| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017
|
Расчетчики, подскажите мне пожалуйста как смоделировать данные участки (давно делал, где-то записывал, не могу найти где....) - опирание сверху фермы на колонны со смещением осей стойки фермы и колонны
Последний раз редактировалось wvovanw, 16.04.2015 в 07:53. |
|||
![]() |
|
||||
Вед.инженер-конструктор Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
![]() |
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- wvovanw, проектируют данные элементы жёсткой вставкой или КЭ10 с жёсткостью, приближенной к жёсткой вставке. Кстати, при таком моделировании, как у Вас, шарнир в самой колонне не нужен, в той части, которая под фермой. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017
|
Andrei 1777 , благодарю, я еще вчера разобрался. Это не мой расчет. Проверка обследователей.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017
|
|
|||
![]() |
|
||||
Вед.инженер-конструктор Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
![]() |
Так давно уже в СП есть пункт, что фундаменты нужно считать совместно с верхушкой. Так вы соберите 3d модель и посчитайте в ней только фундамент. А заказчику скажите то время, которое необходимо для построения всей модели и расчёта только фундамента. Ну и собственно цену. Большего ему знать не нужно.
|
|||
![]() |
|
||||
Добрый день.
Выкладываю для критики расчет по зданию цеха в ЛИРА-САПР 2013 R3. Также во вложении подобранный конструктив в формате dwg. Описание конструктива. Здание в плане имеет прямоугольную форму, размеры в осях 18,0 х 14,0 м, высота 15,0 м в верхней точке. Конструктивная схема здания – рамно-связевой каркас. Каркас здания запроектирован металлическим с покрытием из балок и представляет из себя систему рядовых (несущих) рам с шагом 4,5 и 5 м, раскрепленных вертикальными / горизонтальными связями и распорками. Балки покрытия неразрезные пролетом 4,5 и 5 м имеют уклон 12˚ от конька в обе стороны. Устойчивость покрытия создает жесткий диск покрытия – система горизонтальных стержневых связей и прогоны по верху балок покрытия. Горизонтальные связи расположены между балками покрытия. Здание имеет 4 внутренних уровня технологических площадок для установки и обслуживания оборудования. Отметка чистого пола первого уровня 0,000, второго уровня +2,400, третьего уровня +4,800 и четвертого уровня +8,000. Отметка низа несущей конструкции покрытия переменная от +13,000 до +14,200. Опирание вспомогательных балок технологических площадок на главные балки – в одном уровне. Жесткость и устойчивость каркаса здания в период строительства и эксплуатации в плоскости рам обеспечивается жестким креплением колонн на фундаменты и главных балок технологических площадок к колоннам. Из плоскости рам - системой вертикальных связей по колоннам, горизонтальных связей в покрытии и распорок. Крепление балок покрытия на колонны – шарнирное. Ограждающие конструкции приняты из трехслойных сендвич-панелей: • Наружные стены – трехслойные стеновые панели толщиной 100мм на минераловатном утеплителе. Крепятся к несущим конструкциям стального каркаса здания. • Покрытие – трехслойные кровельные панели толщиной 150мм на минераловатном утеплителе. Крепятся к прогонам, опирающимся на балки покрытия. Сомнения следующие: 1. Стоит ли вводить связи в покрытии в торцевых частях здания. 2. На площадке на отм. +2,4 технологическая нагрузка отсутствует. В то время как на площадках на отм. +4,8 и +8,0 есть большие точечные нагрузки от установленного оборудования. По факту на отм. +2,4 для любых балок пройдет профиль не более 23Б1. А вот на отм. +4,8 и +8,0, в ряде мест с наибольшими технологическими нагрузками, проходит только профиль 40Б1. В целях унификации узлов и типоразмеров, а также по конструктивным соображениям ГИП просит по всем площадкам сделать не более 2-х типов профилей по главным и 3-х типов по вспомогательным балкам. Также эта просьба вызвана отсутствием данных по динамическим нагрузкам и не учтенными в технологическом задании нагрузкам по обвязке из труб. Как бы Вы поступили в такой ситуацией? |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017
|
zlatan_tmb, по схеме:
- классика - это связи в других плоскостях (например в осях 2-3по осям А, Б, В, Г), там же и горизонтальные по покрытию, рамные по цифровым осям, я бы так сделал; - количество сечений в балках, прогонах - 5!; - раскрепления для прогибов для всех балок и прогонов ; - уберите эти извращения с прогонами, не надо их так задавать, напрямую к балке; - крестовые связи разбить по центру узлом, одна связь цельная с шарнирами на концах, две примыкающие с шарнирами; - в доп. характеристиках бардак, внимательно почитать о раскреплении сжатого пояса у балок (Горев, Васильев, Беленя и др. вам в помощь); - в доп. характеристиках со связями тоже не очень все понятно что вы хотели задать; - в таблице РСУ у снега кэф. = 1,4; ветер по Х и по У взаимосключить, кэф. тоже = 1,4. это так на скорую руку лично мое мнение, может кто еще что подскажет или меня поправит. скидываю пример (связи на некоторых отметках на разрезе нет из-за наличия стенки бункера от колонны до колонны, не пужайтесь) для наглядности почему именно неоходимо поменять рамные и связевые плоскости, думаю разберетесь. |
|||
![]() |
|
|||||||
Цитата:
Цитата:
Цитата:
По поводу задания прогонов жесткими вставками. Насколько я понимаю - если задать им раскрепления для прогибов и в доп характеристиках (у меня на них есть отдельная группа) ввести корректные коэффициенты к расчетной длине, в задании этажного опирания на балки покрытия необходимость отпадает? И еще вопрос - какие минусы в способе с жесткими вставками?. На форуме читал несколько тем, вроде бы все так и задают. Хотя были у меня на этот счет сомнения. Цитата:
Цитата:
Цитата:
По поводу ситуации по вопросу 2 в посте #1011 не поделитесь мнением? П.С.: Был бы очень благодарен если еще кто-то покритикует и поучаствует в обсуждении. Последний раз редактировалось zlatan_tmb, 27.04.2015 в 12:55. |
|||||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.02.2013
Сообщений: 38
|
Уважаемые форумчане, доброго времени суток!
Моделирую фланец в стыке секций антенной опоры башенного типа. Усилие, действующие в стыке - 47тонн, в стыке установлено 6 болтов М16 класса прочности 8.8 Конструкция фланца представлена на прикреплённом рисунке. Толщина фланца принята по расчету и составляет 22мм. Пытаюсь смоделировать этот фланец в ЛИРе, поскольку с объёмными конечными элементами работаю впервые, получается какая-то ерунда, усилия в 10 раз меньше, чем нужно. В чём может быть проблема? Схема сделана в ЛИРе 9.6. Буду рад вашей помощи и надеюсь на понимание. Схема.rar |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
Chiosan, смысл отрывать его от конструкции (наложенные связи весьма сомнительны)? Где пятно контакта с ответным фланцем? Почему нет отверстий и такая грубая сетка? Непонятно, почему не с той стороны нагрузка приложена, хотя ее учитывать таким образом бессмысленно. Нужно же натяжение задать. Стоит поискать здесь на форуме, что-то может и найдете для более точного моделирования.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.02.2014
Сообщений: 6
|
Добрый день. Пробую моделировать безбалочное перекрытие. В состав перекрытия входят капители, межколонные и пролётные плиты. Соединение капителей с колоннами и межколонными плитами жесткое, пролётная плита свободно опирается на пролётные плиты. Подобное перекрытие представлено на картинках ниже. Оцените правильность задания капители колонны и стыка пролётной и межколонных плит. Расчетная схема прилагается в архиве.
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 15.03.2013
Краснодар
Сообщений: 30
|
Пришел в ужас от полученных результатов!
Первый раз пробую расчет с учетом объемных элементов моделирования грунта основания в Лире Грунт. (Расчет Лира САПР 2013 R3) Выполнял тестовый расчет монолитного 8 этажного здания, здание уже прошло экспертизу. Просматривал результаты расчета, где максимальная осадка составляла 110 мм на просадочных грунтах, усомнился, решил проверить. Так вот, при моделировании в Грунте максимальные осадки ушли за 380 мм! Армирование фундаментной плиты - космические результаты! |
|||
![]() |
|
||||
Dr Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
![]() |
Алексей Киселев, схема оставляет желать лучшего.
что за связи в уровне плиты. очень не правильная сетка на грунте. слишком мелкая сетка на здании. почему у грунта вес присутствует в схеме. от собственного веса вы поймали 219 мм. вас схема перемещений не смутила? Вы не ограничили боковое смещение грунта - неверно. вы уверены что вы корректно назначили размеры массива грунта, слишком много вниз или слишком мало в сторону. У уже писал что сетка жуткая на грунте? |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 15.03.2013
Краснодар
Сообщений: 30
|
Цитата:
Еще не совсем понимаю - как это должно быть реализовано. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2015
Сообщений: 2
|
Доброго времени суток, господа!
Делаю дипломный проект, параллельно осваиваю ЛИРУ. Хочу узнать Ваше критическое мнение о составленной расчетной схеме. Прошу проверить схему для дальнейшего расчета. По результату выдает много ошибок Информация по объекту: крытый хоккейная коробка. Снеговой район - 4. Ветровой - 1. Шаг пролетов - 9м. Длина здания - 57м. Заранее благодарю за ответы и советы! |
|||
![]() |
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
Бегло посмотрел схему
1)Проблемы с масштабом. Шаг арок 9000 м. Если импортируете из dxf, то размеры должны быть в метрах 2)Почему в распорка продольный шарнир. они как раз должны работать на растяжение и сжатие. 3)В горизонтальных связях должны быть шарниры от поворота или сделать их 4 типом КЭ. 4)Если интересуют опорные узлы, то стоит опорные закрепления по-другому реализовать. Я с арками мало знаком, но думаю, что связи и распорки должны быть по обоим поясам, т.к. оба могут быть сжаты. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2015
Сообщений: 2
|
Не могли бы Вы подкорректировать схему согласно Вашим предложениям, чтобы перейти во вкладку расчеты. на почту zakharova.anna1991@mail.ru. Заранее благодарю
|
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,377
|
Проектировщица Анюта, во-первых, перечитай стартовый топик темы. Во-вторых, замечания не выглядят уж совсем запредельными, попробуй сама.
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.10.2011
Сообщений: 16
|
Здравствуйте.
Подскажите как грамотно задать балочную систему если балки разной высоты. Т.к. балки имеют разную высоту сечения, то задав жёсткость балок элементам (стержням) сетки, верхние уровни сечения балок не лежит в одной плоскости. (Центр сечение балки садится по центру стержня) Заранее спасибо. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017
|
для начала удалить контур плиты
далее - фрагментация узлов первого этажа - "создание и триангуляция контуров" - "контур с отверстиями" - ХОУ, выделяем узел, применить - "триангулировать контур" - "дробление контура и сетки узлов", четырехузловые элементы, шаг 0,4м - применить - возврат не забывать про упаковку |
|||
![]() |
|
||||
Активная мозговая атака Регистрация: 19.09.2013
Нижний Новгород
Сообщений: 56
|
Добрый день, коллеги.
Делаю учебный пример в ЛИРА_САПР 2013. " расчет конструкций на грунтовом оснований (Пример №9). Возникла ошибка "К1+К2+К3 не равна 1", при попытке задать импортированные нагрузки. Что это за коэффициенты я догнать не могу. В справке что-то похожее не нашел. Сижу, чешу репу как выйти из ситуаций ![]() ![]() Помогите, плиз.
__________________
Пессимист видит трудности при каждой возможности; оптимист в каждой трудности видит возможности. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.10.2011
Сообщений: 16
|
ПК ЛИРА САПР 2013 ( R3).
1) Как задать ребристую фундаментную плиту где высота ребра равна высоте плиты. Т.о есть ребра будут находится в теле плиты и разница между плитой и ребром только в армирование. Нашел похожий пост http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=44692 , но не думаю, что бы предложенный в нем вариант подходил в данном случае, если вообще возможно такое задать =( Может попробовать задать обычную ребристую фунд. плиту, а на участки плиты (между ребрами) добавить условную нагрузку от недостающего массива бетона, который присутствовал бы в варианте со сплошной плитой? З.Ы. Все таки не слишком приближенно. 2) Могли бы вы оценить мою расчетную схемку? 1. Тут я волнуюсь на счет привязки моих колонн-пилонов ( со стороны большого балкона) и ригилей. Стержень колонны-пилона не пересекся со стержнем ригиля и я дотягиваю их друг до друга новым стержнем (ригилем). Это корректно? 2. И ещё есть вопрос по креплению диафрагм с фунд. плитой. У меня все узлы сетки диафрагмы соединяются с узлами сетки фундамента, но некоторые узлы сетки фундамента попадают под ребро пластины диафрагмы. З.Ы.Ы. Огромное спасибо!!! |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
Цитата:
вот именно, нет там никаких ребер. Максимум, это можно каким-то образом учитывать при расчете на поперечную силу/продавливание. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.10.2011
Сообщений: 16
|
ander, да понятно, что Лире стандартно не задаш ребра в теле сплошной плиты, жесткости одинаковы. Вопрос, можно ли задать както по другому? Даже не знаю.... , а если задать допустим высоту ребер 80см. а высоту плиты 70см.
А как насчет коректности расчетной схемы? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797
|
Цитата:
Offtop: Снова тема скрытых балок... Не получится ничего у вас. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797
|
Самому вам не смешно?
Теоретически можно и так. Тогда ребро (80 см. задается пластиной) делайте на жесткой вставке по отношению к плите (70 см. задается пластиной). Жесткости у элементов разные и разные коэф. постели (жесткости гр. основания) под элементами. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.10.2011
Сообщений: 16
|
Ребят помогите с схемой!
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797
|
Нет. Сапером не владею.
Я последние 7 лет в схемах понятие колонна перевожу в понятие стена (модель пластинами) при размерах "на тоненького", не считаю продавливание.....стоят 17-ти этажки..однако. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.10.2011
Сообщений: 16
|
Цитата:
Подскажите, если задать ребристую фунд. плиту с ребром h=0,8м. и плитой h=0,7м. будет ли моя расчетная схема корректной? т.е. будут ли учитываться пластины с h=0,8м. как ребра? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797
|
Назначение ребра в ребристой фунд. плите не допускать пиков реактивных давлений от грунта на подошву плиты в местах опирания надфундаментных конструкций. т.е. чем выше ребро, тем выше жесткость самой плиты в месте ребра, тем больше "размазывается" реактивное давление грунта.
При размазывание будет почти не заметное, чем если бы вы задали плоскую плиту h=0,7м. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.05.2015
Сообщений: 210
|
SergeyKonstr,
Цитата:
Offtop: Цитата:
![]() Последний раз редактировалось VitaKo, 02.06.2015 в 18:15. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.05.2015
Сообщений: 1
|
Здравствуйте!
Делаю дипломный проект. В Лире 2013 подбираю сечение для фермы. Возникла проблема с тем, что нижний пояс, когда меняю сечение на большее, чтобы проходило по 1 ПС, сразу же не проходит по 2-му пред. состоянию. Подскажите, пожалуйста, что не правильно и что нужно исправить, чтобы все проходило? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674
|
Цитата:
![]() Так все-таки чего показывает а чего не показывает? и т.д. это кто такой? Если мои экстрасенсорные способности меня не подвели, то думается мне у Вас стоит галочка "выделять угловые стержни". А угловые же стержни эффективнее в работе распределенной арматуры, вот она Вам и ставит тока угловые а распределенной ей не требуется по расчету. Не? Offtop: Крутящий момент есть? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674
|
Цитата:
Изгиб. момент проверьте пожалуйста там и там, и продольную силу. Вероятнее всего у Вас вверху изгиб. момент больше, вот и вылазит большая арматура. А вот почему момент больше? Дык потому что такая конструктивная схема, и потому что нагрузки такие, те самые, на которые пока внимания не обращать. Там, где сомневаетесь в армировании - смотрите усилия, прибросьте вручную. Совпало? Ок, тогда смотрите, почему такие усилия, и можно ли их как-нибудь уменьшить. Не совпало? Ищите ошибку в ручном расчете. Нету ошибки? Ищите что не так задали в АРМе... Такая она, наша жисть, сплошное колупание в цифирках. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674
|
Цитата:
А причем здесь консоль? ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 624
|
Цитата:
А теперь думаем: вверху момент больше, продольная сила меньше, арматуры получится больше или меньше? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.07.2015
Сообщений: 1
|
Добрый день, при расчете выдает ошибку неккоректная геометрия у многих элементов, перед расчетом пересек блоками(чтобы ничего не "отвалилось"), и сделал сшивку 5 см. Подскажите пожалуйста, что значит "неккоректная геометрия" откуда она взялась? и как ее лечить? До этого прогнал расчет без пересечения блоками, но со сшивкой 5 см. В анализе после первого расчета плиты привязались только к крайним колоннам, и из за этого пришлось пересекать пластину и балки. Работаю в ЛИРЕ 2013R3
Последний раз редактировалось Grim.113, 28.07.2015 в 17:28. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017
|
бардак!
зачем вам столько трехузловых элементов? нет общих узлов плиты с балкой. Выберите через полифильтр любой элемент, на который прога ругается и посмотрите сколько узлов у балки и сколько у плиты в этом месте удалить плиты, заново создать, желательно 4-х узловые |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 20
|
Здравствуйте. У меня возникла проблема при расчете 6м. ж/б консольной балке в лира 2013. Дело в том ,что результаты расчета выдают серьезные напряжения и прогибы в балке, а результаты расчета арматуры выдают площадь арматуры в верхнем сечение 2,1 см*2.
Мне кажется ,что я ошибаюсь при задаче характеристик материала для стержня. Если можете, подскажите какие характеристики стержня надо задавать для расчета консоли. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.10.2011
Сообщений: 16
|
Цитата:
Автор Олег89 в данный момент не имет доступа к сайту. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Здравствуйте форумчане! Вот пришел и мой черед с просьбой с советами в расчете пространственной рамы.
Дело заключается в следующем: 1. Задал расчетную схемку, создал табличку РСУ, жесткостя всех элементов ввёл, вроде как всё верно задано; 2. Но! В полном расчете, при нажатии "проверка сечений/подбор сечений" - подбираются сечения только верхних балок настила. И ни словечка о главной балке и колоннах и тем более о вертикальных связях; 3. Попробовал объединять в конструктивные элементы, унифицировал сечения, но в результате всё то же самое, т.е. подбираются только сечения балок настила, голова кипит, но ничего понять не могу; Пожалуйста, помогите советом форумские гуру! Программа Лира-САПР 2013 R4 (бесплатная, с Лира-Лэнда скачанная) |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017
|
дополнительные характеристики, расчетные сечения (для балок 5), шарниры, раскрепления для прогибов, конструктивные элементы кто будет задавать?
----- добавлено через ~1 мин. ----- http://dwg.ru/dnl/5395 - изучайте |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017
|
нет в схеме конструктивных элементов
их не надо разбивать, их надо задавать нет дополнительных характеристик, нет марки стали - нет результата |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
![]() 1. Разобрался с материалами и доп. характеристиками. Хорошо видно, когда наводишь на элемент "фонарик". И когда наводишь тот же фонарик на констр. элемент, то показывает длину элемента 1,5м, хотя я создавал констр. элемент как 6-метровый. Но в результатах расчетов пишет, что длина констр. элемента 6м. 2. А вот как быть с раскреплениями? Допустим, для главных балок (№61...64) я поставил "раскрепление создавать в каждом узле" в плоскости XY. Верно ли это? (подробнее см. вложение). 3. Пожалуйста, если не затруднительно, загляните в узлы сопряжений "колонна-главная балка", "колонна-фундамент", "балка настила-главная балка", "верт. связи-колонна" |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017
|
Цитата:
Шарниры где у главных балок в связевой плоскости? |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Да, главная балка разрезная у меня, длиной 6м (от колонны до колонны)
Создал конструктивный элемент, собрав воедино 4 элемента (все по 1,5м - итого 6м общая длина констр. элемента). Стык главной балки с колонной жесткий (ни одной галочки в окне "связи"); Стык колонны с фундаментом шарнирное (галочки на всех XYZ и UX UY UZв окне "связи"); Стык балки настила с главной балкой - шарнир (галочки в начале и конце балки по UZ и UY); P/S/ А разве раскрепление главной балки не на каждом узле будет? (т. е. в каждой точке опирания балки настила, шаг балок настила - 1,5м) Гляньте, пожалуйста, на досуге, лировский файл прикрепил ![]() |
|||
|
||||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
в "связи" вы запрещаете повороты и перемещения, в шарнирах наоборот разрешаете не путайте Цитата:
Цитата:
а по хорошему я бы полностью связевой каркас сделал |
|||||
![]() |
|
||||
начинающий проектировщик навесные фасады Регистрация: 21.11.2012
Алчевск, Украина
Сообщений: 32
|
Доброго времени суток. У меня есть вопрос. Есть расчетная схема навеса, вроде проходит по всем параметрам но когда пояса прямоугольных ферм объединяешь в конструктивный элемент то не проходит на 10000%%% в чем может быть дело? Схема во вложении ЛИРА-САПР 2013
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017
|
Цитата:
Для каждого пояса свои, отдельно раскосы. Все в зависимости от закреплений. Конструктивный элемент = вся длина пояса, а расчетные длины = расстояния между закреплениями. Тем было дофигища! Например вот http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=123952 из крайних Для начала почитайте про фермы Кузина, Горева, Васильева, Мандрикова и др. ищите еще, читайте, изучайте, будут вопросы после прочтения - задавайте. ----- добавлено через 24 сек. ----- фермы с колонной жестко соединены? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.08.2015
Сообщений: 13
|
Здравствуйте уважаемые инженеры. Прошу посмотреть мои схемы на предмет ошибок. Две плиты с изломами, шарнирно опертые по 2 сторонам. В местах изломов получается большая концентрация напряжений. При расчете этих плит по балочной системе, усилия в местах переломов получаются в несколько раз меньше. Сломал уже всю голову. Создавал отдельную тему, но никто внятного ответа не дал. Прошу Вашей помощи. Плиты посчитаны в Лира сапр 2013.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.08.2015
Сообщений: 13
|
Определил, получается по прежнему какаето ерунда. Реакции в местах переломов составляют более 35 т, когда вся нагрузка составляет 35 т. Прошу грамотных специалистов посмотреть схему и указать на ошибки!
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.08.2015
Сообщений: 1
|
Добрый день, коллеги инженеры. Прошу оценить схемку производственного корпуса. На мой взгляд момент в заделке должен побольше набегать, но он как-то подозрительно мал. И еще прошу совета по поводу колонн. Стоит ли вообще так заморачиваться с ними (нижняя часть) или достаточно просто раздвинутых двутавров при соединении с подкрановыми балками через АЖТ? Схема в ЛИРА-САПР 2014 R4
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 14.05.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 19
|
Доброго времени, уважаемые форумчане. При расчете поперечника пром. здания столкнулся с проблемой: при подборе в Лир_СТК сечение колонны (сварной двутавр) развивается из плоскости рамы. У кого есть время и желание, посмотрите, пожалуйста.
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
а почему не должно? Если речь идет о минимальной массе сечения, к примеру. Здесь важно знать алгоритм, и он, похоже, не зависит от исходных данных, потому как, если изначально задать больше высоту или пытаться назначать ограничения при подборе, то ничего не вышло. Поэтому пользуйтесь проверкой, а не подбором, если нужны какие-то определенные габариты сечения.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2014
Сообщений: 75
|
Здраствуйте , товарищи )) возможно ли искажение результатов в РС ( недобор модальных масс (74%-15 форм) при сейсмических нагрузках ) при использовании фиктивных стержней для передачи нагрузок от стен и перегородок на ПП. РС собрана добротно , все проверенно основание - скала ( жесткое ) . Формы колебания - "без танцев" приемлемые . схемку прилагаю
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
глянул и ахнул.. а с чего вы взяли, что в такой сложной схеме за 15 форм наберете нужный процент? Если стены отрежете, может быть.
Если фиктивные стержни не имеют собственных узлов (висячих), то их влияние отсутствует, в принципе, на формы колебаний. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2014
Сообщений: 75
|
обычно набирал )) с 15 % когда не использовал фиктивки )) поэтому решил спросить ) прост я полагал бессмысленно вводить кучу форм и добирать массы ) так то думаю это сработает , прост кто то однажды тут мне говорил что порой и 5 форм достаточно если все шик )))
----- добавлено через ~5 мин. ----- я бы хотел еще вот какой вопрос задать , если не сложно ответить ) (опыт у меня не велик) мои стены с обоих концов охватываются колоннами , в которых усилия сжатия довольно высоки , понятно что их тянет стена , так вот , фактически можно обойтись и без этих колонн , ограничиваясь только работой стены , я бы хотел уточнить , можно ли мне армировать эти колонны не по результатам расчета , а конструктивно , при этом верт. арм. стен поднять на порядок , а то и может и вовсе не поднимать ( я полагаю расчетом выйдет ф10 максимум фоновая ) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2014
Сообщений: 75
|
согласен , просто мне стоило бы моделировать эти утолщения не стержнем а пластинами , было б проще при армировании , у меня возникла вот еще какая беда , некоторые КЭ колонн ругаются при армирование на предельный процент по изгибу , ссылаясь на пункт СП 8.1.8 , но проверяя по этому пункту я не наблюдаю превышение момента моего сечения , вы не подскажите где я могу почитать алгоритм подбора армирования лиры
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2014
Сообщений: 75
|
в общем была такая проблемка , в итоге увеличил сечение в двух колоннах по всем этажам , ( выделил красным на плане ) ошибок стало меньше , остались только в колоннах обжимающие диафрагмы , но их я скорее заармирую несмотря на эти ошибки , очень не хочется изменять сечения еще где то
----- добавлено через ~2 мин. ----- бетон В25 , арматура А400 , по СП не проходили по изгибу , по крайней мене ( лира так ругалась ) пока сечение не увеличил ) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2014
Сообщений: 75
|
соотношения 1 к 1 получается , я полагал моделирование оболочкой только для смены модуля армирования . В принципе эти участки за исключением некоторых , прошли армирование до 3% . приложу скрин где видны усилия стержня , в первом расчетном максимальные изгибающие моменты и нормальные силы .
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472
|
Представляю вашему вниманию простенькую балочную клетку.
Всё бы действительно очень просто, но как начинающему пользователю, возникли некоторые вопросы. А именно: 1. Вызывают сомнения подборы сечения главных балок (оси 1...3), где по 1ПС для двутавра 20Б1 141,8%, а по 2ПС всего 123,8%. Мне кажется, всё должно быть наоборот. Предельный прогиб задавал 1/207 (для пролёта 7м). Lef=1,5м (по шагу балок настила). На всю длину главной балки задал констр. элемент, общая длина которой составила 21м, т. к. балка на промежуточные колонны опёрта шарнирно (просто укладывается сверху на колонны). Концы главной балки имеют жесткое соединение с крайними колоннами. Раскрепления для главной балки задал в местах опирания к колоннам (по вкладке "создать только в узлах с №№"). И по таким исходным данным расчет выдаёт такие значения, (по 1ПС для двутавра 20Б1 141,8%, а по 2ПС всего 123,8%), а подобрал сечение для главной балки по оси "2" 25Б1. Вот такие результаты по главной балке. Чего не скажешь о балках настила, где показатели по 2ПС намного больше, чем по 1ПС. Кстати, балки настила для пролета 9м с шагом 1,5м подобрались швеллера 22П (раскрепления на концах, разбиты на 5 элементов, каждый элемент разбит на 5 расчетных сечений). 2. Каждую балку (балку настила, главную балку) разбивал на 5 отдельных элементов, а эти отдельные элементы разбиты ещё на 5 расчетных сечений. Итого, в результатах расчета на каждую балку по 25(!) строк. Нельзя ли как-нибудь упростить это? ![]() Кто и насколько разбивает простую шарнирно опёртую балку? 3. По колоннам всё то же самое: разбивал на 5 отдельных элементов, а эти отдельные элементы разбиты ещё на 5 расчетных сечений и всё это объединено в констр. элемент. И есть ли необходимость раскреплять верхнюю часть колонны? ПС. Могут быть несущественные ошибки в исходных данных, хотя подходил ко всем деталям очень скрупулезно ![]() Так что, уважаемые, обоснованно критикуйте, подчеркивайте недочеты. Работал на Лира-САПР 2013 R4 (свободно распространяемая). Прикладываю расчетную схему. Да и наступит тот день, когда я тоже буду делиться опытом и советовать с начинающими проектировщиками! ![]()
__________________
Век Живи - Век Учись! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017
|
изучайте http://dwg.ru/dnl/5395 , корректируйте свою схему, интересуйтесь что не понятно после прочтения.
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2014
Сообщений: 75
|
Цитата:
![]() ![]() ----- добавлено через ~19 мин. ----- хотел уточнить по поводу повторного расчета с подобранными жесткостями , при унификации стержней ведь армирование выскакивает завышенным ? а без унификации помоему замена жесткостей не происходит ( хочу впервые попробовать функцию замены жесткостей ) ----- добавлено через ~9 ч. ----- и вновь беда ЛАРМ и АРМ в некоторых стержнях дают разные результаты . где правда ? |
|||
![]() |
|
||||
Здравствуйте, создал расчетную схему каркаса с фундаментами и посадил на 3Д грунт. Но получаются дикие перемещения (до 500мм). Без 3Д грунта всё красиво (не более 20мм). В чём может быть ошибка?
Файл расчёта прилагаю (ну и сам грунт). Ошибок расчет не выдаёт. Последний раз редактировалось Romick, 17.09.2015 в 17:31. |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472
|
Доброго времени, уважаемые форумчане!
У меня вопрос такой: Считаю ферму из уголков. На верхний пояс сплошняком опирается ж/б перекрытие из профлиста. Поэтому считается, пояс работает как сжато-изгибаемый элемент. Но вот напасть! Лира, если пояс задан как ферменный элемент, подбирает сечение только по продольному усилию N, не учитывая изгиб. Ну изгиб, конечно же, несоизмеримо мал по сравнению с N, но всё-таки он есть. Кто как выходит из этой ситуации? ![]() Версия: Лира-САПР 2013 R4
__________________
Век Живи - Век Учись! |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294
|
Sergey_v Вам следует выбрать тип элемента колонна, а не ферменный.
Тогда расчет будет выполняться в т.ч. на М. Тип элемента в параметрах материала указывает не конструктивную принадлежность, а на какую группу усилий будет производиться расчет. ----- добавлено через ~34 мин. ----- Цитата:
Именно поэтому в методе послойного суммирования ограничивается глубина сжимаемой толщи. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 02.01.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 244
|
Подкажите, кто может! У меня в схеме 14 загружений. 14-е - это сейсмика (массы собраны с шести загружений). Расчет прерывается сообщением "в строке 35 документа 0 многократно заданы номера нагружений 14". Как это понимать? Лира 9.6 R6.
Если надо, прикреплю схему |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 02.01.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 244
|
фух... разобрался! ну вы тоже гляньте... У меня вся статика была собрана в массы в одном нагружении №14, и я его направлял и по X, и по Y. А потом продублировал нагружение, сделал №15. И задал им разные направления. №14 - по Х, №15 - по Y. И расчет прошёл
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797
|
сделать так табл РСУ, чтобы снеговая всегда сочеталась с сейсмикой.
то же самое будет. это работает только в первом столбце РСУ, и то может не сработать. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 02.01.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 244
|
|
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 06.05.2010
Воронеж
Сообщений: 152
|
Продолжаю самостоятельное освоение ЛИРЫ)). Покритикуйте пожалуйста мою расчетную схему:
Создана в сапфир 2013, импортирована в лиру сапр 2013 (бесплатная которая). Вполне или не очень корректно смоделировано? АЖТ в местах стыка пилонов с плитами не задавала намеренно (пока это не интересует). И еще, верно-ли САПФИР передает в ЛИРУ сопряжение балок в покрытии посредством связи через АЖТ? Читала, что через жесткие вставки это делается. Или так тоже можно? |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806
|
Доброго времени суток. Имеется здание, на нем хотят поставить телевизионный экран, размер экрана 8000х4500, расстояние от кровли до низа экрана 1500мм, вес всего экрана 1500кг, имеется 4 загружения:
1. Собственный вес всей конструкции с экраном. 2. Ветер с запада на весь экран. 3. Ветер с востока на весь экран. 4. Ветер с запада на пол экрана + ветер с востока на пол экрана (то есть как бы разворачивать должен). Хочется сделать все из труб квадратных. Изначально в сапфире воткнул 60х4 сечение, и швеллера на фасаде, для крепления обрешетки, в которую будут вставляться телевизионные прямоугольные модули размерами 1000х750, в следствии этого, я задал шаг стоек 2000мм (а то думаю по метру жирно будет по металлу), а в высоту так и оставил 750мм шаг. Вопрос: Какой тип элемента принимать для труб (не считая некоторых стоек, которые также из труб), либо ферменный либо балка, если ставлю ферменный, и прогиб на растяжение 200, то сечения все проходят, даже с запасом, а вот если ставлю балка, то сечение вообще не подбирается, в итоге главный вопрос всей моей жизни)) Какой тип элемента в моем случае, и как на глаз определить сие тип элемента. Прошу не ссылаться на литературу, просто русским языком объяснить. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
я думаю, вы зря учитываете "экран" или что там у вас задано пластинами. Ваш каркас сам по себе должен стоять, а не быть устойчивым (в плоскости экрана) за счет жесткости пластин. Поэтому в плоскости экрана нужны дополнительный связи.
Тип КЭ можно взять общий КЭ10 и назначать конкретные шарниры в каждом узле в зависимости от того, как стыкуются элементы (в т.ч. что разрезается, а что транзитом проходит), конечно, это и типом КЭ можно регулировать, если вам так удобнее. А при расчете как стального элемента можно регулировать тип расчета в зависимости от того, какие усилия возникают. В любом случае без узлов конструирования вам никто ничего не посоветует. Если как балка не прошел, значит проблемы либо в перемещениях, либо в моментах, либо в поперечке, а значит - схему на пересмотр, поиск нелогизмов и дыр. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806
|
Погонной нагрузкой учитывать получается лучше?
Цитата:
Поясню, конструкция вся стоит шарнирно на кровле, то есть нижние жб плиты играют роль противовеса, и всю нагрузку размазываем по существующим плитам, чтобы не перегружать существующие плиты перекрытия. Поэтому я задал КЭ56, быть может не правильно, поправьте, хотел сперва поставить связь по Z, по сути вертикально они не переместятся эти узлы, так как плита не даст, правильным ли будет данное закрепление узлов? (по Z, Ux, Uy). Единственное что я могу сказать, все соединения сварные. Цитата:
А как вот все таки определить тип элемента? Если к примеру большие моменты в трубах, то делать тип элементов балка? А если максимально продольная сила N, тогда принимать ферменный, правильно ли я понял? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674
|
Ферменный - это когда кроме N ничего нет, никаких других усилий. Колонна или балка определяется путем вычисления относительного приведенного эксцентриситета m=(M*A)/(N*W). Если m>20 - рассчитываем как балку, иначе как колонну. См. п. 9.2.2 СП 16.13330.2011
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806
|
В моем случае мне придется считать как балку все элементы, кроме стоек. Понятно, плохо дело, сечение вроде большое, а конструкция получится мощная, наверное придется передумать на счет труб, и применять швеллера :-( а то по подбору, трубы подбираются бешанные. Либо стойки добавлять.
|
|||
![]() |
|
||||
Первый столбец - геометрия расчетного контура.
Второй - предельные усилия бетона и арматуры, предельные моменты для бетона и арматуры Третий - момент относительно оси Х и расчетные данные при наличии проемов-волокна у свободного края плиты, расстояние точки приложения силы от свободного края плиты, эксцентриситет силы относительно ц.т. контура расчетного сечения. V-процент использования Четвертый - момент относительно оси Y и расчетные данные при наличии проемов-волокна у свободного края плиты, расстояние точки приложения силы от свободного края плиты, эксцентриситет силы относительно ц.т. контура расчетного сечения. Усилие в арматуре. Площадь арматуры в зоне для которой она учитывается в расчете, суммарная площадь арматуры. Пожалуйста, читайте нормы перед проектированием-там все расписано!!!. |
||||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
вряд ли, но если крепление к каркасу хоть и узловое, но частое, можно и распределенно. Мне кажется, нужно узловые силы считать.
общий случай - "колонна", из которого (введением шарниров) можно получить "балку" или "стойку" (ферменный тип). смысла особого нет, конкретно в данном расчете, да и данные "от фонаря" и фактическое расположение опорной точки (в пролете или на опоре) не учитывается, поэтому назначьте опорные закрепления в соответствии с конструированием. если вы говорите, что везде будут "рамные" узлы - одно, если на косынках - другое. Поймите считать без конструирования, пусть предварительного, бесполезная работа. Цитата:
А считать можно все "колонной", просто если в таблице по 1ПС вы увидите значение, которое отсутствует в предыдущих колонках, откуда собирается максимум, то можно просчитать такие элементы как балку, чтобы более детально увидеть откуда "ноги растут". ----- добавлено через ~7 мин. ----- а вообще какие-то дикие перемещения у вашей системы, может, здесь и проблема первоочередная? Убирайте одноузловые, не для такой задачи они. |
|||
![]() |
|
|||||||
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Я вот думаю а если увеличить количество стоек в центре, сделать шаг 1000мм, есть ли шанс что конструкция разгрузится, и будет устойчивее. И мне все таки кажется что погонная нагрузка, вот выход из ситуации, и закрепление по Z, в правильном ли я русле думаю? p.s. форму конструкции выбираю я, заказчику все равно, главное чтобы не было раскосов со стороны экрана, что то типа такого /|\\\ а должно быть только |\\\ |
||||||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
я к тому, что будет нездорово, если эти модули будут воспринимать нагрузки перекоса каркаса. А насколько критична разница между равномерно-распределенной и сосредоточенной нагрузкой, решайте сами.
Цитата:
Что значит все? И крестовые связи будете вваривать по периметру квадратной трубы? А если так и все узлы "жесткие", тогда тем более не понятно, зачем вы используете "недоэлементы", берите КЭ10, в конструировании - колонна с правильными значениями расчетных длин в/из плоскости экрана. Цитата:
вам в каркасе экрана нужно вводить наклонные элементы - связи, в опорах что-то есть (достаточно или нет, другой вопрос, ведь, у вас несколько опорных рядов, а они в плоскости, параллельной экрану, не сказать, что достаточно устойчивы), а в самом каркасе - нет. Так-то можете и на устойчивость с учетом моментов проверить, оценить, есть ли запас, а то, может, уже пора хвататься за голову.. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806
|
Цитата:
Что касаемо фундамента, сделал XYZ. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
по уклону есть связи, но они почему-то до конца не доходят, в плоскости экрана связей, по-прежнему, нет. Дело ваше, как говорится. Пульсацию не стали учитывать? Про нагрузки ничего сказать не могу, кроме того, что по верхнему ряду грузовая площадь будет меньше, в числа в информации об узле что-то нагрузок не показывает, поэтому на цвет ориентировался.
Зачем вам "балка" в характеристиках 2? У непрошедших по 2ПС, коэффициенты расчетной длины не будут равны 2, по сути 1. Ну а по 1ПС видно, что если вы уйдете от горизонтальности элементов последнего яруса распорок и приведете их в узел выше каркаса экрана, то процент снизите, да и пролет вертикальных элементов из плоскости экрана будет равномерным снизу и сверху. |
|||
![]() |
|
|||||
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806
|
Цитата:
Пульсацию нет, не стал учитывать, экран находится на высоте 10м от уровня земли, я думаю там как таковой сильной пульсационной составляющей не будет (а если даже и будет, то я все равно металл заложу на один а то и два шага выше, плюс сталь не с235 а с245, а устойчивость связями обеспечена). Цитата:
Немного не понял, вы имеете ввиду почему я применил тип элемента "балка" на оставшиеся элементы моей конструкции? (а что тогда мне применять, ферменный? Я вот именно в этом моменте слабоват, как определить, вроде бы моментов нету огромных, тогда получается что все жестко закреплено, и большие продольные силы N, во многих элементах, получается что целесообразнее применять тип элемента "Ферменный", для всех конструкций, кроме вертикально стоящих? Я правильно понял? Поясните пожалуйста.) Цитата:
Цитата:
Пересоздал схему, со сдвижкой опор, у трех опор теперь практически одинаковый пролет между собой, тем самым распорки начали воспринимать хоть какую то нагрузку. Ведь суть в чем, я составлял схему с таким прицелом, чтобы максимально размазать всю нагрузку от конструкции равномерно на все стойки, а тем самым стойки уже передавали бы нагрузку на фундаменты мои, которые передают нагрузку на существующие плиты. Поэтому выбрана именно такая схема конструкции, чтобы не перегрузить покрытие здания. И еще, фундаменты у меня, не закрепляются с покрытием существующего здания, они просто будут лежать на существующей стяжке. Плиты покрытия лежат перпендикулярно экрану, плиты шириной вроде 1500мм, или 1200мм, тем самым фундамент лежит на нескольких плитах. Но закреплять, повторюсь, никак нельзя, хозяин здания так сказал. Фундаменты выполняют роль противовеса, я уж думаю четыре плиты бетонных по 2т каждая, не сорвет. У меня еще вдобавок закрадываются сомнения в правильности закрепления фундамента "X Y Z", ведь я просто опираю плиту на покрытие, ни чем не закрепляясь. Как создать шарнирное опирание на покрытие? Быть может поможет шарнирное опирание? Попробовал "Создать с помощью расшивки узлов", но на пластину это не действует. Ведь когда считаю я жб здание, я задаю грунт, и закрепляю X Y с помощью КЭ56 (как бы создавая трение по грунту), ну так вот, а как быть в моем случае, ведь КЭ56 по X Y то можно задать, а по Z не знаю что ставить, все перебпробовал везде ГИС (и С1 с С2, и КЭ56, и по Z закреплял), везде перемещения за 2000мм. Это что то типа тайфуна тогда получается. Последний раз редактировалось erikbond, 29.11.2015 в 16:37. Причина: Добавил в конце абзац |
||||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
Цитата:
не для всех, но для непрошедших. В принципе, необязательно дублировать жесткости с разными характеристиками, достаточно перепроверить при уточненных коэффициентах непрошедшее, если в этом есть необходимость. В плоскости экрана со связями перестарались, теоретически вертикали с опор до верха правильно, но выше опор 2 ряда это слишком, рекомендую устраивать в самом верхнем. Получится этакая П-обр. рама. По уклону - аналогично. Только делать связи из тех же квадратных труб, по-моему, перебор, чересчур трудоемко. Их закрепить можно и не в плоскости труб - с задней стороны, да и принять лучше уголки. Цитата:
Для расчета на устойчивость нужно иметь вторую расчетную схему - с дроблением всех или интересуемых элементов на некоторое кол-во частей. Коэффициент запаса изменится, а то и место. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806
|
Если взять колонный, то получится расчет с запасом? (в моем случае)
Цитата:
Цитата:
это бя я с радостью, но вот их не соединить по одной просто причине, между вторым и третьим фундаментами, идет вентиляционная труба, пол метровая, или дымоход, вот мы и плясали вокруг него, прокинули через него два последних фундамента. Единственное можно будет соединить только первые два, и последний два между собой, тогда уж точно там ничего не сдвинет их я думаю. То есть разбить все стержни на одинаковое количество участков? |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
не то, чтобы с запасом, а учтет все факторы, которые может расчетный комплекс.
Цитата:
Цитата:
Цитата:
да, в данном случае, на 4, думаю, достаточно. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806
|
Цитата:
Цитата:
Правда вот незадача, а как рассчитать сдвигающую силу, если закреплена схема по XYZ, или имеете ввиду сумму горизонтальных нагрузок в конструкции? Правильным ли решением будет (или же приблизтельно хотя бы правильно или нет) следующее размышление: Вертикальная жесткость фундамента задана коэффициентом пастели С1 и С2 , где С1- 1000 т/м2, С2 - 10000 т/м2, А горизонтальная КЭ56? Все таки шарнирно опертая на покрытие, дабы смоделировать шарнир, и сдвиг. Последний раз редактировалось erikbond, 29.11.2015 в 20:21. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
да, но все же, если у вас фундамент не связан, то желательно нагрузки по лентам считать. Используйте нагрузку на фрагмент.
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806
|
Цитата:
Странная штука, горизонтальных суммарных нагрузок в узлах моей конструкции нету вообще (то есть в узлах стыка стальных конструкций), хотя выделил всю конструкцию, и в "Нагрузка на фрагмент" нажал Вычислить. Для фундамента рассчитало, по X Y Z. По Z во всех узлах, а вот в X Y только в местах опор, я думаю вы это и имели ввиду, сумму всех опорных горизонтальных сил? |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
пластины вам вообще не нужны, достаточно оставить саму конструкцию и наложить связи в опорных узлах.
Общую сдвигающую силу можно посмотреть в протоколе расчета, а для конкретного фундамента нужно вычислять (ну или суммировать нагрузки). Цитата:
В принципе, взял один узел, нагрузка на фрагмент по первому РСН - 0.4т сдвиг по Y при 0.5т прижатия по Z, это без учета балласта - фундамента, но это приличная цифра. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806
|
Цитата:
Цитата:
ну все таки выше чем прижатие. А что вы имеете ввиду под "Приличная цифра" - огромная для сдвигающей, или же близка к нагрузке прижатия? |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
а чем это не реальная? Да и к чему учитывать его, хотите снизить сечения, убрать связи? Лист же тоже может обеспечивать неизменяемость. Но это, скорее, "от лукавого".
ну так-то им больше и негде быть, или я не понял. да, она соразмерна прижатию, тут уже от коэффициента запаса будет зависеть и массы "фундамента", а также его конструктивной связи. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806
|
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
зачем АЖТ? АЖТ состоит не менее чем из 2-х узлов. Ну и наличие АЖТ не создает опорной точки. Если права ферма опирается и нижний и верхним поясом на что-то, то там проще связи наложить.
Можно еще чертеж приложить, чтобы понять, что вы пытаетесь смоделировать. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.11.2015
Сообщений: 2
|
Если честно, я не силен в этой программе, когда то в универе учили в ней работать. сейчас на работе попросили посчитать ферму. как я понял это навес для дома, с одной стороны фермы защемлены в стене дома, с другой опираются на стойки. в приложеных документах есть чертеж фермы, которую надо посчитать
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806
|
Уважаемые профи ЛИРЫ, подскажите пожалуйста, как правильнее (грамотнее, ближе к правде, адекватнее и т.д.) задать шарнирное опирание каркаса рекламной конструкции телевизионного экрана (да, да, снова он, запроектировал в итоге с анкерами к плите, пусть что хотят делают, боязно как то за опрокидывание)?
Суть в чем, объясню заново, имеется каркас в виде треугольника, в подошве конструкции запроектирован фундамент высотой 200мм из жб, он выполняет роль противовеса, то есть заказчик заливает к примеру бетон на кровлю с заанкеренными деталями в бетоне, затем ставит мой каркас на него и сваривает его к нему, затем прикручивает телевизионные панели к обрешетке, которая в свою очередь крепится на расстоянии в 150мм от основного каркаса. Тем самым создается опрокидывающий момент. Как то с уважаемым человеком под ником ander, мы это обсуждали, но меня так и не убедили. В том, что для моей конструкции достаточно сделать связь по X Y Z и все, и считай мол (но мне кажется, это неправильно, ведь нужно чтобы шарнирно оперто было). Так же рассчитать нагрузку на фрагмент, чтобы узнать опрокинется или нет. Я уже на столько все перемусолил с этой конструкцией, что уже масло масленное там видимо получается. Ах да, забыл добавить, заказчик категорично отказался от связей в плоскости экрана, якобы они будут мешать установке и эксплуатации панелей экрана, у них там какие то дверцы открываются, и ремонтируют тем самым, а если будут связи то добраться и открыть панель экрана не получится. Я и со статическим ветром считал и с пульсацией, и что то уже не пойму, отрывается ли от земли или нет, подскажите пожалуйста ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.11.2015
Санкт-Петербург
Сообщений: 8
|
Доброго времени суток!
Прошу проверить расчетную схему фермы. Ферма по моим нагрузкам показывала странные усилия в стержнях. Совсем небольшие. Я решила задать нагрузку по серии т.е. 2т/м=6т(узловая нагрузка т.к. панель 3м)=58.86кН и 29.43кН в крайних узлах. Усилия меньше (примерно на 10т), чем те, которые прописаны в серии. Что не так со схемой? Работа учебная, супер точность не требуется. Но 10 т это всё таки много. Лира 2013 В архиве схема и принтскрин из серии с сортаментом типы элемента - элементы плоской рамы, элементы плоской фермы не дают практически никакой разницы |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.11.2015
Санкт-Петербург
Сообщений: 8
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017
|
ох уж эти преподаватели)
читайте http://dwg.ru/dnl/4443 http://dwg.ru/dnl/7860 http://dwg.ru/dnl/3335 с каким коэффициентом? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.11.2015
Санкт-Петербург
Сообщений: 8
|
просто без стержня?
я вчера просто с нуля перечертила ферму и получились усилия больше, ближе к тем, что нужны в скаде тоже такое бывает, или это невнимательность моя просто? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.11.2015
Санкт-Петербург
Сообщений: 8
|
Цитата:
А когда Вы спросили коэффициенты, написала свои, своей схемы, где у меня свои нагрузки. я уже исправила к=1.2 *там не полезная, там покрытие |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2013
Сообщений: 127
|
Добрый день участники форума. Столкнулся с таким вопросом: При выборе параметров расчета в Лира Сапр R4 тип оптимизации-алгоритм минимальной степени,в протоколе выдает сообщение о невязке решения в двух узлах по направлению UX около 1% в загружении 5(с.вес).Если использовать тип оптимизации -"без оптимизации",сообщений о невязках не поступает. Кто с таким сталкивался, подскажите,как быть. Где то еще можно посмотреть невязки кроме как в протоколе?.Какой лучше использовать тип оптимизации? Буду благодарен.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.02.2015
Сообщений: 4
|
Создала расчетную схему в Лире 9.6. Дошла до расчета, и программа выдает ошибку "в динамических нагружениях присутствует статические". Всё проверила: в динамике статические нагрузки учтены. Помогите решить эту проблему.
В РС осталось пустое загружение 5 (ненужное), как его удалить не знаю. Возможно из-за него и возникает ошибка. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
у вас в загружении 3 присутствуют статические нагрузки - равномерно распределенные силы, которых там быть не должно.
с чем связано применение признака схемы 4? Так-то у вас нет такого, чтобы везде геометрическая неизменяемость обеспечивалась бы только за счет треугольников жесткости. Последний раз редактировалось ander, 14.12.2015 в 05:14. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.02.2015
Сообщений: 4
|
Загружение 3 - это пульсация ветра.
Признак схемы приняла 4, потому что делала расчет по примеру из методички по Лире. Если принят неправильно, объясните пожалуйста почему. На счет геометрической неизменяемости знаю, но башня уже построена, и проект на нее существующий. А я просто добавляю новое оборудование. Т.е. в самом конструктиве башни я ничего изменить не могу. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
И? Я в курсе, посмотрел задачу. Ваши действия? При том, что там могут быть заданы только инерционные силы.
потому и неправильно. Чтобы учитывать оборудование, нужно признак сменить, либо везде "ферменную" решетку обеспечить. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.12.2015
Москва
Сообщений: 16
|
Добрый вечер! Пытаюсь собрать в 13ой Лире связеый сборный каркас. Создал 1 этаж - все работает безупречно, начинаю множить этажи - некоторые ригели ведут себя странным образом. Подскажите пожалуйста, что делаю не так?
Последний раз редактировалось Голубчик, 16.12.2015 в 10:25. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2015
Сообщений: 1
|
Добрый день!
Есть архитектура по 12-этажному жилому монолитному дому(перекрестные продольные и поперечные монолитные стены, монолитные перекрытия). В Revit 2015 сделал 3д модель по поэтажным планам(разрезам и тд), пересохранил в IFC формат, открыл модель в Сапфир 2013, обработал физическую модель(не все элементы правильно распознавались), создал аналитическую модель, нашел пересечения, выполнил триангуляцию (кстати, почему-то не все перекрытия триангулировались), задал несколько нагружений, задал связи фундаментной плите по Ux,Uy,Uz,z. Эту модель импортировал в ЛИРУ 2013, задал жесткости, создал РСУ и начал выполнять расчет. По результатам расчета на армирование почти все стены и почти все перекрытия вместо цветовой диаграммы выдает ошибку(файл лиры и один скриншот в приложениях). Собственно вопрос такой, почему зоны армирования показывает как "Ошибку", надо ли задавать связи пересечениям стен и перекрытия и где я еще мог допустить ошибки? Опыта работы в ЛИРе мало, возможно допустил "детские" ошибки при создании расчетной схемы или задании параметров. Прошу вашей помощи, уважаемые форумчане и не только ![]() P.s. еще не все загружения сделал, пока просто экспериментальная модель(5 этажей место 12). А и еще, опоры в нулевом уровне это сейсмоизолирующие опоры, по хорошему они должны крепится шарнирно, но так как пока не знаю в каких точно направлениях, делал их обычными колоннами |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 624
|
а протокол решения?
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.12.2015
Москва
Сообщений: 16
|
Сейчас пока нет возможности его скинуть
Я моделировал совместную работу сборных плит перекрытия. Способ вычитал у Городецкого, на малой схеме (да и вообще, даже как есть в пределах одного этажа) все работало правдоподобно. Вы полагаете, дело именно в этом? Для соединения каждой точки плиты нужен свой независимый узел на ригеле? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.12.2015
Москва
Сообщений: 16
|
27legion, заново перезадал все объединения перемещений. В протоколе ошибок не возникает.
Однако, начинаю задавать ветровую нагрузку (загружение 4),к граням плит через фиктивный стержень и получаю следующее: Цитата:
Что ей опять не нравится? Несколько раз повторил эксперимент, прикладывал нагрузку аккуратно, лишнего не цеплял |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 624
|
не то написал
----- добавлено через ~48 мин. ----- все дело в ваших фиктивных балочках для задания ветровых нагрузок - им присвоена слишком малая жесткость. В МКЭ задание элементов с большим разбросом жесткостей приводит к плохой сходимости матрицы жесткостей элементов (дословно не помню, но суть примерно такая), как итог, можно получить неверные результаты (или не получить вообще). Задал балкам размеры 10х10см и Е=100т/м2 и расчет прошел без ошибок Последний раз редактировалось 27legion, 23.12.2015 в 06:53. |
|||
![]() |
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997
|
Доброе время суток, форумчане! Взываю о помощи или о разъяснении. Есть простенькое легкое здание 21х120м все из ГСП ферма по типу молодечно. При ручном расчете все по гибкостям/жесткостям/прочностям проходит, пробую считать устойчивость в Лире - коэффициент запаса устойчивость очень маленький 0,003. При добавлении связей (как вертикальных так и горизонтальных) картина практически не меняется, не могу набрать даже единицы.
Может я что-то недопонимаю или не правильно задаю, буду благодарен за любую информацию. Расчетную схему прикладываю.
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
коль, узлы шарнирные - "классическая" ферма, то: убираете все шарниры с ферменных элементов и распорок, задаете им же тип КЭ4. Далее переносите распорки в отдельную жесткость и подбираете нужный профиль, т.к. заданного не достаточно.
ну а так, непонятно, почему в колоннах полное защемление, если есть вертикальные связи. Бывает, это необходимо, но вряд ли это ваш случай. С фундаментами проблем не будет? - полное защемление, вверху распорная конструкция.. как сие монтировать то? |
|||
![]() |
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997
|
ander, Спасибо за оперативный ответ. Пробовал я убирать все шарниры из схемы и назначать кэ4. Коэф. запаса становился еще меньше.
Цитата:
Цитата:
Хотелось бы узнать Ваше мнение, ander, конструктивная схема рабочая ? То-есть ошибка(недопонимание) именно программная, можно закрыть глаза на коэф. запаса устойчивости ?
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
если считать как есть, то у ваших распорок коэффициент расчетной длинны чересчур велик, около 18.. с таким коэффициентом явно не пройдет. Как-то слишком длинно и мало вертикальных связей, такой корпус еще и на температурные неплохо бы проверить. С точки зрения монтажа, по-моему, никуда не годится. Да еще и ферма с распором, возможно, отсюда и проблемы у распорок. Возможно, еще один связевой блок в фермах нужно организовывать или два. Забыл, в связевом блоке элементы также - КЭ4.
вот переработанная, по-минимуму (элементы ферм и связей выше колонн - КЭ4, добавил связевой блок по фермам, опорные закрепления не трогал), схема, по идее, еще и угол вращения для распорок нужно учесть, если они являются прогонами, если опирание по поясам ферм происходит, тогда нет. Принципиально - по устойчивости - проходит: |
|||
![]() |
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997
|
ander, спасибо. Я понял в чем ошибка.
Кстати пробовал добавлять и по покрытию связей и по колоннам, результаты практический не менялись, а вот в Ваше корректировке устойчивость скачет если выкинул какой-нибудь связевой блок. Спасибо. По фермам прогоны, холодная кровля будет, профлистом могут раскрепить. Разве угол вращения для замкнутого профиля принципиален, или вы имеете в виду в узле учесть кручение ?
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 624
|
скорее всего работу элемента в двух плоскостях, если он входит в состав скатной кровли, потому что в таком случае появляется момент из плоскости, который при проверке надо учитывать еще с моментом в плоскости и с продольной силой, если прогон является еще и распоркой
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.06.2010
Екатеринбург
Сообщений: 115
![]() |
Понимаю что где-то туплю, но не могу понять... небольшой переход, стены из газоблока, построила в Лире 9.4. перевела в лиру-арм, диаметры арматуры какие-то маленькие получаются... начинаю смотреть армирование подобной балки в Скаде Арбате, так получается что в балке вообще арматура большая получается... Пожалуйста, помогите разобраться, где я ошиблась...
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797
|
есть такой способ моделирования, но не так, как вы сделали.
Три узла в поперечнике балки - один номер АЖТ, следующие три узла по длине разбивки балки - другой номер АЖТ. А не один и тот же. Только стержень (подбалка) в схеме не опущен вниз (вверх). Зачем АЖТ. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806
|
Необходимо опереть конструкцию экрана шарнирно на плиты покрытия (плиты покрытия мощные, вскрывали, 2х18мм в ребре, по серии смотрел, держат не менее 1т/м2), без закрепления к ним, то есть создать тупо противовес. Но что то у меня либо не хватает, точнее мало противовеса, либо я что то делаю не так в расчетной схеме, либо ЛИРА не въезжает чего я хочу сделать. Мне сейчас самое главное сделать так, чтобы экран не опрокинулся от ветра и соответственно от экрана, который немного выступает от первой стойки на 200мм в бок (вот этот момент меня больше разочаровывает, и я что то вручную не могу понять как рассчитать это, в минус записать получается?). Хотел бы узнать что в ЛИРЕ сделано не так, я закрепил фундамент по XYZ, и также закреплял КЭ56 по X Y Z, с реакциями 0.01т/м (от балды взял цифры). Затем делал расчет нагрузки на фрагмент, и в последней стойке, реакция была направлена вверх, я так понял, это опрокидывающая сила получилась, а первые три стойки противовесы получаются (так как направлены вниз).
Подскажите как правильно закрепить в ЛИРЕ, чтобы создался шарнир. Либо необходимо толщину последней ленты увеличить, или же продлить металлическую конструкцию чуть дальше? Мыши шифером шурша, крыша едет не спеша ![]() И такой вопрос, "Нагрузка на фрагмент" показывает реакции в точках. Правильным ли будет решением, если я начну считать опрокидывающий момент, отталкиваясь от этих значений, то есть там где сила направлена вниз, это пригруз, там где сила направлена вверх, это опрокидывание, верно? Или я во что то не въезжаю? Последний раз редактировалось erikbond, 17.01.2016 в 01:38. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797
|
Какая же опорная реакция, там, где опору отрывает от плиты? Она же не прикреплена к плите. Следовательно её поднимает.
0,01 т/м для всех опор - это уж совсем не верно. В линейном расчете отцепляйте от опоры с нагрузкой фрагмента, направленной вверх, стержни методом научного тыка. Шарниры можно задать установив их на элемент (стержень) по крутильным направлениям. В нелинейном (шаговом) расчете можно использовать КЭ с предельными усилиями. Лир. схему не глядел. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806
|
Опорная реакция в том случае, когда я всему фундаменту назначил связи по X Y Z.
А когда КЭ56 применяю, их нету (не так выразился немного). Это не применимо получается для данной задачи? Просто единственное помню, что такой элемент как КЭ56, применяется для закрепления по X Y фундаментных плит, как бы моделируя трение по грунту. Вот я и подумал, чтобы жестко не закреплять, применю я этот КЭ56, дабы смоделируя шарнир (но видимо я не в ту степь полез не по тому направлению так скажем). Цитата:
Затем освободил весь фундамент, он у меня вообще падает, то есть как бы создал консоль. Что я делаю не так? Поясните пожалуйста поподробнее как лучше быть? Цитата:
Нелинейный расчет с опрокидыванием не считал, даже не знаю с чего и начать. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797
|
В последней картинке #1204 на крайней правой опоре возникает нагрузка -0,288. Она может возникнуть, если опора закреплена по Z или на опору положен груз, гасящий эту нагрузку. Вы пишите, что опоры не связаны с плитой перекрытия
Цитата:
Цитата:
Применимо, если такую жесткость давать стойкам, в которых возникают от опоры усилия растяжения. А если сжатие, то жесткость должна быть очень большой. А когда не знаешь, усилие или сжатие - это уже шаговая задача. Тогда вообще не понятно, о чём вы. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806
|
Цитата:
Цитата:
под фундаментом я подразумеваю противовес мой бетонный, то есть лента. В посте #1206 есть 3D фото общей пространственной моей схемы (1 фото), то есть имеется 4 опоры, 2 первые и 2 последние между собой соединены, а между ними соединить невозможно, мешает труба идущая по крыше вдоль всей моей конструкции. То есть цифру от балды ставить не получится, надо каким то образом высчитать это... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797
|
Ну если ставите противовес, то какое тут опрокидывание? Противовесом его убирают.
Цитата:
Оставьте закрепления всех опорных узлов по x, y и z а на опорах, где нагрузка на фрагмент с минусом, поставьте противовес. Если хотите промоделить вместе с пластинами, то под пластины задайте коэф. постели, жесткость которого вычислится исходя из жесткости кровли. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806
|
Цитата:
Реакция по Z осталась в узлах самой ленты вокруг узла опоры. Это как, убрать связи вообще вот в этой зоне? (см. картинку) создать консоль? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797
|
Вообще убрать пластины противовеса, рассчитать одну стержневую модель. По данным опорных реакций и определять вес противовеса.
Написал же.в линейном убираем растянутые опоры, в шаговом ставим КЭ с предельной нагрузкой. Если после расчета нет ГИС, то нет опрокидывания. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806
|
Цитата:
1.Убрал я вообще все пластины, закрепил все опоры по X Y Z, получил следующее, в первых трех нагрузка на фрагмент направлена вниз, а последняя вверх. 2. Убрал с последнего ряда опор связи по X Y Z, то есть тупо висят, в итоге в 3-ей опоре (если считать слева направо), возникли реакции вверх, а также во второй возникли реакции вверх. 3. Убрал с предпоследнего и последнего ряда опор связи по X Y Z, то есть два последних ряда опор висят, в итоге: во 2-ой опоре реакции также вверх, но уже больше чем были (оно и понятно) 4. Убрал со всех опор кроме 1-го ряда, связи по X Y Zполучил: Цитата:
Применил КЭ251, задал грубые значения, чисто посмотреть итог, в итоге "Задача не выполнена" после второго запуска (был сперва первый запуск с итерациями), затем второй раз окно открылось и там уже остановилось, вот что пишет: Цитата:
Последний раз редактировалось erikbond, 17.01.2016 в 18:31. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797
|
Получили ГИС - значит опрокидывается. Рассчитывайте стержневую модель со связями во всех опорах и определяйте опоры, куда нужно установить пригруз.
Почему последнюю. На всех. Лиры нет под рукой. Наверное 255, если не вру. Там и на сжатие и на растяжение. Вам не особо то. Какую-нибудь большую. Зачем вам нагрузка на фрагмент? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806
|
Цитата:
Цитата:
Это мне ЛИРА сама выдала, а как отрубить незнаю, наверное сама считает. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806
|
Закрепило абсолютно все узлы по X и Y.
Первый ряд опор (над которым экран) закрепил дополнительно по Z. В остальных 3 рядах опор, наложил одноузловую связь КЭ256, далее сделал несколько расчетов с разными значениями: Во всех расчетах R (погонная жесткость) = 2.1e7 т/м (где то на форуме видел обсуждение этого КЭ256, и там увидел это значение, думаю это для метала самое то). 1. Во всех КЭ256 в столбце N+(т) и N- (т) прописал = 0т. В Итоге получил перемещение по оси Y = -1860мм, в сторону опрокидывания (то есть без пригруза опрокидывается, из-за ветра с экраном). 2. Во всех КЭ256 в столбце N+ (т) прописал = 0.02т, а в N- (т) прописал = 0т. В Итоге получил перемещение по оси Y = -4000мм (почему то еще больше). 3. Во всех КЭ256 в столбце N+ (т) прописал = 0.05т, а в N- (т) прописал = 0т. В Итоге получил перемещение по оси Y = -458мм (почти перевесил). 4. Во всех КЭ256 в столбце N+ (т) прописал = 0.1т, а в N- (т) прописал = 0т. В Итоге получил перемещение по оси Y = +2510мм (то есть получается что всей моей конструкции достаточно 100кг в каждый узел опоры, и она будет устойчива? Я правильно рассуждаю?). Это я еще пока пульсацию не учитывал...сейчас попробую с пульсацией... Хотя нет. В моей версии нелинейный расчет с динамическим воздействием не реализован ![]() Последний раз редактировалось erikbond, 17.01.2016 в 20:42. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806
|
Цитата:
Ну все правильно, у меня же вся конструкция стоит на первом ряду опор, то есть первый ряд опор закреплен по X Y Z. И все, остальные опоры грубо говоря висят. Получается что моя конструкция "одноногая". |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797
|
Предельное усилие означает следующее - Для сжатия, например в 10т , до усилия в КЭ 256 до 10 т деформация сжатия происходит и жесткостью, которой вы задали, после достижения этого усилия с жесткостью фактически=0 (обрыв связи). Для растяжения в 0 т деформация растяжения происходит и жесткостью =0 (обрыв связи или у вас отрыв от плиты перекрытия).
По знаку усилия в ЛИРЕ это что - сжатие или растяжение? Вообще то ГИС. Во всех опорах взамен Z КЭ 256. Они должны висеть и при наличии взамен Z КЭ 256 на первой опоре. Падает она без пригруза под гор. нагрузкой. Веса мало. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806
|
Вроде как сжатие, с минусом по крайней мере, сила N представляет собой сжатие.
Во всех узлах поставил связь по X и Y, и КЭ256, с одной и той же жесткостью, и одинаковыми N. Я как только не заполнял эту таблицу, и в N+ и в N-, и 0.01т и 100т и 20000т, с минусом и плюсом (соответственно). В итоге конструкция не выдает мне ГИС (ГИС выдает только при значениях = 0 в N+ и N-), и также все время её тянет влево, то есть опрокидывает именно в одном загружении (с ветром влево, самое паршивое загружение), два других шаговых загружения ( выдает перемещение меньше 1 мм, если выставляю значения N- (т). Или же мне надо не везде проставлять одинаковые значения N, где то быть может 0? Вся проблема я так понял в погонной жесткости. Я поставил 2.1e7. И всегда переворачивает мою конструкцию. Поставил 2e11 , конструкция перемещается (верхняя часть) на 5мм максимум. Попробовал применит КЭ251 (такой же как и КЭ255, только тут можно выбрать радио кнопками Сжатие или растяжение, и только в одну сторону возможно установить предельное усилие). В итоге получилось следующее, я поставил 100кг в каждый КЭ251, который воткнут в каждый узел опоры. Каждая опора вдобавок закреплена по X и Y. Получил следующие значения перемещений, верно ли? Погонная жесткость выставлена 2e7 (т/м). Последний раз редактировалось erikbond, 17.01.2016 в 22:44. Причина: Дополнил |
|||
![]() |
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997
|
SergeyKonstr, erikbond,
Прошу прощения, что вмешиваюсь но для себя хочу выяснить ... Задача построена следующим образом - есть опрокидывающаяся схема есть вес пригруза. Если ГИС - вес пригруза мал, если считает - то все нормально. А как решить обратную задачу определить вес пригруза ? Поставить тот же кэ56 и посмотреть реакцию в нем, это и будет вес пригруза ? Извиняюсь если вопрос оказался глупым.
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806
|
Цитата:
После прочтения вашей простенькой задачки, задался вопросом, а как выбрать ориентацию связи по Z? У меня в КЭ252 выбор ориентации серый... И откуда мы принимаем погонную жесткость 500т/м? И еще, предельная нагрузка она также зависит от чего, её можно любую принять, но большую? Принял я 500т/м жесткость для КЭ252 в виде стержня, выбрал у КЭ252 этого растяжение, и выставил значение предельного усилия (-30т), далее приложил в самые последние опоры по 1т, получил перемещение 1.94мм в сторону опрокидывания, далее прикладываем 2т, получаем перемещение 8,68мм в сторону пригруза (то есть не опрокидывается). Правильно ли я посчитал, проконсультируйте плиз. Последний раз редактировалось erikbond, 18.01.2016 в 16:12. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797
|
А что справку не читаем.
Направление связи зависит от ориентации стержня, который моделит связь, а именно от направления его местной оси Х1. Взял для рассмотрения работы КЭ 252 отвлеченно. Зависит, в данном случае, от величины усилия сжатия в стойках опор, не менее этой величины. Возьмете более, ну и пусть. Откуда мне знать. Погонная жесткость на сжатие по Z зависит от жесткости того материала, что находится под опорами и от размеров самой опоры (пятки под опорными стержнями), а также от гибкости опорной пятки. На практике обычно применяют постоянный коэф. постели. А вообще нужно считать, на сколько вертикально даст перемещение пятка опоры определенных размеров при единичной вертик. нагрузке, сжимая то, что находится под ней. У вас на кровле может быть и цем. стяжка, или пенопролистирол. Жесткость будет разная. После единицу поделить на это верт. перемещение (осадку) и получим верт. погонную жесткость. А Лира решает прямые задачи? Это же метод перемещений. Сначала жесткости и нагрузки, а потом анализ. Для простеньких схем можно в предположении несмещения х, у и z по опорным реакциям. А если схема сложная. Например при всех несмещаемых опорах будет один вес груза, отцепили одну опору, он может быть другой уже на другой опоре. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 04.10.2010
Краснодар
Сообщений: 77
|
А если конструкцию посадить на Ваш фундамент-пригруз с заведомо большими коэффициентами пастели (через модуль грунт с модулем деформации 500 МПа, например) ? Отрыв по подошве будет видно, давление на плиту основания тоже будет видно.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.01.2016
Сообщений: 2
|
Приветствую форумчане. Прошу дать критическую оценку по моей расчетной схеме.
Считаю в ЛИРЕ САПР 2013 R3. Здание административное, сейсмика 9 баллов. Под фундаментной плитой задал коэффициент постели С1 умноженный на 10. Грунты 2го типа. Собственно беспокоит вот что - после расчета Лира выдает очень большую нагрузку на колонны, как на растяжение, так и на сжатие, настолько большую, что армирование превышает 10% для колонн. Правильно ли задана расчетная схема и как верно интерпретировать данные из нее? Заказчик никогда не согласится поставить столько арматуры, сколько требуется по этому расчету, возможно я где то грубо ошибся, и столько арматуры не требуется, надеюсь на вашу помощь. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Для левого корпуса в поперечном направлении всего две диафрагмы, расположенные в центре. Расположите их ближе к периферии здания, а лучше - эти оставьте и добавьте еще парочку по торцам.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.01.2016
Сообщений: 2
|
Цитата:
Это сделано сознательно, ссылаясь на СП 52-103-2007 "Железобетонные монолитные конструкции зданий" п. 6.2.6 |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
У Вас низшие (основные) формы колебаний попадут на ниспадающую часть спектра - получите заниженные сейсмические нагрузки. |
||||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 04.10.2010
Краснодар
Сообщений: 77
|
Цитата:
Фундаменты я бы тоже разделите антисейсмическим швом (и в расчетах проще, и в армировании, и при производстве работ проще будет.) Считать 2 блока вместе- бессмысленно (и в какой-то степени не совсем правильно). Посадите на модуль грунт, определите С1 и С2 с учетом взаимного влияния секций, а потом считайте все остальное (прогибы, статику и сейсмику) для каждой БС отдельно. Конечно-элементная сеть маловата- 0,5х0,5 хватило бы (ну максимум 0,4х0,4). Не увидел лестниц (как потом армировать лестницы и места опирания их на несущие конструкции?) Кстате r3, если не лиц-я, то вариацию не считает. Первые 2 формы крутильные: сначала 1 блок, потом другой. Все первые формы в этой схеме: 1 блок деформируется- другой нет, потом - наоборот. Надо 100% считать отдельно. Последний раз редактировалось Владимир Спицын, 22.01.2016 в 18:17. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 133
|
Здравствуйте!
Имеется фундамент размерами 16х9.5, состоит из нижней и верхней плиты t=400 мм каждая, между плитами по углам находятся ж/б колонны 700х700, также имеются наружные стены из фбс t=500мм и внутренние также из фбс. Фундамент существующий, задача стоит выдержит ли новую установку, установка состоит из металлического кожуха 15.5х9 внтури которой оборудование и все пустое пространство внутри засыпано теплоизоляцией(перлит). Результаты армирования плит смущают, поскольку в зонах под стенами не показывает приопорную арматуру( т.е. почти все армирование в плитах одинаковое). В чем может быть ошибка? Стены Фбс задавала с применением КЭ55. Также имеется еще такой вопрос: каким образом правильно задать воздействие отрицательной температуры(-70С) на верхную плиту? Когда задаешь ее с помощью Лиры показывает бешеные значения арматуры.
__________________
Только в начале пути |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.06.2010
Екатеринбург
Сообщений: 115
![]() |
Здравствуйте!
Законструировала небольшой переход, я его здесь уже как-то выкладывала, сейчас немного смущает армирование балок перекрытия... Во-первых, что стрежни располагаются слишком близко, что нарушены конструктивные требования армирования, а во-вторых, что навело на сомнения, что я примерно прикидывала армирование в Арбате подобной балки с этими же нагрузками, так там из условий трещиностойкости часто не проходило и в итоге все законструировалось не менее 18 арматурой, а Лира показывает 10+14. Кому верить? Или я опять ошиблась в Лире? Лира 9.4. |
|||
![]() |
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997
|
карлсонъетка, Выражу свое мнение. Думаю у Вас проблема именно в моделировании балки. Попробуйте смоделировать не через "стержень+плита+ажт", а просто через ортогональные пластины со сжишвкой узлов.
В Литературе этот вопрос рассматривался, да и тут на форуме в блоге Ильи, есть статейка по расчету кессона со сравнительной таблицей моделирования балки разными вариантами.
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2014
Сообщений: 52
|
Здравствуйте уважаемые инженеры !!
У меня возник вопрос, с которым, думаю, вы давно знакомы. Исходные данные для Лиры: Рама высотой 3 м и пролетом 6 м (колонны 50х50см, ригель 50х40 см), приложил гориз-ю узловую нагрузку (1 т). Расчитал (линейно). Суть вопроса: Из-за чего могут быть разные моменты (указаны стрелкой на фото в приложении) при одинаковых сечениях колонн? Я бы понял такой результат если бы сечения колонн были разные. Но тут одинаково... Заранее благодарю... Последний раз редактировалось pgs14, 05.02.2016 в 08:39. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2014
Сообщений: 52
|
SergeyKonstr,
Такая же система при увеличенном жесткости ригеля т.е. моменты в углах рамы опять таки разные. Может быть причина в методике расчета в Лире? Потому что программные комплексы используют разные методы определения усилий, всякие там энергетические методы. Думаю из-за этого получается разности по сравнению с ручным расчетом. Но это только предположение. Если кто-нибудь обяснит причину, был бы очень благодарен... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.02.2016
Сообщений: 8
|
Доброго дня! Произвожу свой первый расчет, на одну из модификаций нашей башни моей конторы. Буду рад любой помощи. При расчете нагрузок руководствовался сп 20.13330.2011 и здравым смыслом. Архив с таблицами расчетов на всякий случай прилагаю, так же прилагаю файл с Башней - там уже заданы все 4 загружения( собственный вес + вес оборудования, гололедная нагрузка, ветровая нагрузка на Х и Y). После запуска расчета( делал все по аналогии с руководством от разработчика) башню довольно сильно деформирует - чего просто не может быть так как подобных ей уже стоит не один десяток и уже на протяжении нескольких лет. Заподозрил что возможно что-то не так со схемой - попробовал дать только одну ветровую нагрузку в узел 5-ой секции в 100кгс - эффект тот же башня деформируется.
В общем прошу любой помощи, заранее благодарю всех откликнувшихся! З.Ы. Немного о конструкции: пятигранная башня состоит из 5-ти сварных секций по 7.5 м, соединяются они между собой через фланцевые соединения(по 4 болта на ногу). Последний раз редактировалось Patricii, 01.04.2016 в 16:20. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.02.2016
Сообщений: 8
|
Цитата:
Таких башен высотой правда только 30 м - стоит не один десяток - и перед нами стоит только вопрос будут ли отклонения вершины критично отражаться на стабильность РРЛ антенн. РРЛ антены смотрят друг на друга и юстируются и если башню будет сильно мотать то сигнал будет периодически пропадать - что недопустимо. Последний раз редактировалось Patricii, 01.04.2016 в 16:20. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
Patricii, нет соединений стержней в узлах. Для начала выделите все стержни схемы, затем выберите в "добавить элемент" - "разбить стержень узлами". (Те что разобьются перестанут быть красными), упакуйте/сшейте, попробуйте еще раз посчитать, а так.. кругляк как-то сомнительно выглядит без преднапряжения.
не понятно, зачем было разгонять элементы, неужели нельзя в один узел свести? ----- добавлено через ~35 мин. ----- есть место, где разбивка вряд ли требуется, скорее корректировка геометрии, например, соседние узлы 679 и 693. Может, и еще есть, надо проверять. ----- добавлено через ~38 мин. ----- а.. тут еще и "классика жанра" - проблемы с геометрией, размеры у вас завышены, видимо, в 1000 раз. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.02.2016
Сообщений: 8
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.02.2016
Сообщений: 8
|
Цитата:
Да посмотрел руководство внимательно там в примере единица измерения 1м.... Печаль беда, завтра с утра буду перестраивать схему заново... Последний раз редактировалось Patricii, 13.02.2016 в 22:46. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.02.2016
Сообщений: 8
|
Перестроил схему заново в правильном масштабе, упростил ее откинув довольно много не важных элементов. Объединил каждую ногу и трубостойки каждой секции в конструктивные элементы. И... опять узлы разлетелись... Пожалуйста объясните максимально доступным языком в чем проблема. Заранее большое спасибо!
Последний раз редактировалось Patricii, 01.04.2016 в 16:21. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.02.2016
Сообщений: 8
|
Цитата:
![]() Отклонения верхний площадки от оси Z - довольно большие, буду сейчас пробовать играть с сечениями и нагрузками оборудования. |
|||
![]() |
|
||||
начинающий проектировщик навесные фасады Регистрация: 21.11.2012
Алчевск, Украина
Сообщений: 32
|
Неверно заданны дополнительные характеристики, расчетная длина стоит коэффициент 1.
Это б было верно если б между точками прихода раскосов был один цельный элемент. Так же рекомендовано объединять конечные элементы в конструктивные элементы. И задавать дополнительные характеристики не на все в месте, а на каждый конструктивный элемент свой. Раскосы по идее должны крепиться шарнирно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.01.2016
Сообщений: 4
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.03.2016
Сообщений: 7
|
Добрый день,
Прошу покритиковать мою расчетную схему. Делал в ПК Лира-САПР 2013 (R4). Изначально здание 18-и этажное, но из-за очень слабого компьютера расчет весь зависал, В конечном итоге решил хотя-бы плиту (200 мм) посчитать и убрал часть этажей. Но анализ, на мой взгляд, показывает что-то уж больно маленькие значения моментов. Само здание строил, нагрузки задавал и проводил триангуляцию через Сапфир 3D. Часть из них интегральным способом (через свойства плиты) в том же Сапфире. Для расчета плиты, опять же на мой взгляд, достаточно нескольких этажей? Или может что-то с нагрузками? |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 13.03.2012
ЮФО
Сообщений: 112
![]() |
Vladimir_ппр,
1) Нагрузка 1 кратковременная у вас называется 0.15 т/м2, это полезная из табл. 3? Если да, то коэф. 1.3 надо использовать. И вид нагрузки не кратковременная а временная длительная. 2) Собственный вес бетона принять 2.75 т/м3 3) При многоэтажной схеме временную длительную нагрузку принято уменьшать в соответствии с этажность(в вашей задаче посчитать плиту это не нужно) Зачем над каждым закрепленным узлом стоит АЖТ? Схему пока не считал, вечером это сделаю. Ps Очень трудно разобрать какую нагрузку вы от пола заложили, ибо 12 загружений и все мизерные.
__________________
С уважением PDF Последний раз редактировалось Полусолнце, 17.03.2016 в 08:21. Причина: дочепятал |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.03.2016
Сообщений: 7
|
Это наверно в Сапфире по умолчанию стаяло, недосмотрел.
Цитата:
![]() Пробовал напрямую в Лире расчетную схему конструировать, но уж больно сложна ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 13.03.2012
ЮФО
Сообщений: 112
![]() |
Лучше потратить время и задать нагрузку уже в расчетной схеме, в рукапашную)
Посчитал схему. Результаты не нравятся на первый взгляд. Попробую поколдовать с ней, может, что-нибудь увижу. По поводу косяков: 1. Не правильно заданы коэффициенты постели. 2. Не везде узлы стен пересекаются фунд. плитой. 3. Вытекает из второго. У половины опорных не была задана связь по Z. 4. Нагрузки от пола, удалил, задал руками. 5. Коэф. надежности для общ. приняты 1.2 надо 1.3. Схему откорректировал. Фунд. плиту убрал. Перемещения и усилия правдоподобные. Армирование подозрительно ровное и маленькое. Может, что то упустил.
__________________
С уважением PDF Последний раз редактировалось Полусолнце, 22.03.2016 в 19:32. Причина: upd |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.03.2016
Сообщений: 7
|
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 13.03.2012
ЮФО
Сообщений: 112
![]() |
Ну так поставьте 13 версию.
Вы точно сами эту расчетную схему в сапфире построили? Слишком уж банальный вопрос. Заходите в меню жесткости, там и меняете.
__________________
С уважением PDF |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.03.2016
Сообщений: 7
|
Цитата:
В Лире не работал, поэтому и спрашиваю. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.07.2009
Астана
Сообщений: 589
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.10.2014
Сообщений: 8
|
получается нужно объединить каждый пояс в свой КЭ и поставить расчетную длину из плоскости фермы - 12м, а в плоскости - 2м, так!?
----- добавлено через ~1 ч. ----- В общем стало понятно, что надо делать пространственную ферму, если делать плоскую, то при таком пролете, без раскреплений из плоскости сумасшедшие профиля вылезают. поговорил тут немного сам с собой) Mr.AS - спасибо за помощь |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888
|
Доброго всем времени суток. Есть потребность в критическом анализе расчетной схемы. Разрабатывал в ПК Лира-сапр 2013 R4.
Конструкция - металлическая ЛСТК-ферма с нагрузкой по верхнему и нижнему поясу. Шаг ферм - 1м Сталь - S350GD, Профиль - С-профиль 89х45х1.2 Меня интересует: 1 - Правильно ли я смоделировал расчетную схему в плане усиления сечений (это видно в 3д модели, либо в КЭ-модели смотреть на узлы с объединением перемещений)? 2 - На сколько правильно задана ветровая нагрузка ( именно направление действия силы)? 3 - Верно ли заданы конструктивные элементы, а именно их расчетные длины? Всем Конструктивным элементам присваивал тип "Колона" (для учета всех внутренних усилий, по скольку для ЛСТК критичны изг моменты) 4 - Несмотря на немалый пролет (для ЛСТК) напряжения и прогибы кажутся мне совсем небольшими. Помогите развеять сомнения либо укажите где ошибка!? ![]() Последний раз редактировалось Vovas_91, 13.05.2016 в 09:18. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888
|
Доброго времени суток. Хотел уточнить такой момент: при задании расчетной схемы, я условно задаю то, что в один узел может приходить 2 и более отрезков(читай КЭ\стоек\раскосов\и т.д.) но в реальной жизни, технология ЛСТК этого позволить не может, и получается что в одном узле может соединятся только горизонтальный и вертикальный стержень(раскос в их узел уже не подведешь)(самое дибильное в ЛСТК конструкциях
![]() Мысли вслух: 1 - Идеализировать схему, приводя 2 и более КЭ в один узел (тем самым игнорируя скачки Q) - не лучший выход. 2 - Создавать объединения перемещений близлежащих узлов (после теста этого варианта Q сильно подубавилось, но правильно ли так делать - я не знаю!) 3 - Создавать РС в точности совпадающую с реально панелью(фермой) ЛСТК - тогда она сама себя нести то не сможет, но на самом деле это не так. Вообщем фиг знает как будет вернее всего! Подскажите кто что думает по этому поводу! Ниже приведены фото, на которых наглядно показана суть проблемы. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
На глаз - что то многовато расстояние между осями раскосов. Сориентируйте правильно профили - ось то у С-образного сечения проходит ближе к стенке.
Второе - совершенно неясны не размеры, ни нагрузки. Третье - проверьте на поперечную силу - формулы то есть. САПР не имею - расчетную схему не посмотреть. Разве что в лире 9.6 шлите |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888
|
Что значит многовато и как это относится к делу?
Цитата:
Размеры и нагрузки в данном случае я умышленно не показывал, мне важно узнать как с этим нюансом поступают другие люди, т.е. идеализируют они расчетную схему или нет. Характерно было показано на фото 1 и 2 (там 2 одинаковые фермочки перекрытия, с идентичными нагрузками) как возрастает сила Q. Вот, что интересно! И кто что с этим делает!? Проверил. Проходит, в данном случае. Но... как поступаете вы при задании Расчетной Схемы? |
|||
![]() |
|
||||
В расчетной схеме задаю как получается, если есть расцентровка показываю ее. т.к. бывают случаи когда расцентровка может повлиять на выбор профиля.
Проверить ваш файл немогу т.к. у меня Лира 9.0 Последний раз редактировалось b@r@b@n, 19.05.2016 в 13:15. |
||||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888
|
Цитата:
Что скажите про скачки перерезывающей силы? встречались с такими? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.02.2010
Сообщений: 55
|
Доброго времени суток всем кто читает.
Прошу знатоков оценить мою расчетную схему(Лира 9.6 R5) транспортерной галереи. Требуется критика в вопросах: 1. Адекватности схемы в целом. 2. Правильности закрепления узлов и корректно ли введен шарниры. 3. Правильный ли тип конечных элементов. 4. Правильно ли приложены нагрузки. Есть сомнения в правильности так как ЛирСТК подбирает маленькие профили.(расчетные длины для поясов ферм 3м/3м, колонн 4х-стоечн. 2.16/2.16м, колонн 2х-стоечн. 2.16/10.16м). Спасибо за внимание. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888
|
Цитата:
2- Умышленно ли вы закрепили опорные узлы от кручения(именно от кручения, а не изгиба) по uZ? возможно вы хотели смоделировать жесткую заделку - тогда нужна галочка для uY (поворот относительно оси Y) Не понял зачем вы ввели шарниры в элементах 266,255,44,55? 3 - Можно в раскосах и поясах фермы присвоять тип КЭ 1, но можно и оставить как есть. Это больше вопрос к тому на сколько грамотно будет изготовлена эта ферма и переданы на нее нагрузки. 4 - Нагрузки - неясно что за 10 и 12 кг/м ? ветер? Я бы тогда задал их по оси Y и задал бы в разных направлениях (то есть что бы они пытались заскрутить конструкци) и посмотрел на крутящие моменты. Пространственная жесткость по оси Х куда лучше чем по оси Y. 5 - Не увидел у вас не РСУ не РСН, как подбирались сечения - не совсем понятно. Я не уверен что лира по умолчанию считает по РСУ(если ее не задавать) - проверте этот момент если я прав. Так же можно попробовать поконструировать, задав марку стали, тип конструктивного элемента и сами конструктивные элементы. Программа выдаст коэффициент использования поперечного сечения - будет видно на сколько загружены по нормальным напряжениям стойки и пояса ферм. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.02.2010
Сообщений: 55
|
Спасибо за ответ.
Цитата:
Шарниры задал затем, чтобы стержни работали как шарнирно-опертая однопролетная балка и максимальный момент был в средине пролета этой балки. Цитата:
Цитата:
Все так и делал в Лир СТК. По стойкам вопросов нет, а пояса ферм выбирает: верхний - 2 швеллера 6,5П, нижний 2 швеллера 5П(думаю такие сечения малы для фермы 18м) с расчетными длинами 3м в плоскости и из плоскости. Попробую вручную пересчитать и проверить. |
|||
![]() |
|
|||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.02.2010
Сообщений: 55
|
Цитата:
Было бы не плохо. Будет любопытно сравнить Ваши результаты с тем, что у меня получилось. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
попробуйте учесть сдвиг в окне жесткости, тем самым снимите "бесконечную" жесткость сечения при работе на поперечную силу, тем самым снизите величину самой силы. Будет ли эффект, расскажите сами, гадать не буду.
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888
|
Цитата:
![]() Вообщем, сейчас работаю над другой РС - в результате опробирования данного варианта получилось; 1-снизить поперечную силу Qz в 3 раза (с 11,4 кН до 4,3 кН); 2-на 6% в запас изменилось конструирование (по эквивалентным напряжениям я полагаю, было 96% стало 90%) 3-увеличились прогибы на 10% но они в рамках. Однако, проверил на еще одной РС результаты практически не изменились. Тем не менее спасибо большое за подсказу ander! ![]() ![]() ![]() Последний раз редактировалось Vovas_91, 23.05.2016 в 10:32. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888
|
Цитата:
1 - По 1ПС максимальный коэф использования у Двутавра 20Б1 - 90%; по 2ПС - он же, не проходит по гибкости относительно оси z (то есть из плоскости) коэф. исп. - 174% (Всему виною ветер который я задал по оси Y ко всей конструкции интенсивностью 10кг/м) 2 - Конструктивный момент. Как вы будете конструировать шарнирный узел опирания ваших ферм к стойке из трубы (если этот момент учтен - то ок) 3 - по 2ПС трубостойки 219х3.5 близки к потери устойчивости относительно оси Y (т.е. в плоскости) по скольку ничем не раскреплены и приведенная длина составляет 10.16м В остальном всё в допуске. Хочу оговорится, что глубоко я не вникал. Выделил только то, что сразу бросилось в глаза. Так что информацию воспринимайте критически. ![]() ПС Прикрепляю свою версию расчета. версия лиры 2013R4 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.02.2010
Сообщений: 55
|
Цитата:
Еще меня интересует какие у Вас сечения в ферме получаются, если не сложно, напишите. И, да узел стыковки фермы с колонной будет шарнирным. P.S. Спасибо, за отзыв. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888
|
Цитата:
Про узел - я имел ввиду в плане практического исполнения - как прикрепить в круглой трубе ферму - как крепить опорный стульчик, либо делать болтовое соединение и т.д... Хотя может это и не проблема ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.02.2010
Сообщений: 55
|
Ну и замечательно. ) Значит за пять лет не сосем Лиру позабыл.
Если конструкция пойдет в жизнь, то вряд ли там останется круглая труба. Расчет делался для определения приблизительной металлоемкости объекта, ну и наверстать навыки работы в Лире. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 02.08.2013
Сообщений: 47
|
Склад. Металлический каркас.
Снег - расчетное значение веса снегового покрова земли 0,35 кПа Ветер - особый ветровой район, расчетное значение ветрового давления 1,00 кПа Сейсмичность площадки - 8 баллов файл - ЛИРА-CАПР 2013 R4 свободно распространяемая. Ветер прикладывала по прилож. 4, номер схемы 2 СНиП 2.01.07-85* нагр и возд. Здание 5 м высотой, но добавила пульсацию. Количество форм колебаний много, чтобы сейсмику собрать. Горизонтальные перемещения маленькие до 6 мм. Нагрузки неправильно приложила, связей много ввела в схему.? |
|||
![]() |
|
||||
Если Вы получили формы колебания конструкций покрытия в качестве основных форм и выполнили расчет на вертикальное воздействие, не стоит удивляться, что горизонтальные перемещения столь низкие.
|
||||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 02.08.2013
Сообщений: 47
|
Связи проредила, крутильная форма стала более выраженной, и эффект вверх-вниз ушел. Горизонтальные перемещения стали 25 мм(.
Старые связи оставляю, увеличиваю жесткость фермы и прогонов, ставлю подпорки, ожидаю улучшение в прогибах прогонов. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.10.2007
Сообщений: 528
|
Добрый !, я не большой знаток Сапфира, но мне кажется, что там так балки не стоит моделировать. Модель в Лире не смотрел. Посмотрите это видео, если еще не видели. https://www.youtube.com/watch?v=YBft3V8qfnY
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.07.2016
Сообщений: 1
|
Добрый день!
Оцените, пожалуйста, расчетную схему (ЛИРА-САПР 2013). Волнует строка в протоколе решения: "Геометрически изменяемая система в узле хххх (каждый новый перерасчет другой номер узла) по направлению Y при максимальной невязке 100% в загружении 7. Наложена связь". Критична ли эта ошибка, какая причина её возникновения и как от нее избавиться? Также интересует правильность задания объединения перемещений узлов (оси 4-5): там предполагается вставной пролет. Последний раз редактировалось Ростверк, 08.07.2016 в 21:21. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
видимо, вы из новой версии в старую пытаетесь импортировать те данные, которые старая версия "не знает". Самое простое - удалить документ 20 из файла, и задать необходимые сведения в визоре. Что за документ (что в нем записано), сказать не могу. Найти бы общий список, почитать.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.07.2016
Сообщений: 1
|
Странности с инженерной нелинейностью в САПР-2015.
Элементарная схема. Плита 6х6м, шарнирно опертая по двум сторонам. Одно загружение 10 кПа, постоянная. Расчет по II предельному выключен. Единственное загружение добавлено в нелинейность с к-том 1.0, то есть целиком. Все по СП 63. Расчет с инженерной нелинейностью дает армирование d14ш.200 и прогиб 43мм. Расчет с тем же армированием вручную дает 75мм. Расчет в ЭСПРИ дает те же 75мм. Что я делаю не так? ![]() |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 17.06.2009
Иркутская обл.
Сообщений: 83
![]() |
Здравствуйте!
Прошу проверить и дать свои замечания по представленной схеме выполненной в ЛИРА 2013, стараюсь освоить этот программный комплекс. Заранее благодарен.
__________________
Не знаешь как поступить, поступай правильно. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 17.06.2009
Иркутская обл.
Сообщений: 83
![]() |
Здравствуйте!
Прошу проверить расчетную схему и дать свои замечания L=34; Н=8.7. 1. Загружение. Собственный вес с весом сэндвич-панелей. 2. Загружение. Снеговая. Условно принял распределенной. 3. Загружение. Ветер. Более всего интересует сечение балки (45Б1). Программа подбирает 30Б2, а вот "Кристалл" 40Ш2 (не проходит по устойчивости плоской формы изгиба при действии момента).
__________________
Не знаешь как поступить, поступай правильно. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
схемы неравнозначные, почему результаты должны быть одинаковыми? У вас даже моменты по лире меньше получились и понятно почему - колонны не обеспечивают полноценную жесткую заделку, полученную по упрощенной расчетной схеме.
Для расчета нужны данные о раскреплении сжатого пояса, доли длительности нагрузок. Не увидел в принципе, где программа подобрала 30Б2. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 17.06.2009
Иркутская обл.
Сообщений: 83
![]() |
Здравствуйте!
Построил новую схему и постарался просчитать. Прошу в очередной раз дать свои замечания касаемо расчетной схемы. 1. Интересует правильность постановки связей в узлах (жесткая заделка колонн и жесткое соединение ригеля с колонной). 2. Пока еще не могу понять каким образом учитывать эксцентриситет в прогонах и элементов фахверка. 3. Правильно ли задана расчетная длина и др. коэффициенты. 4. Правильность задания шарниров. В настоящее время постараюсь просчитать вручную металлический каркас 12х24 м с краном Q=2 тн. с ригелями покрытия, а потом его проверить в ЛИРЕ. Прошу помочь материалами и методиками по расчету и оформлению расчетов (уже много чего скачал). Заранее благодарен.
__________________
Не знаешь как поступить, поступай правильно. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 18.01.2009
Минск
Сообщений: 15
|
Добрый день, уважаемые коллеги! Может кто сталкивался - Лира сапр 2015 по второй группе предельных состояний подбирает верхнюю арматуру в монолитных т-образных ригелях рамы в средине пролета. смотрел РСУ - в этих сечениях действует только растягивающие нижние волокна изгибающие моменты - откуда тогда в сжатом бетоне трещины?. Самое удивительное, что лира сапр 2013 эту же задачу просчитывает и дает нижнюю арматуру в середине пролета и верхнюю на опоре на процентов 20- 40 меньше, чем подбирает ЛС-2015 по 2-й группе (первая группа практически сходится) .
Лира Сапр 2015 лицензионная к слову Последний раз редактировалось Polunoshnik, 08.08.2016 в 18:48. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 18.01.2009
Минск
Сообщений: 15
|
1. В узлах 4, 5,6 связи по uY лишние.
2. Количество расчетных сечений для левого ригеля можно принять 2-3. Для стоек необходимо сделать больше 2х расчетных сечений 3. Есть лишние связи в опорных узлах стоек. Это на первый взгляд |
|||
![]() |
|
||||
типа инженер Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 727
|
А каким образом можно сказать есть там (в опорных узлах стоек) лишние связи или нет, не зная авторского исполнения этих узлов? Но в узлах 4,5,6 действительно не ясно для чего связи uY. Ветровая нагрузка будет также оказывать влияние и на покрытие.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 18.01.2009
Минск
Сообщений: 15
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.08.2016
Сообщений: 105
|
Всем привет! Только начал осваивать Лира-САПР 2013 R3. Оцените пожалуйста мою расчетную схему.
Задача: Нужно рассчитать монолитное без балочное перекрытие. По периметру монолитной плиты имеются монолитные ригеля. Ригеля стыкуются с монолитными колоннами. В средних пролетах и на консольных частях плиты (балконы) плита имеет арматурные каркасы по типу балочного армирования. Также имеются ригеля в лестничных клетках. Последний раз редактировалось Andrey Drey, 17.08.2016 в 07:09. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 289
|
Здравствуйте, дорогие форумчане!
Столкнулся с проблемой расчета плоской металлической опоры, представляющей собой раму из двух стоек и связей. На опоре будут находиться трубы различного диаметра. Проблема в том, что Лира-САПР 2016 R2 не считает основные стойки. Хотелось бы знать почему так происходит? Не совсем уверен еще в задании коэффициента Фb для стоек в "Параметрах" материалов. Расчет - горит. ( |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 289
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.07.2013
Ростов-на-Дону
Сообщений: 18
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.08.2016
Сообщений: 24
|
Добрый вечер. В рамках обучения возник следующий вопрос. Нужно ли создавать стержень(ригель) над диафрагмой жесткости? Ниже прилагается небольшая схемка.
Если да, то нужно ли армировать данный участок в Лир-Арм? Для пояснения так же оставлю картинку. Последний раз редактировалось RaptNurs, 02.09.2016 в 11:13. |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,377
|
RaptNurs, картинку в пост!
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
Administrator
Регистрация: 21.08.2003
Сообщений: 4,462
|
RaptNurs, Как добавить вложение в сообщение?
|
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 18.11.2011
Чита
Сообщений: 80
|
Здравствуйте форумчане! Помогите расставить связи по верхним и нижним поясам ферм, схемку прикладываю
![]() Версия Лира-сапр 2013 ----- добавлено через ~22 мин. ----- Mr.AS коэффициент = 0,0994 Потому что считаете в 2013 версии лиры, она занижает коэффициент. Посчитайте на той же демо 2016 (только там ограничение на кол-во загружений) либо любой другой версии и уберите промежуточные узлы для прогонов! Будет все хорошо ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.08.2016
Сообщений: 105
|
Здравствуйте коллеги! Только начал осваивать Лиру. Покритикуйте пожалуйста расчетную схему (Лира 9.6). Имеем монолитное каркасное 5-ти этажное здание с объемной моделью грунта. Есть несколько вопросов:
1. Нужны ли где-нибудь в схеме дополнительные связи в узлах (запрет на перемещения узла), если "да", то в каких узлах и направлениях? 2. Правильно ли я смоделировал монолитную плиту перекрытия? В теле плиты проходят монолитные балки высотой равной высоте плиты. 3. Правильно ли я смоделировал модель грунта? При расчете получаются большие перемещения в грунте (по оси Z -627мм). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051
|
Просьба о помощи!
Загружение собственным весом. Не могу понять причину столь большого перемещения узла 4171, + ГИС по узлу 4262 ЛираСАПР 2013. Возможно ли в данном случае верить получаемым усилиям?
__________________
Доброта спасет мир. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 624
|
потому что в узле сходятся только 2 шарнира, что есть механизм , отсюда ГИС:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051
|
рекомендую моделировать такие "скрытые" элементы их полным отсутствием.
Правильность своего видения работы скрытого ригеля нормативно доказать невозможно. Вообще не показатель правильности решения и не гарант повторного прохождения экспертизы
__________________
Доброта спасет мир. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797
|
Ну наверное же.
Цитата:
Только без представления, как выполнить физ. нелинейность в схеме с подбалками на жестких вставках. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.08.2016
Сообщений: 128
|
Доброго времени суток. Оцените схему.
1. Правильно ли задал шарниры, и дополнительные характеристики для стоек, балок, прогонов и распорок. 2. И как правильно задать каркасы ворот. На разрезе показано их расположение по оси 1 и 3. 3. Не критичны ли перемещения по Х и У? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.08.2016
Сообщений: 24
|
Добрый день. Прошу оценить схему.
Дали задание на расчет монолитной плиты перекрытия при пролёте 8м. Расчет выполнен на Лира 9.6. План плиты перекрытия прилагается. Колонны -40х40 Ригель 40х50(h) Ребра жесткости 30х40(h) Плита перекрытия h=16см В целом есть ряд вопросов. 1) Строительство ведется в сейсмическом районе, активностью 8 баллов. Нужно ли при расчете плиты перекрытия учитывать сейсмическую нагрузку? 2) После расчета можно посмотреть прогиб от собственного веса, от других загружений. Как можно посмотреть/определить итоговый прогиб от всех загружений? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.12.2012
Сообщений: 56
|
Здравствуйте.
В общем, считаю башню. Считаю в Лира-САПР 2015. Расчетный файл прикладываю. Также приложил скрины проверки и подбора по 1 и 2 ГПС элементов башни и скрин с меню используемых жесткостей. Проблема в том, что некоторые элементы не проверяются и не подбираются. В отчете подбора пишет "не удалось подобрать сечение", а в отчете проверки выдает "999" по 2 ГПС. Из нагрузок заданы: 1. собственный вес, 2. снег, 3. гололед, 4. пульсация +х, 5. пульсация -х, 6. пульсация +у. Подскажите, пожалуйста, что не так делаю. Спасибо.
__________________
The truth is out there. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.12.2012
Сообщений: 56
|
да. поменял гибкости задал - сжатие 200, растяжение 300. прошло. при задании элементами фермы с гибкостями 180-60а не проходят.
__________________
The truth is out there. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 282
|
Так Вы снизили требования. У меня и с 180-60а проходило. У лировцев косяк был с расчетом гибкости. Я им писал. Выслали файлик- заменил, и все прошло. Если надо, могу скинуть. Offtop. У Вас коэффициенты расчетных длин неверно расставлены.
__________________
И это пройдет. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.12.2012
Сообщений: 56
|
Да. Хотел выяснить в чем дело, капался. Нашел причину в гибкостях. Почему так не знал. Вы пролили свет)).
Цитата:
Так длина расокса l=11,4883 м. С двух сторон шарнир. Значит мю=1, но есть раскрепление, т.е. в итоге мю=1/2=0.5. =>lрасч=11.4883*0,5=5.74415 м - расчетная длина всего раскоса. Раскос поделен на 20 элементов расчетными сечениями, т.е. lрасчi=5.74415 м/20 шт=0.287 м. Нет?
__________________
The truth is out there. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 282
|
Цитирую техподдержку:"Вам нужно взять файлы и выполнить замену существующих.
Если у вас 32-х разрядная система, то нужно в папку Вin положить файл из папки x32 - C:\Program Files (x86)\LIRA SAPR\LIRA SAPR 2015\Bin Для 64-х разрядной системы соответствующий файл в папку - C:\Program Files (x86)\LIRA SAPR\LIRA SAPR 2015\Bin\x64". Файлы во вложении. Что касается коэффициентов расчетной длины. Цитата:
__________________
И это пройдет. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.12.2012
Сообщений: 56
|
Цитата:
А вы, я так думаю сделали по пропорции, 1 элемента/20 частей=(мю=0,5)/(мю=х) =>x=10. Кто-нибудь может посмотреть усилия от пульсаций. Что-то усилие N очень сильно возрастают. Не понимаю почему.
__________________
The truth is out there. Последний раз редактировалось Zizik, 07.10.2016 в 16:04. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.12.2012
Сообщений: 56
|
Лира-САПР -> Сталь -> Исходные данные -> Расчетные длины по Y1/Расчетные длины по Z1
Цитата:
Помогите кто может, понять и исправить ошибки, пожалуйста. Проблема, я запутался с коэффициентами расчетных длин. И, кажется, что-то не то с усилиями. Значение N огромное в сечениях ствола (порядка 47 т). Для того, чтобы найти коэффициент мю на какие нагрузки нужно рассчитывать мачту на устойчивость?
__________________
The truth is out there. Последний раз редактировалось Zizik, 10.10.2016 в 15:27. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.09.2009
г. Волгоград
Сообщений: 108
![]() |
Добрый вечер!
Прошу оценить расчетную схемы, что то не так, не могу назначить материал пластинам. Схему делал в сапфире Последний раз редактировалось Алексей11, 10.10.2016 в 23:48. Причина: откорректировал схему, и назначил материал пластинам |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Учел массы от других загружений (см. прикрепленный файл). Значимых изменений нет. Это несколько странно, что пульсационная составляющая настолько мала.
Могут ли быть какие-то нюансы в расчетной схеме (закрепления, объединение перемещений, жесткие вставки) влияющие на расчет? |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
по идее, в статических нужно нормативные значения учитывать.
Как вы оценили, что: Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
по протоколу расчета пульсационная прибавка к статическому ветру по:
X - 2,04 (статика дает 2,01), т.е. нагрузка увеличивается на 100% или в 2 раза и все за счет второй формы; Y - 3,80 (статика дает 5,81), т.е. нагрузка увеличивается на 65% или в 1,65 раза в основном за счет первой формы (но я добавил третью и четвертую). В вашем протоколе цифры могут быть немного другие, в 9.6 не смотрел. Но это не значит, что вы во всех элементах увидите этот прирост в усилиях. Почему у меня в РСН не отобразились составляющие, не разбирался, но по протоколу они явно есть. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.03.2016
Сообщений: 43
|
Здравствуйте
Не могли бы посмотреть выполненный мною расчет в программе LIRA SAPR 2013 R4*. Расчет металлического каркаса с подбором сечения. Особенно интересует правильно ли я задал связи и дополнительные характеристики для всех элементов. Заранее спасибо |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672
|
Все плохо. В стержнях неправильно заданы шарниры. Не верно заданы закрепления. В протоколе расчета запись о том, что заданы дополнительные закрепления.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
roman111, вот до сих пор поражает... Ну на кой Лира накладывает связи при геом. изменяемости ? Путает студентов и новичков ! Достаточно было просто выдавать сообщение о геом. изменяемостии и не считать задачу дальше. Так внятного ответа от авторов Лиры и не получил.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
ander, тут я не совсем вас понимаю. Зачем нам заведомо ложный результат, не соответствующий рассматриваемой конструкции ? Может только если какую-нибудь простую плиту на упругом основании рассматривать, чтобы не накладывать связи по X, Y, UZ. Хотя, смотря какая плита.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 289
|
Здравствуйте!
Попросили посчитать прогиб металлической трубы диаметром 219х7 по ГОСТ 10704-91 при пролете 13м на свободно опирающихся концах. Нагрузка равномерно-распределенная 70кг/м с учетом собственного веса. Нашел формулу (она первая в файле «Расчетные величины простых балок.jpg») и начал считать вручную. Посчитал. Получилось 47,3 мм. Решил проверить себя в Лире. Получилось ровно в 5 раз меньше – 9,46 мм. Вот и хотелось бы узнать, какова вероятность того, что в формулу расчета «балки» забыли добавить цифру 5 в формулу? П.С. Расчетный файл приложил. Все коэффициенты задал единице. Где я не прав?.. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.12.2016
Сообщений: 1
|
Добрый день!
В институте дали задние- рассчитать фрагмент школы в Сапфире и Лире. У меня возникли вопросы: 1. Есть ли понятие "фрагмент" в Сапфире? Я просто замкнула отсеченную часть и считаю ее как здание. 2. Лира выдает ошибку :у элемента №20669 некорректная геометрия" и расчет не идет. В чем ошибка и как это исправить? PS: извините, если вопросы дурацкие, это мой первый опыт расчетов Версия Сапфир 3d 2015, Лира 2013 R5 некоммерческая |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.07.2009
Астана
Сообщений: 589
|
Не могу понять допустимый прогиб прогонов – 5000/200=25мм, а у меня 44,8 мм. Значит, не проходит по 2-му гр. Когда рассчитываю в СТК процент по 2му гр. Показывает 49,7 % - тоесть проходит . Можете проверить ?
----- добавлено через ~15 мин. ----- Лира 2013 R5 некоммерческая ----- добавлено через ~25 мин. ----- Почему когда вожу шарниры в раскосах ферм, то прогиб возрастает до 45 мм ----- добавлено через ~30 мин. ----- Когда рассчитываю прогон отдельно прогиб = 10,2 мм (уклон кровли 6 град) |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672
|
Все лира правильно считает.
Прогиб прогона составляет не более 10мм. А вот вертикальное перемещение прогона составляет от 34 (опора) до 44мм (пролет). Прогиб это разница между вертикальным перемещением опорного узла и узла в пролете. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017
|
Цитата:
![]() шарнир в месте соединения с колонной лучше сделать так как на рисунке, для учета дополнительного момента от эксцентриситета, для фундамента важно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017
|
Mr.AS, посмотрите на усилия возникающие в распорках, они все растянутые, вот прога и подбирает их по гибкости на 400.
И разберитесь с нагрузками - у вас ветер задан как статический, а в РСУ и РСН как мгновенный. Это не верно. Нужно из статики перейти к динамики. Статический неактивный, Пульсация как мгновенная, с взаимоисключением. Читайте книгу примеров. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
это нижний и верхний пояса нужно по 1ПС и 2ПС проверять и подбирать, а связевые достаточно только по 2ПС, когда мизерные усилия в них. |
|||
![]() |
|
||||
Добрый день, проверка несущей способности балок перекрытия, балки выполнены с пересечением в 2-х плоскостиях (правая верхняя схема)
Три варианта сопряжения балок, три результата, можете подсказать наиболее соответствующей реальной работе (нагрузки заданы упрощенно в 1 загружении все "постоянные") |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017
|
dumk0, честно, без обид, ваша схема - хрень полнейшая.
Признак схемы 5, а у вас заданы закрепления как для 2. Количество расчетных сечений 2, надо минимум 3. Для чего разбивать балки на такое количество узлов? Как по факту сопряжены балки между собой - шарнирно или жестко? Где раскрепления для прогибов? Где конструктивные элементы? Где условия для расчета на общую устойчивость в доп. характеристиках? для того чтобы знать как реально работает конструкция, необходимо знать схему конструктивную и расчетную. У вас ни того, ни другого. Почитайте для начала расчеты балочных клеток (Горев, Мандриков, Мухин, Беленя и др.), а так же примеры расчета из пособия лировского. ps^ У вас в конторе есть ГС? |
|||
![]() |
|
||||
Критика принимается
1. Закрепления добавил 2. Количество расчетных сечений сделал 5 (балки разбиты на множество стержней, т.к. расчетные сечения в каждом элементе - 2 шт, для бОльшей точности увеличил кол-во элементов-стержней) 3. Балки между собой опираются шарнирно и установлены друг на друга (неразрезной шарнир) 4. Раскрепления для прогибов - ... 5. Конструктивные элементы - добавил 6. Общ. устойчивость - профили - 20-22, усиленные, с шагом 1 м, в габаритах кирпичных стен, мне кажется на общ. устойчивость - лишнее, но на данный момент ищу информацию_ Спасибо за внимание и критику! если есть возможность посмотреть еще раз.. Последний раз редактировалось dumk0, 26.01.2017 в 13:41. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017
|
dumk0, сделайте расчет отдельно балок.
По руководству. Не тот случай чтобы делать пространственную схему. По расчету: - признак схемы 2; - разбивать узлами не нужно, нужно в панеле инструментов найти "схема - расчетные сечения стержней - 5 - применить!" (читайте справку в программе!); - для расчета на общую устойчивость - задать расстояния между точками закрепления, из справки: Цитата:
читатйте справку, там всё разжевано, а так же руководство с примерами от лиры |
|||
![]() |
|
||||
Пространственный расчет решил делать потому что балки опираются "друг на друга".
Изначально делал в СКАДе (саттелит - КРИСТАЛЛ) как на разрезные балки с неразрезным шарниром и брал силу реакции опоры от этого шарнира и прикладывал на другую расчетную схему, сила реакции опоры была около 10+- тонн, на балку опирается таким образом 4 балки, получается момент от сосредоточенных нагрузок огромный! +опять же думаю не совсем верно так считать, т.к. там подвижная опора должна быть.. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
Offtop: Проходил мимо. А в чем разница 5 стержней по 2 сечения или 2 стержня с 5 сечениями? Где именно про это можно почитать?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- dumk0, почитайте, там есть примеры. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017
|
Цитата:
ps^ и впредь - тебе здесь никто и ни чем не обязан, поэтому скромнее будь. |
|||
![]() |
|
||||
"Прогибы находятся для каждого сечения на основании распределения двух изгибающих моментов и поперечных сил по длине элемента. Соответственно, увеличение количества расчетных сечений способствует более точному определению прогибов..."
|
||||
![]() |
|
||||
Попытка №2 по расчетной схеме...
Раскрепление прогибов добавил, Расчетные сечения стержней откорректировал Конструктивные элементы добавил В местах стыковки балок добавил шарниры Связи назначил Склоняюсь по правильности к Верхней Левой схеме |
||||
![]() |
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997
|
Darhan,
Цитата:
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017
|
Цитата:
раскрепление верхнего пояса прогонами? по схеме: - для расчета плоских ферм Признак схемы 1; - расчетные длины относительно местных осей задаются от точек закрепления, относительно - значит перпендикулярно, т.е. - для верхнего пояса относительно местной оси Z расчетная длина = 3м, относительно У=1,5м. - тоже самое и для нижнего пояса |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.03.2017
Сообщений: 18
|
Цитата:
- ок, значит я местами перепутал - а вот тут вопрос, по нижнему поясу раскрепления нет, то по оси Z расчетная длина будет вся длина пояса не? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.03.2017
Сообщений: 18
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017
|
для нижнего не 3м
ключевое выделено |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.03.2017
Сообщений: 18
|
не так понял оказывается
----- добавлено через ~21 мин. ----- Вернусь к этому вопросу. Интересно, кроме как всю длину брать ничего в голову не приходит, а вы на счет этого что думаете? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.03.2017
Сообщений: 4
|
Доброго времени суток! Только начинаю самостоятельно рассчитывать дипломную работу
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.03.2017
Сообщений: 4
|
Tamerlan_MZO, впроекте закрепление фермы шарнирное. не понимаю как обеспечить геом.неизм., либо доп раскосы к крайним стойкам , либо учесть иное закрепление-наложить связи. как вы думаете, нужно ли в рс в месте пересечения крайних стоек и затяжек(этажей) накладывать закрепления подобное тем, что в нижних крайних узлах? спасибо
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Цитата:
И наложение шарниров на примыкание раскосов к поясам, затяжек между собой (если это нужно), поясов и затяжек к крайним стойкам тоже нормально считается. Усилия в затяжках и крайних стойках нулевые, что говорит от том, что они не участвуют в работе в данной расчетной схеме. Нужно или нет - зависит от того, что вообще имитирует данная расчетная схема. Устанавливайте связи (они же закрепления, не путайте с шарнирами) там где ферма/затяжки будут крепится к опорам, то есть передавать опорные реакции. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 95
|
quote=Tamerlan_MZO;1629072]Включите "Подбор" -- будет меньше.
[/quote] Спасибо за пруток! Будет меньше конечно, но перемещения (прогибы) будут больше, и так уже на пределе. Может как-то согласно нормам уменьшить снеговую нагр. для такого типа конструкций? Или сама констр. как-то проще решается? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.03.2017
Сообщений: 1
|
доброго времени!
решил посчитать армирование перекрытия своего будущего дома. Так как все советуют на форумах делать 4 ряда арматуры ф10/ф12 и типа все будет в поряде. Сформировал дом в САПФИРе прокинул модель в ЛИРУ и обратно в САПФИР как делают это в примерах в итоге армирование 4 ряда арматуры Ф12. ХОтя когда крутиш модель в лире она говорит что армирование (по цветовой гамме) ф6-ф8-ф10. Изменял нагрузку на перекрытия в сапфире армирование так и стоит ф12 и не меняются. Да интересует еще возможно ли чердачное перекрытие толщиной 100 (по идее оно без нагрузок). Я новичек скажу честно. Нохотелось бы уточнить армирование и не закладывать лишнюю арматуру. за ранее благодарен! с уважением |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017
|
а что тут критиковать?
Расчет выполнен не правильно. Плоские рамы решаются в плоской постановке задачи (в расчете не верен "признак схемы"). Зачем разбивать стержни таким большим количеством узлов, у вас же ферма? Условия закрепления узлов исправить. Расчетные характеристики с расчетными длинами также. и т.д. и т.п. ps^ закажите кому-нибудь расчет. Хотите сами разобраться - читайте руководства лировские. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.03.2010
Сообщений: 13
|
Цитата:
Цитата:
Расчетные длины принимал исходя раскрепления по поясам связями и прогонами объединив стержни в конструктивные элементы. |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,377
|
Zima_darya, советую приложить схему.
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.07.2015
Сообщений: 10
|
Доброго времени суток. прошу помощи у опытных пользователей. Мне нужно подобрать сечения прокатных уголков. Конструкция представляет собой козырек, который будет прицеплен к ж\б стене с помощью анкерных болтов. В процессе расчетов Лира САПР 2013 по неизвестным мне причинам не выполнила проверку по 2ой группе предельных состояний. А также нет результатов по сейсмическим загружениям. Прошу помочь.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 282
|
Здравствуйте. Почему у Вас коэффициенты расчетной длины равны 0? Это неправильно.
По каким сейсмическим загружениям? Их у Вас нет.
__________________
И это пройдет. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017
|
student2207, в 99% ошибки в исходных данных. Запомни это. И всегда при малейших сомнениях проверяй то, что задал в схеме.
Цитата:
- доп. характеристики сделать для нижнего, верхнего поясов и раскосов отдельно, потому как они разные. не нашел сейсмику в расчетной схеме, значит она не была задана. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.07.2015
Сообщений: 10
|
В этом файле я убрал загружения на сейсмику. Это моя ошибка. у меня была 2 сейсмических загружения (5 вдоль оси Х и 6 вдоль оси У). Результатов не было по данным загружениям. Со сейсмикой понял, что не задал учета статических загружений через коэффициенты преобразования.
Последний раз редактировалось student2207, 14.04.2017 в 03:04. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.09.2010
Сообщений: 13
|
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, с корректировкой расчетной схемы для подбора армирования и вывода результатов расчета на печать. Сам работаю в СКАДе, сбросили файл для распечатки, но, какой-то конфликт не дает выполнить расчет армирования. Ошибка "Ни одному элементу не назначен материал. Расчет не производится" Лира-САПР 2013 R5 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.08.2010
Сообщений: 28
|
Приветствую. Вопрос по расчету на устойчивость. Считаю два одинаковых одноэтажных металлических каркаса 12 х 6 х 5 (h). Разница между ними только в том, что у одного 12 метровые балки разбиты узлами. Так вот, почему Лира при равных условиях указывает разный коэф. запаса устойчивости? Возможно, я что-то не учитываю?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.08.2010
Сообщений: 28
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017
|
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,739
|
Если есть горизонтальные нагрузки, то влияет.
Причём ку будет меньше 1 ![]()
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672
|
Цитата:
Там же в справке все расписано с формулами!!! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017
|
ни чем не могу вам помочь, у меня САПР, но ошибки в основном в исходных данных:
- количество расчетных сечений для балок (5) - не заданы раскрепления для прогибов - не правильно заданны данные для расчета на общую устойчивость - не заданны конструктивные элементы при разбитых узлами балок - не задан материал - не сшита схема - не правильно задан признак схемы ищите здесь ошибку Последний раз редактировалось wvovanw, 19.04.2017 в 12:54. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.08.2016
Сообщений: 105
|
Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться неопытному, где может быть ошибка. Имеем монолитный каркас с монолитной плитой покрытия. Меня смущает армирование плиты. В пролетах у плиты верхняя арматура получилась больше, чем нижняя, а на опорах наоборот верхняя меньше чем нижняя. Может так получиться или это ошибка? Гляньте пожалуйста схему. Расчет произведен в ЛИРА-САПР 2013 R5 некоммерческая версия.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017
|
Цитата:
даже не знаю с чего начать... начните с прочтения https://dwg.ru/dnl/5395 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.04.2017
Сообщений: 5
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017
|
Цитата:
особенно когда местные оси не согласованы)) у вас ось Z направлена вниз, поэтому то что вы называете нижней арматурой по факту у вас верхняя. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.04.2017
Сообщений: 5
|
Цитата:
Последний раз редактировалось Катя8, 26.04.2017 в 08:18. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.04.2017
Сообщений: 5
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.10.2012
Сообщений: 21
|
Здравствуйте! Всех с праздником!
Стальной навес. Модель: САПФИР 2015. Схема: Лира САПР 2013. 1. Моменты во второстепенных балках не такие, которые хотел бы получить (рисунок предполагаемого в архиве). 2. Моменты в колоннах большие, по-моему. Предполагал шарнирное опирание балок. 3. Результаты расчета и подбора 1ПС для второстепенных балок удивляют, что не так? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.10.2012
Сообщений: 21
|
Цитата:
2. Коэффициенты для расчета общей устойчивости поменял на те, что в лировском учебном пособии. 3. Шарниры в колоннах добавил. 4. Балки размещены друг на друге, а по схеме ощущение, будто бы второстепенные сквозь главные проходят (идея отсюда - https://www.liraland.ua/forum/messag.../#message10444). Спасибо, что откликнулись! |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888
|
1. Корректируется ли расстановка колонн? Или это требование архитекторов/заказчиков? можно оптимизировать.
2. Если вы нажмете кнопку "заменить жесткости по данным конструирования" то разница в массе МК 24тонны. Это очень много. Оптимизируйте каркас. 3. По раскреплениям/ по назначению "мю" - вроде все ок. 4. Зачем вы задаете нагрузки штампами? Какой регион по снегу? 1ый?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.10.2012
Сообщений: 21
|
Цитата:
2. "Заменить жесткости по данным конструирования" - об этом не знал, спасибо! Буду думать. 4. Нагрузки задаю в САПФИРе. И хоть задавал равномерно-распределенные, но САПФИР передал в ЛИРУ САПР именно так. Регион 1й, да. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.01.2017
Сообщений: 8
|
Добрый день всем,прошу помочь в нахождении ошибки или объяснении происходящего,т.к. даже преподаватель в вузе не помог
в данной схеме верхний правый узел №9 поднялся по оси z на 10мм, препод сказал,что такого быть не может и усилия в присоединенных к этому узлу элементах быть не должно,как на другом конце,там типа все ок и почему элементы №22 и 21 выгнулись,это ведь по идее один стержень(в элементе 18 и 19-то все норм). В общем какой-то косяк в правой стороне,прошу помощи. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806
|
День добрый. Считаю обычный навес перекрытый фермами, при чем своеобразным способом, но не суть. Объясните мне в чем беда в моей схеме:
Когда я считаю весь навес с КоЭ (конструктивные элементы), то при подборе сечения, у меня он выдаёт коэффициент свыше 999 во 2 ПС. А если убираю все КоЭ то во 2 ПС показывает 130 (что в принципе логично). Вопрос: в каких случаях ставят КоЭ, и на какие элементы в основном? Я просто с этим КоЭ не смог разобраться, поясните пожалуйста. Прикладываю что накуралесили. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017
|
zFox, не понятна сама схема.
- по центру ферм шарниры с какой целью? - для расчета плоских схем - признак схемы 1 - узлам 1 и 9 не заданы связи - не заданы конструктивные элементы остальное не смотрел Offtop: ох уж эти преподы))) erikbond, дополнительные характеристики заданы не правильно, а именно - расчетные длины относительно У и Z. Последний раз редактировалось wvovanw, 17.05.2017 в 08:25. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806
|
Цитата:
Али в расчетную длину относительно Y надо было 0 ставить? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017
|
erikbond, нет, вводятся те длины, которые есть по факту.
Возьмем для примера КФ68 (выделен на картинке), это конструктивный элемент на всю длину пояса. Включаем местные оси стержней и видим, что его расчетная длина относительно оси У будет равна расстоянию от точек закрепления раскосов, а относительно Z эта длина будет равна относительно точек закрепления относительно плоскости ферм. Последний раз редактировалось wvovanw, 17.05.2017 в 11:39. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806
|
Цитата:
Я так понимаю что необходимо относительно Y вводить расстояния между этими раскосами которые я показал синим цветом, но как быть с разным расстоянием между раскосами? Если вводить коэффициентами, то это будет =1/6. Или такие фермы лучше не делать) А по поводу оси Z я немного не въехал, что подразумевается под этим? (что то я чувствую себя непонимающим, либо еще кем то) Я думаю что это будет высота от нижнего пояса до верхнего? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017
|
Цитата:
относительно оси Z - максимальное расстояние между узлами закрепления из плоскости фермы (перпендикулярно оси Z), т.е. между теми узлами по поясу где есть горизонтальные связи и распорки ps^ это же элементарно(с), вам необходимо расчитать пояс по гибкости, т.е. беря его максимальную длину в местах закрепления. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806
|
Спасибо, понял.
Цитата:
И ко всему сказанному хотел бы узнать, есть ли в таком случае ризон задавать расчетные длины, как по Y так и по Z коэффициентами? И как бы таким образом это задать (если расстояния разные)? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017
|
Цитата:
Цитата:
а если нет, то в метрах по максимуму |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.01.2017
Сообщений: 8
|
Цитата:
Итак,по поводу схемы: 1)по центру ферм шарниры поставил с той логикой,что там сходятся две отправочные марки,то есть сходятся стержни. Но при этом знаю,что в узлах фермы шарниры и подразумеваются,решил,что так правильнее будет,что ли. Необходимо обязательно убрать? 2)Где-то нашел совет, что можно 2м признаком схемы считать,это неверно? объясните,пожалуйста,почему именно только первый прихнак схемы? И как его теперь можно сменить? 3)Везде пишут, что при простейшей плоской ферме задают две связи снизу. Я,конечно,понимаю,что сверху по идее-то тоже есть закрепление, но преподаватель видел,ничего не сказал,поэтому я и не знаю. Обязательно ставить,запрещая перемещение по X ? 4)Так и не понял, можно ли считать без конструктивных элементов или нет? Как-то задавал верхний пояс за КФ1,нижний за КФ2 при проверке по ПС показывал 999, и я решил,что что-то не так делаю. Буду благодарен,если объясните механику работы и обязательность применения данной штуки |
|||
![]() |
|
||||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Offtop: ps^ вы хоть почитывайте что здесь написано было до вас, а то я задолбался уже про расчетные длины поясов ферм рассказывать https://dwg.ru/dnl/5395 |
|||||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 09.05.2017
Сообщений: 95
|
Всем привет, я сделал плиту перекрытия ПМ-1 из пластин в ЛИРА-САПР 2013 R5 (Некоммерческая) для дипломного проекта. Закрепил плиту. задал жесткости, нагрузки и сделал расчет. После расчета перешел на вкладку Анализ, и увидел большие моменты в двух углах плиты, и большие поперченые силы больше 100кН. Хотел бы спросить здесь правильность расчетной схемы плиты. К моему сообщению прилагаю файлы лиры плиту в автокаде, и скрин где я закрепил плиту по контуру шарнирно.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806
|
Снова проблема со схемой, либо с версией программы. Запускаю в ЛИРА САПР 2015 расчет, подбор осуществляется корректно, а если в 2013-ном, обычном (и в некоммерческой пробовал), то он почему то всем типам "Ферменный" присваивает "Ошибка" при подборе металпроката. Создавал схему в 2015-ой. С чем может быть связано?
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806
|
Ну нету ошибок в подборе я так полагаю? Можете скрин проверки по 2 п.с.? и МУ.
Цитата:
Offtop: Это да, трындец задумки дизайнеров, а также расчетные длины ужас высчитывать было |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017
|
не знаю
не смотрел доп.характерситики и не анализировал расчет да а то что у вертикальных связей между колоннами нет шарниров, а также в распорках по колоннам, и в особенности в колонне в узле крепления с фермой - это тоже задумка дизайнеров? Или там по факту узлы должны быть жёсткими? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806
|
Цитата:
Спасибо за скрин, все ок, также. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.05.2017
Сообщений: 1
|
Здравствуйте.Буду благодарен,если поможете.
1.Не запускается расчет на устойчивость. 2.Какой коэффициент длины для проверки по изгибно-крутильной форме задавать для колонн?Кто-то писал 1 или 0.85 откуда эти значения? 3.Что делать с сжатием в прогонах от торцевой ветровой нагрузки?схема.rar |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888
|
Цитата:
2. Если вы не швеллер с эксцентриситетом сжимаете, то можно 1 ставить (1 - это коэффициент к длине между точками закрепления). А вообще точно такая же логика - есть потеря устойчивости по плоской форме изгиба, а есть по изгибно-крутильной (по последней любят терять устойчивость Z-профиля или швеллеры, С-профиля и т.д.) так вот коэффициент (или сразу расчетная длина) задается относительно точек закрепления, которые запрещают не только перемещения, но и поворот. Offtop: На сколько мне известно 3. А что делать с "типа жесткими вставками из двутавров"? у вас швеллер, он же прогон, присоединен к балкам через кусочки двутавров - это так надо? )) П.С. от сжатия - делать связи по балкам и передавать усилия на них. Иначе у вас прогоны будут и ветер нести(сжатие) и изгиб, что нельзя не учитывать.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806
|
В чем собственно ошибка, подскажите пожалуйста? Хочу посчитать ферму в 2D постановке (менял признаки схемы по разному). В итоге пишет:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
Признак схемы у вас 4: перемещения по Х, Y, Z. Зачем вам перемещение из плоскости фермы если якобы 2D? Где поворот узлов? Схему делали по примеру?
Верхняя часть свободно лежит на стойках. Нет закрепления вдоль фермы и поперек фермы. Только вверх низ за счет объединения перемещений со стойкой. Для 2D, я так думаю, ферма должна быть закреплена как то и по Х. Любое микроусилие по Х и "кораблик" поплыл. А может просто не хватает раскоса от узлов 13-8? Поставил его и схема посчиталась. Металл считал лет 10-15 назад и не факт что в лире. Потому всё на уровне размышлений. Последний раз редактировалось Poreth, 05.06.2017 в 12:45. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2017
Сообщений: 3
|
Здание бескаркасное, с монолитным безбалочным перекрытием. Для дипллома поэтому максимально простой расчёт.
1 - Не понимаю почему не задаётся собственный вес материалов (в жесткости задаётся?) 2 - В результатах расчёта не вижу эпюр М (неактивны). 3 - Стена задал как балки-стенки, перекрытие как плиту ( те места где сложная форма - пластиной по 3-4 точкам), фундамент не стал задавать (в файле это перекрытие) т.к. не знаю нужен ли? 4 - Кирпичные стены задал как пластину с Е=1.8 т/мб, V=0.25 R0=1.8 т/м3, верно? Старался делать в ЛИРЕ-САПР 2013 по примеру Example4. Очень нужна помощь Последний раз редактировалось Machoman66, 06.06.2017 в 18:42. Причина: Забыл приложить файл |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.12.2009
Сообщений: 118
|
Цитата:
2. Эпюра может быть не доступна если выбран неправильно выбран признак схемы (меню схема). 3. Стены и плиты задаются оболочками КЭ 41, 42, 43 4. верно Схему посмотреть не могу, нету Лиры- Сапр. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2017
Сообщений: 3
|
Цитата:
П.с. Фундамент никакой не делал и не закреплял нижние узлы |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.12.2009
Сообщений: 118
|
Цитата:
![]() В общем вашу схему посмотрел Назначил связи на нижнюю плиту. Модуль упругости у Вас стоял 3 т/м2 (исправил на 3e6) Добавил собственный вес с коэф. =1 результат |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2017
Сообщений: 3
|
Вы человечище, спасли студента от верной гибели
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.12.2009
Сообщений: 118
|
Цитата:
(поверьте параметры расчетных длин либо коэффициентов для колонн). Последний раз редактировалось Kastrulkin, 17.06.2017 в 20:03. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.06.2015
Владивосток
Сообщений: 2
|
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Нужен ваш совет.
Есть старое одноэтажное пром. здание с мостовым краном в сейсмическом районе (9 баллов). Там сейчас цех по производству металлоконструкций. В будущем планируется его перепрофилирование в развлекательный центр: спортплощадки, небольшой бассейн внутри и т.п. Моя задача: по результатом обмеров проверить расчетную схему на актуализированные нагрузки; если выявится потребность - разработать проект усиления. Снеговой район - VII, ветровой - VII Из нагрузок пока участвуют: 1.Собств. вес; 2.Вес покрытий (кровля); 3.Снег равномерный; 4.Сугроб слева(хотя по СП эта схема загружения для данного покрытия не требуется, но т.к. рядом с граничным значением угла, то решил учесть); 5.Сугроб справа; 6.Сейсм. по Х; 7.Сейсм. по Y; 8.Сейсм. под углом 45. Полезные нагрузки пока неизвестны - нет архитектуры. Это все в первом приближении. На неактивные загружения прошу не обращать внимания - они пока в режиме ожидания и не участвуют в РСУ и РСН. Беспокоит следующее: 1. Столкнулся со странной, на мой взгляд, ситуацией. По результату расчета некоторые колонны не проходят по гибкости и устойчивости на 999%(!). Само "999" намекает на некий программный предел, может там что-то и похуже... Экстремальных нагрузок вроде нет. Кроме того, есть вопросы по моделированию сквозного трехветвевого сечения - КС лиры не позволяет такое создать. Поэтому пришлось моделить в виде цепочки стержней (получилась "рама как есть") и, следовательно, подбор как для конструктивного элемента в виде отдельной ветви. С коэф. расчетной длины тоже вопросы. Как быть с такими сквозными колоннами? 2. Прогоны. Полагаю, что они должны участвовать в расчетной схеме. Но в случае с сейсмикой они как бы "отбирают" на себя, из-за соотношения жесткостей, необходимые для всей системы в целом формы колебаний, и в результате не происходит требуемое по СП накопление модальных масс. Тут я ограничил число учитываемых форм до 10 в целях экономии расчетного времени, но не помогают и 100 форм, проверял. Тот же принцип, полагаю, действует при проверке общей устойчивости. Из-за "мусорных" прогонов не видно реакции самого каркаса. Но с другой стороны, они же все-таки есть де-факто. Как быть? Прошу вас посмотреть своими незамыленными глазами на эти вопросы. Может в модели что-то не так. Мне не доводилось до сей поры считать ОПЗ. Считал в ЛИРЕ 2015 R4. Заранее благодарен. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.12.2009
Сообщений: 118
|
Цитата:
![]() ----- добавлено через ~14 мин. ----- Цитата:
Могу лишь сказать по опыту, что при расчете всяких колебаний, определении форм. лучше шарниры по возможности удалять. А также лишние узлы (например если стержень разбит на несколько узлов, то лучше его- стержень сделать цельным) |
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Прогоны достаточно задавать двухузловыми элементами. Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- И что-то не так с шарнирами в затяжке подкановой балки. В основном "мусорными" являются фиктивные элементы, которые использованы для объединения основных элементов. Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 21.06.2017 в 20:40. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.12.2009
Сообщений: 118
|
Цитата:
Цитата:
(типа, нажмите в Лире Меню Файл и в выпадающем меню нажмите на "сохранить текстовый файл" ? А потом откройте этот текстовый файл в Скаде?) В чем конкретно трудность заключалась совершенно не понятно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.06.2015
Владивосток
Сообщений: 2
|
Спасибо большое за проявленное внимание))
А в чем именно ошибка? Да, коэф. расч. длины 0,7 (к длине конструктивного элемента =7,8 м в моем случае). Или акцент на большом значении гибкости? Я назначил шарниры для самих растяжек шпренгеля, опирающихся на три стойки под балками (см. приложенное фото). Круглая сталь в этом случае вряд ли будет работать на изгиб в сравнении с жесткостью смежных элементов, поэтому они тут скорее как ферменные элементы. Но, думаю, можно и вовсе шарниры исключить здесь - непосредственной нагрузки на подкрановые балки нет. Пересчитал схему по-новому: -задал наружные ветви в виде спаренных швеллеров, соединенных посредством утолщенных листов (планок) с третьей ветвью (двутавром); -прогоны в малом пролете задал в виде двухузлового стержня. Картина не изменилась существенно. Те же элементы не проходят по гибкости, в т. ч. сквозная ветвь при проверке в СТК-САПР. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.08.2016
Сообщений: 24
|
Господа инженеры. Просьба проконсультировать. В рамках обучения собрал вот такую вот конструкцию (картинка ниже).
Так как в центре атриум поставил балки, чтобы колонны не разошлись в разные стороны (что то вроде пространственной жесткости). Но после расчета эти балки как будто не работают. Что они есть, что их нет - перемещения от сейсмической нагрузки не меняются. Подскажите пожалуйста как их правильно задать? Схему прилагаю. Лира 9.6 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.08.2016
Сообщений: 24
|
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 13.03.2012
ЮФО
Сообщений: 112
![]() |
Добрый день. Прошу посмотреть опытным взглядом на мою схему. Сразу говорю, что автор не я. Мне поручили пересчитать.
Лично меня смущает, что консоли "взлетают". Хотя по идее у них перещение по z должно быть больше, чем у опертых на балки точек. ЛИРА-САПР 2015. Файл txt Заранее спасибо!
__________________
С уважением PDF |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 13.03.2012
ЮФО
Сообщений: 112
![]() |
Доброе утро, Бахил!
Пластины нулевой жесткости и веса, для передачи нагрузок и не имеют свободных узлов не опирающихся на узлы стержней. Разве они как то повлияют на схему? Просто это как то не логичнно. Первый раз такое. Сделал тестовую задачу, два стержня а на них поперек еще один с консолями. Там картина перемещений нормальная. У консолей перемещение ниже чем у остальной части балкию Спасибо за ответ! ![]()
__________________
С уважением PDF |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 13.03.2012
ЮФО
Сообщений: 112
![]() |
Добрый день участникам форума!
У меня вопрос по ветровым нагрузкам. Когда мы считаем на ветер в СП написано Цитата:
Таким образом мы в динамическом загружении получим w = wm + wp.? Всем заранее спасибо за ответы.
__________________
С уважением PDF |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.12.2009
Сообщений: 118
|
Цитата:
главное не забудьте массы собрать. (из статических загружений ) |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 13.03.2012
ЮФО
Сообщений: 112
![]() |
Расчет.rar
Цитата:
PS Прошу посмотреть расчетную схему (в том числе параметры конструирования). После задания ветра все не проходит. Ветровой район III Тип местности В. Отметка начала металлических конструкции 17700. У меня получилось 34 кг/м2. При этом перемещения под 60 см. Может я где то промахнулся. Спасибо!
__________________
С уважением PDF Последний раз редактировалось Полусолнце, 21.08.2017 в 10:17. Причина: Дополнение |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 13.03.2012
ЮФО
Сообщений: 112
![]() |
Не смог прицепить архив к сообщению выше.
UPD Нашел ошибку. Местные оси стержней не были согласованы. После согласования перемещения от ветра более адекватные. UPD2 Нашел еще ошибку. Снег задан 120 т/м2.
__________________
С уважением PDF Последний раз редактировалось Полусолнце, 21.08.2017 в 11:18. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 13.03.2012
ЮФО
Сообщений: 112
![]() |
Цитата:
Тут вопрос еще по ветру. В справке написано, что ветер надо брать расчетный. Но на форуме видел другие мнения, что надо брать нормативный. Сам склоняюсь к расчетному, т.к. КСС
__________________
С уважением PDF |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674
|
Цитата:
А чтобы оценить перемещения, можно же просто создать РСН с понижающими коэффициентами, так чтобы нормативное значение получилось. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.12.2009
Сообщений: 118
|
Цитата:
Если хочешь смоделировать в элементах фермы работу ее стержней только на растяжение/сжатие (как в теории) назначь всем стержням фермы тип КЭ-1 (элемент плоской фермы). Если пространственная задача - то КЭ- 4. А шарниры в этом случае будут не нужны. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 18.03.2007
Екатеринбург
Сообщений: 26
![]() |
Цитата:
Спасибо за ответ! Да, согласен, по эпюрам видно, что работает как неразрезная балка (и верхний пояс тоже). Меня просто величина моментов (2-4т в зависимости от схемы) удивила. С другой стороны, когда пользуюсь Лира СТК для проверки сечений, то, наверное не совсем корректно выбирать тип "ферменный",поскольку есть еще и момент |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.12.2009
Сообщений: 118
|
Цитата:
Горизонтальные нагрузки от масс на гибких подвесах, температурно климатические воздействия ,ветровые нагрузки, динамические воздействия от оборудования и транспорта, тормозные и боковые усилия от движения кранов при этом не учитываются. Для пульсации примерно также, кроме естественно ветра. Чтоб легче было найти косяк, можно сперва удалить все шарниры из схемы, и посмотреть что получается. А потом постепенно добавлять их и так же проверять. В особо "расхлябанных" конструкциях (всякие затяжки, подвески... решетки ) можно вообще убрать шарниры при определении форм колебаний. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.08.2016
Сообщений: 128
|
Со статики разве тоже массы собирать? Т.е. из крановых собираю только с Dmax и Dim, верно понял?
Без шарниров все хорошо, хотя перемещения поперечные 120мм смущают. но это же получается как жесткая связь и не совсем корректно работает схема. или я не прав? Последний раз редактировалось LD[58RUS], 06.09.2017 в 14:28. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.12.2009
Сообщений: 118
|
Для ветра на все вертикальные нагрузки. Собственно статику и надо собирать. А крановые, согласно приведенному выше пункту - вообще не надо.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.08.2016
Сообщений: 128
|
Нет, то что собирать массы с с/в, кровли, стен, снега, это понятно. Но мы же еще задаем статический ветер и ставим "не активный" у него. С этой нагрузки разве тоже массы собираем????какая масса у ветра?
Так Dmax и Dim это же постоянные величины, ну они могут меняться конечно, но я имею ввиду кран же всегда давит ,у него есть своя постоянная масс(хотя это только часть от Dmax и Dim). А в пункте сказано про динамические воздействия и тормозные усилия. По такой логике надо создавать отдельное загружение чисто от массы крана и с него собирать нагрузку. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.12.2009
Сообщений: 118
|
Цитата:
Насчет крана, тут нужно понять как он влияется на инертность здания. Ведь нам нужно определить частоты собственных коллебаний здания. Мне лично кран видится отдельным от основной системы. Проще говоря его не колбасит со всем зданием. Колбасит по своему. Но это мое личное мнение. Однозначно ответа тут скорей всего не будет. Последний раз редактировалось Kastrulkin, 07.09.2017 в 11:55. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.08.2016
Сообщений: 128
|
Kastrulkin, Поудалял шарниры, все норм. начал вводить потихоньку как и советовал. Косяк вылез в шарнире опорного раскоса, который приходит в опирание к колонне, походу надо смещать этот узел по верхнему поясу? или просто убрать шарнир тут условно.
Но перемещения 120 мм, это многовато что-то. Или я не правильно понимаю сути этих перемещение или все падает к херам))) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.12.2009
Сообщений: 118
|
Цитата:
много или мало... это надо смотреть cнип нагрузки и воздействия приложение E |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.08.2016
Сообщений: 128
|
поперек здания (по Х)
Е.2.4.3 Горизонтальные предельные прогибы стоек и ригелей фахверка, а также навесных стеновых панелей от ветровой нагрузки, ограничиваемые исходя из конструктивных требований, следует принимать равными l/200, где l - расчетный пролет стоек или панелей. я думаю это мой вариант. пролет поперечный что ли брать? это 30000/200=150 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.12.2009
Сообщений: 118
|
Цитата:
Мне кажется тебе таблицу Е.4 надо смотреть. А кстати, от нормативных нагрузок смотришь ? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.08.2016
Сообщений: 128
|
думаешь 3 пункт? меня смущает то что в скобках( с самонесущими стенами) тогда.
ну так и выходит пролет пролет -30 м. 30000/200=150 мм нет, я не делал пока РСН с понижающими коэф. Но опять же если делать шарнир в опирании фермы, то перемещение 300 с лихом, и изменение нагрузок до нормативных не поможет) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.12.2009
Сообщений: 118
|
Цитата:
ты кстати как перемещение смотришь, относительно взаимных узлов или относительно неподвижных опор. Покажи эпюру перемещения для конкретного участка. А то я не врубаюсь о чем речь. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.08.2016
Сообщений: 128
|
Вот и я думаю, но куда?)))
Цитата:
Расчет, включаю вкладку анализ и см. перемещение узлов. По мах. значению проверю допустимо ли. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.12.2009
Сообщений: 118
|
Цитата:
у стержня один узел перемещается на 10 мм, а другой его конец на 25 мм. и того разница (прогиб стержня) 25 -10 = 15 мм ----- добавлено через ~2 мин. ----- в поперечную раму нельзя впендюрить ? И попробуй все таки на нормативные нагрузки посмотреть .. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.08.2016
Сообщений: 128
|
Цитата:
там пролет 30м)))не херовая такая связь выйдет))) а между ними чисто фахверк же. а Пульсация в РСН уже с коэф.0.7(но это сочетание) еще на 0.7 его множить? Я начинаю подозревать что граничные условия фермы не правильные. все эти шарниры или их направление или КЭ стержней... Последний раз редактировалось LD[58RUS], 08.09.2017 в 15:25. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.12.2009
Сообщений: 118
|
Цитата:
Нормативный это по разному, каждое загружение поделить на коэф. Надежности. (помимо сочетаний) В вобще сами колонны то 30 м пролет несут? С устойчивостью нормально ? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.08.2016
Сообщений: 128
|
Цитата:
Цитата:
ээээ, ну по 2 ПС проходят, значит да) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.12.2009
Сообщений: 118
|
Ну ладно.. Попробую. Правда у меня лира сапр некоммерческая версия. Если откроет посчитает- то посмотрю.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.12.2009
Сообщений: 118
|
Цитата:
Слушай, я честно говоря не понял почему у тебя заделка колонн была вроде бы и жесткая, но в тоже время разрешен шарнир, как раз в плоскости действия ветра. Собственно колоннам ничего не оставалось как завалится набок и только благодаря пространственной жесткости в совокупности с фермами они не складывались полностью. короче защемил все связи с землей - жестко. Результат см. картинку з\ы: правда теперь проверь сечение колонн, а то у них там момент появился. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.08.2016
Сообщений: 128
|
Цитата:
P.S. вот теперь все эти шарниры в ферме уже не меняют ни чего так критично, не ясно нужно их ставить или нет, или если да то где, во всей решетке или только в оперании фермы? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.12.2009
Сообщений: 118
|
Цитата:
Из практики , могу сказать лишь, что обычно шарниры ставят для элементов решетки фермы (раскосы , стойкм) а пояса на всю длину без всяких шарниров. Что касается опирания на колонны, то здесь может быть как жесткий узел так и шарнирный. Но в любом случае абсолютного шарнира не бывает, и какая то жесткость в узле по любому есть. Так что не парься. Смотри по усилиям, и если надо ставь шарнир. Конечно есть общие правила и принципы работы того или иного вида конструкций, но в конечном итоге решение за тобой, (как ты хочешь чтоб элементы работали так и ставь). А не хочешь вообще заморачиваться с шарнирами, просто назначь всем элементами ферм и связей КЭ 4 (который работает только на продольную силу) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.08.2016
Сообщений: 128
|
я про Шарниры у раскосов в решетке фермы.
Пояса без ставил. Я же использую серийную ферму(видоизмененную немного), но вся схема серийная, и там в описании сказано про шарнирное операние. Вопрос только в том, когда мы ставим шарниры (работая в пространственной схеме) разрешаем поворот Uу и Uz или одного Uy достаточно? Я понимаю что все зависит от вида узла что я принял, но если говорить чисто о расчетной схеме и шарнира в его изначальном понимании. (и хотел уточнить, когда мы ставим шарниры Uу и т.д. это относительно глобальных же осей?) Я думал об этом, но не зная как это сказывается на работу схемы, этот тип элемента разве не о другом случае??? что-то вроде этого (см. вложение). т.е. Конструкция которая работает в 2х плоскостях? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.12.2009
Сообщений: 118
|
Цитата:
В принципе для пространственной постановки изгиб будет и "в плоскости" фермы и "из плоскости". Так что ставь и туда и сюда. (Uy, Uz) Но вообще, в твоем случае, достаточно ограничится шарнирами на голове колонны. (чтобы не плодить их в элементах опорного узла фермы) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.08.2016
Сообщений: 128
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.12.2009
Сообщений: 118
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472
|
Всем добрых времён! Вопрос такой: как смоделировать в Лире САПР-2013 следующий узел, который спроектирован не где-нибудь, а в целой Японии :0)
Опирание самой фермы на колонну по сварному шву. Очень оригинальное решение, но с созданием расчётной схемы появились вопросы. Может кто из вас сталкивался..? Ферма с зазором с колонной в 30мм.
__________________
Век Живи - Век Учись! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 282
|
Это какой-то баг. У меня тоже есть такой файл. Кроме отсутствия упомянутой вкладки, исчезают результаты расчета после закрытия/открытия файла. Приходится нажимать кнопку "связаться с результатами стального расчета". Причем, в этом же файле по ж/б элементам все сохраняется, и вкладка с армированием элементов тоже есть. Я общался по этому поводу с техподдержкой, но ответа не получил. Сказали будем смотреть.
__________________
И это пройдет. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
Пробую изучить ПК Сапфир.
Схема импортирована оттуда в Лира-Сапр 2016 (текстовый файл прицепил). В результате расчета получаю несколько элементов с ошибкой в армировании. Цитата:
По умолчанию после импорта стоит считать армирование по Вуду. Собственно может какая то ошибка создания расчетной схемы? И заодно что за п.6.2.5? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.12.2009
Сообщений: 118
|
П. 6.2.5 это пункт СНИПа или СП по которому производится расчет армирования
Ну а то что превышен процент армирования, это не ошибка, а предупреждение, что арматуры по усилиям требуется больше чем по проценту армирования. Надо смотреть что с усилиями в данных элементах. Может ошибка в схеме, может нагрузки большие, а может и реально большие напряжения в стене. |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,377
|
vandit_89, ты первый пост темы читал?
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997
|
Это какие "огромные" ? Коэффициенты не проверял, но на первый взгляд все нормально. Добавьте связи по покрытию продольные. Перемещение уменьшатся на 100мм
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.09.2012
Сообщений: 21
|
Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- В общем то да, помогло |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.09.2012
Сообщений: 21
|
Возникло несколько вопросов по схеме.
1) Наличие крестовых связей: возможно ли использовать одну трубу вместо крестовой (двух труб) по торцам и вдоль здания (скриншоты приложил к каждому вопросу) 2) На данный момент сделал жесткое соединение ригеля с колонной, колонны с фундаментом - шарнир. Мне кажется что лучше сделать наоборот, как показано на скриншоте: низ жесткое по всем направлениям, верх - шарнир слева, справа и посередине 3) Связи по покрытию: уменьшить как показано красным или оставить такие как есть? Связи планирую сделать в плоскости ригелей 4) В прогонах от сейсмики по X возникают большие усилия, соответственно и большие перемещения, если разбить прогон узлами ( хотя лира подобрала 16 швеллер) Как лучше проанализировать данную ситуацию с прогонами? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.12.2009
Сообщений: 118
|
Цитата:
Смотрите (два варианта) что вам больше подходит с т.з. конструирования узлов , расхода материалов, технологичности... и выбираете более выгодный вариант. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.12.2009
Сообщений: 118
|
Цитата:
----- добавлено через ~10 мин. ----- Цитата:
Может горизонтальных связей не хватает или их геометрическая конфигурация задана не слишком удачно. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
Сразу предупреждаю, что я советчик так себе. Сам учусь еще Лире, а вопросами вдруг подтолкну Вас к чему-то.
__________________
Начинающий |
||||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,383
|
Рассмотрю на примере подпорной стенки.
Есть некая подпорная стенка (чёрный контур). Как лучше всего её замоделировать? Я так понимаю, лучше сделать плиты разной толщины (ведь переменную всё ещё не реализовали?) Если просто назначить плитам разную толщину, то получится вариант 1. Как-то не очень похоже. Можно сделать жесткие вставки и получить вариант 2. При отображении сечений получается очень похоже. Но сама расчётная схема получается ступенчатой какой-то. Нет ли тут подводных камней? Можно сделать вообще по варианту 3. И ступенек нет, и схема близка. Но не будет ли проблем при определении реакций от грунта или приложении нагрузок? Всё же подошва горизонтальная, а по этой схеме непойми что... И второй вопрос. См вторую схему. В узле пересечения я получу максимальные напряжения и максимальное необходимое армирование. Но по факту там у меня уже не плита, а некий массив. Вопрос: что делать? Назначать армирование по расчётной схеме? Игнорировать конечные элементы, которые по факту будут целиком внутри и не будет являться плитами? Или что-то промежуточное? У меня в голове есть аргументы, как за учёт, так и против. И чем более толстая (или короткая) плита, тем больше обостряется этот вопрос. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,465
|
попроще надо - моделировать одинаковой толщиной, определять максимальные усилия в стыке плиты и стены, подбирать арматуру по толщине элемента в этом месте.
по 2 вопросу - усилия в стене определяются по верхней границе плитной части, "массив" незачем рассматривать. ----- добавлено через ~10 мин. ----- Цитата:
для коротких балок привычные формулы могут иметь значительные погрешности, из-за нарушения теории плоских сечений.. |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,383
|
Цитата:
Я-то как хочу. Подбирая разные толщины в разных местах получить такие переменные сечение, чтобы в каждой зоне необходима была одинаковая арматура. Если станка получается приличной толщины, не делать же всю её одинаковой. В случае стенки это логично. А для плиты уже не очень. Там навреное уже надо сомтреть на всё без опускания. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.07.2016
Сообщений: 26
|
Когда я исключаю пульсационную составляющую ветровой нагрузки, к примеру, продольная сила в диагональной стропиле уменьшается с 2,5 т до 1 т. Правильно ли определена у меня эта нагрузка? Неужели она настолько увеличивает ветровую нагрузку для такого сооружения? 4 ветровой район, тип местности А.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.12.2009
Сообщений: 118
|
Цитата:
Там где ветер (в таблице РСН), есть плюсики, на которые можно нажать и раскрыть список в котором будет указан типа коэффициент прибавки к статическому ветру Схему глянуть не могу, нет под лиры сапр под рукой. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.07.2017
Сообщений: 5
|
Помогите найти брешь в схеме. Опора для газопровода, расстояние между опорами 54м. Собрал все нагрузки: 1. Собственный вес конструкций 2. Вес транспортируемого газа 3. Снеговая нагрузка на трубу газопровода 4. Гололёдная нагрузка на трубу и канаты 5. Ветровая нагрузка на трубу и канаты.
Первый раз считаю подвесную опору. Канат задан в виде КЭ310, расчёт нелинейный. В результатах расчёта смущает картина перемещений - наклонная часть каната прогибается ниже вертикальной. Усилия в канате вроде есть, но ничтожно малы. В ЛИР-СТК нормально считает обычный металл стоек, а в канате выдаёт нулевые значения усилий и не выполняет проверку и подбор. Схему и картинки перемещений и усилий прикладываюи |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
это перемещения относительно своего расположения. Если сомневаетесь, установите другой масштаб отображения деформаций.
По-вашему, провис 7мм в середине ванты это много, вы это даже не увидите. Это при том, что вы не задавали предварительный провис каната. Натяг задавали? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.07.2017
Сообщений: 5
|
Цитата:
В общем несколько дней уже бьюсь никак не могу посчитать, надеюсь на помощь форумчан ----- добавлено через ~4 мин. ----- Как понимаю натяг нужно задавать когда перемещения получились большими, то есть перемещения корректируем натягом? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.07.2017
Сообщений: 5
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.07.2017
Сообщений: 5
|
Прошу ещё подсказать по поводу натяга. Если в боковых оттяжках я задаю КЭ308 вне самих оттяжек со связями с двух сторон, как вычитал из советов на форуме, то как задать его в вертикальных подвесах, чтоб регулировать прогиб трубы? Если задавать как КЭ308, то картинка перемещений очень корявая, задавать температурой? И по поводу величины этого натяжения, его нужно подобрать, чтоб прогиб конструкции получился в пределах нормативного и в проекте прописать силу натяжения?
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
не совсем понимаю, зачем задавать натяг в вертикальных подвесах. И какая, в действительности, будет увязка конструкций? Тянуться будут только боковые? Судя по схеме, канат в пролетной части одинарный, т.е. это разрезной канат для всей конструкции, и, видимо, натяг на оттяжках напрямую передаваться в пролет не будет, тогда имеет смысл тянуть еще и пролетную часть (в центральном сегменте, например, задав вместо 310-го 308-ой) или за счет крена вертикальных опор будет натягиваться пролет? Как вертикальные будут удерживаться от съезжания в центру конструкции? Вам нужно назначить/подобрать провис (или натяг) таким образом, чтобы прочность и деформативность была в допуске и задача была реально осуществима, конечно, это требует указания в проекте, как и рекомендуемая последовательность работ по монтажу.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.07.2017
Сообщений: 5
|
Нашёл у нас в городе аналогичный путепровод, и по пролёту тоже схож и по конструктиву, только труба намного больше. Как понял тянуть нужно только боковые оттяжки, а пролётными регулировать равномерность провиса трубопровода, то есть это уже не расчётный нюанс, а монтажный. Посчитав схему этого путепровода мне всё более менее стало ясно. Просто когда я считал свой путепровод мне Лира выдавала маленькое сечение каната, то есть минимальное, что-то около 16мм, я не знал, много это или мало. В существующем путепроводе пролёт больше на 6м, труба 720мм, у меня 159 и там по факту стоит канат 32мм, значит мои 16мм вполне реальны.
По расчёту максимальные усилия в боковых оттяжках, но они меньше усилия на разрыв каната |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
тут, похоже, натяг имеет больше конструктивное значение. Если каждой вертикальной ванте давать натяг, то долго подбирать придется. Думаю, здесь проще будет дать натяг, как я уже говорил, в несущей пролетной ванте, может, даже только в ней, или и в ней и в боковых. Просто чем больше мест натяга, тем сложнее посчитать.
По идее, загружение натяга + загружение только собственным весом (коэффициент надежности под вопросом 0.9, 1.0 или 1.1), даст вам проектные усилия натяжения, которые и нужно контролировать при поэтапном натяжении. |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,383
|
Цитата:
- труба была максимально горизонтальна - напряжение в вантах были одинаковые и нигде не превышали допустимого Есть в просто сделать ванты "как получится" и потом натянуть несущий трос, то получится весьма случайный разброс напряжений в каждой из вант. Или же придётся вертикальные ванты заранее рассчитывать, изготавливать и устанавливать с весьма большой точностью. С учётом провисов, растяжения и прочих нелинейностей. А это логично. Если опора не работает на изгиб (а при такой высоте это вряд ли рационально), то боковые оттяжки должны играть роль противовеса для всей конструкции (веса + натяжения). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.03.2017
Сообщений: 18
|
Кто нибудь может проверить, пожалуйста, конструкцию все ли правильно задал, особенно дополнительные характеристики. Архитектурное сооружение из труб(57х3) соединенные стержнями. Насчет нагрузок кроме собственного веса что можно добавить? ветер и снег не задал, потому что думаю от них нагрузки почти нет
Лира скад 2013 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.02.2014
Сообщений: 7
|
Мужики, оцените расчетную схему на адекватность НДС. Смоделировал только часть здания, если все хорошо, то делаю торцевые блоки, и загружаю схему полной нагрузкой. Моя дипломная работа, заранее спасибо
![]() Последний раз редактировалось Dimasgasu, 30.11.2019 в 17:09. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.10.2013
Сообщений: 53
|
Привет. В общем что бросилось в глаза, это направления моментов в постоянной нагрузке. Я так понял сверху момент от фермы, а внизу у фундаментов - не понятно для чего. Если я так понял эти моменты от вертикальных нагрузок, то поменяй плоскость моментов на XoZ (вокруг оси Y). Ветровые нагрузки надо заложить на одну колонну случай напора, на другую - отсос (см. нормативку СНиП или Еврокоды).
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.10.2013
Сообщений: 53
|
Здравствуйте! Проверьте расчетную схему. Проблема такая. Надо было проверить запроектированный ж/б навес (несет больше эстетическую ф-цию). Считаю в Лира-САПР 2013. Навес с уклоном, толщиной 300мм, габариты 3,3х28,5м, оперт по 3 сторонам (по коротким на жб стены 400х3300мм, по длинной - на колонны с разным шагом, максимальный 7,4м). Один длинный пролет висит (28.5м). У меня почему-то программа наклонный навес неправильно считает. Если вкратце, он почему-то инвертирует знаки усилий в пролетах и на опорах, т.е. в пролетах показывает отрицательные моменты, на опорах - положительные, должно быть наоборот. Причем Лира также поступает с любыми ж/б наклонными плитными элементами (проверял на простенькой модели). Армирование тоже считает наоборот - в соответствии с полученными изополями. + еще одна странность - прогиб длинной стороны плиты (неопертой с пролетом 28,5м) составляет всего 11 мм, что очень странно.
Провертье плз расчетную схему, может я что не так задал. Спасибо заранее за любую помощь. Сечения элементов см. в окне задания жесткостей. З.Ы. Считал в СКАДе, изополя моментов отобразил правильно, но значения Му до 1.5 раз отличаются от Лиры. Прогиб показал 14мм, что тоже очень странно. Версия 11.5 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.05.2013
Сообщений: 23
|
По скаду: толщина плиты задана - 200мм, местные оси X в колоннах направлены вниз(надо вверх), направления выдачи усилий в плите в разные стороны направлены(тоже по стенам), полная чехарда с коэффициентами по нагрузке. По поводу модуля упругости см. СП 52-103-2007 п.6.2.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.10.2013
Сообщений: 53
|
По поводу коэффициентов, там написаны произведения коэф безопасности по нагрузке на коэфф по длительности. Расчет сочетаний велся по Еврокодам. Плиту сменил на 200 мм, забыл вернуть на 300мм. Да точно, надо поменять направления выдачи усилий. Модуль упругости брал из сателита Редактор материалов или как там. Спасибо, подкорректирую!
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.05.2018
Сообщений: 2
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 01.03.2010
Самара
Сообщений: 7
![]() |
Добрый день, форумчане. Давно не занимался расчетами в ЛИРЕ, решил выполнить расчет с подбором сечений простенькой конструкции:
- сарай из металлоконструкций, размеры в плане 2х2 метра, высота 2,5 метра, сверху будет бак сварной из металла размерами в плане 2х2 метра, высота 1,5 метра. Помогите пожалуйста, что не так забито в программе, выдает завышенные сечения + подбирает разные сечения стоек, хотя конструкция симметрична. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 18.11.2011
Чита
Сообщений: 80
|
xobbit, Вы уверены - что узлы в основании жесткие? Балки для чего нужны- для ветровой нагрузки? Куда столько ветра понаприкладывали, забудьте про него для такого сооружения, у вас самое главное бак с водой! Опять узлы по балкам - может шарниры всетаки. Количество сечений почему 2 в балках, делайте либо 3, либо узел по середине, Kb=0,25 откуда с потолка? прогиб 1/250? почему не 1/135 раз 2м пролет. Сарай обшивается стенами? Может убрать балки и поставить диагональные связи КЭ4 и считать как ферменный элемент (и тогда да без промежуточного узла).
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.03.2018
Сообщений: 32
|
Добрый день.
Рассчитываю поперечную раму склада. Соединение колонны с фундаментом жесткое. Фермы с колонной - шарнирное. Коротыши - это жесткие вставки для моделирования эксцентриситета. Задал нагрузки от собств. веса, огражд. панелей, снега и ветер (пульсацию). Смущает, что при анализе результатов получаю момент в колонне с наветренной стороны намного меньше, чем с подветренной. С чем это может быть связано. Также прошу посмотреть моделирование опорного узла фермы с колонной. Также оцените пжл полученные сечения - не мелковаты ли они для такого пролета?). Заранее спасибо. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 18.11.2011
Чита
Сообщений: 80
|
Evgeny.pgs.
1. Плоская задача, зачем делаете 5 признак схемы? -> не придется (и вообще не надо) накладывать связи по Y- я так понимаю это раскрепление вдоль здания (прогоны и связи). Это не ошибка, но лучше уберите синие узлы выше низа колонн. 2. 2 загружение моменты от ограждающих панелей, добавьте вертикальную нагрузку от них. Посмотрите схемы как прикладывается снег Приложение Б СП 20.13330.2016 (2-х скатная крыша вариант 2 или 3). 3. Поменяйте тип конечных элементов всех элементов фермы на КЭ-4 вместо КЭ-10 4. "Смущает, что при анализе результатов получаю момент в колонне с наветренной стороны намного меньше, чем с подветренной. С чем это может быть связано" Сделайте еще загружение - ветер в противоположную сторону и взаимоисключение с существующем ветром и посмотрите в разных РСН. По коэффициентам расчетных длин вроде гуд. 5. Про жесткую вставку чет не понял я. Лучше сделать все соосно. в Лире была кнопка такая 6. Сечения вроде нормальные Последний раз редактировалось kostia, 21.06.2018 в 06:07. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.07.2016
Сообщений: 26
|
Добрый день. Подскажите пожалуйста каким образом задать нагрузку на каркас геодезического купола от утеплителя и тента? Пробовал с помощью треугольных пластин, но не получается задать характеристики: модуль упругости задаю 10т/м2, коэффициент Пуассона- с ним вопрос, высота H- 0,1м, плотность указываю так, чтобы квадратный метр весил примерно 2 кг, в итоге характеристики пластины не сохраняются.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.03.2018
Сообщений: 32
|
Цитата:
а что это даст ? В параметрах конструирования я задавал элементам как "Ферменный" Последний раз редактировалось Evgeny.pgs, 24.07.2018 в 17:23. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.03.2018
Сообщений: 32
|
Вот еще одна задачка) попросили заменить ферму пролетом 20.5м на балку прокатную. Снега нет, ветер принимал по заданию. От нагрузок только вес покрытия, полезная 70кг/м2 + сосредоточенная 120кг в центре прогона.
Посчитать посчитал, но прошу оценить полученные сечения опытным глазом (т.к. на такие пролеты балки не клал:-) и хочу убедиться в адекватности полученных результатов). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.07.2017
Сообщений: 361
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.03.2018
Сообщений: 32
|
Опять же согласно задании. А при конструировании достаточно ли будет раскрепить только верхний сжатый пояс балки связями, или по нижним поясам также необходимо предусмотреть (все таки высота 70 см) - где бы можно посмотреть ? И еще - допускается же стыковать балку главную в двух местах (в 1/4 - 1/6 пролета) ?
Последний раз редактировалось Evgeny.pgs, 25.07.2018 в 10:06. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.08.2016
Сообщений: 105
|
Всем привет! Пожалуйста гляньте схему. Смущает участок который выделил красным на рис. В этом месте возникают большие поперечные силы и лира выдает большую поперечную арматуру. На этом участке плита опирается только на длинные стороны. Да и в общем на сколько правильно построена схема и закрепления, если плита опирается на все стороны
Имеем: монолитная плита, тол. 250 размером 8х14м, опертая по всем сторонам. Расчет производил в лира-сапр 2018 Приложил рисунок, лировский файл 2018 и текстовый файл. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.08.2016
Сообщений: 105
|
попробовал. не чего не изменилось.
На рядом стоящую плиту внимания не обращайте, забыл отфрагментировать. Может там неправильно назначены связи? Если есть возможность посмотрите сам исходный файл лиры. Последний раз редактировалось Andrey Drey, 02.08.2018 в 08:58. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.07.2009
Астана
Сообщений: 589
|
Подскажите , 1. Почему перемещении от ветра больше чем от пульсаций (например от ветра за 300 мм, а от
пульсаций за 24 мм) . 2. Чему равен поправочный коэффициент в параметре расчета на ветровое воздействие с учетом пульсаций 0,7 или 0,5. 3. Нормально ли от собственного веса конструкций появляется КРЕН . 4. Надо ли при определения перемещений учитывать понижающие коэффициенты 0,6 и 0,2. 5. Какие недочеты еще не учел ??? |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
А почему нет, если грунты слабые, а конструкции фундаментов не очень удачные. Перемещения следует определять на основе физически-нелинейного расчета. В СП 63 этих понижающих коэф-тов нет. |
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,739
|
Зависит от жёсткости - периода по первой форме. Чем выше частота, тем меньше пульсация. Минимум по п. а).
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 18.11.2011
Чита
Сообщений: 80
|
Andrey Drey.
1. Что с модулем упругости по бетону 918000т/м2, почему не 3e6, из чего плита сделана? 2. Что с собственным весом 0,743т/м2, почему не 0,25х2,5х1,1=0,688т/м2? 3. Я не знаю какие полы, но 700кг/м2 это очень много для полов! 4. Полезная 0,4х1,2=0,48т/м2 (все нагрузки в лире задаем как расчетные)! По поводу самой плиты: 1. Как оперта плита? Подразумеваю, что стены существующие или кирпичные, зачем вы маетесь с UX, UY, UZ если шарнир. 2. Один монолитный кусок плиты с разными пролетами, выполните шов м/д ними (будет 2 плиты опертые по 3 сторонам), в примечании пишите к чертежам- выполнить шов, вставив просмоленную доску или как то так. Поперечку для плит перекрытий в лире не смотрите, смотрим только для балок (не знаю как сейчас но это старая тема для пластин поперечное армирование всегда не адекватное было). Нооо и еще раз но: рекомендуемая толщина для перекрытий монолитных 1/30 от пролета 8,1/30= 0,27м. Выполните нелинейный расчет и посмотрите какие у вас прогибы. Либо грубо линейные перемещения по Z умножайте 5 (может быть больше, может быть меньше), либо инженерной нелинейностью EN воспользуйтесь (там просто как РСН). Не рекомендую в монолите делать пролет больше 6,0м. У Вас более 8м прогиб будет очень большой. Вы там один считаете, где главспец? По мне так тут балки нужны ![]() |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,383
|
Как бы ещё не мало: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=148687
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.07.2016
Сообщений: 26
|
Я сделал затяжку соединяющую точки концов арки, в ней у меня возникло растягивающее усилие 130 кг(нагрузка от собств. веса), я так понимаю это часть распора, а как определить полное значение распора арки?
Последний раз редактировалось sergei93, 11.10.2018 в 23:46. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.07.2016
Сообщений: 26
|
Добрый вечер. Убрал связи по Х, и поставил затяжку. Без затяжки усилия в арке более 2 тонн. Получается, что связь по Х не нужно ставить? Как правильно составить расчетную схему для такой арки без затяжки?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531
|
Нарисуйте, пожалуйста, то что вы хотите замоделировать в расчете, и что хотите расчитать. Пока что вижу: двухшарнирную арку сквозного сечения с затяжкой на высоте 2.65 м от опорного узла. В схеме не хватает связей, возможно есть смысл изменить признак схемы (если не стоит задача общую устойчивость смотреть). Затяжка 20 м без подвесок, провиснет больше чем бы вам хотелось. Дайте нагрузки.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.07.2016
Сообщений: 26
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531
|
определится как опорная реакция, можно вместо шарнирной опоры ввести два фиктивных по X и Z, что бы реакции опор поймать.
обыкновенно, как и в любой арке: зятяжка (на высоте или в полу), или за счет фундаментов в основание. Что бы справиться с этим вопросом можно, даже, рамы двухшарнирные смотреть. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Конструкция очень легкая. Задайте примерную нагрузку в одно загружение с собственным весом, так будет наглядней как ведет себя конструкция, а то вдруг расстояние между поясами необходимо изменить. ----- добавлено через ~9 мин. ----- У вас по двум опорам только по оси Z. Лира считает. Но в глаза бросается. Если в 5 признаке, то: на обе базы добавить по У, дополнительно на одну (если нечем распор ловить: не возможно сделать затяжку в полу, или грунты слабые, или не возможно весом фундамента добрать - тогда в плане распора арка-ферма будет работать сама на себя как "изгибаемый" элемент- но деформации будут неудовлетворительные) базу (опору) добавить по Х (что бы рама не каталась); если распор есть чем ловить, и деформации фундаментов не сильно влияют на перераспределения усилий то закреплять по Х нужно в двух базовых узлах. Если распор уйдет в фундамент (не делать затяжку) и фундаменты дают приличный сдвиг (от 2 см - значение от потолка) то необходимо одну из опор моделировать в направлении Х как пружину (но это когда уже определитесь с геометрией и сечениями и прикинете фундаменты- на втором проходе). В местах крепления прогонов или распорок крепите на У. Если перейдете во 2 признак (Х,Z, вокруг У) то закрепления по У можно не ставить. Так как арка двух шарнирная, то на втором проходе можно и по оси Z ставить пружины и смотреть как ведет себя рама при осадке от неравномерной нагрузки (много от грунтов зависит - если наравномерной усадки не будет то можно, думаю не заморачиваться - считать нужно). ----- добавлено через ~5 мин. ----- То что на рисунке, больше похоже на летнее накрытие. Попробуйте не заблуждаться на счет сечений (не гонитесь за тем что на картинке), неравномерный снег может поколебать уверенность. Последний раз редактировалось Алексей_Л., 12.10.2018 в 22:00. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.07.2016
Сообщений: 26
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531
|
Этого, пока что, не знаю. Все дело в целесообразности, если пролет 18 м то и ферма по стойкам - хорошо. До 50 метров и раму переменного сечения можно без промежуточных опор. А если 100 метров - можно и пространственные фермы-арки сделать. А если мост - то арка - она же красиво очень.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Хорошая у вас задачка. Зачем вам все это надо? Что за проект (здание)? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.07.2016
Сообщений: 26
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.07.2016
Сообщений: 26
|
Я имел ввиду метал. арки параболической формы, которые я не видел в реальности. Ангары арочные под различные нужды, ну и небольшие шатры бывают.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.10.2018
Сообщений: 1
|
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, с расчетной схемой в ЛИРА-САПР 2013. У меня есть несколько вопросов ![]() 1. Все ли я учел при моделировании работы свай в грунте. 2. Можно ли передать нагрузку на опору путем приложения реакций к узлу (точка опирания балок), при этом задав соответственно сдвиговую жесткость шарниру. Прикрепил скриншот. Спасибо! ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.08.2016
Сообщений: 105
|
Всем привет. Гляньте пожалуйста схему (ЛИРА-САПР2013). Не могу понять. Верхнее армирование получается больше нижнего. Все оси согласованы. Имеем часть ленточного фундамента в виде плиты. На него опирается простенок + столб ( или условно Т-образный простенок). К плите закрепил модель грунта (добавил отпор грунта на плиту).
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.08.2016
Сообщений: 105
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.11.2016
Сообщений: 55
|
Добрый день!
Подскажите при расчете рама по оси 4 в верхней части имеет запредельные значения горизонтальных перемещений по оси X. Постановка крестовых связей по покрытию в осях 3-4 и 4-5 приводят снижают значения до примерно равных с соседними рамами . Подскажите вероятно, что расчетная схема имеет косяки? Или же без постановки связей не обойтись в этом случае. Здание высотой 18м, снеговой район - III, ветровой район - I. Ограждающие конструкции - сэндвич-панели. Расчетный файл прилагаю. Заранее благодарю. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
alexey_641, все верно Лира показывает. Рама по оси 4 у вас является отдельно стоящей рамой с жестким примыканием ригелей к колоннам. При такой высоте вполне логичны такие перемещения. Поэтому, если хотите уменьшить перемещения, то имеет смысл завязать данную раму при помощи горизонтальных связей на связевые торцевые рамы. Таким образом у вас получится полностью связевый каркас с жестким примыканием ригелей к колоннам.
Поэтому делайте так: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.11.2016
Сообщений: 55
|
Добрый день. Подскажите по поводу расчета прилагаемого здания.
1) При расчете "нагрузки на фрагмент" лира выдает пригруз от ветра на фундаменты узлы 1 и 127 (+17 тонн от ветра). Насколько это нормально по Вашему мнению? 2) Подскажите насчет правильности моделирования сопряжения фахверковой стоек в осях 1/6 и 6/B к балке покрытия согласно узлу. В лире задал группу объединения перемещения по X и Y. 3) Подскажите стоит ли учитывать нагрузку от ветра с пульсацией при расчете свайных фундаментов по несущей способности? По деформациям? Заранее благодарю и приношу извинения ибо спрашивать-посоветоваться не с кем, остается dwg.ru. |
|||
![]() |
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997
|
1. Статический ветер великоват, проверьте правильность вычислений. Если же принять Вашу ветровую стат. нагрузку будем иметь момент (как для консольной стойки) М= (0,1+0,15)/2*18*9=20.25тм без учета динамики, то-есть вычисления Лиры можно считать правдоподобными.
2. Все верно, в узле ползун по вертикали. 3. А что СП говорит ? СП 22 Цитата:
Цитата:
Поставьте в расчете большее кол-во вычисляемых форм колебаний, либо исключите паразитные элементы - этажерки, у вас модальные массы не набираются.
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.11.2016
Сообщений: 55
|
Цитата:
Также прикладываю расчет стат. ветра. Не рассматривали. Ставлю 100 форм ничего не меняется, или просто что-то не вижу что поменялось. Или без удаления этажерки не обойтись? Последний раз редактировалось alexey_641, 04.03.2019 в 10:08. Причина: Добавил файл расчет стат. ветра |
|||
![]() |
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997
|
Цитата:
Да, полная нагрузка ветровая (статическая+динамическая) должна быть в результатах расчета в динамическом загружении, т.е. 6.
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.11.2016
Сообщений: 55
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997
|
Нет, просто нужно смотреть результирующую динамической нагрузки. Момент от статической нагрузки (загружение 4) для колонны Б/2 равен М4=4.4тм, для динамического (загружение 6) М6=6.51тм, М4<М6 все логично.
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.11.2016
Сообщений: 55
|
Цитата:
----- добавлено через ~23 мин. ----- Mistake, спасибо Вам вроде подразобрался: все правильно ЛИРА считает, а я неправильно туплю ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.03.2019
Сообщений: 1
|
Здравствуйте! При расчёте монолитного перекрытия жилого многоэтажного здания в Лира-Сапр 2013, конкретно при подборе арматуры, выходит слишком маленькое её количество.
Я не понимаю, либо нагрузок не хватает (все нагрузки собирал в пределах этажа), либо что-то не так с узлами, с передачей усилий. Расчётную схему моделировал в сапфире, все загружения штампами. Рассчитывал типовой этаж. Конкретно для него и собирал все нагрузки. Считаю первый раз. Пересечение колонн с плитой - АЖТ. Колонны сверху и снизу защемлены жесткой заделкой. Подскажите пожалуйста, что не так со схемой. Очень много времени провёл за поиском хоть каких-нибудь ответов или похожих примером. Везде либо всё примитивно, либо очень отдаленно и непохоже. Схему и мозаику армирования прилагаю. Заранее извиняюсь за свою, быть может, высказанную глупость. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.08.2016
Сообщений: 105
|
Всем привет. Помогите разобраться с функцией "Раскрепления для прогибов". Считаю стальной косоур Z- образной формы. Нужно ли задавать "Раскрепления для прогибов" в местах излома косоура и на его концах? Если я правильно понимаю, если назначить "Раскрепление для прогибов", то программа будет считать прогибы для 3-х отдельных балок, а в моем случае ломаный косоур будет являться одной балкой (элементом) и прогиб мне нужен как для единой балки. Или я что то не правильно понимаю?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.08.2016
Сообщений: 105
|
Попробовал ввести "Точное" значение в поле "Длина пролета L" пролет равный 5,5 м. Назначил всем конечным элементам косоура эту длину. По моему лира не корректно считает по 2 предельному состоянию. Возможно я как то задал не так. Посмотрите, что не так.... На конечные элементы не назначал "Конструктивный элемент балка". Но когда задавал "Конструктивный элемент балка" и задавал закрепления для прогибов Лира не выдавала явных ошибок.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.08.2016
Сообщений: 105
|
Лира посчитала косоур. Еще раз переназначил жесткости, материалы, назначил "Точное" значение в поле "Длина пролёта L", равное горизонтальной проекции косоура - 5.5м, и программа выполнила нормально расчет. Я так и не понял где был у меня косяк, но сейчас все нормально, спасибо. Наверное где то, что то не было назначено или было лишнее....
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.03.2019
Сообщений: 1
|
Здравствуйте!
Проблема следующая, помогите разобраться: Лира все считает, но на конструктивном расчете виснет. Если отключить конструктивный расчет, то при анализе отсутствуют результаты по РСУ и РСН в пластинах, а в стержнях получается ересь. Мажет кто сталкивался. Посоветуйте что делать. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 09.04.2019
Сообщений: 1
|
ЛИРА-САПР 2013.
Здравствуйте, хотелось бы понять насколько корректна составлена данная расчетная схема. Сомнение вызывает потеря устойчивости элементами арки с очень маленьким коэффициентом устойчивости. Например при РСН-1, 1-ая форма потери устойчивости-теряет устойчивость элемент №447 с Ly (коэффициент свободной длины в плоскости X1oZ1 стержня) = 230,562. коэффициент устойчивости 0,14. (отредактировано-добавил сечения нестандартные) Последний раз редактировалось ДВЖшник, 11.04.2019 в 08:17. Причина: Не было нестандартных сечений |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.06.2019
Сообщений: 1
|
Всем привет!
Попробовал первый раз свои силы в ЛИРА. Задача была просчитать выдержит ли плита перекрытия и какая необходима арматура. По результатам получается, что выдерживает, но меня очень смущают показатели арматуры. Прошу помочь проверить результаты. Высота плиты 25 см 1) Схему прилагаю в архиве + там же пару чертежей для понимания 2) ЛИРА-САПР 2013 R4 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.10.2010
Сообщений: 39
|
Критика расчетной схемы ростверка.
Во вложении прилагается ростверк с нагрузками, жесткостями в Лира-САПР 2013. Корректно ли так задавать и рассчитывать ростверк, являются ли результаты правильными, что добавить/убрать для более полного и точного моделирования? Последний раз редактировалось Дзяниска, 13.06.2019 в 13:10. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Умолчу про решётку фермы. Спишем её нереальность на обучающий пример.
Нижний пояс фермы не соединен с узлами решётки. Количество сечений принято 2 (по умолчанию). Для колонн, балок этого мало. Ставьте минимум 3, лучше 5, чтобы дополнительно не дробить элементы. Опорные узлы колонн точно жёсткие в обоих направлениях? Где шарниры? Для фермы выбран тип элемента ферменный, а примыкание везде жёсткое. Это как бы не ошибка, если понимаете, чем можно пренебречь, а что будет влиять на схему. Если не понимаете, ставьте шарниры везде, где они должны быть. Опирание фермы на колонну сделано жёстким, а надколонник другого сечения. Примыкание сбоку или шарнир забыли? Снеговая нагрузка реально 200 кило в узел? Просто уточняю. Расчётные длины для колонны и фермы не указаны. По факту выполнена только проверка элементов на прочность. Вы же понимаете разницу между проверками сжатого элемента на прочность и устойчивость? Все элементы фермы посчитаны по одному типу параметров. Нужно вводить отдельные параметры на верхний и нижний пояс, опорный раскос и рядовой раскос, стойку (последнего параметра в Вашем варианте может не быть), потому что у каждого элемента свои расчётные длины и свои правила расчёта. Именно в параметрах это всё отражается. Сделать универсальные параметры сложно, но к этому нужно стремиться иначе расчёты будут занимать уйму времени. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.01.2017
Сообщений: 19
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.07.2019
Сообщений: 2
|
Здравствуйте!
Пытаюсь рассчитать бассейн на открытом воздухе с учетом температурных воздействий на конструкцию. Очень смущают огромные усилия,и как следствие армирование, возникающие в стене резервуара. Стены и плита толщиной 200 мм, высота бассейна 650 мм. Температурные воздействия определял по СП20.13330.2016 как для Владивостока. В файле представлены 4-е расчетных схемы (отличаются условиями закрепления). Сам считаю, что правильно было бы условия закрепления принять либо по 2-ой, либо по 4-ой схеме. (если схемы считать слева направо). Однако как я и написал выше, результаты вызывают сомнения. Буду очень рад конструктивной критике и советам по данному расчету более опытных товарищей) Расчет выполняю в ЛИРА-САПР2017 R3 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
Нижний пояс фермы не соединен с узлами решётки. - Не исправлено.
Нужно вводить отдельные параметры на верхний и нижний пояс, опорный раскос и рядовой раскос, - Не до конца исправлено. Система ГИ... и т.д. и т.п. Эм... 16м пролет и нижний пояс из ГСП 60х3? Offtop: всегда казалось что температурные усилия самые дикие и легко гнут рельсы, рвут бетон |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.07.2019
Сообщений: 2
|
У меня есть сомнения т.к. более опытные товарищи вообще говорят, что температурное воздействие не учитывали бы. Раз им, по их мнению, можно пренебречь, то я и ожидаю результаты расчета с учетом температуры должны быть близки к результатам расчета без температурного воздействия. у меня же результаты отличаются очень ощутимо
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888
|
Цитата:
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.12.2008
Сообщений: 57
|
Доброе утро всем. Помогите с критикой расчетной схемы новичку в Лире. Рисовал в ЛИРА-САПР 2013. Навес металлический. Пролет 14 м, шаг 6 м. Фермы из парных уголков, колонны - двутавр. Крепление ферм к колоннам боковое, примерно как на картинке прикрепленной. По фермам прогоны из швеллера, покрытие - профлист Н60 в расчет брал. Нагрузки задал на прогоны от профлиста 15 кг/м и снег 350 кг/м. Буду очень благодарен за помощь где и что не так)
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.12.2009
Сообщений: 118
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.12.2008
Сообщений: 57
|
В правильности построения) Так то все проходит, но есть неуверенность в том, что все сделал так
----- добавлено через ~4 мин. ----- Возможно у каких-то элементов не правильно коэффициенты длин установил или где-то не хватает ограничений по связям |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843
|
Коллеги можете посмотреть схемку из одного стержня =) двутавр по СТО АСЧМ 40Ш2 С245 , Lef в плоскости 20м , N = 70т, Лира 2018 выдает процент по предельной гибкости 82,6% , никак не могу понять почему, по ручному счету, да и в кристалле получается 79,1%,что то делаю не так? Вопрос чисто спортивный .
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.07.2016
Сообщений: 4
|
Помогите разобраться с расчётом на устойчивость навеса. Результаты показывает более чем странные, учитывая процент использования сечений по пред. состояниям. Нагрузки заданы условно, расчёт прикидочный. Фермы вдоль каркаса - требование архитекторов.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.07.2016
Сообщений: 4
|
Спасибо, заменил все узлы на рамные показал к-т 16,3. Но по факту узлы скорее шарнирные (всё на болтах нормальной точности) чем жёсткие, как быть? Опирание ригеля на стойки этажное, прогоны с главными балками опирание в один уровень на болтах к ребру гл. балки.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.07.2016
Сообщений: 4
|
Сделал, стержни разбил узлами (на к-нт критической силы это никак не повлияло если что), далее удалил шарниры из схемы - Лира стала показывать адекватный к-нт запаса. Отсюда и вопрос, если при конструировании предполагаются узлы с большой податливостью, как выполнять расчёт на устойчивость?
|
|||
![]() |
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997
|
Sof1312, обратите внимание на задание характеристик подбора для верхнего пояса фермы. У вас расчетная длина принята с коэффициентом 1, а длина конструктивного элемента 18м. Надо бы верхний пояс раскрепить из плоскости, а в плоскости задать корректное значение.
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.03.2020
Сообщений: 3
|
Здравствуйте! Хотел усилить металлическую ферму , но при раставлении доп. стержней прогиб (РСН) по оси Z уменьшился всего на 1мм и составил 10мм (11 мм без усиления)При Хотелось бы услышать рекомендации по более эффективному усилению.
Последний раз редактировалось Faust323, 15.03.2020 в 12:18. Причина: Дополнение |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.12.2008
Сообщений: 57
|
Доброе время суток всем. Покритикуйте, пожалуйста, схему расчетную склада. В приложении схемы в dwg и Лировский файлик. Косяков думаю много, так как новичок я в Лире. Не проходит почему-то прогон швеллер местами. Хотя в простом приложении Scad office проходит. Начудил где-то с расчетными длинами, но где не пойму. Буду очень благодарен за помощь.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.12.2019
Сообщений: 2
|
Добрый вечер. Для диплома переделываю дипломный проект, моменты в заделке колонн больше тех моментов, которые указаны в проектной документации. У меня вопрос, правильно ли я выполнил расчет и если правильно, целесообразно ли применение столбчатого фундамента, так как ммоент больше продольной силы и необходим фундамент с большой площадью подошвы.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.05.2018
Сообщений: 2
|
Добрый день!
Я новичок в расчетных программах. Прошу у вас помощи. Необходимо рассчитать на воздействие ВУВ одноэтажное ж/б здание. Я построила модель, назначила материалы,жесткости. Когда стала задавать нагрузку - РСУ/РСН- заблокированы ( почему?). В результате расчета - у меня фундамент ушел вниз, у меня были заданы коэффициенты С1,С2 на фундаментный ростверк, и связи по У и Х. В чем моя ошибка? Буду очень благодарна за Вашу помощь! |
|||
![]() |
|
||||
КМ, ЛСТК Регистрация: 03.11.2015
Казахстан
Сообщений: 354
|
Здравствуйте!
Расчитываю галерею под конвейеры (реконструкция). Нагрузку от конвейеров еще не приложила, но тут и так проблемы. Подскажите, почему такие большие коэффициенты использования? Даже у связей, которые "Ферменный элемент" и где только N должна учитываться, все плохо. Только N/A=около 1000 кг/см2, а Лира все равно пишет коэф исп аж больше 200... Лира Сапр 2016 некоммерческая. Все сечения и марки стали введены правильно. Если оставлять только постоянные нагрузки, то коэф. исп. макс 96% По 1 ПС. Заранее спасибо! |
|||
![]() |
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997
|
Добрый день, что вас конкретно смущает ?
Связи из одиночного уголка хоть и имеют гибкость менее 200, но работать на сжатие они физически не смогу, поэтому и коэффициент использования такой. Прогон из швеллера 16П не проходит при максимальном моменте 1,125 тм по устойчивости плоской формы изгиба, коэффициенты использования примерно бьются с ручным расчетом.
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.05.2020
Сообщений: 1
|
Здравствуйте, помогите разобраться в вопросе. В лире простроил промышленное здание.
При расчете колонн в лире проверка сечений выдает значения 999. Не могу разобраться, где косяк. Расчетные длины проставлял вручную по снипу, проверял колонну вручную на листике - все нормально. Не знаю где я ошибся при построении модели. Lira сапр 2017 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.02.2020
Сообщений: 5
|
Приветствую всех. Делаю диплом, начал конструктивный раздел.
Модель задавал через импорт поэтажных планов. Здание монолитное с ригельным каркасом, толщину плит перекрытий принял 150 мм, колонны 400х400 мм, стены 200 мм, балки перекрытий 400х550, 400х450, 400х300 в зависимости от пролета. Бетон колонн и стен принял В25, перекрытий В30. Понижающие коэф-ты модуля упругости принял 0,6 и 0,3 соответственно. После задания жесткостей решил просчитать схему на СВ для проверки и был удивлён результатами, на каждом этаже в одном месте наблюдается "пятно" больших перемещений по Z, причем на первых и последних этажах величина прогибов отличается более, чем в 2 раза. Плюс ко всему, наблюдаю вертикальные перемещения узлов колонн верхних этажей. Но при расчете любого этажа отдельно - максимальные перемещения по Z не более 9 мм. Конструктив и жесткости везде одинаковые, чем обусловлена такая разница прогибов по высоте от СОБСТВЕННОГО ВЕСА ? И каким образом перемещаются по Z узлы колонн? Что я делаю не так и как исправить ситуацию? П.с. добавил по всему зданию диафрагмы жесткости в поперечном направлении посередине, пересчитал, после этого "пятна" перемещений появились прямо на колоннах по осям Г-3 и Г-10. Изменение высоты сечения балок, толщины плит, увеличение класса бетона горизонтальных элементов ничего не даёт. Также непонятно, какие задавать расчетный длины (коэффициенты расчетных длин) для колонн и балок, нигде толком не могу найти информацию. При расчете оставлял по умолчанию. П.п.с. работе в лире нас не особо учили, всё это я делаю, грубо говоря, в первый раз по видеоурокам, не судите строго за непонимание очевидных для кого-то вещей ![]() Приложенные файлы: конструктивная схема типового этажа, модель в лире, мозаика перемещений перекрытия 5 этажа, мозаика перемещений перекрытия 24 этажа, мозаика перемещений 24 этажа после добавления диафрагм по оси 6 Заранее спасибо за помощь Последний раз редактировалось arshelest, 01.06.2020 в 09:45. Причина: уточнение |
|||
![]() |
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997
|
toddik, проверьте местные оси, перепутали расчетные длины в плоскости и из плоскости.
----- добавлено через ~31 мин. ----- arshelest, не хватило терпения считать вашу схему, рекомендую уменьшить кол-во элементов путем увеличения сети хоты бы в два раза. 500 тыс. элементов многовато для дипломного проекта.
__________________
Специалист по аварийному проектированию. Последний раз редактировалось Mistake, 01.06.2020 в 10:13. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.02.2020
Сообщений: 5
|
Цитата:
Мой вопрос скорее касается самой модели, правильно ли я всё задал, ибо перемещения узлов КОЛОНН по оси Z мне совершенно непонятны, а особенно нижних узлов в основании, в которых задавались жесткие связи по всем направлениям. А также непонятна такая разность этих перемещений по высоте здания. |
|||
![]() |
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997
|
Файла с результатами нет в архиве, даже если бы он и был, я с трудом ворочаю модель, она тяжелая и для практического расчета не годится.
Цитата:
![]() Увы, не могу ее даже толком посмотреть. Задайте для первого приближения всем элементам начальный и одинаковый модуль упругости, посмотрите сшиты ли все балки и колонны с плитами перекрытий. При оценке прогибов фрагментируйте отдельно конструкции, тогда программа оптимизирует шкалу перемещений конкретно для элемента
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.03.2011
Сообщений: 45
|
Могу сказать что 15 см маловатодля таких пролетов. Согласно п.7.7 СП 52-103-2007 "При этом толщину плоских плит перекрытия сплошного сечения рекомендуется принимать не менее 16 см и не менее 1/30 длинны наибольшего пролета и не более 25 см..." следовательно если у вас пролет 7800 то 780/30=26=25 см. Т.е ваша тощина должна быть 25 см а не 15
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.02.2020
Сообщений: 5
|
Цитата:
Повторюсь, основной вопрос - почему прогибаются балки и плиты в местах сопряжения с колоннами? И почему эти прогибы заметно больше на верхних этажах? А также, какие нужно было назначать коэффициенты расчетных длин для балок и колонн? Как для жесткого закрепления по двум концам? Последний раз редактировалось arshelest, 02.06.2020 в 12:05. Причина: уточнение |
|||
![]() |
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997
|
Цитата:
Результаты на картинках, вывод - все посчитано верно.
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.02.2019
Сообщений: 14
|
Здравствуйте, нужна была небольшая помощь по анализу расчетной схемы. Имеется помещение пролетом 33600, перекрывается фермами "Молодечно" шагом 6м, шаг прогонов 2.45м. Все сечения в данном случае подобраны приблизительно, и далеко не окончательно. Интересует следующий вопрос, судя по результатам расчета по 2ой группе предельных состояний прогон имеет значения 360%, так как судя из схемы он для данного расчета по 2ой группе предельных состояний прогон принимает как стержень протянутой от одного края здания до другого. Но ведь прогон по 2ой группе предельных состояний в моем случае должен быть посчитан строго между фермами. Соответственно анализируя перемещения, в таком случае он должен проходить с запасом. Но в моем случае он считает ее на мой взгляд некорректно, не могу понять в чем причина, но насколько я понимаю я что-то упускаю в задании дополнительных характеристик балки. Приложу схему и скриншоты результатов прогибов, и результаты расчетов по 2ой группе предельных состояний, а так же меню с заданием дополнительных характеристик для прогона. Очень буду рад вашей помощи!
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.03.2011
Сообщений: 45
|
Нет, выделяете стержень, нажимаете на вкладку стержни - жмете "Раскрепления для прогибов " - и далее выбираете пункт в выпадающем меню "На концах елемента"
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.02.2019
Сообщений: 14
|
Цитата:
----- добавлено через ~50 мин. ----- Конструктивный элемент задавал исходя из того что вводил дополнительные узлы в пролете, для более точного анализа прогиба. А в остальном сделал вроде по вашим рекомендациям |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.03.2011
Сообщений: 45
|
Цитата:
Я бы прогоны не разбивал на части. Зачем лишний раз усложнять расчетную схему? Оно и так все нормально посчтиает |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.02.2019
Сообщений: 14
|
[quote=Fadric;1877111]Да, вроде все правильно. Только про шарниры не забывайте, а то если этого не сделать ЛИРА будет вам считать прогоны как неразрезную балку и соответственно эпюра Му будет занижена что в свою очередь приведет к занижению процента использования сечений
Спасибо большое за помощь в этом вопросе!. А так да шарниры конечно же не забыл, по UY и UZ они были заданы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.09.2012
Сообщений: 41
|
Добрый день, коллеги!
Прошу к рассмотрению 2 схемы, из лиры 2016 (некомерция) и демоверсии 10.10, scad демоверсия Вопрос в различном армировании элементов как из пластинок, так и стержней, а так же различных значениях раскрытия трещин. Не могу найти в чем подводный камень!? Схемы элементарные! За эталон принят арбат. с его 13 см армирования. Расхождения в 1,5 раза вызывают вопросы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.11.2014
Сообщений: 166
|
Доброго времени суток! Осваиваю Лиру и столкнулся с некоторыми проблемами. Создал элементарную тестовую расчётную схему(так что не удивляйтесь что снег действует вместе с перегородками
![]() Lira 10.10 Последний раз редактировалось arcturus, 30.06.2020 в 01:41. Причина: забыл версию проги указать |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2020
Сообщений: 1
|
Доброго времени суток, прошу оценить расчетную схему. не судите строго только, что закончил институт. не хватает уверенности в правильности расчета, чтобы отдать дальше в разработку. ЛИРА 10.8. Заранее спасибо!
Добрый день, прошу посмотреть расчетную схему, расчет вроде прошел, и все посчиталось, но уверенности нет. не судите строго, только закончил институт. Заранее спасибо. ЛИРА 10.8 Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 04.08.2020 в 10:29. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 09.05.2017
Сообщений: 95
|
Цитата:
1) Сечение стойки которая подпирает стык двух стропил в коньке у вас местная ось стержня продольная Х направлена вниз, лучше вверх ёё направить (перестроить этот стержень задавая положение стержня снизу вверх по узлах). 2) Также один из подкосов (левый) также строить с верхего узла в нижний, правило построения слева направо относительно начала координат или снизу вверх если вертикальные элементы, потом правый подкос у вас нормальный его строим с нижнего узла в верхний, чтобы направление местной оси Х совпадало у всех стержней. 3) Нагрузки от собственного веса задаем отдельным загружением как вы и сделали (хорошо), добавить еще нагрузки от пирога кровли и также создать отдельное загружение типа - Нагрузка от пирога кровли 4) Нагрузки 2 и 3 кратковременные от снега нормально задали, только нужно еще такие же самые задать только стропила загрузить наоборот, типо будет нагрузка 2а и 3а и 2б и 3б, они по сути одинаковые у вас будут только чередовать максимальные нагрузки по стропилам, потом в РСУ задать и в РСН взаимоисключения этих нагрузок между собой, чтобы программа эти нагрузки не суммировала в одну кучу, так как это разные случаи будут. 5) Ветровая нагрузка у вас задано давление на все стропила (правую и левую), а если по схемам действия ветра по СП то там с одной стороны свеса присос, со второй отсос (соответственно нагрузки нужно перевернуть в разные стороны), также у вас ветер как мгновенный хотя по СП нагрузки ветровые это кратковременные. 6) Закрепить узлы стропил по оси Y чтобы вы сделали аля закрепления рамы вдоль здания имитируя прогоны, или обрешетку с кровлей. 7) Стропила лучше задавать сплошным стержнем а уже шарниры вводить на концах подкосов и затяжки со стойкой, а то вы задали стропилы как три отдельные шарнирные балки, а должно быть как трёхпролетная нерозрезная балка. 8) Если у вас затяжка будет крепиться к стойке в центре, тогда нормально задали, если она только стягивает стропилы, тогда лучше не делать общий узел пересечения стойки и затяжки чтобы оно не работало совместно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.10.2010
Сообщений: 39
|
https://disk.yandex.by/d/wVDG20SE0bUr9QДобрый день. В приведенной расчетной схеме участка галереи почему-то выбиваются из общей картины КБ 50, КБ52, КБ69, КБ72. Кто-нибудь может что-то разьяснить по этому вопросу?
|
|||
![]() |
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997
|
Наверное я буду капитаном очевидностью, но на них приходят большие моменты чем на остальные такие же балки. Сравните моменты особенно из плоскости. Все дела в клятом МКЭ, наклонные балки вдоль галереи передают свои реакции (вдоль ската) на поперечные балки, тем самым заставляя работать их из плоскости. Связи служат опорами для них, отсюда и получились эти моменты. Вам помогут ползуны по Х для балок настила.
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.10.2010
Сообщений: 39
|
А что за "ползуны по Х"? Не пользовался таким приемом еще. Как они по-научному называются?
----- добавлено через ~1 ч. ----- https://disk.yandex.by/d/ntMJGIrS1jIRkQ Хотя есть аналогичная схема (отличие заключается в том что нет продольных балок настила, а нагрузки приложены непосредственно к поперечным балкам) и такой проблемы не возникает (большие моменты из плоскости поперечной балки (Mz)). ----- добавлено через ~7 ч. ----- Кажется разобрался. Такая картина наблюдалась из-за продольных балок, усилие по ним передавалось через всю галерею. На концах 6-метровых продольных балок создал по шарниру с расшивкой узлов и все стало более-менее адекватно. |
|||
![]() |
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997
|
Дзяниска, Ползун - это шарнирно-подвижная опора вдоль оси балки.
Это и есть излишки расчетных схем, при подробном моделировании обнаруживается работа элементов там где ее быть не должно. Но с шарнирами нужно быть осторожней, если включаете их в схему, узлы в проекте должны соответствовать.
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.03.2021
Сообщений: 1
|
Всем привет, я еще только набираюсь опыта в расчетах ЗиС.
В расчете ЛИРА-САПР появляется ошибка (протокол расчета прикладываю) Ошибка появляется только когда убираю связи в опорном узле колонны. https://disk.yandex.ru/d/IfB4fD2ZtrRSSg --- Протокол расчета https://disk.yandex.ru/d/pzeU8RZrw2xKLg --- файл Лиры P.S. Основание условное-выдуманное |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.10.2020
Сообщений: 9
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.10.2020
Сообщений: 9
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.09.2019
Сообщений: 16
|
Доброго дня! Посмотрите пожалуйста схему кому не сложно.Металл. Лира-Сапр 2017.
Прогоны не проходят по 1 пс, деформационная схема какая-то странная, перемещения большие. Жесткости что ль неправильные или закрепления. С нагрузками вроде все нормально, не пойму, помогите пожалуйста |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 17.07.2019
Новороссийск
Сообщений: 25
|
Всем привет! Я только второй день работаю в данной программе и не совсем могу определить правильно ли всё сделал. Нужно посчитать только арматуру в плите (безбалочное перекрытие с капителью) Программа выдаёт диаметр нижней арматуры в пролётной полосе максимум 12-14 . Нагрузки на плиту взял: постоянная = 0.8 тс/м2, кратковременная = 0.8 тс/м2. Начале делал в САПФИР (2017) потом перекидывал в ЛИРА-САПР (2017). Размеры и т.д. есть в самом файле. Можете подсказать правильно/неправильно сделал, где ошибся и т.д.?
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 27.10.2010
Воронеж
Сообщений: 32
|
У Вас в лире не составлены таблицы РСУ с РСН, подбор арматуры происходит по усилиям, поэтому такой диаметр получается.
И еще у Вас есть в схеме фундаменты, но при этом опорный узел колонны закреплен от смещения по всем направлениям. В таком случае смысл моделирования фундамента отпадает. Для схемы с фундаментами необходимо задавать коэффициенты постели вручную, либо подключать систему грунт, вбивать характеристики грунта, скважины и т.д. Последний раз редактировалось Shawn36, 23.06.2021 в 16:32. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 17.07.2019
Новороссийск
Сообщений: 25
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.07.2021
Сообщений: 16
|
Здравствуйте. В учебных целях создал схему в Лире. Посмотрите пожалуйста, дайте совет что и где подправить. На что обратить внимание? Лира Сапр - 2016
Спасибо! Последний раз редактировалось Zaharch, 24.09.2021 в 14:28. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
1. Можно разбивать стержни узлами, но зачем, если есть кнопочка (см. скриншот).
2. Пульсация точно вам нужна? 3. Связи по сжатому поясу ферм вы не ставите?
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.07.2021
Сообщений: 16
|
Цитата:
2. Пульсацию задал чисто в учебных целях. 3. Связи по верхнему поясу пробовал ставить. Хотел поставить такой же конфигурации что и по нижнему поясу , но при прорисовки связь пересекается с прогоном так как выходит с одного и того же узла, решил не ставить . Или есть другой способ - в виде вертикальных связей между фермами? Подскажите пожалуйста в узле сопряжения колоны и фермы шарнир поставить или можно так как есть оставить? |
|||
![]() |
|
||||
КМ, ЛСТК Регистрация: 03.11.2015
Казахстан
Сообщений: 354
|
Здравствуйте!
Лира-сапр 2021. Волнуют балки с жесткостями Ж, Ж1, Ж2 (номера 28, 29, 30). Это балки с наклонным верхним поясом (так нужно по серии), я уже сталь С345 поставила, а все равно слишком большой % использования! Поскольку такого сечения в Лире нет, моделирую через Эквивалентное сечение, полученное в сателлите СКАДа. Фактические сечения такие: Ж=пояса 150х14+стенка 200х14, Ж1=пояса 150х14+стенка 352х14, Ж2=пояса 150х14+стенка 160х14 (там просто очень стесненные условия). Угол уклона верхнего пояса 15,5 градусов. Высоты и ширины стенок и полок брала по серии, а вот толщину 14 задала сама. Можно было задать произвольным сечением, но Лира его не проверит. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, ЛСТК Регистрация: 03.11.2015
Казахстан
Сообщений: 354
|
Тамерлан, спасибо за ответ, но немного непонятно.
1. Пояса разгоняйте - значит, увеличивать длину или толщину? там просто серийный узел, и по ширине сильно не разгонишься. 2. Есть такая мысль - может, сделать из балок несколько разных конструктивных элементов? А то там из плоскости я ставлю длину по максимальному раскреплению, а там есть места, где она гораздо меньше |
|||
![]() |
|
||||
КМ, ЛСТК Регистрация: 03.11.2015
Казахстан
Сообщений: 354
|
Здравствуйте!
Лира-САПР 2021. Крайние справа опорные стойки галереи - коэф. использования 999%. В предыдущем файле все нормально. Что переделала: 1. Поменяла кое-где сечения 2. Упаковала схему 3. Поменяла коэф. расчетных длин как раз у этих стоек, но незначительно (раньше проходили) 4. Пририсовала двухплоскостную решетку 5. Убрала дублирование Объединения перемещений (см. выше в этой же теме) Вроде ничего критичного... Не понимаю( Помогите, пожалуйста! |
|||
![]() |
|
||||
КМ, ЛСТК Регистрация: 03.11.2015
Казахстан
Сообщений: 354
|
Тамерлан, спасибо! Я сначала хотела им доп характеристики назначить, а потом передумала, а точки остались. Я их конструктивно буду брать.
Господа, почему там крайние опорные стойки не проходят? Где ошибка? До всех этих перипетий (см. пост №1807) они проходили! Вот для сравнения файл точно такой же, только решетка смоделирована 1 стержнем, а не 2мя. Последний раз редактировалось Энигма, 08.11.2021 в 14:18. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.10.2010
Сообщений: 39
|
Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться 7-й степенью свободы и признаком схемы 6 в Лире 2021. Моделировал эстакаду на винтовых сваях по серии 3.407.9-158 выпуск 3. При проверке по 1-й группе предельных состояний у всех ростверков к-ент 999, явно что-то не так. Сечение ростверка моделировал в конструкторе сечений. Все необходимые файлы прилагаю. https://disk.yandex.by/d/qzDA1xUvSsI2fA https://disk.yandex.by/d/Au_rYST7RtpTwg https://disk.yandex.by/i/Jr4VeKalHCe35w
----- добавлено через ~4 ч. ----- Экспортнул непосредственно из конструктора сечений в Лиру созданное сечение, но теперь не могу назначить материал на эту балку, и балка попросту не рассчитывается. https://disk.yandex.by/d/GYbIJjCuv0UuAw |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674
|
Цитата:
Для стандартных сечений можно создать стандартный алгоритм расчета. А для нестандартных как? Возникает куча вопросов, на которые программист не может дать ответа, не посмотрев сам глазками, что Вы там замоделировали, и не скорректировав соответственно алгоритм расчета. Одна у Вас там стенка или две? (при расчете на поперечную силу). Как посчитать фи балочное? Какие у Вас параметры стенки для расчета ее на устойчивость? (для стандартных элементов это все забито в сортамент, но в Ваше-то, нестандартное, эти параметры не забиты...) Поэтому если пользовались конструктором сечений, то конструктивный расчет придется выполнять ручками. Ну, кое-что можно рассчитать в самом конструкторе сечений, но этого не вполне достаточно. ----- добавлено через 20 сек. ----- P.S. Схему не смотрел, лиру на работе мне никак не переустановят |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.01.2008
Сообщений: 20
|
Добрый день. Опыта работы в расчетных программах пока нет. Решил поробовать считать в Лире САПР 2016 R5. Сделал расчетную схему плиты перекрытия, задал нагрузки. На мой взгляд армирование выдает как-то не реально. В чем может быть ошибка? Спасибо.
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
Если у вас не монолитные стены, то уберите защемление узлов от кручения по контуру. И нормативные нагрузки кратковременные.
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. Последний раз редактировалось РастОК, 21.12.2021 в 13:36. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 05.01.2008
Ульяновск
Сообщений: 262
|
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 15.03.2013
Краснодар
Сообщений: 30
|
Всем добрый день! Есть задача - расчет секции автомобильного тоннеля от шва до шва 40 метров. Пока нет еще геологии, набросал схему и собрал нагрузки. Предварительно задал С1-1000 т/м3, потом заганю в "грунт", как только получу отчет. Модель собрана в Лира САПР2019, нагрузки в MathCAD 4.0 Prime. Примеров армирования аналогичных конструкций нет, просмотрел и форум и гугл, нет информации практически ни какой и вот нужно понять, насколько же все хорошо, может ребра в водить или оставить, как есть. Предполагаю армировать А500С. Сейсмику еще не вводил в расчет.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.10.2020
Сообщений: 9
|
Здравствуйте, есть недопонимание, почему при назначении объединенных перемещений или назначении стержня высокой жесткости не реашается основная задача. В схеме, которую приложу, я пытался найти точные раекции на анкера. В чем причина ? Заранее, пожалуйста, не кидайтесь грязью
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
PAG_Andrey, у тебя узлы посередине балки не принадлежат этой балке. То есть у тебя просто висячие узлы (с объединением перемещений которые) отдельно, а балки отдельно.
2) Схема бестолковая, так как при объединении перемещений все усилия в стержнях и нагрузки на анкера получатся одинаковыми. Необходимо АЖТ, а не объединение перемещений |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.10.2020
Сообщений: 9
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Балансируем между СП и правдой жизни Регистрация: 22.08.2013
Сообщений: 126
|
Добрый день.
Коллеги, подскажите, пжл., после предварительного расчета плиты в ЛИРА-САПР 2016 не отображается значения напряжений во вкладке Анализ. В чем может быть проблема? Плита.rar
__________________
"Нужно делать так как нужно, а как не нужно делать не нужно" |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.03.2022
г. Ижевск
Сообщений: 252
|
Цитата:
И в протоколе расчета пишет: Загружение 1 PX=0 PY=0 PZ=0 PUX=0 PUY=0 PUZ=0 PW=0 Тип жесткости плиты 23 - балка-стенка. Бетон не назначается, арматура тоже. Мудреная схема какая-то. |
|||
![]() |
|
||||
Балансируем между СП и правдой жизни Регистрация: 22.08.2013
Сообщений: 126
|
Цитата:
Тип схемы и жесткость плиты были заданы некорректно - исправил. А вот почему загружения нулевые - это большой вопрос..(
__________________
"Нужно делать так как нужно, а как не нужно делать не нужно" |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
![]() |
Добрый день. Пытаюсь экспериментировать с объемными элементами в физнелинейной постановке, с учетом предварительного напряжения. Есть спецы, покритикуйте схему? )
Гербовой бумагиАнсиса нет, так что работаем с Лирой. Бетон сформирован объемниками, с 21 законом нелинейного деформирования. Судя по справке лучше бы подошли 13 или 18 законы, но у меня с ними вообще не заладилось, и модель почти сразу срывалась в геометрически изменяемую систему. Арматура задана стержневыми элементами с 11 законом нелинейного деформирования. Тут возник вопрос, влияет ли преднапряжение на диаграмму деформирования? Предварительное напряжение создавал через равномерное температурное воздействие для всех стержней (-175градусов, при А=0,00002). Получаю такую картину разрушенных элементов (82тыс элементов разрушено из 422тыс), при этом нагрузка 3.3Тс/м для 7 метрового защемленного ригеля - не то что бы что-то критичное. Прогиб получается 11.4мм, приемлемо. Файл очень тяжелый (100мб) поэтому лучше дам ссылку на облако https://disk.yandex.ru/d/1V-ZAL_G23IXRQ. У меня схема считается 3.5часа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.06.2016
Сообщений: 53
|
Всем привет!
Лира-САПР 2020. Замоделировал 2-пролетное здание без кранов габаритами 60х84 м с покрытием по серии "Молодечно". По 1,2ПС и по местной устойчивости проходит. Сечения элементов более-менее адекватные и сопоставимы с серийными, деформации в допустимых пределах. Но! Коэффициент запаса устойчивости уж неприлично мал - 0,05. И с учетом работы основания и без него - не меняется. Как дотянуть его до требуемых 1,3? Думаю на связи (те, которые близкие к АЖТ), но неужели они так могут сильно влиять? Пожалуйста, подскажите в чем может быть проблема. Может найдете и другие какие-нибудь косяки. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.09.2009
г. Волгоград
Сообщений: 108
![]() |
При закреплении опорных узлов во всех направлениях ошибок не выдает, а при закреплеии по X, Y, Z в результатах для балок покрытия по 2ПС выдает ошибку. Подскажите что еще необходимо изменить?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.03.2022
г. Ижевск
Сообщений: 252
|
Закрепление сделать X, Y, Z, UX (в плоскости рамы), UZ (поворот вокруг вертикальной оси).
Исключить из подбора "пеньки" - они как раз и дают ошибку. Проверить настройки подбора элементов, там много ошибок. Как минимум стоит прогиб 1/400, а должен стоять 1/200 (это только одна из ошибок). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.01.2008
Сообщений: 20
|
Добрый день. Подскажите пожалуйста, как правильно в ЛИРА САПР 2016 задать нагрузку от стен и вышележащих конструкций на плиту перекрытия после разбивки на пластины: на каждый ряд пластин по длине стен относительно центральной линии стены, или по грани пластин относительно той же центральной линии стены. Спасибо.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.03.2022
г. Ижевск
Сообщений: 252
|
Цитата:
1. Моделить в САПФИР, стены задавать нагрузкой. 2. Вводить по краю плиты стержень размером 1х1 мм с разбивкой узлами и его грузить. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.01.2008
Сообщений: 20
|
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
определитесь с расчетной схемой, рамы есть? Или, может, жестко защемленные колонны в обоих направлениях с шарнирным опиранием на них конструкциях?
Связи вертикальные всего две и в обоих направлениях, мне лично не понятно, как работает ваша конструкция. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.04.2022
Сообщений: 4
|
Добрый день! Помогите, пожалуйста, проанализировать расчет в ЛИРА-САПР 2016.
Расчет плиты ведется по предварительно подсчитанным коэффициентам постели (в моем случае - С1= 300т/м3 - насыпной грунт, очень плохой). Не могу понять - правдивые результаты, или же я накосячил где-то? А именно - вылазят положительные значения Rz. Тут либо мой косяк, либо и вправду идет такой отрыв подошвы...(Систему грунт не использовал, только ввод С1). Исходные данные - плита 3х3м, толщина 50см. Спасибо! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.04.2014
Сообщений: 63
|
----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
собственный вес фундамента высотой 0,5м даёт напряжение под подошвой - 0,5*2,5=1,25т/м2 отрыв - 4,73-1,25 = 3,48т/м2, сжатие - 4,73+1,25=5,98т/м2 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
Собственно здание отличается от тех маленьких встроек и навесов, что я проектировал из металла раз в 2-3 года. Потому хотелось бы, что бы взглянул кто-то опытный.
Кранов, парапетов, возвышений на кровле - нет. ГС по перекрытию по проемам в оном. Оформляя РР наткнулся на п.8,3 СП 296 и особую нагрузку от удара вилочного погрузчика. Из-за чего сечения средних колонн удвоились! В остальные колонны он "бьется" вдоль стенки - потом сечения вроде держатся. Насколько это правильно? Лира 2020 |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,286
|
Можно пытаться мероприятиями исключить удар погрузчика. Например тумбы у колонн. Удар будет по ограждению тумбы. Тумбу выпускаем из ж.б. пола. Погрузчик, ударяя, стоит на полу - среза пола по грунту нет, сил на фундамент нет. Проблема только как деформирующееся ограждение придумать, чтобы оно под вилы попало. Ну стальными листами как-то, или сетками. Или просто труб натыкать 50х4... Чтобы хотя бы 5 мм прогиба было бы от удара.
Ещё слышал про гравитационные упоры кранов. Но как-то это стрёмно тут так делать... Можно заставить ТХ выдать зоны работы погрузчиков или уточнить их. Ни разу не слышал, чтобы удар техники увеличивал колонну здания. Так то это так. Но ведь гораздо дешевле те тумбы, чем утолщить колонны. Это ведь ещё не говоря об увеличении подколонника упорами от сильного горизонтального удара. Да ещё хрен там сконструруешь... На упор примерно до 6 тс можно передать, больше сложно... Так по цепочке дойдём и до увеличения подошвы фундаментов... Лиры нету. Не смотрел файл.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,286
|
От вил удар будет сильный только при расположении вил ниже и немного выше ц.т. погрузчика. Выше - просто опрокинется погрузчик или сила снизится за счёт прогиба стоек самого погрузчика.
Тогда защищать надо нижние 1,5-2 м. Какой-нибудь сеткой по трубам или щитом ? Или просто формально в тх нарисовать зоны проезда вдали от колонн ? Или в полах сделать таки гравиьационный упор для колёс ? Так вилы при ударе любой лист пробьют. Какой смысл делать колонну толще, если она всё раано из листов. Может тогда просто мероприятие - расчёт на прогрессирующее обрушение ? И всё толще.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.08.2017
Сообщений: 109
|
Доброго времени суток.
Сталкивался-ли кто-нибудь с такой ситуацией, когда расчетная схема не считается (зависает и ОЧЕНЬ долго висит) ? Считаю на двух компах. Компы рабочие, железо в порядке. ЛИРА САПР 2021 Последний раз редактировалось it30, 15.01.2023 в 14:14. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,286
|
Вроде бы по их справке
1 это просто пружины Винклера 2 это типа кросса 3 это к кроссу докрутили еще какой-то коэффициент связанный с глубиной. Но могу соврать. То бишь нужны или 2 или 3.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.08.2017
Сообщений: 109
|
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- вроде как должен. Значит метод 3 ? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,465
|
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,465
|
я в трех сообщениях написал об одном и том же, даже картинку приложил. И Вы все-таки спрашиваете, это ли имелось в виду?
![]() да, в четвертый раз предлагаю попробовать поставить элементы и сообщить о результате такой пробы. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604
|
Цитата:
интересно в какой версии считалось - и ТОЧНО ли такая была схема. АЖТ у Вас заданы верно, никакие элементы для них не нужны, будут работать и отдельно висящие узлы с нагрузкой, для комфорта можно включить "паука" АЖТ. Дело в том что у вас Признак схемы - 2 - Три степени свободы в узле (X,Z,Oy), а оси колонн повёрнуты на 90 градусов, система этого не приемлет, надо развернуть, и соответственно сечения поправить. Далее у меня начинает считать без ошибок и предупреждений. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.04.2023
Сообщений: 2
|
Здравствуйте, как посчитать конструкцию используя нелинейный расчет. Проблемы начинаются уже на старте, не могу сменить "к.э". на "нелинейный к.э" для гипербалической оболочки (мне ее нелинейность необходимо проанализировать). Если можете, пожалуйста, помогите настроить, файл прилогаю.
Использую лира-сапр 2017 и ниже. |
|||
![]() |
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997
|
Vova_gark, был такой глюк у Лиры. Для начала попробуйте удалить все материалы и жесткости с оболочки и изменить тип КЭ. Если выдает ошибку, попробуйте через фонарик (свойства элементов и узлов) для одного элемента поменять вручную, и скопировать их для остальных.
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.04.2023
Сообщений: 2
|
Спасибо, Вы мне помогли.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, ЛСТК Регистрация: 03.11.2015
Казахстан
Сообщений: 354
|
Здравствуйте!
Лира Софт 10.12 релиз 2.2. Расчет козырьков по Еврокодам, Казахстан. В первой версии CanopyTop_C_1 вроде бы адекватные сечения балок обвязки (топология БО... для большого козырька и МО... для малого) - швеллер 20П - совершенно не проходят. Во 2 версии CanopyTop_C_2 решила поставить максимально возможный швеллер 40П и основные балки тоже сделать 40Б1. Более-менее что-то начало проходить, но прогибы исчисляются МЕТРАМИ!!! Что было сделано: 1. Поменяла швеллер на двутавр. Толку чуть. 2. Проверила Е, вроде правильно. 3. Проверила местные оси. Вроде правильно стоят... 4. Проверила раскрепления на концах - есть. Возникла и еще 1 странность: вчера рассчитала файлы, получила вышеописанные результаты. Сегодня один из файлов, просто лежавший на компе, отказался показать результаты, якобы поменяна библиотека сечений. При повторном запуске показал примерно ту же картину, что и вчера, но на абсолютные цифры не смотрела. При копировании этого же файла из файлохранилища про библиотеку и не пикнуло. Также со вчерашнего дня куда-то подевались топологии 3х элементов, причем, если я могу поверить, что в 1 элемент не ввела топологию, то диагональные элементы я даже описывала в отчете о проделанной работе, то есть, они точно были с топологией. Причем у файла из файлохранилища тоже пропала топология тех же элементов! И при нажатии на перо с синим шариком он внизу пишет "не заданы параметры конструирования у таких-то элементов", и каждый раз у разных... Прошу помощи! |
|||
![]() |
|
||||
Швеллер и др. открытые сечения на кручение не работают.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.05.2012
Сообщений: 5
|
Здравствуйте!
Лира Софт 2013 R4. Проектирую навес перед гаражом. Форма несимметричная, так как площадка перед гаражом расположена несимметрично по отношению к зданию гаража. Все соединения - сварные. К фундаменту рама крепится болтовым соединением. Так как очень дааавно не занимался проектированием, есть сомнения, что мог что-то подсчитать неверно. Прошу проверить на адекватность расчет и техническое решение. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.03.2022
г. Ижевск
Сообщений: 252
|
Цитата:
1. Отсутствие шарниров (сварка не совсем жесткий узел) 2. Не заданы расчетные длины ферм и колонн Ошибка: не лира софт, а лира сапр! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 282
|
Здравствуйте. В дополнение:
1. Для плоской рамы признак схемы лучше 2; 2. Не задана нагрузка от собственного веса; 3. Ветровая нагрузка почему-то в одну сторону направлена. 4. Расчет стоит по РСН, но РСН только одно, что неправильно. Бесфасоночные узлы ферм по типу Молодечно все же ближе к жестким, нежели к шарнирным.
__________________
И это пройдет. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.03.2022
г. Ижевск
Сообщений: 252
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.05.2012
Сообщений: 5
|
Цитата:
Раму формировал переносом из автокада. Длины у стержней присутствуют. Объясните, пожалуйста, где именно я должен указать расчетные длины ферм и колонн? За Софт извентиляюсь!) Последний раз редактировалось Евгений Игоревич, 23.05.2023 в 09:23. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.05.2012
Сообщений: 5
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.03.2022
г. Ижевск
Сообщений: 252
|
Цитата:
Пример: раскосы ферм - расчетная длина в обоих направлениях =1 (коэффициент), длину в метрах тут лучше не использовать (можно уменьшить вчитываясь в СП 16). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.05.2012
Сообщений: 5
|
Цитата:
2. Внёс в постоянную нагрузку; 3. Спасибо, поправил; 4. РСН считаю по со всеми видами загружений, разве это ни есть случай с максимальным загружением конструкции? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 282
|
Это если в вариантах конструирования выбран расчет по РСУ. В представленной схеме расчет по РСН. Это не запрещено.
Не всегда. Ветер, к примеру с двух сторон сразу дуть не может. Для расчета анкерных болтов худший случай- отсутствие временных нагрузок и запасов по постоянным +(или -) полный ветер.
__________________
И это пройдет. |
|||
![]() |
|
||||
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 411
|
Цитата:
1. Все закруглённые элементы сделал конечным элементом КЭ7. Эти элементы могут работать на стеснённое кручение и учитывают бимомент. 2. Продольную балку из двутавра 40Б1, не спасло и это, поскольку она своим кручением держит все эти качели, а это у неё плохо получается. Зато хорошо получается у коробки ГСП, которую я поставил вместо этого двутавра. Она замкнутая, её не скрутишь, там крутильная жёсткость больше изгибной. (Можно и сварную коробку из швеллеров). В результате, метры превратились в сантиметры. Эти сантиметры можно уменьшить, убрав шарниры по верху колонн. Сечения я не подбирал, там надо будет конструирование поменять с двутавра на коробку. P.S. А что, в Казахстане уже нельзя считать по СНиП PK - СП - ДБН? Последний раз редактировалось Yu Mo, 24.05.2023 в 00:02. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.05.2012
Сообщений: 5
|
Здравствуйте!
Лира-Сапр 2016 R5. Продолжаю проектировать навес перед гаражом. Форма несимметричная, так как площадка перед гаражом расположена несимметрично по отношению к зданию гаража. Все соединения - сварные. К фундаменту рама крепится болтовым соединением. Так как очень дааавно не занимался проектированием, есть сомнения, что мог что-то подсчитать неверно. С учетом предыдущих указаний от форумчан собрал объемную конструкцию. Прошу проверить на адекватность расчет и техническое решение. Я правильно понял, глядя в результаты расчета/подбора, что спроектированная мною металлоконструкция будет устойчиво стоять и даст минимальные прогибы. Признаю, знаний не хватает, так разбираюсь со всем самостоятельно, но хочу дойти до того уровня, чтобы сам мог отвечать на подобного рода вопросы. Как говориться, чем больше "нас", тем меньше "их". Правильно ли я понял: на вкладке "сталь" открыл "подобранные сечения" и тут становиться понятно, какие элементы на какие можно/следует заменить? Последний раз редактировалось Евгений Игоревич, 24.05.2023 в 17:51. Причина: Уточнение, чтобы получить более корректный ответ. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.07.2016
Сообщений: 2
|
Здравствуйте!
Лира Софт 2013 R4. Анализирую работу сваи в грунте, путем задания коэффициентов постели по стволу сваи, а также применив КЭ51 на острие сваи. Столкнулся с непонятной ситуацией: Если задавать поперечную силу вдоль оси Х, а изгибающий момент - вокруг оси У, эпюра изгибающих моментов Му - корректна. Однако, если же сделать всё то же самое, но вокруг других осей (поперечную силу - вдоль оси У, а момент - вокруг оси Х, то эпюра моментов Мх - даже не строится. Казалось бы - разницы быть не должно, ан нет! В приложенном по ссылке файле замоделированы обе ситуации. Где же может быть ошибка? Заранее спасибо! https://cloud.mail.ru/public/Q5h8/Z5pRYoP2N |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
может, у меня некорректно открылась схема, но расчет сечений ведется почему-то ни по РСУ, ни по РСН, а от отдельных загружений, что говорит о недооценке сечений.
везде "рамные" узлы, а в расчете для элементов задан в т.ч. ферменный тип, насколько расчетная длина колонны соответствует 1-це тоже вопрос. Не понятно, зачем используется тип КЭ5. ветер задан только на колонны и только в направлении рамы, а что с другим направлением и на покрытие? Вот, зададите в другом направлении, глядишь, и вертикальные связи понадобятся. То, что ваша распорная система не работает (не держит нагрузки), как минимум должны сказать перемещения вдоль рамы. А уж как вы собираетесь воспринять нагрузки при конструировании узлов тоже большой вопрос. Описание о болтовом соединении колонны к фундаменту ни о чем, не говорит, оно держит момент в двух направлениях? Если уж, действительно, такого очертания д.б. крыша, то колонны должны быть тоже решетчатыми и вряд ли в основании жесткий узел получится. Расчет на устойчивость по отдельным загружениям считать некорректно, а без доп.разбивки и вовсе. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.12.2009
Сообщений: 118
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.07.2016
Сообщений: 2
|
Цитата:
То есть в любом случае - ситуация какая-то непонятная. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.07.2023
Сообщений: 1
|
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, не проходят связи в расчётной схеме. Лира САПР (2017) подбирает меньшее сечение, но заменять их по результатам подбора нельзя, т.к. расчёт ведётся на период монтажа. В статике всё хорошо проходит и работает. Проверьте пожалуйста схему, всё ли верно задано? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.03.2022
г. Ижевск
Сообщений: 252
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.06.2017
Сообщений: 41
|
Добрый день! Лира-САПР 2022 R2
Переходная галерея. Фермы примыкают к колоннам сбоку. В поясах фермы возникают усилия обратного знака - (сжатие в нижнем поясе и растяжение в верхнем поясе). Фермы сейчас примыкают к колоннам сбоку жестко. Как правильно замоделировать шарнирное примыкание фермы? Ввожу шарниры по Х в 3х узлах фермы - возникают огромные перемещения по Х. Что делаю неправильно? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
Цитата:
Шарниры в моем понимании обеспечивают возможность поворота, но исключают перемещения линейные. Что такое "шарнир по Х" поясни пожалуйста. Странные связи, опять же на мой взгляд, у опор. UY пропущен? Не проектировал такое, но испытываю непреодолимое желание горизонтальные связи еще напихать. 2022 лиры нет, посмотреть РС не могу. Диплом или реальное проектирование? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.06.2017
Сообщений: 41
|
Цитата:
Но я хочу сделать шарнирное примыкание фермы (конструктивно - овальными отверстиями в узлах). Под "шарнир по Х" имею ввиду разрешение перемещений по Х путем введения шарнира по Х в Лире-Сапр (шарнирно-подвижная опора). Реальный проект, в компании гл.спец. больше по КЖ, по металлу проконсультироваться не с кем, приходиться самому. Почему пропущены uY у опор? Вроде не было такого, посмотрю. По поводу горизонтальных связей - по балкам заливается плита по несъемной опалубке. Хочу прописать закрепление профлиста к балкам в каждой гофре и за счет этого обеспечить жесткость галереи из плоскости. Прикрепил txt файл расчетной схемы. Можно оттуда геометрию выгрузить? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
Импортировалось что-то.
1. У пластин H20 и стоек общий узел. Ятд это некорректно. Я бы сделал, раз уж опирание на колонны сбоку, короткие консоли в половину сечения колонны и на эти консоли бы приводил уже элементы галерей. И металл выпустил бы дальше чем КЭ бетонной плиты. Что б опирался именно металл на металл, а не общий узел был где и бетон и все остальное. 2. Шарнир по Х в ЛИРЕ подразумевает полное отсутствие связи в этом направлении. Овальное отверстие подразумевает ограниченное размерами этого отверстия перемещение по Х. Хотите шарнир - делайте мостовую ферму с опиранием в одном узле. 3. Жесткость пластины 20см мелкая. Явно не бетонная. 4. В основании колонны отсутствует связь по UY. Я бы сначала посчитал плоские схемы, а потом полез считать такое в объеме. Отдельно фермы, отдельно стойки. Порядок цифр был бы виден. Плиты б задал нагрузкой. Потому как сейчас жесткость плита разгружает металл за счет совместной работы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.06.2017
Сообщений: 41
|
Цитата:
1. Спасибо попробую сделать раздельно узлы плиты и поясов. Так как задавал жесткость плиты небольшой, то посчитал, что она критично не повлияет на опорный узел. 2. Как в Лире задавать ограниченное перемещение по Х? За счет чего? Как вы обычно моделируете овальные отверстия? 4. В опорной узле колонны отсутствует связь по uY так как предполагался шарнирный узел колонны в направлении фермы. Попробую посчитать в плоской постановке на несколько пролетов. Но думаю, что проблема в изменением знака усилий в поясах и как следствием больших опорных N в поясах никуда не уйдет. У меня плита сейчас не включается в работу и не разгружает металл, так как жесткость очень маленькая. Только что проверил, специально задал ей жесткость = 1 - усилия в стержнях не увеличились, то есть плита никак не работает сейчас |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.01.2009
Сообщений: 71
|
Здравствуйте!
ПК Лира 10.12 Расчетная схема козырька длина 4,5 м х ширина 1 м. III снеговой район Материал: уголок 50х5 Покрытие: НС35 Результат расчета созданной мною схемы - это перемещение узлов по оси z всего на -0,5 мм. Вызывает сомнение, т.к. даже при уменьшение сечения это цифра практически не меняется. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
В чем ошибка?
Ферма по аналогии с молодечно. Пролет 14м. Высота фермы 1,35м. Шаг ферм 6м. Уклон 7,73°. Покрытие профлист по прогонам. Прогоны шв.20П. С.в. кровли и прогонов 67 кг/м². Снеговая расчетная 210 кг/м². Мешки при таких уклонах не образуются. Т.е. условная нагрузка на 1п.м. фермы будет: 277*6=1662 кг/м². В серии для 18м пролета и 2,2 т/м нагрузки: в.п. - 160х120х4, н.п. - 120х4, оп.р - 100х4 и обычные раскосы 80х3. По 15.4.6. прогоны принимаю распорками и расчетная длина в плоскости из плоскости для в.пояса получается у меня будет 2,8м. Для н.пояса в середине предполагаю распорку одну. Расчетная длина будет 5,5м из плоскости и 2,8м в плоскости. В итоге если по аналогии с серией принять сталь для в.пояса и н.пояса С345 - можно всю ферму из 70х4 сварить. Конструктивно пояса взять 80х4 для удобства сварки. Мне кажется что это неверно. Но в чем ошибка понять не могу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.03.2022
г. Ижевск
Сообщений: 252
|
Проверь усилия верхнего пояса, у тебя там изменение знака идет, надо в одном из узлов (опорных) "отпустить" ферму по X (шарнир)... И сразу ферма перестала проходить, дальше пока не смотрел. Один вопрос, зачем шарниры по UX?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.08.2017
Сообщений: 109
|
Добрый день. Пропадают нагрузки на грунт в модуле грунт. Помогите, пож-та, разобраться.
Последовательность такая: 1. моделирую фунд плиту и задаю давление под подошвой. 2. запускаю на расчет и получаю Rz 3. Передаю Rz в модуль грунт и получаю усеченную картинку нагрузок. Почему такое происходит? Файл прикладываю |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.08.2017
Сообщений: 109
|
спасибо огромное! Дело действительно было в этом. А насчет горизонтальной сдвиговой жесткости может и ошибся я конкретно в этой расчетной схеме, но это не принципиально, т.к. экспериментировал и, возможно, забыл поменять. А так по СП 26.13330.2012 (п. 6.1.2) считаю
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.02.2020
Сообщений: 31
|
На работе построили временный склад. Поставили фермы, какие были. На зиму склад не должны, по идее, оставить (хотя Россия...). И я ради интереса захотел посчитать, сильно ли покрытие не проходит по снеговой нагрузке. Опыта в этом деле особо нет, но кое-что считал в Лире Сапр для саморазвития.
Нагрузка приложена так: Загружение 1-собственный вес и снеговая 210кг/м2 с приложением на каждый прогон из расчёта деления пополам расстояния до соседних прогонов; Загружение 2-то же самое, только на одной стороне; Загружение 3- скопировано загружение 1 с коэффициентом 0,1. Так вот после расчёта получил непонятные мне результаты: 1. Коэф. запаса по устойчивости 1,7, а на вкладке "Сталь" 999% исчерпания несущей способности - оно и понятно, верю. 2. Перемещения по оси Z какие-то небольшие. Буду благодарен за любую конструктивную критику в свой адрес Последний раз редактировалось Хочу всё знать, 04.09.2023 в 22:05. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.02.2020
Сообщений: 31
|
Цитата:
И вот склад функционирует уже месяца два или три ![]() |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.02.2020
Сообщений: 31
|
Ну, я её условно с одной стороны ферм закрепил по X. Z, по середине и с другой стороны ферм (т.к. у них 3 точки опры) только по Z, а на фасаде по X. Y. Z. Я предположил, что для рассматриваемой задачи (какую приблизительную снеговую нагрузку крыша выдержит), могу так поступить. Разбил пояса ферм (стержни) на части, длиною 15см и 20см и объединил соответствующие части в конструктивные элементы, чтобы нагляднее видеть деформации. Доски прогонов в расчётной схеме представлены в виде связевых труб. В реальности профнастил, хотя и не полноценно, но всё же немного раскрепляет фермы в качестве диафрагмы.
Так что конструкция живёт себе в реальном мире и пока не сложилась). Вот и интересно было, сколько снега по расчёту эти жиденькие фермы выдержат. Дальше уже можно было бы поиграться с закреплениями. Вот и задал вопросы 1 и 2 в не меньшей, а, может, и большей степени для опыта и саморазвития. Жаль, но задачка, похоже, слишком неказистая, чтобы получить ответы. Последний раз редактировалось Хочу всё знать, 05.09.2023 в 21:07. Причина: уточнение |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.12.2008
Сообщений: 57
|
Доброе время суток. В Лире новичок. Помогите разобраться со схемой навеса. Где-то напутал с шарнирами или задал что-то не так. В конструировании показывает, что у прогонов прогиб 0.
----- добавлено через 31 сек. ----- Заделка в фундамент колонн жесткая Последний раз редактировалось Alexey Miles, 21.09.2023 в 14:35. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 09.05.2017
Сообщений: 95
|
Добрый день. Все показывает. Вы наверное смотрите перемещения по Z, X и Y. А перемещения по Z, X, Y показывает перемещения узлов схемы. А у прогонов нет прогиба по Z, так как у него нет промежуточных узлов, то есть прогон не разбит узлами, где бы можно было посмотреть это перемещение. Для просмотра прогиба прогонов, нужно на вкладке Усилия в стержнях найти иконки Эпюры перемещений по fy и fz, то есть прогиб по соответствующих осях, там и надо смотреть прогибы от созданных РСН.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.09.2009
г. Волгоград
Сообщений: 108
![]() |
Добрый день! Монолитный каркас при отправке на расчет выдает предупреждение, узлам плиты назначен 56 конечный элемент, пластинам коэф. постели. При жёстком закреплении плиты все нормально. Помогите разобраться. Лира Сапр 16 R5
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.03.2022
г. Ижевск
Сообщений: 252
|
Коэффициенты постели проверь, в схеме их нет. Отсюда перемещения по Z запредельные. Pz это не тоже самое, что и C1z.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.09.2009
г. Волгоград
Сообщений: 108
![]() |
Цитата:
Добавил коэф. пастели расчет прошёл, при переходе на вкладку Железобетон вся плита одним цветом, подскажите как это исправить |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.03.2022
г. Ижевск
Сообщений: 252
|
|
|||
![]() |
|
||||
промышл проектант Регистрация: 26.05.2005
Изовсехщелей
Сообщений: 323
|
Прошу помочь с моделью - по какой то причине консоль получает большие перемещения по z - 87мм от собственного веса. При этом очевидно, что такой поворот профиля, к которому она крепится, не может быть, поскольку профиль раскреплен. Модель и картинки приложил. Лира-сапр 2021.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.03.2022
г. Ижевск
Сообщений: 252
|
Цитата:
![]() UPD: не могу приложить картинку, короче шарнир ближний к данной консольной балке... Перемещение 3,8 мм конца консоли ![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 26.01.2017
Калининград
Сообщений: 381
|
Лиры нет, но картинка в 1925 более чем наглядна.
Момент с консоли уходит в кручение пролетной балки. Жёсткость пролетной балки на кручение мизерная, из-за этого появляются большие перемещения. Если убрать шарнир, то момент с консоли уходит в ответную балку и перемещения приходят в норму. Только не забудьте законструировать узлы для воспринятия момента. У меня был случай когда шарнир в расчетной схеме убрали, а в КМ сделали шарнирный узел. Потом рабочие высылали весёлое видео, где показывали, как аналогичная консоль качается с большой амплитудой буквально от усилия руки. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.07.2023
Сообщений: 38
|
Привет. Начал изучать Лиру. Подскажите пожалуйста, почему не доступны результаты подбора арматуры? Программа жалуется что не выполнен расчёт РСН, хотя таблицы РСН заданы, как и таблицы РСУ. При этом нормально работает анализ перемещений по РСН. Что-то не до конца понял где я что упустил. Файл моей тестовой задачи прилагаю. Lira 2021
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.07.2023
Сообщений: 38
|
Приветствую! Изучаю лиру. Создал элементарнейшую расчётную схему. В графических результатах расчёта заметил асимметрию, которая отсутствует в аналогичной модели scad. Подскажите пожалуйста, в чём косяк? Кстати перемещения по Z симметричные вышли, чего не скажешь о моментах в плите.
Версия Лиры 2021 года. Файл во вложении ----- добавлено через ~31 мин. ----- Похоже отбой. ![]() Последний раз редактировалось SurfCalc, 03.11.2023 в 22:23. |
|||
![]() |
|
||||
промышл проектант Регистрация: 26.05.2005
Изовсехщелей
Сообщений: 323
|
Добрый день. Подскажите, насколько верны результаты перемещений. Монолитный ростверк на сваях. Толщина 700мм. На сваи макс 10 тонн приходится, несут сваи 80тонн т.е. нагрузки незначительные. Однако перемещения аж 4 мм продавливается, да еще и разнонаправленные по у перемещения! Это как воспринимать вообще? Этож для бетона нереально. лира сапр 2021
Поясню что смущает. Смущает что бетон имеет локальные смятия, чего быть не может. Либо он должет весь покрашиться! Либо физика моделирования перемещений обладает непонятной мне логикой работы с бетоном. Последний раз редактировалось Diman111, 26.12.2023 в 22:25. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797
|
Потому, что элемент стержень прикрепили к пластине в одном узле. В схеме он крутится.
Например, элемент 11464 узлами 412 и 524 прикреплен к пластине. Если поставить в узлы связь в направлении UХ, то ГИС для этого элемента исчезнет. Как крепить стержни к пластинам, см. рекомендации к Лире. |
|||
![]() |
|
||||
проектирую мосты Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 494
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.03.2017
Сообщений: 51
|
Подскажите пожалуйста, как смоделировать ж/б колонны, у которых на первом этапе монтажа имеется участок по высоте без продольной арматуры. На первом этапе к колоннам прикладывается нагрузка от вышерасположенных перекрытий, бетонный участок колонн заметно сжат. На втором этапе в бетонном участке колонны появляется продольная арматура и увеличиваются нагрузки от вышележащих этажей (в начале второго этапа бетонная часть сечения сжата от нагрузок первого этапа, а арматура не воспринимает усилий. В конце второго этапа напряжения сжатия увеличиваются и в бетоне, и в арматуре участка). На третьем этапе к элементам из второго этапа прикладываются ветровые, полезные и т.д. нагрузки. Если просто заменить бетонный участок колонны на ж/б, то будет потеряно начальное напряжение в бетоне, имеющееся к моменту установки арматуры. Файл Лира 2021 (величины нагрузок и жесткостей - условные). С Лирой мало знаком, пользователь SCAD.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
Раз начальное напряжение - значит нелинейный шаговый расчет. Примеры есть в интернетах. https://vk.com/video-30866125_456239030 и https://www.youtube.com/watch?v=Od3uXNSQaGU
По самому процессу. Как вы в натуре в напряженный элемент арматуру будете подсовывать? А если арматура там таки уже есть, то как выключите ее из работы на первом этапе? И какой вообще смысл в подобных этапах? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.03.2017
Сообщений: 51
|
- спасибо за совет! В расчете приняты КЭ с учетом физической (бетона и арматуры) и геометрической нелинейности, этапность учтена (заменяются участки колонны без арматуры и с ней). Арматура "подсовывается" следующим способом: 1) разбиваются углы сжатой нагрузкой первого этапа колонны до выпусков арматуры сверху и снизу участка (нет арматуры на длине примерно 0,5 м по высоте колонны), 2) к этим выпускам привариваются арматурные стержни через накладки/скобы. Получается, что к преднапряженному сжатием бетонному сечению колонны по углам добавляются 4 непреднапряженных стержня (а если учесть сварочные напряжения, то - предварительно напряженные растяжением, которые будут еще сильнее сжимать бетон, но это мы пока учитывать не планируем).
Цитата:
- эксперт считает, что есть - точнее определить НДС бетона и арматуры, чтобы быть уверенным что школа с дефектными стыками колонн не обрушится. Последний раз редактировалось Alex Kirov, 11.03.2024 в 15:10. Причина: уточнение |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
Цитата:
С учетом преднапряжения в голову лезет только древний пример расчета осадки здания на 3D грунте. Там задавали сначала обжатие от с.в. и только потом прикладывали нагрузку от здания. Вроде было в старых примерах к Лире. По аналогии задать объемниками арматуру и бетон и включать в работу поочередно. Конкретный алгоритм подсказать к сожалению не могу. И чем плох ручной расчет? Собрать ручками нагрузки, посчитать напряжение в бетоне. Посмотреть несет или нет. Если несет, прикинуть работу сечения с арматурой на полные нагрузки. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.03.2017
Сообщений: 51
|
Цитата:
Пока обошлись без объемников - решили задать бетонное сечение и арматуру отдельными КЭ, см. прил. файл. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.03.2017
Сообщений: 51
|
Говорят, что в Лире-САПР 2021 можно учитывать упрощенно физ.нелинейность железобетона режимом "инженерная нелинейность" (там их два вида, обсуждаем первый). У кого-нибудь был опыт подбора арматуры и строительства с учетом этого режима, или все же не рисковали и подбирали арматуру по линейному расчету, а по инж. нелинейности смотрели только прогибы? У меня в режиме "инж. нелинейность" арматура получается намного меньше, чем в линейном расчете. Наверно что-то не так задал. Прикладываю две схемы - с линейным расчетом и режимом "инж. нелинейность". (По предыдущему моему вопросу не очень много было комментариев, может быть этот больше заинтересует участников).
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, ЛСТК Регистрация: 03.11.2015
Казахстан
Сообщений: 354
|
Здравствуйте! Лира 10.12.
Расчетная схема не считается, потому что нет материалов в элементах 4642 - 4645. Но... в схеме 4641 элемент! Упаковка ничего не дает... Также у меня на пластинчатых элементах следует применить материал "дерево", но он не применяется. Поставила бетон пока, но как решить проблему? Заранее спасибо. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,286
|
Элементы нулевой длины ?
Пропущены номера в нумерации элементов ? Сломан файл ? Политики лиры софт против лиры софт ? Их теперь две ? Лиры нету.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.01.2008
Сообщений: 20
|
Добрый день. Считаю фундаментную плиту в ЛИРА-САПР. Приложил нагрузки, грунт. По армированию плиты не понятно что получается. Где ошибка не понимаю. Файл прикладываю в архиве.
|
|||
![]() |
|
||||
типа инженер Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 727
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.01.2008
Сообщений: 20
|
Точно. Забыл упаковку сделать. Огромнейшее Вам спасибо.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531
|
1. За висячие узлы - сказали.
2. Жесткость пружинок - 0,7*площадьКвадратика*С1. 3. гаммаБ3 можно 1 оставить. 4. Поставить фактические расстояния от грани до центра арматуры в каждом направлении. 5. Трещинностойкость принять согласно условиям сохранения арматуры от коррозии. 6. Жесткость плиты можно понизить. 7. Несколько раз "Приложить отпор грунта" для уточнения коэф.постели. Последний раз редактировалось Алексей_Л., 11.09.2024 в 15:50. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.01.2008
Сообщений: 20
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531
|
Открыл в Лира-Сапр 2018 R2.2.
Анализ до расчета: 1. Отсутствие шарниров примыкания ферм к колонне - отображает задуманное опирание фермы на колонну? 2. Нижний пояс ферм из двутавра - так и задумано? 3. По У скорее всего шарнир в базе колонны? - связевой каркас как никак. 4. Сделайте две пары связевых блоков по фермам. Желательно их разместить в одном пролете с вертикальными связями колонн. 5. В связевом блоке ферм крестовые вертикальные связи ставить в по каждой нижней распорке - тем более они (эти распорки) раскрепляют стойки торцевого фахверка. 6. Тотальная недостача шарниров прикрепления элементов между собой. Разберитесь в том, чтобы расчетная схема отображала действительное прикрепление элементов. 7. Для конструктивных элементов необходимо задавать раскрепления. 8. Тип жесткости 6 поменять на параллельный уголок. 9. Коэф. расч. длины разные в разных направлениях для колонн, да и для всех элементов - с этим надо разбираться, и назначать крайне внимательно учитывая расположение местных осей элемента. 10. Разберитесь с нагрузками, какие задаете и с коэффициентами запаса. Странно маловато выглядит нагрузка на прогон от кровли в 50кг/м.п при пролете 3 м между прогонами. 11. Ветер надо еще задать. Расчет не проводил, ибо схема Ваша, батенька: "полуфабрикатЪ". |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.09.2024
Сообщений: 2
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531
|
Offtop: За то, что подсовываете людям "полуфабрикат", Вас надо пороть шомполами, бесспорно!
Учите матчасть. На сайте лиры ищите. https://lira.land/video/ https://help.liraland.com/ru-ru/for-...ame&method=asc https://lira.land/books/ |
|||
![]() |
|
||||
КМ, ЛСТК Регистрация: 03.11.2015
Казахстан
Сообщений: 354
|
Здравствуйте!
Лира 10.12 релиз 2.2. Расчет в соответствии со СНиПами старыми (так надо). При нажатии Сочетания - Узлы:перемещения у меня выходит гигантские перемещения (450 мм) по Х (в месте присоединения клюва кровли другого здания) и по У (в стропилах по оси П/1). Однако при попытке просто вручную суммировать перемещения от каждого загружения в этих точках - даже и близко нет таких перемещений. Контроль схемы говорит, что все ок. Протокол расчета тоже не показывает ерунды. Как так? |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,286
|
Это не перемещения, а доли от максимального перемещения ?
Файл не смотрел. Динамика ? Знаки нагрузок ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,286
|
Почему ?
Тогда свои комбинации сделать ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,286
|
В скаде например доли в тысячных.
Да и что там комбинации ? Но рсп в лире вроде были. Может где-то в панелях что-то указывается.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
КМ, ЛСТК Регистрация: 03.11.2015
Казахстан
Сообщений: 354
|
На всякий случай, напишу, в чем была проблема (выяснила с помощью сотрудников Лиры). Результаты-Сочетания-Узлы:перемещения показывают в зависимости от выбранного типа сочетания:
- для типа "РСН" - максимальное перемещение в каждом узле из всех существующих РСН - для типа "Загружения" - максимальное перемещение в каждом узле из всех существующих загружений, ВКЛЮЧАЯ НЕАКТИВНЫЕ. Когда загружения неактивные, то они не учитываются в РСУ только, а в остальных местах учитываются. Например, вот в Результаты-Сочетания-Узлы:перемещения ![]() Чтобы загружение вообще нигде не учитывалось, надо еще в Библиотеке загружений галочку напротив него убрать |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.02.2018
Сообщений: 16
|
Добрый день. Считаю здание в ЛИРА САПР 2021 и не могу найти ошибку. Ферма типовая по серии 1.460.3-23.98.1 18-иметровая. При анализе значений числовых данных, должно все сходится, но при анализе РСН по Стали в последней закладке там только от одного снега перегруз и по 1-му и по второму состояниям. В чем ошибка?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.03.2022
г. Ижевск
Сообщений: 252
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.03.2022
г. Ижевск
Сообщений: 252
|
Да вы что? Реально? А то, что верхний пояс загнан в КоЭ и по сути является единицей, а значит и длина у него 18м, это никак не влияет? Да?
Коэффициенты расчетной длины даны элемента, элемент у вас 18м*1,0=18м как было так и осталось... Или думаете, если элемент между узлами то и 1,0 применяется к нему? Реально не догоняете вашу ошибку? ----- добавлено через ~5 мин. ----- Кстати ошибся, верхний пояс там 2 КоЭ, так что длина 9м... Прошу прощения... |
|||
![]() |
|
||||
КМ, ЛСТК Регистрация: 03.11.2015
Казахстан
Сообщений: 354
|
Здравствуйте!
Лира 10.12 версия 2. В 1 балке 2 этажа, которая является одновременно распоркой и местом крепления лестницы, Общая устойчивость=222%. Попытка ввести связи в точки крепления лестницы не приводит ни к чему хорошему. Помогите, пожалуйста!!!!! P.S. Снято. Сказали увеличить сечение балки. Последний раз редактировалось Энигма, 27.11.2024 в 07:15. Причина: Вопрос снят |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.09.2020
Сообщений: 1
|
Всем привет.
Лира 10.12 версия 2.2. Я только начинаю изучать лиру 10. Вот создал деревянную составную балку и хотелось бы узнать, насколько правомерна такая расчетная схема, всё ли задано верно и где допущены ошибки (ели есть). Спасибо. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.03.2022
г. Ижевск
Сообщений: 252
|
Цитата:
АЖТ для прогонов, у которых шарниры, на кой леший? Но сойдет. Про коэффициенты длины МК все они завышены (в запас), тут только посочувствовать... но стоять будет. Ветер почему-то "давит" на крышу, вроде должен быть "отсос"... Последний раз редактировалось Nikolay1979, 27.01.2025 в 10:22. Причина: Ветер |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.07.2024
Сообщений: 12
|
Вы правы. Я оказывается минус не учел при задании.
Можете подсказать в каких именно частях конструкции? Я не знаю влияет ли это на результат. Мне надо было поставить распорки между фермами и у меня прогоны и распорки друг в друга заходили, по-этому подумал можно на АЖТ поставить. Был бы рад если подскажете как будет правильнее моделировать в таких ситуациях. И еще просьба можете разъяснить что именно показывает мне Лира в приложенном рисунке. Я поискал инфо об этом но не нашел. Здесь все плохо или допустимо? Значит ли это что верхний пояс у меня обязательно развалится или нет? Спасибо за уделенное время! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.03.2022
г. Ижевск
Сообщений: 252
|
1. Верхний пояс - Kz=2 зачем?
2. Распорка верхний пояс - Kz=4 зачем? 3. Распорка нижний пояс - Kz=2 зачем? Все элементы загнаны в КоБ, т.е. изначально они длиной 1,0, т.е чтоб поделить на 4 или на 2 - Kz= или 0,25 или 0,5 Цитата:
Цитата:
"Графическое отображение степени чувствительности – влияния устойчивости отдельных элементов схемы на общую устойчивость конструкции. Коэффициент запаса общей устойчивости для рассматриваемой формы потери устойчивости приводится в блоке информации в верхнем левом углу окна документа. Параметр чувствительности SQ – безразмерная величина, отражающая вклад того или иного элемента расчетной схемы в общую потерю устойчивости по рассматриваемой форме. Вычисляется на основании энергии рассматриваемой формы потери устойчивости. Принимает значения от 0 до 1 включительно. Параметр чувствительности, равный 1, соответствует наиболее ответственному (чувствительному) элементу схемы." |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,425
|
Цитата:
По поводу жёстких ставок - можно и так делать для наглядности, когда есть и распорки и прогоны. Но я прогоны вообще отдельно считаю если они не учавствуют в общей устойчивости и геометрической неизменяемости схемы, а усилия от прогонов задаю узловой нагрузкой. Конечно хочется по максимуму упростить себе работу и всю нагрузку вообще задать давлением по площади, но не всегда это бывает уместно...
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.03.2022
г. Ижевск
Сообщений: 252
|
Цитата:
2. Связи по Ux забыли, поэтому - не "почти нулевые", а как раз таки нулевые. Последний раз редактировалось Nikolay1979, 06.02.2025 в 15:49. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,425
|
Цитата:
Посмотрите, есть ли у вас растяжение/сжатие в прогоне?
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.07.2019
Сообщений: 96
|
Добрый день, уважаемые знатоки!
От начальства поступила задача проанализировать и "в 1 приближении" рассчитать некое купольное сооружение из жб. задача подобрать минимальную толщину стенок при каком то адекватном армировании. Сооружение - что то типа домика или шале или т.т. диаметр в основании ~ 7м; полная высота ~ 8м. Схему прикладываю. Ветровой район №4; сейсмика 9 баллов. Соответственно, сделала пластинчатую схему в лире путем выдавливания и вращения. пока она без окон/дверей и т.п. для "1 приближения". по фундаментной плите задала связи в гор плоскости и в вертикальной с1=5000 кН/м3 (пока данных по геологии нет). Соответственно задала ветер по СП20, сейсмику по СП14 с некоторым запасом и начинаю проводить расчеты. При этом на сейсмику еще считаю в отдельной схеме, где беру коэффициент постели увеличенный на несколько порядков. и в результате прихожу к тому что толщину стен можно уменьшать почти до предела. программа производит расчет м при 60 мм и выдает площади арматуры меньшие, чем при толщине 200 мм. Данная ситуация кажется весьма странной и настораживающей. может быть я что то неверно задала или учла в РС? можете посмотреть и указать на ошибки? или все там верно и толщину стен для рассматриваемых загружений: с/в, ветер, сейсмика действительно можно принять чуть ли не 60-80 мм? Опыта расчета в Лире не особо много возможно, я не по адресу вопрос задаю и надо перенести тему в раздел по ЖБ Последний раз редактировалось Anna M., 11.02.2025 в 11:33. |
|||
![]() |
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 669
|
Ничего странного нет. Напротив 200 мм для купола это странно. Потому что сам бетон имеет большой вес, в перекрытиях тоже такая штука бывает и нельзя сделать побольше типа в запас без последствий.
Почитайте про расчёт купола и как он работает: где сжатие где растяжение должно быть и главным образом обратите внимание на случай с несимметричным приложением нагрузок.
__________________
Скока живу - стока учусь ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,425
|
Цитата:
![]()
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.07.2019
Сообщений: 96
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.02.2025
Сообщений: 3
|
Добрый день.
Сторонней организацией было выполнено обследование свайного поля. Ими же разработана расчетная схема этого свайного поля. Мною был выполнен расчет надземной части здания и сборка двух схем. После запуска на расчет в протоколе расчета выпала ошибка "Некорректное описание типа жесткости". Грешу на сваи, т.к. в моей расчетной схеме все было отлично. Прошу величайших гуру рассмотреть расчетные схемы и указать на мой "просчет". п.с. файлы от сторонней организации и моя сборка схем в архиве. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.03.2025
Сообщений: 3
|
Доброго времени суток! Помогите, пожалуйста, разобраться (ЛИРА 10.12):
1. Почему при увеличении высоты фермы увеличиваются усилия в верхнем поясе? (Преподаватель говорит, что такого быть не может и надо искать ошибки в расчетной схеме) 2. Усилия будут меньше если убрать шарниры в узлах (изменения признака схемы), но тогда появляются моменты, которые сильно влияют на подбор сечений. Можно ли выполнить подбор без учета этих моментов? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,425
|
Цитата:
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.03.2025
Сообщений: 3
|
Исходная ферма 2 (с ломаным нижним поясов, высотой 3.8), с ней идёт сравнение всех остальных и основная цель уменьшить усилия в верхнем поясе, уменьшив высоту отправочной марки фермы, используя затяжку. В любом из вариантов усилия N увеличиваются
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,425
|
Цитата:
Думаю тут оказывает влияние геометрия решётки. Если взять исходную ферму и в лоб увеличить её высоту (без корректировки решётки), то там будет заметным эффект, который интуитивно ожидаешь.
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,102
|
Во 2 варианте пояса почти параллельные, в остальных - с наклоном к коньку, к поясным усилиям изгибаемой фермы добавляется усилие сжатия - как обжатие в кирпичной арке вдоль оси арки.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.03.2025
Сообщений: 3
|
Цитата:
----- добавлено через ~13 мин. ----- Спасибо, складывается, что вообще происходит! Я видимо правда при поднятии фермы в коньке добиваюсь, что она начинает работать как арочная конструкция |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,425
|
Цитата:
Сделайте расчёт в ручную методом вырезания узлов. Так наглядно видно будет кто добавку вносит.
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
КМ, ЛСТК Регистрация: 03.11.2015
Казахстан
Сообщений: 354
|
Здравствуйте!
ЛИРА САПР 2024 Рассчитываю арочный ангар с входом с длинной стороны. 5 арочек отрезали снизу и сделали туда дверь, так хочет Заказчик. Прошу, помогите со следующими вопросами: 1. Почему такие гигантские напряжения Nх - 742 т/м2? 2. Как правильно прикрепить арку к конструкции входа? Я сколько ни искала, нашла только крепление монолитного перекрытия к ригелю, так и здесь сделала - создав АЖТ в каждой точке балки и листов арочек, главный узел на балке. Но крепление у меня как на приложенной картинке. 3. Почему вообще в конструкциях входа такие огромные усилия? 4. Берет ли на себя конструкция входа всю нагрузку с этих 5 арочек, или часть ее должна уходить на соседние арочки? 5. Как вообще правильно рассчитать конструкцию входа? Коллега предлагает ВАРИАНТ А рассчитать сначала весь ангар без входной группы, но с вырезом, закрепив верхние точки выреза так, как будто они стоят на чем-то, а потом взять получившиеся усилия в этих точках и приложить на входную группу, рассчитанную в другом файле. или ВАРИАНТ Б вообще считать ангар с вырезом так, как будто входной группы нет и входную группу не присоединять к ангару вообще никак. мотивация коллеги: такие ангары с такими входами с длинной части стоят и не падают. И конструкции входа там очень хилые. Но стоят. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) | Кулик Алексей aka kpblc | SCAD | 3927 | 30.04.2025 16:31 |
Нужна критика расчетной схемы Scad | Winword | Расчетные программы | 7 | 02.05.2011 14:43 |
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. | Семенов Сергей | SCAD | 22 | 03.02.2011 22:12 |
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! | Семенов Сергей | SCAD | 6 | 18.01.2011 22:43 |
Оценка корректности расчетной схемы стального каркаса в SCAD'e | schetovod | Расчетные программы | 2 | 19.10.2009 11:47 |