Непрочитано 26.01.2009, 12:59
Внеузловая передача нагрузок на фемы. Как сделать узловую?
Laki
 
Регистрация: 30.10.2008
Сообщений: 52

здравствуйте! В результате неправильного монтажа ферм, плиты перекрытия опираются на верхний пояс, создавая внеузловую передачу нагрузок, что приводит к перенапряжению элементов верхнего пояса. Каким образом лучше перераспределить нагрузку и приложить ее в узлы? Может у кого есть какие то конструктивные соображения?

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2000
схема.dwg (68.8 Кб, 1381 просмотров)

Просмотров: 8347
 
Автор темы   Непрочитано 27.01.2009, 08:23
#21
Laki


 
Регистрация: 30.10.2008
Сообщений: 52


вот пожалуй еще фото
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Копия P7090006.jpg
Просмотров: 139
Размер:	25.1 Кб
ID:	15181  
Laki вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2009, 08:39
#22
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Бла...
А мы тут головы ломаем!
Это ж не покрытие (хотя в #1 Laki честно написал, что плиты перекрытия...)


Плит всего три с каждой стороны? Ну и подводите под все шесть систему ферм(балок) и не мучайтесь!
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.01.2009, 10:29
#23
Laki


 
Регистрация: 30.10.2008
Сообщений: 52


вот еще разрез с размещением оборудования...
Всего таких двенадцатиметровых пролетов - 4. Несущей способности плит перекрытия не хватает лишь в осях 8-10, там то и отстояла дополнительные конструкции усиления. На остальные пролеты никто не согласится, тем более новые конструкции будут перекрывать крановые пути. По оси 6 единственная ферма стоит как надо по проекту. Вот и остаются фермы по осям 12, 14 где и надо передать нагрузку с плит перекрытия в узлы
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2000
разрез.dwg (1.41 Мб, 438 просмотров)
Laki вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2009, 15:51
#24
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


На чертеже: как просчитана совместная работа затяжки с фермой? Куда затяжками "доп. энергия" передается?
Нельзя ли просчитать вариант опирания фермы одним из узлов в районе плит на доп. стойку (из труб) высотой 10,89 м? Стойку у стены можно поставить. Надежно: разгрузите ферму. А там уже вешай что хочешь.
С фундаментом повозиться придется. В узлел опирания (наверху) встроить "домкрат" для выборки прогибов. Как-то так...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2009, 14:15
#25
Laki


 
Регистрация: 30.10.2008
Сообщений: 52


Затяжки будут крепиться на колонны, предполагается затяжки рассчитать на всю дополнительную нагрузку. Про стойку немного непонятно - ставить в пролете существующей фермы?
Laki вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2009, 14:31
#26
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Да.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2009, 22:53
#27
Laki


 
Регистрация: 30.10.2008
Сообщений: 52


не получится... под стенами пару блоков ленточного фундамента, грунты насыпные 3м, да и возможности сделать какой либо фундамент нету, все это находится в действующей подстанции..
Laki вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2009, 20:10
#28
solnishek


 
Регистрация: 09.07.2006
Сообщений: 109


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Это как это?
Во первых что это даст, а во вторых вы уверены, что нижний пояс сможет стать верхним.
Шутим...
перевернуть предлагалосьотносительно вертикальной плоскости, а не горизонтальной

Автор - сказал бы уж сразу, что здание старше половины форума, я то думала - монтаж идет
__________________
С уважением, solnishek :)
solnishek вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Внеузловая передача нагрузок на фемы. Как сделать узловую?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Как сделать свои функции синими? mmax Программирование 18 23.07.2007 09:45
Подскажите пожалуйста как сделать развертку Hesus AutoCAD 10 15.06.2007 20:36
Как сделать "прозрачный" lisp? ASLYS LISP 21 01.06.2007 15:43
Как сделать одной из граней SOLID поверхность Polygon mesh kukuikar AutoCAD 1 16.05.2007 07:58