Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Произвел расчет здания.
Настараживают маленькие горизонтальные перемещения. Стальной каркас 8 этажей, поперечные рамы, колонны жестко заделаны в обоих направлениях. Удивляет то, что без отсутствия вертикальных связей горизонтальные перемещения не выше допустимых. Оцените, пожалуйста.)
И еще вопрос, как задавать ж.б. подколонник высотой 1 м сечением
1,2х1,2?
Заранее спасибо.

Вложения
Тип файла: rar Кем.rar (826.7 Кб, 185 просмотров)

Просмотров: 4816
 
Автор темы   Непрочитано 09.09.2008, 17:13
#21
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


А как тогда учитивается нагрузка с длительностью 0.
При расчете по 2-ой группе ПС что надо делить на 0?
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2008, 18:13
#22
A III


 
Регистрация: 25.12.2006
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Сообщений: 331


Цитата:
А как тогда учитивается нагрузка с длительностью 0.
При расчете по 2-ой группе ПС что надо делить на 0?
Какой вы право Dmitij, как бы это помягче сказать... меДлительный вы кокойто...

Цитата:
При расчете по 2-ой группе ПС что надо делить на 0
Ну что же вы
Ведь на ноль делить низя, этож первый класс или второй...
И хто вам сказал что надо вообще делить на ноль...
P.S.
Сказка ложь да в ней намек - добрым молодцам урок...
А если ноль так чего его учитывать, это ноль (пустое место, дырка от бублика)
A III вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.09.2008, 18:23
#23
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


Если мы задаем кратковременную нагрузку, то она будет учитываться в РСУ еще как и длительная, умноженная на коэф-т длительности?
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2008, 18:48
#24
Costa


 
Регистрация: 04.04.2006
Новокузнецк, фио Меляйкин К.В.
Сообщений: 63
<phrase 1=


Коэффициент длительности очень важен при подборе арматуры с учетом трещин. Позволяет переводить кратковременную нагрузку в длительную. Коэффициенты длительности есть в СНиПе Нагрузки и воздействия. Для снеговой 0.5, для ветра 0, для кранов п.1.7.и, полезная по табл. 3 (надо поделить пониженное на полное).
Costa вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2008, 23:38
#25
A III


 
Регистрация: 25.12.2006
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Сообщений: 331


Цитата:
Если мы задаем кратковременную нагрузку, то она будет учитываться в РСУ еще как и длительная, умноженная на коэф-т длительности?
Ну наконец-то...
A III вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2008, 12:41
#26
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


А как удалить в лире ненужное загружение, чтобы нумерация была по порядку?
И как все-таки лучше задавать ветер в стальном каркасе: по балкам или по колоннам?

Последний раз редактировалось Dmitij, 10.09.2008 в 12:46.
Dmitij вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Настараживающие результаты расчета в Лире 9.4



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Вид элемента в лире 9.4 SergL Лира / Лира-САПР 5 07.04.2011 16:44
Lira 9.4 результаты расчета ApmeM Лира / Лира-САПР 16 10.09.2009 11:35
Как читать и анализировать результаты расчета в Лире? Klo Лира / Лира-САПР 31 10.02.2009 10:38
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05