| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
Так быть не должно. Усилия не возникают из ниоткуда, и не пропадают в никуда. Равновесие обязано выполняться. Если не выполняется - значит, не хватает точности сетки. У Лироскадов с их центрально-элементными усилиями это вечная проблема. Я и в Старке, который в плане поперечки на порядок точнее, делаю так:
Переход от погонных моментов к точечным в плите. Пост #4 Практически до офомления ПЗ смотрю в схеме N в пеньках. А дальше: Rbt = 105 т/м2 Рабочая высота сечения h0 = 0.55м Контур продавливания в углу: u=1.2м Несущая без учета момента и арматуры: N = Rbt * h0 * u = 105 * 0.55 * 1.2 = 69т
Все продавливаицца! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
В ПБ должны быть учтены удобные подъезды и возможные места остановки. Все остальное - не штатная ситуация и не расчетные случаи. А то так с нагрузками можно далеко зайти.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.02.2024
Сообщений: 36
|
Посмотрите, пожалуйста. Надо рассмотреть места с красными полосками и подъезд к ним? сколько реально можно отступить от дома , метра 2 ... они же не могут встать вплотную к дому?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Dragon90,
Пожарная машина 3,0х1,2=3,6 кПа ? Или реальная ? Или по точечным нагрузкам от осей ? Думаю, даже если не проходит - ничего не будет. Когда ещё 3 тонны/м2 приедет. Да ещё торец. Хз что там и как. Запасы формул, материалов, нагрузки...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Надо осями - шинами нагрузку задавать. Оттуда будет запас 40%.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.02.2024
Сообщений: 36
|
по площади в запас нагрузка идет ?
----- добавлено через ~59 мин. ----- Просто объясните мне , дуре.... Почему торцу хуже, чем пилону. Если бы это был бы пилон сечением, как расчетный контур торца, то он бы прошел со свистом. А торец считается , как пилон на краю , а по факту там есть и плита и стена продолжается ![]() Последний раз редактировалось Dragon90, 22.02.2024 в 15:09. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
В жилье мало гл.констр., умеющих что-то делать.
Не обращайте внимание. Может у вас ошибка в расчёте. Но то, что на такое опасение кто-то где-то ржёт - это не признак высокого ума, скорее наоборот. Может принял уже. Зная, что ломается.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.02.2024
Сообщений: 36
|
Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- я не хочу в тюрьму... сейчас смотрю, от грунта меньше нагрузка задано, чем в итоге получилось по пирогу АР ... без пожарки проходит, а так нет. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
Кто обрезает? Кто-то дырок наковырял по контуру пилона? Пущай обратно законопачивают, нашли место.
Если "обрезают по сравнению с колонной" - так у пилона грузовая площадь меньше, чем у колонны. А если отрицать продавливание пилоном - тогда уж и продавливание колонной отрицать, чего останавливаться посередине. Что до концентраций - Лира их вообще-то сглатывает. Если снимать усилия с таких грубых сеток - можно сильно недосчитаться усилий, и не только в поперечке. На форуме есть темы, где так треть арматуры на изгиб теряли. А пожарную нагрузку теперь включили в СП 20. В изменении 5 прямо стоит ссылка на СП по особым воздействиям с его 3.6т/м2 - это под 150 тонн на колонну одной пожарной нагрузки выходит, если читать буквально. Вполне возможно, что и экспертиза начнет требовать эти усилия учитывать. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.02.2024
Сообщений: 36
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
Добирает или нет - ловится тестовой задачей. Грибок: одинокая колонна и плита 6x6 поверх. Ручной счет очевиден - это будут контрольные цифры. А в машинном счете надо пошагово измельчать сетку, и смотреть, на каком размере КЭ можно остановиться - такой далее и брать в расчете. Формально СП требует снять с изополей суммарное усилие Q точно по расчетному контуру продавливания. Вот эту сумму и надо сравнивать с теоретической.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.02.2024
Сообщений: 36
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
Нагрузка на фрагмент должна работать точнее изополей. Но сетку разных размеров надо протестировать, на разных рамерах можно получить разные ответы, иногда очень сильно разные. Я работаю в Старке, тут другие КЭ, мои советы к Лире не подойдут.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.02.2024
Сообщений: 36
|
но брать нагрузки на фрагмент плиты с сопряжением со стенами, возможно? А не сопряжение фрагмента стены с плитой. результаты похожи, но по плите меньше
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
Формально-буквоедски СП 430, п.6.3.8 требует точно снять поперечную силу с расчетного контура, там и надо отрезать фрагмент. Какая часть нагрузки уходит через незамкнутый участок - неизвестно. Возможно, эта часть дает расхождение с усилием в стене. А возможно, недостаточно точности сетки. Но проще всего взять и посчитать контрольный грибок в версиях с 6-8 разными размерами КЭ.
А вообще на результат много что будет влиять. Например, размер КЭ стены, и учет сдвига в КЭ плиты. А образца правильного расчета нет. Мы можем только гадать, как там надо "по нормам". Ну, на то и форум, чтобы по нему расчеты гадать. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите определить серию, по которой изготовлена ребристая плита покрытия. | ViewSonic | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 21.01.2019 18:07 |
Подскажите что за плита покрытия | Владимир Зайцев | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 12.11.2014 21:33 |
Расчёт фундаментной плиты на продавливание. Какие нагрузки на колонну необходимо учитывать? | SkyFly | Железобетонные конструкции | 7 | 25.10.2014 22:03 |
Плита перекрытия не проходит при расчете в скад. Нужна подсказка что лучше сделать? | //Лелик// | SCAD | 15 | 20.05.2014 08:19 |
Плита на продавливание | dlyareg | Конструкции зданий и сооружений | 26 | 02.06.2005 14:17 |