Rol248
 
Регистрация: 04.09.2008
Сообщений: 42

Уважаемые коллеги, подскажите, что можно сделать. Есть 16-ти этажка в сейсмике 8 баллов. Разрез прилагаю. Один край секции опирается на мергель - осадка около 0. Другой край опирается на просадочные грунты, гравийный грунт и далее мергель - осадка без учета просадки 19 см. Было заложено усиление основания грунтоцементными элементами, но выходит очень дорого и заказчик просит прикинуть вариант с буронабивными сваями-стойками диаметром 630мм. От многих конструкторов слышал, что в сейсмике один блок здания должен быть на одном типе фундамента или целиком на сваях или целиком на плите. Но где это написано, ни кто не помнит. Подскажите возможно ли опирание части секции на полускальные грунты, а опирание другой части секции на сваи-стойки? Чтобы исключить осадку и просадку можно заменить просадочные грунты на подушку, но чтобы осадка приблизилась к 0 подушку нужно делать из бетона.

Вложения
Тип файла: pdf разрез 2-2.pdf (471.2 Кб, 57 просмотров)


Последний раз редактировалось Rol248, 06.03.2025 в 07:17.
Просмотров: 1928
 
Непрочитано 07.03.2025, 09:31
#21
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Может в мергеле лидерных скважин набурить и посадить все здание на сваи примерно на одну глубину?
Offtop: Офигенно идиотское решение.
Что за половинчатое решение? Заменить весь мергель просадочным грунтом!
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2025, 09:33
#22
Rol248


 
Регистрация: 04.09.2008
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от svg Посмотреть сообщение
Так и напрашивается сделать 2 секции, под одной автостоянку
Все разделы уже запроектированы (20 блок секций) и пока заказчик не увидит суммы на устройство основания он не решится на переделку всего проекта.
Rol248 вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2025, 09:53
#23
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: Офигенно идиотское решение. Что за половинчатое решение? Заменить весь мергель просадочным грунтом!
Каким просадочным грунтом?
Я имел ввиду сделать сваи на одной отметки, чтобы при расчете с кручением проблем не было.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2025, 18:57
#24
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Я имел ввиду сделать сваи на одной отметки
Я так понял не обязательно. Длины свай пропорционально в соответствии с уклоном падения скалы по низкой стороне оси секции (по рельефу). Для каждой секции своя. Что бы мозг себе не выносить. Мне кажется это логично, практично и для нервов, т.е норм спокойно.
Он же, Заказчик, согласен на буровые сваи.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.

Последний раз редактировалось Podpolie, 07.03.2025 в 19:09.
Podpolie вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Опирание фундамента блок-секции на сваи и полускальные грунты в сейсмике 8 баллов



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
СП 24.13330.2011 - опирание нижних концов свай на текучие грунты vl74 Основания и фундаменты 27 30.09.2015 12:50
Расчет на внецентренное сжатие сваи ленточного фундамента Prorab kIROV Основания и фундаменты 7 23.12.2014 17:09
Где в номрах можно найти как считается забивные сваи для полускальные ,сильновыветрелые грунты ? Shpigar Основания и фундаменты 7 01.07.2014 07:52
Опирание нижнего конца столбчатого фундамента и сваи на грунт с IL>0,5 axi_77 Железобетонные конструкции 10 07.07.2013 19:37
Приминение анкерных свай в сейсмике 9 баллов Вовик Основания и фундаменты 5 21.01.2013 15:52