Не проходит на продавливание плита покрытия паркинга от нагрузки на пожарную машину - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Не проходит на продавливание плита покрытия паркинга от нагрузки на пожарную машину

Не проходит на продавливание плита покрытия паркинга от нагрузки на пожарную машину

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.02.2024, 07:18
Не проходит на продавливание плита покрытия паркинга от нагрузки на пожарную машину
Dragon90
 
Регистрация: 20.02.2024
Сообщений: 36

Добрый день. Не проходит на продавливание плита покрытия паркинга от торца стены. Не проходит от нагрузки от пожарной машины. Толщину плиты увеличили насколько это было возможно. Больше не получается, коммуникации и вверху планировка и тоже сети… плита не несёт по бетону. Если собирать усилия с плиты, то проходит, со стены нет. Какой сценарий обрушения плиты? У нас есть конструктора, которые вообще от торца стены не считают. Типа потрещит и дальше не пойдёт
Просмотров: 4470
 
Непрочитано 21.02.2024, 07:18
#21
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074


Цитата:
Сообщение от Dragon90 Посмотреть сообщение
Если собирать усилия с плиты, то проходит, со стены нет
Так быть не должно. Усилия не возникают из ниоткуда, и не пропадают в никуда. Равновесие обязано выполняться. Если не выполняется - значит, не хватает точности сетки. У Лироскадов с их центрально-элементными усилиями это вечная проблема. Я и в Старке, который в плане поперечки на порядок точнее, делаю так:

Переход от погонных моментов к точечным в плите. Пост #4

Практически до офомления ПЗ смотрю в схеме N в пеньках. А дальше:
Rbt = 105 т/м2
Рабочая высота сечения h0 = 0.55м
Контур продавливания в углу: u=1.2м
Несущая без учета момента и арматуры: N = Rbt * h0 * u = 105 * 0.55 * 1.2 = 69т
  • Момент может добавить еще полстолько, так что с моментом несущая: N = 69 / 1.5 = 46т.
    Если в пеньке меньше 46, значит, прошло по продавливанию.
  • Если больше, армирование может максимум удвоить несущую: 46*2 = 92т.
    Если в пеньке меньше 92, значит, считаем поперечную арматуру.
  • А если в пеньке больше 92, значит, по продавливанию не проходит.
Как от нашего торца
Все продавливаицца!
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2024, 07:25
#22
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
На счет схем движения пожарной по ПБ, вопрос спорный, конечно. Есть расстояния от зданий, куда пожарная не будет подъезжать, но когда они тушат, они раздел ПБ не смотрят...
В ПБ должны быть учтены удобные подъезды и возможные места остановки. Все остальное - не штатная ситуация и не расчетные случаи. А то так с нагрузками можно далеко зайти.
Alkor527 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.02.2024, 08:20
#23
Dragon90


 
Регистрация: 20.02.2024
Сообщений: 36


Если по схемам остановки, то в этом месте даже близко нет пожарной техники … там вообще выход из подъезда. Не думаю, что во время пожара людям перегородят выход пожарной машиной

Последний раз редактировалось Dragon90, 21.02.2024 в 08:25.
Dragon90 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.02.2024, 18:27
#24
Dragon90


 
Регистрация: 20.02.2024
Сообщений: 36


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
В ПБ должны быть учтены удобные подъезды и возможные места остановки. Все остальное - не штатная ситуация и не расчетные случаи. А то так с нагрузками можно далеко зайти
Посмотрите, пожалуйста. Надо рассмотреть места с красными полосками и подъезд к ним? сколько реально можно отступить от дома , метра 2 ... они же не могут встать вплотную к дому?
Вложения
Тип файла: docx ПБ .docx (1.01 Мб, 17 просмотров)
Dragon90 вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2024, 19:29
#25
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Dragon90 Посмотреть сообщение
Надо рассмотреть места с красными полосками и подъезд к ним?
Да, все подъездные дороги и места остановки. Ну можно с запасом метр-полтора, вдруг будут машины другие, которые придется по газону/бордюру объезжать
Alkor527 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.02.2024, 20:20
#26
Dragon90


 
Регистрация: 20.02.2024
Сообщений: 36



Спасибо. К дому ближе 2 м наверно не должны встать? Я уже в тюрьму собираюсь … ГК говорит забить
Dragon90 вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2024, 22:33
#27
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Dragon90,
Пожарная машина 3,0х1,2=3,6 кПа ?
Или реальная ? Или по точечным нагрузкам от осей ?

Думаю, даже если не проходит - ничего не будет. Когда ещё 3 тонны/м2 приедет.
Да ещё торец. Хз что там и как. Запасы формул, материалов, нагрузки...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.02.2024, 04:26
#28
Dragon90


 
Регистрация: 20.02.2024
Сообщений: 36


3,6 кПа., приложена как особая по ЗНП
Dragon90 вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2024, 13:29
#29
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Надо осями - шинами нагрузку задавать. Оттуда будет запас 40%.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.02.2024, 13:38
#30
Dragon90


 
Регистрация: 20.02.2024
Сообщений: 36


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Надо осями - шинами нагрузку задавать. Оттуда будет запас 40%.
по площади в запас нагрузка идет ?

----- добавлено через ~59 мин. -----
Просто объясните мне , дуре.... Почему торцу хуже, чем пилону. Если бы это был бы пилон сечением, как расчетный контур торца, то он бы прошел со свистом. А торец считается , как пилон на краю , а по факту там есть и плита и стена продолжается и ГК надо мной ржет... не хочет ничего менять

Последний раз редактировалось Dragon90, 22.02.2024 в 15:09.
Dragon90 вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2024, 15:55
#31
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074


Цитата:
Сообщение от Dragon90 Посмотреть сообщение
Почему торцу хуже
Почему хуже-то? Не хуже. Но и не лучше. Расчетный контур вполовину меньше, чем у пилона. Так и грузовая площадь вполовину меньше. А для конкретных обсуждений нужен план покрытия. Тогда можно померяться расчетными схемами.
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2024, 16:12
#32
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


В жилье мало гл.констр., умеющих что-то делать.
Не обращайте внимание.
Может у вас ошибка в расчёте.
Но то, что на такое опасение кто-то где-то ржёт - это не признак высокого ума, скорее наоборот. Может принял уже. Зная, что ломается.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.02.2024, 16:17
#33
Dragon90


 
Регистрация: 20.02.2024
Сообщений: 36


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Почему хуже-то? Не хуже. Но и не лучше. Расчетный контур вполовину меньше, чем у пилона. Так и грузовая площадь вполовину меньше. А для конкретных обсуждений нужен план покрытия. Тогда можно померяться расчетными схемами.
на торец стены ... пилон 2000х300 задан пластинами. приходит дикая концентрация усилий , а расчетный контур ему обрезают. Я теперь уже не маюсь с тем участком покрытия. Там я решила проблему. У меня теперь не проходит ФП... от пилонов. ГК сказал брать Pz c плиты. я и брала. Теперь почитала форум, понимаю, что у меня ФП по торцам 3 пилонов не проходит от пожарной машины.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
В жилье мало гл.констр., умеющих что-то делать.
Не обращайте внимание.
Может у вас ошибка в расчёте.
Но то, что на такое опасение кто-то где-то ржёт - это не признак высокого ума, скорее наоборот. Может принял уже. Зная, что ломается.
я не хочу в тюрьму... сейчас смотрю, от грунта меньше нагрузка задано, чем в итоге получилось по пирогу АР ... без пожарки проходит, а так нет.
Dragon90 вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2024, 16:42
#34
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074


Цитата:
Сообщение от Dragon90 Посмотреть сообщение
расчетный контур ему обрезают
Кто обрезает? Кто-то дырок наковырял по контуру пилона? Пущай обратно законопачивают, нашли место.

Если "обрезают по сравнению с колонной" - так у пилона грузовая площадь меньше, чем у колонны. А если отрицать продавливание пилоном - тогда уж и продавливание колонной отрицать, чего останавливаться посередине.

Что до концентраций - Лира их вообще-то сглатывает. Если снимать усилия с таких грубых сеток - можно сильно недосчитаться усилий, и не только в поперечке. На форуме есть темы, где так треть арматуры на изгиб теряли.

А пожарную нагрузку теперь включили в СП 20. В изменении 5 прямо стоит ссылка на СП по особым воздействиям с его 3.6т/м2 - это под 150 тонн на колонну одной пожарной нагрузки выходит, если читать буквально. Вполне возможно, что и экспертиза начнет требовать эти усилия учитывать.
Нубий-IV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.02.2024, 16:49
#35
Dragon90


 
Регистрация: 20.02.2024
Сообщений: 36


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Кто обрезает? Кто-то дырок наковырял по контуру пилона? Пущай обратно законопачивают, нашли место.

Если "обрезают по сравнению с колонной" - так у пилона грузовая площадь меньше, чем у колонны. А если отрицать продавливание пилоном - тогда уж и продавливание колонной отрицать, чего останавливаться посередине.

Что до концентраций - Лира их вообще-то сглатывает. Если снимать усилия с таких грубых сеток - можно сильно недосчитаться усилий, и не только в поперечке. На форуме есть темы, где так треть арматуры на изгиб теряли.

А пожарную нагрузку теперь включили в СП 20. В изменении 5 прямо стоит ссылка на СП по особым воздействиям с его 3.6т/м2 - это под 150 тонн на колонну одной пожарной нагрузки выходит, если читать буквально. Вполне возможно, что и экспертиза начнет требовать эти усилия учитывать
Если Лира еще и не добирает. То мне тюрьма обеспечена. Я в расчетах только начинаю. но должность у меня глав спец. По факту рук гуппы. не проходит пилон 300х2000 для расчета у него взят торец за моделирован из пластинчатых элементов. на торце концентрация. она и не проходит от 3,6 т/м2. я сейчас убрала часть , которая на пилон рядом с домом и то не совсем проходит
Dragon90 вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2024, 17:06
#36
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074


Цитата:
Сообщение от Dragon90 Посмотреть сообщение
Если Лира еще и не добирает
Добирает или нет - ловится тестовой задачей. Грибок: одинокая колонна и плита 6x6 поверх. Ручной счет очевиден - это будут контрольные цифры. А в машинном счете надо пошагово измельчать сетку, и смотреть, на каком размере КЭ можно остановиться - такой далее и брать в расчете. Формально СП требует снять с изополей суммарное усилие Q точно по расчетному контуру продавливания. Вот эту сумму и надо сравнивать с теоретической.
Нубий-IV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.02.2024, 17:20
#37
Dragon90


 
Регистрация: 20.02.2024
Сообщений: 36




Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Добирает или нет - ловится тестовой задачей. Грибок: одинокая колонна и плита 6x6 поверх. Ручной счет очевиден - это будут контрольные цифры. А в машинном счете надо пошагово измельчать сетку, и смотреть, на каком размере КЭ можно остановиться - такой далее и брать в расчете. Формально СП требует снять с изополей суммарное усилие Q точно по расчетному контуру продавливания. Вот эту сумму и надо сравнивать с теоретической.
я и выделяю участки плиты по контуру продавливания, выделяю примыкающие участки стены (равный торцу , на который необходим расчет) и вычисляю нагрузку на фрагмент. По полученным результатам провожу расчет .
Dragon90 вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2024, 17:26
#38
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074


Нагрузка на фрагмент должна работать точнее изополей. Но сетку разных размеров надо протестировать, на разных рамерах можно получить разные ответы, иногда очень сильно разные. Я работаю в Старке, тут другие КЭ, мои советы к Лире не подойдут.
Нубий-IV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.02.2024, 17:30
#39
Dragon90


 
Регистрация: 20.02.2024
Сообщений: 36


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Нагрузка на фрагмент должна работать точнее изополей. Но сетку разных размеров надо протестировать, на разных рамерах можно получить разные ответы, иногда очень сильно разные. Я работаю в Старке, тут другие КЭ, мои советы к Лире не подойдут.
но брать нагрузки на фрагмент плиты с сопряжением со стенами, возможно? А не сопряжение фрагмента стены с плитой. результаты похожи, но по плите меньше
Dragon90 вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2024, 17:43
#40
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074


Формально-буквоедски СП 430, п.6.3.8 требует точно снять поперечную силу с расчетного контура, там и надо отрезать фрагмент. Какая часть нагрузки уходит через незамкнутый участок - неизвестно. Возможно, эта часть дает расхождение с усилием в стене. А возможно, недостаточно точности сетки. Но проще всего взять и посчитать контрольный грибок в версиях с 6-8 разными размерами КЭ.

А вообще на результат много что будет влиять. Например, размер КЭ стены, и учет сдвига в КЭ плиты. А образца правильного расчета нет. Мы можем только гадать, как там надо "по нормам". Ну, на то и форум, чтобы по нему расчеты гадать.
Нубий-IV вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Не проходит на продавливание плита покрытия паркинга от нагрузки на пожарную машину



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите определить серию, по которой изготовлена ребристая плита покрытия. ViewSonic Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.01.2019 18:07
Подскажите что за плита покрытия Владимир Зайцев Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 12.11.2014 21:33
Расчёт фундаментной плиты на продавливание. Какие нагрузки на колонну необходимо учитывать? SkyFly Железобетонные конструкции 7 25.10.2014 22:03
Плита перекрытия не проходит при расчете в скад. Нужна подсказка что лучше сделать? //Лелик// SCAD 15 20.05.2014 08:19
Плита на продавливание dlyareg Конструкции зданий и сооружений 26 02.06.2005 14:17