Какова причина сколов бетона на опорах ребристых плит? - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Какова причина сколов бетона на опорах ребристых плит?

Какова причина сколов бетона на опорах ребристых плит?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.08.2013, 23:03
Какова причина сколов бетона на опорах ребристых плит?
Alexspartakman
 
Регистрация: 04.11.2011
Сообщений: 30

Здравствуйте , обследуем промышленное здание , у 90 % ребристых плит сколы бетона на опорах, предварительная версия причины возникновения: смятие бетона из-за поворота концов плит ( многие не приварены к балкам ) от изгибающего момента и изменения места опирания на балку. Правильно ли мы рассуждаем ( в литературе примеров не нашел таких сколов)? . Читал , что сколы на приопорных участках очень опасны и требуют скорейшего ремонта , подскажите так ли это критично, и как лучше усилить без демонтажа плит.Буду очень благодарен, заранее спасибо..

Вложения
Тип файла: rar фото.rar (6.09 Мб, 337 просмотров)

Просмотров: 5957
 
Непрочитано 08.08.2025, 08:56
#21
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,320


Цитата:
Сообщение от Карола Посмотреть сообщение
Усиление опорных зон плит, либо просто восстановление защитного слоя бетона?
Защитный слой бетона это который с наружной стороны арматуры. Здесь бетон удален внутри армокаркаса. Так что второго недостаточно, если речь о восстановлении несущей способности. Да и та трещина наклонная намекает на нехорошее.
Бим вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2025, 09:47
#22
amon222

обследование ЗиС
 
Регистрация: 05.06.2020
Челябинск
Сообщений: 65


Явно это специально сделано, чтобы понизить отметку верх плиты. Тоже встречал не раз в промзданиях, особенно на Урале. Но вот зачем, не знаю. Кмк, проще сделать по нормальному, без скола бетона. Это все-таки покрытие, а не перекрытие.
amon222 вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2025, 14:01
#23
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,320


Цитата:
Сообщение от amon222 Посмотреть сообщение
Явно это специально сделано, чтобы понизить отметку верх плиты.
Это сделано для сварного соединения плит с балками или опирания через стальные закладушки, чего в данных плитах изначально не предусмотрено. Вот и изобретали странное "по-месту".
Бим вне форума  
 
Непрочитано вчера, 12:53
#24
Алексей3


 
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 266


Проблем с анкеровкой не будет? Там преднаряжение же.
__________________
Блог
Алексей3 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Какова причина сколов бетона на опорах ребристых плит?

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему Бетон В25 бывает и М300 и М350 dextron3 Железобетонные конструкции 91 14.05.2013 16:26
Транспортировка (перевозка) ребристых плит 2ПГ12 Alexbel Железобетонные конструкции 4 12.04.2013 12:47
Анкеровка ребристых плит Alkor527 Конструкции зданий и сооружений 29 14.09.2012 17:15
Опирание сборных ребристых плит на монолитные стены: шарнир или защемление? shuvaligator SCAD 7 21.08.2012 12:10