А если кабельная линия наша пройдет над существующим, что этому может помешать.
Кабели в этом случаи на всем протяжении будут защищены от механических повреждений согласно п.2.3.83 ПУЭ
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.07.2007
Сообщений: 2,518
|
Силовой кабель обычно заглубляют на 0,8-1м. Думаю что сущ. кабели лежат на этой глубине, значит пересекая их вы пройдете снизу. Выдержите нормативное расстояние между сущ. и проектным кабелем, наверное где-то 0,5м. Вообщем запроектируете согласно нормативной документации (ПУЭ и так далее). Потом пишите запрос на предоставление ТУ владельцам этих коммуникаций, прикладываете свои чертежи. Они ответят и пришлют свои ТУ, потом откорректируете свои чертежи согласно ТУ
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,368
|
Цитата:
2.3.84. Глубина заложения кабельных линий от планировочной отметки должна быть не менее: линий до 20 кВ 0,7 м; Допускается уменьшение глубины до 0,5 м на участках длиной до 5 м при вводе линий в здания, а также в местах пересечения их с подземными сооружениями при условии защиты кабелей от механических повреждений (например, прокладка в трубах). Поэтому, совсем не обязательно пересекать сущ. кабели снизу, можно (и нужно) сверху. И еще. 2.3.94. При пересечении кабельными линиями других кабелей они должны быть разделены слоем земли толщиной не менее 0,5 м; это расстояние в стесненных условиях для кабелей до 35 кВ может быть уменьшено до 0,15 м при условии разделения кабелей на всем участке пересечения плюс по 1 м в каждую сторону плитами или трубами из бетона или другого равнопрочного материала В этой связи еще раз повторяю свой вопрос - каким образом в проекте (РД): - предусмотреть мероприятия, предупреждающие повреждение существующих кабелей 10 и 0,4 кВ при производстве земляных работ - предусмотреть механическую защиту существующих кабелей в месте пересечения (кожух или труба) ----- добавлено через ~9 мин. ----- Зачем? Получение ТУ на пересечение инженерных сетей нормативными требованиями не определено. Согласно Правилам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009г.№160, требуется согласование проектной документации (получение разрешения на прохождение) с организацией-владельцем пересекаемых сетей. 10. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи); 12. Для получения письменного решения о согласовании осуществления действий, предусмотренных пунктами 10 и 11 настоящих Правил, заинтересованные лица обращаются с письменным заявлением к сетевой организации (ее филиалу, представительству или структурному подразделению), ответственной за эксплуатацию соответствующих объектов электросетевого хозяйства, не позднее чем за 15 рабочих дней до осуществления необходимых действий. Речь идет о согласовании, а не о получении каких то мифических, никому не известных техусловий
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.07.2007
Сообщений: 2,518
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,368
|
С какой стати получение согласования стали называться ТУ?
Согласование - это как максимум 3 слова: указанный проект согласовываем. И все. А ТУ - это как минимум 1,5 страницы писанины, больше половины из которых повторение выдержек из нормативных документов (ПУЭ и прочее). Например - проектируемые ВКЛ 0,4-10кВ при пересечении, сближении и параллельном следовании с существующими ВЛ и КЛ 0,4 – 10кВ в пределах охранной зоны должен соответствовать действующим строительным нормам и правилам. Или - работы в охранных зонах ВЛ и КЛ 0,4 – 10кВ проводить в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160. А трубы недостаточно, обязательно футляр поверх трубы, да еще до начала производства земляных работ, надо ведь Т.е. с начала футляр, а потом копай смело, кабели в футляре
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,368
|
Это непустой разговор, а достаточно содержательный, только он должен быть подкреплен ссылками на нормативные документы, а не являться пустой болтологией, типа:
И прочее
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
Цитата:
Согласование это не 3 слова, там бывает 3-4 абзаца текста где собственник вписывает все свои условия, в том числе и по защите и что проходить снизу итд итп. не нравятся его указания ищи другую трассу где с ним не пересечешься. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,368
|
типа: проектируемые ВКЛ 0,4-10 кВ при пересечении, сближении и параллельном следовании с существующими ВЛ и КЛ 0,4 – 10 кВ в пределах охранной зоны должен соответствовать действующим строительным нормам и правилам или работы в охранных зонах ВЛ и КЛ 0,4 – 10 кВ проводить в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160.
А то кто то против этого и собирается пересечения и сближения с существующими ВЛ и КЛ 0,4 – 10 кВ выполнять в не соответствии действующим строительным нормам и правилам или работать в охранных зонах ВЛ и КЛ 0,4 – 10 кВ в не соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,368
|
Цитата:
Зачем, совсем не обязательно пересекать сущ. кабели снизу, можно (и нужно) сверху (см.пост 24)
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
Я вам еще раз повторю, это практика работы с кабельными сетями в Москве и области. Уже не один и не два десятка проектов согласовали и проложили. Если вы не понимаете зачем, подумайте, у собственника есть кабель, потом вы свой сверху кладете, в случаем ремонта ему это совсем неудобно, ему удобнее чтоб ваш был снизу, вот и заставляют так делать.
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
При сопряжении линий обе уходят в бесконечность | Engy | AutoCAD | 4 | 04.12.2013 20:54 |
Соединение (пересечение) линий | sv_ispu | AutoCAD | 7 | 19.12.2005 13:51 |
Как изменять толщину линий и цвет линий для блоков? | Highmax | AutoCAD | 1 | 08.03.2005 06:56 |
пересечение линий со словами | наблюдатель | AutoCAD | 16 | 02.02.2005 05:16 |