На стройке просят заменить болтовой стык главной балки на сварной. Пролет балки 12м. Стык где-то в трети пролёта. Вот картинка.

Подскажите, пожалуйста, допустима ли такая замена? Металл проектирую редко. Нет ли подводных камней в таком решении? Может кто серию подскажет, есть ли такие решения?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Возможен ли стык.jpg
Просмотров: 351
Размер:	23.3 Кб
ID:	52204  

__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Просмотров: 6579
 
Непрочитано 24.01.2011, 16:07
#21
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Дак равнопрочный и делают, чтобы не заморачиваться с расчетом)
Сазоныч вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Замена болтового стыка балки на сварной. Возможно ли?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Стан для производства сварной балки. Pavel Samofalov Технологические решения (ТХ) 4 08.07.2009 09:04
Как из болтового рамного узла сделать сварной? Aндрeй Металлические конструкции 4 29.07.2008 20:54
Узел стыка балки и колонны Альберт Конструкции зданий и сооружений 26 16.04.2008 11:09
Узел стыка железобетонных балок (двух опорная+консоль балки) Zydrunas Железобетонные конструкции 25 05.12.2005 20:53