Должен ли это делать конструктор?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.02.2011, 20:35
Должен ли это делать конструктор?
Master Yoda
 
Бывший Инженер
 
Ближний Восток
Регистрация: 01.12.2008
Сообщений: 161

Уважаемые коллеги!

Не сочтите меня полным раздолбаем, я в основном занимаюсь международным проектированием, а вот для РФ проектировал не так много.

Объект проблемы: Классический 2-хэтажный бытовой корпус, пятно 100х20 м, сетка сборных ж/б колонн 10х10 м, ригеля композитные, перекрытие и кровля - пустотки. По фасадам пролеты делятся пополам стойками фахверков, и обшиваются классическими сэндвичами (листовая сталь-утеплитель-листовая сталь), длинной, соответственно 5 м.
Мы разработали все вышеперечисленные элементы каркаса, включая фахверки, успешно защитились в экспертизе.

Суть проблемы: Получаем интересный вопрос от генподрядчика (застройщика): "Прошу Вас предоставить силовые узлы установки оконных и дверных проёмов в сэндвич- панелях не рассчитанных на несущие нагрузки". Начинаем разбираться, оказывается им нужны чертежи на элементы, указанные в приложенном ПДФе - т. е. трубки, обрамляющие оконные и дверные проемы в сэндвичах.

Итак вопросЫ: надо ли конструктору на эти трубки разрабатывать комплект документации? Какой маркой его озаглавить? КМ? На какие нагрузки тогда рассчитывать сечения? На ветер, передаваемый от оконных створок? Или на собственный вес дверных/оконных блоков?

В Европе конструктора таких элементов не касаются, все подобные вещи разрабатывал бы производитель сэндвича, вместе с раскладкой самих сэндвичей на выданный ему от конструктора каркас.
А как с этим обстоит у нас?

Вложения
Тип файла: pdf Forum.pdf (187.0 Кб, 811 просмотров)


Последний раз редактировалось Master Yoda, 09.02.2011 в 20:43.
Просмотров: 18186
 
Непрочитано 12.02.2011, 21:50
#21
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,188


Цитата:
Сообщение от Master Yoda Посмотреть сообщение
Пример не скину - арх делает фасады этого достаточно

Т. е. есть какойто норматив на то, как обыгрывать трубами проемы на фасадах? Простите, для несущих конструкций эти трубы не типичны (я так и не понял их несущую функцию, на текущий момент разницы между обрешеткой для гипрока и этими трубами для оконных блоков я не пока не почувствовал), я просто хочу понять чем нужно руководствоваться чтобы их проектировать (если их действительно нужно прорабатывать в КМ)...

Цитата:
Сообщение от Regby
на основании фасадов раскладывают панели горизонтально или вертикально

Что, и на раскладку панелей конструктив давать надо??
Нормативов на то, как обрамлять проемы на фасадах, нет. Архитектор, действительно, просто рисует фасады со всеми отверстиями (и под вентиляцию тоже) и привязками - это и есть задание конструктору.
На раскладку панелей схему обязательно даю (спецификацию панелей, правда, только по требованию заказчика или подрядчика - лень бывает). Панели могут быть разного цвета, длины - самому можно запутаться в том же задании без схемы.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2011, 21:54
#22
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от maxara Посмотреть сообщение
фтопку, никуда не годны эти картиночки, говорю как самарский плотно сидевший на сэндвичах - сами рамы-фахтверки швелеров из холодно/горячекатанных (по нагрузке), электросварные квадраты дороже
Ну если вы проектировали рамы-фахтверки то все с вами понятно....
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2011, 23:36
#23
maxara

яа райсуя чартяжы ыкк...
 
Регистрация: 26.06.2010
Самара
Сообщений: 490
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Ну если вы проектировали рамы-фахтверки то все с вами понятно....
http://lurkmore.ru/Граммар_наци
maxara вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2011, 00:01
#24
024

конструктор МК
 
Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Вообще не понимаю, как это не разрабатывать фахверк под сэндвич панели, что за проект вы выпускали....
В моей практике бывало так, что дополнительные элементы для крепления панелей разрабатывала организация, которая монтировала панели. Непосредственно к колоннам закрепить "сэндвичи" было невозможно из-за толщины полок.

Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Схема раскладки сэндвич панелей с коллеровкой так же разрабатывается в разделе АР, по ней уже кампания которая будет поставлять сэндвич панели сделает спецификацию фасонных элементов и т.д. (хотя тут конечно интересный вопрос в нормативах нигде не указано что архитектор обязан делать спецификацию фасонных элементов, но и обратного ни чего в нормативке нету, ну и в принципе у всех производителей своя номенклатура фасонных элементов, узлы тоже несколько отличаются).
Бывало, что по архитектурным картинкам делал раскладку панелей со спецификациями этих панелей и фасонных элементов (разнообразные нащельники). Обзывал часть КМ-2, получался отдельный альбомчик.
Архитектор рисует эти узлы (если вообще рисует) для отмаза. Они же АРХИтекторы, зодчие..... ёшкин кот

Цитата:
Сообщение от eugeny17 Посмотреть сообщение
в Европе и во всем мире
Мы не в европе и не во всем мире

Кто будет разрабатывать и в каком объеме стеновьё оговаривается на стадии заключения договора на проектирование.
024 вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2011, 11:31
#25
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от 024 Посмотреть сообщение
В моей практике бывало так, что дополнительные элементы для крепления панелей разрабатывала организация, которая монтировала панели. Непосредственно к колоннам закрепить "сэндвичи" было невозможно из-за толщины полок.
НУ дык это вы сами должны были учесть, что саморез в такую полку не сможет закрепиться.

Цитата:
Сообщение от 024 Посмотреть сообщение
Бывало, что по архитектурным картинкам делал раскладку панелей со спецификациями этих панелей и фасонных элементов (разнообразные нащельники). Обзывал часть КМ-2, получался отдельный альбомчик.
Архитектор рисует эти узлы (если вообще рисует) для отмаза. Они же АРХИтекторы, зодчие..... ёшкин кот
Ну тут уж не ваша промашка а ГИПа который должен был это перепоручить архам, или же договорится с заказчиком, что деталировочные узлы по стыкам панелей и т.д. выполняет организация поставляющая панели.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2011, 12:11
#26
024

конструктор МК
 
Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
НУ дык это вы сами должны были учесть, что саморез в такую полку не сможет закрепиться.
Мы изначально знали, что стеновьё будем разрабатывать не мы.
В техническом задании на проектирование было четко указано.

ГИПы нынче в большинстве прото обычные манагеры, а не Главные Инженеры Проекта. Встречаются настоящие грамотные ГИПы, но их становится всё меньше и меньше.

Последний раз редактировалось 024, 13.02.2011 в 12:17.
024 вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2011, 12:23
#27
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Master Yoda Посмотреть сообщение
Должен ли это делать конструктор?
В Европе конструктора таких элементов не касаются, все подобные вещи разрабатывал бы производитель сэндвича, вместе с раскладкой самих сэндвичей на выданный ему от конструктора каркас.
Бегло почитал предыдущее. Вроде уже добавить нечего. Тем не менее тоже добавлю.
Вы приводите аналогию между наружными ограждающими и перегородочной системой типа "гипсокартон по тонкостенным профилям".
Это разные совсем вещи - наружные ограждающие (панели, окна, двери, ворота, люки, витражи и прочее) несут существенную нагрузку. Отмазка типа "а какие тонкие там элементы получаются" не стыкуется с нормами - у нас есть предельные гибкости.
Соорудить перегородку "по понятиям" допустимо - там нельзя что-либо опасного или несуразного получить. Хотя иногда тоже можно иметь в итоге "зыбкие" перегородки, шатающиеся при открывании-закрывании дверей. Так что при больших перегородках тоже нужно вводить силовой каркас - в разделе АР, АС или КМ.
А наружные же всяко нужно разрабатывать в проекте РД - рассчитать на нагрузки и воздействия, рассмотреть на предмет совместимости с основным каркасом, с коммуникациями и т.д.
Даже под витраж, который обычно целиком отдается изготовителю, нужно что-то предусмотреть. Иначе изготовитель прицепится не так - а уже не вырежешь, это не профиль 63х28х0,4 под гипсокартон .
Производители панелей дают же узлы примыканий, а не общую картину. И многие параметры в каталогах узлов - рекомендательные. При подробном рассмотрении конкретного случая может потребоваться и пересмотр этой рекомендации.
В-общем, проектировать один голый каркас и отдать остальное (невкусное) кому-то не получится. Заказчик все это правильно требует.
У нас принято все эти вещи выделять в отдельный комплект, например, КМ2, КМ3 и т.д. КМ1- каркас. КМ1 идет вначале как ПД и попадает в экспертизу.
Каждый подраздел автономен и выпускается отдельным томом.
Одним словом, придется Вам доработать
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.02.2011, 12:28
#28
Master Yoda

Бывший Инженер
 
Регистрация: 01.12.2008
Ближний Восток
Сообщений: 161


Вобщем мнения разошлись, как вижу нормативов на подобное нет, все свелось к тому, что о чем договорились в договоре так и будет, как заплачено, так и наХХХчено.
Интересная мысль была про раздел КМС, но чтото в интернете оно не гуглится, а автор zey так и не ответил про норматив где написано про эту марку.
Если говорить про здравый смысл, то для меня это так: фахверк, это элемент, передающий нагрузку от ограждения на несущий каркас (в этом проекте фахверки стоят между несущих колонн). А эти трубочки соединяют один архитектурный элемент (оконный блок) с другим архитектурным элементом (сэндвичем). В чем тут фахверк, я пока не увидел.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Одним словом, придется Вам доработать
Да Господь с Вами, разве это проблема - доработать? Проблема в том, что я не знаю как оформлять это по новому КМовскому ГОСТУ, наш металлист в экспертизе такой дотошный, что чуть что не так, заворачивает. А тут - сэндвич в КМ-е не укажешь, окно тоже. Получается рисуем трубы в воздухе. Далее какие нагрузки над ними надписать? НУ в общем не сформировалась пока у меня идея.

Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Вообще не понимаю, как это не разрабатывать фахверк под сэндвич панели, что за проект вы выпускали....
Уважаемый, Вы по себе то не судите, если про ваши проекты говорят "что вы тут навыпускали", то не стоит малознакомых людей тем же поливать.
Мы же тут ведем конструктивное обсуждение, задаем вопросы, делимся опытом, а Вы чтоже? Хочется острых ощущений - ну сходите в собес какойнить, пообщайтесь там с хамами. Вроде и человек-то хорошо образованный, и делом серьезным занимаетесь, и с коллегами так, "нехАрАшо, Лев Евгенич"

Последний раз редактировалось Master Yoda, 13.02.2011 в 12:43.
Master Yoda вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2011, 12:34
#29
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Master Yoda Посмотреть сообщение
..ведем конструктивное обсуждение...
"Трубочка" по расчету может обернуться и "бревном".
Или например верхний торцевой ригель может выглядеть как уголок, прикрепленный к торцам прогонов покрытия.
И т.д.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2011, 12:41
#30
024

конструктор МК
 
Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от Master Yoda Посмотреть сообщение
Интересная мысль была про раздел КМС, но чтото в интернете оно не гуглится
Потому что КМС это придуманный на местах раздел, раньше тоже так называл. Теперь называю раздел со стеновьём КМ-2 или какой там по счету.
024 вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2011, 13:02
#31
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Offtop:
Цитата:
Сообщение от maxara Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Ну если вы проектировали рамы-фахтверки то все с вами понятно....
http://lurkmore.ru/Граммар_наци
Вы, очень не осторожно наезжаете, на главного Мачо форума - женщины будут очень Вами недовольны. Уверяю Вас, они от него без ума.
таи вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2011, 13:09
#32
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от shnn Посмотреть сообщение
...у самарских типовые узлы как раз с ошибочками...
Не могли бы Вы намекнуть, какие конкретно ошибки - мы массово применяем эти узлы. Хотелось бы без ошибок
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2011, 20:58
#33
maxara

яа райсуя чартяжы ыкк...
 
Регистрация: 26.06.2010
Самара
Сообщений: 490
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo


Offtop:
Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Вы, очень не осторожно наезжаете, на главного Мачо форума - женщины будут очень Вами недовольны. Уверяю Вас, они от него без ума.
лично мне, на этом форуме от женщин, нужен только их москк
а если не все понимают, почему слово "рамы" нужно для крепежа окон в сэндвичах - то увы, нужна практика...

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Не могли бы Вы намекнуть, какие конкретно ошибки - мы массово применяем эти узлы. Хотелось бы без ошибок
или не из континентально-зимней реальности, или тяжело гнать такой монтаж поточно.

Последний раз редактировалось maxara, 13.02.2011 в 21:05.
maxara вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2011, 12:52
#34
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от maxara Посмотреть сообщение
[offtop]...или не из континентально-зимней реальности, или тяжело гнать такой монтаж поточно...
Недопонял чуть-чуть фразу.
Вы имеете ввиду негерметичность поперечных стыков горизонтальных участков фасонок?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2011, 13:47
#35
zey


 
Регистрация: 15.12.2007
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от 024 Посмотреть сообщение
Потому что КМС это придуманный на местах раздел, раньше тоже так называл. Теперь называю раздел со стеновьём КМ-2 или какой там по счету.
Совершенно верно , придумали его хитрые ГИПы для нерадивых монтажников, сейчас почти никто не заказывает, подняли уровень квалификации, но по договору именно так проходило название.
zey вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2011, 00:30
#36
maxara

яа райсуя чартяжы ыкк...
 
Регистрация: 26.06.2010
Самара
Сообщений: 490
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вы имеете ввиду негерметичность поперечных стыков горизонтальных участков фасонок?
скорее нерасчитанность узлов на наледь и озера, от подтаивания снега на малых скатах, и конечно такие фронтоны в узлах - а поперечных стыков, на кровле быть не должно, в идеале

... но хуже, что зазоры в узлах отрисованны для ручной забивки, а надо под толщину готовой ламели, или располосованной минплиты
maxara вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Должен ли это делать конструктор?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Что делать дальше с результатами расчета в SCAD bogdanov-denisov SCAD 16 09.03.2010 18:09
Кто должен делать теплотехнический расчет? Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 45 15.01.2010 16:33
Делать или не делать канализацию Серий Разное 3 09.12.2009 17:56
Надо ли делать промежуток? (газобетон-кирпич) Rudolf Архитектура 11 24.04.2008 18:57
Расчет нагрузок на перекрытие лоджии (помогите советом что делать, а то страшно) KirS Прочее. Архитектура и строительство 4 11.04.2008 15:22