Регистрация: 12.06.2010
Липецк, Москва
Сообщений: 534
|
Да. Мы отдали на расчет каркас склада. А подбор профлиста и прочие мелочи - это уже локальные вопросы, не входящие в глобальный расчет
По поводу "обвинений" выше, что не хочу разбираться - отнюдь! Я понимаю, что по расчету С21 проходит (и даже скорее всего ниже пройдет), но ведь нужно учитывать и другие факторы. Например антивандальные - более жесткий профлист наверно и сломать сложнее. К тому-же мы приняли решение вертикальные балки фахверка ставить с шагом 3 метра - а для С21 это уже много Ну и есть другие неприятные факторы - отсутствие времени, сил и нервов( Час назад я начал было пытаться разобраться с вопросом более углубленно, а сейчас вот сижу и ищу информацию как сделать картограмму фрезерования! А вечером уже буду делать армирование подземной автостоянки... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.06.2010
Липецк, Москва
Сообщений: 534
|
А вы вот не задумываетесь еще на тему - а что хранится на складе?! Вот там лежат мешки сахара, штабелями без поддонов и прочего. Высотой накладывают эти мешки "под завязку". т.е. практически на все 9 метров. Заполнять склад начинают отступив от "стены" 0,7 метра
А теперь представьте - такой вот штабель (а это 5 тонн/кв.м.) заваливается на стену! Что его будет удерживать? Профлист С21? Сомневаюсь |
|||
![]() |
|
||||
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
![]() |
Т.е. вы когда каркас на расчет отдавали в задании прописывали горизонтальную нагрузку от 9 метровых падающих штабелей с мешками сахара?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.06.2010
Липецк, Москва
Сообщений: 534
|
Цитата:
А вот вариант что несколько мешков могут упасть или, например, штабелер подающий мешки вдруг развернется на стену и мешки полетят в нее - такое может быть. К тому-же антивандальные мероприятия - более слабый профлист легко отогнуть К тому-же я прикладывал выше фото аналогичного склада - сами можете увидеть, что колонны там не шибко большого сечения, а вот профлист - не шибко малого. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
а что - Н75 удержит?)) А фахверковые ригели и стойки на это дело рассчитаны? А собственно колонны здания?)))
И может я конечно идиот, но кто складывает мешки сахара на пол кучей?)) Это не склад, это свалка. На складах сахар лежит на стеллажах. А стеллажи, как правило, не падают на стены зданий. Прекращайте придумывать оправдания собственной лени и потратьте полчаса на рассчет ограждающих конструкций. Ученье свет! |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Профлист там НС35. Инфа сотка. Почему мне это понятно по фото, хотите расскажу?) И он, скорее всего, подобран по расчету и не на мешки с сахаром, летящие из сложенной штабелями палетты на вилах у погрузчика, который резко поворачивается.
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071
|
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Технадзоры в строительстве - делимся опытом | DAF | Технология и организация строительства | 2910 | 06.11.2015 18:00 |
Стальной каркас снаружи ограждающих конструкций, северный регион ? | kga82 | Металлические конструкции | 17 | 27.12.2013 15:13 |
Лист толщиной 2мм в качестве ограждающих конструкций здания | Laki | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 15.04.2010 11:19 |
Ограждающие конструкции для склада кат.Б | Alla | Архитектура | 18 | 24.03.2010 13:19 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |