Как задать ударную нагрузку от автомобилей на перекрытие? - Страница 2
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Как задать ударную нагрузку от автомобилей на перекрытие?

Как задать ударную нагрузку от автомобилей на перекрытие?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.02.2010, 19:51
Как задать ударную нагрузку от автомобилей на перекрытие?
Swetix
 
Регистрация: 01.02.2010
Сообщений: 12

Подскажите как правильно задать ударную(импульсную) нагрузку от автомобилей в Лире на перекрытие гаража, если:
нормативно-распределенная нагрузка – 300кг/м2;
Сосредоточенная нагрузка максимальная – 1.5 кг/м2;
Ударная нагрузка максимальная 10кгс.

Все цифры взяты из пособия по автостоянкам легковых автомобилей.
Опишите пожалуйста задание динамической нагрузке в Лире

Последний раз редактировалось Swetix, 11.02.2010 в 18:53.
Просмотров: 24595
 
Непрочитано 26.04.2010, 11:11
#21
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от ROM_L Посмотреть сообщение
народ не знаю почему такой спор возник.
Нагрузки от автомобильного транспорта и железнодорожного тоже - как задавать и как переводить из динамической нагрузки в эквивалент распределенной детально прописан еще в 1978г.
Надо искать УДК 625.78.042.1 автор к.т.н М.Ю. ААСТЯБ (ЦНИИпромзданий) - ни одна экспертиза еще не отправила обратно.
А цифры в начальном посте действительно хи-хи-хи
Есть возможность отсканировать данную книженцию?
В интернете пусто и из знакомых конструкторов ни кто про такое даже не слышал.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2010, 12:26
#22
ROM_L

конструктор
 
Регистрация: 27.10.2009
КИЕВ
Сообщений: 10


Это не книженция - это расширенное пояснение (2 стр. А4) к СНиП опубликованное в журнале "Бетон и железобетон" - если есть взрослые (старше 50лет) в отделе спроси у них они направят или архив нормальный на работе...
сканированное есть дома - попозже выложу как доберусь - я думаю, что все кто считает здания его юзают - лучше и проще ничего не видел.
ROM_L вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2010, 12:19
#23
Michail

Эх.....
 
Регистрация: 18.02.2005
Казахстан
Сообщений: 459
<phrase 1= Отправить сообщение для Michail с помощью Skype™


ROM_L Уже как два дня прошло, надеюсь вы не забыли и скоро увидим в Download. Или хотя бы указали из какого выпуска в 1978 году, чтобы народ сам поискал.
Michail вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2010, 12:03 WOT
#24
ROM_L

конструктор
 
Регистрация: 27.10.2009
КИЕВ
Сообщений: 10


Пользуйтесь и не ругайте за качество.
Вложения
Тип файла: rar UDK.rar (649.6 Кб, 773 просмотров)
ROM_L вне форума  
 
Непрочитано 01.05.2010, 12:01
#25
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


ROM_L, благодарю.

По поводу определения нагрузки от автотранспорта, лично я, смотрю в документики типа:

ГОСТ Р 52748-2007 "Дороги автомобильные общего пользования (Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения и габариты приближения)"
вроде как, самое новое.
данная версия ГОСТа может содержать ошибки, судя по отзывам

+
СНиП 2.09.03-85 "Сооружения промышленных предприятий"
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (Обязательное) Определение давления грунта
по ходу, таже самая методика, что и в статейке, только без нагрузки от железнодорожного транспорта
+
СНиП 2.05.03-84* "Мосты и трубы"
Вложения
Тип файла: pdf ГОСТ Р 52748-2007 Нормат нагруз.pdf (522.4 Кб, 6431 просмотров)
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Последний раз редактировалось Armin, 01.05.2010 в 12:06.
Armin вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2010, 18:09
#26
NOVICHEK


 
Регистрация: 09.04.2009
Кубань
Сообщений: 363


Цитата:
Сообщение от Нелиней_Анизотропыч Посмотреть сообщение
в МДС 20-1.2006 Временные рекомендации по назначению нагрузок и воздействий, действующих на многофункциональные высотные здания и комплексы в Москве
Что то не могу этот МДС найти, дайте ссылку пожалуйста!!
NOVICHEK вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2010, 22:26
#27
Нелиней_Анизотропыч

баянист-тамада
 
Регистрация: 27.10.2009
Энск
Сообщений: 160


Цитата:
Сообщение от NOVICHEK Посмотреть сообщение
Что то не могу этот МДС найти, дайте ссылку пожалуйста!!
Во вложении.

А вообще вот какой документ по этому поводу есть
http://dwg.ru/dnl/5884
Вложения
Тип файла: rar МДС 20-1.2006 Временные рекомендации по.rar (1.46 Мб, 911 просмотров)

Последний раз редактировалось Нелиней_Анизотропыч, 20.05.2010 в 11:00.
Нелиней_Анизотропыч вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2010, 13:01
#28
NOVICHEK


 
Регистрация: 09.04.2009
Кубань
Сообщений: 363


Цитата:
Сообщение от Нелиней_Анизотропыч Посмотреть сообщение
Во вложении.

А вообще вот какой документ по этому поводу есть
http://dwg.ru/dnl/5884
Спасибо! Очень помогло...
NOVICHEK вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Как задать ударную нагрузку от автомобилей на перекрытие?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет на ударную нагрузку в SCAD-е AlexCAD777 SCAD 12 25.07.2014 09:22
Как правильно задать в Scad температурную нагрузку? Anya22 SCAD 2 13.07.2009 14:01
Как правильно учесть нагрузку на перекрытие от рояля? _Nikita_ Конструкции зданий и сооружений 19 20.05.2009 13:08
Как задать точкам порядковые номера, что-бы они сортировались по мере добавления??? nix-- AutoCAD 1 17.05.2009 19:08
Как правильно собрать нагрузку на фундамент под неравномерно загруженную стену oolliiyy Основания и фундаменты 1 01.05.2009 19:53