Возможность надстройки 2 этажа по плитам покрытия? - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Возможность надстройки 2 этажа по плитам покрытия?

Возможность надстройки 2 этажа по плитам покрытия?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.02.2022, 15:21
Возможность надстройки 2 этажа по плитам покрытия?
lex09091
 
Регистрация: 15.02.2022
Сообщений: 8

Добрый день,

Предстоит выполнить проект реконструкции одноэтажного здания. Сборный каркас, здание 60х66 с шагом колонн 6м и 12м.
Колонны сборные сечением 40х40 см., высота колонн 4,2м, каркас по серии ии-04. Необходимо нарастить ж/б колонну без демонтажа плит, в месте где опираются ребристые ж/б плиты.
Плиты лежат на оголовке колонны и на поверхности ригеля.
Может кто-нибудь встречался с похожими решениями ?

Возможен ли прикреплённый вариант?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: плиты покрытия.JPG
Просмотров: 182
Размер:	54.0 Кб
ID:	245366  Нажмите на изображение для увеличения
Название: photo_2022-02-14_10-00-59.jpg
Просмотров: 195
Размер:	113.5 Кб
ID:	245367  Нажмите на изображение для увеличения
Название: photo_2022-02-14_10-00-57.jpg
Просмотров: 199
Размер:	81.9 Кб
ID:	245368  Нажмите на изображение для увеличения
Название: вид1.png
Просмотров: 200
Размер:	676.8 Кб
ID:	245369  Нажмите на изображение для увеличения
Название: вид7.jpg
Просмотров: 193
Размер:	28.4 Кб
ID:	245370  


Просмотров: 3176
 
Непрочитано 16.02.2022, 12:19
#21
StoroG


 
Регистрация: 30.06.2005
Сообщений: 161


Offtop: Бим-проектировщик детектед. Оцените качество картинок! И ведь наверняка все объекты легко автоматически обсчитываются в спецификацию!
Цитата:
Сообщение от lex09091 Посмотреть сообщение
в местах пересечения плит в зоне оголовка колонн забить ребра с листового металла крестом через швы плит таким образом будет опирание на консоль колонны
При таком монтаже не получится качественно обеспечить совместную работу нового металла и старого бетона. Неровности, грязь, наплывы и контакт металла с старыми з.д будет неплотный, и только под нагрузкой "уплотнится".
StoroG вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2022, 15:13
#22
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,937


Цитата:
Сообщение от StoroG Посмотреть сообщение
0,5 это...
Покрытие со всеми нагрузками и каркас. Каюсь - нагрузку от ребер сюда не включил.
Пусть будет даже не 36, а 80 тс, плиты наверняка понесут.

----- добавлено через ~14 мин. -----
Цитата:
Сообщение от lex09091 Посмотреть сообщение
Зазор между плитами 30-40 мм Миниатюры
Забыли про вуты. Да и швы м/у плитвми могут смещаться на те же 30 мм в любую сторону.
Изначально решение неудачно и труднореализуемо.
.....
ТС неплохо бы обозначить нагрузки и подробнее описать конструктивную схему.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 16.02.2022 в 16:05.
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.02.2022, 15:37
#23
lex09091


 
Регистрация: 15.02.2022
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
забить и .... подразумевается что приварить? или как выбрать зазор до закладной?
вот тут разве есть зазор? https://forum.dwg.ru/attachment.php?...6&d=1644940415
русты замазаны
lex09091 вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2022, 21:05
#24
StoroG


 
Регистрация: 30.06.2005
Сообщений: 161


Я почему-то понял ТС, что он ещё ДВА этажа добавить хочет. Или это поверх ВТОРОГО этажа надстройку/покрытие забубенить хотят?

ТС, текущее решение нежизнеспособно. Есть может еще варианты?
StoroG вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Возможность надстройки 2 этажа по плитам покрытия?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите с креплением лежня к балкам покрытия Alexey Miles Деревянные конструкции 3 16.01.2019 11:59
Какой предел огнестойкости принять для плит и балок покрытия и перекрытия? ferchasf Железобетонные конструкции 1 28.06.2018 17:15
Пожалуйста помогите посчитать отметку перекрытия второго этажа Irishka555 Архитектура 8 17.11.2015 19:57
Возможность занизить высоту этажа в чистоте в Детском саду Karandashig Архитектура 3 18.12.2013 10:47
Есть ли в Civil 3D возможность выравнивания дорожного покрытия? 19th Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 30.03.2009 17:48