Зачем нужны дренажные отверстия в опорной плите колонны?
de-Esterado
 
Тула
Регистрация: 10.07.2015
Сообщений: 60

Всем добрый день, товарищи!

Занимаюсь разработкой КМД для одного объекта и в чертежах КМ-а на узле базы есть отверстия, которые, насколько я понимаю, нужны для дренажа, но не указаны ни диаметр ни расположение этих самых отверстий. Запросил их у автора КМ-а, на что получил ответ, мол "исполнитель КМД сам решает, где их расположить, да и вообще нужны ли они". Да, этот узел я нашёл в серии-проекте 910и с указанием расположения и диаметра, но остался вопрос - а нужны ли они вообще в опорной плите, если в траверсе и ребре жёсткости уже есть вырезы для дренажа? Может у них есть какой-то другой сакральный смысл?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 123.jpg
Просмотров: 690
Размер:	338.0 Кб
ID:	245627  

Просмотров: 5878
 
Непрочитано 27.02.2022, 01:57
1 | #21
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
В без траверсных конская толщина плиты, отсюда проблемы с проваром и z-свойствами, нужна дорогущая сталь высоких марок
Какие проблемы с проваром? Разделка кромок и можно без контроля, потому что есть уширение. Z15 есть практически в каждой партии С345, хотя с этим на ЗМК никто не парится.
Вот с траверсами (стадия проработки)
Вложения
Тип файла: pdf База с траверсами.pdf (46.0 Кб, 66 просмотров)

Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 27.02.2022 в 02:04.
Tamerlan_MZO вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Зачем нужны дренажные отверстия в опорной плите колонны?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужны ли температурно-усадочные швы в армированной 2 сетками плите пола? Dmi808 Железобетонные конструкции 17 13.09.2022 13:00
Зачем вырезают круглые отверстия в стенках стальных конструкций? user277418 Металлические конструкции 65 29.12.2015 16:23
Максимальный размер опорной плиты колонны при шарнирной базе PETRISHIN84 Металлические конструкции 39 12.05.2015 22:13
Как заделать отверстия в жб плите перекрытия от вентшахт??? ирина2401 Железобетонные конструкции 2 26.03.2012 12:20
Задание отверстия в плите перекрытия SCAD Dimitriy8686 SCAD 9 30.01.2012 11:32