Увеличить предел огнестойкости существующего перекрытия до 45 мин - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Увеличить предел огнестойкости существующего перекрытия до 45 мин

Увеличить предел огнестойкости существующего перекрытия до 45 мин

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.08.2010, 15:59
Увеличить предел огнестойкости существующего перекрытия до 45 мин
Елена Шемелина
 
Регистрация: 23.08.2010
Сообщений: 7

Имеется существующее перекрытие: деревянное по металлическим балкам, нужно усилить его так,чтоб предел огнестойкости всей конструкции был не менее 45 мин!!!пожарник требует наличие протокола испытания!!!
подскажите,пожалуйста, подходящую конструкцию
Просмотров: 13220
 
Непрочитано 25.08.2010, 09:08
#21
Karlson1974


 
Регистрация: 05.03.2010
Тула
Сообщений: 107


Цитата:
Сообщение от kobza Посмотреть сообщение
В таких случаях проектируют "огнестойкое перекрытие" - по металлическим балкам сразу под существующим деревянным.
Вот это настоящее решение вопроса. Спасибо. Если будет подобный объект, обязательно использую.
Karlson1974 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Увеличить предел огнестойкости существующего перекрытия до 45 мин



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Предел огнестойкости emiliya Прочее. Архитектура и строительство 34 06.11.2015 13:54
Предел огнестойкости перекрытия лестничной клетки SergKA Архитектура 7 24.04.2010 08:10
Узел соединения существующего перекрытия с проектируемым. Johnny D Конструкции зданий и сооружений 1 17.11.2009 04:07
Предел огнестойкости навесной светопрозрачной конструкции из алюминиевых профилей corpsman Прочее. Архитектура и строительство 7 12.08.2009 10:01
Как увеличить несущую способность пустотного перекрытия Андрей С Конструкции зданий и сооружений 27 30.08.2006 20:42