VAV
 
Проектировщик
 
Воронеж
Регистрация: 28.10.2009
Сообщений: 331

Всем привет. Прошу строго не судить, т.к. я не расчетчик. Имеем нижний пояс фермы. N=65т, Q=1т. Конструирую фланцевое соединение. В результате в диаграмме факторов (по СП16) проверяется узел по трем параметрам: прочность фланца на изгиб, прочность фланцевого соединения на действие поперечной силы и прочность сварного соединения стенки балки с фланцем. Почему-то прочность высокопрочного болта на действие растягивающей силы N не проверяется. Какой бы диаметр и сталь не выбери - результат не меняется. Почему?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: комета1.jpg
Просмотров: 334
Размер:	156.2 Кб
ID:	256041  Нажмите на изображение для увеличения
Название: комета2.jpg
Просмотров: 329
Размер:	49.0 Кб
ID:	256042  Нажмите на изображение для увеличения
Название: комета3.jpg
Просмотров: 268
Размер:	97.6 Кб
ID:	256043  


Последний раз редактировалось VAV, 22.05.2023 в 18:11. Причина: орфография
Просмотров: 4956
 
Непрочитано 23.05.2023, 15:27
#21
Nikolay1979


 
Регистрация: 16.03.2022
г. Ижевск
Сообщений: 252


Цитата:
Сообщение от VAV Посмотреть сообщение
Ну как же количество болтов то? Параметр S задает расстояние между вертикальными рядами. Всего вертикальных рядов 2. Параметр n задает количество рядом. При n=2 в соединении будут 4 болта
Да едрить твою налево: поставь профиль 23К1, выбери внизу "все параметры не заданы" и получишь более-менее нормальный результат...
Если программа старая, вот параметры:
C=50
S=80
bp=240
dp=21,5
tp=10
kff=5
kfw=5
n=3
Болты М20

Последний раз редактировалось Nikolay1979, 23.05.2023 в 15:37.
Nikolay1979 на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2023, 11:38
#22
VAV

Проектировщик
 
Регистрация: 28.10.2009
Воронеж
Сообщений: 331
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Nikolay1979 Посмотреть сообщение
и получишь более-менее нормальный результат
ок. Вот еще что не понятно. При прочих равных условиях фланец без дополнительных ребер проходит, а с ребрами резко перестает проходить на действие поперечной силы. Почему так? Балка 30Ш2. N=-80т, Q=1т
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: комета7.jpg
Просмотров: 99
Размер:	206.9 Кб
ID:	256084  Нажмите на изображение для увеличения
Название: комета8.jpg
Просмотров: 97
Размер:	198.8 Кб
ID:	256085  
VAV вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2023, 12:23
#23
Nikolay1979


 
Регистрация: 16.03.2022
г. Ижевск
Сообщений: 252


Цитата:
Сообщение от VAV Посмотреть сообщение
ок. Вот еще что не понятно. При прочих равных условиях фланец без дополнительных ребер проходит, а с ребрами резко перестает проходить на действие поперечной силы. Почему так? Балка 30Ш2. N=-80т, Q=1т
Внизу есть кнопка "Проектирование", там выбрать "Все параметры не заданы" и наслаждаться, что мешает?
Nikolay1979 на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2023, 12:55
#24
VAV

Проектировщик
 
Регистрация: 28.10.2009
Воронеж
Сообщений: 331
<phrase 1=


Мешает только отсутствие понимания, как дополнительное ребро ухудшит работу стыка на воздействие поперечной силы
VAV вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2023, 09:56
#25
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 770


Почему в отчёте фигурируют болты М24, а в чертеже уже болты М30? Подскажите что я неправильно сделал?

----- добавлено через 19 сек. -----
Комета-2
Вложения
Тип файла: docx форум_болты_01.docx (201.2 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: dwg болты_черт_03.dwg (322.2 Кб, 16 просмотров)
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2023, 10:17
1 | 1 #26
Nikolay1979


 
Регистрация: 16.03.2022
г. Ижевск
Сообщений: 252


Обнови программу, твои параметры не проходят
У тебя там точно растяжение? Или опять "минус" забыл?
Nikolay1979 на форуме  
 
Непрочитано 26.05.2023, 16:09
#27
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 770


Цитата:
Сообщение от Nikolay1979 Посмотреть сообщение
Обнови программу, твои параметры не проходят
У тебя там точно растяжение? Или опять "минус" забыл?
Минус забыл! Теперь правильно?

----- добавлено через ~15 мин. -----
Почему в отчёте марка электрода Е-42? Должна же быть Э42

----- добавлено через ~36 мин. -----
В результатах расчёта пишет фактор "Прочность болтов, расположенных в области верхней полки балки." п.14.2.9, (186), (187) а на растяжение формула 188 нету. Хотя я указал в нагрузках минус - растяжение. Что растяжения не будет? Или где-то ошибка?
Вложения
Тип файла: docx Расчёт сталь кран балки_26.docx (197.2 Кб, 16 просмотров)
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2023, 16:47
#28
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2023-05-26_17-45-13.png
Просмотров: 112
Размер:	78.5 Кб
ID:	256169
ingt вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2023, 16:52
#29
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 770


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Я считал что положительные, поэтому задал минус.
МИНЗДРАВ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчет фланцевого соединения в Комете-2. Программа не проверяет прочность болта



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Расчет фланцевого соединения балок jevgeni_korniltsev Металлические конструкции 16 18.01.2019 12:17
Расчет анкерного болта kdw312 Конструкции зданий и сооружений 20 27.07.2016 03:27
Расчет соединения железобетонных конструкций: ригель и колонна через пластину на высокопрочных болтах Katrinaaa Расчетные программы 2 29.05.2013 10:27
Ищу книги на тему "Конструирование и расчет вагонов", нормы их расчета, расчет на прочность котлов цистерн olga_arb Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 21.08.2012 16:26