Непрочитано 22.08.2016, 07:47
Проектирование и расчет МК и фундамента под крепление троса
Tamerlan1289
 
Регистрация: 05.02.2014
Сообщений: 11

Привет форумчане!
У меня есть задачка по расчету конструкций и я всё подзабыл уже из университета. Поможете?
Задача в следующем. Закрепить между двумя конструкциями трос рядом с узлом слива топлива на АЗС, с целью обеспечить безопасное перемещение по поверхности цистерны работника, выполняющего слив топлива.
Работник перемещается вдоль цистерны.
Нагрузка на концах троса в пределе 9 КН, преднатяжение троса 2 КН по заданию. Размеры автоцистерны ориентировочно упрощенно принимаем 9500(длина)х2500(ширина)х3500(высота)
Файлы приложил. Как запроектировать и как рассчитать. Как я это вижу, тоже приложил. Только когда пишите ответ, прошу вас, старайтесь принести пользу ответом, а то всякое бывает. Помню мало что по расчетам, поэтому чем подробнее напишите в ответе, тем лучше...

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20160822_093317_HDR.jpg
Просмотров: 181
Размер:	200.9 Кб
ID:	175002  

Вложения
Тип файла: pdf Размещение основного тех оборудования и контура заземления(1).pdf (319.6 Кб, 37 просмотров)

Просмотров: 3342
 
Автор темы   Непрочитано 23.08.2016, 07:44
#21
Tamerlan1289


 
Регистрация: 05.02.2014
Сообщений: 11


Спасибо Ильнур! фундамент мощный конечно... Поменьше нельзя? А анкера какие? Да, подкос не нужен получается, вертикальных нагрузок нет фактически кроме собственного веса....
Tamerlan1289 вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2016, 08:01
#22
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Tamerlan1289 Посмотреть сообщение
Спасибо Ильнур! фундамент мощный конечно... Поменьше нельзя? А анкера какие? Да, подкос не нужен получается, вертикальных нагрузок нет фактически кроме собственного веса....
По уму для точного назначения размеров фундамента НЕОБХОДИМА геология - грунт грунту рознь.
Фундамент В ПРИНЦИПЕ должен быть как можно шире - насколько хватит денег. Можно развить только нижнюю часть. Анкера на глаз М30 4 шт с расстановкой 400х400.
Все с запасом естесственно, без тонких расчетов же.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Проектирование и расчет МК и фундамента под крепление троса



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет фундамента на висячих сваях по СП 24.13330.2011 dlyareg Основания и фундаменты 256 18.01.2023 10:57
Расчет ленточного фундамента в SCAD: какие проверки придется делать вручную? RuDimka81 SCAD 3 19.08.2021 15:23
Расчет монолитного столбчатого фундамента вручную Tarasova Основания и фундаменты 47 17.04.2018 10:05
Порядок цен на расчет и проектирование нестандартного кронштейна phaggi Машиностроение 8 11.04.2013 00:29