Оцените масштабы трагедии. Дефекты бетонирования стен. - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Оцените масштабы трагедии. Дефекты бетонирования стен.

Оцените масштабы трагедии. Дефекты бетонирования стен.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.09.2013, 00:32
Оцените масштабы трагедии. Дефекты бетонирования стен.
Dronter
 
Регистрация: 18.09.2012
Сообщений: 15

В строящемся жилом доме около тридцати процентов несущих стен находятся в таком состоянии. Был плохо провибрирован бетон. Прозвучивали ультразвуком-имеются полости во всем сечении конструкции. Возможно ли устранение дефектов и дальнейшая эксплуатация здания?

Изображения
Тип файла: jpg IMG_0311.JPG (277.4 Кб, 1108 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0312.JPG (239.2 Кб, 1083 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0380.JPG (268.3 Кб, 1058 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0381.JPG (273.1 Кб, 1072 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0408.JPG (185.2 Кб, 1051 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0584.JPG (251.5 Кб, 1070 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0644.JPG (313.4 Кб, 1107 просмотров)

Просмотров: 7657
 
Непрочитано 30.09.2013, 09:55
#21
kinglir


 
Регистрация: 20.05.2012
Сообщений: 56


как вариант - опалубку, в обнаруженные пустоты (только снизу) - инъекторы из пвх трубок. и прокачивать раствором из штукатурной машинки.
только придется над смесью поработать (подумать, какой коэффициент расширения не повредит).
kinglir вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2013, 10:32
#22
Zubenuvgd


 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 19


А как там перекрытия поживают?
Zubenuvgd вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Оцените масштабы трагедии. Дефекты бетонирования стен.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Соединение вертикальных каркасов стен монолитного здания если шаг сбился после бетонирования. Herisam Технология и организация строительства 18 16.10.2012 12:55
Дефекты бетонирования колонн. Вибрирование. Tym Железобетонные конструкции 20 09.06.2011 10:24
Нужно ли в рабочих чертежах предусматривать ярусы бетонирования для заглубленных на 12 м стен? RrRR Железобетонные конструкции 9 21.09.2010 06:17