Да вот тут люди, вроде бы ничего, справляются.
http://www.lira.com.ua/press-centre/...il.php?ID=1278 закрадываются мысли, что значение ансис с практической точки зрения несколько преувеличено П.с. да и вообще значение вот таких вот расчетов для поектирования Последний раз редактировалось Chebyn, 04.08.2014 в 13:17. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
ну на мой взгляд сетка генерировалась в стороннем мешере. это к посту #21. то есть уже не полный функционал.
Offtop: есть ли адекватные курсы в Москве по ansys?
__________________
... И опыт, сын ошибок трудных, И гений, парадоксов друг... |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643
|
Файл SCAD вы выложили совершенно ни туда ни сюда, проприетарный закрытый формат из которого к тому же даже при наличии скада сложно вытянуть полезную информацию, не говоря о том чтобы что то построить на его основе. Могли бы просто выложить схему фермы с нагрузками и схему узла. Там без расчетов бы было примерно сразу ясно - каких проблем можно ожидать.
Цитата:
Цитата:
__________________
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 04.08.2014 в 19:39. |
|||
![]() |
|
||||
Ежели не против, то я немножко обновлю.
Добавил схему рамы с расположением узлов и заархивированный файлик txt под ЛИРА-САПР с ещё одним узлом. Может быть у кого то найдётся время взглянуть и покритиковать. может быть у кого то возникнет желание посчитать данные узлы прошу в ЛС писать
__________________
... И опыт, сын ошибок трудных, И гений, парадоксов друг... |
||||
![]() |
|
||||
если вас смущают значения, то да, всё в порядке. если чего то не хватает то добавлю оперативно.
__________________
... И опыт, сын ошибок трудных, И гений, парадоксов друг... |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643
|
а схему узла можно? собственно саму конструкцию (узлы км)
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
![]() |
|
||||
palexxvlad, длина консоли 50 метров. высота рамы (ферменная конструкция) 30 метров.
вот узел тот что самый первый выкладывал.
__________________
... И опыт, сын ошибок трудных, И гений, парадоксов друг... Последний раз редактировалось Anton_KAM_2013, 05.08.2014 в 11:08. Причина: добавил данные |
||||
![]() |
|
||||
уточню всё что потребуется. просто разом выложить КМ и расч. схемы, думаю нецелесообразно. так же точно указывать район строительства и т.д. и т.п. тоже не многим надо. поэтому так дозированно выкладываю. надеюсь никого не задел и не оскорбил.
есть
__________________
... И опыт, сын ошибок трудных, И гений, парадоксов друг... |
||||
![]() |
|
||||
усилия в узлах получены с учётом податливости. схему саму считать не нужно, сами элементы рамы посчитаны в общем случае и на устойчивость к прогрессирующему. интересует только расчёт самих узлов. нагрузки как вы понимаете не маленькие и ответственность тоже. ЛИРА и SCAD не лучшее решение, ETCartman вот дал ссылочки по которым я сходил. не думаю что до четверга (срок у нас такой) удастся разобраться глубоко в вопросе и с уверенностью заявить что "в узлах расчитанных в ЛИРЕ и SCADе мы учли всё". самое главное что обосновать надо. экспертизе наши машинные расчёты до лампочки. им надо чётко написать почему эти узлы проходят все проверки и по каким таким нормам и рекомендациям мы это считали)))
__________________
... И опыт, сын ошибок трудных, И гений, парадоксов друг... |
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
прошу прощения за невнимательность, но я значений усилий в узлах нигде не увидел
----- добавлено через ~14 мин. ----- тогда вообще теряется смысл КЭ моделирования объемниками. какой в этом смысл? Вам нужно просто посчитать болты на срез, пластины на мятие а сварные швы на прочность по СНиПовским формулам. Последний раз редактировалось palexxvlad, 05.08.2014 в 11:46. |
|||
|
||||
в файлах с узлами усилия заданы можно глянуть.
с одной стороны. а с другой усилия до 1000тн на мой субъективный взгляд не позволяют отмахнуться тремя СНиПовскими расчётами, вот и эксперты говорят "... расчёт наиболее ответственных узлов выполнить методом КЭ...". спорить с ними смысла не вижу, потому как вероятнее всего они правы. объект уникальный и имеют право требовать.
__________________
... И опыт, сын ошибок трудных, И гений, парадоксов друг... |
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Прочностной расчёт стенки колонны рамного узла КМ | lego_go | Металлические конструкции | 100 | 28.05.2020 03:32 |
SCAD Office 21.1. Обсуждение. | Клименко Ярослав | SCAD | 633 | 03.10.2015 14:10 |
Расчётные программы (каталог, сравнение, отзывы) | swell{d} | Расчетные программы | 266 | 24.06.2015 19:40 |
Расчёт опорного узла пространственной фермы | Mozgunov | Конструкции зданий и сооружений | 39 | 15.12.2014 10:07 |
Расчёт приямка, каким методом расчитывать такую схему | Mr.Merlin | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 06.06.2013 13:44 |