструкции...
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2016, 21:00
#1220
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797


Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Что то я немного не въехал
По Y закрепили...и вдруг по Y перемещение...????

Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
что то подозрительно все это.
Конечно. Посмотрите, что означает N+ (т) и N- (т).
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2016, 21:16
#1221
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Конечно. Посмотрите, что означает N+ (т) и N- (т).
Цитата:
КЭ 255 - Двухузловой КЭ упругих связей с учетом предельных усилий (аналог КЭ 55 с учетом предельных усилий)
КЭ 256 - Одноузловой КЭ упругих связей с учетом предельных усилий (аналог КЭ 56 с учетом предельных усилий)
В таблице диалогового окна для каждой степени свободы – X, Y, Z, Ux, Uy, Uz – укажите значение:
- погонной жесткости R;
- предельного усилия N+ для положительного значения:
а) для КЭ 255 разности перемещений узлов или поворотов узлов;
б) для КЭ 256 перемещения узла по направлению соответствующей оси или поворота против часовой стрелки, если смотреть с конца соответствующей оси.
- предельного усилия N- для отрицательного значения:
а) для КЭ 255 разности перемещений узлов или поворотов узлов;
б) для КЭ 256 перемещения узла против направления соответствующей оси или поворота по часовой стрелке, если смотреть с конца соответствующей оси.
Примечание. Длина элемента при формировании матрицы жесткости принята равной единице.
Я вот не понял что значит "с конца соответствующей оси". То есть мне нужно прописывать предельные усилия в N- (т) ? И какой результат я должен получить?

Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
По Y закрепили...и вдруг по Y перемещение...????
Ну все правильно, у меня же вся конструкция стоит на первом ряду опор, то есть первый ряд опор закреплен по X Y Z. И все, остальные опоры грубо говоря висят.
Получается что моя конструкция "одноногая".
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2016, 21:33
#1222
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797


Предельное усилие означает следующее - Для сжатия, например в 10т , до усилия в КЭ 256 до 10 т деформация сжатия происходит и жесткостью, которой вы задали, после достижения этого усилия с жесткостью фактически=0 (обрыв связи). Для растяжения в 0 т деформация растяжения происходит и жесткостью =0 (обрыв связи или у вас отрыв от плиты перекрытия).

Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
То есть мне нужно прописывать предельные усилия в N- (т)
По знаку усилия в ЛИРЕ это что - сжатие или растяжение?

Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
И какой результат я должен получить?
Вообще то ГИС.

Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
то есть первый ряд опор закреплен по X Y Z
Во всех опорах взамен Z КЭ 256.

Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
И все, остальные опоры грубо говоря висят.
Они должны висеть и при наличии взамен Z КЭ 256 на первой опоре.

Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Получается что моя конструкция "одноногая".
Падает она без пригруза под гор. нагрузкой. Веса мало.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2016, 22:10
#1223
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
По знаку усилия в ЛИРЕ это что - сжатие или растяжение?
Вроде как сжатие, с минусом по крайней мере, сила N представляет собой сжатие.

Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Во всех опорах взамен Z КЭ 256.
Во всех узлах поставил связь по X и Y, и КЭ256, с одной и той же жесткостью, и одинаковыми N.
Я как только не заполнял эту таблицу, и в N+ и в N-, и 0.01т и 100т и 20000т, с минусом и плюсом (соответственно). В итоге конструкция не выдает мне ГИС (ГИС выдает только при значениях = 0 в N+ и N-), и также все время её тянет влево, то есть опрокидывает именно в одном загружении (с ветром влево, самое паршивое загружение), два других шаговых загружения ( выдает перемещение меньше 1 мм, если выставляю значения N- (т).
Или же мне надо не везде проставлять одинаковые значения N, где то быть может 0?

Вся проблема я так понял в погонной жесткости. Я поставил 2.1e7. И всегда переворачивает мою конструкцию. Поставил 2e11 , конструкция перемещается (верхняя часть) на 5мм максимум.

Попробовал применит КЭ251 (такой же как и КЭ255, только тут можно выбрать радио кнопками Сжатие или растяжение, и только в одну сторону возможно установить предельное усилие). В итоге получилось следующее, я поставил 100кг в каждый КЭ251, который воткнут в каждый узел опоры. Каждая опора вдобавок закреплена по X и Y. Получил следующие значения перемещений, верно ли? Погонная жесткость выставлена 2e7 (т/м).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 123
Размер:	41.9 Кб
ID:	163812  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.png
Просмотров: 77
Размер:	42.0 Кб
ID:	163813  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.png
Просмотров: 51
Размер:	42.1 Кб
ID:	163814  

Последний раз редактировалось erikbond, 17.01.2016 в 22:44. Причина: Дополнил
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2016, 14:34
#1224
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797


Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Попробовал применит КЭ251
Offtop: Есть лира под руками..
Я применит другой КЭ. erikbond, посмотрите простенькую схему.
Вложения
Тип файла: docx Опрокидывание.docx (743.9 Кб, 51 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2016, 14:54
#1225
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997


SergeyKonstr, erikbond,
Прошу прощения, что вмешиваюсь но для себя хочу выяснить ...
Задача построена следующим образом - есть опрокидывающаяся схема есть вес пригруза. Если ГИС - вес пригруза мал, если считает - то все нормально.
А как решить обратную задачу определить вес пригруза ?
Поставить тот же кэ56 и посмотреть реакцию в нем, это и будет вес пригруза ?
Извиняюсь если вопрос оказался глупым.
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2016, 15:51
#1226
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Offtop: Есть лира под руками..
Я применит другой КЭ. erikbond, посмотрите простенькую схему.
Спасибо вам огромное за помощь, все наглядно видно.
После прочтения вашей простенькой задачки, задался вопросом, а как выбрать ориентацию связи по Z? У меня в КЭ252 выбор ориентации серый...
И откуда мы принимаем погонную жесткость 500т/м?
И еще, предельная нагрузка она также зависит от чего, её можно любую принять, но большую?

Принял я 500т/м жесткость для КЭ252 в виде стержня, выбрал у КЭ252 этого растяжение, и выставил значение предельного усилия (-30т), далее приложил в самые последние опоры по 1т, получил перемещение 1.94мм в сторону опрокидывания, далее прикладываем 2т, получаем перемещение 8,68мм в сторону пригруза (то есть не опрокидывается). Правильно ли я посчитал, проконсультируйте плиз.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.png
Просмотров: 35
Размер:	45.8 Кб
ID:	163863  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 36
Размер:	66.5 Кб
ID:	163864  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.png
Просмотров: 31
Размер:	67.0 Кб
ID:	163865  
Вложения
Тип файла: lir Экран 1.lir (144.3 Кб, 25 просмотров)

Последний раз редактировалось erikbond, 18.01.2016 в 16:12.
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2016, 16:20
#1227
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997


Имхо, только для проверки на опрокидование, перемещения зависят от вашей погонной жесткости !
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2016, 16:24
#1228
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Имхо, только для проверки на опрокидование, перемещения зависят от вашей погонной жесткости !
Перемещение имеете ввиду трение по поверхности?
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2016, 10:07
#1229
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797


Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
а как выбрать ориентацию связи по Z? У меня в КЭ252
А что справку не читаем.
Направление связи зависит от ориентации стержня, который моделит связь, а именно от направления его местной оси Х1.

Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
И откуда мы принимаем погонную жесткость 500т/м?
Взял для рассмотрения работы КЭ 252 отвлеченно.

Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
выставил значение предельного усилия (-30т
Зависит, в данном случае, от величины усилия сжатия в стойках опор, не менее этой величины. Возьмете более, ну и пусть.

Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Правильно ли я посчитал,
Откуда мне знать.
Погонная жесткость на сжатие по Z зависит от жесткости того материала, что находится под опорами и от размеров самой опоры (пятки под опорными стержнями), а также от гибкости опорной пятки. На практике обычно применяют постоянный коэф. постели. А вообще нужно считать, на сколько вертикально даст перемещение пятка опоры определенных размеров при единичной вертик. нагрузке, сжимая то, что находится под ней. У вас на кровле может быть и цем. стяжка, или пенопролистирол. Жесткость будет разная. После единицу поделить на это верт. перемещение (осадку) и получим верт. погонную жесткость.
Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
А как решить обратную задачу определить вес пригруза ?
А Лира решает прямые задачи? Это же метод перемещений. Сначала жесткости и нагрузки, а потом анализ.
Для простеньких схем можно в предположении несмещения х, у и z по опорным реакциям. А если схема сложная. Например при всех несмещаемых опорах будет один вес груза, отцепили одну опору, он может быть другой уже на другой опоре.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2016, 15:22
#1230
Владимир Спицын

инженер-конструктор
 
Регистрация: 04.10.2010
Краснодар
Сообщений: 77


А если конструкцию посадить на Ваш фундамент-пригруз с заведомо большими коэффициентами пастели (через модуль грунт с модулем деформации 500 МПа, например) ? Отрыв по подошве будет видно, давление на плиту основания тоже будет видно.
Владимир Спицын вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2016, 11:38
#1231
AlexBrick


 
Регистрация: 22.01.2016
Сообщений: 2


Приветствую форумчане. Прошу дать критическую оценку по моей расчетной схеме.
Считаю в ЛИРЕ САПР 2013 R3. Здание административное, сейсмика 9 баллов. Под фундаментной плитой задал коэффициент постели С1 умноженный на 10. Грунты 2го типа.
Собственно беспокоит вот что - после расчета Лира выдает очень большую нагрузку на колонны, как на растяжение, так и на сжатие, настолько большую, что армирование превышает 10% для колонн. Правильно ли задана расчетная схема и как верно интерпретировать данные из нее? Заказчик никогда не согласится поставить столько арматуры, сколько требуется по этому расчету, возможно я где то грубо ошибся, и столько арматуры не требуется, надеюсь на вашу помощь.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 86
Размер:	291.4 Кб
ID:	164054  
Вложения
Тип файла: rar 22_января.rar (4.99 Мб, 39 просмотров)
AlexBrick вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2016, 12:00
1 | #1232
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Цитата:
Сообщение от AlexBrick Посмотреть сообщение
Приветствую форумчане. Прошу дать критическую оценку по моей расчетной схеме.
Считаю в ЛИРЕ САПР 2013 R3. Здание административное, сейсмика 9 баллов. Под фундаментной плитой задал коэффициент постели С1 умноженный на 10. Грунты 2го типа.
Собственно беспокоит вот что - после расчета Лира выдает очень большую нагрузку на колонны, как на растяжение, так и на сжатие, настолько большую, что армирование превышает 10% для колонн. Правильно ли задана расчетная схема и как верно интерпретировать данные из нее? Заказчик никогда не согласится поставить столько арматуры, сколько требуется по этому расчету, возможно я где то грубо ошибся, и столько арматуры не требуется, надеюсь на вашу помощь.
В сейсмике я хз ,не понимаю. Но быть может это ошибка: у вас в жесткостях стоит модуль упругости бетона 1.8e+006, что соответствует бетону класса В10, а хотя в подборе арматуры стоит В25.
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2016, 12:04
1 | #1233
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Для левого корпуса в поперечном направлении всего две диафрагмы, расположенные в центре. Расположите их ближе к периферии здания, а лучше - эти оставьте и добавьте еще парочку по торцам.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2016, 13:24
#1234
AlexBrick


 
Регистрация: 22.01.2016
Сообщений: 2


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Для левого корпуса в поперечном направлении всего две диафрагмы, расположенные в центре. Расположите их ближе к периферии здания, а лучше - эти оставьте и добавьте еще парочку по торцам.
А в целом схема верна? Получившиеся усилия адекватны? Если они адекватны, но я так понимаю выправлять ситуацию надо как раз вводом новых диафрагм?

Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
В сейсмике я хз ,не понимаю. Но быть может это ошибка: у вас в жесткостях стоит модуль упругости бетона 1.8e+006, что соответствует бетону класса В10, а хотя в подборе арматуры стоит В25.
Это сделано сознательно, ссылаясь на СП 52-103-2007 "Железобетонные монолитные конструкции зданий" п. 6.2.6
AlexBrick вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2016, 13:48
1 | #1235
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от AlexBrick Посмотреть сообщение
А в целом схема верна? Получившиеся усилия адекватны? Если они адекватны, но я так понимаю выправлять ситуацию надо как раз вводом новых диафрагм?
Не знаю, у меня лировский ключ остался на работе, сужу по приложенной картинке.

Цитата:
Сообщение от AlexBrick Посмотреть сообщение
Это сделано сознательно, ссылаясь на СП 52-103-2007 "Железобетонные монолитные конструкции зданий" п. 6.2.6
У Вас низшие (основные) формы колебаний попадут на ниспадающую часть спектра - получите заниженные сейсмические нагрузки.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2016, 17:37
1 | #1236
Владимир Спицын

инженер-конструктор
 
Регистрация: 04.10.2010
Краснодар
Сообщений: 77


Цитата:
Сообщение от AlexBrick Посмотреть сообщение
Это сделано сознательно, ссылаясь на СП 52-103-2007 "Железобетонные монолитные конструкции зданий" п. 6.2.6
Это касается только расчета прогибов перекрытий (расчет по 2 предельному состоянию на особое сочетание с пониженными модулями). У Вас будет 3 схемы: статика, прогибы, динамика. Можете эту схему через вариацию моделей объединить со статическим расчетом и сейсмическим. 100 форм собственных колебаний- уж очень много (19 мин на 8 ядрах и ssd при 15 формах). С 10й по 15ю форму держится 55,1% масс. Собственный вес фундамента выделите в отдельное загружение и не собирайте с него массы для сейсмики- все равно ФП не колеблется влево-вправо. Загружение "Пониженные значения"- это что? У меня Ваши РСУ не сохранились, поэтому не известно, есть ли взаимоисключение с полными значениями или нет. Сейсмику добавьте и в других направлениях.
Фундаменты я бы тоже разделите антисейсмическим швом (и в расчетах проще, и в армировании, и при производстве работ проще будет.) Считать 2 блока вместе- бессмысленно (и в какой-то степени не совсем правильно). Посадите на модуль грунт, определите С1 и С2 с учетом взаимного влияния секций, а потом считайте все остальное (прогибы, статику и сейсмику) для каждой БС отдельно. Конечно-элементная сеть маловата- 0,5х0,5 хватило бы (ну максимум 0,4х0,4). Не увидел лестниц (как потом армировать лестницы и места опирания их на несущие конструкции?)
Кстате r3, если не лиц-я, то вариацию не считает.

Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
У Вас низшие (основные) формы колебаний попадут на ниспадающую часть спектра - получите заниженные сейсмические нагрузки.
Первые 2 формы крутильные: сначала 1 блок, потом другой. Все первые формы в этой схеме: 1 блок деформируется- другой нет, потом - наоборот. Надо 100% считать отдельно.

Последний раз редактировалось Владимир Спицын, 22.01.2016 в 18:17.
Владимир Спицын вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2016, 01:10
1 | #1237
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Владимир Спицын Посмотреть сообщение
Первые 2 формы крутильные: сначала 1 блок, потом другой.
И надо избавиться от кручения в низших формах.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2016, 22:25 Помощь по схеме
#1238
rust450


 
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 133


Здравствуйте!
Имеется фундамент размерами 16х9.5, состоит из нижней и верхней плиты t=400 мм каждая, между плитами по углам находятся ж/б колонны 700х700, также имеются наружные стены из фбс t=500мм и внутренние также из фбс. Фундамент существующий, задача стоит выдержит ли новую установку, установка состоит из металлического кожуха 15.5х9 внтури которой оборудование и все пустое пространство внутри засыпано теплоизоляцией(перлит). Результаты армирования плит смущают, поскольку в зонах под стенами не показывает приопорную арматуру( т.е. почти все армирование в плитах одинаковое). В чем может быть ошибка?
Стены Фбс задавала с применением КЭ55.
Также имеется еще такой вопрос: каким образом правильно задать воздействие отрицательной температуры(-70С) на верхную плиту? Когда задаешь ее с помощью Лиры показывает бешеные значения арматуры.
Вложения
Тип файла: lir тула.lir (1.53 Мб, 23 просмотров)
__________________
Только в начале пути
rust450 вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2016, 22:27
#1239
rust450


 
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 133


Прикладываю схему
Вложения
Тип файла: rar Desktop.rar (456.0 Кб, 12 просмотров)
__________________
Только в начале пути
rust450 вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2016, 13:16
#1240
карлсонъетка


 
Регистрация: 22.06.2010
Екатеринбург
Сообщений: 115
<phrase 1=


Здравствуйте!
Законструировала небольшой переход, я его здесь уже как-то выкладывала, сейчас немного смущает армирование балок перекрытия... Во-первых, что стрежни располагаются слишком близко, что нарушены конструктивные требования армирования, а во-вторых, что навело на сомнения, что я примерно прикидывала армирование в Арбате подобной балки с этими же нагрузками, так там из условий трещиностойкости часто не проходило и в итоге все законструировалось не менее 18 арматурой, а Лира показывает 10+14.
Кому верить? Или я опять ошиблась в Лире?
Лира 9.4.
Вложения
Тип файла: rar Переход.rar (128.6 Кб, 17 просмотров)
карлсонъетка вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2016, 13:39
#1241
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997


карлсонъетка, Выражу свое мнение. Думаю у Вас проблема именно в моделировании балки. Попробуйте смоделировать не через "стержень+плита+ажт", а просто через ортогональные пластины со сжишвкой узлов.
В Литературе этот вопрос рассматривался, да и тут на форуме в блоге Ильи, есть статейка по расчету кессона со сравнительной таблицей моделирования балки разными вариантами.
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2016, 08:29 Разные моменты в узлах рамы
#1242
pgs14


 
Регистрация: 06.04.2014
Сообщений: 52


Здравствуйте уважаемые инженеры !!

У меня возник вопрос, с которым, думаю, вы давно знакомы.

Исходные данные для Лиры:
Рама высотой 3 м и пролетом 6 м (колонны 50х50см, ригель 50х40 см), приложил гориз-ю узловую нагрузку (1 т).

Расчитал (линейно).

Суть вопроса:
Из-за чего могут быть разные моменты (указаны стрелкой на фото в приложении) при одинаковых сечениях колонн?
Я бы понял такой результат если бы сечения колонн были разные. Но тут одинаково...

Заранее благодарю...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: rama.jpg
Просмотров: 84
Размер:	71.7 Кб
ID:	164769  

Последний раз редактировалось pgs14, 05.02.2016 в 08:39.
pgs14 вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2016, 09:00
#1243
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797


Жесткость ригеля увеличьте на 3 порядка и посчитайте.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2016, 10:14
#1244
pgs14


 
Регистрация: 06.04.2014
Сообщений: 52


SergeyKonstr,
Такая же система при увеличенном жесткости ригеля т.е. моменты в углах рамы опять таки разные.
Может быть причина в методике расчета в Лире? Потому что программные комплексы используют разные методы определения усилий, всякие там энергетические методы. Думаю из-за этого получается разности по сравнению с ручным расчетом. Но это только предположение.

Если кто-нибудь обяснит причину, был бы очень благодарен...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: rama(2).jpg
Просмотров: 54
Размер:	38.3 Кб
ID:	164775  
pgs14 вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2016, 10:27
#1245
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797


Гляди.
Вложения
Тип файла: docx Doc10.docx (254.9 Кб, 65 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2016, 10:46
#1246
pgs14


 
Регистрация: 06.04.2014
Сообщений: 52


SergeyKonstr,
Т.е. причина из-за перераспределения усилий в ригеле ?
pgs14 вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2016, 10:58
#1247
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797


Ну да.
В какой узел приложишь нагрузку. Толи ригель будет весь сжат, толи сжат и растянут.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2016, 11:24
#1248
pgs14


 
Регистрация: 06.04.2014
Сообщений: 52


SergeyKonstr,
Теперь понял. Благодарю
pgs14 вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2016, 21:06 Расчет башни сотовой связи в ЛИРЕ САПР 2013. Нужна помощь.
#1249
Patricii


 
Регистрация: 11.02.2016
Сообщений: 8


Доброго дня! Произвожу свой первый расчет, на одну из модификаций нашей башни моей конторы. Буду рад любой помощи. При расчете нагрузок руководствовался сп 20.13330.2011 и здравым смыслом. Архив с таблицами расчетов на всякий случай прилагаю, так же прилагаю файл с Башней - там уже заданы все 4 загружения( собственный вес + вес оборудования, гололедная нагрузка, ветровая нагрузка на Х и Y). После запуска расчета( делал все по аналогии с руководством от разработчика) башню довольно сильно деформирует - чего просто не может быть так как подобных ей уже стоит не один десяток и уже на протяжении нескольких лет. Заподозрил что возможно что-то не так со схемой - попробовал дать только одну ветровую нагрузку в узел 5-ой секции в 100кгс - эффект тот же башня деформируется.
В общем прошу любой помощи, заранее благодарю всех откликнувшихся!

З.Ы. Немного о конструкции: пятигранная башня состоит из 5-ти сварных секций по 7.5 м, соединяются они между собой через фланцевые соединения(по 4 болта на ногу).

Последний раз редактировалось Patricii, 01.04.2016 в 16:20.
Patricii вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2016, 02:25 Лира сапр 2013
#1250
alex2477

КЖ
 
Регистрация: 04.02.2016
Владивосток
Сообщений: 4


Здравствуйте, уважаемые инженеры!

Прошу покритиковать расчетную схему свайного фундамента двуствольной дымовой трубы H=30м.
Буду благодарен за советы.

Спасибо!
Вложения
Тип файла: lir Свайный фундамент дымовой трубы.lir (230.3 Кб, 21 просмотров)
Тип файла: rar Грунт свайного фундамента.rar (15.2 Кб, 18 просмотров)
alex2477 вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2016, 10:46
#1251
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Цитата:
Сообщение от Patricii Посмотреть сообщение
эффект тот же башня деформируется.
а что, не должна? Вы превысили норму? Пожалуйста, сформулируйте конкретнее вашу проблему.
ander вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2016, 12:00
#1252
Patricii


 
Регистрация: 11.02.2016
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
а что, не должна? Вы превысили норму? Пожалуйста, сформулируйте конкретнее вашу проблему.
Проблема в том что похоже у меня какой-то косяк со связями. Практически при любой ветровой нагрузке - у меня некоторые узлы как буд-то вылетают из башни, возможно я что-то не правильно делаю при постройке схемы. Либо что-то наоборот не делаю из того что надо, при запуске расчета в логах пишет о наличии геометрических неизменяемостях с наибольшими невязками коих всего более 1400. Я сейчас прикладываю файлик уже со всеми настройками для выполнения расчета - остается только нажать кнопочку. Если нетрудно запустите пожалуйста - я уверен что опытный расчетчик сразу увидит мой косяк. Заранее спасибо!

Таких башен высотой правда только 30 м - стоит не один десяток - и перед нами стоит только вопрос будут ли отклонения вершины критично отражаться на стабильность РРЛ антенн. РРЛ антены смотрят друг на друга и юстируются и если башню будет сильно мотать то сигнал будет периодически пропадать - что недопустимо.

Последний раз редактировалось Patricii, 01.04.2016 в 16:20.
Patricii вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2016, 16:53
#1253
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Patricii, нет соединений стержней в узлах. Для начала выделите все стержни схемы, затем выберите в "добавить элемент" - "разбить стержень узлами". (Те что разобьются перестанут быть красными), упакуйте/сшейте, попробуйте еще раз посчитать, а так.. кругляк как-то сомнительно выглядит без преднапряжения.

не понятно, зачем было разгонять элементы, неужели нельзя в один узел свести?

----- добавлено через ~35 мин. -----
есть место, где разбивка вряд ли требуется, скорее корректировка геометрии, например, соседние узлы 679 и 693. Может, и еще есть, надо проверять.

----- добавлено через ~38 мин. -----
а.. тут еще и "классика жанра" - проблемы с геометрией, размеры у вас завышены, видимо, в 1000 раз.
ander вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2016, 11:43
#1254
Patricii


 
Регистрация: 11.02.2016
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Patricii, нет соединений стержней в узлах. Для начала выделите все стержни схемы, затем выберите в "добавить элемент" - "разбить стержень узлами". (Те что разобьются перестанут быть красными), упакуйте/сшейте, попробуйте еще раз посчитать, а так.. кругляк как-то сомнительно выглядит без преднапряжения.

не понятно, зачем было разгонять элементы, неужели нельзя в один узел свести?

----- добавлено через ~35 мин. -----
есть место, где разбивка вряд ли требуется, скорее корректировка геометрии, например, соседние узлы 679 и 693. Может, и еще есть, надо проверять.

----- добавлено через ~38 мин. -----
а.. тут еще и "классика жанра" - проблемы с геометрией, размеры у вас завышены, видимо, в 1000 раз.
Спасибо за наводку! Если я действительно увеличил масштаб то это все объясняет. То есть как я понимаю единица измерения по умолчанию метр а не мм как считал я?
Patricii вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2016, 12:05
#1255
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


если вы ее из dxf импортировали, то нужно было в метры перевести предварительно.
ander вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2016, 13:32
#1256
Patricii


 
Регистрация: 11.02.2016
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
если вы ее из dxf импортировали, то нужно было в метры перевести предварительно.
Нет я ее набрал с нуля в Лире по точкам. За единицу измерения брал 1мм) соответственно высота по оси z= 37500

Да посмотрел руководство внимательно там в примере единица измерения 1м.... Печаль беда, завтра с утра буду перестраивать схему заново...

Последний раз редактировалось Patricii, 13.02.2016 в 22:46.
Patricii вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2016, 14:48 Все теже проблемы
#1257
Patricii


 
Регистрация: 11.02.2016
Сообщений: 8


Перестроил схему заново в правильном масштабе, упростил ее откинув довольно много не важных элементов. Объединил каждую ногу и трубостойки каждой секции в конструктивные элементы. И... опять узлы разлетелись... Пожалуйста объясните максимально доступным языком в чем проблема. Заранее большое спасибо!

Последний раз редактировалось Patricii, 01.04.2016 в 16:21.
Patricii вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2016, 03:54
1 | #1258
jopt


 
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 282


Цитата:
Сообщение от Patricii Посмотреть сообщение
Перестроил схему заново
Здравствуйте. Измените признак схемы на пятый, шарниры расставьте вручную.
__________________
И это пройдет.
jopt вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2016, 10:55
#1259
Patricii


 
Регистрация: 11.02.2016
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от jopt Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Измените признак схемы на пятый, шарниры расставьте вручную.
Огромное спасибо! Изменил признак схемы - башня теперь не разваливается . А шарниров у меня по идее то нету - 5 сварных секций между собой ноги секций через фланцевые соединения(по 4 болта на ногу).
Отклонения верхний площадки от оси Z - довольно большие, буду сейчас пробовать играть с сечениями и нагрузками оборудования.
Patricii вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2016, 10:59
#1260
jopt


 
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 282


Цитата:
Сообщение от Patricii Посмотреть сообщение
А шарниров у меня по идее то нету
Неужели раскосы и распорки примыкают к поясам жестко?
__________________
И это пройдет.
jopt вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2016, 11:30
#1261
Patricii


 
Регистрация: 11.02.2016
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от jopt Посмотреть сообщение
Неужели раскосы и распорки примыкают к поясам жестко?
Все на сварке
Patricii вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2016, 12:02
#1262
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


в сварных фермах из парных уголков тоже все на сварке.
ander вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2016, 12:17
#1263
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Patricii,тип соединения не является критерием жесткости/шарнирности
Offtop: вроде писал уже)
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2016, 08:40
#1264
Qwertyk


 
Регистрация: 29.01.2016
Сообщений: 4


Первый раз считаю сам, а проверить некому - пространственная ферма из уголка- кабельная эстакада, кабель на консоли проверьте кому не сложно правильно ли расчитано! Заранее спасибо!
Вложения
Тип файла: lir ферма конечная.lir (22.2 Кб, 33 просмотров)
Qwertyk вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2016, 17:09
#1265
Andrey1945

начинающий проектировщик навесные фасады
 
Регистрация: 21.11.2012
Алчевск, Украина
Сообщений: 32


Неверно заданны дополнительные характеристики, расчетная длина стоит коэффициент 1.
Это б было верно если б между точками прихода раскосов был один цельный элемент.
Так же рекомендовано объединять конечные элементы в конструктивные элементы. И задавать дополнительные характеристики не на все в месте, а на каждый конструктивный элемент свой. Раскосы по идее должны крепиться шарнирно.
__________________
Учусь на ошибках.
сайт обо всем и ни о чем
Andrey1945 вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2016, 20:33
#1266
Qwertyk


 
Регистрация: 29.01.2016
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от Andrey1945 Посмотреть сообщение
Неверно заданны дополнительные характеристики, расчетная длина стоит коэффициент 1.
Это б было верно если б между точками прихода раскосов был один цельный элемент.
Так же рекомендовано объединять конечные элементы в конструктивные элементы. И задавать дополнительные характеристики не на все в месте, а на каждый конструктивный элемент свой. Раскосы по идее должны крепиться шарнирно.
так? что то теперь не проходит вообще
Вложения
Тип файла: lir ферма 2.lir (22.6 Кб, 24 просмотров)
Qwertyk вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2016, 19:48 ЛИРА САПР проблемы с невязками
#1267
Patricii


 
Регистрация: 11.02.2016
Сообщений: 8


Был вопрос - разобрался самостоятельно

Последний раз редактировалось Patricii, 12.03.2016 в 11:14.
Patricii вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2016, 22:44
#1268
Vladimir_ппр


 
Регистрация: 16.03.2016
Сообщений: 7


Добрый день,
Прошу покритиковать мою расчетную схему. Делал в ПК Лира-САПР 2013 (R4). Изначально здание 18-и этажное, но из-за очень слабого компьютера расчет весь зависал,
В конечном итоге решил хотя-бы плиту (200 мм) посчитать и убрал часть этажей. Но анализ, на мой взгляд, показывает что-то уж больно маленькие значения моментов.
Само здание строил, нагрузки задавал и проводил триангуляцию через Сапфир 3D. Часть из них интегральным способом (через свойства плиты) в том же Сапфире.

Для расчета плиты, опять же на мой взгляд, достаточно нескольких этажей? Или может что-то с нагрузками?
Вложения
Тип файла: docx нагрузки.docx (16.3 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: zip Здание_фрагмент.zip (2.42 Мб, 30 просмотров)
Vladimir_ппр вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2016, 08:17
#1269
Полусолнце

Конструктор
 
Регистрация: 13.03.2012
ЮФО
Сообщений: 112
<phrase 1=


Vladimir_ппр,
1) Нагрузка 1 кратковременная у вас называется 0.15 т/м2, это полезная из табл. 3? Если да, то коэф. 1.3 надо использовать. И вид нагрузки не кратковременная а временная длительная.
2) Собственный вес бетона принять 2.75 т/м3
3) При многоэтажной схеме временную длительную нагрузку принято уменьшать в соответствии с этажность(в вашей задаче посчитать плиту это не нужно)

Зачем над каждым закрепленным узлом стоит АЖТ?

Схему пока не считал, вечером это сделаю.

Ps
Цитата:
Сообщение от Vladimir_ппр Посмотреть сообщение
Часть из них интегральным способом (через свойства плиты) в том же Сапфире.
Очень трудно разобрать какую нагрузку вы от пола заложили, ибо 12 загружений и все мизерные.
__________________
С уважением PDF

Последний раз редактировалось Полусолнце, 17.03.2016 в 08:21. Причина: дочепятал
Полусолнце вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2016, 08:19
#1270
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Цитата:
Сообщение от Полусолнце Посмотреть сообщение
И вид нагрузки не кратковременная а временная длительная.
почему, если "да" и она с полным значением?
ander вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2016, 09:01
#1271
Полусолнце

Конструктор
 
Регистрация: 13.03.2012
ЮФО
Сообщений: 112
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
почему, если "да" и она с полным значением?
С утра торможу
Все правильно она кратковременная.
__________________
С уважением PDF
Полусолнце вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2016, 13:03
#1272
Vladimir_ппр


 
Регистрация: 16.03.2016
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от Полусолнце Посмотреть сообщение
Зачем над каждым закрепленным узлом стоит АЖТ?
Это наверно в Сапфире по умолчанию стаяло, недосмотрел.
Цитата:
Сообщение от Полусолнце Посмотреть сообщение
Очень трудно разобрать какую нагрузку вы от пола заложили, ибо 12 загружений и все мизерные.
В том то и дело (сам не пойму). Не совсем понял как эти нагрузки передаются из Сапфир в Лиру (я имею ввиду интегральные). Пробовал отдельно задавать, через нагружения, но после подсчета основная часть изополей в красном цвете и армирование не подбирается (хотя перепробовал кучу вариантов с материалами, и В25 и В30 и т.п.)
Пробовал напрямую в Лире расчетную схему конструировать, но уж больно сложна
Vladimir_ппр вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2016, 21:23 Откорректировал и посчитал схему
#1273
Полусолнце

Конструктор
 
Регистрация: 13.03.2012
ЮФО
Сообщений: 112
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Vladimir_ппр Посмотреть сообщение
Не совсем понял как эти нагрузки передаются из Сапфир в Лиру
Лучше потратить время и задать нагрузку уже в расчетной схеме, в рукапашную)
Посчитал схему. Результаты не нравятся на первый взгляд. Попробую поколдовать с ней, может, что-нибудь увижу.


По поводу косяков:
1. Не правильно заданы коэффициенты постели.
2. Не везде узлы стен пересекаются фунд. плитой.
3. Вытекает из второго. У половины опорных не была задана связь по Z.
4. Нагрузки от пола, удалил, задал руками.
5. Коэф. надежности для общ. приняты 1.2 надо 1.3.

Схему откорректировал. Фунд. плиту убрал.
Перемещения и усилия правдоподобные. Армирование подозрительно ровное и маленькое. Может, что то упустил.
Вложения
Тип файла: rar Здание_фрагмент_испр.rar (1.13 Мб, 17 просмотров)
__________________
С уважением PDF

Последний раз редактировалось Полусолнце, 22.03.2016 в 19:32. Причина: upd
Полусолнце вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2016, 19:35
#1274
Полусолнце

Конструктор
 
Регистрация: 13.03.2012
ЮФО
Сообщений: 112
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Vladimir_ппр Посмотреть сообщение
Пробовал напрямую в Лире расчетную схему конструировать, но уж больно сложна
Чтобы было проще - используйте импорт поэтажных планов.
__________________
С уважением PDF
Полусолнце вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2016, 20:27
#1275
Vladimir_ппр


 
Регистрация: 16.03.2016
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от Полусолнце Посмотреть сообщение
Схему откорректировал. Фунд. плиту убрал.
Спасибо, буду анализировать.
Цитата:
Сообщение от Полусолнце Посмотреть сообщение
Чтобы было проще - используйте импорт поэтажных планов.
Это уже пытался, но только как-то коряво из автокада импортируется. Буду учиться дальше
Vladimir_ппр вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2016, 20:55
#1276
Полусолнце

Конструктор
 
Регистрация: 13.03.2012
ЮФО
Сообщений: 112
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Vladimir_ппр Посмотреть сообщение
Это уже пытался, но только как-то коряво из автокада импортируется. Буду учиться дальше
Вот тебе в помощь. Это скачано с просторов dwg.ru
Вложения
Тип файла: pdf dxf_level_plan.pdf (1.83 Мб, 53 просмотров)
__________________
С уважением PDF
Полусолнце вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2016, 21:19
#1277
Vladimir_ппр


 
Регистрация: 16.03.2016
Сообщений: 7


У меня 2015 версия и ПК ЛИРА-САПР 2103 (R4) на эту версию не интегрируется, а так конечно очень наглядно и понятно.
Подскажите где в ЛИРЕ можно (или нельзя) изменить толщину пластины? Хочу увеличить процент армирования.
Vladimir_ппр вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2016, 21:23
#1278
Полусолнце

Конструктор
 
Регистрация: 13.03.2012
ЮФО
Сообщений: 112
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Vladimir_ппр Посмотреть сообщение
У меня 2015
Ну так поставьте 13 версию.

Цитата:
Сообщение от Vladimir_ппр Посмотреть сообщение
изменить толщину пластины?
Вы точно сами эту расчетную схему в сапфире построили? Слишком уж банальный вопрос.
Заходите в меню жесткости, там и меняете.
__________________
С уважением PDF
Полусолнце вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2016, 21:32
#1279
Vladimir_ппр


 
Регистрация: 16.03.2016
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от Полусолнце Посмотреть сообщение
Вы точно сами эту расчетную схему в сапфире построили? Слишком уж банальный вопрос.
Хм...Построил то сам, но вот как раз боюсь при экспорте схемы из Сапфир в Лиру и происходят всякие метаморфозы. Особенно на мой взгляд в части нагрузок.
В Лире не работал, поэтому и спрашиваю.
Vladimir_ппр вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2016, 16:03
#1280
_Евгений


 
Регистрация: 13.10.2014
Сообщений: 8


комрады, посмотрите расчет.
смущает ферма - пролет 12м профили получились маленькие (по ощущениям)
ферма по сути самонесущая, нагрузки мизерные.
программа: лира-сапр 2013 R3
Вложения
Тип файла: lir эстакада.lir (63.3 Кб, 30 просмотров)
_Евгений вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2016, 17:24
#1281
Mr.AS


 
Регистрация: 21.07.2009
Астана
Сообщений: 589


Цитата:
Сообщение от _Евгений Посмотреть сообщение
комрады, посмотрите расчет.
смущает ферма - пролет 12м профили получились маленькие (по ощущениям)
ферма по сути самонесущая, нагрузки мизерные.
программа: лира-сапр 2013 R3
а вы проверьте расчетную длину в плоскости и из плоскости для НП и ВП !!!
Mr.AS вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2016, 22:03
#1282
_Евгений


 
Регистрация: 13.10.2014
Сообщений: 8


получается нужно объединить каждый пояс в свой КЭ и поставить расчетную длину из плоскости фермы - 12м, а в плоскости - 2м, так!?

----- добавлено через ~1 ч. -----
В общем стало понятно, что надо делать пространственную ферму, если делать плоскую, то при таком пролете, без раскреплений из плоскости сумасшедшие профиля вылезают.
поговорил тут немного сам с собой)
Mr.AS - спасибо за помощь
_Евгений вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2016, 11:29
#1283
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Доброго всем времени суток. Есть потребность в критическом анализе расчетной схемы. Разрабатывал в ПК Лира-сапр 2013 R4.
Конструкция - металлическая ЛСТК-ферма с нагрузкой по верхнему и нижнему поясу. Шаг ферм - 1м
Сталь - S350GD, Профиль - С-профиль 89х45х1.2
Меня интересует:
1 - Правильно ли я смоделировал расчетную схему в плане усиления сечений (это видно в 3д модели, либо в КЭ-модели смотреть на узлы с объединением перемещений)?
2 - На сколько правильно задана ветровая нагрузка ( именно направление действия силы)?
3 - Верно ли заданы конструктивные элементы, а именно их расчетные длины? Всем Конструктивным элементам присваивал тип "Колона" (для учета всех внутренних усилий, по скольку для ЛСТК критичны изг моменты)
4 - Несмотря на немалый пролет (для ЛСТК) напряжения и прогибы кажутся мне совсем небольшими. Помогите развеять сомнения либо укажите где ошибка!?
Вложения
Тип файла: rar Ферма.rar (17.0 Кб, 34 просмотров)

Последний раз редактировалось Vovas_91, 13.05.2016 в 09:18.
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2016, 04:59
#1284
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Доброго времени суток. Хотел уточнить такой момент: при задании расчетной схемы, я условно задаю то, что в один узел может приходить 2 и более отрезков(читай КЭ\стоек\раскосов\и т.д.) но в реальной жизни, технология ЛСТК этого позволить не может, и получается что в одном узле может соединятся только горизонтальный и вертикальный стержень(раскос в их узел уже не подведешь)(самое дибильное в ЛСТК конструкциях). Если расчетную схему делать в точности совпадающей с ЛСТК-панелью, то между близ лежащими узлами будут сосредотачиваться большие поперечные силы. Что с этим делать!?
Мысли вслух:
1 - Идеализировать схему, приводя 2 и более КЭ в один узел (тем самым игнорируя скачки Q) - не лучший выход.
2 - Создавать объединения перемещений близлежащих узлов (после теста этого варианта Q сильно подубавилось, но правильно ли так делать - я не знаю!)
3 - Создавать РС в точности совпадающую с реально панелью(фермой) ЛСТК - тогда она сама себя нести то не сможет, но на самом деле это не так.
Вообщем фиг знает как будет вернее всего! Подскажите кто что думает по этому поводу!
Ниже приведены фото, на которых наглядно показана суть проблемы.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Идеализированная РС.png
Просмотров: 73
Размер:	16.5 Кб
ID:	170457  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Реальная РС.png
Просмотров: 64
Размер:	15.8 Кб
ID:	170458  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ферма-ЛСТК.jpg
Просмотров: 94
Размер:	120.1 Кб
ID:	170459  
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2016, 09:13
#1285
acid


 
Сообщений: n/a


На глаз - что то многовато расстояние между осями раскосов. Сориентируйте правильно профили - ось то у С-образного сечения проходит ближе к стенке.
Второе - совершенно неясны не размеры, ни нагрузки. Третье - проверьте на поперечную силу - формулы то есть.

САПР не имею - расчетную схему не посмотреть. Разве что в лире 9.6 шлите
 
 
Непрочитано 17.05.2016, 09:55
#1286
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Цитата:
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
На глаз - что то многовато расстояние между осями раскосов
Что значит многовато и как это относится к делу?
Цитата:
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
Сориентируйте правильно профили - ось то у С-образного сечения проходит ближе к стенке.
Как вы поняли что профиля сориентированы неправильно? Если по теме - то профиля сориентированы верно, и это относится в основном к ВП и НП, а как будут сориентированы раскосы - программе, да и конструкции в целом - всеравно.
Цитата:
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
Второе - совершенно неясны не размеры, ни нагрузки
Размеры и нагрузки в данном случае я умышленно не показывал, мне важно узнать как с этим нюансом поступают другие люди, т.е. идеализируют они расчетную схему или нет. Характерно было показано на фото 1 и 2 (там 2 одинаковые фермочки перекрытия, с идентичными нагрузками) как возрастает сила Q. Вот, что интересно! И кто что с этим делает!?
Цитата:
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
Третье - проверьте на поперечную силу - формулы то есть.
Проверил. Проходит, в данном случае. Но... как поступаете вы при задании Расчетной Схемы?
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2016, 10:19
#1287
acid


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
как поступаете вы при задании Расчетной Схемы
Прям с большой буквы... ))) Как есть в натуре, так и задаю. Есть расцентровка - значит есть
 
 
Непрочитано 19.05.2016, 13:09
#1288
b@r@b@n

проектирование КМ и КМД из ЛСТК
 
Регистрация: 15.04.2011
Украина, Запорожье
Сообщений: 256
Отправить сообщение для b@r@b@n с помощью Skype™


В расчетной схеме задаю как получается, если есть расцентровка показываю ее. т.к. бывают случаи когда расцентровка может повлиять на выбор профиля.
Проверить ваш файл немогу т.к. у меня Лира 9.0

Последний раз редактировалось b@r@b@n, 19.05.2016 в 13:15.
b@r@b@n вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2016, 14:39
#1289
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Цитата:
Сообщение от b@r@b@n Посмотреть сообщение
В расчетной схеме задаю как получается, если есть расцентровка показываю ее. т.к. бывают случаи когда расцентровка может повлиять на выбор профиля.
Проверить ваш файл немогу т.к. у меня Лира 9.0
Каким образом расцентровка влияет на выбор профиля? спрашиваю из интереса.
Что скажите про скачки перерезывающей силы? встречались с такими?
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2016, 15:39
#1290
LuckyStar88


 
Регистрация: 10.02.2010
Сообщений: 55


Доброго времени суток всем кто читает.
Прошу знатоков оценить мою расчетную схему(Лира 9.6 R5) транспортерной галереи.
Требуется критика в вопросах:
1. Адекватности схемы в целом.
2. Правильности закрепления узлов и корректно ли введен шарниры.
3. Правильный ли тип конечных элементов.
4. Правильно ли приложены нагрузки.

Есть сомнения в правильности так как ЛирСТК подбирает маленькие профили.(расчетные длины для поясов ферм 3м/3м, колонн 4х-стоечн. 2.16/2.16м, колонн 2х-стоечн. 2.16/10.16м).
Спасибо за внимание.
Вложения
Тип файла: rar рс_3д_с фермой.rar (6.6 Кб, 23 просмотров)
LuckyStar88 вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2016, 07:21
#1291
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Цитата:
Сообщение от LuckyStar88 Посмотреть сообщение
Доброго времени суток всем кто читает.
Прошу знатоков оценить мою расчетную схему(Лира 9.6 R5) транспортерной галереи.
Требуется критика в вопросах:
1. Адекватности схемы в целом.
2. Правильности закрепления узлов и корректно ли введен шарниры.
3. Правильный ли тип конечных элементов.
4. Правильно ли приложены нагрузки.

Есть сомнения в правильности так как ЛирСТК подбирает маленькие профили.(расчетные длины для поясов ферм 3м/3м, колонн 4х-стоечн. 2.16/2.16м, колонн 2х-стоечн. 2.16/10.16м).
Спасибо за внимание.
1- Всё относительно, поэтому далее по пунктам:
2- Умышленно ли вы закрепили опорные узлы от кручения(именно от кручения, а не изгиба) по uZ? возможно вы хотели смоделировать жесткую заделку - тогда нужна галочка для uY (поворот относительно оси Y)
Не понял зачем вы ввели шарниры в элементах 266,255,44,55?
3 - Можно в раскосах и поясах фермы присвоять тип КЭ 1, но можно и оставить как есть. Это больше вопрос к тому на сколько грамотно будет изготовлена эта ферма и переданы на нее нагрузки.
4 - Нагрузки - неясно что за 10 и 12 кг/м ? ветер? Я бы тогда задал их по оси Y и задал бы в разных направлениях (то есть что бы они пытались заскрутить конструкци) и посмотрел на крутящие моменты. Пространственная жесткость по оси Х куда лучше чем по оси Y.
5 - Не увидел у вас не РСУ не РСН, как подбирались сечения - не совсем понятно. Я не уверен что лира по умолчанию считает по РСУ(если ее не задавать) - проверте этот момент если я прав. Так же можно попробовать поконструировать, задав марку стали, тип конструктивного элемента и сами конструктивные элементы. Программа выдаст коэффициент использования поперечного сечения - будет видно на сколько загружены по нормальным напряжениям стойки и пояса ферм.
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2016, 09:32
#1292
LuckyStar88


 
Регистрация: 10.02.2010
Сообщений: 55


Спасибо за ответ.
Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Умышленно ли вы закрепили опорные узлы от кручения(именно от кручения, а не изгиба) по uZ? возможно вы хотели смоделировать жесткую заделку - тогда нужна галочка для uY (поворот относительно оси Y)
Тут Вы правы, нужно снять ограничение по uZ, так как стойки с шарнирным опиранием.
Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Не понял зачем вы ввели шарниры в элементах 266,255,44,55?
Шарниры задал затем, чтобы стержни работали как шарнирно-опертая однопролетная балка и максимальный момент был в средине пролета этой балки.
Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
4 - Нагрузки - неясно что за 10 и 12 кг/м ? ветер? Я бы тогда задал их по оси Y и задал бы в разных направлениях (то есть что бы они пытались заскрутить конструкци) и посмотрел на крутящие моменты. Пространственная жесткость по оси Х куда лучше чем по оси Y.
Да, это ветровая нагрузка. Задал по Х чтобы проверить стойки опор по 2ПС, по Y тоже нужно задавать. Объясните, если не сложно, как задать ветровую нагрузку, чтобы он пыталась закрутить конструкции? Сразу задавать ветер по 2м осям? Тогда какие коэффиценты к нагрузке применять?
Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
5 - Не увидел у вас не РСУ не РСН, как подбирались сечения - не совсем понятно. Я не уверен что лира по умолчанию считает по РСУ(если ее не задавать)
В приложенной схеме задавал РСУ (Нагрузки - РСУ - Генерация таблицы РСУ), не знаю почему у Вас нет.
Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Так же можно попробовать поконструировать, задав марку стали, тип конструктивного элемента и сами конструктивные элементы. Программа выдаст коэффициент использования поперечного сечения - будет видно на сколько загружены по нормальным напряжениям стойки и пояса ферм.
Все так и делал в Лир СТК. По стойкам вопросов нет, а пояса ферм выбирает: верхний - 2 швеллера 6,5П, нижний 2 швеллера 5П(думаю такие сечения малы для фермы 18м) с расчетными длинами 3м в плоскости и из плоскости. Попробую вручную пересчитать и проверить.
LuckyStar88 вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2016, 07:23
#1293
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Цитата:
Шарниры задал затем, чтобы стержни работали как шарнирно-опертая однопролетная балка и максимальный момент был в средине пролета этой балки.
Понял.

Цитата:
Да, это ветровая нагрузка. Задал по Х чтобы проверить стойки опор по 2ПС, по Y тоже нужно задавать. Объясните, если не сложно, как задать ветровую нагрузку, чтобы он пыталась закрутить конструкции? Сразу задавать ветер по 2м осям? Тогда какие коэффиценты к нагрузке применять?
Это легче чем кажется. К левой опоре нагрузка по оси Y положительная, а к правой - отрицательная. Если смотреть сверху на конструкцию то: слева, снизу-вверх, а справа, сверху вниз. (надеюсь понятно объяснил). На счет коэффициентов - вы какие имеете ввиду?

Цитата:
В приложенной схеме задавал РСУ (Нагрузки - РСУ - Генерация таблицы РСУ), не знаю почему у Вас нет.
У меня лира 2013R4 - грешу на это. Так что отклоняется)

Цитата:
Все так и делал в Лир СТК. По стойкам вопросов нет, а пояса ферм выбирает: верхний - 2 швеллера 6,5П, нижний 2 швеллера 5П(думаю такие сечения малы для фермы 18м) с расчетными длинами 3м в плоскости и из плоскости. Попробую вручную пересчитать и проверить.
На следующей неделе попробую законструировать ваши фермы и опорные конструкции, посмотрим что у меня скажет. К сожаления в 9.6 не конструировал, а просто баловался по студенчеству. А в 2013R4 уже в самой лире этот модуль вшит. Попробуем сравнить результаты.
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2016, 13:24
#1294
LuckyStar88


 
Регистрация: 10.02.2010
Сообщений: 55


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Это легче чем кажется. К левой опоре нагрузка по оси Y положительная, а к правой - отрицательная. Если смотреть сверху на конструкцию то: слева, снизу-вверх, а справа, сверху вниз. (надеюсь понятно объяснил). На счет коэффициентов - вы какие имеете ввиду?
Все, теперь понял. Про коэффициенты не берите в голову, у меня мысль в другую сторону пошла. ))
Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
На следующей неделе попробую законструировать ваши фермы и опорные конструкции, посмотрим что у меня скажет. К сожаления в 9.6 не конструировал, а просто баловался по студенчеству. А в 2013R4 уже в самой лире этот модуль вшит. Попробуем сравнить результаты.
Было бы не плохо. Будет любопытно сравнить Ваши результаты с тем, что у меня получилось.
LuckyStar88 вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2016, 14:20
#1295
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665


На фотке страшная фигня из жести, ты в курсе что "это " нельзя применять из-за отсутствия отечественных норм?
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2016, 03:45
#1296
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Цитата:
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
На фотке страшная фигня из жести, ты в курсе что "это " нельзя применять из-за отсутствия отечественных норм?
По существу есть что нибудь?
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2016, 04:34
#1297
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
между близ лежащими узлами будут сосредотачиваться большие поперечные силы. Что с этим делать!?
попробуйте учесть сдвиг в окне жесткости, тем самым снимите "бесконечную" жесткость сечения при работе на поперечную силу, тем самым снизите величину самой силы. Будет ли эффект, расскажите сами, гадать не буду.
ander вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2016, 08:49
#1298
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
По существу есть что нибудь?
Железный сп по существу, можешь и УК до кучи почитать)))
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2016, 09:47
#1299
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
попробуйте учесть сдвиг в окне жесткости, тем самым снимите "бесконечную" жесткость сечения при работе на поперечную силу, тем самым снизите величину самой силы. Будет ли эффект, расскажите сами, гадать не буду.
Спасибо. изучу вопрос! доложу о результатах)

Вообщем, сейчас работаю над другой РС - в результате опробирования данного варианта получилось;
1-снизить поперечную силу Qz в 3 раза (с 11,4 кН до 4,3 кН);
2-на 6% в запас изменилось конструирование (по эквивалентным напряжениям я полагаю, было 96% стало 90%)
3-увеличились прогибы на 10% но они в рамках.
Однако, проверил на еще одной РС результаты практически не изменились.
Тем не менее спасибо большое за подсказу ander! Буду дальше изучать этот вопрос. Можеть быть еще кто-нибудь, что-нибудь посоветует

Последний раз редактировалось Vovas_91, 23.05.2016 в 10:32.
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2016, 04:40
#1300
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


не всегда удается законструировать то, что посчитано с учетом бесконечной жесткости. Да, не везде эффект есть, все от конкретной схемы зависит.
ander вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2016, 10:09
#1301
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Цитата:
Сообщение от LuckyStar88 Посмотреть сообщение
Было бы не плохо. Будет любопытно сравнить Ваши результаты с тем, что у меня получилось.
Вообщем сконструировал вашу транспортерную галерею и вот что получилось:
1 - По 1ПС максимальный коэф использования у Двутавра 20Б1 - 90%; по 2ПС - он же, не проходит по гибкости относительно оси z (то есть из плоскости) коэф. исп. - 174% (Всему виною ветер который я задал по оси Y ко всей конструкции интенсивностью 10кг/м)
2 - Конструктивный момент. Как вы будете конструировать шарнирный узел опирания ваших ферм к стойке из трубы (если этот момент учтен - то ок)
3 - по 2ПС трубостойки 219х3.5 близки к потери устойчивости относительно оси Y (т.е. в плоскости) по скольку ничем не раскреплены и приведенная длина составляет 10.16м
В остальном всё в допуске. Хочу оговорится, что глубоко я не вникал. Выделил только то, что сразу бросилось в глаза. Так что информацию воспринимайте критически.
ПС Прикрепляю свою версию расчета. версия лиры 2013R4
Вложения
Тип файла: rar рс_3д_с фермой.rar (16.3 Кб, 30 просмотров)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2016, 20:28
#1302
LuckyStar88


 
Регистрация: 10.02.2010
Сообщений: 55


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Вообщем сконструировал вашу транспортерную галерею и вот что получилось:
1 - По 1ПС максимальный коэф использования у Двутавра 20Б1 - 90%; по 2ПС - он же, не проходит по гибкости относительно оси z (то есть из плоскости) коэф. исп. - 174% (Всему виною ветер который я задал по оси Y ко всей конструкции интенсивностью 10кг/м)
2 - Конструктивный момент. Как вы будете конструировать шарнирный узел опирания ваших ферм к стойке из трубы (если этот момент учтен - то ок)
3 - по 2ПС трубостойки 219х3.5 близки к потери устойчивости относительно оси Y (т.е. в плоскости) по скольку ничем не раскреплены и приведенная длина составляет 10.16м
В остальном всё в допуске. Хочу оговорится, что глубоко я не вникал. Выделил только то, что сразу бросилось в глаза. Так что информацию воспринимайте критически.
ПС Прикрепляю свою версию расчета. версия лиры 2013R4
К сожалению, Ваш файл открыть не могу, т.к. версия лиры не позволяет. Но приложив ветер по Y у меня двутавр 20Б1 также не прошел. Стойки из трубы 219*3,5 я как раз подобрал в лирСТК когда считал плоскую раму(про то, что они на пределе я знаю). Скорее всего в итоге буду закладывать сквозную двухветвевую колонну, если этот проект нужно будет доводить до реализации, да и узел опирания колонны буду делать жестким в плоскости галереи. Пока это все прикидочные расчеты, чтобы посчитать примерное количество металла.
Еще меня интересует какие у Вас сечения в ферме получаются, если не сложно, напишите. И, да узел стыковки фермы с колонной будет шарнирным.
P.S. Спасибо, за отзыв.
LuckyStar88 вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2016, 15:14
#1303
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Цитата:
Еще меня интересует какие у Вас сечения в ферме получаются, если не сложно, напишите. И, да узел стыковки фермы с колонной будет шарнирным.
В ферме - такие же как и у вас.
Про узел - я имел ввиду в плане практического исполнения - как прикрепить в круглой трубе ферму - как крепить опорный стульчик, либо делать болтовое соединение и т.д... Хотя может это и не проблема
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2016, 15:28
#1304
LuckyStar88


 
Регистрация: 10.02.2010
Сообщений: 55


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
В ферме - такие же как и у вас.
Ну и замечательно. ) Значит за пять лет не сосем Лиру позабыл.
Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Про узел - я имел ввиду в плане практического исполнения - как прикрепить в круглой трубе ферму - как крепить опорный стульчик, либо делать болтовое соединение и т.д... Хотя может это и не проблема
Если конструкция пойдет в жизнь, то вряд ли там останется круглая труба. Расчет делался для определения приблизительной металлоемкости объекта, ну и наверстать навыки работы в Лире.
LuckyStar88 вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2016, 17:53
#1305
OLGA_TCH

инженер
 
Регистрация: 02.08.2013
Сообщений: 47


Склад. Металлический каркас.
Снег - расчетное значение веса снегового покрова земли 0,35 кПа
Ветер - особый ветровой район, расчетное значение ветрового давления 1,00 кПа
Сейсмичность площадки - 8 баллов
файл - ЛИРА-CАПР 2013 R4 свободно распространяемая.
Ветер прикладывала по прилож. 4, номер схемы 2 СНиП 2.01.07-85* нагр и возд.
Здание 5 м высотой, но добавила пульсацию. Количество форм колебаний много, чтобы сейсмику собрать.
Горизонтальные перемещения маленькие до 6 мм.
Нагрузки неправильно приложила, связей много ввела в схему.?
Вложения
Тип файла: lir sclad03.lir (344.3 Кб, 34 просмотров)
OLGA_TCH вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2016, 02:02
#1306
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от OLGA_TCH Посмотреть сообщение
Горизонтальные перемещения маленькие до 6 мм.
Если речь идет о перемещениях от ветра, то для здания высотой 5 метров норма.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2016, 08:40
#1307
OLGA_TCH

инженер
 
Регистрация: 02.08.2013
Сообщений: 47


Для сейсмики маленькие горизонтальные перемещения, формы колебания не классические вверх-вниз. Зато вертикальные перемещения удались).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: sclad04 прогибы(9).jpg
Просмотров: 63
Размер:	70.5 Кб
ID:	171998  
OLGA_TCH вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2016, 14:34
#1308
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от OLGA_TCH Посмотреть сообщение
Для сейсмики маленькие горизонтальные перемещения, формы колебания не классические вверх-вниз. Зато вертикальные перемещения удались).
Если Вы получили формы колебания конструкций покрытия в качестве основных форм и выполнили расчет на вертикальное воздействие, не стоит удивляться, что горизонтальные перемещения столь низкие.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2016, 22:10
#1309
OLGA_TCH

инженер
 
Регистрация: 02.08.2013
Сообщений: 47


Связи проредила, крутильная форма стала более выраженной, и эффект вверх-вниз ушел. Горизонтальные перемещения стали 25 мм(.
Старые связи оставляю, увеличиваю жесткость фермы и прогонов, ставлю подпорки, ожидаю улучшение в прогибах прогонов.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: sclad06прогибы.jpg
Просмотров: 30
Размер:	91.4 Кб
ID:	172034  
OLGA_TCH вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2016, 23:50
#1310
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от OLGA_TCH Посмотреть сообщение
Связи проредила, крутильная форма стала более выраженной
У Вас крутильная форма является низшей формой собственных колебаний?
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2016, 07:40
#1311
OLGA_TCH

инженер
 
Регистрация: 02.08.2013
Сообщений: 47


Третья форма - (высшая видимо называется)
Вложения
Тип файла: zip ави04 частые св.zip (1.59 Мб, 21 просмотров)
OLGA_TCH вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2016, 07:42
#1312
OLGA_TCH

инженер
 
Регистрация: 02.08.2013
Сообщений: 47


С частыми связями покрытие сильно зажато.
Вложения
Тип файла: zip ави05 прореж св.zip (1.59 Мб, 16 просмотров)
OLGA_TCH вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2016, 09:45
#1313
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997


Какой у Вас коэффициент постели ? Увеличенный ?
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2016, 11:22
#1314
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от OLGA_TCH Посмотреть сообщение
Третья форма - (высшая видимо называется)
Третья форма - это не высшая форма. Но в первых двух закручивания я не вижу, это хорошо.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2016, 12:51
#1315
OLGA_TCH

инженер
 
Регистрация: 02.08.2013
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Какой у Вас коэффициент постели ? Увеличенный ?
Застройщик выезжал на место, копал, сказал на глубине 4,5 м скальный грунт. Я взяла в основании характеристики по типу дресвяного грунта.
Вложения
Тип файла: zip новорос_01.zip (19.6 Кб, 13 просмотров)
OLGA_TCH вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2016, 13:04
#1316
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997


ясно-понятно, закрепляйте колонны по z !
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2016, 20:43
#1317
Добрый !


 
Регистрация: 12.03.2013
Я еще чайник в ПК ЛИРА, Помогите ПЛЗ !
Сообщений: 33


правильно ли я составил расчетную схему ? (в первый раз делаю в сапфире )
Вложения
Тип файла: rar Desktop.rar (1.83 Мб, 15 просмотров)
Добрый ! вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2016, 14:01
#1318
Kinzer


 
Регистрация: 28.10.2007
Сообщений: 528


Добрый !, я не большой знаток Сапфира, но мне кажется, что там так балки не стоит моделировать. Модель в Лире не смотрел. Посмотрите это видео, если еще не видели. https://www.youtube.com/watch?v=YBft3V8qfnY
Kinzer вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2016, 17:31
#1319
Ростверк


 
Регистрация: 07.07.2016
Сообщений: 1


Добрый день!

Оцените, пожалуйста, расчетную схему (ЛИРА-САПР 2013).

Волнует строка в протоколе решения: "Геометрически изменяемая система в узле хххх (каждый новый перерасчет другой номер узла) по направлению Y при максимальной невязке 100% в загружении 7. Наложена связь". Критична ли эта ошибка, какая причина её возникновения и как от нее избавиться?

Также интересует правильность задания объединения перемещений узлов (оси 4-5): там предполагается вставной пролет.
Вложения
Тип файла: rar Гостиница.rar (1.10 Мб, 20 просмотров)

Последний раз редактировалось Ростверк, 08.07.2016 в 21:21.
Ростверк вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2016, 23:34
#1320
Добрый !


 
Регистрация: 12.03.2013
Я еще чайник в ПК ЛИРА, Помогите ПЛЗ !
Сообщений: 33


спасибо

Последний раз редактировалось Добрый !, 10.07.2016 в 10:58.
Добрый ! вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2016, 08:40
#1321
Добрый !


 
Регистрация: 12.03.2013
Я еще чайник в ПК ЛИРА, Помогите ПЛЗ !
Сообщений: 33


Как исправить ошибку №20 ?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11111.jpg
Просмотров: 63
Размер:	46.9 Кб
ID:	173156  
Добрый ! вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2016, 05:27
#1322
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


видимо, вы из новой версии в старую пытаетесь импортировать те данные, которые старая версия "не знает". Самое простое - удалить документ 20 из файла, и задать необходимые сведения в визоре. Что за документ (что в нем записано), сказать не могу. Найти бы общий список, почитать.
ander вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2016, 16:54
#1323
Запад


 
Регистрация: 12.07.2016
Сообщений: 1


Странности с инженерной нелинейностью в САПР-2015.
Элементарная схема. Плита 6х6м, шарнирно опертая по двум сторонам. Одно загружение 10 кПа, постоянная. Расчет по II предельному выключен. Единственное загружение добавлено в нелинейность с к-том 1.0, то есть целиком. Все по СП 63. Расчет с инженерной нелинейностью дает армирование d14ш.200 и прогиб 43мм. Расчет с тем же армированием вручную дает 75мм. Расчет в ЭСПРИ дает те же 75мм. Что я делаю не так?
Вложения
Тип файла: lir Проект 1.lir (15.3 Кб, 19 просмотров)
Запад вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2016, 05:17
#1324
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


такая она эта инж.нелинейность, непонятно как работает, вам нужен обычный нелинейный расчет.
ander вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2016, 20:59 Просьба о проверке расчетной схемы в ЛИРЕ
#1325
kalimah

конструктор
 
Регистрация: 17.06.2009
Иркутская обл.
Сообщений: 83
<phrase 1=


Здравствуйте!

Прошу проверить и дать свои замечания по представленной схеме выполненной в ЛИРА 2013, стараюсь освоить этот программный комплекс. Заранее благодарен.
Вложения
Тип файла: lir каркас ревизия 1.lir (8.7 Кб, 30 просмотров)
__________________
Не знаешь как поступить, поступай правильно.
kalimah вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2016, 09:33
#1326
kalimah

конструктор
 
Регистрация: 17.06.2009
Иркутская обл.
Сообщений: 83
<phrase 1=


Здравствуйте!
Прошу проверить расчетную схему и дать свои замечания L=34; Н=8.7.
1. Загружение. Собственный вес с весом сэндвич-панелей.
2. Загружение. Снеговая. Условно принял распределенной.
3. Загружение. Ветер.
Более всего интересует сечение балки (45Б1). Программа подбирает 30Б2, а вот "Кристалл" 40Ш2 (не проходит по устойчивости плоской формы изгиба при действии момента).
Вложения
Тип файла: lir каркас ревизия 1.lir (8.7 Кб, 21 просмотров)
Тип файла: pdf Kristall.pdf (561.7 Кб, 37 просмотров)
__________________
Не знаешь как поступить, поступай правильно.
kalimah вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2016, 05:23
#1327
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


схемы неравнозначные, почему результаты должны быть одинаковыми? У вас даже моменты по лире меньше получились и понятно почему - колонны не обеспечивают полноценную жесткую заделку, полученную по упрощенной расчетной схеме.
Для расчета нужны данные о раскреплении сжатого пояса, доли длительности нагрузок. Не увидел в принципе, где программа подобрала 30Б2.
ander вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2016, 13:50
#1328
kalimah

конструктор
 
Регистрация: 17.06.2009
Иркутская обл.
Сообщений: 83
<phrase 1=


Здравствуйте!
Построил новую схему и постарался просчитать. Прошу в очередной раз дать свои замечания касаемо расчетной схемы.
1. Интересует правильность постановки связей в узлах (жесткая заделка колонн и жесткое соединение ригеля с колонной).
2. Пока еще не могу понять каким образом учитывать эксцентриситет в прогонах и элементов фахверка.
3. Правильно ли задана расчетная длина и др. коэффициенты.
4. Правильность задания шарниров.

В настоящее время постараюсь просчитать вручную металлический каркас 12х24 м с краном Q=2 тн. с ригелями покрытия, а потом его проверить в ЛИРЕ. Прошу помочь материалами и методиками по расчету и оформлению расчетов (уже много чего скачал).

Заранее благодарен.
Вложения
Тип файла: lir каркас 24х12.lir (186.4 Кб, 26 просмотров)
__________________
Не знаешь как поступить, поступай правильно.
kalimah вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2016, 11:46
#1329
Polunoshnik

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 18.01.2009
Минск
Сообщений: 15


Добрый день, уважаемые коллеги! Может кто сталкивался - Лира сапр 2015 по второй группе предельных состояний подбирает верхнюю арматуру в монолитных т-образных ригелях рамы в средине пролета. смотрел РСУ - в этих сечениях действует только растягивающие нижние волокна изгибающие моменты - откуда тогда в сжатом бетоне трещины?. Самое удивительное, что лира сапр 2013 эту же задачу просчитывает и дает нижнюю арматуру в середине пролета и верхнюю на опоре на процентов 20- 40 меньше, чем подбирает ЛС-2015 по 2-й группе (первая группа практически сходится) .
Лира Сапр 2015 лицензионная к слову
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: As2.png
Просмотров: 45
Размер:	26.4 Кб
ID:	174458  
Вложения
Тип файла: lir nekras_vb1_РС3_1_ст_Р.lir (50.9 Кб, 13 просмотров)

Последний раз редактировалось Polunoshnik, 08.08.2016 в 18:48.
Polunoshnik вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2016, 18:58
#1330
Polunoshnik

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 18.01.2009
Минск
Сообщений: 15


1. В узлах 4, 5,6 связи по uY лишние.
2. Количество расчетных сечений для левого ригеля можно принять 2-3. Для стоек необходимо сделать больше 2х расчетных сечений
3. Есть лишние связи в опорных узлах стоек.
Это на первый взгляд
Polunoshnik вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2016, 19:22
#1331
kopekopa

типа инженер
 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 727


Цитата:
Сообщение от Polunoshnik Посмотреть сообщение
Есть лишние связи в опорных узлах стоек
Цитата:
Сообщение от Polunoshnik Посмотреть сообщение
на первый взгляд
Цитата:
Сообщение от kalimah Посмотреть сообщение
дать свои замечания
А каким образом можно сказать есть там (в опорных узлах стоек) лишние связи или нет, не зная авторского исполнения этих узлов? Но в узлах 4,5,6 действительно не ясно для чего связи uY. Ветровая нагрузка будет также оказывать влияние и на покрытие.
kopekopa вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2016, 11:28
#1332
Polunoshnik

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 18.01.2009
Минск
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
А каким образом можно сказать есть там (в опорных узлах стоек) лишние связи или нет, не зная авторского исполнения этих узлов?
Судя по всему - проект учебный, я просто указал, что узлы опирания всех стоек не обязательно делать жестко защемленными
Polunoshnik вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2016, 07:03
#1333
Andrey Drey


 
Регистрация: 17.08.2016
Сообщений: 105


Всем привет! Только начал осваивать Лира-САПР 2013 R3. Оцените пожалуйста мою расчетную схему.
Задача:
Нужно рассчитать монолитное без балочное перекрытие. По периметру монолитной плиты имеются монолитные ригеля. Ригеля стыкуются с монолитными колоннами. В средних пролетах и на консольных частях плиты (балконы) плита имеет арматурные каркасы по типу балочного армирования. Также имеются ригеля в лестничных клетках.
Вложения
Тип файла: rar Плита.rar (101.5 Кб, 9 просмотров)

Последний раз редактировалось Andrey Drey, 17.08.2016 в 07:09.
Andrey Drey вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2016, 11:02
#1334
Ivan3891

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 289


Здравствуйте, дорогие форумчане!
Столкнулся с проблемой расчета плоской металлической опоры, представляющей собой раму из двух стоек и связей. На опоре будут находиться трубы различного диаметра. Проблема в том, что Лира-САПР 2016 R2 не считает основные стойки. Хотелось бы знать почему так происходит?
Не совсем уверен еще в задании коэффициента Фb для стоек в "Параметрах" материалов.
Расчет - горит. (
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: опора.jpg
Просмотров: 48
Размер:	82.0 Кб
ID:	175498  
Вложения
Тип файла: zip опора оп1-плоская.zip (21.1 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: zip опора оп1-текстовый файл!.zip (1.7 Кб, 7 просмотров)
Ivan3891 вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2016, 11:28
#1335
zybrostov


 
Регистрация: 30.07.2013
Ростов-на-Дону
Сообщений: 18


В версии 2015 считает. C расчетной длиной в плоскости разберитесь.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot - 04.08.2015 , 8_39_15.png
Просмотров: 53
Размер:	9.7 Кб
ID:	175499  
zybrostov вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2016, 14:33
#1336
Ivan3891

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 289


Цитата:
Сообщение от zybrostov Посмотреть сообщение
В версии 2015 считает. C расчетной длиной в плоскости разберитесь.
Премного благодарен!!! К моему стыду, не знал этого. А что насчет Фb для стоект? - какое должно быть значение: 1 или 0,85, как в 3-ем примере?
Ivan3891 вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2016, 14:55
#1337
zybrostov


 
Регистрация: 30.07.2013
Ростов-на-Дону
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от Ivan3891 Посмотреть сообщение
Премного благодарен!!! К моему стыду, не знал этого. А что насчет Фb для стоект? - какое должно быть значение: 1 или 0,85, как в 3-ем примере?
Тема про Фb: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=57340
zybrostov вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2016, 17:52
#1338
RaptNurs


 
Регистрация: 04.08.2016
Сообщений: 24


Добрый вечер. В рамках обучения возник следующий вопрос. Нужно ли создавать стержень(ригель) над диафрагмой жесткости? Ниже прилагается небольшая схемка.

Если да, то нужно ли армировать данный участок в Лир-Арм?

Для пояснения так же оставлю картинку.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 053be5fe224c6dd7c94e0cecad0ed99f.png
Просмотров: 49
Размер:	9.4 Кб
ID:	175558  
Вложения
Тип файла: lir пример 1.lir (19.3 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2010
пример 1.dwg (77.2 Кб, 13 просмотров)

Последний раз редактировалось RaptNurs, 02.09.2016 в 11:13.
RaptNurs вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2016, 07:55
#1339
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,377


RaptNurs, картинку в пост!
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2016, 11:14
#1340
RaptNurs


 
Регистрация: 04.08.2016
Сообщений: 24


Кулик Алексей aka kpblc, таким образом?
RaptNurs вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2016, 11:29
1 | #1341
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797


Цитата:
Сообщение от RaptNurs Посмотреть сообщение
В рамках обучения
Лови. Доработаешь сам. Мне лень.
Вложения
Тип файла: lir пример 1-1.lir (42.2 Кб, 36 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2016, 12:12
#1342
Admin
Administrator


 
Регистрация: 21.08.2003
Сообщений: 4,462


RaptNurs, Как добавить вложение в сообщение?
Admin вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2016, 13:21
#1343
RaptNurs


 
Регистрация: 04.08.2016
Сообщений: 24


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Лови. Доработаешь сам. Мне лень.
Спасибо, перекрытие создается по стержню и попадает на узел АЖТ?


Цитата:
Сообщение от Admin Посмотреть сообщение
RaptNurs, Как добавить вложение в сообщение?
Благодарю
RaptNurs вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2016, 14:15
#1344
Mr.AS


 
Регистрация: 21.07.2009
Астана
Сообщений: 589


Почему коэффициент = 0,0994 (1 форма потери устойчивости), как выровнять до 1,3 ?
Вложения
Тип файла: rar офис.rar (12.2 Кб, 35 просмотров)
Mr.AS вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2016, 16:57 Помогите поставить связи
#1345
kostia

проектировщик
 
Регистрация: 18.11.2011
Чита
Сообщений: 80


Здравствуйте форумчане! Помогите расставить связи по верхним и нижним поясам ферм, схемку прикладываю
Версия Лира-сапр 2013

----- добавлено через ~22 мин. -----
Mr.AS
коэффициент = 0,0994

Потому что считаете в 2013 версии лиры, она занижает коэффициент. Посчитайте на той же демо 2016 (только там ограничение на кол-во загружений) либо любой другой версии и уберите промежуточные узлы для прогонов! Будет все хорошо
Вложения
Тип файла: lir Проект 1.lir (80.8 Кб, 24 просмотров)
kostia вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2016, 06:27
#1346
Andrey Drey


 
Регистрация: 17.08.2016
Сообщений: 105


Здравствуйте коллеги! Только начал осваивать Лиру. Покритикуйте пожалуйста расчетную схему (Лира 9.6). Имеем монолитное каркасное 5-ти этажное здание с объемной моделью грунта. Есть несколько вопросов:
1. Нужны ли где-нибудь в схеме дополнительные связи в узлах (запрет на перемещения узла), если "да", то в каких узлах и направлениях?
2. Правильно ли я смоделировал монолитную плиту перекрытия? В теле плиты проходят монолитные балки высотой равной высоте плиты.
3. Правильно ли я смоделировал модель грунта? При расчете получаются большие перемещения в грунте (по оси Z -627мм).
Вложения
Тип файла: rar каркас.rar (1.74 Мб, 32 просмотров)
Andrey Drey вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2016, 08:22
#1347
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Просьба о помощи!
Загружение собственным весом.
Не могу понять причину столь большого перемещения узла 4171, + ГИС по узлу 4262
ЛираСАПР 2013.

Возможно ли в данном случае верить получаемым усилиям?
Вложения
Тип файла: rar Расчет.rar (164.1 Кб, 16 просмотров)
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2016, 08:51
1 | 1 #1348
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 624


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
Не могу понять причину столь большого перемещения узла 4171
потому что в узле сходятся только 2 шарнира, что есть механизм , отсюда ГИС:
Цитата:
ВНИМАНИЕ!!!!!!! Геометрически изменяемая система в узле 4171 по направлению Z при максимальной невязке 100% (-0.069756 приложено против 0.178265 получено) в загружении 1. Наложена связьФормирование результатов
.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 63
Размер:	34.7 Кб
ID:	176081  
27legion вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2016, 09:03
#1349
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Спасибо Добрый человек!
В упор проглядел свой ляп.
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2016, 10:36
#1350
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от Andrey Drey Посмотреть сообщение
В теле плиты проходят монолитные балки высотой равной высоте плиты
А плита знает, что в ней в этом месте еще и балки проходят ???
Ох уж мне эти "скрытые" балки... Надоели.
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2016, 21:01
#1351
Andrey Drey


 
Регистрация: 17.08.2016
Сообщений: 105


ЗМЕi86, так расскажите как это правильно смоделировать, если знаете... Просто данное решение применено в типавом проекте, который прошёл гос. експертизу. А я в учебных целях хочу просчитать данную схему.
Andrey Drey вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2016, 11:15
#1352
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от Andrey Drey Посмотреть сообщение
так расскажите как это правильно смоделировать, если знаете
рекомендую моделировать такие "скрытые" элементы их полным отсутствием.
Правильность своего видения работы скрытого ригеля нормативно доказать невозможно.

Цитата:
Сообщение от Andrey Drey Посмотреть сообщение
Просто данное решение применено в типавом проекте, который прошёл гос. експертизу
Вообще не показатель правильности решения и не гарант повторного прохождения экспертизы
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2016, 11:26
#1353
Andrey Drey


 
Регистрация: 17.08.2016
Сообщений: 105


Хорошо. С балками я понял. Учту на будущее. di12, а в целом схему смотрели? Что то в схеме большие перемещения грунта. Не подскажите куда смотреть, где я мог ошибиться?
Andrey Drey вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2016, 06:26
#1354
Andrey Drey


 
Регистрация: 17.08.2016
Сообщений: 105


Ребята, а где все специалисты расчетчики?.... Гляньте пожалуйста расчетную схему. Почему большие перемещения в грунте по оси Z?
Andrey Drey вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2016, 08:12
#1355
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797


Для изотр. линейного объемного э-та, модел. грунт, нагрузка (264,684 т/кв. м) не задается.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2016, 08:29
#1356
Andrey Drey


 
Регистрация: 17.08.2016
Сообщений: 105


Спасибо SergeyKonstr. Если я правильно понял это нагрузка от собственного вес грунта? Скажите а нелинейный расчет ж/б каркаса и грунта необходимо выполнять для данной расчетной схемы?
Andrey Drey вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2016, 10:45
#1357
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797


Цитата:
Сообщение от Andrey Drey Посмотреть сообщение
Если я правильно понял это нагрузка от собственного вес грунта
Ну наверное же.

Цитата:
Сообщение от Andrey Drey Посмотреть сообщение
Скажите а нелинейный расчет ж/б каркаса и грунта необходимо выполнять для данной расчетной схемы?
См. п. 5.1.2 СП 63.
Только без представления, как выполнить физ. нелинейность в схеме с подбалками на жестких вставках.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2016, 11:54
#1358
Andrey Drey


 
Регистрация: 17.08.2016
Сообщений: 105


Ясно. Спасибо.
Andrey Drey вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2016, 17:46
#1359
LD[58RUS]


 
Регистрация: 02.08.2016
Сообщений: 128


Доброго времени суток. Оцените схему.
1. Правильно ли задал шарниры, и дополнительные характеристики для стоек, балок, прогонов и распорок.
2. И как правильно задать каркасы ворот. На разрезе показано их расположение по оси 1 и 3.
3. Не критичны ли перемещения по Х и У?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-09-19_174306.png
Просмотров: 62
Размер:	24.6 Кб
ID:	176412  
Вложения
Тип файла: lir Блок 5-7 жв.lir (47.0 Кб, 17 просмотров)
LD[58RUS] вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2016, 08:32
#1360
RaptNurs


 
Регистрация: 04.08.2016
Сообщений: 24


Добрый день. Прошу оценить схему.
Дали задание на расчет монолитной плиты перекрытия при пролёте 8м. Расчет выполнен на Лира 9.6. План плиты перекрытия прилагается.

Колонны -40х40
Ригель 40х50(h)
Ребра жесткости 30х40(h)
Плита перекрытия h=16см

В целом есть ряд вопросов.
1) Строительство ведется в сейсмическом районе, активностью 8 баллов. Нужно ли при расчете плиты перекрытия учитывать сейсмическую нагрузку?

2) После расчета можно посмотреть прогиб от собственного веса, от других загружений. Как можно посмотреть/определить итоговый прогиб от всех загружений?
Вложения
Тип файла: lir плита 8м.lir (71.4 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2010
Плита перекрытия.dwg (71.0 Кб, 11 просмотров)
RaptNurs вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2016, 14:16
#1361
KatrinG


 
Регистрация: 02.10.2016
Сообщений: 1


Добрый день !
при расчете стыка колонны выдает некорректную геометрию, выделяя при этом некоторые узлы.
колонна диаметром 400, арматура-16 мм, раствор толщиной-20мм
подскажите, пожалуйста как исправить ошибки
Вложения
Тип файла: rar колонна 400.rar (986.6 Кб, 22 просмотров)
KatrinG вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2016, 04:33
#1362
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


арматура сама по себе, откройте проекцию XOZ или YOZ, да и связи в основании непонятные, пока горизонтальных нагрузок нет, ошибки не будет.
ander вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2016, 14:05
#1363
Zizik


 
Регистрация: 10.12.2012
Сообщений: 56


Здравствуйте.

В общем, считаю башню.
Считаю в Лира-САПР 2015.
Расчетный файл прикладываю. Также приложил скрины проверки и подбора по 1 и 2 ГПС элементов башни и скрин с меню используемых жесткостей.
Проблема в том, что некоторые элементы не проверяются и не подбираются. В отчете подбора пишет "не удалось подобрать сечение", а в отчете проверки выдает "999" по 2 ГПС.
Из нагрузок заданы: 1. собственный вес, 2. снег, 3. гололед, 4. пульсация +х, 5. пульсация -х, 6. пульсация +у.

Подскажите, пожалуйста, что не так делаю.

Спасибо.
Вложения
Тип файла: rar Desktop.rar (1.77 Мб, 29 просмотров)
__________________
The truth is out there.
Zizik вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2016, 03:01
#1364
jopt


 
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 282


Цитата:
Сообщение от Zizik Посмотреть сообщение
В общем, считаю башню.
Считаю в Лира-САПР 2015.
Здравствуйте. Не проходят эти элементы по предельной гибкости?
__________________
И это пройдет.
jopt вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2016, 08:39
#1365
Zizik


 
Регистрация: 10.12.2012
Сообщений: 56


Цитата:
Сообщение от jopt Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Не проходят эти элементы по предельной гибкости?
да. поменял гибкости задал - сжатие 200, растяжение 300. прошло. при задании элементами фермы с гибкостями 180-60а не проходят.
__________________
The truth is out there.
Zizik вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2016, 08:49
#1366
jopt


 
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 282


Так Вы снизили требования. У меня и с 180-60а проходило. У лировцев косяк был с расчетом гибкости. Я им писал. Выслали файлик- заменил, и все прошло. Если надо, могу скинуть. Offtop. У Вас коэффициенты расчетных длин неверно расставлены.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Башня.png
Просмотров: 94
Размер:	232.2 Кб
ID:	177364  
__________________
И это пройдет.
jopt вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2016, 10:22
#1367
Zizik


 
Регистрация: 10.12.2012
Сообщений: 56


Цитата:
Сообщение от jopt Посмотреть сообщение
Так Вы снизили требования. У меня и с 180-60а проходило.
Да. Хотел выяснить в чем дело, капался. Нашел причину в гибкостях. Почему так не знал. Вы пролили свет)).

Цитата:
Сообщение от jopt Посмотреть сообщение
У лировцев косяк был с расчетом гибкости. Я им писал. Выслали файлик- заменил, и все прошло. Если надо, могу скинуть.
Если можно. Спасибо.))

Цитата:
Сообщение от jopt Посмотреть сообщение
У Вас коэффициенты расчетных длин неверно расставлены.
Так длина расокса l=11,4883 м. С двух сторон шарнир. Значит мю=1, но есть раскрепление, т.е. в итоге мю=1/2=0.5. =>lрасч=11.4883*0,5=5.74415 м - расчетная длина всего раскоса. Раскос поделен на 20 элементов расчетными сечениями, т.е. lрасчi=5.74415 м/20 шт=0.287 м. Нет?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: рд.jpg
Просмотров: 65
Размер:	211.4 Кб
ID:	177372  
__________________
The truth is out there.
Zizik вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2016, 10:34
#1368
jopt


 
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 282


Цитата:
Сообщение от Zizik Посмотреть сообщение
Если можно. Спасибо.))
Цитирую техподдержку:"Вам нужно взять файлы и выполнить замену существующих.
Если у вас 32-х разрядная система, то нужно в папку Вin положить файл из папки x32 - C:\Program Files (x86)\LIRA SAPR\LIRA SAPR 2015\Bin
Для 64-х разрядной системы соответствующий файл в папку - C:\Program Files (x86)\LIRA SAPR\LIRA SAPR 2015\Bin\x64". Файлы во вложении.
Что касается коэффициентов расчетной длины.
Цитата:
Сообщение от Zizik Посмотреть сообщение
Так длина расокса l=11,4883 м. С двух сторон шарнир. Значит мю=1, но есть раскрепление, т.е. в итоге мю=1/2=0.5.
Цитата:
Сообщение от Zizik Посмотреть сообщение
Раскос поделен на 20 элементов
, значит коэффициент расчетной длины должен быть равен 10, так как в середине раскрепление. Либо можно объединить весь раскос в конструктивный элемент, тогда коэффициент расчетной длины будет равен действительно 0.5.
Вложения
Тип файла: rar ЛИРА-САПР 2015 R4-1.rar (1.20 Мб, 27 просмотров)
__________________
И это пройдет.
jopt вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2016, 15:12
#1369
Zizik


 
Регистрация: 10.12.2012
Сообщений: 56


Цитата:
Сообщение от jopt Посмотреть сообщение
, значит коэффициент расчетной длины должен быть равен 10, так как в середине раскрепление. Либо можно объединить весь раскос в конструктивный элемент, тогда коэффициент расчетной длины будет равен действительно 0.5.
В таком случае, лира показывает для каждого элемента расчетную длину 5.744 м (фактическая 0.5744 м). Или это просто лира в каждом узле подписывает общую расчетную длину? Тогда не вижу логики. Разве сумма расчетных длин сечений не должен равняться расчетной длине цельного элемента (то что выше я писал пример)?
А вы, я так думаю сделали по пропорции, 1 элемента/20 частей=(мю=0,5)/(мю=х) =>x=10.

Кто-нибудь может посмотреть усилия от пульсаций. Что-то усилие N очень сильно возрастают. Не понимаю почему.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-10-07_151205.jpg
Просмотров: 47
Размер:	458.8 Кб
ID:	177382  
Вложения
Тип файла: zip Рабочий стол.zip (140.7 Кб, 13 просмотров)
__________________
The truth is out there.

Последний раз редактировалось Zizik, 07.10.2016 в 16:04.
Zizik вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2016, 16:15
#1370
Добрый !


 
Регистрация: 12.03.2013
Я еще чайник в ПК ЛИРА, Помогите ПЛЗ !
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от Zizik Посмотреть сообщение
*
откуда взял эту картинку ?
Добрый ! вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2016, 02:46
#1371
jopt


 
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 282


Цитата:
Сообщение от Zizik Посмотреть сообщение
В таком случае, лира показывает для каждого элемента расчетную длину 5.744 м
Так у вас фактическое расстояние между закреплениями и есть 5.744 м? Разве нет?
__________________
И это пройдет.
jopt вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2016, 14:11
#1372
Zizik


 
Регистрация: 10.12.2012
Сообщений: 56


Цитата:
Сообщение от Добрый ! Посмотреть сообщение
откуда взял эту картинку ?
Лира-САПР -> Сталь -> Исходные данные -> Расчетные длины по Y1/Расчетные длины по Z1

Цитата:
Сообщение от jopt Посмотреть сообщение
Так у вас фактическое расстояние между закреплениями и есть 5.744 м? Разве нет?
Между узлами (расчетными сечениями) 0.5744 м. Между раскреплениями ("опорами") 5.744 м+5.744м=11.4883 м (общая длина элемента - от шарнира до шарнира).

Помогите кто может, понять и исправить ошибки, пожалуйста. Проблема, я запутался с коэффициентами расчетных длин. И, кажется, что-то не то с усилиями. Значение N огромное в сечениях ствола (порядка 47 т).
Для того, чтобы найти коэффициент мю на какие нагрузки нужно рассчитывать мачту на устойчивость?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-10-10_114506.jpg
Просмотров: 25
Размер:	154.5 Кб
ID:	177464  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-10-10_114627.jpg
Просмотров: 13
Размер:	176.4 Кб
ID:	177465  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-10-10_114644.jpg
Просмотров: 13
Размер:	202.8 Кб
ID:	177466  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-10-10_114714.jpg
Просмотров: 22
Размер:	191.9 Кб
ID:	177467  
Вложения
Тип файла: zip мачта 24 м.zip (159.3 Кб, 15 просмотров)
__________________
The truth is out there.

Последний раз редактировалось Zizik, 10.10.2016 в 15:27.
Zizik вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2016, 20:25
#1373
Алексей11


 
Регистрация: 21.09.2009
г. Волгоград
Сообщений: 108
<phrase 1=


Добрый вечер!
Прошу оценить расчетную схемы, что то не так, не могу назначить материал пластинам.
Схему делал в сапфире
Вложения
Тип файла: rar ДОМ 4_б_0904_1_AutoSave1.rar (999.3 Кб, 14 просмотров)

Последний раз редактировалось Алексей11, 10.10.2016 в 23:48. Причина: откорректировал схему, и назначил материал пластинам
Алексей11 вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2016, 14:09
#1374
Zizik


 
Регистрация: 10.12.2012
Сообщений: 56


Почему мозаика усилий в стержнях и РСУ выдают разные значения усилий. Скрин привожу. РСУ выдает значения больше, чем в шкале. Может кто подскажет.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-10-11_140211.jpg
Просмотров: 43
Размер:	285.6 Кб
ID:	177526  
Вложения
Тип файла: zip мачта 24 м.zip (159.4 Кб, 9 просмотров)
__________________
The truth is out there.
Zizik вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2016, 15:30
#1375
heallex


 
Регистрация: 28.07.2009
msk
Сообщений: 29
Отправить сообщение для heallex с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Zizik Посмотреть сообщение
Почему мозаика усилий в стержнях и РСУ выдают разные значения усилий. Скрин привожу. РСУ выдает значения больше, чем в шкале. Может кто подскажет.
так вы смотрите мозаику от какой-то составляющей, не от РСУ.
heallex вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2016, 07:31
#1376
Галина_1


 
Регистрация: 29.01.2014
Сообщений: 8


У меня вопрос. Почему у меня в лире получается при одной и той же ферме: в первом случаи ферма (18м - один пролет)- нижний пояс растянут, во-втором (36м - два пролета) в нижнем поясе есть сжатые элементы. подскажите что ни так.
Вложения
Тип файла: lir ферма 18м.lir (11.4 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: lir ферма 36м 2хпрол.lir (20.0 Кб, 18 просмотров)
Галина_1 вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2016, 08:22
#1377
jopt


 
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 282


Цитата:
Сообщение от Галина_1 Посмотреть сообщение
У меня вопрос.
Потому что в первом случае одна связь X Z Uy, а вторая просто Z, а во втором обе связи X Z Uy. Как-то так.
__________________
И это пройдет.
jopt вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2016, 22:23
#1378
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Объект транспортерная галерея.
Помогите определить правильно ли считается пульсационная составляющая ветровой нагрузки. Почему-то усилия от пульсации очень маленькие.
Версия Лиры 9.6R9.
Вложения
Тип файла: lir галерея.lir (132.9 Кб, 19 просмотров)
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2016, 03:00
#1379
jopt


 
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 282


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Объект транспортерная галерея
А почему у Вас массы собраны только от постоянных загружений?
__________________
И это пройдет.
jopt вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2016, 10:14
#1380
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от jopt Посмотреть сообщение
А почему у Вас массы собраны только от постоянных загружений?
Учел массы от других загружений (см. прикрепленный файл). Значимых изменений нет. Это несколько странно, что пульсационная составляющая настолько мала.
Могут ли быть какие-то нюансы в расчетной схеме (закрепления, объединение перемещений, жесткие вставки) влияющие на расчет?
Вложения
Тип файла: lir галерея.lir (133.0 Кб, 14 просмотров)
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2016, 14:25
#1381
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


по идее, в статических нужно нормативные значения учитывать.
Как вы оценили, что:
Цитата:
пульсационная составляющая настолько мала
вот почему в РСН составляющих нет, это, действительно, странно. Наверно, потому у вас и мало. Нужно разбираться.
ander вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2016, 14:34
#1382
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Оценил путем сравнения усилий по отдельным загружениям (статический и динамический ветер). Для ветра по Х пульсационная составляющая порядка 50%, а для ветра по У порядка 1%.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2016, 05:20
#1383
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


по протоколу расчета пульсационная прибавка к статическому ветру по:
X - 2,04 (статика дает 2,01), т.е. нагрузка увеличивается на 100% или в 2 раза и все за счет второй формы;
Y - 3,80 (статика дает 5,81), т.е. нагрузка увеличивается на 65% или в 1,65 раза в основном за счет первой формы (но я добавил третью и четвертую).
В вашем протоколе цифры могут быть немного другие, в 9.6 не смотрел.

Но это не значит, что вы во всех элементах увидите этот прирост в усилиях. Почему у меня в РСН не отобразились составляющие, не разбирался, но по протоколу они явно есть.
ander вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2016, 13:01
#1384
Moi Imena


 
Регистрация: 14.03.2016
Сообщений: 43


Здравствуйте
Не могли бы посмотреть выполненный мною расчет в программе LIRA SAPR 2013 R4*. Расчет металлического каркаса с подбором сечения. Особенно интересует правильно ли я задал связи и дополнительные характеристики для всех элементов.
Заранее спасибо
Вложения
Тип файла: lir Металлический каркас (ПМЭ).lir (30.8 Кб, 34 просмотров)
Moi Imena вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2016, 14:20
#1385
HolDik

студент
 
Регистрация: 13.11.2016
Якутск
Сообщений: 1


Добрый день!
Рассчитываю трехшарнирную раму в ЛИРА-САПР 2013, моменты ведь должны быть симметричны при равномерно распределенной нагрузке на весь пролет, а у меня получаются разными. Может кто подскажет в чем причина?
Вложения
Тип файла: lir 123.lir (5.5 Кб, 21 просмотров)
HolDik вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2016, 07:59
#1386
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Цитата:
Сообщение от HolDik Посмотреть сообщение
Добрый день!
Рассчитываю трехшарнирную раму в ЛИРА-САПР 2013, моменты ведь должны быть симметричны при равномерно распределенной нагрузке на весь пролет, а у меня получаются разными. Может кто подскажет в чем причина?
Все плохо. В стержнях неправильно заданы шарниры. Не верно заданы закрепления. В протоколе расчета запись о том, что заданы дополнительные закрепления.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 123.png
Просмотров: 73
Размер:	23.6 Кб
ID:	179196  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 123_1.png
Просмотров: 55
Размер:	38.5 Кб
ID:	179198  
Вложения
Тип файла: lir 123.lir (5.7 Кб, 16 просмотров)
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2016, 09:29
#1387
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


roman111, вот до сих пор поражает... Ну на кой Лира накладывает связи при геом. изменяемости ? Путает студентов и новичков ! Достаточно было просто выдавать сообщение о геом. изменяемостии и не считать задачу дальше. Так внятного ответа от авторов Лиры и не получил.
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2016, 09:50
#1388
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


они не всегда нужны или нужны только для определенных воздействий, так что плюсы в них есть - конечный результат. Конечно, без головы - без анализа, все это может плохо кончиться.
ander вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2016, 10:25
#1389
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


ander, тут я не совсем вас понимаю. Зачем нам заведомо ложный результат, не соответствующий рассматриваемой конструкции ? Может только если какую-нибудь простую плиту на упругом основании рассматривать, чтобы не накладывать связи по X, Y, UZ. Хотя, смотря какая плита.
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2016, 11:14
#1390
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Зачем нам заведомо ложный результат, не соответствующий рассматриваемой конструкции ?
Если, например, косые стены из пластинчатых элементов с локальными осями узлов, наложит крутильную связь в нужном направлении и нехай далее считает, результат будет не ложный.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2016, 16:51
#1391
Ivan3891

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 289


Здравствуйте!
Попросили посчитать прогиб металлической трубы диаметром 219х7 по ГОСТ 10704-91 при пролете 13м на свободно опирающихся концах. Нагрузка равномерно-распределенная 70кг/м с учетом собственного веса.
Нашел формулу (она первая в файле «Расчетные величины простых балок.jpg») и начал считать вручную. Посчитал. Получилось 47,3 мм.
Решил проверить себя в Лире. Получилось ровно в 5 раз меньше – 9,46 мм. Вот и хотелось бы узнать, какова вероятность того, что в формулу расчета «балки» забыли добавить цифру 5 в формулу?

П.С. Расчетный файл приложил. Все коэффициенты задал единице. Где я не прав?..
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Прогиб.png
Просмотров: 45
Размер:	21.3 Кб
ID:	179679  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Расчетные величины простых балок.jpg
Просмотров: 46
Размер:	189.2 Кб
ID:	179680  
Вложения
Тип файла: pdf Где я не прав или ошибка в ПК.pdf (41.5 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: zip труба 219-7.zip (9.7 Кб, 15 просмотров)
Ivan3891 вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2016, 17:01
#1392
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997


Ivan3891, приведите в порядок граничные условия. У вас не свободно опертая балка, а защемленная по краям.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: труба 219-7.png
Просмотров: 41
Размер:	24.8 Кб
ID:	179681  
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2016, 08:44
#1393
Ivan3891

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 289


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Ivan3891, приведите в порядок граничные условия. У вас не свободно опертая балка, а защемленная по краям.
Вы правы! Спасибо!
Ivan3891 вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2016, 12:31
#1394
Lizarest


 
Регистрация: 04.12.2016
Сообщений: 1


Добрый день!
В институте дали задние- рассчитать фрагмент школы в Сапфире и Лире. У меня возникли вопросы:
1. Есть ли понятие "фрагмент" в Сапфире? Я просто замкнула отсеченную часть и считаю ее как здание.
2. Лира выдает ошибку :у элемента №20669 некорректная геометрия" и расчет не идет. В чем ошибка и как это исправить?
PS: извините, если вопросы дурацкие, это мой первый опыт расчетов
Версия Сапфир 3d 2015, Лира 2013 R5 некоммерческая
Вложения
Тип файла: rar ШКОЛА.rar (1.64 Мб, 30 просмотров)
Lizarest вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2016, 21:15
#1395
Mr.AS


 
Регистрация: 21.07.2009
Астана
Сообщений: 589


Не могу понять допустимый прогиб прогонов – 5000/200=25мм, а у меня 44,8 мм. Значит, не проходит по 2-му гр. Когда рассчитываю в СТК процент по 2му гр. Показывает 49,7 % - тоесть проходит . Можете проверить ?

----- добавлено через ~15 мин. -----
Лира 2013 R5 некоммерческая

----- добавлено через ~25 мин. -----
Почему когда вожу шарниры в раскосах ферм, то прогиб возрастает до 45 мм

----- добавлено через ~30 мин. -----
Когда рассчитываю прогон отдельно прогиб = 10,2 мм (уклон кровли 6 град)
Вложения
Тип файла: rar 12121.rar (666.6 Кб, 17 просмотров)
Mr.AS вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2016, 22:31
#1396
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997


Смотрите схему у вас ГИС
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2016, 06:44
#1397
Mr.AS


 
Регистрация: 21.07.2009
Астана
Сообщений: 589


все исправил
Вложения
Тип файла: rar Склад 20 м - копия (2).rar (18.7 Кб, 27 просмотров)
Mr.AS вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2016, 07:27
#1398
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Все лира правильно считает.
Прогиб прогона составляет не более 10мм. А вот вертикальное перемещение прогона составляет от 34 (опора) до 44мм (пролет). Прогиб это разница между вертикальным перемещением опорного узла и узла в пролете.
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2016, 07:51
#1399
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017


Цитата:
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
Прогиб прогона составляет не более 10мм. А вот вертикальное перемещение прогона составляет от 34 (опора) до 44мм (пролет). Прогиб это разница между вертикальным перемещением опорного узла и узла в пролете.

шарнир в месте соединения с колонной лучше сделать так как на рисунке, для учета дополнительного момента от эксцентриситета, для фундамента важно.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot003.jpg
Просмотров: 53
Размер:	13.0 Кб
ID:	180691  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot0033.jpg
Просмотров: 53
Размер:	50.9 Кб
ID:	180692  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2016, 12:15
#1400
Mr.AS


 
Регистрация: 21.07.2009
Астана
Сообщений: 589


Всем спасибо, (разобрался).
Mr.AS вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2016, 22:05
#1401
Mr.AS


 
Регистрация: 21.07.2009
Астана
Сообщений: 589


Не могу понять почему ЛИРА-САПР 2013 R5 (Некоммерческая), подбирает профиль 40*40*2 для распора по нижнему поясу фермы. На мой взгляд должен как минимум 70*70*3, т.к как распорки должны работать на сжатие
Вложения
Тип файла: lir 111 вар.lir (262.8 Кб, 37 просмотров)
Mr.AS вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2016, 05:26
#1402
Казбек


 
Регистрация: 31.12.2007
Сообщений: 462


так, возьмите, и просчитайте вручную по усилиям, раз так думаете, одна формула N/A<R
Казбек вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2016, 07:47
#1403
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017


Mr.AS, посмотрите на усилия возникающие в распорках, они все растянутые, вот прога и подбирает их по гибкости на 400.
И разберитесь с нагрузками - у вас ветер задан как статический, а в РСУ и РСН как мгновенный. Это не верно.
Нужно из статики перейти к динамики. Статический неактивный, Пульсация как мгновенная, с взаимоисключением.
Читайте книгу примеров.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Казбек Посмотреть сообщение
так, возьмите, и просчитайте вручную по усилиям, раз так думаете, одна формула N/A<R
здесь не на прочность надо считать, а по гибкости подбирать.
это нижний и верхний пояса нужно по 1ПС и 2ПС проверять и подбирать, а связевые достаточно только по 2ПС, когда мизерные усилия в них.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot003.jpg
Просмотров: 101
Размер:	86.6 Кб
ID:	180836  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2017, 16:56
#1404
dumk0

Ведущий инженер-конструктор + обследователь
 
Регистрация: 22.01.2015
Селятино
Сообщений: 76
Отправить сообщение для dumk0 с помощью Skype™


Добрый день, проверка несущей способности балок перекрытия, балки выполнены с пересечением в 2-х плоскостиях (правая верхняя схема)
Три варианта сопряжения балок, три результата, можете подсказать наиболее соответствующей реальной работе
(нагрузки заданы упрощенно в 1 загружении все "постоянные")
Вложения
Тип файла: lir балки под сейф.lir (154.3 Кб, 22 просмотров)
dumk0 вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2017, 08:09
1 | 1 #1405
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017


dumk0, честно, без обид, ваша схема - хрень полнейшая.
Признак схемы 5, а у вас заданы закрепления как для 2.
Количество расчетных сечений 2, надо минимум 3.
Для чего разбивать балки на такое количество узлов?
Как по факту сопряжены балки между собой - шарнирно или жестко?
Где раскрепления для прогибов?
Где конструктивные элементы?
Где условия для расчета на общую устойчивость в доп. характеристиках?

Цитата:
Сообщение от dumk0 Посмотреть сообщение
можете подсказать наиболее соответствующей реальной работе
для того чтобы знать как реально работает конструкция, необходимо знать схему конструктивную и расчетную. У вас ни того, ни другого.
Почитайте для начала расчеты балочных клеток (Горев, Мандриков, Мухин, Беленя и др.), а так же примеры расчета из пособия лировского.
ps^ У вас в конторе есть ГС?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2017, 13:19
#1406
dumk0

Ведущий инженер-конструктор + обследователь
 
Регистрация: 22.01.2015
Селятино
Сообщений: 76
Отправить сообщение для dumk0 с помощью Skype™


Критика принимается

1. Закрепления добавил
2. Количество расчетных сечений сделал 5 (балки разбиты на множество стержней, т.к. расчетные сечения в каждом элементе - 2 шт, для бОльшей точности увеличил кол-во элементов-стержней)
3. Балки между собой опираются шарнирно и установлены друг на друга (неразрезной шарнир)
4. Раскрепления для прогибов - ...
5. Конструктивные элементы - добавил
6. Общ. устойчивость - профили - 20-22, усиленные, с шагом 1 м, в габаритах кирпичных стен, мне кажется на общ. устойчивость - лишнее, но на данный момент ищу информацию_
Спасибо за внимание и критику! если есть возможность посмотреть еще раз..
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 117
Размер:	289.5 Кб
ID:	182628  
Вложения
Тип файла: lir балки под сейф.lir (207.1 Кб, 15 просмотров)

Последний раз редактировалось dumk0, 26.01.2017 в 13:41.
dumk0 вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2017, 14:39
1 | 1 #1407
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017


dumk0, сделайте расчет отдельно балок.
По руководству.
Не тот случай чтобы делать пространственную схему.
По расчету:
- признак схемы 2;
- разбивать узлами не нужно, нужно в панеле инструментов найти "схема - расчетные сечения стержней - 5 - применить!" (читайте справку в программе!);
- для расчета на общую устойчивость - задать расстояния между точками закрепления, из справки:
Цитата:
Данные для расчета на общую устойчивость — с помощью нескольких групп флажков задаются данные для расчета на общую устойчивость.
Lef — расчетная длина балки для расчета на общую устойчивость. Задается в единицах измерения геометрии, если отключен флажок использовать коэффициенты к длине конструктивного элемента. При включенном флажке “использовать коэффициенты...” для получения Lef во время расчета вычисляется геометрическая длина балки (или конструктивного элемента, если ведется расчет конструктивного элемента), которая затем умножается на значение, заданное в поле Lef.
(+ СП16.13330.2011 п.8.4.2-8.4.4)



Цитата:
Сообщение от dumk0 Посмотреть сообщение
3. Балки между собой опираются шарнирно и установлены друг на друга (неразрезной шарнир)
4. Раскрепления для прогибов - ...
читатйте справку, там всё разжевано, а так же руководство с примерами от лиры
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2017, 14:56
#1408
dumk0

Ведущий инженер-конструктор + обследователь
 
Регистрация: 22.01.2015
Селятино
Сообщений: 76
Отправить сообщение для dumk0 с помощью Skype™


Пространственный расчет решил делать потому что балки опираются "друг на друга".
Изначально делал в СКАДе (саттелит - КРИСТАЛЛ) как на разрезные балки с неразрезным шарниром и брал силу реакции опоры от этого шарнира и прикладывал на другую расчетную схему,
сила реакции опоры была около 10+- тонн, на балку опирается таким образом 4 балки, получается момент от сосредоточенных нагрузок огромный! +опять же думаю не совсем верно так считать, т.к. там подвижная опора должна быть..
dumk0 вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2017, 15:02
#1409
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017


Цитата:
Сообщение от dumk0 Посмотреть сообщение
Пространственный расчет решил делать потому что балки опираются "друг на друга".
не вижу сложностей в расчете плоской схемы
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2017, 15:04
#1410
dumk0

Ведущий инженер-конструктор + обследователь
 
Регистрация: 22.01.2015
Селятино
Сообщений: 76
Отправить сообщение для dumk0 с помощью Skype™


По фото в живую это еще более замороченно выглядит
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_8832 - копия.JPG
Просмотров: 144
Размер:	587.8 Кб
ID:	182641  
dumk0 вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2017, 16:18
#1411
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
разбивать узлами не нужно, нужно в панеле инструментов найти "схема - расчетные сечения стержней - 5 - применить!" (читайте справку в программе!);
Offtop: Проходил мимо. А в чем разница 5 стержней по 2 сечения или 2 стержня с 5 сечениями? Где именно про это можно почитать?
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2017, 16:39
#1412
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
А в чем разница 5 стержней по 2 сечения или 2 стержня с 5 сечениями? Где именно про это можно почитать?
https://dwg.ru/dnl/5395

----- добавлено через ~2 мин. -----
dumk0, почитайте, там есть примеры.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot003.jpg
Просмотров: 101
Размер:	49.4 Кб
ID:	182643  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2017, 17:05
#1413
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
https://dwg.ru/dnl/5395
Offtop: А своими словами? Или понимания болт только автоматизм вбивания по картинкам? Мне общий расчет металла сейчас не очень нужен. Книжка уверен полезная и интересная, но большая. А интересен только один момент.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2017, 18:50
#1414
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
А своими словами? Или понимания болт только автоматизм вбивания по картинкам? Мне общий расчет металла сейчас не очень нужен. Книжка уверен полезная и интересная, но большая. А интересен только один момент.
так вот возьми и прочитай всю книжку, чтобы не было болта в понимании.
ps^ и впредь - тебе здесь никто и ни чем не обязан, поэтому скромнее будь.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2017, 11:00
#1415
dumk0

Ведущий инженер-конструктор + обследователь
 
Регистрация: 22.01.2015
Селятино
Сообщений: 76
Отправить сообщение для dumk0 с помощью Skype™


"Прогибы находятся для каждого сечения на основании распределения двух изгибающих моментов и поперечных сил по длине элемента. Соответственно, увеличение количества расчетных сечений способствует более точному определению прогибов..."
dumk0 вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2017, 12:42
| 1 #1416
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Спасибо. Но разница 5 стержней по 2 сечения или 2 стержня с 5 сечениями из этого предложения не ясна.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2017, 13:15
#1417
dumk0

Ведущий инженер-конструктор + обследователь
 
Регистрация: 22.01.2015
Селятино
Сообщений: 76
Отправить сообщение для dumk0 с помощью Skype™


Попытка №2 по расчетной схеме...
Раскрепление прогибов добавил,
Расчетные сечения стержней откорректировал
Конструктивные элементы добавил
В местах стыковки балок добавил шарниры
Связи назначил
Склоняюсь по правильности к Верхней Левой схеме
Вложения
Тип файла: lir 1.lir (197.5 Кб, 13 просмотров)
dumk0 вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2017, 21:10
#1418
Mr.AS


 
Регистрация: 21.07.2009
Астана
Сообщений: 589


Почему касательные напряжение показывает 819 т/м2 , а должно быть 750 м/2 ?
Сеч. раз 100х200 (h) мм, Усилия в сеч. Qz=-10 т, а Му=-10.

----- добавлено через ~1 ч. -----
решил задачу )))
Вложения
Тип файла: rar Desktop.rar (612.9 Кб, 16 просмотров)
Mr.AS вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2017, 14:19
#1419
Darhan


 
Регистрация: 18.06.2010
Сообщений: 115


Здравствуйте! Можете посмотреть расчета который балки № 3 жесткости при подборе ошибки выдают. В чем моя ошибка? Спасибо заранее!!!
Вложения
Тип файла: lir Административный.lir (312.7 Кб, 24 просмотров)
Darhan вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2017, 14:37
#1420
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997


Darhan,
Цитата:
Материалы или жесткости конструктивного элемента различны

Есть элементы, несовместимые с текущими или уже назначенными материалами конструирования

Удалены незадействаванные ни в одном варианте конструирования конструктивные элементы


Конфликты были устранены

Удалены материалы в варианте конструирования «Вариант 1» с элементов:
1-647 815-820 988-993

Удалены конструктивные элементы в варианте конструирования «Вариант 1» с элементов:
251-262 278-289 305-316 332-343 359-370 386-401 415-427 446-455 469-480 492-496 498-500 511-535
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2017, 14:40
#1421
Wlad20553


 
Регистрация: 17.03.2014
Сообщений: 5


Оцените пожалуйста модель. Подскажите достаточно ли сечения колонн осях 6/Б-В и 1/ Б-В. По расчетам все проходит. Сомнения по п. 8.1.34 СП 63
Вложения
Тип файла: rar Схема.rar (2.44 Мб, 51 просмотров)
Wlad20553 вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2017, 21:04
#1422
мимокрок


 
Регистрация: 15.05.2016
Сообщений: 80


del

Последний раз редактировалось мимокрок, 24.02.2017 в 21:37.
мимокрок вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2017, 06:16
#1423
regalios


 
Регистрация: 01.03.2017
Сообщений: 18


Правильно ли я задал дополнительные характеристики для конструирования 12м фермы, шаг колонн 5м, шаг прогонов 3м,
Вложения
Тип файла: rar azs1.rar (2.8 Кб, 32 просмотров)
regalios вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2017, 11:39
1 | 1 #1424
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017


Offtop:
Цитата:
Сообщение от regalios Посмотреть сообщение
Правильно ли я задал дополнительные характеристики для конструирования 12м фермы, шаг колонн 5м, шаг прогонов 3м,
а где "здрасьте!"
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2017, 23:28
#1425
мимокрок


 
Регистрация: 15.05.2016
Сообщений: 80


Offtop:
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
а где "здрасьте!"
Нынче молодежь невоспитанная...
мимокрок вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2017, 03:02
#1426
regalios


 
Регистрация: 01.03.2017
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Offtop:
а где "здрасьте!"
Ну если так, то "НорYон НоргYй!", ну или "Здравствуйте"!)
regalios вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2017, 07:36
#1427
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017


Цитата:
Сообщение от regalios Посмотреть сообщение
равильно ли я задал дополнительные характеристики для конструирования 12м фермы, шаг колонн 5м, шаг прогонов 3м,
связей я так понимаю нет?
раскрепление верхнего пояса прогонами?

по схеме:
- для расчета плоских ферм Признак схемы 1;
- расчетные длины относительно местных осей задаются от точек закрепления, относительно - значит перпендикулярно, т.е. - для верхнего пояса относительно местной оси Z расчетная длина = 3м, относительно У=1,5м.
- тоже самое и для нижнего пояса
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2017, 09:03
#1428
regalios


 
Регистрация: 01.03.2017
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
связей я так понимаю нет?
раскрепление верхнего пояса прогонами?

по схеме:
- для расчета плоских ферм Признак схемы 1;
- расчетные длины относительно местных осей задаются от точек закрепления, относительно - значит перпендикулярно, т.е. - для верхнего пояса относительно местной оси Z расчетная длина = 3м, относительно У=1,5м.
- тоже самое и для нижнего пояса
Все верно, 1) связей нет 2) раскрепление по прогонам.

- ок, значит я местами перепутал
- а вот тут вопрос, по нижнему поясу раскрепления нет, то по оси Z расчетная длина будет вся длина пояса не?
regalios вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2017, 09:09
#1429
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017


Цитата:
Сообщение от regalios Посмотреть сообщение
- а вот тут вопрос, по нижнему поясу раскрепления нет, то по оси Z расчетная длина будет вся длина пояса не?
и тебе привет!
а с чего вдруг вся длина пояса, если он никак не раскреплен?
Распорки и вертикальные связи по торцам так и просятся в схему))
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2017, 09:22
#1430
regalios


 
Регистрация: 01.03.2017
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
и тебе привет!
а с чего вдруг вся длина пояса, если он никак не раскреплен?
Распорки и вертикальные связи по торцам так и просятся в схему))
А с чего 3м, я этого не могу понять
А распорки и связи пусть немного подождут, без них хочу посчитать
regalios вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2017, 10:37
#1431
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017


Цитата:
Сообщение от regalios Посмотреть сообщение
А с чего 3м, я этого не могу понять
для нижнего не 3м
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
- расчетные длины относительно местных осей задаются от точек закрепления, относительно - значит перпендикулярно, т.е. - для верхнего пояса относительно местной оси Z расчетная длина = 3м, относительно У=1,5м.
- тоже самое и для нижнего пояса
ключевое выделено
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2017, 10:52
#1432
regalios


 
Регистрация: 01.03.2017
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
для нижнего не 3м

ключевое выделено
не так понял оказывается

----- добавлено через ~21 мин. -----
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
и тебе привет!
а с чего вдруг вся длина пояса, если он никак не раскреплен?
Распорки и вертикальные связи по торцам так и просятся в схему))
Вернусь к этому вопросу. Интересно, кроме как всю длину брать ничего в голову не приходит, а вы на счет этого что думаете?
regalios вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2017, 13:23
1 | #1433
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017


Цитата:
Сообщение от regalios Посмотреть сообщение
Вернусь к этому вопросу. Интересно, кроме как всю длину брать ничего в голову не приходит, а вы на счет этого что думаете?
вот что
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Распорки и вертикальные связи по торцам
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2017, 19:36 Приложение нагрузок, наложение связей
#1434
NataliaSavishna


 
Регистрация: 17.03.2017
Сообщений: 4


Доброго времени суток! Только начинаю самостоятельно рассчитывать дипломную работу Пытаюсь сформировать схему тяжелой металлической фермы пролетом 72 м, высотой в 9,6м , с нисходящими раскосами и затяжками. Ферма - несущая конструкция(их всего две) вдоль внешней стороны здания(так называемого "горизонтального небоскреба"). это здание состоит из трех этажей, перекрытия этажей и есть -затяжки параллельно поясам фермы. В схеме приложены примерные нагрузки, для того что бы начать разбираться. Если все соединения-шарниры, схема геометрически-изменяема. Подскажите, пожалуйста, какие связи наложить для отображения правильной работы конструкции? спасибо!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: разрез.png
Просмотров: 69
Размер:	402.4 Кб
ID:	185232  
Вложения
Тип файла: lir схема РН.lir (22.6 Кб, 20 просмотров)
NataliaSavishna вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2017, 10:51
#1435
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от NataliaSavishna Посмотреть сообщение
Подскажите, пожалуйста, какие связи наложить для отображения правильной работы конструкции?
Для начала схему уменьшить в 1000 раз.
Затем разобраться с закреплениями.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2017, 11:20
#1436
NataliaSavishna


 
Регистрация: 17.03.2017
Сообщений: 4


Tamerlan_MZO, впроекте закрепление фермы шарнирное. не понимаю как обеспечить геом.неизм., либо доп раскосы к крайним стойкам , либо учесть иное закрепление-наложить связи. как вы думаете, нужно ли в рс в месте пересечения крайних стоек и затяжек(этажей) накладывать закрепления подобное тем, что в нижних крайних узлах? спасибо
NataliaSavishna вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2017, 12:54
#1437
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от NataliaSavishna Посмотреть сообщение
впроекте закрепление фермы шарнирное. не понимаю как обеспечить геом.неизм., либо доп раскосы к крайним стойкам , либо учесть иное закрепление-наложить связи.
У меня ваша схема (выложенная в #1434) нормально считается. Предупреждений о геометрической изменяемости нет.
И наложение шарниров на примыкание раскосов к поясам, затяжек между собой (если это нужно), поясов и затяжек к крайним стойкам тоже нормально считается. Усилия в затяжках и крайних стойках нулевые, что говорит от том, что они не участвуют в работе в данной расчетной схеме.

Цитата:
Сообщение от NataliaSavishna Посмотреть сообщение
нужно ли в рс в месте пересечения крайних стоек и затяжек(этажей) накладывать закрепления подобное тем, что в нижних крайних узлах? спасибо
Нужно или нет - зависит от того, что вообще имитирует данная расчетная схема. Устанавливайте связи (они же закрепления, не путайте с шарнирами) там где ферма/затяжки будут крепится к опорам, то есть передавать опорные реакции.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2017, 12:18
#1438
Xander


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 95


Прошу оценить схемку маленького навеса. Смущают размеры сечений - можно ли меньше и легче? Обычно такие конструкции делают максимум из 50x30x3.
Вложения
Тип файла: lir Навес.lir (139.1 Кб, 21 просмотров)
Xander вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2017, 21:41
#1439
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Xander Посмотреть сообщение
Смущают размеры сечений - можно ли меньше и легче?
Включите "Подбор" -- будет меньше.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Уголки замените на пруток.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2017, 10:56
#1440
Xander


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 95


quote=Tamerlan_MZO;1629072]Включите "Подбор" -- будет меньше.
[/quote]

Спасибо за пруток! Будет меньше конечно, но перемещения (прогибы) будут больше, и так уже на пределе. Может как-то согласно нормам уменьшить снеговую нагр. для такого типа конструкций? Или сама констр. как-то проще решается?
Xander вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2017, 20:11
#1441
serg_1982


 
Регистрация: 16.03.2017
Сообщений: 1


доброго времени!
решил посчитать армирование перекрытия своего будущего дома. Так как все советуют на форумах делать 4 ряда арматуры ф10/ф12 и типа все будет в поряде. Сформировал дом в САПФИРе прокинул модель в ЛИРУ и обратно в САПФИР как делают это в примерах в итоге армирование 4 ряда арматуры Ф12. ХОтя когда крутиш модель в лире она говорит что армирование (по цветовой гамме) ф6-ф8-ф10. Изменял нагрузку на перекрытия в сапфире армирование так и стоит ф12 и не меняются. Да интересует еще возможно ли чердачное перекрытие толщиной 100 (по идее оно без нагрузок). Я новичек скажу честно. Нохотелось бы уточнить армирование и не закладывать лишнюю арматуру.

за ранее благодарен!
с уважением
Вложения
Тип файла: zip Проект дома_1.zip (224.5 Кб, 30 просмотров)
serg_1982 вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2017, 13:04
#1442
Screen


 
Регистрация: 30.03.2010
Сообщений: 13


Здравствуйте! Прошу критики по поводу расчетной схемы сооружения, оно существующее. Появились новые постоянные нагрузки. Версия ЛИРА-САПР 2013.
Вложения
Тип файла: rar Схема сооружения пролет 45м.rar (77.6 Кб, 51 просмотров)
Screen вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2017, 07:48
#1443
Screen


 
Регистрация: 30.03.2010
Сообщений: 13


Добрый день. В дагонку к предыдущему посту, фрагмент - рамы. Почему проваливаются узлы?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC09602.JPG
Просмотров: 142
Размер:	234.0 Кб
ID:	186022  
Вложения
Тип файла: rar Рама.rar (129.7 Кб, 32 просмотров)
Screen вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2017, 08:30
#1444
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017


Цитата:
Сообщение от Screen Посмотреть сообщение
Прошу критики по поводу расчетной схемы
а что тут критиковать?
Расчет выполнен не правильно.
Плоские рамы решаются в плоской постановке задачи (в расчете не верен "признак схемы").
Зачем разбивать стержни таким большим количеством узлов, у вас же ферма?
Условия закрепления узлов исправить.
Расчетные характеристики с расчетными длинами также.
и т.д. и т.п.
ps^ закажите кому-нибудь расчет. Хотите сами разобраться - читайте руководства лировские.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2017, 09:01
#1445
Screen


 
Регистрация: 30.03.2010
Сообщений: 13


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Плоские рамы решаются в плоской постановке задачи (в расчете не верен "признак схемы").
В курсе, выделил фрагмент из схемы, для вопроса об улетающих узлах.
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Зачем разбивать стержни таким большим количеством узлов, у вас же ферма?
Чтоб учесть кривизну верхнего и нижнего пояса. И все же прошу оценить схему полную.
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Расчетные характеристики с расчетными длинами также
Расчетные длины принимал исходя раскрепления по поясам связями и прогонами объединив стержни в конструктивные элементы.
Screen вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2017, 12:43
#1446
Screen


 
Регистрация: 30.03.2010
Сообщений: 13


Цитата:
Сообщение от Screen Посмотреть сообщение
Почему проваливаются узлы?
Сам себе и отвечаю, не правильно был задан тип конечного элемента фермы, поменял с плоской фермы на пространственную, то есть КЭ1 на КЭ10 и все пошло нормально.
Screen вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2017, 16:21
#1447
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Считайте, что сами себя и пропустили в экспертизе.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2017, 12:26
#1448
Zima_darya


 
Регистрация: 11.04.2017
Сообщений: 7


Здравствуйте! Помогите разобраться с расчетной схемой. Я только обучаюсь Лире,еще многое не знаю. Не могу сделать расчет. Посмотрите пожалуйста что не так?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 98
Размер:	231.2 Кб
ID:	186356  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 68
Размер:	117.4 Кб
ID:	186357  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 54
Размер:	253.7 Кб
ID:	186358  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.jpg
Просмотров: 52
Размер:	282.3 Кб
ID:	186359  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5.jpg
Просмотров: 57
Размер:	245.2 Кб
ID:	186360  

Zima_darya вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.04.2017, 12:47
#1449
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,377


Zima_darya, советую приложить схему.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2017, 12:54
#1450
Zima_darya


 
Регистрация: 11.04.2017
Сообщений: 7


У меня Лира 10.4 (формат файла fep) не получается ее приложить, пишет не допустимый формат. Может подскажите как прекрепить его к сообщению?
Zima_darya вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2017, 12:56
#1451
Zima_darya


 
Регистрация: 11.04.2017
Сообщений: 7


Вроде получилось прикрепить.
Вложения
Тип файла: zip Схема.zip (441.8 Кб, 31 просмотров)
Zima_darya вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2017, 13:16
#1452
OLGA_TCH

инженер
 
Регистрация: 02.08.2013
Сообщений: 47


По скринам, у вас шарниров много. Если опирание фермы шарнирное, вводят шарнир в месте опирания, в самой ферме шарниры не нужны. Каждый вами поставленный шарнир проверить надо.
OLGA_TCH вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2017, 00:24
#1453
student2207


 
Регистрация: 23.07.2015
Сообщений: 10


Доброго времени суток. прошу помощи у опытных пользователей. Мне нужно подобрать сечения прокатных уголков. Конструкция представляет собой козырек, который будет прицеплен к ж\б стене с помощью анкерных болтов. В процессе расчетов Лира САПР 2013 по неизвестным мне причинам не выполнила проверку по 2ой группе предельных состояний. А также нет результатов по сейсмическим загружениям. Прошу помочь.
Вложения
Тип файла: rar козырек.rar (1.4 Кб, 21 просмотров)
student2207 вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2017, 08:14
#1454
jopt


 
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 282


Цитата:
Сообщение от student2207 Посмотреть сообщение
Мне нужно подобрать сечения прокатных уголков.
Здравствуйте. Почему у Вас коэффициенты расчетной длины равны 0? Это неправильно.
Цитата:
Сообщение от student2207 Посмотреть сообщение
А также нет результатов по сейсмическим загружениям
По каким сейсмическим загружениям? Их у Вас нет.
__________________
И это пройдет.
jopt вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2017, 08:28
#1455
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017


student2207, в 99% ошибки в исходных данных. Запомни это. И всегда при малейших сомнениях проверяй то, что задал в схеме.

Цитата:
Сообщение от student2207 Посмотреть сообщение
по неизвестным мне причинам не выполнила проверку по 2ой группе предельных состояний
- в дополнительных характеристиках не заданы расчетные длины;
- доп. характеристики сделать для нижнего, верхнего поясов и раскосов отдельно, потому как они разные.


Цитата:
Сообщение от student2207 Посмотреть сообщение
А также нет результатов по сейсмическим загружениям.
не нашел сейсмику в расчетной схеме, значит она не была задана.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2017, 01:03
#1456
student2207


 
Регистрация: 23.07.2015
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от jopt Посмотреть сообщение

По каким сейсмическим загружениям? Их у Вас нет.
В этом файле я убрал загружения на сейсмику. Это моя ошибка. у меня была 2 сейсмических загружения (5 вдоль оси Х и 6 вдоль оси У). Результатов не было по данным загружениям. Со сейсмикой понял, что не задал учета статических загружений через коэффициенты преобразования.

Последний раз редактировалось student2207, 14.04.2017 в 03:04.
student2207 вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2017, 11:21
#1457
xalturchik


 
Регистрация: 08.09.2010
Сообщений: 13


Добрый день!
Помогите, пожалуйста, с корректировкой расчетной схемы для подбора армирования и вывода результатов расчета на печать.
Сам работаю в СКАДе, сбросили файл для распечатки, но, какой-то конфликт не дает выполнить расчет армирования.
Ошибка "Ни одному элементу не назначен материал. Расчет не производится"
Лира-САПР 2013 R5
Вложения
Тип файла: lir П10.lir (103.5 Кб, 19 просмотров)
xalturchik вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2017, 14:43
#1458
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017


xalturchik, всё задано, всё считается.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot003.jpg
Просмотров: 46
Размер:	142.6 Кб
ID:	186604  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot0031.jpg
Просмотров: 44
Размер:	104.9 Кб
ID:	186605  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2017, 16:23
#1459
xalturchik


 
Регистрация: 08.09.2010
Сообщений: 13


wvovanw
Не могли бы вы вывести полный отчет из файла?
У меня при нажатии кнопки ЖБ: расчет во вкладке конструирование выдает вот что
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Untitled.FR12_01_cr11111.jpg
Просмотров: 43
Размер:	305.9 Кб
ID:	186627  
xalturchik вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2017, 20:15
#1460
Johnny D.


 
Регистрация: 11.08.2010
Сообщений: 28


Приветствую. Вопрос по расчету на устойчивость. Считаю два одинаковых одноэтажных металлических каркаса 12 х 6 х 5 (h). Разница между ними только в том, что у одного 12 метровые балки разбиты узлами. Так вот, почему Лира при равных условиях указывает разный коэф. запаса устойчивости? Возможно, я что-то не учитываю?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: тест 1.jpg
Просмотров: 38
Размер:	45.4 Кб
ID:	186658  Нажмите на изображение для увеличения
Название: тест 2.jpg
Просмотров: 35
Размер:	46.7 Кб
ID:	186659  
Вложения
Тип файла: lir тест 1.lir (7.0 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: lir тест 2.lir (8.5 Кб, 12 просмотров)
Johnny D. вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2017, 20:27
#1461
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Johnny D. Посмотреть сообщение
Так вот, почему Лира при равных условиях указывает разный коэф. запаса устойчивости?
Разбейте колонны узлами — получите третий вариант)
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2017, 22:21
#1462
Johnny D.


 
Регистрация: 11.08.2010
Сообщений: 28


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Разбейте колонны узлами — получите третий вариант)
Как именно разбитие узлами влияет на устойчивость? Когда ввожу второстепенные балки, то хочешь не хочешь нужно разбивать узлами и картина сразу портится.
Johnny D. вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2017, 08:37
#1463
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017


Цитата:
Сообщение от xalturchik Посмотреть сообщение
Не могли бы вы вывести полный отчет из файла?
что именно?

Цитата:
Сообщение от xalturchik Посмотреть сообщение
У меня при нажатии кнопки ЖБ: расчет во вкладке конструирование выдает вот что
так назначьте доп. характеристики, в чем проблема?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2017, 09:28
#1464
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,739


Цитата:
Сообщение от Johnny D. Посмотреть сообщение
Как именно разбитие узлами влияет на устойчивость?
Если есть горизонтальные нагрузки, то влияет.
Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Разбейте колонны узлами — получите третий вариант)
Причём ку будет меньше 1
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2017, 14:40
#1465
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Цитата:
Сообщение от Johnny D. Посмотреть сообщение
Как именно разбитие узлами влияет на устойчивость?
Из справки Лиры-САПР:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-04-17_16-39-31.png
Просмотров: 70
Размер:	13.5 Кб
ID:	186732  
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2017, 20:06
#1466
Johnny D.


 
Регистрация: 11.08.2010
Сообщений: 28


Значит ли это, что коэффициент запаса общей устойчивости нужно пересчитывать в зависимости от вычисленной свободной длины стержневого КЭ? И каким образом это можно сделать?
Johnny D. вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2017, 10:01
#1467
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Цитата:
Сообщение от Johnny D. Посмотреть сообщение
Значит ли это, что коэффициент запаса общей устойчивости нужно пересчитывать в зависимости от вычисленной свободной длины стержневого КЭ? И каким образом это можно сделать?
Да это именно это и значит. Пересчитывать в зависимости от соотношения длины элемента конструкции и длины КЭ на которые она разбита.
Там же в справке все расписано с формулами!!!
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2017, 11:35 Требуется помощь
#1468
Zima_darya


 
Регистрация: 11.04.2017
Сообщений: 7


Здравствуйте! Помогите разобраться с подбором сечений. При подборе не видит балки перекрытия. Подскажите почему? Ну и вообще мне кажется что то задано неправильно. Смущают сечения.
Вложения
Тип файла: rar Новая папка.rar (37.7 Кб, 19 просмотров)
Zima_darya вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2017, 11:37
#1469
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017


3.fep - это что за файл?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2017, 11:50
#1470
Zima_darya


 
Регистрация: 11.04.2017
Сообщений: 7


Это Лира софт 10.4
Zima_darya вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2017, 11:52
#1471
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017


Цитата:
Сообщение от Zima_darya Посмотреть сообщение
Это Лира софт 10.4
ни чем не могу вам помочь, у меня САПР, но ошибки в основном в исходных данных:
- количество расчетных сечений для балок (5)
- не заданы раскрепления для прогибов
- не правильно заданны данные для расчета на общую устойчивость
- не заданны конструктивные элементы при разбитых узлами балок
- не задан материал
- не сшита схема
- не правильно задан признак схемы

ищите здесь ошибку

Последний раз редактировалось wvovanw, 19.04.2017 в 12:54.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2017, 11:58
#1472
Zima_darya


 
Регистрация: 11.04.2017
Сообщений: 7


Спасибо, буду искать
Zima_darya вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2017, 09:29
#1473
Катя8


 
Регистрация: 25.04.2017
Сообщений: 5


Помогите пожалуйста юной разработчице, изучаю лира, правильно ли я создала схему? (Связи внизу). Пока задана только нагрузка собственный вес
Вложения
Тип файла: lir склад.lir (38.2 Кб, 22 просмотров)
Катя8 вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2017, 19:38
#1474
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017


А у юной разработчицы есть глав.спец.?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2017, 21:05
#1475
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Катя8 Посмотреть сообщение
правильно ли я создала схему?
Нет.
Определитесь с закреплениями и ориентацией колонн, с наличием шарниров. Еще бы связи добавить... и с затяжкой разобраться.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2017, 07:04
#1476
Andrey Drey


 
Регистрация: 17.08.2016
Сообщений: 105


Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться неопытному, где может быть ошибка. Имеем монолитный каркас с монолитной плитой покрытия. Меня смущает армирование плиты. В пролетах у плиты верхняя арматура получилась больше, чем нижняя, а на опорах наоборот верхняя меньше чем нижняя. Может так получиться или это ошибка? Гляньте пожалуйста схему. Расчет произведен в ЛИРА-САПР 2013 R5 некоммерческая версия.
Вложения
Тип файла: lir мак___2013.lir (893.8 Кб, 18 просмотров)
Andrey Drey вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2017, 07:48
#1477
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017


Цитата:
Сообщение от Катя8 Посмотреть сообщение
Помогите пожалуйста юной разработчице, изучаю лира, правильно ли я создала схему?
всё не правильно...
даже не знаю с чего начать...
начните с прочтения https://dwg.ru/dnl/5395
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2017, 07:48
#1478
Катя8


 
Регистрация: 25.04.2017
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
А у юной разработчицы есть глав.спец.?
нету никого, из строителей только я
Катя8 вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2017, 07:50
#1479
Катя8


 
Регистрация: 25.04.2017
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Нет.
Определитесь с закреплениями и ориентацией колонн, с наличием шарниров. Еще бы связи добавить... и с затяжкой разобраться.
связи вертикальные горизонтальные будут добавлены. Меня интересует запреты на перемещения как ставить у колонн? и в других узлах как?
Катя8 вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2017, 07:52
#1480
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017


Цитата:
Сообщение от Andrey Drey Посмотреть сообщение
В пролетах у плиты верхняя арматура получилась больше, чем нижняя, а на опорах наоборот верхняя меньше чем нижняя. Может так получиться или это ошибка?
ещё как может!
особенно когда местные оси не согласованы))
у вас ось Z направлена вниз, поэтому то что вы называете нижней арматурой по факту у вас верхняя.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2017, 07:54
#1481
Катя8


 
Регистрация: 25.04.2017
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
всё не правильно...
даже не знаю с чего начать...
начните с прочтения https://dwg.ru/dnl/5395
может кто нибудь может скинуть рабочую расчетную схему какого нибудь простенького склада из металлического каркаса, я хоть посмотрю как там построено

Последний раз редактировалось Катя8, 26.04.2017 в 08:18.
Катя8 вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2017, 08:27
#1482
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017


Катя8, а может для начала по книжке построить плоскую(!) схему и понять все принципы построения схемы и суть расчета?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2017, 08:38
#1483
Катя8


 
Регистрация: 25.04.2017
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Катя8, а может для начала по книжке построить плоскую(!) схему и понять все принципы построения схемы и суть расчета?
строила я плоскую, пример строила

----- добавлено через 34 сек. -----
мне спросить то не у кого на работе
Катя8 вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2017, 09:17
#1484
Andrey Drey


 
Регистрация: 17.08.2016
Сообщений: 105


wvovanw, спасибо.
Andrey Drey вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2017, 09:26
#1485
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Offtop: Вы же понимаете степень ответственности проектировщика за принятые решения? "Ой я там закрепление лишнее поставил/не поставил" в суде как смягчающее не пройдёт.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2017, 09:59
#1486
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017


Andrey Drey, там не только в этом косяк...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot003.jpg
Просмотров: 73
Размер:	104.5 Кб
ID:	187140  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot0031.jpg
Просмотров: 69
Размер:	110.2 Кб
ID:	187141  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2017, 13:42
#1487
Andrey Drey


 
Регистрация: 17.08.2016
Сообщений: 105


wvovanw, я не совсем понял. Нужно преобразовать 3-х узловые пластины в 4-х узловые?
Andrey Drey вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2017, 13:59
#1488
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017


Цитата:
Сообщение от Andrey Drey Посмотреть сообщение
Нужно преобразовать 3-х узловые пластины в 4-х узловые?
да, желательно, затем согласовать оси местные пластин для подбора арматуры
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot003.jpg
Просмотров: 45
Размер:	34.0 Кб
ID:	187162  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2017, 17:49
#1489
Andrey Drey


 
Регистрация: 17.08.2016
Сообщений: 105


Понятно. Спасибо.
Andrey Drey вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2017, 07:45
#1490
Zima_darya


 
Регистрация: 11.04.2017
Сообщений: 7


Здравствуйте! Помогите разобраться в чем ошибка. Пишет геометрически изменяемая система.
Вложения
Тип файла: rar Крытый спорзал одноэтажная часть.rar (7.6 Кб, 34 просмотров)
Zima_darya вне форума  
 
Непрочитано 09.05.2017, 10:10
#1491
Александр.З


 
Регистрация: 24.10.2012
Сообщений: 21


Здравствуйте! Всех с праздником!

Стальной навес.
Модель: САПФИР 2015.
Схема: Лира САПР 2013.

1. Моменты во второстепенных балках не такие, которые хотел бы получить (рисунок предполагаемого в архиве).
2. Моменты в колоннах большие, по-моему. Предполагал шарнирное опирание балок.
3. Результаты расчета и подбора 1ПС для второстепенных балок удивляют, что не так?
Вложения
Тип файла: zip На форум.zip (224.2 Кб, 23 просмотров)
Александр.З вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2017, 08:36
1 | 1 #1492
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017


Александр.З, раскрепления для прогибов не заданы, так же данные для расчета на общую устойчивость скорей всего не корректны. Так и не увидел в схеме шарниры.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2017, 10:40
#1493
Александр.З


 
Регистрация: 24.10.2012
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Александр.З, раскрепления для прогибов не заданы, так же данные для расчета на общую устойчивость скорей всего не корректны. Так и не увидел в схеме шарниры.
1. Раскрепления добавил в пересечениях, или для неразрезных балок нужно в концах конструктивных элементов?
2. Коэффициенты для расчета общей устойчивости поменял на те, что в лировском учебном пособии.
3. Шарниры в колоннах добавил.
4. Балки размещены друг на друге, а по схеме ощущение, будто бы второстепенные сквозь главные проходят
(идея отсюда - https://www.liraland.ua/forum/messag.../#message10444).

Спасибо, что откликнулись!
Вложения
Тип файла: zip Навес_4.zip (40.4 Кб, 16 просмотров)
Александр.З вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2017, 10:42
#1494
heallex


 
Регистрация: 28.07.2009
msk
Сообщений: 29
Отправить сообщение для heallex с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Zima_darya Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Помогите разобраться в чем ошибка.
у вас там непонятные "коротыши". найдите их с помощью фильтра и удалите (см. скриншот), не забудьте дотянуть потом узлы, чтобы прогоны не болтались
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 10-05-2017 10-34-02.jpg
Просмотров: 79
Размер:	260.9 Кб
ID:	187688  
heallex вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2017, 11:37
#1495
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017


Цитата:
Сообщение от heallex Посмотреть сообщение
, не забудьте дотянуть потом узлы
и сделать сшивку схемы
Цитата:
Сообщение от heallex Посмотреть сообщение
чтобы прогоны не болтались
и не было ГИС
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2017, 18:11
#1496
Александр.З


 
Регистрация: 24.10.2012
Сообщений: 21


Здравствуйте!

Все тот же стальной навес. Схему обновил.
Запарился с неразрезными балками, прошу критики.

Модель перенесена из САПФИР 2015.
Схема: Лира САПР 2013.
Вложения
Тип файла: zip На форум.zip (86.8 Кб, 17 просмотров)
Александр.З вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2017, 07:44
1 | 1 #1497
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


1. Корректируется ли расстановка колонн? Или это требование архитекторов/заказчиков? можно оптимизировать.
2. Если вы нажмете кнопку "заменить жесткости по данным конструирования" то разница в массе МК 24тонны. Это очень много. Оптимизируйте каркас.
3. По раскреплениям/ по назначению "мю" - вроде все ок.
4. Зачем вы задаете нагрузки штампами? Какой регион по снегу? 1ый?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2017, 08:23
#1498
Александр.З


 
Регистрация: 24.10.2012
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
1. Корректируется ли расстановка колонн? Или это требование архитекторов/заказчиков? можно оптимизировать.
2. Если вы нажмете кнопку "заменить жесткости по данным конструирования" то разница в массе МК 24тонны. Это очень много. Оптимизируйте каркас.
3. По раскреплениям/ по назначению "мю" - вроде все ок.
4. Зачем вы задаете нагрузки штампами? Какой регион по снегу? 1ый?
1. Расстановка колонн, к сожалению, неизменяема...
2. "Заменить жесткости по данным конструирования" - об этом не знал, спасибо! Буду думать.
4. Нагрузки задаю в САПФИРе. И хоть задавал равномерно-распределенные, но САПФИР передал в ЛИРУ САПР именно так.
Регион 1й, да.
Александр.З вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2017, 20:24 Ферма 24м над спортзалом
#1499
zFox


 
Регистрация: 26.01.2017
Сообщений: 8


Добрый день всем,прошу помочь в нахождении ошибки или объяснении происходящего,т.к. даже преподаватель в вузе не помог
в данной схеме верхний правый узел №9 поднялся по оси z на 10мм, препод сказал,что такого быть не может
и усилия в присоединенных к этому узлу элементах быть не должно,как на другом конце,там типа все ок
и почему элементы №22 и 21 выгнулись,это ведь по идее один стержень(в элементе 18 и 19-то все норм).
В общем какой-то косяк в правой стороне,прошу помощи.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_5.png
Просмотров: 37
Размер:	32.2 Кб
ID:	188182  
Вложения
Тип файла: lir Ферма Рабочая_v2(без оп стойк).lir (19.8 Кб, 11 просмотров)
zFox вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2017, 23:44
#1500
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


День добрый. Считаю обычный навес перекрытый фермами, при чем своеобразным способом, но не суть. Объясните мне в чем беда в моей схеме:
Когда я считаю весь навес с КоЭ (конструктивные элементы), то при подборе сечения, у меня он выдаёт коэффициент свыше 999 во 2 ПС. А если убираю все КоЭ то во 2 ПС показывает 130 (что в принципе логично).
Вопрос: в каких случаях ставят КоЭ, и на какие элементы в основном? Я просто с этим КоЭ не смог разобраться, поясните пожалуйста. Прикладываю что накуралесили.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 454.png
Просмотров: 45
Размер:	68.1 Кб
ID:	188188  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 12.png
Просмотров: 29
Размер:	68.8 Кб
ID:	188189  
Вложения
Тип файла: lir Навес на форум С КоЭ.lir (739.1 Кб, 17 просмотров)
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2017, 08:17
#1501
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017


zFox, не понятна сама схема.
- по центру ферм шарниры с какой целью?
- для расчета плоских схем - признак схемы 1
- узлам 1 и 9 не заданы связи
- не заданы конструктивные элементы

остальное не смотрел


Offtop:
Цитата:
Сообщение от zFox Посмотреть сообщение
препод сказал,что такого быть не может
ох уж эти преподы)))




erikbond, дополнительные характеристики заданы не правильно, а именно - расчетные длины относительно У и Z.

Последний раз редактировалось wvovanw, 17.05.2017 в 08:25.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2017, 10:05
#1502
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
erikbond, дополнительные характеристики заданы не правильно, а именно - расчетные длины относительно У и Z.
Ну вроде как коэффициент 1, как и в СП в таблице расчетных длин. Или же необходимо было поделить нижний пояс на части? Я пока что то не въеду никак.
Али в расчетную длину относительно Y надо было 0 ставить?
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2017, 10:45
#1503
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017


erikbond, нет, вводятся те длины, которые есть по факту.
Возьмем для примера КФ68 (выделен на картинке), это конструктивный элемент на всю длину пояса. Включаем местные оси стержней и видим, что его расчетная длина относительно оси У будет равна расстоянию от точек закрепления раскосов, а относительно Z эта длина будет равна относительно точек закрепления относительно плоскости ферм.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot003.jpg
Просмотров: 100
Размер:	148.1 Кб
ID:	188203  

Последний раз редактировалось wvovanw, 17.05.2017 в 11:39.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2017, 12:37
#1504
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Возьмем для примера КФ68 (выделен на картинке), это конструктивный элемент на всю длину пояса. Включаем местные оси стержней и видим, что его расчетная длина относительно оси У будет равна расстоянию от точек закрепления раскосов, а относительно Z эта длина будет равна относительно точек закрепления относительно плоскости ферм.
Для наглядности и понимания, прилагаю картинку. Ферму начертил чисто условно.
Я так понимаю что необходимо относительно Y вводить расстояния между этими раскосами которые я показал синим цветом, но как быть с разным расстоянием между раскосами? Если вводить коэффициентами, то это будет =1/6. Или такие фермы лучше не делать)
А по поводу оси Z я немного не въехал, что подразумевается под этим? (что то я чувствую себя непонимающим, либо еще кем то) Я думаю что это будет высота от нижнего пояса до верхнего?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: расчетная длина.png
Просмотров: 67
Размер:	25.3 Кб
ID:	188207  
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2017, 13:14
#1505
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017


Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Я так понимаю что необходимо относительно Y вводить расстояния между этими раскосами которые я показал синим цветом, но как быть с разным расстоянием между раскосами? Если вводить коэффициентами, то это будет =1/6. Или такие фермы лучше не делать)
выбрать максимальное расстояние, его и ввести

Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
А по поводу оси Z я немного не въехал, что подразумевается под этим?
относительно оси Z - максимальное расстояние между узлами закрепления из плоскости фермы (перпендикулярно оси Z), т.е. между теми узлами по поясу где есть горизонтальные связи и распорки
ps^ это же элементарно(с), вам необходимо расчитать пояс по гибкости, т.е. беря его максимальную длину в местах закрепления.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2017, 13:36
#1506
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
выбрать максимальное расстояние, его и ввести
Спасибо, понял.

Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
относительно оси Z - максимальное расстояние между узлами закрепления из плоскости фермы (перпендикулярно оси Z), т.е. между теми узлами по поясу где есть горизонтальные связи и распорки
То есть я правильно понимаю, это длина раскоса будет в данном случае (см. картинку)? И брать необходимо максимальную длину я так полагаю?

И ко всему сказанному хотел бы узнать, есть ли в таком случае ризон задавать расчетные длины, как по Y так и по Z коэффициентами? И как бы таким образом это задать (если расстояния разные)?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Закрепл по Z.png
Просмотров: 43
Размер:	24.5 Кб
ID:	188210  
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2017, 13:54
#1507
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017


Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
То есть я правильно понимаю, это длина раскоса будет в данном случае (см. картинку)? И брать необходимо максимальную длину я так полагаю?
из плоскости - да, если нет конструктивного элемента

Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
И ко всему сказанному хотел бы узнать, есть ли в таком случае ризон задавать расчетные длины, как по Y так и по Z коэффициентами?
если панели одинаковые, то можно и коэффициентами
а если нет, то в метрах по максимуму
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2017, 14:05
#1508
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
из плоскости - да, если нет конструктивного элемента


если панели одинаковые, то можно и коэффициентами
а если нет, то в метрах по максимуму
Все спасибо, понял. Доходчиво. Мерси боку :-)
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2017, 10:52
#1509
zFox


 
Регистрация: 26.01.2017
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
zFox, не понятна сама схема.
- по центру ферм шарниры с какой целью?
- для расчета плоских схем - признак схемы 1
- узлам 1 и 9 не заданы связи
- не заданы конструктивные элементы

остальное не смотрел


Offtop:
ох уж эти преподы)))




erikbond, дополнительные характеристики заданы не правильно, а именно - расчетные длины относительно У и Z.
Во-первых,Спасибо,что посмотрели. В университете все отфутболивают, сложно обратную связь получить хоть какую-нибудь.
Итак,по поводу схемы:
1)по центру ферм шарниры поставил с той логикой,что там сходятся две отправочные марки,то есть сходятся стержни. Но при этом знаю,что в узлах фермы шарниры и подразумеваются,решил,что так правильнее будет,что ли. Необходимо обязательно убрать?
2)Где-то нашел совет, что можно 2м признаком схемы считать,это неверно?
объясните,пожалуйста,почему именно только первый прихнак схемы? И как его теперь можно сменить?
3)Везде пишут, что при простейшей плоской ферме задают две связи снизу. Я,конечно,понимаю,что сверху по идее-то тоже есть закрепление, но преподаватель видел,ничего не сказал,поэтому я и не знаю. Обязательно ставить,запрещая перемещение по X ?
4)Так и не понял, можно ли считать без конструктивных элементов или нет? Как-то задавал верхний пояс за КФ1,нижний за КФ2 при проверке по ПС показывал 999, и я решил,что что-то не так делаю. Буду благодарен,если объясните механику работы и обязательность применения данной штуки
zFox вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2017, 11:39
#1510
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017


Цитата:
Сообщение от zFox Посмотреть сообщение
1)по центру ферм шарниры поставил с той логикой,что там сходятся две отправочные марки,то есть сходятся стержни. Но при этом знаю,что в узлах фермы шарниры и подразумеваются,решил,что так правильнее будет,что ли. Необходимо обязательно убрать?
убрать шариниры

Цитата:
Сообщение от zFox Посмотреть сообщение
2)Где-то нашел совет, что можно 2м признаком схемы считать,это неверно?
объясните,пожалуйста,почему именно только первый прихнак схемы? И как его теперь можно сменить?
из справки в лире:
Цитата:
Признак схемы
В диалоговом окне укажите один из следующих признаков схемы:
Признак 1 – схемы, располагаемые в плоскости XOZ; каждый узел имеет 2 степени свободы – линейные перемещения вдоль осей X, Z или X2, Z2. В этом признаке схемы рассчитываются плоские фермы и балки–стенки.
Признак 2 – схемы, располагаемые в плоскости XOZ; каждый узел имеет 3 степени свободы – линейные перемещения вдоль осей X, Z или X2, Z2 и поворот вокруг оси Y или Y2. В этом признаке схемы рассчитываются плоские рамы и допускается включение элементов ферм и балок–стенок.
Признак 3 – схемы, располагаемые в плоскости XOY; каждый узел имеет 3 степени свободы – линейное перемещение вдоль оси Z или Z2 и повороты вокруг осей X, Y или X2, Y2. В этом признаке рассчитываются балочные ростверки и плиты, допускается учет упругого основания.
Признак 4 – пространственные схемы, каждый узел которых имеет 3 степени свободы –линейные перемещения вдоль осей X, Y, Z или X2, Y2, Z2. В этом признаке рассчитываются пространственные фермы и объемные тела.
Признак 5 – пространственные схемы общего вида с 6 степенями свободы в узле. В этом признаке схемы рассчитываются пространственные каркасы, оболочки и допускается включение объемных тел, учет упругого основания и т.п.
Далее задайте имя и шифр новой задачи или измените эти параметры для существующей задачи. Имя и шифр задачи используются расчетным процессором для формирования имен файлов результатов.
В соответствующем поле ввода можно дать описание задачи, которое не должно превышать 255 символов.
Внимание! В зависимости от выбранного признака схемы, те или иные операции по созданию схемы могут быть недоступны.
в расчете меняешь признак схемы и всё

Цитата:
Сообщение от zFox Посмотреть сообщение
3)Везде пишут, что при простейшей плоской ферме задают две связи снизу. Я,конечно,понимаю,что сверху по идее-то тоже есть закрепление, но преподаватель видел,ничего не сказал,поэтому я и не знаю. Обязательно ставить,запрещая перемещение по X ?
запрещать нужно по Z, по Х только если жесткий узел
Цитата:
Сообщение от zFox Посмотреть сообщение
4)Так и не понял, можно ли считать без конструктивных элементов или нет? Как-то задавал верхний пояс за КФ1,нижний за КФ2 при проверке по ПС показывал 999, и я решил,что что-то не так делаю. Буду благодарен,если объясните механику работы и обязательность применения данной штуки
нельзя, потому как пояса цельные, разбитые узлами решетки фермы, а так же из плоскости ферм распорками и горизонтальными связями - это и есть расчетные длины (читай мои ответы предыдущего спрашивающего)
Offtop: ps^ вы хоть почитывайте что здесь написано было до вас, а то я задолбался уже про расчетные длины поясов ферм рассказывать
https://dwg.ru/dnl/5395
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2017, 14:15 Помогите пожалуйста правильно закрепить плиту по контуру шарнирно на стены
#1511
inzh.konstr

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.05.2017
Сообщений: 95


Всем привет, я сделал плиту перекрытия ПМ-1 из пластин в ЛИРА-САПР 2013 R5 (Некоммерческая) для дипломного проекта. Закрепил плиту. задал жесткости, нагрузки и сделал расчет. После расчета перешел на вкладку Анализ, и увидел большие моменты в двух углах плиты, и большие поперченые силы больше 100кН. Хотел бы спросить здесь правильность расчетной схемы плиты. К моему сообщению прилагаю файлы лиры плиту в автокаде, и скрин где я закрепил плиту по контуру шарнирно.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2.png
Просмотров: 62
Размер:	159.1 Кб
ID:	188431  
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Плита ПМ-1(тест).dwg (164.2 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: lir ПМ-1 (тест).lir (982.3 Кб, 11 просмотров)
inzh.konstr вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2017, 08:06
#1512
rust450


 
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 133


Добрый день
Подскажите пожалуйста, в схеме задал ветровую нагрузку, от нее большие перемещения, с чем может быть связано?
Вложения
Тип файла: lir здание очистки.lir (703.9 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: zip здание очистки(геология).zip (123.2 Кб, 9 просмотров)
__________________
Только в начале пути
rust450 вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2017, 21:21
#1513
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Снова проблема со схемой, либо с версией программы. Запускаю в ЛИРА САПР 2015 расчет, подбор осуществляется корректно, а если в 2013-ном, обычном (и в некоммерческой пробовал), то он почему то всем типам "Ферменный" присваивает "Ошибка" при подборе металпроката. Создавал схему в 2015-ой. С чем может быть связано?
Вложения
Тип файла: lir Для форума навес.lir (163.4 Кб, 14 просмотров)
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2017, 09:07
#1514
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017


erikbond, вроде всё подбирает.
В 2016 версии.
А в 2013 нужно еще проверять жесткости, бывает так, что доп.характеристики исчезают.
ps^ схема конечно писец)))
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2017, 09:10
#1515
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
erikbond, вроде всё подбирает.
Ну нету ошибок в подборе я так полагаю? Можете скрин проверки по 2 п.с.? и МУ.

Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
А в 2013 нужно еще проверять жесткости, бывает так, что доп.характеристики исчезают.
Там вообще хрен разберешь, даже сталь слетает бывает. Опасная версия.

Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
ps^ схема конечно писец)))
Offtop: Это да, трындец задумки дизайнеров, а также расчетные длины ужас высчитывать было
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2017, 09:19
#1516
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017


Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Ну нету ошибок в подборе я так полагаю?
не знаю
не смотрел доп.характерситики и не анализировал расчет

Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Можете скрин проверки по 2 п.с.? и МУ.
да
Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Это да, трындец задумки дизайнеров, а также расчетные длины ужас высчитывать было
а то что у вертикальных связей между колоннами нет шарниров, а также в распорках по колоннам, и в особенности в колонне в узле крепления с фермой - это тоже задумка дизайнеров? Или там по факту узлы должны быть жёсткими?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2ПС.jpg
Просмотров: 61
Размер:	162.6 Кб
ID:	188704  Нажмите на изображение для увеличения
Название: МУ.jpg
Просмотров: 36
Размер:	167.0 Кб
ID:	188705  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2017, 09:25
#1517
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
а то что у вертикальных связей между колоннами нет шарниров, а также в распорках по колоннам, и в особенности в колонне в узле крепления с фермой - это тоже задумка дизайнеров? Или там по факту узлы должны быть жёсткими?
Не, там еще поменяется узел, пока не влияет на тот результат который надо было получить.

Спасибо за скрин, все ок, также.
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2017, 22:08
#1518
Kalesh


 
Регистрация: 27.05.2017
Сообщений: 1


Здравствуйте.Буду благодарен,если поможете.
1.Не запускается расчет на устойчивость.
2.Какой коэффициент длины для проверки по изгибно-крутильной форме задавать для колонн?Кто-то писал 1 или 0.85 откуда эти значения?
3.Что делать с сжатием в прогонах от торцевой ветровой нагрузки?схема.rar

Нажмите на изображение для увеличения
Название: схема.jpg
Просмотров: 85
Размер:	187.6 Кб
ID:	188764
Kalesh вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2017, 08:56
#1519
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Цитата:
Сообщение от Kalesh Посмотреть сообщение
Здравствуйте.Буду благодарен,если поможете.
1.Не запускается расчет на устойчивость.
2.Какой коэффициент длины для проверки по изгибно-крутильной форме задавать для колонн?Кто-то писал 1 или 0.85 откуда эти значения?
3.Что делать с сжатием в прогонах от торцевой ветровой нагрузки?Вложение 188763

Вложение 188764
1. Запускается. (поставил количество форм - 10 шт.) КЗУ(1ой формы)=0,76;
2. Если вы не швеллер с эксцентриситетом сжимаете, то можно 1 ставить (1 - это коэффициент к длине между точками закрепления). А вообще точно такая же логика - есть потеря устойчивости по плоской форме изгиба, а есть по изгибно-крутильной (по последней любят терять устойчивость Z-профиля или швеллеры, С-профиля и т.д.) так вот коэффициент (или сразу расчетная длина) задается относительно точек закрепления, которые запрещают не только перемещения, но и поворот. Offtop: На сколько мне известно
3. А что делать с "типа жесткими вставками из двутавров"? у вас швеллер, он же прогон, присоединен к балкам через кусочки двутавров - это так надо? ))
П.С. от сжатия - делать связи по балкам и передавать усилия на них. Иначе у вас прогоны будут и ветер нести(сжатие) и изгиб, что нельзя не учитывать.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2017, 21:32
#1520
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


В чем собственно ошибка, подскажите пожалуйста? Хочу посчитать ферму в 2D постановке (менял признаки схемы по разному). В итоге пишет:
Цитата:
ВНИМАНИЕ!!!!!!! В загружении №1 общая невязка решения 51.855%
ВНИМАНИЕ!!!!!!! В загружении №2 общая невязка решения 69.633%
ВНИМАНИЕ!!!!!!! Геометрически изменяемая система в узле 6 по направлению Z при максимальной невязке 100% (0 приложено против 2.61507 получено) в загружении 2. Наложена связь
Никак не могу побороть, что он хочет от меня.
Вложения
Тип файла: lir ферма загр ГИС.lir (25.9 Кб, 16 просмотров)
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2017, 12:36
#1521
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Признак схемы у вас 4: перемещения по Х, Y, Z. Зачем вам перемещение из плоскости фермы если якобы 2D? Где поворот узлов? Схему делали по примеру?
Верхняя часть свободно лежит на стойках. Нет закрепления вдоль фермы и поперек фермы. Только вверх низ за счет объединения перемещений со стойкой. Для 2D, я так думаю, ферма должна быть закреплена как то и по Х. Любое микроусилие по Х и "кораблик" поплыл.

А может просто не хватает раскоса от узлов 13-8? Поставил его и схема посчиталась.
Металл считал лет 10-15 назад и не факт что в лире. Потому всё на уровне размышлений.

Последний раз редактировалось Poreth, 05.06.2017 в 12:45.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2017, 18:30
#1522
Machoman66


 
Регистрация: 06.06.2017
Сообщений: 3


Здание бескаркасное, с монолитным безбалочным перекрытием. Для дипллома поэтому максимально простой расчёт.
1 - Не понимаю почему не задаётся собственный вес материалов (в жесткости задаётся?)
2 - В результатах расчёта не вижу эпюр М (неактивны).
3 - Стена задал как балки-стенки, перекрытие как плиту ( те места где сложная форма - пластиной по 3-4 точкам), фундамент не стал задавать (в файле это перекрытие) т.к. не знаю нужен ли?
4 - Кирпичные стены задал как пластину с Е=1.8 т/мб, V=0.25 R0=1.8 т/м3, верно?
Старался делать в ЛИРЕ-САПР 2013 по примеру Example4.
Очень нужна помощь
Вложения
Тип файла: rar перерасчёт.rar (599.3 Кб, 24 просмотров)

Последний раз редактировалось Machoman66, 06.06.2017 в 18:42. Причина: Забыл приложить файл
Machoman66 вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2017, 16:54
#1523
Kastrulkin


 
Регистрация: 23.12.2009
Сообщений: 118


Цитата:
Сообщение от Machoman66 Посмотреть сообщение
Здание бескаркасное, с монолитным безбалочным перекрытием. Для дипллома поэтому максимально простой расчёт.
1 - Не понимаю почему не задаётся собственный вес материалов (в жесткости задаётся?)
2 - В результатах расчёта не вижу эпюр М (неактивны).
3 - Стена задал как балки-стенки, перекрытие как плиту ( те места где сложная форма - пластиной по 3-4 точкам), фундамент не стал задавать (в файле это перекрытие) т.к. не знаю нужен ли?
4 - Кирпичные стены задал как пластину с Е=1.8 т/мб, V=0.25 R0=1.8 т/м3, верно?
Старался делать в ЛИРЕ-САПР 2013 по примеру Example4.
Очень нужна помощь
1. Собственные вес (а точнее объемный вес элементов задается в жестокостях). Так же в меню нагрузки необходимо выбрать соответствующую команду "задать собственный вес"

2. Эпюра может быть не доступна если выбран неправильно выбран признак схемы (меню схема).
3. Стены и плиты задаются оболочками КЭ 41, 42, 43
4. верно

Схему посмотреть не могу, нету Лиры- Сапр.
Kastrulkin вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2017, 16:39
#1524
Machoman66


 
Регистрация: 06.06.2017
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от Kastrulkin Посмотреть сообщение
1. Собственные вес (а точнее объемный вес элементов задается в жестокостях). Так же в меню нагрузки необходимо выбрать соответствующую команду "задать собственный вес"

2. Эпюра может быть не доступна если выбран неправильно выбран признак схемы (меню схема).
3. Стены и плиты задаются оболочками КЭ 41, 42, 43
4. верно

Схему посмотреть не могу, нету Лиры- Сапр.
Получается вот это...
П.с. Фундамент никакой не делал и не закреплял нижние узлы
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: эпюра.png
Просмотров: 89
Размер:	26.6 Кб
ID:	189596  
Machoman66 вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2017, 17:21
#1525
Kastrulkin


 
Регистрация: 23.12.2009
Сообщений: 118


Цитата:
Сообщение от Machoman66 Посмотреть сообщение
Получается вот это...
П.с. Фундамент никакой не делал и не закреплял нижние узлы
а перемещения какие?

оси выравнивания напряжений согласовывали (со направляли) ?
Kastrulkin вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2017, 18:48
#1526
Kastrulkin


 
Регистрация: 23.12.2009
Сообщений: 118


Цитата:
Сообщение от Machoman66 Посмотреть сообщение
Получается вот это...
П.с. Фундамент никакой не делал и не закреплял нижние узлы
Скачал себе лиру САПР . (блин давно не работал в Лире, забыл уже все, плюс тут интерфейс немного изменили )

В общем вашу схему посмотрел

Назначил связи на нижнюю плиту.
Модуль упругости у Вас стоял 3 т/м2 (исправил на 3e6)
Добавил собственный вес с коэф. =1

результат
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: момент в плите.png
Просмотров: 54
Размер:	96.7 Кб
ID:	189606  
Вложения
Тип файла: rar перерасчёт2.rar (271.4 Кб, 14 просмотров)
Kastrulkin вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2017, 18:56
#1527
Machoman66


 
Регистрация: 06.06.2017
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от Kastrulkin Посмотреть сообщение
Скачал себе лиру САПР . (блин давно не работал в Лире, забыл уже все, плюс тут интерфейс немного изменили )

В общем вашу схему посмотрел

Назначил связи на нижнюю плиту.
Модуль упругости у Вас стоял 3 т/м2 (исправил на 3e6)
Добавил собственный вес с коэф. =1

результат
Вы человечище, спасли студента от верной гибели
Machoman66 вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2017, 08:20
#1528
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017


Цитата:
Сообщение от Machoman66 Посмотреть сообщение
спасли студента
а студентам разве не объясняют принципы расчетов в институтах?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2017, 10:51
#1529
Freeman#2

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 43


Доброго времени суток! Веду расчет плоской односкатной рамы с шарнирным креплением ригеля. Не проходит колонна меньшей высоты сечения и выдает ошибку при ее подборе. Помогите найти причину
Вложения
Тип файла: lir Рама.lir (10.5 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: xls Рама.xls (42.0 Кб, 11 просмотров)
Freeman#2 вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2017, 19:55
#1530
Kastrulkin


 
Регистрация: 23.12.2009
Сообщений: 118


Цитата:
Сообщение от Freeman#2 Посмотреть сообщение
Доброго времени суток! Веду расчет плоской односкатной рамы с шарнирным креплением ригеля. Не проходит колонна меньшей высоты сечения и выдает ошибку при ее подборе. Помогите найти причину
ну судя по результатам проверки сечения у Вас колонна не проходит по 2- му предельному состоянию, конкретно по гибкости относительно локальной осиZ (из плоскости рамы)

(поверьте параметры расчетных длин либо коэффициентов для колонн).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: колонна.png
Просмотров: 56
Размер:	43.5 Кб
ID:	189847  

Последний раз редактировалось Kastrulkin, 17.06.2017 в 20:03.
Kastrulkin вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2017, 09:00 Производственный цех
#1531
Analizator


 
Регистрация: 25.06.2015
Владивосток
Сообщений: 2


Здравствуйте, уважаемые форумчане! Нужен ваш совет.
Есть старое одноэтажное пром. здание с мостовым краном в сейсмическом районе (9 баллов). Там сейчас цех по производству металлоконструкций. В будущем планируется его перепрофилирование в развлекательный центр: спортплощадки, небольшой бассейн внутри и т.п. Моя задача: по результатом обмеров проверить расчетную схему на актуализированные нагрузки; если выявится потребность - разработать проект усиления.

Снеговой район - VII, ветровой - VII
Из нагрузок пока участвуют:
1.Собств. вес;
2.Вес покрытий (кровля);
3.Снег равномерный;
4.Сугроб слева(хотя по СП эта схема загружения для данного покрытия не требуется, но т.к. рядом с граничным значением угла, то решил учесть);
5.Сугроб справа;
6.Сейсм. по Х;
7.Сейсм. по Y;
8.Сейсм. под углом 45.
Полезные нагрузки пока неизвестны - нет архитектуры. Это все в первом приближении.
На неактивные загружения прошу не обращать внимания - они пока в режиме ожидания и не участвуют в РСУ и РСН.

Беспокоит следующее:
1. Столкнулся со странной, на мой взгляд, ситуацией. По результату расчета некоторые колонны не проходят по гибкости и устойчивости на 999%(!). Само "999" намекает на некий программный предел, может там что-то и похуже... Экстремальных нагрузок вроде нет. Кроме того, есть вопросы по моделированию сквозного трехветвевого сечения - КС лиры не позволяет такое создать. Поэтому пришлось моделить в виде цепочки стержней (получилась "рама как есть") и, следовательно, подбор как для конструктивного элемента в виде отдельной ветви. С коэф. расчетной длины тоже вопросы. Как быть с такими сквозными колоннами?
2. Прогоны. Полагаю, что они должны участвовать в расчетной схеме. Но в случае с сейсмикой они как бы "отбирают" на себя, из-за соотношения жесткостей, необходимые для всей системы в целом формы колебаний, и в результате не происходит требуемое по СП накопление модальных масс. Тут я ограничил число учитываемых форм до 10 в целях экономии расчетного времени, но не помогают и 100 форм, проверял.
Тот же принцип, полагаю, действует при проверке общей устойчивости. Из-за "мусорных" прогонов не видно реакции самого каркаса. Но с другой стороны, они же все-таки есть де-факто. Как быть?

Прошу вас посмотреть своими незамыленными глазами на эти вопросы. Может в модели что-то не так. Мне не доводилось до сей поры считать ОПЗ. Считал в ЛИРЕ 2015 R4. Заранее благодарен.
Вложения
Тип файла: rar Block1_full.rar (478.9 Кб, 17 просмотров)
Analizator вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2017, 14:43
#1532
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Господа, прошу помочь сохранить эту расчетную схему в txt формат!
Хочу попробовать в скаде кк воспроизвести..
Вложения
Тип файла: lir Владивосток каркас.lir (298.0 Кб, 20 просмотров)
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2017, 15:22
#1533
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Хочу попробовать в скаде кк воспроизвести..
А чем Лира не устроила?
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2017, 15:27
#1534
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Отсутствием лицензии.
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2017, 18:31
#1535
Kastrulkin


 
Регистрация: 23.12.2009
Сообщений: 118


Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Господа, прошу помочь сохранить эту расчетную схему в txt формат!
Хочу попробовать в скаде кк воспроизвести..
ну так сохраните.

----- добавлено через ~14 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Analizator Посмотреть сообщение
2. Прогоны. Полагаю, что они должны участвовать в расчетной схеме. Но в случае с сейсмикой они как бы "отбирают" на себя, из-за соотношения жесткостей, необходимые для всей системы в целом формы колебаний, и в результате не происходит требуемое по СП накопление модальных масс. Тут я ограничил число учитываемых форм до 10 в целях экономии расчетного времени, но не помогают и 100 форм, проверял.
Тот же принцип, полагаю, действует при проверке общей устойчивости. Из-за "мусорных" прогонов не видно реакции самого каркаса. Но с другой стороны, они же все-таки есть де-факто. Как быть?

Прошу вас посмотреть своими незамыленными глазами на эти вопросы. Может в модели что-то не так. Мне не доводилось до сей поры считать ОПЗ. Считал в ЛИРЕ 2015 R4. Заранее благодарен.
Лиры лицензионной нет, а свободно-распространяемая динамику не дает посчитать.

Могу лишь сказать по опыту, что при расчете всяких колебаний, определении форм. лучше шарниры по возможности удалять. А также лишние узлы (например если стержень разбит на несколько узлов, то лучше его- стержень сделать цельным)
Kastrulkin вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2017, 20:33
#1536
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Analizator Посмотреть сообщение
По результату расчета некоторые колонны не проходят по гибкости и устойчивости на 999%(!).
Ошибка в задании граничных условий. Длина конструктивного элемента крайней колонны 7,8 м. А расчетная длина 0,7L. λz = 546/1,87 = 292.
Цитата:
Сообщение от Analizator Посмотреть сообщение
Кроме того, есть вопросы по моделированию сквозного трехветвевого сечения
Колонну можно смоделировать из двух стержней: наружная ветвь — спаренный швеллер с раздвижкой, внутрення — двутавр. Объединить планками через АЖТ или заменить планки на эквивалентное сечение из двутавра, спаренных швеллеров или уголков, утолщенного листа.
Цитата:
Сообщение от Analizator Посмотреть сообщение
С коэф. расчетной длины тоже вопросы. Как быть с такими сквозными колоннами?
Подход аналогичен тому, что изложен в учебниках.
Цитата:
Сообщение от Analizator Посмотреть сообщение
Прогоны. Полагаю, что они должны участвовать в расчетной схеме
Прогоны достаточно задавать двухузловыми элементами.
Цитата:
Сообщение от Analizator Посмотреть сообщение
Тут я ограничил число учитываемых форм до 10 в целях экономии расчетного времени, но не помогают и 100 форм, проверял.
Посмотрите текстовый файл результатов расчета. Возможно (по крайней мере с пульсацией так), расчет был проведен до получения нужного числа форм. Но в расчет включено только указанное количество.

----- добавлено через ~5 мин. -----
И что-то не так с шарнирами в затяжке подкановой балки.
Цитата:
Сообщение от Analizator Посмотреть сообщение
Из-за "мусорных" прогонов не видно реакции самого каркаса.
В основном "мусорными" являются фиктивные элементы, которые использованы для объединения основных элементов.

Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 21.06.2017 в 20:40.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2017, 08:59
#1537
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Цитата:
Сообщение от Kastrulkin Посмотреть сообщение
ну так сохраните.
Спасибо большое за помощь!
Слава богам в соседней ветке нашлись более вменяемые люди, которые помогли перегнать из лиры в скад, что сэкономило мне уйму времени.
Надеюсь вам в проблемном случае помогут так же как и вы.
Привет.
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2017, 09:56
#1538
Kastrulkin


 
Регистрация: 23.12.2009
Сообщений: 118


Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Спасибо большое за помощь!
Слава богам в соседней ветке нашлись более вменяемые люди, которые помогли перегнать из лиры в скад, что сэкономило мне уйму времени.
Надеюсь вам в проблемном случае помогут так же как и вы.
Привет.
В следующий раз вопрос задавайте конкретно. А не просто
Цитата:
Господа, прошу помочь сохранить эту расчетную схему в txt формат
Какой ответ ожидался ?

(типа, нажмите в Лире Меню Файл и в выпадающем меню нажмите на "сохранить текстовый файл" ? А потом откройте этот текстовый файл в Скаде?)

В чем конкретно трудность заключалась совершенно не понятно.
Kastrulkin вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2017, 15:44
#1539
Analizator


 
Регистрация: 25.06.2015
Владивосток
Сообщений: 2


Спасибо большое за проявленное внимание))

Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Ошибка в задании граничных условий
А в чем именно ошибка? Да, коэф. расч. длины 0,7 (к длине конструктивного элемента =7,8 м в моем случае). Или акцент на большом значении гибкости?

Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
И что-то не так с шарнирами в затяжке подкановой балки
Я назначил шарниры для самих растяжек шпренгеля, опирающихся на три стойки под балками (см. приложенное фото). Круглая сталь в этом случае вряд ли будет работать на изгиб в сравнении с жесткостью смежных элементов, поэтому они тут скорее как ферменные элементы. Но, думаю, можно и вовсе шарниры исключить здесь - непосредственной нагрузки на подкрановые балки нет.

Пересчитал схему по-новому:
-задал наружные ветви в виде спаренных швеллеров, соединенных посредством утолщенных листов (планок) с третьей ветвью (двутавром);
-прогоны в малом пролете задал в виде двухузлового стержня.
Картина не изменилась существенно. Те же элементы не проходят по гибкости, в т. ч. сквозная ветвь при проверке в СТК-САПР.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20170515_121049.jpg
Просмотров: 65
Размер:	159.8 Кб
ID:	190058  
Analizator вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2017, 12:08
#1540
RaptNurs


 
Регистрация: 04.08.2016
Сообщений: 24


Господа инженеры. Просьба проконсультировать. В рамках обучения собрал вот такую вот конструкцию (картинка ниже).


Так как в центре атриум поставил балки, чтобы колонны не разошлись в разные стороны (что то вроде пространственной жесткости). Но после расчета эти балки как будто не работают. Что они есть, что их нет - перемещения от сейсмической нагрузки не меняются. Подскажите пожалуйста как их правильно задать?

Схему прилагаю. Лира 9.6
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 13d78743dbfb11341364aadbc3d0eaaf.png
Просмотров: 67
Размер:	117.2 Кб
ID:	190378  
Вложения
Тип файла: lir Forum dwg.lir (1.09 Мб, 18 просмотров)
RaptNurs вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2017, 13:00
#1541
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797


Цитата:
Сообщение от RaptNurs Посмотреть сообщение
в центре атриум поставил балки
Цитата:
Сообщение от RaptNurs Посмотреть сообщение
перемещения от сейсмической нагрузки не меняются
Чё это они должны серьезно меняться?
Жесткости колонн нужно увеличивать.
Вложения
Тип файла: docx 308.docx (209.2 Кб, 33 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2017, 13:25
#1542
RaptNurs


 
Регистрация: 04.08.2016
Сообщений: 24


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Чё это они должны серьезно меняться?
Жесткости колонн нужно увеличивать.
Спасибо за ответ. То есть в перемещениях металлические балки особой роли не играют? Да и вообще нужно ли их устанавливать, для устойчивости?
RaptNurs вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2017, 13:27
#1543
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от RaptNurs Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ. То есть в перемещениях металлические балки особой роли не играют? Да и вообще нужно ли их устанавливать, для устойчивости?
А Вы сравните формы колебаний с балками и без них по внешнему виду и частотному составу.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2017, 13:42
#1544
RaptNurs


 
Регистрация: 04.08.2016
Сообщений: 24


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
А Вы сравните формы колебаний с балками и без них по внешнему виду и частотному составу.
Сумма модальных масс с балками набирается больше. Правда только в среднем на 0.7%
RaptNurs вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2017, 16:38
#1545
Полусолнце

Конструктор
 
Регистрация: 13.03.2012
ЮФО
Сообщений: 112
<phrase 1=


Добрый день. Прошу посмотреть опытным взглядом на мою схему. Сразу говорю, что автор не я. Мне поручили пересчитать.
Лично меня смущает, что консоли "взлетают". Хотя по идее у них перещение по z должно быть больше, чем у опертых на балки точек.
ЛИРА-САПР 2015. Файл txt
Заранее спасибо!
Вложения
Тип файла: rar Расчет 56 секции.rar (2.4 Кб, 46 просмотров)
__________________
С уважением PDF
Полусолнце вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2017, 07:23
1 | #1546
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,739


Полусолнце, убери пластины и жёсткие вставки по Z.

Цитата:
Сообщение от Полусолнце Посмотреть сообщение
Лично меня смущает, что консоли "взлетают".
Это вполне может быть.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2017, 08:05
#1547
Полусолнце

Конструктор
 
Регистрация: 13.03.2012
ЮФО
Сообщений: 112
<phrase 1=


Доброе утро, Бахил!
Пластины нулевой жесткости и веса, для передачи нагрузок и не имеют свободных узлов не опирающихся на узлы стержней. Разве они как то повлияют на схему?

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Это вполне может быть.
Просто это как то не логичнно. Первый раз такое. Сделал тестовую задачу, два стержня а на них поперек еще один с консолями. Там картина перемещений нормальная. У консолей перемещение ниже чем у остальной части балкию

Спасибо за ответ!
__________________
С уважением PDF
Полусолнце вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2017, 09:05
#1548
Полусолнце

Конструктор
 
Регистрация: 13.03.2012
ЮФО
Сообщений: 112
<phrase 1=


Добрый день участникам форума!
У меня вопрос по ветровым нагрузкам.
Когда мы считаем на ветер в СП написано

Цитата:
Нормативное значение ветровой нагрузки w следует определять как сумму средней wm и пульсационной wp составляющих
w = wm + wp.
Когда мы в расчетной схеме задаем статический ветер для пульсации, мы там указываем wm. А потом делаем динамическое загружение, которое берет статический ветер и вычисляет пульсационную составляющую wp и в итоге суммирует их?
Таким образом мы в динамическом загружении получим w = wm + wp.?
Всем заранее спасибо за ответы.
__________________
С уважением PDF
Полусолнце вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2017, 09:24
#1549
Kastrulkin


 
Регистрация: 23.12.2009
Сообщений: 118


Цитата:
Сообщение от Полусолнце Посмотреть сообщение
Добрый день участникам форума!
У меня вопрос по ветровым нагрузкам.
Когда мы считаем на ветер в СП написано



Когда мы в расчетной схеме задаем статический ветер для пульсации, мы там указываем wm. А потом делаем динамическое загружение, которое берет статический ветер и вычисляет пульсационную составляющую wp и в итоге суммирует их?
Таким образом мы в динамическом загружении получим w = wm + wp.?
Всем заранее спасибо за ответы.
да. wm - это наша ветровая нагрузка приложенная на узлы сооружения, а wp - вычисляется автоматически программой в зависимости от полученных частот и форм собств. колебаний.

главное не забудьте массы собрать. (из статических загружений )
Kastrulkin вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2017, 09:33 Расчет
#1550
Полусолнце

Конструктор
 
Регистрация: 13.03.2012
ЮФО
Сообщений: 112
<phrase 1=


Расчет.rar
Цитата:
Сообщение от Kastrulkin Посмотреть сообщение
да. wm - это наша ветровая нагрузка приложенная на узлы сооружения, а wp - вычисляется автоматически программой в зависимости от полученных частот и форм собств. колебаний.

главное не забудьте массы собрать. (из статических загружений )
Спасибо!

PS

Прошу посмотреть расчетную схему (в том числе параметры конструирования). После задания ветра все не проходит. Ветровой район III Тип местности В. Отметка начала металлических конструкции 17700. У меня получилось 34 кг/м2. При этом перемещения под 60 см. Может я где то промахнулся. Спасибо!
Вложения
Тип файла: lir Расчет5.lir (925.4 Кб, 24 просмотров)
__________________
С уважением PDF

Последний раз редактировалось Полусолнце, 21.08.2017 в 10:17. Причина: Дополнение
Полусолнце вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2017, 10:16
#1551
Полусолнце

Конструктор
 
Регистрация: 13.03.2012
ЮФО
Сообщений: 112
<phrase 1=


Не смог прицепить архив к сообщению выше.
UPD Нашел ошибку. Местные оси стержней не были согласованы. После согласования перемещения от ветра более адекватные.
UPD2 Нашел еще ошибку. Снег задан 120 т/м2.
Вложения
Тип файла: rar Расчет.rar (156.0 Кб, 14 просмотров)
__________________
С уважением PDF

Последний раз редактировалось Полусолнце, 21.08.2017 в 11:18.
Полусолнце вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2017, 11:17
#1552
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674


Цитата:
Сообщение от Полусолнце Посмотреть сообщение
Когда мы в расчетной схеме задаем статический ветер для пульсации, мы там указываем wm. А потом делаем динамическое загружение, которое берет статический ветер и вычисляет пульсационную составляющую wp и в итоге суммирует их?
Таким образом мы в динамическом загружении получим w = wm + wp.?
Всем заранее спасибо за ответы.
Насколько помню, статический ветер включается в динамический как одна из форм. Если пощелкать усилия от каждой из форм колебаний, от одной из них усилия в точности совпадут с усилиями от статического ветра.
AVO вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2017, 11:20
#1553
Полусолнце

Конструктор
 
Регистрация: 13.03.2012
ЮФО
Сообщений: 112
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от AVO Посмотреть сообщение
Если пощелкать усилия от каждой из форм колебаний, от одной из них усилия в точности совпадут с усилиями от статического ветра.
Да. Одна из форм совпадает со статическим ветром.
Тут вопрос еще по ветру. В справке написано, что ветер надо брать расчетный. Но на форуме видел другие мнения, что надо брать нормативный. Сам склоняюсь к расчетному, т.к. КСС
__________________
С уважением PDF
Полусолнце вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2017, 12:34
#1554
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674


Цитата:
Сообщение от Полусолнце Посмотреть сообщение
Тут вопрос еще по ветру. В справке написано, что ветер надо брать расчетный. Но на форуме видел другие мнения, что надо брать нормативный. Сам склоняюсь к расчетному, т.к. КСС
Дык мы же расчет по I гр ПС ведем. Соответственно, нагрузки надо расчетные задавать. Если бы нам надо было только перемещения проверить, можно было б нормативный задать, а нам еще прочность надо проверить и устойчивость. Только расчетный я считаю.
А чтобы оценить перемещения, можно же просто создать РСН с понижающими коэффициентами, так чтобы нормативное значение получилось.
AVO вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2017, 12:39
#1555
funky_Frankie

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 18.03.2007
Екатеринбург
Сообщений: 26
<phrase 1=


У меня вопрос по расчетной схеме треугольной фермы из квадратных труб

Не могу понять почему в поясах возникают моменты? Их ведь не должно быть?
Вложения
Тип файла: lir ferma_1.lir (27.1 Кб, 14 просмотров)
funky_Frankie вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2017, 18:57
#1556
Kastrulkin


 
Регистрация: 23.12.2009
Сообщений: 118


Цитата:
Сообщение от funky_Frankie Посмотреть сообщение
У меня вопрос по расчетной схеме треугольной фермы из квадратных труб

Не могу понять почему в поясах возникают моменты? Их ведь не должно быть?
А почему их не должно быть ? Нижний пояс по сути как неразрезная балка, которая местами испытывает изгиб.

Если хочешь смоделировать в элементах фермы работу ее стержней только на растяжение/сжатие (как в теории) назначь всем стержням фермы тип КЭ-1 (элемент плоской фермы). Если пространственная задача - то КЭ- 4.

А шарниры в этом случае будут не нужны.
Kastrulkin вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2017, 19:59
#1557
funky_Frankie

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 18.03.2007
Екатеринбург
Сообщений: 26
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Kastrulkin Посмотреть сообщение
А почему их не должно быть ? Нижний пояс по сути как неразрезная балка, которая местами испытывает изгиб.

Если хочешь смоделировать в элементах фермы работу ее стержней только на растяжение/сжатие (как в теории) назначь всем стержням фермы тип КЭ-1 (элемент плоской фермы). Если пространственная задача - то КЭ- 4.

А шарниры в этом случае будут не нужны.

Спасибо за ответ!

Да, согласен, по эпюрам видно, что работает как неразрезная балка (и верхний пояс тоже). Меня просто величина моментов (2-4т в зависимости от схемы) удивила.

С другой стороны, когда пользуюсь Лира СТК для проверки сечений, то, наверное не совсем корректно выбирать тип "ферменный",поскольку есть еще и момент
funky_Frankie вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2017, 12:32
#1558
LD[58RUS]


 
Регистрация: 02.08.2016
Сообщений: 128


Добрый день. Более менее разобрался с пульсацией. Собрал массы и тут все полетело. Ошибка в схеме или ветер не правильно задал? И как быть с крановыми нагрузками при сборе масс?
Вложения
Тип файла: lir КР1.lir (228.7 Кб, 16 просмотров)
LD[58RUS] вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2017, 12:55
#1559
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997


LD[58RUS], разберитесь сначала со схемой, посчитайте ее от с.в. У вас ГИС, посмотрите внимательнее вертикальные связи по фермам, переборщили с шарнирами.
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2017, 13:08
#1560
LD[58RUS]


 
Регистрация: 02.08.2016
Сообщений: 128


Mistake, Да заметил пару косяков с ВС. Но без ветра все отлично было. Не правильно задавал пульсацию сначала. Дело в том как ветер передается... и как это учесь не пойму... в Анологичной схеме все нормально практически.
Вложения
Тип файла: lir КР4.lir (326.5 Кб, 13 просмотров)
LD[58RUS] вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2017, 13:39
#1561
Kastrulkin


 
Регистрация: 23.12.2009
Сообщений: 118


Цитата:
Сообщение от LD[58RUS] Посмотреть сообщение
Добрый день. Более менее разобрался с пульсацией. Собрал массы и тут все полетело. Ошибка в схеме или ветер не правильно задал? И как быть с крановыми нагрузками при сборе масс?
из снип по сейсмике п2.1

Горизонтальные нагрузки от масс на гибких подвесах, температурно климатические воздействия ,ветровые нагрузки, динамические воздействия от оборудования и транспорта, тормозные и боковые усилия от движения кранов при этом не учитываются.

Для пульсации примерно также, кроме естественно ветра.

Чтоб легче было найти косяк, можно сперва удалить все шарниры из схемы, и посмотреть что получается. А потом постепенно добавлять их и так же проверять. В особо "расхлябанных" конструкциях (всякие затяжки, подвески... решетки ) можно вообще убрать шарниры при определении форм колебаний.
Kastrulkin вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2017, 14:21
#1562
LD[58RUS]


 
Регистрация: 02.08.2016
Сообщений: 128


Цитата:
Сообщение от Kastrulkin Посмотреть сообщение
Для пульсации примерно также, кроме естественно ветра.
Со статики разве тоже массы собирать? Т.е. из крановых собираю только с Dmax и Dim, верно понял?
Без шарниров все хорошо, хотя перемещения поперечные 120мм смущают. но это же получается как жесткая связь и не совсем корректно работает схема. или я не прав?

Последний раз редактировалось LD[58RUS], 06.09.2017 в 14:28.
LD[58RUS] вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2017, 01:23
#1563
Kastrulkin


 
Регистрация: 23.12.2009
Сообщений: 118


Цитата:
Сообщение от LD[58RUS] Посмотреть сообщение
Со статики разве тоже массы собирать? Т.е. из крановых собираю только с Dmax и Dim, верно понял?
Без шарниров все хорошо, хотя перемещения поперечные 120мм смущают. но это же получается как жесткая связь и не совсем корректно работает схема. или я не прав?
Для ветра на все вертикальные нагрузки. Собственно статику и надо собирать. А крановые, согласно приведенному выше пункту - вообще не надо.
Kastrulkin вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2017, 10:35
#1564
LD[58RUS]


 
Регистрация: 02.08.2016
Сообщений: 128


Цитата:
Сообщение от Kastrulkin Посмотреть сообщение
Собственно статику и надо собирать
Нет, то что собирать массы с с/в, кровли, стен, снега, это понятно. Но мы же еще задаем статический ветер и ставим "не активный" у него. С этой нагрузки разве тоже массы собираем????какая масса у ветра?
Цитата:
Сообщение от Kastrulkin Посмотреть сообщение
А крановые, согласно приведенному выше пункту - вообще не надо.
Так Dmax и Dim это же постоянные величины, ну они могут меняться конечно, но я имею ввиду кран же всегда давит ,у него есть своя постоянная масс(хотя это только часть от Dmax и Dim). А в пункте сказано про динамические воздействия и тормозные усилия. По такой логике надо создавать отдельное загружение чисто от массы крана и с него собирать нагрузку.
LD[58RUS] вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2017, 11:40
#1565
Kastrulkin


 
Регистрация: 23.12.2009
Сообщений: 118


Цитата:
Сообщение от LD[58RUS] Посмотреть сообщение
Нет, то что собирать массы с с/в, кровли, стен, снега, это понятно. Но мы же еще задаем статический ветер и ставим "не активный" у него. С этой нагрузки разве тоже массы собираем????какая масса у ветра?

Так Dmax и Dim это же постоянные величины, ну они могут меняться конечно, но я имею ввиду кран же всегда давит ,у него есть своя постоянная масс(хотя это только часть от Dmax и Dim). А в пункте сказано про динамические воздействия и тормозные усилия. По такой логике надо создавать отдельное загружение чисто от массы крана и с него собирать нагрузку.
От статического ветра конечно же не надо. Он пойдет для пульсации.

Насчет крана, тут нужно понять как он влияется на инертность здания. Ведь нам нужно определить частоты собственных коллебаний здания. Мне лично кран видится отдельным от основной системы. Проще говоря его не колбасит со всем зданием. Колбасит по своему. Но это мое личное мнение. Однозначно ответа тут скорей всего не будет.

Последний раз редактировалось Kastrulkin, 07.09.2017 в 11:55.
Kastrulkin вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2017, 12:35
#1566
LD[58RUS]


 
Регистрация: 02.08.2016
Сообщений: 128


Kastrulkin, Поудалял шарниры, все норм. начал вводить потихоньку как и советовал. Косяк вылез в шарнире опорного раскоса, который приходит в опирание к колонне, походу надо смещать этот узел по верхнему поясу? или просто убрать шарнир тут условно.
Но перемещения 120 мм, это многовато что-то. Или я не правильно понимаю сути этих перемещение или все падает к херам)))
LD[58RUS] вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2017, 12:38
#1567
LD[58RUS]


 
Регистрация: 02.08.2016
Сообщений: 128


см. вложние

Еще если Верхний пояс креплю через шарнир, то перемещения со 120 вырастают до 330...что-то я не то делаю видимо...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-09-07_123737.jpg
Просмотров: 73
Размер:	43.5 Кб
ID:	193325  

Последний раз редактировалось LD[58RUS], 07.09.2017 в 12:54.
LD[58RUS] вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2017, 13:34
#1568
Kastrulkin


 
Регистрация: 23.12.2009
Сообщений: 118


Цитата:
Сообщение от LD[58RUS] Посмотреть сообщение
Kastrulkin, Поудалял шарниры, все норм. начал вводить потихоньку как и советовал. Косяк вылез в шарнире опорного раскоса, который приходит в опирание к колонне, походу надо смещать этот узел по верхнему поясу? или просто убрать шарнир тут условно.
Но перемещения 120 мм, это многовато что-то. Или я не правильно понимаю сути этих перемещение или все падает к херам)))
перемещение куда?

много или мало... это надо смотреть cнип нагрузки и воздействия приложение E
Kastrulkin вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2017, 14:43
#1569
LD[58RUS]


 
Регистрация: 02.08.2016
Сообщений: 128


Цитата:
Сообщение от Kastrulkin Посмотреть сообщение
перемещение куда?
поперек здания (по Х)

Е.2.4.3 Горизонтальные предельные прогибы стоек и ригелей фахверка, а также навесных стеновых панелей от ветровой нагрузки, ограничиваемые исходя из конструктивных требований, следует принимать равными l/200, где l - расчетный пролет стоек или панелей.

я думаю это мой вариант. пролет поперечный что ли брать? это 30000/200=150
Вложения
Тип файла: lir КР1.lir (218.6 Кб, 17 просмотров)
LD[58RUS] вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2017, 00:01
#1570
Kastrulkin


 
Регистрация: 23.12.2009
Сообщений: 118


Цитата:
Сообщение от LD[58RUS] Посмотреть сообщение
поперек здания (по Х)

Е.2.4.3 Горизонтальные предельные прогибы стоек и ригелей фахверка, а также навесных стеновых панелей от ветровой нагрузки, ограничиваемые исходя из конструктивных требований, следует принимать равными l/200, где l - расчетный пролет стоек или панелей.

я думаю это мой вариант. пролет поперечный что ли брать? это 30000/200=150
не.. это для фасадов в основном. Пролет - шаг стоек в плоскости поперечной ветру.

Мне кажется тебе таблицу Е.4 надо смотреть.

А кстати, от нормативных нагрузок смотришь ?
Kastrulkin вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2017, 09:17
#1571
LD[58RUS]


 
Регистрация: 02.08.2016
Сообщений: 128


Цитата:
Сообщение от Kastrulkin Посмотреть сообщение
Мне кажется тебе таблицу Е.4 надо смотреть.
думаешь 3 пункт? меня смущает то что в скобках( с самонесущими стенами) тогда.
Цитата:
Сообщение от Kastrulkin Посмотреть сообщение
Пролет - шаг стоек в плоскости поперечной ветру.
ну так и выходит пролет пролет -30 м. 30000/200=150 мм

Цитата:
Сообщение от Kastrulkin Посмотреть сообщение
А кстати, от нормативных нагрузок смотришь ?
нет, я не делал пока РСН с понижающими коэф. Но опять же если делать шарнир в опирании фермы, то перемещение 300 с лихом, и изменение нагрузок до нормативных не поможет)
LD[58RUS] вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2017, 12:28
#1572
Kastrulkin


 
Регистрация: 23.12.2009
Сообщений: 118


Цитата:
Сообщение от LD[58RUS] Посмотреть сообщение
думаешь 3 пункт? меня смущает то что в скобках( с самонесущими стенами) тогда.

ну так и выходит пролет пролет -30 м. 30000/200=150 мм


нет, я не делал пока РСН с понижающими коэф. Но опять же если делать шарнир в опирании фермы, то перемещение 300 с лихом, и изменение нагрузок до нормативных не поможет)
ну значит жёсткости зданию (либо его элементам). не хватает. Может доп. связь какая нужна....

ты кстати как перемещение смотришь, относительно взаимных узлов или относительно неподвижных опор.

Покажи эпюру перемещения для конкретного участка. А то я не врубаюсь о чем речь.
Kastrulkin вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2017, 13:11
#1573
LD[58RUS]


 
Регистрация: 02.08.2016
Сообщений: 128


Цитата:
Сообщение от Kastrulkin Посмотреть сообщение
Может доп. связь какая нужна....
Вот и я думаю, но куда?)))
Цитата:
Сообщение от Kastrulkin Посмотреть сообщение
ты кстати как перемещение смотришь, относительно взаимных узлов или относительно неподвижных опор.
это ты меня в ступор ввел)

Расчет, включаю вкладку анализ и см. перемещение узлов. По мах. значению проверю допустимо ли.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-09-08_130828.jpg
Просмотров: 72
Размер:	155.1 Кб
ID:	193367  
LD[58RUS] вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2017, 14:20
#1574
Kastrulkin


 
Регистрация: 23.12.2009
Сообщений: 118


Цитата:
Сообщение от LD[58RUS] Посмотреть сообщение
Вот и я думаю, но куда?)))

это ты меня в ступор ввел)

Расчет, включаю вкладку анализ и см. перемещение узлов. По мах. значению проверю допустимо ли.
Не, по шкале смотреть не надо. Это для всего здания. А для элементов конкретно надо смореть. например

у стержня один узел перемещается на 10 мм, а другой его конец на 25 мм. и того разница (прогиб стержня) 25 -10 = 15 мм

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от LD[58RUS] Посмотреть сообщение
Вот и я думаю, но куда?))).
в поперечную раму нельзя впендюрить ?

И попробуй все таки на нормативные нагрузки посмотреть ..
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: мтт.png
Просмотров: 48
Размер:	4.6 Кб
ID:	193369  
Kastrulkin вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2017, 14:35
#1575
LD[58RUS]


 
Регистрация: 02.08.2016
Сообщений: 128


Цитата:
Сообщение от Kastrulkin Посмотреть сообщение
у стержня один узел перемещается на 10 мм, а другой его конец на 25 мм. и того разница (прогиб стержня) 25 -10 = 15 мм
это понятно) ну я гнуться колонны, в фундаменте 0 сверху 125 вот и изгиб в чистом виде. Ферма соответственно вся с колоннами и едет.
Цитата:
Сообщение от Kastrulkin Посмотреть сообщение
в поперечную раму нельзя впендюрить ?
там пролет 30м)))не херовая такая связь выйдет))) а между ними чисто фахверк же.
Цитата:
Сообщение от Kastrulkin Посмотреть сообщение
И попробуй все таки на нормативные нагрузки посмотреть ..
а Пульсация в РСН уже с коэф.0.7(но это сочетание) еще на 0.7 его множить?


Я начинаю подозревать что граничные условия фермы не правильные. все эти шарниры или их направление или КЭ стержней...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-09-08_143523.png
Просмотров: 43
Размер:	32.1 Кб
ID:	193373  

Последний раз редактировалось LD[58RUS], 08.09.2017 в 15:25.
LD[58RUS] вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2017, 17:27
#1576
Kastrulkin


 
Регистрация: 23.12.2009
Сообщений: 118


Цитата:
Сообщение от LD[58RUS] Посмотреть сообщение
это понятно) ну я гнуться колонны, в фундаменте 0 сверху 125 вот и изгиб в чистом виде. Ферма соответственно вся с колоннами и едет.

там пролет 30м)))не херовая такая связь выйдет))) а между ними чисто фахверк же.

а Пульсация в РСН уже с коэф.0.7(но это сочетание) еще на 0.7 его множить?


Я начинаю подозревать что граничные условия фермы правильные. все эти шарниры или их направление или КЭ стержней...
Что у тебя там за ветер такой что так гнет ? ))) ладно бы высотка была...

Нормативный это по разному, каждое загружение поделить на коэф. Надежности. (помимо сочетаний)

В вобще сами колонны то 30 м пролет несут? С устойчивостью нормально ?
Kastrulkin вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2017, 18:01
#1577
LD[58RUS]


 
Регистрация: 02.08.2016
Сообщений: 128


Цитата:
Сообщение от Kastrulkin Посмотреть сообщение
Что у тебя там за ветер такой что так гнет ? ))) ладно бы высотка была...
обычный)))по 0.2т/м.п. это в мах. вот и я не пойму мочему так. может глянешь схемку? я понимаю что это уже наглость дикая)))
Цитата:
Сообщение от Kastrulkin Посмотреть сообщение
Нормативный это по разному, каждое загружение поделить на коэф. Надежности. (помимо сочетаний)
это ясно, Я пока не делал просто
Цитата:
Сообщение от Kastrulkin Посмотреть сообщение
В вобще сами колонны то 30 м пролет несут? С устойчивостью нормально ?
ээээ, ну по 2 ПС проходят, значит да)
LD[58RUS] вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2017, 18:38
#1578
Kastrulkin


 
Регистрация: 23.12.2009
Сообщений: 118


Цитата:
Сообщение от LD[58RUS] Посмотреть сообщение
обычный)))по 0.2т/м.п. это в мах. вот и я не пойму мочему так. может глянешь схемку? я понимаю что это уже наглость дикая)))

это ясно, Я пока не делал просто

ээээ, ну по 2 ПС проходят, значит да)
Ну ладно.. Попробую. Правда у меня лира сапр некоммерческая версия. Если откроет посчитает- то посмотрю.
Kastrulkin вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2017, 20:13
#1579
Kastrulkin


 
Регистрация: 23.12.2009
Сообщений: 118


Цитата:
Сообщение от LD[58RUS] Посмотреть сообщение
обычный)))по 0.2т/м.п. это в мах. вот и я не пойму мочему так. может глянешь схемку? я понимаю что это уже наглость дикая)))

Слушай, я честно говоря не понял почему у тебя заделка колонн была вроде бы и жесткая, но в тоже время разрешен шарнир, как раз в плоскости действия ветра. Собственно колоннам ничего не оставалось как завалится набок и только благодаря пространственной жесткости в совокупности с фермами они не складывались полностью.

короче защемил все связи с землей - жестко. Результат см. картинку

з\ы: правда теперь проверь сечение колонн, а то у них там момент появился.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 12.png
Просмотров: 55
Размер:	53.4 Кб
ID:	193391  
Kastrulkin вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2017, 09:29
#1580
LD[58RUS]


 
Регистрация: 02.08.2016
Сообщений: 128


Цитата:
Сообщение от Kastrulkin Посмотреть сообщение
Слушай, я честно говоря не понял почему у тебя заделка колонн была вроде бы и жесткая, но в тоже время разрешен шарнир, как раз в плоскости действия ветра. Собственно колоннам ничего не оставалось как завалится набок и только благодаря пространственной жесткости в совокупности с фермами они не складывались полностью.
Блин, я и забыл про это уже. это по совету профессора одного))) мол жесткая она только в одном же направлении. спасибо огромное!
P.S. вот теперь все эти шарниры в ферме уже не меняют ни чего так критично, не ясно нужно их ставить или нет, или если да то где, во всей решетке или только в оперании фермы?
LD[58RUS] вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2017, 10:40
#1581
Kastrulkin


 
Регистрация: 23.12.2009
Сообщений: 118


Цитата:
Сообщение от LD[58RUS] Посмотреть сообщение
Блин, я и забыл про это уже. это по совету профессора одного))) мол жесткая она только в одном же направлении. спасибо огромное!
P.S. вот теперь все эти шарниры в ферме уже не меняют ни чего так критично, не ясно нужно их ставить или нет, или если да то где, во всей решетке или только в оперании фермы?
я не знаю про какие шарниры ты говоришь. Но смысл в том чтобы снять моменты в узлах. и заставить элементы фермы работать на растяжение-сжатие (типа как в теории)

Из практики , могу сказать лишь, что обычно шарниры ставят для элементов решетки фермы (раскосы , стойкм) а пояса на всю длину без всяких шарниров.

Что касается опирания на колонны, то здесь может быть как жесткий узел так и шарнирный. Но в любом случае абсолютного шарнира не бывает, и какая то жесткость в узле по любому есть.

Так что не парься. Смотри по усилиям, и если надо ставь шарнир. Конечно есть общие правила и принципы работы того или иного вида конструкций, но в конечном итоге решение за тобой, (как ты хочешь чтоб элементы работали так и ставь).

А не хочешь вообще заморачиваться с шарнирами, просто назначь всем элементами ферм и связей КЭ 4 (который работает только на продольную силу)
Kastrulkin вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2017, 09:41
#1582
LD[58RUS]


 
Регистрация: 02.08.2016
Сообщений: 128


Цитата:
Сообщение от Kastrulkin Посмотреть сообщение
я не знаю про какие шарниры ты говоришь.
я про Шарниры у раскосов в решетке фермы.
Цитата:
Сообщение от Kastrulkin Посмотреть сообщение
а пояса на всю длину без всяких шарниров.
Пояса без ставил.
Цитата:
Сообщение от Kastrulkin Посмотреть сообщение
Что касается опирания на колонны
Я же использую серийную ферму(видоизмененную немного), но вся схема серийная, и там в описании сказано про шарнирное операние. Вопрос только в том, когда мы ставим шарниры (работая в пространственной схеме) разрешаем поворот Uу и Uz или одного Uy достаточно? Я понимаю что все зависит от вида узла что я принял, но если говорить чисто о расчетной схеме и шарнира в его изначальном понимании. (и хотел уточнить, когда мы ставим шарниры Uу и т.д. это относительно глобальных же осей?)
Цитата:
Сообщение от Kastrulkin Посмотреть сообщение
А не хочешь вообще заморачиваться с шарнирами, просто назначь всем элементами ферм и связей КЭ 4
Я думал об этом, но не зная как это сказывается на работу схемы, этот тип элемента разве не о другом случае??? что-то вроде этого (см. вложение). т.е. Конструкция которая работает в 2х плоскостях?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ris22.2.jpg
Просмотров: 127
Размер:	45.3 Кб
ID:	193505  
LD[58RUS] вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2017, 12:48
#1583
Kastrulkin


 
Регистрация: 23.12.2009
Сообщений: 118


Цитата:
Сообщение от LD[58RUS] Посмотреть сообщение

Я же использую серийную ферму(видоизмененную немного), но вся схема серийная, и там в описании сказано про шарнирное операние. Вопрос только в том, когда мы ставим шарниры (работая в пространственной схеме) разрешаем поворот Uу и Uz или одного Uy достаточно? Я понимаю что все зависит от вида узла что я принял, но если говорить чисто о расчетной схеме и шарнира в его изначальном понимании. (и хотел уточнить, когда мы ставим шарниры Uу и т.д. это относительно глобальных же осей?)
шарниры ставятся относительно локальных осей стержней. То есть смотришь как у тебя расположены оси в поясах и ставишь шарнир соответствующий той плоскости в который будет изгибаться элемент.

В принципе для пространственной постановки изгиб будет и "в плоскости" фермы и "из плоскости". Так что ставь и туда и сюда. (Uy, Uz)

Но вообще, в твоем случае, достаточно ограничится шарнирами на голове колонны. (чтобы не плодить их в элементах опорного узла фермы)
Kastrulkin вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2017, 14:41
#1584
LD[58RUS]


 
Регистрация: 02.08.2016
Сообщений: 128


Цитата:
Сообщение от LD[58RUS
;1674438]Но вообще, в твоем случае, достаточно ограничится шарнирами на голове колонны. (чтобы не плодить их в элементах опорного узла фермы)
т.е. шарнир ставить на верху колонны, а не у верхнего пояса фермы? есть ли вообще разница?
LD[58RUS] вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2017, 19:31
#1585
Kastrulkin


 
Регистрация: 23.12.2009
Сообщений: 118


Цитата:
Сообщение от LD[58RUS] Посмотреть сообщение
т.е. шарнир ставить на верху колонны, а не у верхнего пояса фермы? есть ли вообще разница?
Разница в том что меньше шарниров придется ставить если за бабахать на колонну.
Kastrulkin вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2017, 11:47
#1586
LD[58RUS]


 
Регистрация: 02.08.2016
Сообщений: 128


Цитата:
Сообщение от Kastrulkin Посмотреть сообщение
Разница в том что меньше шарниров придется ставить если за бабахать на колонну.
чет не пойму) что на каждой колонне поставить шарнир что по краям каждой фермы, как это меньше?
LD[58RUS] вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2017, 12:36
#1587
Kastrulkin


 
Регистрация: 23.12.2009
Сообщений: 118


Цитата:
Сообщение от LD[58RUS] Посмотреть сообщение
чет не пойму) что на каждой колонне поставить шарнир что по краям каждой фермы, как это меньше?
ну покажи где ты на ферме шарнир поставить хочешь...
Kastrulkin вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2017, 13:57
#1588
LD[58RUS]


 
Регистрация: 02.08.2016
Сообщений: 128


Первые 2 это то что у меня, 3 это то что ты предлагаешь, я верно понял?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: КР1.png
Просмотров: 77
Размер:	13.0 Кб
ID:	193605  Нажмите на изображение для увеличения
Название: КР1(2).png
Просмотров: 69
Размер:	14.9 Кб
ID:	193606  Нажмите на изображение для увеличения
Название: КР1(3).png
Просмотров: 63
Размер:	14.5 Кб
ID:	193607  
LD[58RUS] вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2017, 14:44
#1589
Kastrulkin


 
Регистрация: 23.12.2009
Сообщений: 118


Цитата:
Сообщение от LD[58RUS] Посмотреть сообщение
Первые 2 это то что у меня, 3 это то что ты предлагаешь, я верно понял?
Да, это то что я имел ввиду. Но ты делай как хочешь, тут особо без разницы. Разве, что коротыше что примыкает к колонне может скакнуть усилие.
Kastrulkin вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2017, 16:23
#1590
LD[58RUS]


 
Регистрация: 02.08.2016
Сообщений: 128


Цитата:
Сообщение от Kastrulkin Посмотреть сообщение
Разве, что коротыше что примыкает к колонне может скакнуть усилие.
не, я весь пояс верхний объединил в 1 конструктивный элемент
LD[58RUS] вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2017, 17:05
#1591
Kastrulkin


 
Регистрация: 23.12.2009
Сообщений: 118


Цитата:
Сообщение от LD[58RUS] Посмотреть сообщение
не, я весь пояс верхний объединил в 1 конструктивный элемент
ну и правильно )))
Kastrulkin вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2017, 18:34
#1592
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Всем добрых времён! Вопрос такой: как смоделировать в Лире САПР-2013 следующий узел, который спроектирован не где-нибудь, а в целой Японии :0)
Опирание самой фермы на колонну по сварному шву. Очень оригинальное решение, но с созданием расчётной схемы появились вопросы. Может кто из вас сталкивался..? Ферма с зазором с колонной в 30мм.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Для форума.PNG
Просмотров: 110
Размер:	34.5 Кб
ID:	193987  
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2017, 01:37
#1593
DMS-chiii


 
Регистрация: 12.12.2009
Сообщений: 39


Почему в примере 1 есть Стальные сечения проверка и подбор,а во втором нету? Вроде одинаково все.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 54
Размер:	38.3 Кб
ID:	194371  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 51
Размер:	35.6 Кб
ID:	194372  
Вложения
Тип файла: lir 1.lir (18.5 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: lir 2.lir (36.6 Кб, 12 просмотров)
DMS-chiii вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2017, 21:34
#1594
Kastrulkin


 
Регистрация: 23.12.2009
Сообщений: 118


Цитата:
Сообщение от DMS-chiii Посмотреть сообщение
Почему в примере 1 есть Стальные сечения проверка и подбор,а во втором нету? Вроде одинаково все.
Вмдимо во втором примере не заданы параметры конструирования
Kastrulkin вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2017, 01:05
#1595
DMS-chiii


 
Регистрация: 12.12.2009
Сообщений: 39


На вкладке Сталь > Максимальные результаты по элементам > Кнопка Сечения > Показывает результат. Как я полагаю эти же сечения должны быть в той таблице но они там не появляются.
DMS-chiii вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2017, 02:08
#1596
jopt


 
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 282


Цитата:
Сообщение от DMS-chiii Посмотреть сообщение
но они там не появляются
Это какой-то баг. У меня тоже есть такой файл. Кроме отсутствия упомянутой вкладки, исчезают результаты расчета после закрытия/открытия файла. Приходится нажимать кнопку "связаться с результатами стального расчета". Причем, в этом же файле по ж/б элементам все сохраняется, и вкладка с армированием элементов тоже есть. Я общался по этому поводу с техподдержкой, но ответа не получил. Сказали будем смотреть.
__________________
И это пройдет.
jopt вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2017, 14:00
#1597
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Пробую изучить ПК Сапфир.
Схема импортирована оттуда в Лира-Сапр 2016 (текстовый файл прицепил). В результате расчета получаю несколько элементов с ошибкой в армировании.
Цитата:
Превышен процент армирования. По изгибу (п. 6.2.5)
Причем в том числе для стен толщиной 500мм ограждающих подвала, т.е. высотой в этаж.
По умолчанию после импорта стоит считать армирование по Вуду.

Собственно может какая то ошибка создания расчетной схемы? И заодно что за п.6.2.5?
Вложения
Тип файла: zip Проба.zip (4.13 Мб, 17 просмотров)
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2017, 14:25
#1598
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017


Poreth, скинь лировский файл
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2017, 14:30
#1599
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Лира-сапр 2016
Вложения
Тип файла: zip Проба.zip (7.02 Мб, 20 просмотров)
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2017, 14:56
#1600
Kastrulkin


 
Регистрация: 23.12.2009
Сообщений: 118


П. 6.2.5 это пункт СНИПа или СП по которому производится расчет армирования

Ну а то что превышен процент армирования, это не ошибка, а предупреждение, что арматуры по усилиям требуется больше чем по проценту армирования.

Надо смотреть что с усилиями в данных элементах.

Может ошибка в схеме, может нагрузки большие, а может и реально большие напряжения в стене.
Kastrulkin вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2017, 15:15
#1601
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Цитата:
Сообщение от Kastrulkin Посмотреть сообщение
П. 6.2.5 это пункт СНИПа или СП по которому производится расчет армирования
В СП 63 в этом пункте ничего интересного к % или к изгибу имеющего отношение нет.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2017, 17:28
#1602
Kastrulkin


 
Регистрация: 23.12.2009
Сообщений: 118


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
В СП 63 в этом пункте ничего интересного к % или к изгибу имеющего отношение нет.
В там точно СП 63 выбран? А не 52 или вообше 80.. какого то года...
Kastrulkin вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2017, 09:24
#1603
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Нет. Именно 63. Не 52, не 53, не DIN и не ISO.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: хлам.jpg
Просмотров: 83
Размер:	29.6 Кб
ID:	194644  
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2017, 23:44
#1604
Kastrulkin


 
Регистрация: 23.12.2009
Сообщений: 118


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Лира-сапр 2016
Ваша схема не считается, из-за того что не задано сечение на одноузловые элементы в сваях.
Kastrulkin вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2017, 09:34
#1605
vandit_89


 
Регистрация: 13.09.2012
Сообщений: 21


Добрый день! Уважаемые форумчане, нужна помощь по схеме.
Интересует:
- огромное перемещение по оси X от сейсмики X
Вложения
Тип файла: lir каркас из рамы.lir (40.2 Кб, 34 просмотров)
vandit_89 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.11.2017, 09:43
#1606
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,377


vandit_89, ты первый пост темы читал?
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2017, 09:56
#1607
vandit_89


 
Регистрация: 13.09.2012
Сообщений: 21


Добавил в архив

----- добавлено через ~4 мин. -----
ЛИРА-САПР 2013 R5
Вложения
Тип файла: rar каркас из рамы.rar (4.7 Кб, 23 просмотров)
vandit_89 вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2017, 10:44
#1608
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997


Цитата:
Сообщение от vandit_89 Посмотреть сообщение
Добрый день! Уважаемые форумчане, нужна помощь по схеме.
Интересует:
- огромное перемещение по оси X от сейсмики X
Это какие "огромные" ? Коэффициенты не проверял, но на первый взгляд все нормально. Добавьте связи по покрытию продольные. Перемещение уменьшатся на 100мм
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2017, 10:47
#1609
vandit_89


 
Регистрация: 13.09.2012
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Это какие "огромные" ? Коэффициенты не проверял, но на первый взгляд все нормально. Добавьте связи по покрытию продольные. Перемещение уменьшатся на 100мм
123 мм получилось

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Перемещение уменьшатся на 100мм
В общем то да, помогло
vandit_89 вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2017, 10:55
#1610
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997


И коэффициент К1 уточните
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2017, 21:41
#1611
vandit_89


 
Регистрация: 13.09.2012
Сообщений: 21


Возникло несколько вопросов по схеме.
1) Наличие крестовых связей: возможно ли использовать одну трубу вместо крестовой (двух труб) по торцам и вдоль здания (скриншоты приложил к каждому вопросу)
2) На данный момент сделал жесткое соединение ригеля с колонной, колонны с фундаментом - шарнир.
Мне кажется что лучше сделать наоборот, как показано на скриншоте: низ жесткое по всем направлениям, верх - шарнир слева, справа и посередине
3) Связи по покрытию: уменьшить как показано красным или оставить такие как есть? Связи планирую сделать в плоскости ригелей
4) В прогонах от сейсмики по X возникают большие усилия, соответственно и большие перемещения, если разбить прогон узлами ( хотя лира подобрала 16 швеллер) Как лучше проанализировать данную ситуацию с прогонами?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: вопрос 1.png
Просмотров: 106
Размер:	108.8 Кб
ID:	196067  Нажмите на изображение для увеличения
Название: вопрос 2.png
Просмотров: 70
Размер:	19.4 Кб
ID:	196068  Нажмите на изображение для увеличения
Название: вопрос 3.png
Просмотров: 72
Размер:	94.0 Кб
ID:	196069  Нажмите на изображение для увеличения
Название: вопрос4.png
Просмотров: 75
Размер:	90.0 Кб
ID:	196070  
vandit_89 вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2017, 12:13
#1612
Kastrulkin


 
Регистрация: 23.12.2009
Сообщений: 118


Цитата:
Сообщение от vandit_89 Посмотреть сообщение
Возникло несколько вопросов по схеме.
1) Наличие крестовых связей: возможно ли использовать одну трубу вместо крестовой (двух труб) по торцам и вдоль здания (скриншоты приложил к каждому вопросу)
2) На данный момент сделал жесткое соединение ригеля с колонной, колонны с фундаментом - шарнир.
Мне кажется что лучше сделать наоборот, как показано на скриншоте: низ жесткое по всем направлениям, верх - шарнир слева, справа и посередине
3) Связи по покрытию: уменьшить как показано красным или оставить такие как есть? Связи планирую сделать в плоскости ригелей
4) В прогонах от сейсмики по X возникают большие усилия, соответственно и большие перемещения, если разбить прогон узлами ( хотя лира подобрала 16 швеллер) Как лучше проанализировать данную ситуацию с прогонами?
И тот и другой варианты имеют место быть. Оценку компоновки лучше делать на основании получаемых усилий в элементах. В частности при жестком защемлении колонн в них возникнут усилия опорным моментов, при шарнирном другие условия и т.д. аналогично с ригелями, связями.

Смотрите (два варианта) что вам больше подходит с т.з. конструирования узлов , расхода материалов, технологичности... и выбираете более выгодный вариант.
Kastrulkin вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2017, 12:28
#1613
vandit_89


 
Регистрация: 13.09.2012
Сообщений: 21


в пособии по сейсмике низ рекомендуется жестким, верх - шарнир

----- добавлено через ~23 ч. -----
с прогонами не понятна ситуация? очень большие перемещния
vandit_89 вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2017, 09:59
#1614
vandit_89


 
Регистрация: 13.09.2012
Сообщений: 21


ребята, почему значения эпюр прогибов (эпюра прогибов Y1) единого стержня не совпадают с перемещениями при разбивке стержня. Откуда такое большое значение (40.5 мм) ?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_5.png
Просмотров: 65
Размер:	96.7 Кб
ID:	196154  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_6.jpg
Просмотров: 57
Размер:	141.1 Кб
ID:	196155  
vandit_89 вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2017, 22:04
#1615
Kastrulkin


 
Регистрация: 23.12.2009
Сообщений: 118


Цитата:
Сообщение от vandit_89 Посмотреть сообщение
ребята, почему значения эпюр прогибов (эпюра прогибов Y1) единого стержня не совпадают с перемещениями при разбивке стержня. Откуда такое большое значение (40.5 мм) ?
при расчете на динамическое воздействие лучше минимизировать количество "необоснованных" узлов. Поскольку каждый узел это отдельная масса которая под динамической нагрузкой начинает жить своей жизнью (отдельно от общей схемы), что редко дает искаженную картину колебаний и форм.

----- добавлено через ~10 мин. -----
Цитата:
Сообщение от vandit_89 Посмотреть сообщение
Возникло несколько вопросов по схеме.
1) Наличие крестовых связей: возможно ли использовать одну трубу вместо крестовой (двух труб) по торцам и вдоль здания (скриншоты приложил к каждому вопросу)
2) На данный момент сделал жесткое соединение ригеля с колонной, колонны с фундаментом - шарнир.
Мне кажется что лучше сделать наоборот, как показано на скриншоте: низ жесткое по всем направлениям, верх - шарнир слева, справа и посередине
3) Связи по покрытию: уменьшить как показано красным или оставить такие как есть? Связи планирую сделать в плоскости ригелей
4) В прогонах от сейсмики по X возникают большие усилия, соответственно и большие перемещения, если разбить прогон узлами ( хотя лира подобрала 16 швеллер) Как лучше проанализировать данную ситуацию с прогонами?
по вашей схеме несколько трудно оценить габариты, пролеты и т.п.

Может горизонтальных связей не хватает или их геометрическая конфигурация задана не слишком удачно.
Kastrulkin вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2017, 22:23
#1616
Умяр

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 12.05.2016
Пенза
Сообщений: 5
Отправить сообщение для Умяр с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Kastrulkin Посмотреть сообщение
Мне кажется что лучше сделать наоборот, как показано на скриншоте: низ жесткое по всем направлениям, верх - шарнир слева, справа и посередине
А у Вас в стыке колонны и "скатной" балки шарнир введен по каким направлениям? Какие перемещения разрешаете?


Цитата:
Сообщение от Kastrulkin Посмотреть сообщение
4) В прогонах от сейсмики по X возникают большие усилия, соответственно и большие перемещения, если разбить прогон узлами ( хотя лира подобрала 16 швеллер) Как лучше проанализировать данную ситуацию с прогонами?
Прогоны "прошивают" балку или балка выделяется одним элементом?


Сразу предупреждаю, что я советчик так себе. Сам учусь еще Лире, а вопросами вдруг подтолкну Вас к чему-то.
__________________
Начинающий
Умяр вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2017, 20:08
#1617
СакеБаке


 
Регистрация: 03.12.2017
Сообщений: 1


Можете проверить расчетную схему, а также (таблицу динам. загруж, табл. формир. динам. загружений, рсу и РСН) Фундаментную плиту не учитывал потому что не знаю как учесть скальный грунт.
Вложения
Тип файла: rar жил дом.rar (2.48 Мб, 31 просмотров)
СакеБаке вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2017, 11:41 Лира / Лира-САПР (любая версия). Выбор расчётной схемы для железобетонных плит переменного сечения. А также вопрос анализа напряжений и выбора арматуры в узлах пересечения этих плит.
#1618
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,383


Рассмотрю на примере подпорной стенки.

Есть некая подпорная стенка (чёрный контур).
Как лучше всего её замоделировать? Я так понимаю, лучше сделать плиты разной толщины (ведь переменную всё ещё не реализовали?)

Если просто назначить плитам разную толщину, то получится вариант 1. Как-то не очень похоже.
Можно сделать жесткие вставки и получить вариант 2. При отображении сечений получается очень похоже. Но сама расчётная схема получается ступенчатой какой-то. Нет ли тут подводных камней?
Можно сделать вообще по варианту 3. И ступенек нет, и схема близка. Но не будет ли проблем при определении реакций от грунта или приложении нагрузок? Всё же подошва горизонтальная, а по этой схеме непойми что...


И второй вопрос. См вторую схему.
В узле пересечения я получу максимальные напряжения и максимальное необходимое армирование. Но по факту там у меня уже не плита, а некий массив. Вопрос: что делать? Назначать армирование по расчётной схеме? Игнорировать конечные элементы, которые по факту будут целиком внутри и не будет являться плитами? Или что-то промежуточное? У меня в голове есть аргументы, как за учёт, так и против.
И чем более толстая (или короткая) плита, тем больше обостряется этот вопрос.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схемы.PNG
Просмотров: 348
Размер:	34.7 Кб
ID:	196888  Нажмите на изображение для увеличения
Название: схема узел.PNG
Просмотров: 31
Размер:	8.8 Кб
ID:	196889  
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2017, 12:08
#1619
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,465


попроще надо - моделировать одинаковой толщиной, определять максимальные усилия в стыке плиты и стены, подбирать арматуру по толщине элемента в этом месте.
по 2 вопросу - усилия в стене определяются по верхней границе плитной части, "массив" незачем рассматривать.

----- добавлено через ~10 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
И чем более толстая (или короткая) плита, тем больше обостряется этот вопрос.
вообще теория изгиба балок предполагает определенные отношения L/h
для коротких балок привычные формулы могут иметь значительные погрешности, из-за нарушения теории плоских сечений..
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2017, 12:42
#1620
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,383


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
попроще надо - моделировать одинаковой толщиной, определять максимальные усилия в стыке плиты и стены, подбирать арматуру по толщине элемента в этом месте.
А с остальным как быть? Не в зоне стыка.
Я-то как хочу. Подбирая разные толщины в разных местах получить такие переменные сечение, чтобы в каждой зоне необходима была одинаковая арматура.
Если станка получается приличной толщины, не делать же всю её одинаковой.

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
усилия в стене определяются по верхней границе плитной части, "массив" незачем рассматривать.
В случае стенки это логично. А для плиты уже не очень. Там навреное уже надо сомтреть на всё без опускания.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2018, 13:28
#1621
Sergey_se


 
Регистрация: 30.10.2013
Сообщений: 69


Некорректная геометрия при назначении жестких вставок стержней. В чем причина? (см. вложение).
Вложения
Тип файла: lir Рама КП_2.lir (65.3 Кб, 26 просмотров)
Sergey_se вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2018, 22:52
#1622
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Sergey_se, длина жесткой вставки должна быть меньше длины элемента.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2018, 10:13
#1623
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017


Sergey_se, http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1706928&postcount=13
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2018, 21:41
#1624
Mr.AS


 
Регистрация: 21.07.2009
Астана
Сообщений: 589


как избавится от АЖТ в сапфире ?
Вложения
Тип файла: rar Desktop.rar (503.7 Кб, 13 просмотров)
Mr.AS вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2018, 12:46
#1625
sergei93


 
Регистрация: 26.07.2016
Сообщений: 26


Добрый день! Подскажите пожалуйста, в стержнях получаются очень большие усилия, что я задал не так?
Вложения
Тип файла: lir палатка для свар.lir (60.9 Кб, 25 просмотров)
sergei93 вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2018, 13:15
#1626
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017


sergei93, ветер "неактивное" загружение в РСН
если есть запрет по Z в основании, то нагрузке "перевозка" грош цена
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2018, 14:16
#1627
sergei93


 
Регистрация: 26.07.2016
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
sergei93, ветер "неактивное" загружение в РСН
если есть запрет по Z в основании, то нагрузке "перевозка" грош цена
Когда я исключаю пульсационную составляющую ветровой нагрузки, к примеру, продольная сила в диагональной стропиле уменьшается с 2,5 т до 1 т. Правильно ли определена у меня эта нагрузка? Неужели она настолько увеличивает ветровую нагрузку для такого сооружения? 4 ветровой район, тип местности А.
sergei93 вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2018, 09:29
#1628
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017


sergei93, читайте руководство к Лире.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2018, 10:09
#1629
Kastrulkin


 
Регистрация: 23.12.2009
Сообщений: 118


Цитата:
Сообщение от sergei93 Посмотреть сообщение
Когда я исключаю пульсационную составляющую ветровой нагрузки, к примеру, продольная сила в диагональной стропиле уменьшается с 2,5 т до 1 т. Правильно ли определена у меня эта нагрузка? Неужели она настолько увеличивает ветровую нагрузку для такого сооружения? 4 ветровой район, тип местности А.
Вы можете посмотреть в таблице РСН какая у вас прибавка от пульсации получилась и соотв. Сделать вывод.

Там где ветер (в таблице РСН), есть плюсики, на которые можно нажать и раскрыть список в котором будет указан типа коэффициент прибавки к статическому ветру

Схему глянуть не могу, нет под лиры сапр под рукой.
Kastrulkin вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2018, 16:47 Лира 2013. Помогите решить проблему потери устойчивости.
#1630
A.A.Abramov


 
Регистрация: 20.02.2018
Сообщений: 1


Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста, найти ошибку в схеме. При запуске расчета происходит потеря устойчивости с поиском устойчивого равновесного состояния.
Вложения
Тип файла: lir arc.lir (82.8 Кб, 17 просмотров)
A.A.Abramov вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2018, 06:20
#1631
Nemelkov


 
Регистрация: 03.07.2017
Сообщений: 5


Помогите найти брешь в схеме. Опора для газопровода, расстояние между опорами 54м. Собрал все нагрузки: 1. Собственный вес конструкций 2. Вес транспортируемого газа 3. Снеговая нагрузка на трубу газопровода 4. Гололёдная нагрузка на трубу и канаты 5. Ветровая нагрузка на трубу и канаты.
Первый раз считаю подвесную опору. Канат задан в виде КЭ310, расчёт нелинейный.
В результатах расчёта смущает картина перемещений - наклонная часть каната прогибается ниже вертикальной. Усилия в канате вроде есть, но ничтожно малы. В ЛИР-СТК нормально считает обычный металл стоек, а в канате выдаёт нулевые значения усилий и не выполняет проверку и подбор. Схему и картинки перемещений и усилий прикладываюи
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1101 Подвесная опора 96(2).jpg
Просмотров: 97
Размер:	44.9 Кб
ID:	200813  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1101 Подвесная опора 96.jpg
Просмотров: 72
Размер:	47.6 Кб
ID:	200814  
Вложения
Тип файла: rar Схема Подвесная опора 96.rar (6.2 Кб, 25 просмотров)
Nemelkov вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2018, 12:16
#1632
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


это перемещения относительно своего расположения. Если сомневаетесь, установите другой масштаб отображения деформаций.
По-вашему, провис 7мм в середине ванты это много, вы это даже не увидите. Это при том, что вы не задавали предварительный провис каната. Натяг задавали?
ander вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2018, 12:33
#1633
Nemelkov


 
Регистрация: 03.07.2017
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
это перемещения относительно своего расположения. Если сомневаетесь, установите другой масштаб отображения деформаций.
По-вашему, провис 7мм в середине ванты это много, вы это даже не увидите. Это при том, что вы не задавали предварительный провис каната. Натяг задавали?
Меня ещё очень смущает величина перемещений, 7мм для вантового моста трубопровода на 54м просто нереально, но если вместо вертикальных нитей задать КЭ10 с жёсткостью канат, то картина перемещений становится реальнее, где-то 300мм. С натягом тоже какая-то беда. У вертикальных нитей КЭ310 крайний элемент меняю на КЭ308 с жёсткостью канат и задаю натяг допустим 1т, картина перемещений меняется не на много, но стоит задать 1,1т, то трубопровод прям выгибает в обратную сторону вверх.

В общем несколько дней уже бьюсь никак не могу посчитать, надеюсь на помощь форумчан

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Натяг задавали?
Как понимаю натяг нужно задавать когда перемещения получились большими, то есть перемещения корректируем натягом?
Nemelkov вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2018, 05:31
#1634
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


все просто, у вас ГИС, и суммарная нагрузка составила 0.002 от действительной. Читайте протокол, исправляйте и получите:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: деф_сх.png
Просмотров: 87
Размер:	5.9 Кб
ID:	200999  
ander вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2018, 06:42
#1635
Nemelkov


 
Регистрация: 03.07.2017
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
все просто, у вас ГИС, и суммарная нагрузка составила 0.002 от действительной. Читайте протокол, исправляйте и получите:
Век живи век учись. Спасибо за наводку. Я и не подумал, что труба может крутиться как сверло. Дальше надеюсь своими силами справлюсь
Nemelkov вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2018, 09:51
#1636
Nemelkov


 
Регистрация: 03.07.2017
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Натяг задавали?
Прошу ещё подсказать по поводу натяга. Если в боковых оттяжках я задаю КЭ308 вне самих оттяжек со связями с двух сторон, как вычитал из советов на форуме, то как задать его в вертикальных подвесах, чтоб регулировать прогиб трубы? Если задавать как КЭ308, то картинка перемещений очень корявая, задавать температурой? И по поводу величины этого натяжения, его нужно подобрать, чтоб прогиб конструкции получился в пределах нормативного и в проекте прописать силу натяжения?
Nemelkov вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2018, 10:44
#1637
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


не совсем понимаю, зачем задавать натяг в вертикальных подвесах. И какая, в действительности, будет увязка конструкций? Тянуться будут только боковые? Судя по схеме, канат в пролетной части одинарный, т.е. это разрезной канат для всей конструкции, и, видимо, натяг на оттяжках напрямую передаваться в пролет не будет, тогда имеет смысл тянуть еще и пролетную часть (в центральном сегменте, например, задав вместо 310-го 308-ой) или за счет крена вертикальных опор будет натягиваться пролет? Как вертикальные будут удерживаться от съезжания в центру конструкции? Вам нужно назначить/подобрать провис (или натяг) таким образом, чтобы прочность и деформативность была в допуске и задача была реально осуществима, конечно, это требует указания в проекте, как и рекомендуемая последовательность работ по монтажу.
ander вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2018, 12:01
#1638
Nemelkov


 
Регистрация: 03.07.2017
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
И какая, в действительности, будет увязка конструкций?
Нашёл у нас в городе аналогичный путепровод, и по пролёту тоже схож и по конструктиву, только труба намного больше. Как понял тянуть нужно только боковые оттяжки, а пролётными регулировать равномерность провиса трубопровода, то есть это уже не расчётный нюанс, а монтажный. Посчитав схему этого путепровода мне всё более менее стало ясно. Просто когда я считал свой путепровод мне Лира выдавала маленькое сечение каната, то есть минимальное, что-то около 16мм, я не знал, много это или мало. В существующем путепроводе пролёт больше на 6м, труба 720мм, у меня 159 и там по факту стоит канат 32мм, значит мои 16мм вполне реальны.
По расчёту максимальные усилия в боковых оттяжках, но они меньше усилия на разрыв каната
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 47
Размер:	210.4 Кб
ID:	201403  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 38
Размер:	234.3 Кб
ID:	201404  
Nemelkov вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2018, 04:24
#1639
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


тут, похоже, натяг имеет больше конструктивное значение. Если каждой вертикальной ванте давать натяг, то долго подбирать придется. Думаю, здесь проще будет дать натяг, как я уже говорил, в несущей пролетной ванте, может, даже только в ней, или и в ней и в боковых. Просто чем больше мест натяга, тем сложнее посчитать.
По идее, загружение натяга + загружение только собственным весом (коэффициент надежности под вопросом 0.9, 1.0 или 1.1), даст вам проектные усилия натяжения, которые и нужно контролировать при поэтапном натяжении.
ander вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2018, 08:49
#1640
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,383


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Если каждой вертикальной ванте давать натяг, то долго подбирать придется.
А мне кажется, что именно так и надо делать на практике. Сначала монтируется вся конструкция, а потом каждая ванта подстраивается в правильное напряжение. Чтобы:
- труба была максимально горизонтальна
- напряжение в вантах были одинаковые и нигде не превышали допустимого
Есть в просто сделать ванты "как получится" и потом натянуть несущий трос, то получится весьма случайный разброс напряжений в каждой из вант. Или же придётся вертикальные ванты заранее рассчитывать, изготавливать и устанавливать с весьма большой точностью. С учётом провисов, растяжения и прочих нелинейностей.

Цитата:
Сообщение от Nemelkov Посмотреть сообщение
По расчёту максимальные усилия в боковых оттяжках
А это логично. Если опора не работает на изгиб (а при такой высоте это вряд ли рационально), то боковые оттяжки должны играть роль противовеса для всей конструкции (веса + натяжения).
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2018, 19:45
#1641
regalios


 
Регистрация: 01.03.2017
Сообщений: 18


Кто нибудь может проверить, пожалуйста, конструкцию все ли правильно задал, особенно дополнительные характеристики. Архитектурное сооружение из труб(57х3) соединенные стержнями. Насчет нагрузок кроме собственного веса что можно добавить? ветер и снег не задал, потому что думаю от них нагрузки почти нет
Лира скад 2013
Вложения
Тип файла: rar Новая папка.rar (485.1 Кб, 27 просмотров)
regalios вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2018, 23:06
#1642
Dimasgasu


 
Регистрация: 15.02.2014
Сообщений: 7


Мужики, оцените расчетную схему на адекватность НДС. Смоделировал только часть здания, если все хорошо, то делаю торцевые блоки, и загружаю схему полной нагрузкой. Моя дипломная работа, заранее спасибо Лира-САПР 2013

Последний раз редактировалось Dimasgasu, 30.11.2019 в 17:09.
Dimasgasu вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2018, 12:36
#1643
Arkady33


 
Регистрация: 19.05.2018
Сообщений: 2


Добрый день, инженеры. Рассчитываю поперечник в Лира-САПР 2013, впервые работаю в программе и хотелось бы, чтобы посмотрели и оценили (ощущение, что где-то накосячил). заранее спасибо!
Вложения
Тип файла: rar расчет рамы.rar (3.1 Кб, 18 просмотров)
Arkady33 вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2018, 11:45
#1644
artifex


 
Регистрация: 27.10.2013
Сообщений: 53


Цитата:
Сообщение от Arkady33 Посмотреть сообщение
Добрый день, инженеры. Рассчитываю поперечник в Лира-САПР 2013, впервые работаю в программе и хотелось бы, чтобы посмотрели и оценили (ощущение, что где-то накосячил). заранее спасибо!
Привет. В общем что бросилось в глаза, это направления моментов в постоянной нагрузке. Я так понял сверху момент от фермы, а внизу у фундаментов - не понятно для чего. Если я так понял эти моменты от вертикальных нагрузок, то поменяй плоскость моментов на XoZ (вокруг оси Y). Ветровые нагрузки надо заложить на одну колонну случай напора, на другую - отсос (см. нормативку СНиП или Еврокоды).
artifex вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2018, 12:06
#1645
artifex


 
Регистрация: 27.10.2013
Сообщений: 53


Здравствуйте! Проверьте расчетную схему. Проблема такая. Надо было проверить запроектированный ж/б навес (несет больше эстетическую ф-цию). Считаю в Лира-САПР 2013. Навес с уклоном, толщиной 300мм, габариты 3,3х28,5м, оперт по 3 сторонам (по коротким на жб стены 400х3300мм, по длинной - на колонны с разным шагом, максимальный 7,4м). Один длинный пролет висит (28.5м). У меня почему-то программа наклонный навес неправильно считает. Если вкратце, он почему-то инвертирует знаки усилий в пролетах и на опорах, т.е. в пролетах показывает отрицательные моменты, на опорах - положительные, должно быть наоборот. Причем Лира также поступает с любыми ж/б наклонными плитными элементами (проверял на простенькой модели). Армирование тоже считает наоборот - в соответствии с полученными изополями. + еще одна странность - прогиб длинной стороны плиты (неопертой с пролетом 28,5м) составляет всего 11 мм, что очень странно.
Провертье плз расчетную схему, может я что не так задал. Спасибо заранее за любую помощь. Сечения элементов см. в окне задания жесткостей.
З.Ы. Считал в СКАДе, изополя моментов отобразил правильно, но значения Му до 1.5 раз отличаются от Лиры. Прогиб показал 14мм, что тоже очень странно. Версия 11.5
Вложения
Тип файла: lir Навес(по-новому).lir (394.9 Кб, 21 просмотров)
Тип файла: spr Навес.SPR (146.5 Кб, 21 просмотров)
artifex вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2018, 13:08
#1646
Mr Smex


 
Регистрация: 07.05.2013
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от artifex Посмотреть сообщение
З.Ы. Считал в СКАДе, изополя моментов отобразил правильно, но значения Му до 1.5 раз отличаются от Лиры. Прогиб показал 14мм, что тоже очень странно. Версия 11.5
По скаду: толщина плиты задана - 200мм, местные оси X в колоннах направлены вниз(надо вверх), направления выдачи усилий в плите в разные стороны направлены(тоже по стенам), полная чехарда с коэффициентами по нагрузке. По поводу модуля упругости см. СП 52-103-2007 п.6.2.
Mr Smex вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2018, 13:38
#1647
artifex


 
Регистрация: 27.10.2013
Сообщений: 53


По поводу коэффициентов, там написаны произведения коэф безопасности по нагрузке на коэфф по длительности. Расчет сочетаний велся по Еврокодам. Плиту сменил на 200 мм, забыл вернуть на 300мм. Да точно, надо поменять направления выдачи усилий. Модуль упругости брал из сателита Редактор материалов или как там. Спасибо, подкорректирую!
artifex вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2018, 19:42
#1648
Arkady33


 
Регистрация: 19.05.2018
Сообщений: 2


Цитата:
Сообщение от artifex Посмотреть сообщение
Привет. В общем что бросилось в глаза, это направления моментов в постоянной нагрузке. Я так понял сверху момент от фермы, а внизу у фундаментов - не понятно для чего. Если я так понял эти моменты от вертикальных нагрузок, то поменяй плоскость моментов на XoZ (вокруг оси Y). Ветровые нагрузки надо заложить на одну колонну случай напора, на другую - отсос (см. нормативку СНиП или Еврокоды).
Спасибо, что посмотрели. По поводу нагрузок уточню, распределенный момент по стойке и сосредоточенный на обрезе колонны - это моменты от ограждающих конструкций(стеновые сэндвич-панели). По ветровым нагрузкам: в связи с тем, что здание, которому принадлежит изучаемая рама, стоит вплотную к другому зданию(оно слева от нашего), было принято решение, что отсос с подветренной стороны будет отсутствовать, так же как и эквивалентная распределенная ветровая нагрузка с наветренной стороны(ветер слева). И коэффициенты надежности по нагрузке выставлены равными 1, так как при сборе нагрузок расчетные нагрузки определялись с их учетом. Я переживаю, что что-то может не так сделал...например, я не объединял верхний и нижний пояса в конструктивные элементы т.к. из-за разной длины панелей и расчетных длин из плоскости программа не хочет их объединять. И еще теперь возник вопрос как рассчитать опорный узел в программе? Программа пишет" "указанный тип сечения не соответствует типу сечения элемента узла". Сечение какого элемента мне необходимо изменить?
Arkady33 вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2018, 10:23 Сарай с баком для воды (размеры бака 1,5х2х2 метра), ЛИРА 9.6
#1649
xobbit

инженер
 
Регистрация: 01.03.2010
Самара
Сообщений: 7
<phrase 1=


Добрый день, форумчане. Давно не занимался расчетами в ЛИРЕ, решил выполнить расчет с подбором сечений простенькой конструкции:
- сарай из металлоконструкций, размеры в плане 2х2 метра, высота 2,5 метра, сверху будет бак сварной из металла размерами в плане 2х2 метра, высота 1,5 метра.
Помогите пожалуйста, что не так забито в программе, выдает завышенные сечения + подбирает разные сечения стоек, хотя конструкция симметрична.
Вложения
Тип файла: rar Сарай с баком для воды.rar (11.8 Кб, 19 просмотров)
xobbit вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2018, 05:45
#1650
kostia

проектировщик
 
Регистрация: 18.11.2011
Чита
Сообщений: 80


xobbit, Вы уверены - что узлы в основании жесткие? Балки для чего нужны- для ветровой нагрузки? Куда столько ветра понаприкладывали, забудьте про него для такого сооружения, у вас самое главное бак с водой! Опять узлы по балкам - может шарниры всетаки. Количество сечений почему 2 в балках, делайте либо 3, либо узел по середине, Kb=0,25 откуда с потолка? прогиб 1/250? почему не 1/135 раз 2м пролет. Сарай обшивается стенами? Может убрать балки и поставить диагональные связи КЭ4 и считать как ферменный элемент (и тогда да без промежуточного узла).
kostia вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2018, 14:29
#1651
Evgeny.pgs


 
Регистрация: 16.03.2018
Сообщений: 32


Добрый день.
Рассчитываю поперечную раму склада. Соединение колонны с фундаментом жесткое. Фермы с колонной - шарнирное. Коротыши - это жесткие вставки для моделирования эксцентриситета. Задал нагрузки от собств. веса, огражд. панелей, снега и ветер (пульсацию).
Смущает, что при анализе результатов получаю момент в колонне с наветренной стороны намного меньше, чем с подветренной. С чем это может быть связано. Также прошу посмотреть моделирование опорного узла фермы с колонной. Также оцените пжл полученные сечения - не мелковаты ли они для такого пролета?).
Заранее спасибо.
Вложения
Тип файла: lir Расч схема 2.lir (27.8 Кб, 23 просмотров)
Evgeny.pgs вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2018, 06:00
#1652
kostia

проектировщик
 
Регистрация: 18.11.2011
Чита
Сообщений: 80


Evgeny.pgs.
1. Плоская задача, зачем делаете 5 признак схемы? -> не придется (и вообще не надо) накладывать связи по Y- я так понимаю это раскрепление вдоль здания (прогоны и связи).
Это не ошибка, но лучше уберите синие узлы выше низа колонн.
2. 2 загружение моменты от ограждающих панелей, добавьте вертикальную нагрузку от них. Посмотрите схемы как прикладывается снег
Приложение Б СП 20.13330.2016 (2-х скатная крыша вариант 2 или 3).
3. Поменяйте тип конечных элементов всех элементов фермы на КЭ-4 вместо КЭ-10
4. "Смущает, что при анализе результатов получаю момент в колонне с наветренной стороны намного меньше, чем с подветренной. С чем это может быть связано"
Сделайте еще загружение - ветер в противоположную сторону и взаимоисключение с существующем ветром и посмотрите в разных РСН.
По коэффициентам расчетных длин вроде гуд.
5. Про жесткую вставку чет не понял я. Лучше сделать все соосно. в Лире была кнопка такая
6. Сечения вроде нормальные

Последний раз редактировалось kostia, 21.06.2018 в 06:07.
kostia вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2018, 08:46
#1653
sergei93


 
Регистрация: 26.07.2016
Сообщений: 26


Добрый день. Подскажите пожалуйста каким образом задать нагрузку на каркас геодезического купола от утеплителя и тента? Пробовал с помощью треугольных пластин, но не получается задать характеристики: модуль упругости задаю 10т/м2, коэффициент Пуассона- с ним вопрос, высота H- 0,1м, плотность указываю так, чтобы квадратный метр весил примерно 2 кг, в итоге характеристики пластины не сохраняются.
Вложения
Тип файла: lir Купол.lir (64.4 Кб, 21 просмотров)
sergei93 вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2018, 16:37
#1654
Evgeny.pgs


 
Регистрация: 16.03.2018
Сообщений: 32


Цитата:
Сообщение от kostia Посмотреть сообщение
2 загружение моменты от ограждающих панелей, добавьте вертикальную нагрузку от них
а зачем добавлять вертикальную нагрузку от стеновых панелей? я же учел их моментной нагрузке (т.е. вес огр. констр. Q умножил на эксцентриситет Qогр.*e=M

Цитата:
Сообщение от kostia Посмотреть сообщение
3. Поменяйте тип конечных элементов всех элементов фермы на КЭ-4 вместо КЭ-10
а что это даст ? В параметрах конструирования я задавал элементам как "Ферменный"

Последний раз редактировалось Evgeny.pgs, 24.07.2018 в 17:23.
Evgeny.pgs вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2018, 16:43
#1655
Evgeny.pgs


 
Регистрация: 16.03.2018
Сообщений: 32


Вот еще одна задачка) попросили заменить ферму пролетом 20.5м на балку прокатную. Снега нет, ветер принимал по заданию. От нагрузок только вес покрытия, полезная 70кг/м2 + сосредоточенная 120кг в центре прогона.
Посчитать посчитал, но прошу оценить полученные сечения опытным глазом (т.к. на такие пролеты балки не клал:-) и хочу убедиться в адекватности полученных результатов).
Вложения
Тип файла: lir итог юг2.lir (230.5 Кб, 20 просмотров)
Evgeny.pgs вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2018, 17:44
#1656
NWMPS


 
Регистрация: 20.07.2017
Сообщений: 361


Цитата:
Сообщение от sergei93 Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста каким образом задать нагрузку
Постоянные нагрузки задаются через пластины без жёсткости, либо ими же с нужным удельным весом при добавлении собственного веса. Ветер в схеме от балды задан, снега нет.
NWMPS вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2018, 18:00
#1657
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Evgeny.pgs Посмотреть сообщение
Снега нет, ветер принимал по заданию.
Куда снег делся?
Так-то на правду похоже.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2018, 09:22
#1658
Evgeny.pgs


 
Регистрация: 16.03.2018
Сообщений: 32


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Куда снег делся?
Опять же согласно задании. А при конструировании достаточно ли будет раскрепить только верхний сжатый пояс балки связями, или по нижним поясам также необходимо предусмотреть (все таки высота 70 см) - где бы можно посмотреть ? И еще - допускается же стыковать балку главную в двух местах (в 1/4 - 1/6 пролета) ?

Последний раз редактировалось Evgeny.pgs, 25.07.2018 в 10:06.
Evgeny.pgs вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2018, 06:36
#1659
Andrey Drey


 
Регистрация: 17.08.2016
Сообщений: 105


Всем привет! Пожалуйста гляньте схему. Смущает участок который выделил красным на рис. В этом месте возникают большие поперечные силы и лира выдает большую поперечную арматуру. На этом участке плита опирается только на длинные стороны. Да и в общем на сколько правильно построена схема и закрепления, если плита опирается на все стороны
Имеем: монолитная плита, тол. 250 размером 8х14м, опертая по всем сторонам. Расчет производил в лира-сапр 2018
Приложил рисунок, лировский файл 2018 и текстовый файл.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: плита.jpg
Просмотров: 58
Размер:	165.1 Кб
ID:	204996  
Вложения
Тип файла: rar плита МП-1.rar (23.3 Кб, 19 просмотров)
Andrey Drey вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2018, 07:32
#1660
dimpro


 
Регистрация: 25.05.2010
Владивосток
Сообщений: 27


попробуйте сделать красный элемент более прямоугольным
dimpro вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2018, 08:49
#1661
Andrey Drey


 
Регистрация: 17.08.2016
Сообщений: 105


попробовал. не чего не изменилось.
На рядом стоящую плиту внимания не обращайте, забыл отфрагментировать.

Может там неправильно назначены связи? Если есть возможность посмотрите сам исходный файл лиры.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 88
Размер:	150.9 Кб
ID:	204999  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 66
Размер:	152.6 Кб
ID:	205000  

Последний раз редактировалось Andrey Drey, 02.08.2018 в 08:58.
Andrey Drey вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2018, 19:25
#1662
Mr.AS


 
Регистрация: 21.07.2009
Астана
Сообщений: 589


Подскажите , 1. Почему перемещении от ветра больше чем от пульсаций (например от ветра за 300 мм, а от
пульсаций за 24 мм) .
2. Чему равен поправочный коэффициент в параметре расчета на ветровое воздействие с
учетом пульсаций 0,7 или 0,5.
3. Нормально ли от собственного веса конструкций появляется КРЕН .
4. Надо ли при определения перемещений учитывать понижающие коэффициенты 0,6 и 0,2.
5. Какие недочеты еще не учел ???
Вложения
Тип файла: rar 1111.rar (1.40 Мб, 26 просмотров)
Mr.AS вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2018, 01:30
#1663
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Mr.AS Посмотреть сообщение
Подскажите , 1. Почему перемещении от ветра больше чем от пульсаций (например от ветра за 300 мм, а от
пульсаций за 24 мм) .
Добавка от пульсаций, обычно, примерно процентов 60 от статического ветра.

Цитата:
Сообщение от Mr.AS Посмотреть сообщение
3. Нормально ли от собственного веса конструкций появляется КРЕН .
А почему нет, если грунты слабые, а конструкции фундаментов не очень удачные.

Цитата:
Сообщение от Mr.AS Посмотреть сообщение
4. Надо ли при определения перемещений учитывать понижающие коэффициенты 0,6 и 0,2.
Перемещения следует определять на основе физически-нелинейного расчета. В СП 63 этих понижающих коэф-тов нет.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2018, 15:26
#1664
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,739


Цитата:
Сообщение от Mr.AS Посмотреть сообщение
1. Почему перемещении от ветра больше чем от пульсаций (например от ветра за 300 мм, а от
пульсаций за 24 мм) .
Зависит от жёсткости - периода по первой форме. Чем выше частота, тем меньше пульсация. Минимум по п. а).
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2018, 08:48
#1665
Mr.AS


 
Регистрация: 21.07.2009
Астана
Сообщений: 589


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
п. а)
что означает ?

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Зависит от жёсткости - периода по первой форме. Чем выше частота, тем меньше пульсация.
что можно сделать ?
Подскажите
Mr.AS вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2018, 08:04
#1666
kostia

проектировщик
 
Регистрация: 18.11.2011
Чита
Сообщений: 80


Andrey Drey.
1. Что с модулем упругости по бетону 918000т/м2, почему не 3e6, из чего плита сделана?
2. Что с собственным весом 0,743т/м2, почему не 0,25х2,5х1,1=0,688т/м2?
3. Я не знаю какие полы, но 700кг/м2 это очень много для полов!
4. Полезная 0,4х1,2=0,48т/м2 (все нагрузки в лире задаем как расчетные)!

По поводу самой плиты:
1. Как оперта плита? Подразумеваю, что стены существующие или кирпичные, зачем вы маетесь с UX, UY, UZ если шарнир.
2. Один монолитный кусок плиты с разными пролетами, выполните шов м/д ними (будет 2 плиты опертые по 3 сторонам), в примечании пишите к чертежам- выполнить шов, вставив просмоленную доску или как то так.
Поперечку для плит перекрытий в лире не смотрите, смотрим только для балок (не знаю как сейчас но это старая тема для пластин поперечное армирование всегда не адекватное было).
Нооо и еще раз но: рекомендуемая толщина для перекрытий монолитных 1/30 от пролета 8,1/30= 0,27м. Выполните нелинейный расчет и посмотрите какие у вас прогибы. Либо грубо линейные перемещения по Z умножайте 5 (может быть больше, может быть меньше), либо инженерной нелинейностью EN воспользуйтесь (там просто как РСН). Не рекомендую в монолите делать пролет больше 6,0м. У Вас более 8м прогиб будет очень большой. Вы там один считаете, где главспец? По мне так тут балки нужны
kostia вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2018, 10:25
#1667
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,383


Цитата:
Сообщение от kostia Посмотреть сообщение
3. Я не знаю какие полы, но 700кг/м2 это очень много для полов!
Как бы ещё не мало: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=148687
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2018, 14:01
#1668
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Mr.AS Посмотреть сообщение
что можно сделать ?
Повышайте жесткость - пульсация будет меньше.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2018, 19:46
#1669
Mr.AS


 
Регистрация: 21.07.2009
Астана
Сообщений: 589


Почему появляется ошибка в армировании ?
Вложения
Тип файла: rar Офис.rar (764.8 Кб, 24 просмотров)
Mr.AS вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2018, 22:12
#1670
sergei93


 
Регистрация: 26.07.2016
Сообщений: 26


Добрый вечер. Обьясните пожалуйста, почему в арке очень большие усилия? В чем ошибка?
Вложения
Тип файла: lir Арка.lir (61.4 Кб, 18 просмотров)
sergei93 вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2018, 22:14
#1671
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


sergei93, потому что пролёт арки 20 км
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2018, 23:33
#1672
sergei93


 
Регистрация: 26.07.2016
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
sergei93, потому что пролёт арки 20 км
Я сделал затяжку соединяющую точки концов арки, в ней у меня возникло растягивающее усилие 130 кг(нагрузка от собств. веса), я так понимаю это часть распора, а как определить полное значение распора арки?
Вложения
Тип файла: lir Арка.lir (30.6 Кб, 14 просмотров)

Последний раз редактировалось sergei93, 11.10.2018 в 23:46.
sergei93 вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2018, 18:54
#1673
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


sergei93, куда арке распираться, если по X связь в опорном узле? И где затяжка на схеме?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2018, 20:00
#1674
sergei93


 
Регистрация: 26.07.2016
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
sergei93, куда арке распираться, если по X связь в опорном узле? И где затяжка на схеме?
Добрый вечер. Убрал связи по Х, и поставил затяжку. Без затяжки усилия в арке более 2 тонн. Получается, что связь по Х не нужно ставить? Как правильно составить расчетную схему для такой арки без затяжки?
Вложения
Тип файла: lir Арка.lir (31.3 Кб, 17 просмотров)
sergei93 вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2018, 21:17
#1675
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531


Нарисуйте, пожалуйста, то что вы хотите замоделировать в расчете, и что хотите расчитать. Пока что вижу: двухшарнирную арку сквозного сечения с затяжкой на высоте 2.65 м от опорного узла. В схеме не хватает связей, возможно есть смысл изменить признак схемы (если не стоит задача общую устойчивость смотреть). Затяжка 20 м без подвесок, провиснет больше чем бы вам хотелось. Дайте нагрузки.
Алексей_Л. вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2018, 21:29
#1676
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531


Примерно оценить распор.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 34
Размер:	40.3 Кб
ID:	207037  
Алексей_Л. вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2018, 21:31
#1677
sergei93


 
Регистрация: 26.07.2016
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
Нарисуйте, пожалуйста, то что вы хотите замоделировать в расчете, и что хотите расчитать. Пока что вижу: двухшарнирную арку сквозного сечения с затяжкой на высоте 2.65 м от опорного узла. В схеме не хватает связей, возможно есть смысл изменить признак схемы (если не стоит задача общую устойчивость смотреть). Затяжка 20 м без подвесок, провиснет больше чем бы вам хотелось. Дайте нагрузки.
Хочу рассчитать вот такой ангар(на картинках). Затяжку поставил чтоб определить значение распора, а вообще затяжку ставить не планирую. Задача расчета стоит следующая: 1)подобрать сечения стержней, применительно к 3 снеговому району, без затяжки; 2) определить величину распора, интересно как гасят распор в таких ангарах. Нагрузку пока не задавал, т.к. хочу предварительно посчитать на собственный вес, и в случае чего доработать геометрию.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: TKM_607014663811383522.JPG_1558468_buyuk.jpg
Просмотров: 50
Размер:	349.9 Кб
ID:	207038  
sergei93 вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2018, 21:35
#1678
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531


Попробуйте найти, что нибудь типовое, серию.
Алексей_Л. вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2018, 21:36
#1679
sergei93


 
Регистрация: 26.07.2016
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
Примерно оценить распор.
А каких связей не хватает в схеме?
sergei93 вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2018, 21:40
#1680
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531


Цитата:
Сообщение от sergei93 Посмотреть сообщение
определить величину распора
определится как опорная реакция, можно вместо шарнирной опоры ввести два фиктивных по X и Z, что бы реакции опор поймать.

Цитата:
Сообщение от sergei93 Посмотреть сообщение
интересно как гасят распор в таких ангарах
обыкновенно, как и в любой арке: зятяжка (на высоте или в полу), или за счет фундаментов в основание. Что бы справиться с этим вопросом можно, даже, рамы двухшарнирные смотреть.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от sergei93 Посмотреть сообщение
Нагрузку пока не задавал
Конструкция очень легкая. Задайте примерную нагрузку в одно загружение с собственным весом, так будет наглядней как ведет себя конструкция, а то вдруг расстояние между поясами необходимо изменить.

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от sergei93 Посмотреть сообщение
А каких связей не хватает в схеме?
У вас по двум опорам только по оси Z. Лира считает. Но в глаза бросается. Если в 5 признаке, то: на обе базы добавить по У, дополнительно на одну (если нечем распор ловить: не возможно сделать затяжку в полу, или грунты слабые, или не возможно весом фундамента добрать - тогда в плане распора арка-ферма будет работать сама на себя как "изгибаемый" элемент- но деформации будут неудовлетворительные) базу (опору) добавить по Х (что бы рама не каталась); если распор есть чем ловить, и деформации фундаментов не сильно влияют на перераспределения усилий то закреплять по Х нужно в двух базовых узлах. Если распор уйдет в фундамент (не делать затяжку) и фундаменты дают приличный сдвиг (от 2 см - значение от потолка) то необходимо одну из опор моделировать в направлении Х как пружину (но это когда уже определитесь с геометрией и сечениями и прикинете фундаменты- на втором проходе). В местах крепления прогонов или распорок крепите на У. Если перейдете во 2 признак (Х,Z, вокруг У) то закрепления по У можно не ставить. Так как арка двух шарнирная, то на втором проходе можно и по оси Z ставить пружины и смотреть как ведет себя рама при осадке от неравномерной нагрузки (много от грунтов зависит - если наравномерной усадки не будет то можно, думаю не заморачиваться - считать нужно).

----- добавлено через ~5 мин. -----
То что на рисунке, больше похоже на летнее накрытие. Попробуйте не заблуждаться на счет сечений (не гонитесь за тем что на картинке), неравномерный снег может поколебать уверенность.

Последний раз редактировалось Алексей_Л., 12.10.2018 в 22:00.
Алексей_Л. вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2018, 22:12
#1681
sergei93


 
Регистрация: 26.07.2016
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
определится как опорная реакция, можно вместо шарнирной опоры ввести два фиктивных по X и Z, что бы реакции опор поймать.


обыкновенно, как и в любой арке: зятяжка (на высоте или в полу), или за счет фундаментов в основание. Что бы справиться с этим вопросом можно, даже, рамы двухшарнирные смотреть.

----- добавлено через ~4 мин. -----


Конструкция очень легкая. Задайте примерную нагрузку в одно загружение с собственным весом, так будет наглядней как ведет себя конструкция, а то вдруг расстояние между поясами необходимо изменить.

----- добавлено через ~9 мин. -----


У вас по двум опорам только по оси Z. Лира считает. Но в глаза бросается. Если в 5 признаке, то: на обе базы добавить по У, дополнительно на одну (если нечем распор ловить: не возможно сделать затяжку в полу, или грунты слабые, или не возможно весом фундамента добрать - тогда в плане распора арка-ферма будет работать сама на себя как "изгибаемый" элемент- но деформации будут неудовлетворительные) базу (опору) добавить по Х (что бы рама не каталась); если распор есть чем ловить, и деформации фундаментов не сильно влияют на перераспределения усилий то закреплять по Х нужно в двух базовых узлах. Если распор уйдет в фундамент (не делать затяжку) и фундаменты дают приличный сдвиг (от 2 см - значение от потолка) то необходимо одну из опор моделировать в направлении Х как пружину (но это когда уже определитесь с геометрией и сечениями и прикинете фундаменты- на втором проходе). В местах крепления прогонов или распорок крепите на У. Если перейдете во 2 признак (Х,Z, вокруг У) то закрепления по У можно не ставить. Так как арка двух шарнирная, то на втором проходе можно и по оси Z ставить пружины и смотреть как ведет себя рама при осадке от неравномерной нагрузки (много от грунтов зависит - если наравномерной усадки не будет то можно, думаю не заморачиваться - считать нужно).

----- добавлено через ~5 мин. -----
То что на рисунке, больше похоже на летнее накрытие. Попробуйте не заблуждаться на счет сечений (не гонитесь за тем что на картинке), неравномерный снег может поколебать уверенность.
Спасибо за развернутый ответ. Применяются ли щас арки параболического очертания из металла?
sergei93 вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2018, 22:30
#1682
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531


Цитата:
Сообщение от sergei93 Посмотреть сообщение
Применяются ли щас арки параболического очертания из металла?
Этого, пока что, не знаю. Все дело в целесообразности, если пролет 18 м то и ферма по стойкам - хорошо. До 50 метров и раму переменного сечения можно без промежуточных опор. А если 100 метров - можно и пространственные фермы-арки сделать. А если мост - то арка - она же красиво очень.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Хорошая у вас задачка. Зачем вам все это надо? Что за проект (здание)?
Алексей_Л. вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2018, 22:47
#1683
sergei93


 
Регистрация: 26.07.2016
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
Этого, пока что, не знаю. Все дело в целесообразности, если пролет 18 м то и ферма по стойкам - хорошо. До 50 метров и раму переменного сечения можно без промежуточных опор. А если 100 метров - можно и пространственные фермы-арки сделать. А если мост - то арка - она же красиво очень.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Хорошая у вас задачка. Зачем вам все это надо? Что за проект (здание)?
Я делаю чертежи на тента, интересны нестандартные формы, которые можно было бы применить на практике.
sergei93 вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2018, 23:27
#1684
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531


Цитата:
Сообщение от sergei93 Посмотреть сообщение
интересны нестандартные формы
Арка - самое что ни на есть классическая форма, лет 2000 около.
Покажите рисунок, о каких примерно тентовых покрытиях вы говорите?
Алексей_Л. вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2018, 23:45
#1685
sergei93


 
Регистрация: 26.07.2016
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
Арка - самое что ни на есть классическая форма, лет 2000 около.
Покажите рисунок, о каких примерно тентовых покрытиях вы говорите?
Я имел ввиду метал. арки параболической формы, которые я не видел в реальности. Ангары арочные под различные нужды, ну и небольшие шатры бывают.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: velesstroy1.jpg
Просмотров: 120
Размер:	64.8 Кб
ID:	207041  
sergei93 вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2018, 23:39 Помощь в расчете опоры
#1686
GrigoriyDWG


 
Регистрация: 16.10.2018
Сообщений: 1


Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, с расчетной схемой в ЛИРА-САПР 2013.
У меня есть несколько вопросов :
1. Все ли я учел при моделировании работы свай в грунте.
2. Можно ли передать нагрузку на опору путем приложения реакций к узлу (точка опирания балок), при этом задав соответственно сдвиговую жесткость шарниру. Прикрепил скриншот.
Спасибо!
Вложения
Тип файла: rar Расчет опоры.rar (56.5 Кб, 32 просмотров)
GrigoriyDWG вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2018, 16:28
#1687
Andrey Drey


 
Регистрация: 17.08.2016
Сообщений: 105


Всем привет. Гляньте пожалуйста схему (ЛИРА-САПР2013). Не могу понять. Верхнее армирование получается больше нижнего. Все оси согласованы. Имеем часть ленточного фундамента в виде плиты. На него опирается простенок + столб ( или условно Т-образный простенок). К плите закрепил модель грунта (добавил отпор грунта на плиту).
Вложения
Тип файла: rar фундамент.rar (36.5 Кб, 21 просмотров)
Andrey Drey вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2018, 02:54
#1688
jopt


 
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 282


Цитата:
Сообщение от Andrey Drey Посмотреть сообщение
Верхнее армирование получается больше нижнего.
Ось Z вниз направлена.
__________________
И это пройдет.
jopt вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2018, 08:12
#1689
Andrey Drey


 
Регистрация: 17.08.2016
Сообщений: 105


Цитата:
Сообщение от jopt Посмотреть сообщение
Ось Z вниз направлена.
Спосибо, понятно. Тогда есть ещё один вопрос. Если мы будем считать обычную плиту перекрытия, ось Z тоже вверх нужно направить? Или в моём случае из-за того, что плита является фундаментом, ось Z нужно вверх направить?
Andrey Drey вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2018, 08:33
#1690
jopt


 
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 282


Нижняя/верхняя арматура в программе относительно оси Z
__________________
И это пройдет.
jopt вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2018, 08:52
#1691
Andrey Drey


 
Регистрация: 17.08.2016
Сообщений: 105


Цитата:
Сообщение от jopt Посмотреть сообщение
Нижняя/верхняя арматура в программе относительно оси Z
Понятно. Спасибо.
Andrey Drey вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2018, 16:35
#1692
Юрий_Нд


 
Регистрация: 29.01.2016
Сообщений: 720


фундамент под столб.sld
----------------------------
*.sld - поясните пожалуйста,"что это за" формат файла и где он создается?
Юрий_Нд вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2019, 00:29
#1693
uimuim


 
Регистрация: 25.01.2014
Сообщений: 54


Подскажите, это новая фишка в лира сапр или я чего-то не понимаю: Mx не возникает в балке, если другая стыкуется в неё без шарниров? Должно же быть кручение.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Аннотация 2019-02-10 002658.jpg
Просмотров: 78
Размер:	176.8 Кб
ID:	210872  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Аннотация 2019-02-10 002718.jpg
Просмотров: 56
Размер:	149.2 Кб
ID:	210873  
uimuim вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2019, 14:42
#1694
sergei93


 
Регистрация: 26.07.2016
Сообщений: 26


Добрый день. Подскажите пожалуйста, как правильно задавать конструкцию опоры, на приложенной картинке, в Lira? Задать двумя отдельными стержнями и соединить их ажт, или стержни соединить в одной точке?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Для форум ДВГ.png
Просмотров: 60
Размер:	31.1 Кб
ID:	211202  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Для ДВГ.png
Просмотров: 45
Размер:	10.6 Кб
ID:	211203  
sergei93 вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2019, 19:28
#1695
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Голосую за АЖТ.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2019, 12:34
#1696
alexey_641


 
Регистрация: 09.11.2016
Сообщений: 55


Добрый день!
Подскажите при расчете рама по оси 4 в верхней части имеет запредельные значения горизонтальных перемещений по оси X. Постановка крестовых связей по покрытию в осях 3-4 и 4-5 приводят снижают значения до примерно равных с соседними рамами . Подскажите вероятно, что расчетная схема имеет косяки? Или же без постановки связей не обойтись в этом случае. Здание высотой 18м, снеговой район - III, ветровой район - I. Ограждающие конструкции - сэндвич-панели. Расчетный файл прилагаю. Заранее благодарю.
Вложения
Тип файла: zip цех для dwg.zip (37.4 Кб, 21 просмотров)
alexey_641 вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2019, 12:54
#1697
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


alexey_641, все верно Лира показывает. Рама по оси 4 у вас является отдельно стоящей рамой с жестким примыканием ригелей к колоннам. При такой высоте вполне логичны такие перемещения. Поэтому, если хотите уменьшить перемещения, то имеет смысл завязать данную раму при помощи горизонтальных связей на связевые торцевые рамы. Таким образом у вас получится полностью связевый каркас с жестким примыканием ригелей к колоннам.
Поэтому делайте так:

Цитата:
Сообщение от alexey_641 Посмотреть сообщение
Постановка крестовых связей по покрытию в осях 3-4 и 4-5 приводят снижают значения до примерно равных с соседними рамами .
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2019, 10:37
#1698
alexey_641


 
Регистрация: 09.11.2016
Сообщений: 55


Добрый день. Подскажите по поводу расчета прилагаемого здания.
1) При расчете "нагрузки на фрагмент" лира выдает пригруз от ветра на фундаменты узлы 1 и 127 (+17 тонн от ветра). Насколько это нормально по Вашему мнению?
2) Подскажите насчет правильности моделирования сопряжения фахверковой стоек в осях 1/6 и 6/B к балке покрытия согласно узлу. В лире задал группу объединения перемещения по X и Y.
3) Подскажите стоит ли учитывать нагрузку от ветра с пульсацией при расчете свайных фундаментов по несущей способности? По деформациям?
Заранее благодарю и приношу извинения ибо спрашивать-посоветоваться не с кем, остается dwg.ru.
Вложения
Тип файла: pdf Узел сопряжения фахверковой стойки и балки.pdf (69.8 Кб, 40 просмотров)
Тип файла: zip цех_после экспертизы_для dwg.zip (49.3 Кб, 32 просмотров)
alexey_641 вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2019, 09:29
#1699
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997


1. Статический ветер великоват, проверьте правильность вычислений. Если же принять Вашу ветровую стат. нагрузку будем иметь момент (как для консольной стойки) М= (0,1+0,15)/2*18*9=20.25тм без учета динамики, то-есть вычисления Лиры можно считать правдоподобными.
2. Все верно, в узле ползун по вертикали.
3. А что СП говорит ? СП 22
Цитата:
5.2.5 Расчет оснований по деформациям следует проводить на основное сочетание нагрузок; по несущей способности - на основное сочетание, а при наличии особых нагрузок и воздействий - на основное и особое сочетания.
При этом нагрузки на перекрытия и снеговые нагрузки, которые согласно СП 20.13330 могут относиться как к длительным, так и к кратковременным, при расчете оснований по несущей способности считают кратковременными, а при расчете по деформациям - длительными. Нагрузки от подвижного подъемно-транспортного оборудования в обоих случаях считают кратковременными.
СП 24
Цитата:
7.1.7 Расчет свай и свайных ростверков по прочности материала должен производиться в соответствии с требованиями действующих правил по расчету бетонных, железобетонных, стальных и деревянных конструкций.

7.1.3 Нагрузки и воздействия, учитываемые в расчетах свайных фундаментов, коэффициенты надежности по нагрузке, а также возможные сочетания нагрузок следует принимать в соответствии с требованиями СП 20.13330, СП 22.13330.
Высота здания 18м, не рассматривали вариант двухветвевых колонн ?
Поставьте в расчете большее кол-во вычисляемых форм колебаний, либо исключите паразитные элементы - этажерки, у вас модальные массы не набираются.
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2019, 10:06
#1700
alexey_641


 
Регистрация: 09.11.2016
Сообщений: 55


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
1. Статический ветер великоват, проверьте правильность вычислений. Если же принять Вашу ветровую стат. нагрузку будем иметь момент (как для консольной стойки) М= (0,1+0,15)/2*18*9=20.25тм без учета динамики, то-есть вычисления Лиры можно считать правдоподобными.
Просто почему-то угловые колонны имеют большую нагрузку, по сравнению с рядовыми. Косяк схемы? Также правильно ли что в "нагрузке на фрагмент" имеются отдельные нагрузки от загружения 4 (стат. ветер) - 11,3т и загружения 6 (пульсация) - 6т. Просто я думал все должно войти все от загружения 6, или не так?
Также прикладываю расчет стат. ветра.
Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Высота здания 18м, не рассматривали вариант двухветвевых колонн ?
Не рассматривали.
Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Поставьте в расчете большее кол-во вычисляемых форм колебаний, либо исключите паразитные элементы - этажерки, у вас модальные массы не набираются.
Ставлю 100 форм ничего не меняется, или просто что-то не вижу что поменялось. Или без удаления этажерки не обойтись?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: расчет стат. ветра.PNG
Просмотров: 42
Размер:	97.7 Кб
ID:	211539  

Последний раз редактировалось alexey_641, 04.03.2019 в 10:08. Причина: Добавил файл расчет стат. ветра
alexey_641 вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2019, 11:51
#1701
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997


Цитата:
Сообщение от alexey_641 Посмотреть сообщение
Просто почему-то угловые колонны имеют большую нагрузку, по сравнению с рядовыми. Косяк схемы? Также правильно ли что в "нагрузке на фрагмент" имеются отдельные нагрузки от загружения 4 (стат. ветер) - 11,3т и загружения 6 (пульсация) - 6т. Просто я думал все должно войти все от загружения 6, или не так?
Также прикладываю расчет стат. ветра.
А, кажется я понял, у вас вопрос не по моментам в колоннах, а по продольной силе. У вас сила в крайних колоннах больше чем в средних, при приложении ветра по Х, из-за того, что это колонны связевого блока.

Да, полная нагрузка ветровая (статическая+динамическая) должна быть в результатах расчета в динамическом загружении, т.е. 6.
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2019, 12:33
#1702
alexey_641


 
Регистрация: 09.11.2016
Сообщений: 55


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
А, кажется я понял, у вас вопрос не по моментам в колоннах, а по продольной силе. У вас сила в крайних колоннах больше чем в средних, при приложении ветра по Х, из-за того, что это колонны связевого блока.

Да, полная нагрузка ветровая (статическая+динамическая) должна быть в результатах расчета в динамическом загружении, т.е. 6.
Да просто лира упорно пишет отдельно нагрузку от статич. составляющей и от динам. составляющей. Видимо закралась ошибка с моей стороны, в РСУ и РСН, хотя загружения 4 и 5 в РСУ и РСН вроде нулевые.
alexey_641 вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2019, 12:39
#1703
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997


Цитата:
Сообщение от alexey_641 Посмотреть сообщение
Да просто лира упорно пишет отдельно нагрузку от статич. составляющей и от динам. составляющей. Видимо закралась ошибка с моей стороны, в РСУ и РСН, хотя загружения 4 и 5 в РСУ и РСН вроде нулевые.
Нет, просто нужно смотреть результирующую динамической нагрузки. Момент от статической нагрузки (загружение 4) для колонны Б/2 равен М4=4.4тм, для динамического (загружение 6) М6=6.51тм, М4<М6 все логично.
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2019, 13:00
#1704
alexey_641


 
Регистрация: 09.11.2016
Сообщений: 55


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Нет, просто нужно смотреть результирующую динамической нагрузки. Момент от статической нагрузки (загружение 4) для колонны Б/2 равен М4=4.4тм, для динамического (загружение 6) М6=6.51тм, М4<М6 все логично.
Проблема в РСН (по ней формируется нагрузка на фрагмент), получается задвоение статической составляющей ветровой нагрузки, неизвестно почему это происходит, с чем это связано не могу пока понять.

----- добавлено через ~23 мин. -----
Mistake, спасибо Вам вроде подразобрался: все правильно ЛИРА считает, а я неправильно туплю
alexey_641 вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2019, 14:40
#1705
blowout


 
Регистрация: 08.03.2019
Сообщений: 1


Здравствуйте! При расчёте монолитного перекрытия жилого многоэтажного здания в Лира-Сапр 2013, конкретно при подборе арматуры, выходит слишком маленькое её количество.
Я не понимаю, либо нагрузок не хватает (все нагрузки собирал в пределах этажа), либо что-то не так с узлами, с передачей усилий.
Расчётную схему моделировал в сапфире, все загружения штампами. Рассчитывал типовой этаж. Конкретно для него и собирал все нагрузки.
Считаю первый раз. Пересечение колонн с плитой - АЖТ. Колонны сверху и снизу защемлены жесткой заделкой.
Подскажите пожалуйста, что не так со схемой.
Очень много времени провёл за поиском хоть каких-нибудь ответов или похожих примером. Везде либо всё примитивно, либо очень отдаленно и непохоже.
Схему и мозаику армирования прилагаю.
Заранее извиняюсь за свою, быть может, высказанную глупость.
Вложения
Тип файла: rar Архив WinRAR.rar (2.94 Мб, 29 просмотров)
blowout вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2019, 09:09
1 | #1706
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997


blowout, для варианта конструирования №2 по СП63 выберите подбор арматуры по РСУ и не по усилиям.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ok+РСУ(2).jpg
Просмотров: 107
Размер:	308.6 Кб
ID:	211802  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ok+РСУ.jpg
Просмотров: 81
Размер:	303.1 Кб
ID:	211803  
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2019, 05:45
#1707
Andrey Drey


 
Регистрация: 17.08.2016
Сообщений: 105


Всем привет. Помогите разобраться с функцией "Раскрепления для прогибов". Считаю стальной косоур Z- образной формы. Нужно ли задавать "Раскрепления для прогибов" в местах излома косоура и на его концах? Если я правильно понимаю, если назначить "Раскрепление для прогибов", то программа будет считать прогибы для 3-х отдельных балок, а в моем случае ломаный косоур будет являться одной балкой (элементом) и прогиб мне нужен как для единой балки. Или я что то не правильно понимаю?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 78
Размер:	80.0 Кб
ID:	211874  
Andrey Drey вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2019, 22:26
#1708
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Andrey Drey Посмотреть сообщение
Нужно ли задавать "Раскрепления для прогибов" в местах излома косоура и на его концах?
Нет, не нужно.
Цитата:
Сообщение от Andrey Drey Посмотреть сообщение
прогиб мне нужен как для единой балки.
Введите "Точное" значение в поле "Длина пролёта L", равное горизонтальной проекции косоура.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2019, 10:23
#1709
Andrey Drey


 
Регистрация: 17.08.2016
Сообщений: 105


Tamerlan_MZO, благодарю, попробую.
Andrey Drey вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2019, 05:42
#1710
Andrey Drey


 
Регистрация: 17.08.2016
Сообщений: 105


Попробовал ввести "Точное" значение в поле "Длина пролета L" пролет равный 5,5 м. Назначил всем конечным элементам косоура эту длину. По моему лира не корректно считает по 2 предельному состоянию. Возможно я как то задал не так. Посмотрите, что не так.... На конечные элементы не назначал "Конструктивный элемент балка". Но когда задавал "Конструктивный элемент балка" и задавал закрепления для прогибов Лира не выдавала явных ошибок.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный1.jpg
Просмотров: 79
Размер:	113.1 Кб
ID:	211962  
Andrey Drey вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2019, 19:57
#1711
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Andrey Drey Посмотреть сообщение
Посмотрите, что не так...
Не могу сказать, что не так. У меня работает.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: BK.png
Просмотров: 94
Размер:	61.1 Кб
ID:	211993  
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2019, 08:01
#1712
Andrey Drey


 
Регистрация: 17.08.2016
Сообщений: 105


Лира посчитала косоур. Еще раз переназначил жесткости, материалы, назначил "Точное" значение в поле "Длина пролёта L", равное горизонтальной проекции косоура - 5.5м, и программа выполнила нормально расчет. Я так и не понял где был у меня косяк, но сейчас все нормально, спасибо. Наверное где то, что то не было назначено или было лишнее....
Andrey Drey вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2019, 19:41
#1713
Иван@888


 
Регистрация: 28.03.2019
Сообщений: 1


Здравствуйте!
Проблема следующая, помогите разобраться:
Лира все считает, но на конструктивном расчете виснет.
Если отключить конструктивный расчет, то при анализе отсутствуют результаты по РСУ и РСН в пластинах, а в стержнях получается ересь.
Мажет кто сталкивался. Посоветуйте что делать.
Вложения
Тип файла: zip 1.zip (1.58 Мб, 12 просмотров)
Иван@888 вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2019, 15:35 Арка теряет устойчивость.
#1714
ДВЖшник

Конструктор
 
Регистрация: 09.04.2019
Сообщений: 1


ЛИРА-САПР 2013.
Здравствуйте, хотелось бы понять насколько корректна составлена данная расчетная схема. Сомнение вызывает потеря устойчивости элементами арки с очень маленьким коэффициентом устойчивости. Например при РСН-1, 1-ая форма потери устойчивости-теряет устойчивость элемент №447 с Ly (коэффициент свободной длины в плоскости X1oZ1 стержня) = 230,562. коэффициент устойчивости 0,14.
(отредактировано-добавил сечения нестандартные)
Вложения
Тип файла: rar ФОК.rar (18.5 Кб, 25 просмотров)

Последний раз редактировалось ДВЖшник, 11.04.2019 в 08:17. Причина: Не было нестандартных сечений
ДВЖшник вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2019, 16:05
#1715
nox99


 
Регистрация: 19.09.2018
Сообщений: 14


Лира 10.8

После расчета на сейсмику не могу посмотреть пластические деформации, скорее всего ошибка, но не пойму где, подскажите, кто знает.
Вложения
Тип файла: zip Схема.fep.zip (50.7 Кб, 14 просмотров)
nox99 вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2019, 16:47 Прошу сделать оценку
#1716
MACTEP11


 
Регистрация: 09.06.2019
Сообщений: 1


Всем привет!
Попробовал первый раз свои силы в ЛИРА. Задача была просчитать выдержит ли плита перекрытия и какая необходима арматура. По результатам получается, что выдерживает, но меня очень смущают показатели арматуры. Прошу помочь проверить результаты. Высота плиты 25 см

1) Схему прилагаю в архиве + там же пару чертежей для понимания

2) ЛИРА-САПР 2013 R4
Вложения
Тип файла: rar На проверку.rar (543.5 Кб, 9 просмотров)
MACTEP11 вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2019, 12:18 [B]Критика расчетной схемы ростверка.[/B]
#1717
Дзяниска


 
Регистрация: 13.10.2010
Сообщений: 39


Критика расчетной схемы ростверка.
Во вложении прилагается ростверк с нагрузками, жесткостями в Лира-САПР 2013. Корректно ли так задавать и рассчитывать ростверк, являются ли результаты правильными, что добавить/убрать для более полного и точного моделирования?
Вложения
Тип файла: rar ростверк рсм8.rar (122.5 Кб, 10 просмотров)

Последний раз редактировалось Дзяниска, 13.06.2019 в 13:10.
Дзяниска вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2019, 16:45
#1718
Ratbag


 
Регистрация: 10.01.2017
Сообщений: 19


Здравствуйте! Не сочтите за труд, проверьте мои расчеты в Лире САПР 2013. Считал впервые, по учебнику. В конечном итоге должна была получиться рама пром.здания. Файл прилагаю. Заранее спасибо!
Вложения
Тип файла: rar ферма 16 метров.rar (2.9 Кб, 14 просмотров)
Ratbag вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2019, 23:12
#1719
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Ratbag, "курите" учебник ещё.
Оценка: от двойки до три с минусом.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2019, 23:22
#1720
Ratbag


 
Регистрация: 10.01.2017
Сообщений: 19


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Ratbag, "курите" учебник ещё.
Оценка: от двойки до три с минусом.
Спасибо. Буду курить ещё. На пять я и не рассчитывал. Но, если Вас не затруднит, укажите на мои ошибки.
Ratbag вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2019, 23:58
#1721
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Умолчу про решётку фермы. Спишем её нереальность на обучающий пример.
Нижний пояс фермы не соединен с узлами решётки.
Количество сечений принято 2 (по умолчанию). Для колонн, балок этого мало. Ставьте минимум 3, лучше 5, чтобы дополнительно не дробить элементы.
Опорные узлы колонн точно жёсткие в обоих направлениях?
Где шарниры? Для фермы выбран тип элемента ферменный, а примыкание везде жёсткое. Это как бы не ошибка, если понимаете, чем можно пренебречь, а что будет влиять на схему. Если не понимаете, ставьте шарниры везде, где они должны быть.
Опирание фермы на колонну сделано жёстким, а надколонник другого сечения. Примыкание сбоку или шарнир забыли?
Снеговая нагрузка реально 200 кило в узел? Просто уточняю.
Расчётные длины для колонны и фермы не указаны. По факту выполнена только проверка элементов на прочность. Вы же понимаете разницу между проверками сжатого элемента на прочность и устойчивость?
Все элементы фермы посчитаны по одному типу параметров. Нужно вводить отдельные параметры на верхний и нижний пояс, опорный раскос и рядовой раскос, стойку (последнего параметра в Вашем варианте может не быть), потому что у каждого элемента свои расчётные длины и свои правила расчёта. Именно в параметрах это всё отражается. Сделать универсальные параметры сложно, но к этому нужно стремиться иначе расчёты будут занимать уйму времени.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2019, 11:02
#1722
Ratbag


 
Регистрация: 10.01.2017
Сообщений: 19


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Умолчу про решётку фермы. Спишем её нереальность на обучающий пример.
Нижний пояс фермы не соединен с узлами решётки.
Количество сечений принято 2 (по умолчанию). Для колонн, балок этого мало. Ставьте минимум 3, лучше 5, чтобы дополнительно не дробить элементы.
Опорные узлы колонн точно жёсткие в обоих направлениях?
Где шарниры? Для фермы выбран тип элемента ферменный, а примыкание везде жёсткое. Это как бы не ошибка, если понимаете, чем можно пренебречь, а что будет влиять на схему. Если не понимаете, ставьте шарниры везде, где они должны быть.
Опирание фермы на колонну сделано жёстким, а надколонник другого сечения. Примыкание сбоку или шарнир забыли?
Снеговая нагрузка реально 200 кило в узел? Просто уточняю.
Расчётные длины для колонны и фермы не указаны. По факту выполнена только проверка элементов на прочность. Вы же понимаете разницу между проверками сжатого элемента на прочность и устойчивость?
Все элементы фермы посчитаны по одному типу параметров. Нужно вводить отдельные параметры на верхний и нижний пояс, опорный раскос и рядовой раскос, стойку (последнего параметра в Вашем варианте может не быть), потому что у каждого элемента свои расчётные длины и свои правила расчёта. Именно в параметрах это всё отражается. Сделать универсальные параметры сложно, но к этому нужно стремиться иначе расчёты будут занимать уйму времени.
Новый расчёт
Вложения
Тип файла: rar ферма 16 метров.rar (2.9 Кб, 20 просмотров)
Ratbag вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2019, 13:23 Критика расчетной схемы
#1723
Igor_K


 
Регистрация: 12.07.2019
Сообщений: 2


Здравствуйте!
Пытаюсь рассчитать бассейн на открытом воздухе с учетом температурных воздействий на конструкцию.
Очень смущают огромные усилия,и как следствие армирование, возникающие в стене резервуара.
Стены и плита толщиной 200 мм, высота бассейна 650 мм. Температурные воздействия определял по СП20.13330.2016 как для Владивостока.
В файле представлены 4-е расчетных схемы (отличаются условиями закрепления). Сам считаю, что правильно было бы условия закрепления принять либо по 2-ой, либо по 4-ой схеме. (если схемы считать слева направо). Однако как я и написал выше, результаты вызывают сомнения.
Буду очень рад конструктивной критике и советам по данному расчету более опытных товарищей)
Расчет выполняю в ЛИРА-САПР2017 R3
Вложения
Тип файла: rar 1 сравнение.rar (146.6 Кб, 15 просмотров)
Igor_K вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2019, 15:13
#1724
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Цитата:
Сообщение от Ratbag Посмотреть сообщение
Новый расчёт
Нижний пояс фермы не соединен с узлами решётки. - Не исправлено.
Нужно вводить отдельные параметры на верхний и нижний пояс, опорный раскос и рядовой раскос, - Не до конца исправлено.
Система ГИ... и т.д. и т.п.
Эм... 16м пролет и нижний пояс из ГСП 60х3?

Цитата:
Сообщение от Igor_K Посмотреть сообщение
Очень смущают огромные усилия
Offtop: всегда казалось что температурные усилия самые дикие и легко гнут рельсы, рвут бетон
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2019, 15:35
#1725
Igor_K


 
Регистрация: 12.07.2019
Сообщений: 2


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Offtop: всегда казалось что температурные усилия самые дикие и легко гнут рельсы, рвут бетон
У меня есть сомнения т.к. более опытные товарищи вообще говорят, что температурное воздействие не учитывали бы. Раз им, по их мнению, можно пренебречь, то я и ожидаю результаты расчета с учетом температуры должны быть близки к результатам расчета без температурного воздействия. у меня же результаты отличаются очень ощутимо
Igor_K вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2019, 15:49
#1726
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Igor_K Посмотреть сообщение
я и ожидаю результаты расчета с учетом температуры должны быть близки к результатам расчета без температурного воздействия.
σ = EαΔt
N = AEαΔt
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2019, 12:41
#1727
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Цитата:
Сообщение от Igor_K Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Пытаюсь рассчитать бассейн на открытом воздухе с учетом температурных воздействий на конструкцию.
Очень смущают огромные усилия,и как следствие армирование, возникающие в стене резервуара.
Стены и плита толщиной 200 мм, высота бассейна 650 мм. Температурные воздействия определял по СП20.13330.2016 как для Владивостока.
В файле представлены 4-е расчетных схемы (отличаются условиями закрепления). Сам считаю, что правильно было бы условия закрепления принять либо по 2-ой, либо по 4-ой схеме. (если схемы считать слева направо). Однако как я и написал выше, результаты вызывают сомнения.
Буду очень рад конструктивной критике и советам по данному расчету более опытных товарищей)
Расчет выполняю в ЛИРА-САПР2017 R3
У вас воздействие температуры задано таким образом, что верхнюю плоскость плиты днища нагрели, а нижнюю плоскость охладили. Я очень сомневаюсь, что такая ситуация в жизни возможна. Температура может действовать на плиту в целом, растягивая или сжимая её (это другое загружение) в разные периоды времени, от чего могут возникать усилия/деформации. Но это мембранные усилия. А у вас по факту изгиб.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2019, 10:02 Помогите с критикой схемы навеса
#1728
Alexey Miles


 
Регистрация: 10.12.2008
Сообщений: 57


Доброе утро всем. Помогите с критикой расчетной схемы новичку в Лире. Рисовал в ЛИРА-САПР 2013. Навес металлический. Пролет 14 м, шаг 6 м. Фермы из парных уголков, колонны - двутавр. Крепление ферм к колоннам боковое, примерно как на картинке прикрепленной. По фермам прогоны из швеллера, покрытие - профлист Н60 в расчет брал. Нагрузки задал на прогоны от профлиста 15 кг/м и снег 350 кг/м. Буду очень благодарен за помощь где и что не так)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 48
Размер:	23.5 Кб
ID:	219825  
Вложения
Тип файла: lir схема кпп 7.lir (64.2 Кб, 18 просмотров)
Alexey Miles вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2019, 10:31
#1729
Kastrulkin


 
Регистрация: 23.12.2009
Сообщений: 118


Цитата:
Сообщение от Alexey Miles Посмотреть сообщение
Доброе утро всем. Помогите с критикой расчетной схемы новичку в Лире. Рисовал в ЛИРА-САПР 2013. Навес металлический. Пролет 14 м, шаг 6 м. Фермы из парных уголков, колонны - двутавр. Крепление ферм к колоннам боковое, примерно как на картинке прикрепленной. По фермам прогоны из швеллера, покрытие - профлист Н60 в расчет брал. Нагрузки задал на прогоны от профлиста 15 кг/м и снег 350 кг/м. Буду очень благодарен за помощь где и что не так)
Алексей, а вопрос то в чем ?
Kastrulkin вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2019, 10:33
#1730
Alexey Miles


 
Регистрация: 10.12.2008
Сообщений: 57


Цитата:
Сообщение от Kastrulkin Посмотреть сообщение
Алексей, а вопрос то в чем ?
В правильности построения) Так то все проходит, но есть неуверенность в том, что все сделал так

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Kastrulkin Посмотреть сообщение
Алексей, а вопрос то в чем ?
Возможно у каких-то элементов не правильно коэффициенты длин установил или где-то не хватает ограничений по связям
Alexey Miles вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2019, 12:09
#1731
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Alexey Miles, расчёт на троечку, но сарай жить будет.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2019, 12:11
#1732
Alexey Miles


 
Регистрация: 10.12.2008
Сообщений: 57


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Alexey Miles, расчёт на троечку, но сарай жить будет.
Спасибо большое. А не много связей по верхнему поясу я поставил? Может их уменьшить раза в два? Не крестовые, а галочками VVV.
Alexey Miles вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2019, 09:36
#1733
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


Коллеги можете посмотреть схемку из одного стержня =) двутавр по СТО АСЧМ 40Ш2 С245 , Lef в плоскости 20м , N = 70т, Лира 2018 выдает процент по предельной гибкости 82,6% , никак не могу понять почему, по ручному счету, да и в кристалле получается 79,1%,что то делаю не так? Вопрос чисто спортивный .
Вложения
Тип файла: lir стержень.lir (19.8 Кб, 10 просмотров)
h5r32 вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2019, 10:06
#1734
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


ЛИРА САПР 2013 выдает так же. По Y 82,6.
Кристалл выдаёт те же 0,826.
Приложите свой ручной, проверим

Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 12.11.2019 в 10:11.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2019, 10:11
#1735
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


Я вроде уже все варианты перебрал, но получить 82,6 не смог
h5r32 вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2019, 10:14
#1736
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


Кристалл приложил
Вложения
Тип файла: rar Кристалл.rar (480 байт, 11 просмотров)
h5r32 вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2019, 10:15
#1737
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Значит, что-то не так делаете.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 826.png
Просмотров: 42
Размер:	46.0 Кб
ID:	219921  
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2019, 10:16
#1738
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


СП 2017 года у меня стоит
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 123.jpg
Просмотров: 32
Размер:	76.5 Кб
ID:	219922  
h5r32 вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2019, 10:22
#1739
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Что там поменялось то? Давайте ручной расчёт...
Может и найдём, где ошибка.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2019, 10:24
#1740
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


Бумажки приложить не могу, вот в эксельке прикинул , получил что то среднее )
Вложения
Тип файла: xlsx экселька.xlsx (8.9 Кб, 24 просмотров)
h5r32 вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2019, 11:07
#1741
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


В ручном расчёте получил значение схожее с Кристаллом по СП 2017 -- 79,036%

----- добавлено через ~4 мин. -----
Трассировка расчёта есть в лире 2018?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2019, 11:14
#1742
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843



Да я вот тоже, вот и появилось желание понять откуда 82,6

Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Трассировка расчёта есть в лире 2018?
Нет
h5r32 вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2019, 11:20
#1743
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
Да я вот тоже, вот и появилось желание понять откуда 82,6
Проще всего спросить у них на форуме

----- добавлено через ~3 мин. -----
Несколько смущает одинаковый результат с Кристаллом 21.1.1.1 версии
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2019, 11:25
#1744
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


Tamerlan_MZO, Я и в кристалле не могу получить 82,6 хоть по 2011 хоть по 2017 , у Вас как то получилось)
h5r32 вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2019, 11:30
#1745
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
Я и в кристалле не могу получить 82,6 хоть по 2011 хоть по 2017 , у Вас как то получилось)
Как-то так
Вложения
Тип файла: zip Стойка.zip (733 байт, 22 просмотров)
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2019, 11:33
#1746
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


Версия 21.1.9.3 пишет 0,791 , по вашему файлу
h5r32 вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2019, 12:09
#1747
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
Версия 21.1.9.3 пишет 0,791 , по вашему файлу
У меня Версия 21.1.1.1
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2020, 11:56 схема навеса
#1748
pupochek


 
Регистрация: 27.07.2016
Сообщений: 4


Помогите разобраться с расчётом на устойчивость навеса. Результаты показывает более чем странные, учитывая процент использования сечений по пред. состояниям. Нагрузки заданы условно, расчёт прикидочный. Фермы вдоль каркаса - требование архитекторов.
Вложения
Тип файла: lir Для РС.lir (168.9 Кб, 28 просмотров)
pupochek вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2020, 12:13
#1749
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


pupochek, у Вас схема ГИС. Выделите все стержни. Примените команду "Разбить стержни узлами". Упаковка. Новый расчёт.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2020, 13:24
#1750
pupochek


 
Регистрация: 27.07.2016
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
pupochek, у Вас схема ГИС. Выделите все стержни. Примените команду "Разбить стержни узлами". Упаковка. Новый расчёт.
Спасибо, заменил все узлы на рамные показал к-т 16,3. Но по факту узлы скорее шарнирные (всё на болтах нормальной точности) чем жёсткие, как быть? Опирание ригеля на стойки этажное, прогоны с главными балками опирание в один уровень на болтах к ребру гл. балки.
pupochek вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2020, 13:37
#1751
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от pupochek Посмотреть сообщение
как быть?
Сделать так, как написано в посте #1749.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2020, 13:54
#1752
pupochek


 
Регистрация: 27.07.2016
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Сделать так, как написано в посте #1749.
Сделал, стержни разбил узлами (на к-нт критической силы это никак не повлияло если что), далее удалил шарниры из схемы - Лира стала показывать адекватный к-нт запаса. Отсюда и вопрос, если при конструировании предполагаются узлы с большой податливостью, как выполнять расчёт на устойчивость?
pupochek вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2020, 14:34
#1753
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Проблема в прогонах и коньке. Первые можно удалить из схемы. Конек, если он нужен шарнирнирный, нужно как-то обвязывать связями.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2020, 08:00
#1754
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 770


Подскажите, как сделать шаг поперечной арматуры меньше чем 100см.?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: рубашка(5).jpg
Просмотров: 88
Размер:	76.1 Кб
ID:	222589  
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2020, 01:45
1 | 1 #1755
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,102


Цитата:
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
Подскажите, как сделать шаг поперечной арматуры меньше чем 100см.?
Шкала - Армирование пластин?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Армирование пластин.png
Просмотров: 73
Размер:	30.1 Кб
ID:	222743  
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2020, 00:17 Почему один стержень в верхнем поясе фермы в расчете стали выдает ошибку?
#1756
Sof1312


 
Регистрация: 18.02.2020
Сообщений: 5


При подборе сечения стали у фермы в верхнем поясе выдает ошибку, в лире новичок, может где-то накосячила? подскажите!
Вложения
Тип файла: lir фермаферма·.lir (40.3 Кб, 17 просмотров)
Sof1312 вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2020, 07:55
#1757
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997


Sof1312, обратите внимание на задание характеристик подбора для верхнего пояса фермы. У вас расчетная длина принята с коэффициентом 1, а длина конструктивного элемента 18м. Надо бы верхний пояс раскрепить из плоскости, а в плоскости задать корректное значение.
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2020, 23:32 Вопрос по усилению металлической фермы
#1758
Faust323


 
Регистрация: 12.03.2020
Сообщений: 3


Здравствуйте! Хотел усилить металлическую ферму , но при раставлении доп. стержней прогиб (РСН) по оси Z уменьшился всего на 1мм и составил 10мм (11 мм без усиления)При Хотелось бы услышать рекомендации по более эффективному усилению.
Вложения
Тип файла: lir Ферма с усил.lir (118.8 Кб, 19 просмотров)

Последний раз редактировалось Faust323, 15.03.2020 в 12:18. Причина: Дополнение
Faust323 вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2020, 15:34 Помощь с расчетной схемой склада
#1759
Alexey Miles


 
Регистрация: 10.12.2008
Сообщений: 57


Доброе время суток всем. Покритикуйте, пожалуйста, схему расчетную склада. В приложении схемы в dwg и Лировский файлик. Косяков думаю много, так как новичок я в Лире. Не проходит почему-то прогон швеллер местами. Хотя в простом приложении Scad office проходит. Начудил где-то с расчетными длинами, но где не пойму. Буду очень благодарен за помощь.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2010
склад схемаl.dwg (1.57 Мб, 25 просмотров)
Тип файла: lir Проверка здания 3 снег.lir (172.0 Кб, 20 просмотров)
Alexey Miles вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2020, 17:14 Лира САПР 2015 Поперечник промздания.
#1760
sled11


 
Регистрация: 08.12.2019
Сообщений: 2


Добрый вечер. Для диплома переделываю дипломный проект, моменты в заделке колонн больше тех моментов, которые указаны в проектной документации. У меня вопрос, правильно ли я выполнил расчет и если правильно, целесообразно ли применение столбчатого фундамента, так как ммоент больше продольной силы и необходим фундамент с большой площадью подошвы.
Вложения
Тип файла: lir промка 2.lir (27.2 Кб, 17 просмотров)
sled11 вне форума  
 
Непрочитано 09.05.2020, 10:35 Lira 10.8 модуль "МОНТАЖ" и "ДИНАМИКА"
#1761
KiraRever


 
Регистрация: 27.05.2018
Сообщений: 2


Добрый день!

Я новичок в расчетных программах. Прошу у вас помощи.
Необходимо рассчитать на воздействие ВУВ одноэтажное ж/б здание. Я построила модель, назначила материалы,жесткости. Когда стала задавать нагрузку - РСУ/РСН- заблокированы ( почему?). В результате расчета - у меня фундамент ушел вниз, у меня были заданы коэффициенты С1,С2 на фундаментный ростверк, и связи по У и Х. В чем моя ошибка?

Буду очень благодарна за Вашу помощь!
KiraRever вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2020, 18:17 оасчет галереи
#1762
Энигма

КМ, ЛСТК
 
Регистрация: 03.11.2015
Казахстан
Сообщений: 354


Здравствуйте!
Расчитываю галерею под конвейеры (реконструкция). Нагрузку от конвейеров еще не приложила, но тут и так проблемы.
Подскажите, почему такие большие коэффициенты использования? Даже у связей, которые "Ферменный элемент" и где только N должна учитываться, все плохо. Только N/A=около 1000 кг/см2, а Лира все равно пишет коэф исп аж больше 200...
Лира Сапр 2016 некоммерческая.
Все сечения и марки стали введены правильно.
Если оставлять только постоянные нагрузки, то коэф. исп. макс 96% По 1 ПС.
Заранее спасибо!
Вложения
Тип файла: pdf продольный разрез.pdf (166.9 Кб, 48 просмотров)
Тип файла: pdf поперечный разрез.pdf (51.8 Кб, 30 просмотров)
Тип файла: pdf Нижний и верхний пояс планы.pdf (24.5 Кб, 25 просмотров)
Тип файла: lir галерея·.lir (239.8 Кб, 29 просмотров)
Энигма вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2020, 18:49
#1763
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997


Добрый день, что вас конкретно смущает ?
Связи из одиночного уголка хоть и имеют гибкость менее 200, но работать на сжатие они физически не смогу, поэтому и коэффициент использования такой.
Прогон из швеллера 16П не проходит при максимальном моменте 1,125 тм по устойчивости плоской формы изгиба, коэффициенты использования примерно бьются с ручным расчетом.
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2020, 13:46
#1764
Fadric


 
Регистрация: 14.03.2011
Сообщений: 45


Ну в прогонах процент использования такой большой потому что вы не раскрепили сжатый пояс от потери устойчивости. Неужели у вас нагрузка равномерно распределенная по верхнему поясу без каких либо раскреплений ?
Fadric вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2020, 21:26
#1765
toddik


 
Регистрация: 30.05.2020
Сообщений: 1


Здравствуйте, помогите разобраться в вопросе. В лире простроил промышленное здание.
При расчете колонн в лире проверка сечений выдает значения 999. Не могу разобраться, где косяк. Расчетные длины проставлял вручную по снипу, проверял колонну вручную на листике - все нормально. Не знаю где я ошибся при построении модели.

Lira сапр 2017
Вложения
Тип файла: rar 1-01.rar (181.5 Кб, 33 просмотров)
toddik вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2020, 12:12 Расчет модели 25-этажного здания (диплом)
#1766
arshelest


 
Регистрация: 06.02.2020
Сообщений: 5


Приветствую всех. Делаю диплом, начал конструктивный раздел.
Модель задавал через импорт поэтажных планов.
Здание монолитное с ригельным каркасом, толщину плит перекрытий принял 150 мм, колонны 400х400 мм, стены 200 мм, балки перекрытий 400х550, 400х450, 400х300 в зависимости от пролета. Бетон колонн и стен принял В25, перекрытий В30. Понижающие коэф-ты модуля упругости принял 0,6 и 0,3 соответственно.
После задания жесткостей решил просчитать схему на СВ для проверки и был удивлён результатами, на каждом этаже в одном месте наблюдается "пятно" больших перемещений по Z, причем на первых и последних этажах величина прогибов отличается более, чем в 2 раза. Плюс ко всему, наблюдаю вертикальные перемещения узлов колонн верхних этажей. Но при расчете любого этажа отдельно - максимальные перемещения по Z не более 9 мм. Конструктив и жесткости везде одинаковые, чем обусловлена такая разница прогибов по высоте от СОБСТВЕННОГО ВЕСА ? И каким образом перемещаются по Z узлы колонн? Что я делаю не так и как исправить ситуацию?
П.с. добавил по всему зданию диафрагмы жесткости в поперечном направлении посередине, пересчитал, после этого "пятна" перемещений появились прямо на колоннах по осям Г-3 и Г-10. Изменение высоты сечения балок, толщины плит, увеличение класса бетона горизонтальных элементов ничего не даёт.
Также непонятно, какие задавать расчетный длины (коэффициенты расчетных длин) для колонн и балок, нигде толком не могу найти информацию. При расчете оставлял по умолчанию.
П.п.с. работе в лире нас не особо учили, всё это я делаю, грубо говоря, в первый раз по видеоурокам, не судите строго за непонимание очевидных для кого-то вещей
Приложенные файлы: конструктивная схема типового этажа, модель в лире, мозаика перемещений перекрытия 5 этажа, мозаика перемещений перекрытия 24 этажа, мозаика перемещений 24 этажа после добавления диафрагм по оси 6
Заранее спасибо за помощь
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: КС.png
Просмотров: 80
Размер:	108.2 Кб
ID:	226838  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5 типовой.png
Просмотров: 79
Размер:	239.2 Кб
ID:	226840  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 24 типовой.png
Просмотров: 72
Размер:	211.2 Кб
ID:	226841  Нажмите на изображение для увеличения
Название: С диафрагмами.png
Просмотров: 53
Размер:	69.3 Кб
ID:	226843  
Вложения
Тип файла: rar Модель.rar (8.21 Мб, 22 просмотров)

Последний раз редактировалось arshelest, 01.06.2020 в 09:45. Причина: уточнение
arshelest вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2020, 09:43
#1767
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997


toddik, проверьте местные оси, перепутали расчетные длины в плоскости и из плоскости.

----- добавлено через ~31 мин. -----
arshelest, не хватило терпения считать вашу схему, рекомендую уменьшить кол-во элементов путем увеличения сети хоты бы в два раза. 500 тыс. элементов многовато для дипломного проекта.
__________________
Специалист по аварийному проектированию.

Последний раз редактировалось Mistake, 01.06.2020 в 10:13.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2020, 10:22
#1768
arshelest


 
Регистрация: 06.02.2020
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
toddik, проверьте местные оси, перепутали расчетные длины в плоскости и из плоскости.

----- добавлено через ~31 мин. -----
arshelest, не хватило терпения считать вашу схему, рекомендую уменьшить кол-во элементов путем увеличения сети хоты бы в два раза. 500 тыс. элементов многовато для дипломного проекта.
Спасибо, что попробовали, но я же скинул модель уже рассчитанную. У меня считает около 1:40, действительно очень долго. Но такой шаг разбивки требует руководитель по конструктивному разделу для минимизации количества треугольных КЭ...
Мой вопрос скорее касается самой модели, правильно ли я всё задал, ибо перемещения узлов КОЛОНН по оси Z мне совершенно непонятны, а особенно нижних узлов в основании, в которых задавались жесткие связи по всем направлениям. А также непонятна такая разность этих перемещений по высоте здания.
arshelest вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2020, 14:23
| 1 #1769
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997


Цитата:
Сообщение от arshelest Посмотреть сообщение
но я же скинул модель уже рассчитанную
Файла с результатами нет в архиве, даже если бы он и был, я с трудом ворочаю модель, она тяжелая и для практического расчета не годится.

Цитата:
Сообщение от arshelest Посмотреть сообщение
Но такой шаг разбивки требует руководитель по конструктивному разделу для минимизации количества треугольных КЭ...
Вздор, что же вы будете делать, когда зададите не одно загружение, а 10, как будете считать РСУ, как подбирать арматуру в 500 тыс элементов ? Боюсь, что нужно на расчет ставить уже сегодня, чтобы к сроку сдачи диплома успело посчитать

Цитата:
Сообщение от arshelest Посмотреть сообщение
Мой вопрос скорее касается самой модели, правильно ли я всё задал
Увы, не могу ее даже толком посмотреть. Задайте для первого приближения всем элементам начальный и одинаковый модуль упругости, посмотрите сшиты ли все балки и колонны с плитами перекрытий.
При оценке прогибов фрагментируйте отдельно конструкции, тогда программа оптимизирует шкалу перемещений конкретно для элемента
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2020, 14:29
#1770
Fadric


 
Регистрация: 14.03.2011
Сообщений: 45


Могу сказать что 15 см маловатодля таких пролетов. Согласно п.7.7 СП 52-103-2007 "При этом толщину плоских плит перекрытия сплошного сечения рекомендуется принимать не менее 16 см и не менее 1/30 длинны наибольшего пролета и не более 25 см..." следовательно если у вас пролет 7800 то 780/30=26=25 см. Т.е ваша тощина должна быть 25 см а не 15
Fadric вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2020, 11:38
#1771
arshelest


 
Регистрация: 06.02.2020
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Файла с результатами нет в архиве, даже если бы он и был, я с трудом ворочаю модель, она тяжелая и для практического расчета не годится.


Вздор, что же вы будете делать, когда зададите не одно загружение, а 10, как будете считать РСУ, как подбирать арматуру в 500 тыс элементов ? Боюсь, что нужно на расчет ставить уже сегодня, чтобы к сроку сдачи диплома успело посчитать


Увы, не могу ее даже толком посмотреть. Задайте для первого приближения всем элементам начальный и одинаковый модуль упругости, посмотрите сшиты ли все балки и колонны с плитами перекрытий.
При оценке прогибов фрагментируйте отдельно конструкции, тогда программа оптимизирует шкалу перемещений конкретно для элемента
Снова здравствуйте. Переделал модель на шаг разбивки 500 мм, прикладываю новую модель и файл расчета. Если сможете понять и объяснить, в чём все-таки проблема - буду очень благодарен.
Повторюсь, основной вопрос - почему прогибаются балки и плиты в местах сопряжения с колоннами? И почему эти прогибы заметно больше на верхних этажах?
А также, какие нужно было назначать коэффициенты расчетных длин для балок и колонн? Как для жесткого закрепления по двум концам?
Вложения
Тип файла: rar Схема.rar (6.56 Мб, 21 просмотров)

Последний раз редактировалось arshelest, 02.06.2020 в 12:05. Причина: уточнение
arshelest вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2020, 14:47
| 1 #1772
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997


Цитата:
Сообщение от arshelest Посмотреть сообщение
Повторюсь, основной вопрос - почему прогибаются балки и плиты в местах сопряжения с колоннами? И почему эти прогибы заметно больше на верхних этажах?
А также, какие нужно было назначать коэффициенты расчетных длин для балок и колонн? Как для жесткого закрепления по двум концам?
Добрый день, посмотрел схему, все сшито. Ответ на ваш вопрос, заключается в деформациях колонн. Они так же сжимаются под нагрузкой. Если сравнить разницу деформаций между оголовком колонны и максимальным значением прогиба перекрытия, это значение одинаково для каждого из этажей. Дабы убедиться в том что колонна сжимается и дает такие "прогибы" можно прикинуть по закону гука, модуль упругости принял 3е6 т/м2, сечение 400х400, усилия из расчетной схемы.
Результаты на картинках, вывод - все посчитано верно.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: scr03.jpg
Просмотров: 63
Размер:	36.9 Кб
ID:	226907  Нажмите на изображение для увеличения
Название: схэма.jpg
Просмотров: 62
Размер:	298.1 Кб
ID:	226908  
Вложения
Тип файла: xlsx tbl01.6_1.copy.xlsx (19.1 Кб, 13 просмотров)
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2020, 13:44 Прогоны, по 2ому предельному состоянию
#1773
Эдиль


 
Регистрация: 16.02.2019
Сообщений: 14


Здравствуйте, нужна была небольшая помощь по анализу расчетной схемы. Имеется помещение пролетом 33600, перекрывается фермами "Молодечно" шагом 6м, шаг прогонов 2.45м. Все сечения в данном случае подобраны приблизительно, и далеко не окончательно. Интересует следующий вопрос, судя по результатам расчета по 2ой группе предельных состояний прогон имеет значения 360%, так как судя из схемы он для данного расчета по 2ой группе предельных состояний прогон принимает как стержень протянутой от одного края здания до другого. Но ведь прогон по 2ой группе предельных состояний в моем случае должен быть посчитан строго между фермами. Соответственно анализируя перемещения, в таком случае он должен проходить с запасом. Но в моем случае он считает ее на мой взгляд некорректно, не могу понять в чем причина, но насколько я понимаю я что-то упускаю в задании дополнительных характеристик балки. Приложу схему и скриншоты результатов прогибов, и результаты расчетов по 2ой группе предельных состояний, а так же меню с заданием дополнительных характеристик для прогона. Очень буду рад вашей помощи!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Прогиб.JPG
Просмотров: 76
Размер:	328.4 Кб
ID:	227019  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Прогиб снег.JPG
Просмотров: 80
Размер:	279.8 Кб
ID:	227020  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2ое.jpg
Просмотров: 71
Размер:	245.7 Кб
ID:	227021  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Таблица.JPG
Просмотров: 65
Размер:	65.5 Кб
ID:	227023  
Эдиль вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2020, 13:55
#1774
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Задайте прогонам Раскрепления для прогибов.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2020, 15:52
#1775
Эдиль


 
Регистрация: 16.02.2019
Сообщений: 14



В таком виде? К слову задал прогоны по длине одним конструктивным элементом, с такими заданными условиями и все сошлось.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2222.JPG
Просмотров: 54
Размер:	68.2 Кб
ID:	227033  
Эдиль вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2020, 15:55
#1776
Эдиль


 
Регистрация: 16.02.2019
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Задайте прогонам Раскрепления для прогибов.
Вот так получается? к слову задал прогон одним конструктивным элементов с данными условиями раскрепления и все вроде бы сошлось 60 % про 2ой группе ПС
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2222.JPG
Просмотров: 31
Размер:	68.2 Кб
ID:	227034  
Эдиль вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2020, 18:36
#1777
Fadric


 
Регистрация: 14.03.2011
Сообщений: 45


Цитата:
Сообщение от Эдиль Посмотреть сообщение
Вот так получается? к слову задал прогон одним конструктивным элементов с данными условиями раскрепления и все вроде бы сошлось 60 % про 2ой группе ПС
Нет, выделяете стержень, нажимаете на вкладку стержни - жмете "Раскрепления для прогибов " - и далее выбираете пункт в выпадающем меню "На концах елемента"
Fadric вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2020, 19:26
#1778
Эдиль


 
Регистрация: 16.02.2019
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от Fadric Посмотреть сообщение
Нет, выделяете стержень, нажимаете на вкладку стержни - жмете "Раскрепления для прогибов " - и далее выбираете пункт в выпадающем меню "На концах елемента"
То есть взять условный прогон, разбить его на равные части, задать ему конструктивный элемент, затем выставить следующие характеристики для расчета стержня (картинка в приложении), и раскрепить его по оси Z1 и Y1. Я правильно понял алгоритм? К слову пересчитал как вы сказали с раскреплением прогибов по этому алгоритму и результат получился адекватный как и должен был быть. Или может в последовательности моих действий есть недочеты?

----- добавлено через ~50 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Fadric Посмотреть сообщение
Нет, выделяете стержень, нажимаете на вкладку стержни - жмете "Раскрепления для прогибов " - и далее выбираете пункт в выпадающем меню "На концах елемента"
Конструктивный элемент задавал исходя из того что вводил дополнительные узлы в пролете, для более точного анализа прогиба. А в остальном сделал вроде по вашим рекомендациям
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: dwg.JPG
Просмотров: 52
Размер:	70.9 Кб
ID:	227042  Нажмите на изображение для увеличения
Название: dwg 2.JPG
Просмотров: 54
Размер:	28.5 Кб
ID:	227043  Нажмите на изображение для увеличения
Название: dwg 3.JPG
Просмотров: 50
Размер:	21.3 Кб
ID:	227044  
Эдиль вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2020, 15:25
#1779
Fadric


 
Регистрация: 14.03.2011
Сообщений: 45


Цитата:
Сообщение от Эдиль Посмотреть сообщение
То есть взять условный прогон, разбить его на равные части, задать ему конструктивный элемент, затем выставить следующие характеристики для расчета стержня (картинка в приложении), и раскрепить его по оси Z1 и Y1. Я правильно понял алгоритм? К слову пересчитал как вы сказали с раскреплением прогибов по этому алгоритму и результат получился адекватный как и должен был быть. Или может в последовательности моих действий есть недочеты?
Да, вроде все правильно. Только про шарниры не забывайте, а то если этого не сделать ЛИРА будет вам считать прогоны как неразрезную балку и соответственно эпюра Му будет занижена что в свою очередь приведет к занижению процента использования сечений


Цитата:
Сообщение от Эдиль Посмотреть сообщение
Конструктивный элемент задавал исходя из того что вводил дополнительные узлы в пролете, для более точного анализа прогиба. А в остальном сделал вроде по вашим рекомендациям
Я бы прогоны не разбивал на части. Зачем лишний раз усложнять расчетную схему? Оно и так все нормально посчтиает
Fadric вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2020, 17:11
#1780
Эдиль


 
Регистрация: 16.02.2019
Сообщений: 14


[quote=Fadric;1877111]Да, вроде все правильно. Только про шарниры не забывайте, а то если этого не сделать ЛИРА будет вам считать прогоны как неразрезную балку и соответственно эпюра Му будет занижена что в свою очередь приведет к занижению процента использования сечений

Спасибо большое за помощь в этом вопросе!. А так да шарниры конечно же не забыл, по UY и UZ они были заданы.
Эдиль вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2020, 17:12
#1781
Alex_rus


 
Регистрация: 05.09.2012
Сообщений: 41


Добрый день, коллеги!
Прошу к рассмотрению 2 схемы, из лиры 2016 (некомерция) и демоверсии 10.10, scad демоверсия
Вопрос в различном армировании элементов как из пластинок, так и стержней, а так же различных значениях раскрытия трещин.
Не могу найти в чем подводный камень!? Схемы элементарные!
За эталон принят арбат. с его 13 см армирования.
Расхождения в 1,5 раза вызывают вопросы.
Вложения
Тип файла: zip kl (2).zip (74.7 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: docx Во вложении 2 файла из лира 10.docx (384.5 Кб, 16 просмотров)
Alex_rus вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2020, 01:40
#1782
arcturus


 
Регистрация: 30.11.2014
Сообщений: 166


Доброго времени суток! Осваиваю Лиру и столкнулся с некоторыми проблемами. Создал элементарную тестовую расчётную схему(так что не удивляйтесь что снег действует вместе с перегородками). Тем не менее в схеме, при абсолютно не больших нагрузках, не проходят балки. И это при том, что они более чем адекватного сечения. В других моделях такая же проблема, иными словами я допускаю какую-то одну и туже глупую ошибку. помогите разобраться.


Lira 10.10
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 167
Размер:	90.0 Кб
ID:	227943  
Вложения
Тип файла: zip тест1.zip (594.0 Кб, 38 просмотров)

Последний раз редактировалось arcturus, 30.06.2020 в 01:41. Причина: забыл версию проги указать
arcturus вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2020, 16:43
#1783
Levshin


 
Регистрация: 03.08.2020
Сообщений: 1


Доброго времени суток, прошу оценить расчетную схему. не судите строго только, что закончил институт. не хватает уверенности в правильности расчета, чтобы отдать дальше в разработку. ЛИРА 10.8. Заранее спасибо!

Добрый день, прошу посмотреть расчетную схему, расчет вроде прошел, и все посчиталось, но уверенности нет.
не судите строго, только закончил институт. Заранее спасибо. ЛИРА 10.8
Вложения
Тип файла: rar 7.rar (263.9 Кб, 37 просмотров)
Тип файла: rar 7.rar (263.9 Кб, 33 просмотров)

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 04.08.2020 в 10:29.
Levshin вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2020, 07:16
#1784
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Цитата:
Сообщение от Alex_rus Посмотреть сообщение
Вопрос в различном армировании элементов как из пластинок, так и стержней, а так же различных значениях раскрытия трещин.
Попробуйте посмотреть https://dwg.ru/dnl/1951 Раздел 4.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2021, 11:22 Помогите рассчитать деревянную раму в ЛИРА-САПР 2016
#1785
Lexx33rus


 
Регистрация: 14.01.2017
Сообщений: 16


Добрый день! Выполнил расчет, но не уверен в его правильности, т.к. являюсь молодым специалистом. Может кто-нибудь указать на ошибки в расчете?
Вложения
Тип файла: lir схема.lir (22.7 Кб, 44 просмотров)
Lexx33rus вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2021, 23:43
#1786
inzh.konstr

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.05.2017
Сообщений: 95


Цитата:
Сообщение от Lexx33rus Посмотреть сообщение
Добрый день! Выполнил расчет, но не уверен в его правильности, т.к. являюсь молодым специалистом. Может кто-нибудь указать на ошибки в расчете?
Добрый день!
1) Сечение стойки которая подпирает стык двух стропил в коньке у вас местная ось стержня продольная Х направлена вниз, лучше вверх ёё направить (перестроить этот стержень задавая положение стержня снизу вверх по узлах).
2) Также один из подкосов (левый) также строить с верхего узла в нижний, правило построения слева направо относительно начала координат или снизу вверх если вертикальные элементы, потом правый подкос у вас нормальный его строим с нижнего узла в верхний, чтобы направление местной оси Х совпадало у всех стержней.
3) Нагрузки от собственного веса задаем отдельным загружением как вы и сделали (хорошо), добавить еще нагрузки от пирога кровли и также создать отдельное загружение типа - Нагрузка от пирога кровли
4) Нагрузки 2 и 3 кратковременные от снега нормально задали, только нужно еще такие же самые задать только стропила загрузить наоборот, типо будет нагрузка 2а и 3а и 2б и 3б, они по сути одинаковые у вас будут только чередовать максимальные нагрузки по стропилам, потом в РСУ задать и в РСН взаимоисключения этих нагрузок между собой, чтобы программа эти нагрузки не суммировала в одну кучу, так как это разные случаи будут.
5) Ветровая нагрузка у вас задано давление на все стропила (правую и левую), а если по схемам действия ветра по СП то там с одной стороны свеса присос, со второй отсос (соответственно нагрузки нужно перевернуть в разные стороны), также у вас ветер как мгновенный хотя по СП нагрузки ветровые это кратковременные.
6) Закрепить узлы стропил по оси Y чтобы вы сделали аля закрепления рамы вдоль здания имитируя прогоны, или обрешетку с кровлей.
7) Стропила лучше задавать сплошным стержнем а уже шарниры вводить на концах подкосов и затяжки со стойкой, а то вы задали стропилы как три отдельные шарнирные балки, а должно быть как трёхпролетная нерозрезная балка.
8) Если у вас затяжка будет крепиться к стойке в центре, тогда нормально задали, если она только стягивает стропилы, тогда лучше не делать общий узел пересечения стойки и затяжки чтобы оно не работало совместно.
inzh.konstr вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2021, 14:03
#1787
Дзяниска


 
Регистрация: 13.10.2010
Сообщений: 39


https://disk.yandex.by/d/wVDG20SE0bUr9QДобрый день. В приведенной расчетной схеме участка галереи почему-то выбиваются из общей картины КБ 50, КБ52, КБ69, КБ72. Кто-нибудь может что-то разьяснить по этому вопросу?
Дзяниска вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2021, 14:25
1 | #1788
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997


Наверное я буду капитаном очевидностью, но на них приходят большие моменты чем на остальные такие же балки. Сравните моменты особенно из плоскости. Все дела в клятом МКЭ, наклонные балки вдоль галереи передают свои реакции (вдоль ската) на поперечные балки, тем самым заставляя работать их из плоскости. Связи служат опорами для них, отсюда и получились эти моменты. Вам помогут ползуны по Х для балок настила.
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2021, 14:54
#1789
Дзяниска


 
Регистрация: 13.10.2010
Сообщений: 39


А что за "ползуны по Х"? Не пользовался таким приемом еще. Как они по-научному называются?

----- добавлено через ~1 ч. -----
https://disk.yandex.by/d/ntMJGIrS1jIRkQ Хотя есть аналогичная схема (отличие заключается в том что нет продольных балок настила, а нагрузки приложены непосредственно к поперечным балкам) и такой проблемы не возникает (большие моменты из плоскости поперечной балки (Mz)).

----- добавлено через ~7 ч. -----
Кажется разобрался. Такая картина наблюдалась из-за продольных балок, усилие по ним передавалось через всю галерею. На концах 6-метровых продольных балок создал по шарниру с расшивкой узлов и все стало более-менее адекватно.
Дзяниска вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2021, 08:17
#1790
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997


Дзяниска, Ползун - это шарнирно-подвижная опора вдоль оси балки.


Цитата:
Сообщение от Дзяниска Посмотреть сообщение
Кажется разобрался. Такая картина наблюдалась из-за продольных балок, усилие по ним передавалось через всю галерею. На концах 6-метровых продольных балок создал по шарниру с расшивкой узлов и все стало более-менее адекватно.
Это и есть излишки расчетных схем, при подробном моделировании обнаруживается работа элементов там где ее быть не должно. Но с шарнирами нужно быть осторожней, если включаете их в схему, узлы в проекте должны соответствовать.
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2021, 14:54
#1791
Nincell


 
Регистрация: 14.03.2021
Сообщений: 1


Всем привет, я еще только набираюсь опыта в расчетах ЗиС.
В расчете ЛИРА-САПР появляется ошибка (протокол расчета прикладываю)

Ошибка появляется только когда убираю связи в опорном узле колонны.

https://disk.yandex.ru/d/IfB4fD2ZtrRSSg --- Протокол расчета
https://disk.yandex.ru/d/pzeU8RZrw2xKLg --- файл Лиры

P.S. Основание условное-выдуманное
Nincell вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2021, 11:44
#1792
PAG_Andrey


 
Регистрация: 31.10.2020
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от Alexey Miles Посмотреть сообщение
Доброе время суток всем. Покритикуйте, пожалуйста, схему расчетную склада. В приложении схемы в dwg и Лировский файлик. Косяков думаю много, так как новичок я в Лире. Не проходит почему-то прогон швеллер местами. Хотя в простом приложении Scad office проходит. Начудил где-то с расчетными длинами, но где не пойму. Буду очень благодарен за помощь.
Глянул схему, и в расчетных длинах у вас напутано, вы поставили учет коэф. длины, и поставили неверное значение, нужно поставить 1 и по всем прогонам сделать раскрепление для прогибов. После по второму предельному швеллер будет проходить, но проблема уже будет с 1м предельным состоянием, так как была неверная расчетная длина элемента. Также у вас там связь вертикальная светится по 2му, хотя вроде как все правильно, но там наверно уже от усилий зависит, нужно увеличить профиль
PAG_Andrey вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2021, 06:41
#1793
PAG_Andrey


 
Регистрация: 31.10.2020
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от Nincell Посмотреть сообщение
Всем привет, я еще только набираюсь опыта в расчетах ЗиС.
В расчете ЛИРА-САПР появляется ошибка (протокол расчета прикладываю)

Ошибка появляется только когда убираю связи в опорном узле колонны.

https://disk.yandex.ru/d/IfB4fD2ZtrRSSg --- Протокол расчета
https://disk.yandex.ru/d/pzeU8RZrw2xKLg --- файл Лиры

P.S. Основание условное-выдуманное
Какой то один узел вылетает, и появляется геометрическая изменяемость. Но хотел по схеме спросить, вы эти фундаменты как моделировали ? И как задавали коэф С1 и С2 через модель грунта ? И узлы желтые и оранжевые, это они в объединенном перемещении ?
PAG_Andrey вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2021, 13:43
#1794
werispon


 
Регистрация: 20.09.2019
Сообщений: 16


Доброго дня! Посмотрите пожалуйста схему кому не сложно.Металл. Лира-Сапр 2017.
Прогоны не проходят по 1 пс, деформационная схема какая-то странная, перемещения большие. Жесткости что ль неправильные или закрепления. С нагрузками вроде все нормально, не пойму, помогите пожалуйста
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: scr01.png
Просмотров: 94
Размер:	58.4 Кб
ID:	238329  
Вложения
Тип файла: lir Схема1.lir (984.3 Кб, 18 просмотров)
werispon вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2021, 15:19 Правильно ли посчитал в САПФИР/ЛИРА-САПР
#1795
Quasar

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.07.2019
Новороссийск
Сообщений: 25


Всем привет! Я только второй день работаю в данной программе и не совсем могу определить правильно ли всё сделал. Нужно посчитать только арматуру в плите (безбалочное перекрытие с капителью) Программа выдаёт диаметр нижней арматуры в пролётной полосе максимум 12-14 . Нагрузки на плиту взял: постоянная = 0.8 тс/м2, кратковременная = 0.8 тс/м2. Начале делал в САПФИР (2017) потом перекидывал в ЛИРА-САПР (2017). Размеры и т.д. есть в самом файле. Можете подсказать правильно/неправильно сделал, где ошибся и т.д.?
Вложения
Тип файла: rar Файлы.rar (377.9 Кб, 18 просмотров)
Quasar вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2021, 16:27
1 | #1796
Shawn36

инженер
 
Регистрация: 27.10.2010
Воронеж
Сообщений: 32


Цитата:
Сообщение от Quasar Посмотреть сообщение
Можете подсказать правильно/неправильно сделал, где ошибся и т.д.?
У Вас в лире не составлены таблицы РСУ с РСН, подбор арматуры происходит по усилиям, поэтому такой диаметр получается.

И еще у Вас есть в схеме фундаменты, но при этом опорный узел колонны закреплен от смещения по всем направлениям. В таком случае смысл моделирования фундамента отпадает. Для схемы с фундаментами необходимо задавать коэффициенты постели вручную, либо подключать систему грунт, вбивать характеристики грунта, скважины и т.д.

Последний раз редактировалось Shawn36, 23.06.2021 в 16:32.
Shawn36 вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2021, 17:02
#1797
Quasar

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.07.2019
Новороссийск
Сообщений: 25


Цитата:
Сообщение от Shawn36 Посмотреть сообщение
У Вас в лире не составлены таблицы РСУ с РСН, подбор арматуры происходит по усилиям, поэтому такой диаметр получается.

И еще у Вас есть в схеме фундаменты, но при этом опорный узел колонны закреплен от смещения по всем направлениям. В таком случае смысл моделирования фундамента отпадает. Для схемы с фундаментами необходимо задавать коэффициенты постели вручную, либо подключать систему грунт, вбивать характеристики грунта, скважины и т.д.
Да, я забыл перенести из САПФИРа. Спасибо! Фундаменты просто так добавил (посмотреть что как работает).
Quasar вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2021, 10:31 Схема металлического каркаса .
#1798
Zaharch


 
Регистрация: 22.07.2021
Сообщений: 16


Здравствуйте. В учебных целях создал схему в Лире. Посмотрите пожалуйста, дайте совет что и где подправить. На что обратить внимание? Лира Сапр - 2016
Спасибо!
Вложения
Тип файла: rar Пример №3.rar (104.9 Кб, 8 просмотров)

Последний раз редактировалось Zaharch, 24.09.2021 в 14:28.
Zaharch вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2021, 10:47
1 | #1799
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


1. Можно разбивать стержни узлами, но зачем, если есть кнопочка (см. скриншот).
2. Пульсация точно вам нужна?
3. Связи по сжатому поясу ферм вы не ставите?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сни34йй34кмок.JPG
Просмотров: 72
Размер:	29.1 Кб
ID:	241056  
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2021, 08:56
#1800
Zaharch


 
Регистрация: 22.07.2021
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
1. Можно разбивать стержни узлами, но зачем, если есть кнопочка (см. скриншот).
2. Пульсация точно вам нужна?
3. Связи по сжатому поясу ферм вы не ставите?
1. Спасибо, буду использовать.
2. Пульсацию задал чисто в учебных целях.
3. Связи по верхнему поясу пробовал ставить. Хотел поставить такой же конфигурации что и по нижнему поясу , но при прорисовки связь пересекается с прогоном так как выходит с одного и того же узла, решил не ставить . Или есть другой способ - в виде вертикальных связей между фермами?

Подскажите пожалуйста в узле сопряжения колоны и фермы шарнир поставить или можно так как есть оставить?
Zaharch вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2021, 14:56
#1801
Энигма

КМ, ЛСТК
 
Регистрация: 03.11.2015
Казахстан
Сообщений: 354


Здравствуйте!
Лира-сапр 2021. Волнуют балки с жесткостями Ж, Ж1, Ж2 (номера 28, 29, 30). Это балки с наклонным верхним поясом (так нужно по серии), я уже сталь С345 поставила, а все равно слишком большой % использования! Поскольку такого сечения в Лире нет, моделирую через Эквивалентное сечение, полученное в сателлите СКАДа. Фактические сечения такие: Ж=пояса 150х14+стенка 200х14, Ж1=пояса 150х14+стенка 352х14, Ж2=пояса 150х14+стенка 160х14 (там просто очень стесненные условия). Угол уклона верхнего пояса 15,5 градусов. Высоты и ширины стенок и полок брала по серии, а вот толщину 14 задала сама. Можно было задать произвольным сечением, но Лира его не проверит.
Вложения
Тип файла: lir 2810галерея 11норм вар.lir (674.6 Кб, 56 просмотров)
Энигма вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2021, 16:02
#1802
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Пояса разгоняйте, хотя низкую балку еще и крепить проблемно.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2021, 09:31
#1803
Энигма

КМ, ЛСТК
 
Регистрация: 03.11.2015
Казахстан
Сообщений: 354


Тамерлан, спасибо за ответ, но немного непонятно.
1. Пояса разгоняйте - значит, увеличивать длину или толщину? там просто серийный узел, и по ширине сильно не разгонишься.
2. Есть такая мысль - может, сделать из балок несколько разных конструктивных элементов? А то там из плоскости я ставлю длину по максимальному раскреплению, а там есть места, где она гораздо меньше
Энигма вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2021, 23:31
#1804
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Энигма, упаковку схемы сделайте. И объединения перемещений задублированы на одной паре узлов.
Проблемный элемент у меня только Ж2 по устойчивости
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2021, 08:20
#1805
Энигма

КМ, ЛСТК
 
Регистрация: 03.11.2015
Казахстан
Сообщений: 354


Tamerlan_MZO, В какой именно паре?
Энигма вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2021, 12:54
#1806
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Узлы 102, 144
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2021, 08:29
#1807
Энигма

КМ, ЛСТК
 
Регистрация: 03.11.2015
Казахстан
Сообщений: 354


Здравствуйте!
Лира-САПР 2021. Крайние справа опорные стойки галереи - коэф. использования 999%.
В предыдущем файле все нормально.
Что переделала:
1. Поменяла кое-где сечения
2. Упаковала схему
3. Поменяла коэф. расчетных длин как раз у этих стоек, но незначительно (раньше проходили)
4. Пририсовала двухплоскостную решетку
5. Убрала дублирование Объединения перемещений (см. выше в этой же теме)
Вроде ничего критичного... Не понимаю( Помогите, пожалуйста!
Вложения
Тип файла: lir РЕШ0311галерея 11норм вар.lir (726.2 Кб, 32 просмотров)
Энигма вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2021, 11:48
#1808
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Зачем бить стержни промежуточными узлами?
Энигма, у меня показывает ГИС в узлах 43, 50, 51.
У меня стойки проходят после устранения ГИС
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2021, 14:13
#1809
Энигма

КМ, ЛСТК
 
Регистрация: 03.11.2015
Казахстан
Сообщений: 354


Тамерлан, спасибо! Я сначала хотела им доп характеристики назначить, а потом передумала, а точки остались. Я их конструктивно буду брать.

Господа, почему там крайние опорные стойки не проходят? Где ошибка? До всех этих перипетий (см. пост №1807) они проходили!
Вот для сравнения файл точно такой же, только решетка смоделирована 1 стержнем, а не 2мя.
Вложения
Тип файла: lir 0311галерея 11норм вар.lir (589.3 Кб, 29 просмотров)

Последний раз редактировалось Энигма, 08.11.2021 в 14:18.
Энигма вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2021, 10:52 Признак схемы 6, КЭ7.
#1810
Дзяниска


 
Регистрация: 13.10.2010
Сообщений: 39


Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться 7-й степенью свободы и признаком схемы 6 в Лире 2021. Моделировал эстакаду на винтовых сваях по серии 3.407.9-158 выпуск 3. При проверке по 1-й группе предельных состояний у всех ростверков к-ент 999, явно что-то не так. Сечение ростверка моделировал в конструкторе сечений. Все необходимые файлы прилагаю. https://disk.yandex.by/d/qzDA1xUvSsI2fA https://disk.yandex.by/d/Au_rYST7RtpTwg https://disk.yandex.by/i/Jr4VeKalHCe35w

----- добавлено через ~4 ч. -----
Экспортнул непосредственно из конструктора сечений в Лиру созданное сечение, но теперь не могу назначить материал на эту балку, и балка попросту не рассчитывается. https://disk.yandex.by/d/GYbIJjCuv0UuAw
Дзяниска вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2021, 11:39
#1811
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674


Цитата:
Сообщение от Дзяниска Посмотреть сообщение
Экспортнул непосредственно из конструктора сечений в Лиру созданное сечение, но теперь не могу назначить материал на эту балку, и балка попросту не рассчитывается. https://disk.yandex.by/d/GYbIJjCuv0UuAw
А Лира-САПР нестандартные сечения, созданные в конструкторе, в система СТК (ныне расположенная во вкладке "стальные конструкции" на ленте) и не рассчитывает, собственно...
Для стандартных сечений можно создать стандартный алгоритм расчета.
А для нестандартных как? Возникает куча вопросов, на которые программист не может дать ответа, не посмотрев сам глазками, что Вы там замоделировали, и не скорректировав соответственно алгоритм расчета.
Одна у Вас там стенка или две? (при расчете на поперечную силу). Как посчитать фи балочное? Какие у Вас параметры стенки для расчета ее на устойчивость? (для стандартных элементов это все забито в сортамент, но в Ваше-то, нестандартное, эти параметры не забиты...)
Поэтому если пользовались конструктором сечений, то конструктивный расчет придется выполнять ручками. Ну, кое-что можно рассчитать в самом конструкторе сечений, но этого не вполне достаточно.

----- добавлено через 20 сек. -----
P.S. Схему не смотрел, лиру на работе мне никак не переустановят
AVO вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2021, 11:03
#1812
Serg1968


 
Регистрация: 18.01.2008
Сообщений: 20


Добрый день. Опыта работы в расчетных программах пока нет. Решил поробовать считать в Лире САПР 2016 R5. Сделал расчетную схему плиты перекрытия, задал нагрузки. На мой взгляд армирование выдает как-то не реально. В чем может быть ошибка? Спасибо.
Вложения
Тип файла: pdf 1 этаж.pdf (43.5 Кб, 48 просмотров)
Тип файла: pdf 2 этаж.pdf (41.6 Кб, 24 просмотров)
Тип файла: lir плита 160.lir (781.0 Кб, 13 просмотров)
Serg1968 вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2021, 13:30
1 | #1813
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от Serg1968 Посмотреть сообщение
В чем может быть ошибка?
Если у вас не монолитные стены, то уберите защемление узлов от кручения по контуру. И нормативные нагрузки кратковременные.
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.

Последний раз редактировалось РастОК, 21.12.2021 в 13:36.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2022, 23:54 Не правильно строится расчетная схема в ЛИРА САПР.
#1814
popovrv


 
Регистрация: 03.03.2021
Сообщений: 7


Не могу понять почему не выдает правильные эпюры внутренних усилий при расчете. Связи вроде бы верные задаю, расчетная схема с тремя степенями свободы x z uy
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: photo_2022-02-14_23-49-17.jpg
Просмотров: 103
Размер:	65.8 Кб
ID:	245351  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана (471).jpg
Просмотров: 101
Размер:	103.7 Кб
ID:	245352  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана (473).jpg
Просмотров: 89
Размер:	100.1 Кб
ID:	245354  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана (474).jpg
Просмотров: 76
Размер:	120.8 Кб
ID:	245355  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана (475).jpg
Просмотров: 69
Размер:	119.9 Кб
ID:	245356  

popovrv вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2022, 10:41
#1815
Ust

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.01.2008
Ульяновск
Сообщений: 262


Цитата:
Сообщение от popovrv Посмотреть сообщение
Не могу понять почему не выдает правильные эпюры внутренних усилий при расчете. Связи вроде бы верные задаю, расчетная схема с тремя степенями свободы x z uy
Приложи сюда расчётную схему
Ust вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2022, 14:00
#1816
Алексей Киселев

Конструктор
 
Регистрация: 15.03.2013
Краснодар
Сообщений: 30


Всем добрый день! Есть задача - расчет секции автомобильного тоннеля от шва до шва 40 метров. Пока нет еще геологии, набросал схему и собрал нагрузки. Предварительно задал С1-1000 т/м3, потом заганю в "грунт", как только получу отчет. Модель собрана в Лира САПР2019, нагрузки в MathCAD 4.0 Prime. Примеров армирования аналогичных конструкций нет, просмотрел и форум и гугл, нет информации практически ни какой и вот нужно понять, насколько же все хорошо, может ребра в водить или оставить, как есть. Предполагаю армировать А500С. Сейсмику еще не вводил в расчет.
Вложения
Тип файла: zip Тоннель_секция_40м.zip (342.8 Кб, 16 просмотров)
Алексей Киселев вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2022, 18:40 Реакции в анекерных болтах Лира САПР 2016
#1817
PAG_Andrey


 
Регистрация: 31.10.2020
Сообщений: 9


Здравствуйте, есть недопонимание, почему при назначении объединенных перемещений или назначении стержня высокой жесткости не реашается основная задача. В схеме, которую приложу, я пытался найти точные раекции на анкера. В чем причина ? Заранее, пожалуйста, не кидайтесь грязью
Вложения
Тип файла: lir Чертеж1.lir (15.7 Кб, 16 просмотров)
PAG_Andrey вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2022, 06:25
#1818
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


PAG_Andrey, у тебя узлы посередине балки не принадлежат этой балке. То есть у тебя просто висячие узлы (с объединением перемещений которые) отдельно, а балки отдельно.
2) Схема бестолковая, так как при объединении перемещений все усилия в стержнях и нагрузки на анкера получатся одинаковыми. Необходимо АЖТ, а не объединение перемещений
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2022, 09:16
#1819
PAG_Andrey


 
Регистрация: 31.10.2020
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
PAG_Andrey, у тебя узлы посередине балки не принадлежат этой балке. То есть у тебя просто висячие узлы (с объединением перемещений которые) отдельно, а балки отдельно.
2) Схема бестолковая, так как при объединении перемещений все усилия в стержнях и нагрузки на анкера получатся одинаковыми. Необходимо АЖТ, а не объединение перемещений
3MEi86, спасибо ! реально стержень не поделил, в итоге поделил его, вставил АЖТ и все работает.
PAG_Andrey вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2022, 22:25
#1820
Artem33

Балансируем между СП и правдой жизни
 
Регистрация: 22.08.2013
Сообщений: 126


Добрый день.
Коллеги, подскажите, пжл., после предварительного расчета плиты в ЛИРА-САПР 2016 не отображается значения напряжений во вкладке Анализ. В чем может быть проблема?

Плита.rar
__________________
"Нужно делать так как нужно, а как не нужно делать не нужно"
Artem33 вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2022, 07:48
#1821
Nikolay1979


 
Регистрация: 16.03.2022
г. Ижевск
Сообщений: 252


Цитата:
Сообщение от Artem33 Посмотреть сообщение
Добрый день.
Коллеги, подскажите, пжл., после предварительного расчета плиты в ЛИРА-САПР 2016 не отображается значения напряжений во вкладке Анализ. В чем может быть проблема?

Вложение 246750
А почему тип схемы 4?
И в протоколе расчета пишет: Загружение 1 PX=0 PY=0 PZ=0 PUX=0 PUY=0 PUZ=0 PW=0
Тип жесткости плиты 23 - балка-стенка.
Бетон не назначается, арматура тоже.
Мудреная схема какая-то.
Nikolay1979 вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2022, 18:36
#1822
Artem33

Балансируем между СП и правдой жизни
 
Регистрация: 22.08.2013
Сообщений: 126


Цитата:
Сообщение от Nikolay1979 Посмотреть сообщение
А почему тип схемы 4?
И в протоколе расчета пишет: Загружение 1 PX=0 PY=0 PZ=0 PUX=0 PUY=0 PUZ=0 PW=0
Тип жесткости плиты 23 - балка-стенка.
Бетон не назначается, арматура тоже.
Мудреная схема какая-то.

Тип схемы и жесткость плиты были заданы некорректно - исправил. А вот почему загружения нулевые - это большой вопрос..(
Вложения
Тип файла: lir Плита.lir (335.4 Кб, 22 просмотров)
__________________
"Нужно делать так как нужно, а как не нужно делать не нужно"
Artem33 вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2022, 09:25
#1823
Nikolay1979


 
Регистрация: 16.03.2022
г. Ижевск
Сообщений: 252


Сменил тип конечного элемента плиты на 41 и всё заработало
Nikolay1979 вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2022, 08:57
#1824
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


Добрый день. Пытаюсь экспериментировать с объемными элементами в физнелинейной постановке, с учетом предварительного напряжения. Есть спецы, покритикуйте схему? )
Гербовой бумагиАнсиса нет, так что работаем с Лирой.
Бетон сформирован объемниками, с 21 законом нелинейного деформирования. Судя по справке лучше бы подошли 13 или 18 законы, но у меня с ними вообще не заладилось, и модель почти сразу срывалась в геометрически изменяемую систему.
Арматура задана стержневыми элементами с 11 законом нелинейного деформирования. Тут возник вопрос, влияет ли преднапряжение на диаграмму деформирования?
Предварительное напряжение создавал через равномерное температурное воздействие для всех стержней (-175градусов, при А=0,00002).

Получаю такую картину разрушенных элементов (82тыс элементов разрушено из 422тыс), при этом нагрузка 3.3Тс/м для 7 метрового защемленного ригеля - не то что бы что-то критичное.
Прогиб получается 11.4мм, приемлемо.
Файл очень тяжелый (100мб) поэтому лучше дам ссылку на облако https://disk.yandex.ru/d/1V-ZAL_G23IXRQ. У меня схема считается 3.5часа.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2022-05-04_11-53-22.png
Просмотров: 105
Размер:	279.2 Кб
ID:	247115  
Konstruktiv54 вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2022, 10:50
#1825
Nik1992


 
Регистрация: 30.06.2016
Сообщений: 53


Всем привет!
Лира-САПР 2020. Замоделировал 2-пролетное здание без кранов габаритами 60х84 м с покрытием по серии "Молодечно". По 1,2ПС и по местной устойчивости проходит. Сечения элементов более-менее адекватные и сопоставимы с серийными, деформации в допустимых пределах. Но! Коэффициент запаса устойчивости уж неприлично мал - 0,05. И с учетом работы основания и без него - не меняется. Как дотянуть его до требуемых 1,3? Думаю на связи (те, которые близкие к АЖТ), но неужели они так могут сильно влиять?
Пожалуйста, подскажите в чем может быть проблема. Может найдете и другие какие-нибудь косяки.
Вложения
Тип файла: rar Корпус2.rar (665.0 Кб, 25 просмотров)
Nik1992 вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2022, 12:12
#1826
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


прежде чем считать на устойчивость стоит разобраться с ГИС.
По-моему, ваши связи утекают в направлении Y из-за явных проблем с шарнирами.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: форум_связи.png
Просмотров: 79
Размер:	30.0 Кб
ID:	247836  
ander вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2022, 09:20
#1827
Алексей11


 
Регистрация: 21.09.2009
г. Волгоград
Сообщений: 108
<phrase 1=


Доброе утро!
Лира 2016 при расчете выдает ошибку: Геометрически изменяемая система в узле, и перечисляет несколько узлов подскажите как это исправить. Спасибо!
Вложения
Тип файла: lir офис продаж02·.lir (443.8 Кб, 16 просмотров)
Алексей11 вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2022, 10:21
#1828
Nikolay1979


 
Регистрация: 16.03.2022
г. Ижевск
Сообщений: 252


В коньке проверить шарниры, как пример узел 10 к нему сходятся 4 стержня и у всех шарниры, узел должен принадлежать хотя бы одному из стержней!
Nikolay1979 вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2022, 10:57
#1829
Алексей11


 
Регистрация: 21.09.2009
г. Волгоград
Сообщений: 108
<phrase 1=


Убрал шарнир в коньке, опять выдает ошибку. В чем еще может быть не верная схема?
Вложения
Тип файла: lir офис продаж02·.lir (434.9 Кб, 14 просмотров)
Алексей11 вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2022, 11:06
1 | #1830
Nikolay1979


 
Регистрация: 16.03.2022
г. Ижевск
Сообщений: 252


Проверить закрепления в опорах. Закрепить по всем направлениям. Тогда считает без ошибок.
Nikolay1979 вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2022, 03:51
#1831
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Цитата:
Сообщение от Nikolay1979 Посмотреть сообщение
Закрепить по всем направлениям.
"супер-решение", конечно.
Алексей11, для начала нужно было в опорах добавить связи по Y, подозреваю, что вместо Y поставили uY, а дальше потом смотреть.
ander вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2022, 08:42
#1832
Алексей11


 
Регистрация: 21.09.2009
г. Волгоград
Сообщений: 108
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
"супер-решение", конечно.
Алексей11, для начала нужно было в опорах добавить связи по Y, подозреваю, что вместо Y поставили uY, а дальше потом смотреть.
При закреплении опорных узлов во всех направлениях ошибок не выдает, а при закреплеии по X, Y, Z в результатах для балок покрытия по 2ПС выдает ошибку. Подскажите что еще необходимо изменить?
Вложения
Тип файла: lir офис продаж02·.lir (434.9 Кб, 11 просмотров)
Алексей11 вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2022, 09:12
#1833
Nikolay1979


 
Регистрация: 16.03.2022
г. Ижевск
Сообщений: 252


Закрепление сделать X, Y, Z, UX (в плоскости рамы), UZ (поворот вокруг вертикальной оси).
Исключить из подбора "пеньки" - они как раз и дают ошибку.
Проверить настройки подбора элементов, там много ошибок.
Как минимум стоит прогиб 1/400, а должен стоять 1/200 (это только одна из ошибок).
Nikolay1979 вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2022, 09:37
#1834
Алексей11


 
Регистрация: 21.09.2009
г. Волгоград
Сообщений: 108
<phrase 1=


Добавил дополнительные связи в опорных узлах, изменил прогиб на 1/200.
Подскажите как убрать пеньки из подбора? Убрать у них материал?
Какие еще ошибки в подборе?
Вложения
Тип файла: lir офис продаж02·.lir (434.9 Кб, 13 просмотров)
Алексей11 вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2022, 10:23
#1835
Nikolay1979


 
Регистрация: 16.03.2022
г. Ижевск
Сообщений: 252


я пенькам назначил колонны К2, они в подборе но уже не влияют на общую картину...
кстати в схеме шарниров не хватает, проверь...
Nikolay1979 вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2022, 14:49
#1836
Serg1968


 
Регистрация: 18.01.2008
Сообщений: 20


Добрый день. Подскажите пожалуйста, как правильно в ЛИРА САПР 2016 задать нагрузку от стен и вышележащих конструкций на плиту перекрытия после разбивки на пластины: на каждый ряд пластин по длине стен относительно центральной линии стены, или по грани пластин относительно той же центральной линии стены. Спасибо.
Вложения
Тип файла: pdf Вид 1.pdf (846.2 Кб, 21 просмотров)
Serg1968 вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2022, 15:14
#1837
Nikolay1979


 
Регистрация: 16.03.2022
г. Ижевск
Сообщений: 252


Цитата:
Сообщение от Serg1968 Посмотреть сообщение
Добрый день. Подскажите пожалуйста, как правильно в ЛИРА САПР 2016 задать нагрузку от стен и вышележащих конструкций на плиту перекрытия после разбивки на пластины: на каждый ряд пластин по длине стен относительно центральной линии стены, или по грани пластин относительно той же центральной линии стены. Спасибо.
Тут 2 варианта:
1. Моделить в САПФИР, стены задавать нагрузкой.
2. Вводить по краю плиты стержень размером 1х1 мм с разбивкой узлами и его грузить.
Nikolay1979 вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2022, 15:18
#1838
Serg1968


 
Регистрация: 18.01.2008
Сообщений: 20


Цитата:
Сообщение от Nikolay1979 Посмотреть сообщение
Тут 2 варианта:
1. Моделить в САПФИР, стены задавать нагрузкой.
2. Вводить по краю плиты стержень размером 1х1 мм с разбивкой узлами и его грузить.
В САПФИРЕ пробовал, но почему-то при создании аналитической модели стены сдвигает на край проема плиты.
Serg1968 вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2022, 15:24
#1839
Nikolay1979


 
Регистрация: 16.03.2022
г. Ижевск
Сообщений: 252


тип привязки поставь - осевая
Nikolay1979 вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2022, 15:39
#1840
Serg1968


 
Регистрация: 18.01.2008
Сообщений: 20


Цитата:
Сообщение от Nikolay1979 Посмотреть сообщение
тип привязки поставь - осевая
Ставил. Все равно осевую на край проема сдвигает.
Serg1968 вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2022, 16:50
1 | #1841
Nikolay1979


 
Регистрация: 16.03.2022
г. Ижевск
Сообщений: 252


тогда вариант 2
Nikolay1979 вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2022, 16:53
#1842
Serg1968


 
Регистрация: 18.01.2008
Сообщений: 20


Цитата:
Сообщение от Nikolay1979 Посмотреть сообщение
тогда вариант 2
Спасибо за пояснение. Буду пробовать.
Serg1968 вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2022, 06:19
#1843
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Цитата:
Сообщение от Алексей11 Посмотреть сообщение
Добавил дополнительные связи в опорных узлах
определитесь с расчетной схемой, рамы есть? Или, может, жестко защемленные колонны в обоих направлениях с шарнирным опиранием на них конструкциях?
Связи вертикальные всего две и в обоих направлениях, мне лично не понятно, как работает ваша конструкция.
ander вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2022, 11:12
#1844
engeneer21


 
Регистрация: 18.04.2022
Сообщений: 4


Добрый день! Помогите, пожалуйста, проанализировать расчет в ЛИРА-САПР 2016.
Расчет плиты ведется по предварительно подсчитанным коэффициентам постели (в моем случае - С1= 300т/м3 - насыпной грунт, очень плохой).
Не могу понять - правдивые результаты, или же я накосячил где-то? А именно - вылазят положительные значения Rz. Тут либо мой косяк, либо и вправду идет такой отрыв подошвы...(Систему грунт не использовал, только ввод С1).
Исходные данные - плита 3х3м, толщина 50см.
Спасибо!
Вложения
Тип файла: rar плита.rar (21.8 Кб, 38 просмотров)
engeneer21 вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2022, 16:29
1 | #1845
GVI


 
Регистрация: 16.04.2014
Сообщений: 63


Попробуйте, до лиры, сосчитать "руками": момент, нормальную силу, напряжения под подошвой.
GVI вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2022, 11:49
#1846
engeneer21


 
Регистрация: 18.04.2022
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от GVI Посмотреть сообщение
Попробуйте, до лиры, сосчитать "руками": момент, нормальную силу, напряжения под подошвой.
Спасибо. Я посчитал. Но результаты не сходятся. В лире отрыв большой, в ручную все в норме.
engeneer21 вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2022, 07:16
#1847
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


У вас, что 3-е, что 4-ое РСН - одинаковые.
Видимо, не на те нагрузки считали:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: нагрузки на плиту.png
Просмотров: 167
Размер:	50.7 Кб
ID:	248229  
ander вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2022, 14:37
#1848
GVI


 
Регистрация: 16.04.2014
Сообщений: 63


----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от engeneer21 Посмотреть сообщение
Спасибо. Я посчитал. Но результаты не сходятся. В лире отрыв большой, в ручную все в норме.
От ветра момент приближённо - 2,66т*8=21,28тм, напряжение под подошвой 21,28/3/3^2*6=+-4,73т/м2
собственный вес фундамента высотой 0,5м даёт напряжение под подошвой - 0,5*2,5=1,25т/м2
отрыв - 4,73-1,25 = 3,48т/м2, сжатие - 4,73+1,25=5,98т/м2
GVI вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2022, 15:13
#1849
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Собственно здание отличается от тех маленьких встроек и навесов, что я проектировал из металла раз в 2-3 года. Потому хотелось бы, что бы взглянул кто-то опытный.
Кранов, парапетов, возвышений на кровле - нет. ГС по перекрытию по проемам в оном.
Оформляя РР наткнулся на п.8,3 СП 296 и особую нагрузку от удара вилочного погрузчика. Из-за чего сечения средних колонн удвоились! В остальные колонны он "бьется" вдоль стенки - потом сечения вроде держатся. Насколько это правильно?
Лира 2020
Вложения
Тип файла: lir TEST.lir (776.6 Кб, 43 просмотров)
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2022, 15:40
#1850
Nikolay1979


 
Регистрация: 16.03.2022
г. Ижевск
Сообщений: 252


Теоретически, правильно, но надо нагрузки делить по загружениям, у тебя, например, "все" погрузчики сразу на всем здании стоят, тоже самое и с ударной нагрузкой (они ударяются сразу в кучу колонн)...
Nikolay1979 вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2022, 17:06
#1851
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,286


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Из-за чего сечения средних колонн удвоились!
Можно пытаться мероприятиями исключить удар погрузчика. Например тумбы у колонн. Удар будет по ограждению тумбы. Тумбу выпускаем из ж.б. пола. Погрузчик, ударяя, стоит на полу - среза пола по грунту нет, сил на фундамент нет. Проблема только как деформирующееся ограждение придумать, чтобы оно под вилы попало. Ну стальными листами как-то, или сетками. Или просто труб натыкать 50х4... Чтобы хотя бы 5 мм прогиба было бы от удара.

Ещё слышал про гравитационные упоры кранов. Но как-то это стрёмно тут так делать...

Можно заставить ТХ выдать зоны работы погрузчиков или уточнить их.

Ни разу не слышал, чтобы удар техники увеличивал колонну здания. Так то это так. Но ведь гораздо дешевле те тумбы, чем утолщить колонны.
Это ведь ещё не говоря об увеличении подколонника упорами от сильного горизонтального удара. Да ещё хрен там сконструруешь... На упор примерно до 6 тс можно передать, больше сложно...
Так по цепочке дойдём и до увеличения подошвы фундаментов...

Лиры нету. Не смотрел файл.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2022, 17:27
#1852
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Длина вил у погрузчика 1,2 м. Если зону 2,4*2,4 вокруг каждой колонны ограждать - от склада ничего не останется.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2022, 20:29
#1853
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,286


От вил удар будет сильный только при расположении вил ниже и немного выше ц.т. погрузчика. Выше - просто опрокинется погрузчик или сила снизится за счёт прогиба стоек самого погрузчика.
Тогда защищать надо нижние 1,5-2 м. Какой-нибудь сеткой по трубам или щитом ?

Или просто формально в тх нарисовать зоны проезда вдали от колонн ?

Или в полах сделать таки гравиьационный упор для колёс ?

Так вилы при ударе любой лист пробьют. Какой смысл делать колонну толще, если она всё раано из листов.

Может тогда просто мероприятие - расчёт на прогрессирующее обрушение ? И всё толще.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2023, 14:04
#1854
it30


 
Регистрация: 24.08.2017
Сообщений: 109


Доброго времени суток.
Сталкивался-ли кто-нибудь с такой ситуацией, когда расчетная схема не считается (зависает и ОЧЕНЬ долго висит) ?
Считаю на двух компах. Компы рабочие, железо в порядке.

ЛИРА САПР 2021

Последний раз редактировалось it30, 15.01.2023 в 14:14.
it30 вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2023, 10:08
#1855
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Я не сталкивался. Но в 2021 не работал.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2023, 11:04
#1856
it30


 
Регистрация: 24.08.2017
Сообщений: 109


это все из-за того, что использовал метод для расчета коэффициентов постели. Заменил на метод 3 - проблема исчезла. Но и осадки стали другие
it30 вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2023, 09:28
#1857
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017


Цитата:
Сообщение от it30 Посмотреть сообщение
это все из-за того, что использовал метод для расчета коэффициентов постели. Заменил на метод 3 - проблема исчезла. Но и осадки стали другие
Осадку фундамента нужно расчитывать по Методу 1.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2023, 11:29
#1858
it30


 
Регистрация: 24.08.2017
Сообщений: 109


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Осадку фундамента нужно расчитывать по Методу 1.
почему? Читал, что нужно по методу 3. Знаю, что метод 2 и 3 дают разные результаты. Почему? Что почитать на эту тему?
it30 вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2023, 12:05
#1859
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,286


Вроде бы по их справке
1 это просто пружины Винклера
2 это типа кросса
3 это к кроссу докрутили еще какой-то коэффициент связанный с глубиной.
Но могу соврать.
То бишь нужны или 2 или 3.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2023, 08:02
#1860
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797


Цитата:
Сообщение от it30 Посмотреть сообщение
Знаю, что метод 2 и 3 дают разные результаты. Почему?
Потому что берете коэ-т для глубины сжимаемой толщи одинаковый, а должен быть различен.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2023, 19:15
#1861
nikita2002


 
Регистрация: 04.03.2023
Сообщений: 3


Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какие здесь ошибки в расчете монолитной ж/б лестницы в ЛИРА-САПР 2016?
Вложения
Тип файла: zip лестница.zip (23.5 Кб, 17 просмотров)
nikita2002 вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2023, 22:41
#1862
it30


 
Регистрация: 24.08.2017
Сообщений: 109


Цитата:
Сообщение от nikita2002 Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какие здесь ошибки в расчете монолитной ж/б лестницы в ЛИРА-САПР 2016?
в верхнем марше местные оси пластин направлены вниз. Из-за этого при чтении результатов есть верхняя и нижняя арматура меняется местами. А также знак момента меняется на противоположный

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Потому что берете коэ-т для глубины сжимаемой толщи одинаковый, а должен быть различен.
вроде как должен. Значит метод 3 ?
it30 вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2023, 23:02
#1863
nikita2002


 
Регистрация: 04.03.2023
Сообщений: 3


[quote=it30;2025920]в верхнем марше местные оси пластин направлены вниз. Из-за этого при чтении результатов есть верхняя и нижняя арматура меняется местами. А также знак момента меняется на противоположный

Спасибо большое! Исправил
nikita2002 вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2023, 19:10
#1864
nikita2002


 
Регистрация: 04.03.2023
Сообщений: 3


Извините, а с армированием здесь всё в порядке? Оно такие и должно результаты выдавать?
Вложения
Тип файла: lir лестница.lir (206.2 Кб, 15 просмотров)
nikita2002 вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2023, 20:08
#1865
Наиль1232


 
Регистрация: 05.03.2023
Сообщений: 5


Добрф
Наиль1232 вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2023, 20:10
#1866
Наиль1232


 
Регистрация: 05.03.2023
Сообщений: 5


Добрый вечер! Не понимаю в чем проблема при расчете, выдает ошибку. Думаю, дело в АЖТ, но в чем именно понять не могу. Расчет во вложении
Вложения
Тип файла: lir рама жбк Наиль·.lir (19.7 Кб, 23 просмотров)
Наиль1232 вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2023, 20:35
1 | #1867
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,465


Цитата:
Сообщение от Наиль1232 Посмотреть сообщение
Думаю, дело в АЖТ
думаю, дело в нагруженных узлах, которые не связаны ничем с рамой.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от nikita2002 Посмотреть сообщение
какие здесь ошибки в расчете монолитной ж/б лестницы
лестничные марши и площадки толщиной 600 мм - ошибка.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2023, 20:52
#1868
Наиль1232


 
Регистрация: 05.03.2023
Сообщений: 5


Про какие узлы идет речь?

----- добавлено через ~31 мин. -----
[quote=mainevent100;2025974]думаю, дело в нагруженных узлах, которые не связаны ничем с рамой.
Про какие узлы идет речь?
Наиль1232 вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2023, 21:28
#1869
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,465


почти про все
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.PNG
Просмотров: 78
Размер:	17.6 Кб
ID:	253911  
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2023, 21:49
#1870
Наиль1232


 
Регистрация: 05.03.2023
Сообщений: 5


Как не связаны? АЖТ же для него сделано?

----- добавлено через 58 сек. -----
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
почти про все
АЖТ же там как раз для этого
Наиль1232 вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2023, 22:52
#1871
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,465


АЖТ объединяют узлы, связанные элементами. То, что висит в воздухе, АЖТ не удержит.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2023, 23:56
#1872
Наиль1232


 
Регистрация: 05.03.2023
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
АЖТ объединяют узлы, связанные элементами. То, что висит в воздухе, АЖТ не удержит.
Не знаю, такая же схема считается у более ранней версии Лиры. Вы предлагаете элемент поставить между узлами?
Наиль1232 вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2023, 01:59
#1873
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,465


Цитата:
Сообщение от Наиль1232 Посмотреть сообщение
Вы предлагаете элемент поставить между узлами?
я в трех сообщениях написал об одном и том же, даже картинку приложил. И Вы все-таки спрашиваете, это ли имелось в виду? забавно.
да, в четвертый раз предлагаю попробовать поставить элементы и сообщить о результате такой пробы.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2023, 00:58
#1874
Alter54

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604


Цитата:
Сообщение от Наиль1232 Посмотреть сообщение
Не знаю, такая же схема считается у более ранней версии Лиры. Вы предлагаете элемент поставить между узлами?
Наверное Вам уже не актуально, но вдруг кому-то пригодится.

интересно в какой версии считалось - и ТОЧНО ли такая была схема.

АЖТ у Вас заданы верно, никакие элементы для них не нужны, будут работать и отдельно висящие узлы с нагрузкой, для комфорта можно включить "паука" АЖТ.

Дело в том что у вас Признак схемы - 2 - Три степени свободы в узле (X,Z,Oy), а оси колонн повёрнуты на 90 градусов, система этого не приемлет, надо развернуть, и соответственно сечения поправить. Далее у меня начинает считать без ошибок и предупреждений.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2023_04_24_03_49_39_ПК_ЛИРА_САПР_2022_R2.1_x64_рама_жбк_Наиль_.lir_.png
Просмотров: 55
Размер:	223.4 Кб
ID:	255288  
Alter54 вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2023, 18:44 Как задать нелинейный расчет оболочке
#1875
Vova_gark


 
Регистрация: 25.04.2023
Сообщений: 2


Здравствуйте, как посчитать конструкцию используя нелинейный расчет. Проблемы начинаются уже на старте, не могу сменить "к.э". на "нелинейный к.э" для гипербалической оболочки (мне ее нелинейность необходимо проанализировать). Если можете, пожалуйста, помогите настроить, файл прилогаю.
Использую лира-сапр 2017 и ниже.
Вложения
Тип файла: rar Гипар.rar (336.4 Кб, 14 просмотров)
Vova_gark вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2023, 10:20
1 | #1876
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997


Vova_gark, был такой глюк у Лиры. Для начала попробуйте удалить все материалы и жесткости с оболочки и изменить тип КЭ. Если выдает ошибку, попробуйте через фонарик (свойства элементов и узлов) для одного элемента поменять вручную, и скопировать их для остальных.
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2023, 11:23
#1877
Vova_gark


 
Регистрация: 25.04.2023
Сообщений: 2


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Vova_gark, был такой глюк у Лиры. Для начала попробуйте удалить все материалы и жесткости с оболочки и изменить тип КЭ. Если выдает ошибку, попробуйте через фонарик (свойства элементов и узлов) для одного элемента поменять вручную, и скопировать их для остальных.
Спасибо, Вы мне помогли.
Vova_gark вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2023, 06:31
#1878
Энигма

КМ, ЛСТК
 
Регистрация: 03.11.2015
Казахстан
Сообщений: 354


Здравствуйте!
Лира Софт 10.12 релиз 2.2. Расчет козырьков по Еврокодам, Казахстан.
В первой версии CanopyTop_C_1 вроде бы адекватные сечения балок обвязки (топология БО... для большого козырька и МО... для малого) - швеллер 20П - совершенно не проходят. Во 2 версии CanopyTop_C_2 решила поставить максимально возможный швеллер 40П и основные балки тоже сделать 40Б1. Более-менее что-то начало проходить, но прогибы исчисляются МЕТРАМИ!!!
Что было сделано:
1. Поменяла швеллер на двутавр. Толку чуть.
2. Проверила Е, вроде правильно.
3. Проверила местные оси. Вроде правильно стоят...
4. Проверила раскрепления на концах - есть.

Возникла и еще 1 странность: вчера рассчитала файлы, получила вышеописанные результаты. Сегодня один из файлов, просто лежавший на компе, отказался показать результаты, якобы поменяна библиотека сечений. При повторном запуске показал примерно ту же картину, что и вчера, но на абсолютные цифры не смотрела. При копировании этого же файла из файлохранилища про библиотеку и не пикнуло. Также со вчерашнего дня куда-то подевались топологии 3х элементов, причем, если я могу поверить, что в 1 элемент не ввела топологию, то диагональные элементы я даже описывала в отчете о проделанной работе, то есть, они точно были с топологией. Причем у файла из файлохранилища тоже пропала топология тех же элементов! И при нажатии на перо с синим шариком он внизу пишет "не заданы параметры конструирования у таких-то элементов", и каждый раз у разных...

Прошу помощи!
Вложения
Тип файла: rar Новая папка.rar (42.1 Кб, 14 просмотров)
Энигма вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2023, 08:10
1 | 1 #1879
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Швеллер и др. открытые сечения на кручение не работают.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2023, 11:23
#1880
Энигма

КМ, ЛСТК
 
Регистрация: 03.11.2015
Казахстан
Сообщений: 354


Поставила вместо швеллера по контуру двутавр - то же самое. И почему швеллер здесь работает на кручение?
Энигма вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2023, 14:59
#1881
Евгений Игоревич


 
Регистрация: 28.05.2012
Сообщений: 5


Здравствуйте!
Лира Софт 2013 R4.
Проектирую навес перед гаражом. Форма несимметричная, так как площадка перед гаражом расположена несимметрично по отношению к зданию гаража. Все соединения - сварные. К фундаменту рама крепится болтовым соединением.
Так как очень дааавно не занимался проектированием, есть сомнения, что мог что-то подсчитать неверно.
Прошу проверить на адекватность расчет и техническое решение.
Вложения
Тип файла: rar Pekarev v9.rar (2.5 Кб, 23 просмотров)
Евгений Игоревич вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2023, 15:08
#1882
Nikolay1979


 
Регистрация: 16.03.2022
г. Ижевск
Сообщений: 252


Цитата:
Сообщение от Евгений Игоревич Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Лира Софт 2013 R4.
Проектирую навес перед гаражом. Форма несимметричная, так как площадка перед гаражом расположена несимметрично по отношению к зданию гаража. Все соединения - сварные. К фундаменту рама крепится болтовым соединением.
Так как очень дааавно не занимался проектированием, есть сомнения, что мог что-то подсчитать неверно.
Прошу проверить на адекватность расчет и техническое решение.
Первое что бросилось в глаза:
1. Отсутствие шарниров (сварка не совсем жесткий узел)
2. Не заданы расчетные длины ферм и колонн
Ошибка: не лира софт, а лира сапр!
Nikolay1979 вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2023, 15:48
#1883
jopt


 
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 282


Цитата:
Сообщение от Евгений Игоревич Посмотреть сообщение
Прошу проверить на адекватность расчет
Здравствуйте. В дополнение:
1. Для плоской рамы признак схемы лучше 2;
2. Не задана нагрузка от собственного веса;
3. Ветровая нагрузка почему-то в одну сторону направлена.
4. Расчет стоит по РСН, но РСН только одно, что неправильно.
Бесфасоночные узлы ферм по типу Молодечно все же ближе к жестким, нежели к шарнирным.
__________________
И это пройдет.
jopt вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2023, 16:02
#1884
Nikolay1979


 
Регистрация: 16.03.2022
г. Ижевск
Сообщений: 252


Цитата:
Сообщение от jopt Посмотреть сообщение
Бесфасоночные узлы ферм по типу Молодечно все же ближе к жестким, нежели к шарнирным.
Я бы всё таки прислушался к п. 5.2.2 СП 16 (изм. 4) и сделал бы шарнирные, да согласен до изм. 4 было слово "допускается", потом убрали
Nikolay1979 вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2023, 09:16
#1885
Евгений Игоревич


 
Регистрация: 28.05.2012
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от Nikolay1979 Посмотреть сообщение
Первое что бросилось в глаза:
1. Отсутствие шарниров (сварка не совсем жесткий узел)
2. Не заданы расчетные длины ферм и колонн
Ошибка: не лира софт, а лира сапр!
На счет сварки согласен, что не совсем, но в случае профиля квадратного сечения и сварки по всему контуру приближенно считать такой узел жестким считаю возможным. Он ведь, по сути отличается от "конкретно жесткого" отсутствием накладок.
Раму формировал переносом из автокада. Длины у стержней присутствуют. Объясните, пожалуйста, где именно я должен указать расчетные длины ферм и колонн?
За Софт извентиляюсь!)

Последний раз редактировалось Евгений Игоревич, 23.05.2023 в 09:23.
Евгений Игоревич вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2023, 09:18
#1886
Nikolay1979


 
Регистрация: 16.03.2022
г. Ижевск
Сообщений: 252


Жесткости/сталь/доп. характеристики - там расчетные длины, у вас они по "нулям"
Nikolay1979 вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2023, 09:35
#1887
Евгений Игоревич


 
Регистрация: 28.05.2012
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от Nikolay1979 Посмотреть сообщение
Жесткости/сталь/доп. характеристики - там расчетные длины, у вас они по "нулям"
Я правильно понимаю, что для "каждого элемента" рамы должны быть указаны свои расчетные длины? Или они указываются для "сечения"? Прошу Вас привести один пример, на основе моей рамы.
Евгений Игоревич вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2023, 09:39
#1888
Nikolay1979


 
Регистрация: 16.03.2022
г. Ижевск
Сообщений: 252


Цитата:
Сообщение от Евгений Игоревич Посмотреть сообщение
Я правильно понимаю, что для "каждого элемента" рамы должны быть указаны свои расчетные длины? Или они указываются для "сечения"? Прошу Вас привести один пример, на основе моей рамы.
Для каждой "группы" элементов: колонны, нижний пояс, верхний пояс, опорные раскосы/стойки ферм, раскосы/стойки ферм.
Пример: раскосы ферм - расчетная длина в обоих направлениях =1 (коэффициент), длину в метрах тут лучше не использовать (можно уменьшить вчитываясь в СП 16).
Nikolay1979 вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2023, 09:44
#1889
Евгений Игоревич


 
Регистрация: 28.05.2012
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от jopt Посмотреть сообщение
Здравствуйте. В дополнение:
1. Для плоской рамы признак схемы лучше 2;
2. Не задана нагрузка от собственного веса;
3. Ветровая нагрузка почему-то в одну сторону направлена.
4. Расчет стоит по РСН, но РСН только одно, что неправильно.
Бесфасоночные узлы ферм по типу Молодечно все же ближе к жестким, нежели к шарнирным.
1. Принято;
2. Внёс в постоянную нагрузку;
3. Спасибо, поправил;
4. РСН считаю по со всеми видами загружений, разве это ни есть случай с максимальным загружением конструкции?
Евгений Игоревич вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2023, 09:47
#1890
Nikolay1979


 
Регистрация: 16.03.2022
г. Ижевск
Сообщений: 252


Цитата:
Сообщение от Евгений Игоревич Посмотреть сообщение
4. РСН считаю по со всеми видами загружений, разве это ни есть случай с максимальным загружением конструкции?
РСН нужна ВАМ, а не расчету, расчет/подбор сечений/арматуры идет по РСУ...
Nikolay1979 вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2023, 10:14
#1891
jopt


 
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 282


Цитата:
Сообщение от Nikolay1979 Посмотреть сообщение
расчет/подбор сечений/арматуры идет по РСУ
Это если в вариантах конструирования выбран расчет по РСУ. В представленной схеме расчет по РСН. Это не запрещено.
Цитата:
Сообщение от Евгений Игоревич Посмотреть сообщение
РСН считаю по со всеми видами загружений, разве это ни есть случай с максимальным загружением конструкции?
Не всегда. Ветер, к примеру с двух сторон сразу дуть не может. Для расчета анкерных болтов худший случай- отсутствие временных нагрузок и запасов по постоянным +(или -) полный ветер.
__________________
И это пройдет.
jopt вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2023, 14:30
#1892
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 411


Цитата:
Сообщение от Энигма Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Лира Софт 10.12 релиз 2.2. Расчет козырьков по Еврокодам, Казахстан.
... но прогибы исчисляются МЕТРАМИ!!!
Да, тут дело в том, что мы заставляем открытые сечения работать на кручение, а они этого не любят (у них при такой работе возникает депланация, вызываемая стеснённым кручением - бимоменты). Я кой-чего сделал с этим расчётом, может это вам поможет:
1. Все закруглённые элементы сделал конечным элементом КЭ7. Эти элементы могут работать на стеснённое кручение и учитывают бимомент.
2. Продольную балку из двутавра 40Б1, не спасло и это, поскольку она своим кручением держит все эти качели, а это у неё плохо получается. Зато хорошо получается у коробки ГСП, которую я поставил вместо этого двутавра. Она замкнутая, её не скрутишь, там крутильная жёсткость больше изгибной. (Можно и сварную коробку из швеллеров).
В результате, метры превратились в сантиметры. Эти сантиметры можно уменьшить, убрав шарниры по верху колонн. Сечения я не подбирал, там надо будет конструирование поменять с двутавра на коробку.

P.S. А что, в Казахстане уже нельзя считать по СНиП PK - СП - ДБН?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Прогибы ша.jpg
Просмотров: 76
Размер:	102.2 Кб
ID:	256057  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Прогибы без ша.jpg
Просмотров: 75
Размер:	102.9 Кб
ID:	256058  
Вложения
Тип файла: rar CanopyTop_C_2 new.rar (21.5 Кб, 19 просмотров)

Последний раз редактировалось Yu Mo, 24.05.2023 в 00:02.
Yu Mo вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2023, 17:09
#1893
Евгений Игоревич


 
Регистрация: 28.05.2012
Сообщений: 5


Здравствуйте!
Лира-Сапр 2016 R5.
Продолжаю проектировать навес перед гаражом. Форма несимметричная, так как площадка перед гаражом расположена несимметрично по отношению к зданию гаража. Все соединения - сварные. К фундаменту рама крепится болтовым соединением.
Так как очень дааавно не занимался проектированием, есть сомнения, что мог что-то подсчитать неверно.
С учетом предыдущих указаний от форумчан собрал объемную конструкцию.
Прошу проверить на адекватность расчет и техническое решение.
Я правильно понял, глядя в результаты расчета/подбора, что спроектированная мною металлоконструкция будет устойчиво стоять и даст минимальные прогибы.
Признаю, знаний не хватает, так разбираюсь со всем самостоятельно, но хочу дойти до того уровня, чтобы сам мог отвечать на подобного рода вопросы.
Как говориться, чем больше "нас", тем меньше "их".
Правильно ли я понял: на вкладке "сталь" открыл "подобранные сечения" и тут становиться понятно, какие элементы на какие можно/следует заменить?
Вложения
Тип файла: lir Навес - 3D v1.lir (180.4 Кб, 20 просмотров)

Последний раз редактировалось Евгений Игоревич, 24.05.2023 в 17:51. Причина: Уточнение, чтобы получить более корректный ответ.
Евгений Игоревич вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2023, 21:37
#1894
Олег100


 
Регистрация: 29.07.2016
Сообщений: 2


Здравствуйте!
Лира Софт 2013 R4.
Анализирую работу сваи в грунте, путем задания коэффициентов постели по стволу сваи, а также применив КЭ51 на острие сваи.
Столкнулся с непонятной ситуацией:
Если задавать поперечную силу вдоль оси Х, а изгибающий момент - вокруг оси У, эпюра изгибающих моментов Му - корректна.
Однако, если же сделать всё то же самое, но вокруг других осей (поперечную силу - вдоль оси У, а момент - вокруг оси Х, то эпюра моментов Мх - даже не строится. Казалось бы - разницы быть не должно, ан нет!

В приложенном по ссылке файле замоделированы обе ситуации. Где же может быть ошибка? Заранее спасибо!

https://cloud.mail.ru/public/Q5h8/Z5pRYoP2N
Олег100 вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2023, 13:13
#1895
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Цитата:
Сообщение от Евгений Игоревич Посмотреть сообщение
Продолжаю проектировать навес перед гаражом.
может, у меня некорректно открылась схема, но расчет сечений ведется почему-то ни по РСУ, ни по РСН, а от отдельных загружений, что говорит о недооценке сечений.
везде "рамные" узлы, а в расчете для элементов задан в т.ч. ферменный тип, насколько расчетная длина колонны соответствует 1-це тоже вопрос. Не понятно, зачем используется тип КЭ5.
ветер задан только на колонны и только в направлении рамы, а что с другим направлением и на покрытие? Вот, зададите в другом направлении, глядишь, и вертикальные связи понадобятся.
То, что ваша распорная система не работает (не держит нагрузки), как минимум должны сказать перемещения вдоль рамы. А уж как вы собираетесь воспринять нагрузки при конструировании узлов тоже большой вопрос. Описание о болтовом соединении колонны к фундаменту ни о чем, не говорит, оно держит момент в двух направлениях?
Если уж, действительно, такого очертания д.б. крыша, то колонны должны быть тоже решетчатыми и вряд ли в основании жесткий узел получится.
Расчет на устойчивость по отдельным загружениям считать некорректно, а без доп.разбивки и вовсе.
ander вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2023, 13:46
#1896
Kastrulkin


 
Регистрация: 23.12.2009
Сообщений: 118


Цитата:
Сообщение от Олег100 Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Лира Софт 2013 R4.
Анализирую работу сваи в грунте, путем задания коэффициентов постели по стволу сваи, а также применив КЭ51 на острие сваи.
Столкнулся с непонятной ситуацией:
Если задавать поперечную силу вдоль оси Х, а изгибающий момент - вокруг оси У, эпюра изгибающих моментов Му - корректна.
Однако, если же сделать всё то же самое, но вокруг других осей (поперечную силу - вдоль оси У, а момент - вокруг оси Х, то эпюра моментов Мх - даже не строится. Казалось бы - разницы быть не должно, ан нет!

В приложенном по ссылке файле замоделированы обе ситуации. Где же может быть ошибка? Заранее спасибо!

https://cloud.mail.ru/public/Q5h8/Z5pRYoP2N
В стержнях эпюра моментов вокруг оси Х это крутящий момент. Чтобы увидеть изгиб стержня надо смотреть по локальным осям стержней. соотв. Мy и Mz
Kastrulkin вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2023, 15:14
#1897
Олег100


 
Регистрация: 29.07.2016
Сообщений: 2


Цитата:
Сообщение от Kastrulkin Посмотреть сообщение
В стержнях эпюра моментов вокруг оси Х это крутящий момент. Чтобы увидеть изгиб стержня надо смотреть по локальным осям стержней. соотв. Мy и Mz
Эпюра Mz выглядит так, буд-то коэффициенты постели не заданы, хотя должна выгдядеть так же, как и Mx, но в другом направлении...
То есть в любом случае - ситуация какая-то непонятная.
Олег100 вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2023, 12:27 Не проходят связи в пространственной схеме
#1898
ittovs


 
Регистрация: 06.07.2023
Сообщений: 1


Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, не проходят связи в расчётной схеме. Лира САПР (2017) подбирает меньшее сечение, но заменять их по результатам подбора нельзя, т.к. расчёт ведётся на период монтажа. В статике всё хорошо проходит и работает.
Проверьте пожалуйста схему, всё ли верно задано?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: изображение_2023-07-06_122643021.png
Просмотров: 36
Размер:	428.1 Кб
ID:	257128  
Вложения
Тип файла: lir Кинг_ф_разл-сил_1·.lir (62.1 Кб, 5 просмотров)
ittovs вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2023, 13:11
#1899
Nikolay1979


 
Регистрация: 16.03.2022
г. Ижевск
Сообщений: 252


Цитата:
Сообщение от ittovs Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, не проходят связи в расчётной схеме. Лира САПР (2017) подбирает меньшее сечение, но заменять их по результатам подбора нельзя, т.к. расчёт ведётся на период монтажа. В статике всё хорошо проходит и работает.
Проверьте пожалуйста схему, всё ли верно задано?
Может в версии дело? Вот из 2021 лиры, полет нормальный...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ansver.jpg
Просмотров: 36
Размер:	209.7 Кб
ID:	257170  
Nikolay1979 вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2023, 09:27
#1900
alex529


 
Регистрация: 04.06.2017
Сообщений: 41


Добрый день! Лира-САПР 2022 R2
Переходная галерея.
Фермы примыкают к колоннам сбоку.
В поясах фермы возникают усилия обратного знака - (сжатие в нижнем поясе и растяжение в верхнем поясе).
Фермы сейчас примыкают к колоннам сбоку жестко. Как правильно замоделировать шарнирное примыкание фермы?
Ввожу шарниры по Х в 3х узлах фермы - возникают огромные перемещения по Х. Что делаю неправильно?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: галерея.jpg
Просмотров: 40
Размер:	62.4 Кб
ID:	257408  
Вложения
Тип файла: rar txt_Переход2_фермаЖестк.rar (135.1 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: rar Переход2_фермаЖестк.rar (229.4 Кб, 4 просмотров)
alex529 вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2023, 10:47
#1901
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Цитата:
Сообщение от alex529 Посмотреть сообщение
В поясах фермы возникают усилия обратного знака - (сжатие в нижнем поясе и растяжение в верхнем поясе).
По всей длине или только в коротких сегментах? Если в коротких, то по идее норм - длинные "натягивают" верх и сжимают низ.

Шарниры в моем понимании обеспечивают возможность поворота, но исключают перемещения линейные. Что такое "шарнир по Х" поясни пожалуйста.

Странные связи, опять же на мой взгляд, у опор. UY пропущен?

Не проектировал такое, но испытываю непреодолимое желание горизонтальные связи еще напихать.
2022 лиры нет, посмотреть РС не могу.

Диплом или реальное проектирование?
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2023, 11:47
#1902
alex529


 
Регистрация: 04.06.2017
Сообщений: 41


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
По всей длине или только в коротких сегментах? Если в коротких, то по идее норм - длинные "натягивают" верх и сжимают низ.

Шарниры в моем понимании обеспечивают возможность поворота, но исключают перемещения линейные. Что такое "шарнир по Х" поясни пожалуйста.

Странные связи, опять же на мой взгляд, у опор. UY пропущен?

Не проектировал такое, но испытываю непреодолимое желание горизонтальные связи еще напихать.
2022 лиры нет, посмотреть РС не могу.

Диплом или реальное проектирование?
Только в коротких сегментах, опорных. На данный момент в опоре пояса разрешен только поворот uY. Поэтому согласно Белене и Гореву - данное опирание фермы - жесткое (условно два пояса балки-фермы не могут поворачиваться, возникает пара сил - момент). Смещения поясов по Х нет, поэтому на опоре возникает разнонаправленная пара сил.

Но я хочу сделать шарнирное примыкание фермы (конструктивно - овальными отверстиями в узлах).
Под "шарнир по Х" имею ввиду разрешение перемещений по Х путем введения шарнира по Х в Лире-Сапр (шарнирно-подвижная опора).

Реальный проект, в компании гл.спец. больше по КЖ, по металлу проконсультироваться не с кем, приходиться самому.

Почему пропущены uY у опор? Вроде не было такого, посмотрю.

По поводу горизонтальных связей - по балкам заливается плита по несъемной опалубке. Хочу прописать закрепление профлиста к балкам в каждой гофре и за счет этого обеспечить жесткость галереи из плоскости.

Прикрепил txt файл расчетной схемы. Можно оттуда геометрию выгрузить?
alex529 вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2023, 13:37
#1903
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Импортировалось что-то.
1. У пластин H20 и стоек общий узел. Ятд это некорректно. Я бы сделал, раз уж опирание на колонны сбоку, короткие консоли в половину сечения колонны и на эти консоли бы приводил уже элементы галерей. И металл выпустил бы дальше чем КЭ бетонной плиты. Что б опирался именно металл на металл, а не общий узел был где и бетон и все остальное.
2. Шарнир по Х в ЛИРЕ подразумевает полное отсутствие связи в этом направлении. Овальное отверстие подразумевает ограниченное размерами этого отверстия перемещение по Х. Хотите шарнир - делайте мостовую ферму с опиранием в одном узле.
3. Жесткость пластины 20см мелкая. Явно не бетонная.
4. В основании колонны отсутствует связь по UY.
Я бы сначала посчитал плоские схемы, а потом полез считать такое в объеме. Отдельно фермы, отдельно стойки. Порядок цифр был бы виден. Плиты б задал нагрузкой. Потому как сейчас жесткость плита разгружает металл за счет совместной работы.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2023, 13:51
#1904
alex529


 
Регистрация: 04.06.2017
Сообщений: 41


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Импортировалось что-то.
1. У пластин H20 и стоек общий узел. Ятд это некорректно. Я бы сделал, раз уж опирание на колонны сбоку, короткие консоли в половину сечения колонны и на эти консоли бы приводил уже элементы галерей. И металл выпустил бы дальше чем КЭ бетонной плиты. Что б опирался именно металл на металл, а не общий узел был где и бетон и все остальное.
2. Шарнир по Х в ЛИРЕ подразумевает полное отсутствие связи в этом направлении. Овальное отверстие подразумевает ограниченное размерами этого отверстия перемещение по Х. Хотите шарнир - делайте мостовую ферму с опиранием в одном узле.
3. Жесткость пластины 20см мелкая. Явно не бетонная.
4. В основании колонны отсутствует связь по UY.
Я бы сначала посчитал плоские схемы, а потом полез считать такое в объеме. Отдельно фермы, отдельно стойки. Порядок цифр был бы виден. Плиты б задал нагрузкой. Потому как сейчас жесткость плита разгружает металл за счет совместной работы.
Начну с 3го - жесткость пластины специально задал небольшую, так как в работу плиту не включил в запас - задавал пластину только для сбора нагрузок и передачи на стальные балки.

1. Спасибо попробую сделать раздельно узлы плиты и поясов. Так как задавал жесткость плиты небольшой, то посчитал, что она критично не повлияет на опорный узел.
2. Как в Лире задавать ограниченное перемещение по Х? За счет чего? Как вы обычно моделируете овальные отверстия?
4. В опорной узле колонны отсутствует связь по uY так как предполагался шарнирный узел колонны в направлении фермы.

Попробую посчитать в плоской постановке на несколько пролетов. Но думаю, что проблема в изменением знака усилий в поясах и как следствием больших опорных N в поясах никуда не уйдет.

У меня плита сейчас не включается в работу и не разгружает металл, так как жесткость очень маленькая. Только что проверил, специально задал ей жесткость = 1 - усилия в стержнях не увеличились, то есть плита никак не работает сейчас
alex529 вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2023, 13:17
#1905
ZeroLine


 
Регистрация: 19.01.2009
Сообщений: 71


Здравствуйте!
ПК Лира 10.12
Расчетная схема козырька длина 4,5 м х ширина 1 м.
III снеговой район
Материал: уголок 50х5
Покрытие: НС35
Результат расчета созданной мною схемы - это перемещение узлов по оси z всего на -0,5 мм. Вызывает сомнение, т.к. даже при уменьшение сечения это цифра практически не меняется.
Вложения
Тип файла: zip Untitled[1].zip (4.1 Кб, 7 просмотров)
ZeroLine вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2023, 17:31
#1906
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


В чем ошибка?
Ферма по аналогии с молодечно. Пролет 14м. Высота фермы 1,35м. Шаг ферм 6м. Уклон 7,73°. Покрытие профлист по прогонам. Прогоны шв.20П. С.в. кровли и прогонов 67 кг/м². Снеговая расчетная 210 кг/м². Мешки при таких уклонах не образуются. Т.е. условная нагрузка на 1п.м. фермы будет: 277*6=1662 кг/м². В серии для 18м пролета и 2,2 т/м нагрузки: в.п. - 160х120х4, н.п. - 120х4, оп.р - 100х4 и обычные раскосы 80х3.
По 15.4.6. прогоны принимаю распорками и расчетная длина в плоскости из плоскости для в.пояса получается у меня будет 2,8м. Для н.пояса в середине предполагаю распорку одну. Расчетная длина будет 5,5м из плоскости и 2,8м в плоскости. В итоге если по аналогии с серией принять сталь для в.пояса и н.пояса С345 - можно всю ферму из 70х4 сварить. Конструктивно пояса взять 80х4 для удобства сварки. Мне кажется что это неверно. Но в чем ошибка понять не могу.
Вложения
Тип файла: lir ALFS.lir (66.8 Кб, 12 просмотров)
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2023, 08:05
1 | #1907
Nikolay1979


 
Регистрация: 16.03.2022
г. Ижевск
Сообщений: 252


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Мне кажется что это неверно. Но в чем ошибка понять не могу.
Проверь усилия верхнего пояса, у тебя там изменение знака идет, надо в одном из узлов (опорных) "отпустить" ферму по X (шарнир)... И сразу ферма перестала проходить, дальше пока не смотрел. Один вопрос, зачем шарниры по UX?
Nikolay1979 вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2023, 15:20
#1908
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Отпустил по Х ферму - подрос в.пояс.
Шарниров по UX не нашел. Везде UZ и UY.
Спасибо!
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2023, 12:15
#1909
it30


 
Регистрация: 24.08.2017
Сообщений: 109


Добрый день. Пропадают нагрузки на грунт в модуле грунт. Помогите, пож-та, разобраться.

Последовательность такая:

1. моделирую фунд плиту и задаю давление под подошвой.
2. запускаю на расчет и получаю Rz
3. Передаю Rz в модуль грунт и получаю усеченную картинку нагрузок.

Почему такое происходит? Файл прикладываю
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2023-08-26_11-56-28.png
Просмотров: 40
Размер:	37.0 Кб
ID:	258312  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2023-08-26_12-07-00.png
Просмотров: 41
Размер:	23.8 Кб
ID:	258313  
Вложения
Тип файла: rar Ф плита.rar (49.4 Кб, 4 просмотров)
it30 вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2023, 09:43
1 | #1910
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Местные оси и согласованные оси пластин ориентированы неправильно. Разверните Z и получите нормальную картину по коэф. постели.
Характеристики для КЭ 56 как получали? 130 т/м при сетке 0,2м - не слишком?
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2023, 11:16
#1911
it30


 
Регистрация: 24.08.2017
Сообщений: 109


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Местные оси и согласованные оси пластин ориентированы неправильно. Разверните Z и получите нормальную картину по коэф. постели.
Характеристики для КЭ 56 как получали? 130 т/м при сетке 0,2м - не слишком?
спасибо огромное! Дело действительно было в этом. А насчет горизонтальной сдвиговой жесткости может и ошибся я конкретно в этой расчетной схеме, но это не принципиально, т.к. экспериментировал и, возможно, забыл поменять. А так по СП 26.13330.2012 (п. 6.1.2) считаю
it30 вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2023, 21:17 Прошу помощи, разобраться с расчётной схемой Лира Сапр 2016 R5
#1912
Хочу всё знать


 
Регистрация: 04.02.2020
Сообщений: 31


На работе построили временный склад. Поставили фермы, какие были. На зиму склад не должны, по идее, оставить (хотя Россия...). И я ради интереса захотел посчитать, сильно ли покрытие не проходит по снеговой нагрузке. Опыта в этом деле особо нет, но кое-что считал в Лире Сапр для саморазвития.
Нагрузка приложена так:
Загружение 1-собственный вес и снеговая 210кг/м2 с приложением на каждый прогон из расчёта деления пополам расстояния до соседних прогонов;
Загружение 2-то же самое, только на одной стороне;
Загружение 3- скопировано загружение 1 с коэффициентом 0,1.
Так вот после расчёта получил непонятные мне результаты:
1. Коэф. запаса по устойчивости 1,7, а на вкладке "Сталь" 999% исчерпания несущей способности - оно и понятно, верю.
2. Перемещения по оси Z какие-то небольшие.
Буду благодарен за любую конструктивную критику в свой адрес
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2023-06-27 at 12.01.04.jpeg
Просмотров: 124
Размер:	260.3 Кб
ID:	258483  Нажмите на изображение для увеличения
Название: '23_06_15_001.jpg
Просмотров: 124
Размер:	270.2 Кб
ID:	258484  Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2023-06-27 at 12.02.46.jpeg
Просмотров: 108
Размер:	179.9 Кб
ID:	258485  
Вложения
Тип файла: lir Ферма (колонна)·.lir (559.9 Кб, 10 просмотров)

Последний раз редактировалось Хочу всё знать, 04.09.2023 в 22:05.
Хочу всё знать вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2023, 21:36
#1913
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,522


Цитата:
Сообщение от Хочу всё знать Посмотреть сообщение
Буду благодарен за любую конструктивную критику в свой адрес
Какая, на фиг, критика - Ваша конструкция, судя по картинке, грохнется и без снега
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2023, 21:57
#1914
Хочу всё знать


 
Регистрация: 04.02.2020
Сообщений: 31


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Какая, на фиг, критика - Ваша конструкция, судя по картинке, грохнется и без снега
Я тоже, когда чертил эту (не свою) идею по объяснениям на словах и в карандаше, с большим скепсисом к этому относился. Но работодатель утверждал, что уже так делал).
И вот склад функционирует уже месяца два или три
Хочу всё знать вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2023, 22:00
#1915
Хочу всё знать


 
Регистрация: 04.02.2020
Сообщений: 31


Вопросы, собственно, в непонятности результатов расчёта
Хочу всё знать вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2023, 22:14
#1916
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,522


Цитата:
Сообщение от Хочу всё знать Посмотреть сообщение
Вопросы, собственно, в непонятности результатов расчёта
Пардон, но советов по расчёту откровенно аварийной конструкции не будет. Она у Вас вобще геометрически изменяемая, что программа не заругалась??
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2023, 21:05
#1917
Хочу всё знать


 
Регистрация: 04.02.2020
Сообщений: 31


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Она у Вас вобще геометрически изменяемая
Ну, я её условно с одной стороны ферм закрепил по X. Z, по середине и с другой стороны ферм (т.к. у них 3 точки опры) только по Z, а на фасаде по X. Y. Z. Я предположил, что для рассматриваемой задачи (какую приблизительную снеговую нагрузку крыша выдержит), могу так поступить. Разбил пояса ферм (стержни) на части, длиною 15см и 20см и объединил соответствующие части в конструктивные элементы, чтобы нагляднее видеть деформации. Доски прогонов в расчётной схеме представлены в виде связевых труб. В реальности профнастил, хотя и не полноценно, но всё же немного раскрепляет фермы в качестве диафрагмы.
Так что конструкция живёт себе в реальном мире и пока не сложилась). Вот и интересно было, сколько снега по расчёту эти жиденькие фермы выдержат. Дальше уже можно было бы поиграться с закреплениями.
Вот и задал вопросы 1 и 2 в не меньшей, а, может, и большей степени для опыта и саморазвития. Жаль, но задачка, похоже, слишком неказистая, чтобы получить ответы.

Последний раз редактировалось Хочу всё знать, 05.09.2023 в 21:07. Причина: уточнение
Хочу всё знать вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2023, 11:42 Помогите с расчетной схемой в Лире-САПР 2013 R5
#1918
Alexey Miles


 
Регистрация: 10.12.2008
Сообщений: 57


Доброе время суток. В Лире новичок. Помогите разобраться со схемой навеса. Где-то напутал с шарнирами или задал что-то не так. В конструировании показывает, что у прогонов прогиб 0.

----- добавлено через 31 сек. -----
Заделка в фундамент колонн жесткая
Вложения
Тип файла: lir навес бас.lir (19.2 Кб, 5 просмотров)

Последний раз редактировалось Alexey Miles, 21.09.2023 в 14:35.
Alexey Miles вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2023, 12:12
#1919
inzh.konstr

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.05.2017
Сообщений: 95


Добрый день. Все показывает. Вы наверное смотрите перемещения по Z, X и Y. А перемещения по Z, X, Y показывает перемещения узлов схемы. А у прогонов нет прогиба по Z, так как у него нет промежуточных узлов, то есть прогон не разбит узлами, где бы можно было посмотреть это перемещение. Для просмотра прогиба прогонов, нужно на вкладке Усилия в стержнях найти иконки Эпюры перемещений по fy и fz, то есть прогиб по соответствующих осях, там и надо смотреть прогибы от созданных РСН.
inzh.konstr вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2023, 00:09 Геометричеки изменяемая система, не вязка решений в узлах
#1920
Алексей11


 
Регистрация: 21.09.2009
г. Волгоград
Сообщений: 108
<phrase 1=


Добрый день! Монолитный каркас при отправке на расчет выдает предупреждение, узлам плиты назначен 56 конечный элемент, пластинам коэф. постели. При жёстком закреплении плиты все нормально. Помогите разобраться. Лира Сапр 16 R5
Вложения
Тип файла: rar Сборка плиты в АК.rar (210.3 Кб, 8 просмотров)
Алексей11 вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2023, 07:55
#1921
Nikolay1979


 
Регистрация: 16.03.2022
г. Ижевск
Сообщений: 252


Цитата:
Сообщение от Алексей11 Посмотреть сообщение
Добрый день! Монолитный каркас при отправке на расчет выдает предупреждение, узлам плиты назначен 56 конечный элемент, пластинам коэф. постели. При жёстком закреплении плиты все нормально. Помогите разобраться. Лира Сапр 16 R5
Коэффициенты постели проверь, в схеме их нет. Отсюда перемещения по Z запредельные. Pz это не тоже самое, что и C1z.
Nikolay1979 вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2023, 14:30
#1922
Алексей11


 
Регистрация: 21.09.2009
г. Волгоград
Сообщений: 108
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Nikolay1979 Посмотреть сообщение
Коэффициенты постели проверь, в схеме их нет. Отсюда перемещения по Z запредельные. Pz это не тоже самое, что и C1z.
Спасибо!
Добавил коэф. пастели расчет прошёл, при переходе на вкладку Железобетон вся плита одним цветом, подскажите как это исправить
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Арм.png
Просмотров: 77
Размер:	54.7 Кб
ID:	259051  
Вложения
Тип файла: rar Сборка плиты в АК.rar (369.5 Кб, 5 просмотров)
Алексей11 вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2023, 14:53
#1923
Nikolay1979


 
Регистрация: 16.03.2022
г. Ижевск
Сообщений: 252


Цитата:
Сообщение от Алексей11 Посмотреть сообщение
Добавил коэф. пастели расчет прошёл, при переходе на вкладку Железобетон вся плита одним цветом, подскажите как это исправить
Под кнопкой "шкала" есть треугольник, там есть "начальная настройка шкалы", там выбрать "формульная" и ткнуть на "шаг"
Nikolay1979 вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2023, 15:54
#1924
Алексей11


 
Регистрация: 21.09.2009
г. Волгоград
Сообщений: 108
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Nikolay1979 Посмотреть сообщение
Под кнопкой "шкала" есть треугольник, там есть "начальная настройка шкалы", там выбрать "формульная" и ткнуть на "шаг"
Спасибо! Помогла корректировка минимального процента армирования
Алексей11 вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2023, 17:21
#1925
Diman111

промышл проектант
 
Регистрация: 26.05.2005
Изовсехщелей
Сообщений: 323


Прошу помочь с моделью - по какой то причине консоль получает большие перемещения по z - 87мм от собственного веса. При этом очевидно, что такой поворот профиля, к которому она крепится, не может быть, поскольку профиль раскреплен. Модель и картинки приложил. Лира-сапр 2021.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.JPG
Просмотров: 108
Размер:	116.2 Кб
ID:	259554  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.JPG
Просмотров: 107
Размер:	47.8 Кб
ID:	259555  
Вложения
Тип файла: lir test.lir (856.3 Кб, 7 просмотров)
Diman111 вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2023, 17:47
#1926
Nikolay1979


 
Регистрация: 16.03.2022
г. Ижевск
Сообщений: 252


Цитата:
Сообщение от Diman111 Посмотреть сообщение
Прошу помочь с моделью - по какой то причине консоль получает большие перемещения по z - 87мм от собственного веса. При этом очевидно, что такой поворот профиля, к которому она крепится, не может быть, поскольку профиль раскреплен. Модель и картинки приложил. Лира-сапр 2021.
Убрал шарнир тут и всё встало на места
UPD: не могу приложить картинку, короче шарнир ближний к данной консольной балке...
Перемещение 3,8 мм конца консоли
Nikolay1979 вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2023, 18:27
#1927
Diman111

промышл проектант
 
Регистрация: 26.05.2005
Изовсехщелей
Сообщений: 323


Так там шарниры в примыкаюших связях. В поясе пролетки нет шарниров. Вашо предложение я понял. Но как то это нелогично (
Diman111 вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2023, 18:28
#1928
Nikolay1979


 
Регистрация: 16.03.2022
г. Ижевск
Сообщений: 252


проверьте мою догадку, а там посмотрим...
Nikolay1979 вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2023, 09:15
#1929
Diman111

промышл проектант
 
Регистрация: 26.05.2005
Изовсехщелей
Сообщений: 323


Догадка верна. убрав шарнир - все пришло в норму, однако это странно, т.к. шарнир стоит на стержне примыкающем к поясу пролетки с другой стороны. Он же как раз там и стоит для раскрепления.
Diman111 вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2023, 11:04
#1930
Shtirlic

инженер
 
Регистрация: 26.01.2017
Калининград
Сообщений: 381


Лиры нет, но картинка в 1925 более чем наглядна.
Момент с консоли уходит в кручение пролетной балки. Жёсткость пролетной балки на кручение мизерная, из-за этого появляются большие перемещения.
Если убрать шарнир, то момент с консоли уходит в ответную балку и перемещения приходят в норму.

Только не забудьте законструировать узлы для воспринятия момента.
У меня был случай когда шарнир в расчетной схеме убрали, а в КМ сделали шарнирный узел. Потом рабочие высылали весёлое видео, где показывали, как аналогичная консоль качается с большой амплитудой буквально от усилия руки.
Shtirlic вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2023, 23:11
#1931
SurfCalc


 
Регистрация: 06.07.2023
Сообщений: 38


Привет. Начал изучать Лиру. Подскажите пожалуйста, почему не доступны результаты подбора арматуры? Программа жалуется что не выполнен расчёт РСН, хотя таблицы РСН заданы, как и таблицы РСУ. При этом нормально работает анализ перемещений по РСН. Что-то не до конца понял где я что упустил. Файл моей тестовой задачи прилагаю. Lira 2021
Вложения
Тип файла: lir Сам Раб 1.lir (1.52 Мб, 3 просмотров)
SurfCalc вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2023, 21:50 Не симметричные результаты в симметричной схеме
#1932
SurfCalc


 
Регистрация: 06.07.2023
Сообщений: 38


Приветствую! Изучаю лиру. Создал элементарнейшую расчётную схему. В графических результатах расчёта заметил асимметрию, которая отсутствует в аналогичной модели scad. Подскажите пожалуйста, в чём косяк? Кстати перемещения по Z симметричные вышли, чего не скажешь о моментах в плите.

Версия Лиры 2021 года. Файл во вложении

----- добавлено через ~31 мин. -----
Цитата:
Сообщение от SurfCalc Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, в чём косяк?
Похоже отбой. У меня криво выровнялись направления выдачи усилий (или как это в Лире называется)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: сравнение.jpg
Просмотров: 74
Размер:	250.6 Кб
ID:	259810  
Вложения
Тип файла: lir Тестовая 2.lir (282.9 Кб, 3 просмотров)

Последний раз редактировалось SurfCalc, 03.11.2023 в 22:23.
SurfCalc вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2023, 08:52
#1933
Энигма

КМ, ЛСТК
 
Регистрация: 03.11.2015
Казахстан
Сообщений: 354


Здравствуйте!
Выпадает узел 729. по всем направлениям. Упаковка и пересечение всех КЭ ничего не дали
Вложения
Тип файла: rar v030_429_1_KM4_PP_SGOK_Gallery.rar (31.4 Кб, 6 просмотров)
Энигма вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2023, 09:42
#1934
Nikolay1979


 
Регистрация: 16.03.2022
г. Ижевск
Сообщений: 252


Цитата:
Сообщение от Энигма Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Выпадает узел 729. по всем направлениям. Упаковка и пересечение всех КЭ ничего не дали
Указывайте программу и версию, у меня ЛИРА-САПР 2021 не открыла, т.к. это версия файла от ЛИРА-10
Nikolay1979 вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2023, 11:44
#1935
Энигма

КМ, ЛСТК
 
Регистрация: 03.11.2015
Казахстан
Сообщений: 354


Упс... Лира Софт 10.12

UPD. Спасибо, уже не надо. Забыла вообще этажерку к земле прикрепить )))))

Последний раз редактировалось Энигма, 27.11.2023 в 12:22.
Энигма вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2023, 21:08
#1936
Diman111

промышл проектант
 
Регистрация: 26.05.2005
Изовсехщелей
Сообщений: 323


Добрый день. Подскажите, насколько верны результаты перемещений. Монолитный ростверк на сваях. Толщина 700мм. На сваи макс 10 тонн приходится, несут сваи 80тонн т.е. нагрузки незначительные. Однако перемещения аж 4 мм продавливается, да еще и разнонаправленные по у перемещения! Это как воспринимать вообще? Этож для бетона нереально. лира сапр 2021

Поясню что смущает. Смущает что бетон имеет локальные смятия, чего быть не может. Либо он должет весь покрашиться! Либо физика моделирования перемещений обладает непонятной мне логикой работы с бетоном.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2023-12-26-21-55-06-510.jpg
Просмотров: 58
Размер:	164.6 Кб
ID:	260745  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2023-12-26-21-54-07-677.jpg
Просмотров: 58
Размер:	152.1 Кб
ID:	260746  

Последний раз редактировалось Diman111, 26.12.2023 в 22:25.
Diman111 вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2023, 07:51
#1937
Nikolay1979


 
Регистрация: 16.03.2022
г. Ижевск
Сообщений: 252


Подскажите, почему схема ГИС?
Проверяли всё до чего могли дотянуться, всё вроде в норме, проверяли 3 человека, так и не поняли в чем проблема
Вложения
Тип файла: zip 25_12_2023_ЦИК.zip (272.5 Кб, 12 просмотров)
Nikolay1979 вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2023, 08:37
#1938
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797


Цитата:
Сообщение от Nikolay1979 Посмотреть сообщение
Подскажите, почему схема ГИС?
Потому, что элемент стержень прикрепили к пластине в одном узле. В схеме он крутится.
Например, элемент 11464 узлами 412 и 524 прикреплен к пластине. Если поставить в узлы связь в направлении UХ, то ГИС для этого элемента исчезнет.
Как крепить стержни к пластинам, см. рекомендации к Лире.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2023, 09:38
#1939
Nikolay1979


 
Регистрация: 16.03.2022
г. Ижевск
Сообщений: 252


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Как крепить стержни к пластинам, см. рекомендации к Лире.
Где можно увидеть эти рекомендации?
Nikolay1979 вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2023, 09:57
#1940
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797


Цитата:
Сообщение от Nikolay1979 Посмотреть сообщение
Где можно увидеть эти рекомендации?
Где нить на просторах инета.
Вложения
Тип файла: docx 6-1.docx (2.05 Мб, 26 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2023, 15:35
#1941
Menelay

проектирую мосты
 
Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 494


Цитата:
Сообщение от Diman111 Посмотреть сообщение
Монолитный ростверк на сваях. Толщина 700мм. ..... Однако перемещения аж 4 мм продавливается
1. Проверьте параметры жесткости ростверка (может нолик где забыли)
2. Как вы задаете опирание свай на грунт?
Menelay вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2024, 14:04
#1942
Alex Kirov


 
Регистрация: 30.03.2017
Сообщений: 51


Подскажите пожалуйста, как смоделировать ж/б колонны, у которых на первом этапе монтажа имеется участок по высоте без продольной арматуры. На первом этапе к колоннам прикладывается нагрузка от вышерасположенных перекрытий, бетонный участок колонн заметно сжат. На втором этапе в бетонном участке колонны появляется продольная арматура и увеличиваются нагрузки от вышележащих этажей (в начале второго этапа бетонная часть сечения сжата от нагрузок первого этапа, а арматура не воспринимает усилий. В конце второго этапа напряжения сжатия увеличиваются и в бетоне, и в арматуре участка). На третьем этапе к элементам из второго этапа прикладываются ветровые, полезные и т.д. нагрузки. Если просто заменить бетонный участок колонны на ж/б, то будет потеряно начальное напряжение в бетоне, имеющееся к моменту установки арматуры. Файл Лира 2021 (величины нагрузок и жесткостей - условные). С Лирой мало знаком, пользователь SCAD.
Вложения
Тип файла: rar монтаж.rar (5.6 Кб, 12 просмотров)
Alex Kirov вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2024, 09:30
#1943
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Раз начальное напряжение - значит нелинейный шаговый расчет. Примеры есть в интернетах. https://vk.com/video-30866125_456239030 и https://www.youtube.com/watch?v=Od3uXNSQaGU
По самому процессу. Как вы в натуре в напряженный элемент арматуру будете подсовывать? А если арматура там таки уже есть, то как выключите ее из работы на первом этапе? И какой вообще смысл в подобных этапах?
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2024, 15:00
#1944
Alex Kirov


 
Регистрация: 30.03.2017
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Как вы в натуре в напряженный элемент арматуру будете подсовывать?
- спасибо за совет! В расчете приняты КЭ с учетом физической (бетона и арматуры) и геометрической нелинейности, этапность учтена (заменяются участки колонны без арматуры и с ней). Арматура "подсовывается" следующим способом: 1) разбиваются углы сжатой нагрузкой первого этапа колонны до выпусков арматуры сверху и снизу участка (нет арматуры на длине примерно 0,5 м по высоте колонны), 2) к этим выпускам привариваются арматурные стержни через накладки/скобы. Получается, что к преднапряженному сжатием бетонному сечению колонны по углам добавляются 4 непреднапряженных стержня (а если учесть сварочные напряжения, то - предварительно напряженные растяжением, которые будут еще сильнее сжимать бетон, но это мы пока учитывать не планируем).
Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
А если арматура там таки уже есть, то как выключите ее из работы на первом этапе?
- арматуры там нет. Сверлили, вскрывали, искали. На первом этапе в расчетной схеме имеется участок колонны без арматуры (или почти без арматуры, Лира почему-то не всегда позволяет задать стержень без армирующего материала в нелинейном расчете, хотя можно попробовать задать его с характеристиками бетона). На втором этапе он демонтируется и заменяется участком с армированием. Но при этом теряется преднапряжение бетона - не учитывается, что к моменту установки арматуры бетон уже сжат. Поэтому прошу совета как учесть этот момент.
Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
И какой вообще смысл в подобных этапах?
- эксперт считает, что есть - точнее определить НДС бетона и арматуры, чтобы быть уверенным что школа с дефектными стыками колонн не обрушится.

Последний раз редактировалось Alex Kirov, 11.03.2024 в 15:10. Причина: уточнение
Alex Kirov вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2024, 19:08
#1945
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Цитата:
Сообщение от Alex Kirov Посмотреть сообщение
разбиваются углы сжатой нагрузкой первого этапа колонны до выпусков арматуры сверху и снизу участка (нет арматуры на длине примерно 0,5 м по высоте колонны),
Итого. У вас есть колонна в школе где недоложили арматуры. Не думали о более классических способах аля бетонная рубашка или металлическая обойма?

С учетом преднапряжения в голову лезет только древний пример расчета осадки здания на 3D грунте. Там задавали сначала обжатие от с.в. и только потом прикладывали нагрузку от здания. Вроде было в старых примерах к Лире. По аналогии задать объемниками арматуру и бетон и включать в работу поочередно. Конкретный алгоритм подсказать к сожалению не могу.

И чем плох ручной расчет? Собрать ручками нагрузки, посчитать напряжение в бетоне. Посмотреть несет или нет. Если несет, прикинуть работу сечения с арматурой на полные нагрузки.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2024, 23:43
#1946
Alex Kirov


 
Регистрация: 30.03.2017
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Не думали о более классических способах аля бетонная рубашка или металлическая обойма?
- такой вариант был запроектирован, но не устроил госэкспертизу (при полном обрыве арматуры обойма должна быть рассчитана на полное усилие в колонне, что трудновыполнимо с учетом ограниченной несущей способности консолей колонн и т.д.).
Пока обошлись без объемников - решили задать бетонное сечение и арматуру отдельными КЭ, см. прил. файл.
Вложения
Тип файла: rar монтаж нел2.rar (13.7 Кб, 22 просмотров)
Alex Kirov вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2024, 12:44
#1947
Alex Kirov


 
Регистрация: 30.03.2017
Сообщений: 51


Говорят, что в Лире-САПР 2021 можно учитывать упрощенно физ.нелинейность железобетона режимом "инженерная нелинейность" (там их два вида, обсуждаем первый). У кого-нибудь был опыт подбора арматуры и строительства с учетом этого режима, или все же не рисковали и подбирали арматуру по линейному расчету, а по инж. нелинейности смотрели только прогибы? У меня в режиме "инж. нелинейность" арматура получается намного меньше, чем в линейном расчете. Наверно что-то не так задал. Прикладываю две схемы - с линейным расчетом и режимом "инж. нелинейность". (По предыдущему моему вопросу не очень много было комментариев, может быть этот больше заинтересует участников).
Alex Kirov вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2024, 12:48
#1948
Admin
Administrator


 
Регистрация: 21.08.2003
Сообщений: 4,462


Offtop: Alex Kirov, прошу прощения, ошибочно удалил, просьба загрузить файлы еще раз
Admin вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2024, 06:46
#1949
Энигма

КМ, ЛСТК
 
Регистрация: 03.11.2015
Казахстан
Сообщений: 354


Здравствуйте! Лира 10.12.
Расчетная схема не считается, потому что нет материалов в элементах 4642 - 4645. Но... в схеме 4641 элемент! Упаковка ничего не дает...
Также у меня на пластинчатых элементах следует применить материал "дерево", но он не применяется. Поставила бетон пока, но как решить проблему?
Заранее спасибо.
Вложения
Тип файла: rar 650-A-PP_Restaurant_VIP_09_06.rar (132.9 Кб, 17 просмотров)
Энигма вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2024, 19:17
#1950
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,286


Элементы нулевой длины ?
Пропущены номера в нумерации элементов ?
Сломан файл ?
Политики лиры софт против лиры софт ? Их теперь две ?
Лиры нету.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2024, 11:45 Лира-САПР 2016 (некоммерческая). Вопрос по расчету армирования фундаментной плиты.
#1951
Serg1968


 
Регистрация: 18.01.2008
Сообщений: 20


Добрый день. Считаю фундаментную плиту в ЛИРА-САПР. Приложил нагрузки, грунт. По армированию плиты не понятно что получается. Где ошибка не понимаю. Файл прикладываю в архиве.
Вложения
Тип файла: rar фундамент.rar (988.2 Кб, 20 просмотров)
Serg1968 вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2024, 12:09
1 | #1952
kopekopa

типа инженер
 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 727


Цитата:
Сообщение от Serg1968 Посмотреть сообщение
не понятно что получается. Где ошибка
А что смущает? s200d8 получается, норм
kopekopa вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2024, 12:28
#1953
Serg1968


 
Регистрация: 18.01.2008
Сообщений: 20


Цитата:
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
А что смущает? s200d8 получается, норм
То есть в принципе сама схема плиты и грунты заданы более менее верно? Спасибо за пояснение.
Serg1968 вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2024, 12:43
1 | #1954
kopekopa

типа инженер
 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 727


Цитата:
Сообщение от Serg1968 Посмотреть сообщение
более менее верно?
Если не считать висячие узлы с упругими связями, которые получились, видимо, из-за лишнего копирования, и коэффициенты надежности по нагр., которые в РСН все равны 1,1 (арм. подбирается тут по РСН), а в РСУ уже другие, то да
kopekopa вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2024, 13:09
#1955
Serg1968


 
Регистрация: 18.01.2008
Сообщений: 20


Цитата:
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
Если не считать висячие узлы с упругими связями, которые получились, видимо, из-за лишнего копирования, и коэффициенты надежности по нагр., которые в РСН все равны 1,1 (арм. подбирается тут по РСН), а в РСУ уже другие, то да
Точно. Забыл упаковку сделать. Огромнейшее Вам спасибо.
Serg1968 вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2024, 15:09
1 | #1956
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531


1. За висячие узлы - сказали.
2. Жесткость пружинок - 0,7*площадьКвадратика*С1.
3. гаммаБ3 можно 1 оставить.
4. Поставить фактические расстояния от грани до центра арматуры в каждом направлении.
5. Трещинностойкость принять согласно условиям сохранения арматуры от коррозии.
6. Жесткость плиты можно понизить.
7. Несколько раз "Приложить отпор грунта" для уточнения коэф.постели.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узлы2.PNG
Просмотров: 38
Размер:	87.4 Кб
ID:	264659  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узлы1.PNG
Просмотров: 38
Размер:	15.3 Кб
ID:	264660  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узлы3.png
Просмотров: 32
Размер:	129.6 Кб
ID:	264661  

Последний раз редактировалось Алексей_Л., 11.09.2024 в 15:50.
Алексей_Л. вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2024, 16:06
#1957
Serg1968


 
Регистрация: 18.01.2008
Сообщений: 20


Цитата:
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
1. За висячие узлы - сказали.
2. Жесткость пружинок - 0,7*площадьКвадратика*С1.
3. гаммаБ3 можно 1 оставить.
4. Поставить фактические расстояния от грани до центра арматуры в каждом направлении.
5. Трещинностойкость принять согласно условиям сохранения арматуры от коррозии.
6. Жесткость плиты можно понизить.
7. Несколько раз "Приложить отпор грунта" для уточнения коэф.постели.
Огромное спасибо за поправки. Уточню расчет.
Serg1968 вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2024, 21:37
#1958
nikola beres


 
Регистрация: 26.09.2024
Сообщений: 2


Приветствую, построил свою первую расчетную схему и не могу разобраться почему при расчете по 1 предельному состоянию выдает коэффициент использования 999 процентов. Проверьте пожалуйста что я там такого натворил.
Лира 2022
Вложения
Тип файла: lir Ангар Пойма 22 расчет вариант 3.lir (215.3 Кб, 8 просмотров)
nikola beres вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2024, 08:53
#1959
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531


Открыл в Лира-Сапр 2018 R2.2.
Анализ до расчета:
1. Отсутствие шарниров примыкания ферм к колонне - отображает задуманное опирание фермы на колонну?
2. Нижний пояс ферм из двутавра - так и задумано?
3. По У скорее всего шарнир в базе колонны? - связевой каркас как никак.
4. Сделайте две пары связевых блоков по фермам. Желательно их разместить в одном пролете с вертикальными связями колонн.
5. В связевом блоке ферм крестовые вертикальные связи ставить в по каждой нижней распорке - тем более они (эти распорки) раскрепляют стойки торцевого фахверка.
6. Тотальная недостача шарниров прикрепления элементов между собой. Разберитесь в том, чтобы расчетная схема отображала действительное прикрепление элементов.
7. Для конструктивных элементов необходимо задавать раскрепления.
8. Тип жесткости 6 поменять на параллельный уголок.
9. Коэф. расч. длины разные в разных направлениях для колонн, да и для всех элементов - с этим надо разбираться, и назначать крайне внимательно учитывая расположение местных осей элемента.
10. Разберитесь с нагрузками, какие задаете и с коэффициентами запаса. Странно маловато выглядит нагрузка на прогон от кровли в 50кг/м.п при пролете 3 м между прогонами.
11. Ветер надо еще задать.

Расчет не проводил, ибо схема Ваша, батенька: "полуфабрикатЪ".
Алексей_Л. вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2024, 10:51
#1960
nikola beres


 
Регистрация: 26.09.2024
Сообщений: 2


Цитата:
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
Открыл в Лира-Сапр 2018 R2.2.
Анализ до расчета:
1. Отсутствие шарниров примыкания ферм к колонне - отображает задуманное опирание фермы на колонну?
2. Нижний пояс ферм из двутавра - так и задумано?
3. По У скорее всего шарнир в базе колонны? - связевой каркас как никак.
4. Сделайте две пары связевых блоков по фермам. Желательно их разместить в одном пролете с вертикальными связями колонн.
5. В связевом блоке ферм крестовые вертикальные связи ставить в по каждой нижней распорке - тем более они (эти распорки) раскрепляют стойки торцевого фахверка.
6. Тотальная недостача шарниров прикрепления элементов между собой. Разберитесь в том, чтобы расчетная схема отображала действительное прикрепление элементов.
7. Для конструктивных элементов необходимо задавать раскрепления.
8. Тип жесткости 6 поменять на параллельный уголок.
9. Коэф. расч. длины разные в разных направлениях для колонн, да и для всех элементов - с этим надо разбираться, и назначать крайне внимательно учитывая расположение местных осей элемента.
10. Разберитесь с нагрузками, какие задаете и с коэффициентами запаса. Странно маловато выглядит нагрузка на прогон от кровли в 50кг/м.п при пролете 3 м между прогонами.
11. Ветер надо еще задать.

Расчет не проводил, ибо схема Ваша, батенька: "полуфабрикатЪ".
Благодарю, то что схема "полуфабрикат" бесспорно!
nikola beres вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2024, 11:33
#1961
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531


Цитата:
Сообщение от nikola beres Посмотреть сообщение
то что схема
Offtop: За то, что подсовываете людям "полуфабрикат", Вас надо пороть шомполами, бесспорно!

Учите матчасть. На сайте лиры ищите.
https://lira.land/video/
https://help.liraland.com/ru-ru/for-...ame&method=asc
https://lira.land/books/
Алексей_Л. вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2024, 12:57
#1962
Энигма

КМ, ЛСТК
 
Регистрация: 03.11.2015
Казахстан
Сообщений: 354


Здравствуйте!
Лира 10.12 релиз 2.2.
Расчет в соответствии со СНиПами старыми (так надо).
При нажатии Сочетания - Узлы:перемещения у меня выходит гигантские перемещения (450 мм) по Х (в месте присоединения клюва кровли другого здания) и по У (в стропилах по оси П/1).
Однако при попытке просто вручную суммировать перемещения от каждого загружения в этих точках - даже и близко нет таких перемещений.
Контроль схемы говорит, что все ок.
Протокол расчета тоже не показывает ерунды.
Как так?
Вложения
Тип файла: rar 650-A-PP_10_29 — 2.rar (236.1 Кб, 9 просмотров)
Энигма вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2024, 16:25
#1963
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,286


Это не перемещения, а доли от максимального перемещения ?
Файл не смотрел.

Динамика ?

Знаки нагрузок ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2024, 08:33
#1964
Энигма

КМ, ЛСТК
 
Регистрация: 03.11.2015
Казахстан
Сообщений: 354


Дополнение к посту №1962.
Да, динамика есть, но ровно та же картина, если убрать динамику. Я даже ветер убрала еа всякий случай - та же картина.
Доля нагрузок тоже не может быть больше 100%
Энигма вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2024, 08:44
#1965
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,286


Цитата:
Сообщение от Энигма Посмотреть сообщение
Доля нагрузок тоже не может быть больше 100%
Почему ?

Тогда свои комбинации сделать ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2024, 10:23
#1966
Энигма

КМ, ЛСТК
 
Регистрация: 03.11.2015
Казахстан
Сообщений: 354


Tyhig, то есть, доля перемещений от максимальных, конечно )
Макс/макс=1, потому что они равны между собой. НеМакс/мак<1, потому что неМакс<макс....
Как-то так (с)
Энигма вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2024, 16:17
#1967
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,286


В скаде например доли в тысячных.

Да и что там комбинации ?

Но рсп в лире вроде были. Может где-то в панелях что-то указывается.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2024, 13:45
#1968
Энигма

КМ, ЛСТК
 
Регистрация: 03.11.2015
Казахстан
Сообщений: 354


На всякий случай, напишу, в чем была проблема (выяснила с помощью сотрудников Лиры). Результаты-Сочетания-Узлы:перемещения показывают в зависимости от выбранного типа сочетания:
- для типа "РСН" - максимальное перемещение в каждом узле из всех существующих РСН
- для типа "Загружения" - максимальное перемещение в каждом узле из всех существующих загружений, ВКЛЮЧАЯ НЕАКТИВНЫЕ.
Когда загружения неактивные, то они не учитываются в РСУ только, а в остальных местах учитываются. Например, вот в Результаты-Сочетания-Узлы:перемещения
Чтобы загружение вообще нигде не учитывалось, надо еще в Библиотеке загружений галочку напротив него убрать
Энигма вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2024, 09:51 Расчет здания в ЛИРА САПР 2021.
#1969
Sirozha1984


 
Регистрация: 15.02.2018
Сообщений: 16


Добрый день. Считаю здание в ЛИРА САПР 2021 и не могу найти ошибку. Ферма типовая по серии 1.460.3-23.98.1 18-иметровая. При анализе значений числовых данных, должно все сходится, но при анализе РСН по Стали в последней закладке там только от одного снега перегруз и по 1-му и по второму состояниям. В чем ошибка?
Вложения
Тип файла: lir обухово_склад_сечение.lir (523.6 Кб, 14 просмотров)
Sirozha1984 вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2024, 11:10
#1970
Nikolay1979


 
Регистрация: 16.03.2022
г. Ижевск
Сообщений: 252


Цитата:
Сообщение от Sirozha1984 Посмотреть сообщение
Добрый день. Считаю здание в ЛИРА САПР 2021 и не могу найти ошибку. Ферма типовая по серии 1.460.3-23.98.1 18-иметровая. При анализе значений числовых данных, должно все сходится, но при анализе РСН по Стали в последней закладке там только от одного снега перегруз и по 1-му и по второму состояниям. В чем ошибка?
Разберитесь с доп. характеристиками металла, вы всю ферму засунули в поз. 3, так не бывает, верхний пояс не 18м длиной, а 3м...
Nikolay1979 вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2024, 11:21
#1971
Sirozha1984


 
Регистрация: 15.02.2018
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от Nikolay1979 Посмотреть сообщение
Разберитесь с доп. характеристиками металла, вы всю ферму засунули в поз. 3, так не бывает, верхний пояс не 18м длиной, а 3м...
Там не расчетная длина, а коэффициенты
Sirozha1984 вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2024, 11:25
#1972
jopt


 
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 282


Цитата:
Сообщение от Sirozha1984 Посмотреть сообщение
Там не расчетная длина, а коэффициенты
Коэффициенты к конструктивным элементам
__________________
И это пройдет.
jopt вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2024, 11:29
#1973
Nikolay1979


 
Регистрация: 16.03.2022
г. Ижевск
Сообщений: 252


Цитата:
Сообщение от Sirozha1984 Посмотреть сообщение
Там не расчетная длина, а коэффициенты
Да вы что? Реально? А то, что верхний пояс загнан в КоЭ и по сути является единицей, а значит и длина у него 18м, это никак не влияет? Да?
Коэффициенты расчетной длины даны элемента, элемент у вас 18м*1,0=18м как было так и осталось... Или думаете, если элемент между узлами то и 1,0 применяется к нему? Реально не догоняете вашу ошибку?

----- добавлено через ~5 мин. -----
Кстати ошибся, верхний пояс там 2 КоЭ, так что длина 9м... Прошу прощения...
Nikolay1979 вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2024, 10:14
#1974
Энигма

КМ, ЛСТК
 
Регистрация: 03.11.2015
Казахстан
Сообщений: 354


Здравствуйте!
Лира 10.12 версия 2. В 1 балке 2 этажа, которая является одновременно распоркой и местом крепления лестницы, Общая устойчивость=222%. Попытка ввести связи в точки крепления лестницы не приводит ни к чему хорошему.
Помогите, пожалуйста!!!!!


P.S. Снято. Сказали увеличить сечение балки.
Вложения
Тип файла: rar 650_G_3_KM_PP_11_26.rar (36.4 Кб, 6 просмотров)

Последний раз редактировалось Энигма, 27.11.2024 в 07:15. Причина: Вопрос снят
Энигма вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2025, 09:13 Деревянная составная балка
#1975
ipnev


 
Регистрация: 28.09.2020
Сообщений: 1


Всем привет.
Лира 10.12 версия 2.2. Я только начинаю изучать лиру 10. Вот создал деревянную составную балку и хотелось бы узнать, насколько правомерна такая расчетная схема, всё ли задано верно и где допущены ошибки (ели есть).
Спасибо.
Вложения
Тип файла: zip Балка составная 15х150х4000 10_12.zip (5.6 Кб, 4 просмотров)
ipnev вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2025, 10:11
#1976
newbee


 
Регистрация: 01.07.2024
Сообщений: 12


Здравствуйте! Оцените пж расчет. Можно ли на основе этого расчета делать РП. Укажите на ошибки(больше всего не уверен в к-фах расчетных длин у МК). Лира 2021 R2.3.1.
Вложения
Тип файла: rar Склад.rar (538.4 Кб, 7 просмотров)
newbee вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2025, 10:20
#1977
Nikolay1979


 
Регистрация: 16.03.2022
г. Ижевск
Сообщений: 252


Цитата:
Сообщение от newbee Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Оцените пж расчет. Можно ли на основе этого расчета делать РП. Укажите на ошибки(больше всего не уверен в к-фах расчетных длин у МК). Лира 2021 R2.3.1.
Больше всего не уверен в коэффициентах расчетных длин для ЖБ колонн, т.к. нет вертикальных связей...
АЖТ для прогонов, у которых шарниры, на кой леший? Но сойдет.
Про коэффициенты длины МК все они завышены (в запас), тут только посочувствовать... но стоять будет.
Ветер почему-то "давит" на крышу, вроде должен быть "отсос"...

Последний раз редактировалось Nikolay1979, 27.01.2025 в 10:22. Причина: Ветер
Nikolay1979 вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2025, 13:48
#1978
newbee


 
Регистрация: 01.07.2024
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от Nikolay1979 Посмотреть сообщение
Ветер почему-то "давит" на крышу, вроде должен быть "отсос"...
Вы правы. Я оказывается минус не учел при задании.
Цитата:
Сообщение от Nikolay1979 Посмотреть сообщение
Про коэффициенты длины МК все они завышены (в запас)
Можете подсказать в каких именно частях конструкции?
Цитата:
Сообщение от Nikolay1979 Посмотреть сообщение
АЖТ для прогонов, у которых шарниры, на кой леший? Но сойдет.
Я не знаю влияет ли это на результат. Мне надо было поставить распорки между фермами и у меня прогоны и распорки друг в друга заходили, по-этому подумал можно на АЖТ поставить. Был бы рад если подскажете как будет правильнее моделировать в таких ситуациях.

И еще просьба можете разъяснить что именно показывает мне Лира в приложенном рисунке. Я поискал инфо об этом но не нашел. Здесь все плохо или допустимо? Значит ли это что верхний пояс у меня обязательно развалится или нет?
Спасибо за уделенное время!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 57
Размер:	218.6 Кб
ID:	266483  
newbee вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2025, 14:38
#1979
Nikolay1979


 
Регистрация: 16.03.2022
г. Ижевск
Сообщений: 252


Цитата:
Сообщение от newbee Посмотреть сообщение
Можете подсказать в каких именно частях конструкции?
1. Верхний пояс - Kz=2 зачем?
2. Распорка верхний пояс - Kz=4 зачем?
3. Распорка нижний пояс - Kz=2 зачем?
Все элементы загнаны в КоБ, т.е. изначально они длиной 1,0, т.е чтоб поделить на 4 или на 2 - Kz= или 0,25 или 0,5

Цитата:
Сообщение от newbee Посмотреть сообщение
Я не знаю влияет ли это на результат. Мне надо было поставить распорки между фермами и у меня прогоны и распорки друг в друга заходили, поэтому подумал можно на АЖТ поставить. Был бы рад если подскажете как будет правильнее моделировать в таких ситуациях.
Я написал "Но сойдет", просто не сразу заметил вертикальные связи в фермах, а так можно было АЖТ сделать только в тех местах где надо, а не везде... Ладно сойдет...

Цитата:
Сообщение от newbee Посмотреть сообщение
И еще просьба можете разъяснить что именно показывает мне Лира в приложенном рисунке. Я поискал инфо об этом но не нашел. Здесь все плохо или допустимо? Значит ли это что верхний пояс у меня обязательно развалится или нет?
Ответ есть в контекстной справке...
"Графическое отображение степени чувствительности – влияния устойчивости отдельных элементов схемы на общую устойчивость конструкции.

Коэффициент запаса общей устойчивости для рассматриваемой формы потери устойчивости приводится в блоке информации в верхнем левом углу окна документа.

Параметр чувствительности SQ – безразмерная величина, отражающая вклад того или иного элемента расчетной схемы в общую потерю устойчивости по рассматриваемой форме. Вычисляется на основании энергии рассматриваемой формы потери устойчивости. Принимает значения от 0 до 1 включительно. Параметр чувствительности, равный 1, соответствует наиболее ответственному (чувствительному) элементу схемы."
Nikolay1979 вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2025, 12:43
#1980
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,425


Цитата:
Сообщение от newbee Посмотреть сообщение
Я не знаю влияет ли это на результат. Мне надо было поставить распорки между фермами и у меня прогоны и распорки друг в друга заходили, по-этому подумал можно на АЖТ поставить. Был бы рад если подскажете как будет правильнее моделировать в таких ситуациях.
Схему посмотреть пока не могу (это надо лицензию отбирать у коллеги), но сразу вопрос. У вас у прогона один из узлов отцеплен по оси Х1? Иначе у вас будут заниженные усилия в распорках, так как прогоны заберут на себя часть продольного усилия.

По поводу жёстких ставок - можно и так делать для наглядности, когда есть и распорки и прогоны. Но я прогоны вообще отдельно считаю если они не учавствуют в общей устойчивости и геометрической неизменяемости схемы, а усилия от прогонов задаю узловой нагрузкой. Конечно хочется по максимуму упростить себе работу и всю нагрузку вообще задать давлением по площади, но не всегда это бывает уместно...
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2025, 14:17
#1981
Yuliya050


 
Регистрация: 06.02.2025
Сообщений: 2


Доброго времени суток! Помогите разобраться (ЛИРА2020):
1. не могу понять почему фахверковые колонны отрывает (положительные N)
2. моменты в базе в плоскости рамы почти нулевые, хотя приложен III ветер еще и сейсмика
Вложения
Тип файла: zip связи в торце+шарниры.zip (235.7 Кб, 7 просмотров)
Yuliya050 вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2025, 14:42
#1982
Nikolay1979


 
Регистрация: 16.03.2022
г. Ижевск
Сообщений: 252


Цитата:
Сообщение от Yuliya050 Посмотреть сообщение
Доброго времени суток! Помогите разобраться (ЛИРА2020):
1. не могу понять почему фахверковые колонны отрывает (положительные N)
2. моменты в базе в плоскости рамы почти нулевые, хотя приложен III ветер еще и сейсмика
1. Скорее всего из пункта 2 следует, что фахверк "зависает" на связях вертикальных.
2. Связи по Ux забыли, поэтому - не "почти нулевые", а как раз таки нулевые.

Последний раз редактировалось Nikolay1979, 06.02.2025 в 15:49.
Nikolay1979 вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2025, 16:27
#1983
Yuliya050


 
Регистрация: 06.02.2025
Сообщений: 2



Спасибо!!!
Yuliya050 вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2025, 16:44
#1984
newbee


 
Регистрация: 01.07.2024
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
У вас у прогона один из узлов отцеплен по оси Х1?
А как это? Если вы про раскрепления для прогибов, то раскрепления я сделал.

Или вы про шарниры?
newbee вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2025, 05:03
#1985
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,425


Цитата:
Сообщение от newbee Посмотреть сообщение
А как это? Если вы про раскрепления для прогибов, то раскрепления я сделал.

Или вы про шарниры?
Шарнир по местной оси х1 (продольные перемещения).
Посмотрите, есть ли у вас растяжение/сжатие в прогоне?
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2025, 11:21
#1986
Anna M.


 
Регистрация: 26.07.2019
Сообщений: 96


Добрый день, уважаемые знатоки!
От начальства поступила задача проанализировать и "в 1 приближении" рассчитать некое купольное сооружение из жб. задача подобрать минимальную толщину стенок при каком то адекватном армировании. Сооружение - что то типа домика или шале или т.т.
диаметр в основании ~ 7м; полная высота ~ 8м. Схему прикладываю. Ветровой район №4; сейсмика 9 баллов.
Соответственно, сделала пластинчатую схему в лире путем выдавливания и вращения. пока она без окон/дверей и т.п. для "1 приближения". по фундаментной плите задала связи в гор плоскости и в вертикальной с1=5000 кН/м3 (пока данных по геологии нет).
Соответственно задала ветер по СП20, сейсмику по СП14 с некоторым запасом и начинаю проводить расчеты. При этом на сейсмику еще считаю в отдельной схеме, где беру коэффициент постели увеличенный на несколько порядков.
и в результате прихожу к тому что толщину стен можно уменьшать почти до предела. программа производит расчет м при 60 мм и выдает площади арматуры меньшие, чем при толщине 200 мм.
Данная ситуация кажется весьма странной и настораживающей. может быть я что то неверно задала или учла в РС? можете посмотреть и указать на ошибки? или все там верно и толщину стен для рассматриваемых загружений: с/в, ветер, сейсмика действительно можно принять чуть ли не 60-80 мм?
Опыта расчета в Лире не особо много

возможно, я не по адресу вопрос задаю и надо перенести тему в раздел по ЖБ
Вложения
Тип файла: rar 1 схема.rar (1.85 Мб, 8 просмотров)

Последний раз редактировалось Anna M., 11.02.2025 в 11:33.
Anna M. вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2025, 14:00
1 | #1987
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 669


Цитата:
Сообщение от Anna M. Посмотреть сообщение
чуть ли не 60-80 мм?
Ничего странного нет. Напротив 200 мм для купола это странно. Потому что сам бетон имеет большой вес, в перекрытиях тоже такая штука бывает и нельзя сделать побольше типа в запас без последствий.
Почитайте про расчёт купола и как он работает: где сжатие где растяжение должно быть и главным образом обратите внимание на случай с несимметричным приложением нагрузок.
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2025, 05:40
1 | #1988
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,425


Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
Ничего странного нет. Напротив 200 мм для купола это странно. Потому что сам бетон имеет большой вес, в перекрытиях тоже такая штука бывает и нельзя сделать побольше типа в запас без последствий.
Почитайте про расчёт купола и как он работает: где сжатие где растяжение должно быть и главным образом обратите внимание на случай с несимметричным приложением нагрузок.
Новосибирский театр оперы и балета (самый большой за уралом) имеет ж.б. купол толщиной как раз 60мм
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2025, 13:27
#1989
Anna M.


 
Регистрация: 26.07.2019
Сообщений: 96


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Новосибирский театр оперы и балета (самый большой за уралом) имеет ж.б. купол толщиной как раз 60мм
ого... честно говоря, это прям открытие для меня. что такие массивные конструкции могут быть такими миниатюрными по лощине
Anna M. вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2025, 15:35
#1990
truetred


 
Регистрация: 19.02.2025
Сообщений: 3


Добрый день.

Сторонней организацией было выполнено обследование свайного поля. Ими же разработана расчетная схема этого свайного поля.
Мною был выполнен расчет надземной части здания и сборка двух схем.
После запуска на расчет в протоколе расчета выпала ошибка "Некорректное описание типа жесткости". Грешу на сваи, т.к. в моей расчетной схеме все было отлично.
Прошу величайших гуру рассмотреть расчетные схемы и указать на мой "просчет".


п.с. файлы от сторонней организации и моя сборка схем в архиве.
Вложения
Тип файла: rar ВМЦ.rar (913.9 Кб, 8 просмотров)
truetred вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2025, 07:34
#1991
clnkit


 
Регистрация: 15.03.2025
Сообщений: 3


Доброго времени суток! Помогите, пожалуйста, разобраться (ЛИРА 10.12):
1. Почему при увеличении высоты фермы увеличиваются усилия в верхнем поясе? (Преподаватель говорит, что такого быть не может и надо искать ошибки в расчетной схеме)
2. Усилия будут меньше если убрать шарниры в узлах (изменения признака схемы), но тогда появляются моменты, которые сильно влияют на подбор сечений. Можно ли выполнить подбор без учета этих моментов?
Вложения
Тип файла: zip подбор_фермы.zip (18.9 Кб, 4 просмотров)
clnkit вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2025, 04:56
#1992
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,425


Цитата:
Сообщение от clnkit Посмотреть сообщение
Доброго времени суток! Помогите, пожалуйста, разобраться (ЛИРА 10.12):
1. Почему при увеличении высоты фермы увеличиваются усилия в верхнем поясе? (Преподаватель говорит, что такого быть не может и надо искать ошибки в расчетной схеме)
2. Усилия будут меньше если убрать шарниры в узлах (изменения признака схемы), но тогда появляются моменты, которые сильно влияют на подбор сечений. Можно ли выполнить подбор без учета этих моментов?
Про какую именно из пяти ферм речь?
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2025, 05:18
#1993
clnkit


 
Регистрация: 15.03.2025
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Про какую именно из пяти ферм речь?
Исходная ферма 2 (с ломаным нижним поясов, высотой 3.8), с ней идёт сравнение всех остальных и основная цель уменьшить усилия в верхнем поясе, уменьшив высоту отправочной марки фермы, используя затяжку. В любом из вариантов усилия N увеличиваются
clnkit вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2025, 09:53
#1994
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,425


Цитата:
Сообщение от clnkit Посмотреть сообщение
Исходная ферма 2 (с ломаным нижним поясов, высотой 3.8), с ней идёт сравнение всех остальных и основная цель уменьшить усилия в верхнем поясе, уменьшив высоту отправочной марки фермы, используя затяжку. В любом из вариантов усилия N увеличиваются
Усилия в верхнем поясе +/- во всех вариантах примерно одинаковые, а вот в нижнем поясе заметное снижение растяжения в зависимости от высоты фермы в коньке.
Думаю тут оказывает влияние геометрия решётки. Если взять исходную ферму и в лоб увеличить её высоту (без корректировки решётки), то там будет заметным эффект, который интуитивно ожидаешь.
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2025, 11:09
#1995
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,102


Цитата:
Сообщение от clnkit Посмотреть сообщение
Исходная ферма 2 (с ломаным нижним поясов, высотой 3.8), с ней идёт сравнение всех остальных и основная цель уменьшить усилия в верхнем поясе, уменьшив высоту отправочной марки фермы, используя затяжку. В любом из вариантов усилия N увеличиваются
Во 2 варианте пояса почти параллельные, в остальных - с наклоном к коньку, к поясным усилиям изгибаемой фермы добавляется усилие сжатия - как обжатие в кирпичной арке вдоль оси арки.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2025, 17:17
#1996
clnkit


 
Регистрация: 15.03.2025
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Усилия в верхнем поясе +/- во всех вариантах примерно одинаковые, а вот в нижнем поясе заметное снижение растяжения в зависимости от высоты фермы в коньке.
Думаю тут оказывает влияние геометрия решётки. Если взять исходную ферму и в лоб увеличить её высоту (без корректировки решётки), то там будет заметным эффект, который интуитивно ожидаешь.
Формула для определения расчетного усилия Ν=Μ/h оказывается не действенной в таком случае? Сейчас останавливаюсь на варианте 1, но с высотой отправочной марки 3.8 м, а в конке 5 м, тут получилось уменьшение усилий в сравнении с исходной и все идет как задумывалось. Может нельзя было пытаться уменьшить высоту в планируемой точке, из за эпюры моментов, тк это самая напряженная точка получается, где нет "лишних" участков с материалом (предположение только). Спасибо, что посмотрели!

----- добавлено через ~13 мин. -----
Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Во 2 варианте пояса почти параллельные, в остальных - с наклоном к коньку, к поясным усилиям изгибаемой фермы добавляется усилие сжатия - как обжатие в кирпичной арке вдоль оси арки.
Спасибо, складывается, что вообще происходит! Я видимо правда при поднятии фермы в коньке добиваюсь, что она начинает работать как арочная конструкция
clnkit вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2025, 04:35
#1997
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,425


Цитата:
Сообщение от clnkit Посмотреть сообщение
Спасибо, складывается, что вообще происходит! Я видимо правда при поднятии фермы в коньке добиваюсь, что она начинает работать как арочная конструкция
Скорее острый угол решётки в районе конька добавляет усилия.
Сделайте расчёт в ручную методом вырезания узлов. Так наглядно видно будет кто добавку вносит.
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2025, 15:17
#1998
Энигма

КМ, ЛСТК
 
Регистрация: 03.11.2015
Казахстан
Сообщений: 354


Здравствуйте!
ЛИРА САПР 2024
Рассчитываю арочный ангар с входом с длинной стороны.
5 арочек отрезали снизу и сделали туда дверь, так хочет Заказчик.
Прошу, помогите со следующими вопросами:
1. Почему такие гигантские напряжения Nх - 742 т/м2?
2. Как правильно прикрепить арку к конструкции входа? Я сколько ни искала, нашла только крепление монолитного перекрытия к ригелю, так и здесь сделала - создав АЖТ в каждой точке балки и листов арочек, главный узел на балке. Но крепление у меня как на приложенной картинке.
3. Почему вообще в конструкциях входа такие огромные усилия?
4. Берет ли на себя конструкция входа всю нагрузку с этих 5 арочек, или часть ее должна уходить на соседние арочки?
5. Как вообще правильно рассчитать конструкцию входа? Коллега предлагает ВАРИАНТ А рассчитать сначала весь ангар без входной группы, но с вырезом, закрепив верхние точки выреза так, как будто они стоят на чем-то, а потом взять получившиеся усилия в этих точках и приложить на входную группу, рассчитанную в другом файле. или ВАРИАНТ Б вообще считать ангар с вырезом так, как будто входной группы нет и входную группу не присоединять к ангару вообще никак.
мотивация коллеги: такие ангары с такими входами с длинной части стоят и не падают. И конструкции входа там очень хилые. Но стоят.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: крепление.jpg
Просмотров: 30
Размер:	98.7 Кб
ID:	267414  
Вложения
Тип файла: rar ARC_ENTRANCE_03_26_v4.rar (2.46 Мб, 6 просмотров)
Энигма вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2025, 09:52 Прошу проверить схему
#1999
Daniil123456


 
Регистрация: 12.04.2025
Сообщений: 1


Добрый день форумчане, могли бы вы проверить схему в ЛИРЕ, есть сомнения в правильности подобраных сечений и самого конструктива здания, а конкретно шарнирные закрепления, может можно поставить еще между колонн
Вложения
Тип файла: rar МФЦ -900.rar (87.7 Кб, 6 просмотров)
Daniil123456 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Оценка / критика расчетной схемы



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) Кулик Алексей aka kpblc SCAD 3927 30.04.2025 16:31
Нужна критика расчетной схемы Scad Winword Расчетные программы 7 02.05.2011 14:43
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. Семенов Сергей SCAD 22 03.02.2011 22:12
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! Семенов Сергей SCAD 6 18.01.2011 22:43
Оценка корректности расчетной схемы стального каркаса в SCAD'e schetovod Расчетные программы 2 19.10.2009 11:47